Cable en Paralelo de 4x6 para Derivación Individual vivienda
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
¿Cómo poner toma de tierra?
Estoy reformando los baños de un piso antiguo. La acometida no tiene entrada de cable de toma de tierra, pero por toda la casa si que hay instalación de tierra. Parece ser que antiguamente no se ponía la piqueta en el suelo y se conectaba la toma...
5 respuestas
Cae el interruptor diferencial estando todos los magnetotérmicos bajados.
Me encuentro en un día de lluvia en mi instalación el diferencial saltado y no consigo rearmarlo incluso descargando antes todos los magnetotérmicos. Otras veces cuando me he encontrado en esta misma situación rearmo el diferencial con todos los...
3 respuestas
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
En un contador de luz, que significa que el piloto 1000 Imp/kwh esté parpadeando continuamente.
Tengo una vivienda rural antigua que no está habitada. Hace 15 días nos cambiaron el contador antiguo por uno inteligente monofásico PLC – 5CTM de la marca ZIV. En la vivienda está todo desconectado a la red, incluso el alumbrado por lo que no hay...
3 respuestas
¿Que pasa ante una fuga sin tocar cable a tierra?
¡Cuantas preguntas se pueden presentar sobre un mismo tema! Es impresionante. Se sabe que cuando se presenta una fuga de corriente, lo mas usual es que ocurra en el interior de un aparato. Pero ¿Qué pasa cuando se produce una fuga de corriente dentro...
1 respuesta
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
Tipo de cable para placa inducción
Nos han cambiado la instalación eléctrica completa de la vivienda y reformado la cocina, al venir el montador de la cocina nos dice que los cables a los que se conecta la placa de inducción no son los correctos ya que nos han puesto de 2'5 y tienen...
2 respuestas
Enchufes con la toma a tierra no conectada a tierra
En mi unifamiliar de nueva construcción (2 años de antigüedad), me di cuenta que algunos aparatos daban un cosquilleo al tocar los chasis metálicos (nevera, amplificador de audio, etc.). Conseguí un multímetro y, como me temía, hay tensión entre...
3 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Medidas de cables para caja de automáticos
Quiero pasar los cables desde el contador asta la caja de automáticos y dejarlos sin conectar pero el problema es que la distancia entre el contador y la caja de automáticos es de 21 metro que cable tendré que ponerle de 10 mm o de 16 mm
3 respuestas
Hola quisiera un diagrama
Soy nuevo en esto quisiera que me dieran un diagrama sobre los colores de las fases, neutro y tierra.
1 respuesta
Instalación de tierra en vivienda unifamiliar
Voy a realizar la instalación de toma de tierra de una vivienda unifamiliar. Para ello voy a clavar una pica de 2 m en la rampa del garaje, de allí hasta la caja de seccionamiento, cable de cobre desnudo de 35 mm2 en tubo corrugado de 25mm. De la...
5 respuestas
Derivación individual sin toma tierra.
He comprado un piso en el que no hay toma tierra en la derivación individual, por el registro por el que pasan los cables hemos visto que pasa un hilo de 6mm de tierra, mi pregunta es. Puedo conectar mi instalación de tierra a ese cable, dando por...
1 respuesta
Caja de derivaciones que tamaño poner para electrificacion elevada?
Me están reformando la casa, los materiales electricos y de obra tengo que ponerlos yo, ¿Tengo una duda que tamaño para las cajas de derivaciones poner? El electricista es bueno pero tiene sus añitos ya y va a la vieja escuela jaja el cuadro mas o...
1 respuesta
Nº conductores canalización empotrada-Norma ITC-BT-21
Según he visto, en la norma ITC-BT-21 (canalizaciones empotradas) se pueden pasar 5 conductores de 6 por un tubo de 25 de sección exterior. Quisiera saber si puedo tener problemas de algún tipo (calentamiento, etc.) por pasar, además de los 5 de 6,...
1 respuesta
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Toma de tierra correcta instalación
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa y me gustaría que me resolvierais algunas dudas... Toma a tierra no existe en el edificio, quiero instalarla en mi piso es un bajo, la derivación individual de mi contador hasta cuadro eléctrico es...
1 respuesta
Renovar instalación eléctrica en mi masía
Estoy cambiando la instalación eléctrica, ya que estoy reformando mi masía, la instalación que quiero hacer es así: -Cocina=instalación de exterior con tubos rígidos en la cual pondría la caja de protección y iría un extractor, una vitro, una nevera...
3 respuestas
Caja de contadores en reforma vivienda
Estoy reformando la casa del pueblo y la instalación eléctrica me la ha hecho un familiar que ha trabajado muchos años como oficial en una empresa de instalaciones eléctricas, pero al cambiar el contrato a mi nombre ya que estaba a nombre de mi...
2 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Porque me Salta el diferencial?
Hace dos meses que me Salta diferencial esporádicamente, he localizado el problema pero no encuentro solución. Está en la placa de inducción nueva que me han sustituido varias veces, pero sigo con el problema, la placa está aislada en el cuadro...
3 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
¿Cable libre de halógenos en una instalación doméstica?
Me han cambiado el contador por uno nuevo digital y tengo que subir la potencia de mi vivienda. Es un sólo contador para dos viviendas divididas en tres ( en total tres cuadros eléctricos) y me han dicho que necesitaría poner un cuadro general, hasta...
2 respuestas
Voltaje en cables de tierra
Días atrás tuve que avisar a un electricista porque me saltaba el diferencial aún con todos los pías bajados. Hoy he descubierto por casualidad que me lo "arregló" cortando el cable de tierra. Lo malo viene ahora: cuando vi el cable cortado me puse a...
1 respuesta
Mis vecinos estan enganchados a mi luz
Que me estan leyendo mi caso es uno de muchos casos que hay hoy en el día ya llevo un año en esta situacion que me estan robando la electricidad empezo todo cuando una pareja se mudo a lau nuestro las casas son pareadas .Las facturas cada mes subian...
4 respuestas
Mala instalación de circuito eléctrico
Estoy haciendo la reforma total de una casa y contraté un electricista para que realizara toda la instalación eléctrica. Ha habido que cambiar absolutamente todo (el cuadro, meter todos los tubos, mecanismos, etc.) ya que la instalación era de hace...
5 respuestas
¿Cuál puede ser la causa de una derivación en una instalación eléctrica nueva?
Hace poco me he instalado en mi piso nuevo (construido hace 2 años) y continuamente me electrocutaba al tocar los electrodomésticos. Vino el electricista que hizo la instalación del piso y descubrió que las tomas a tierra no estaban conectadas a la...
1 respuesta
El Diferencial me salta aleatoriamente
Desde hace años me salta el diferencial sin causa aparente. Han pasado varios electricistas y no me lo solucionan. Es un adosado con 3 plantas del año 2000. Ya hemos aislado el problema a una zona que controla un manotermico en concreto que controla...
4 respuestas
¿Podéis aclararme la tabla1 de ITC-BT-19?
Si hago rozas en una habitación para alojar los cables en tubo corrugado, ¿Estoy en el caso B de "Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra" o es otro caso? Si fuese el caso B, entonces para una Imáxima de 20,87A (de...
1 respuesta
Utilizar un cable de tierra para 3 circuitos de 16A
Estoy modificando la instalación eléctrica de una vivienda un poco antigua y en aras de separar y sacar más circuitos independientes me gustaría meter por un tubo 3 circuitos de 16A (cable de 2,5mm). La duda que tengo es si en lugar de meter 3 cables...
2 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Duda Intensidades admisibles
Tengo que calcular las secciones de cables de unas líneas que van desde un CGBT a otro cuadro que alimenta una serie de receptores. Cada línea consta de 4 cables unipolares ( cobre RZ1-K: Cable aislado etileno propileno, cubierta de termoplástico a...
2 respuestas
Alta la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
Estoy interesado en dar de alta la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar. La instalación eléctrica interior es antigua con unas ligeras modificaciones, ya que se ha modificado la ubicación de la cocina y se han instalado los cables de...
1 respuesta
¿Derivación individual monofásica/230V de Cobre o Aluminio?
¿Alguien sabría decirme ventajas e inconvenientes de una tirada de cable de Cobre o de Aluminio desde contador en fachada hasta vivienda particular? Necesito instalar tirada de cable desde contador en fachada hasta interior de vivienda, son unos 40...
5 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
¿Por que el cable de tierra en algunos casos esta sin la cobertura de pvc, y en otros casos aparece con su aislante?
He notado que en algunas instalaciones el cable a tirra aparece completamente sin el aislante correspondiente(no me gusta utilizar el termino desnudo), ¿Mientras qué en otros casos si aparece con su cobertura verde y amarilla? ¿Es lo mismo instalarlo...
2 respuestas
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Material necesario para alumbrado exterior
Quiero poner en la parte detrás de mi casa, unos 500 m2 en forma cuadrada 4 focos de 150 w cada uno, uno en cada vértice del cuadrado que forma. El terreno está en tierra, y tengo un macarrón libre que viene desde el cuadro de la casa. Tengo varias...
2 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Sustitución acometida, aviso compañía eléctrica.
Por reforma en una vivienda, se desea cambiar derivación individual, pero claro, el contador es de estos nuevos grises digitales y no se puede manipular. ¿Se tiene que llamar a la compañía y quedar con ellos una vez se tenga la derivación individual...
2 respuestas
Se puede empalmar el cable de corriente de una placa de inducción y de un horno a una clema y de ahí salga un cable al enchufe?
Tengo un horno y una placa de la misma marca permitiendo que ambos estén interconectados y que los mandos situados en el horno sirvan tanto para la placa como para el horno y a su vez haya un solo cable de corriente. Recientemente he comprado ambos...
1 respuesta
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
Consumo en línea eléctrica sin nada conectado
Tengo una tirada de manguera enterrada de más de 300 metros y 4 hilos, va junto a otras mangueras de vecinos desde el contador eléctrico al cuadro general de mi vivienda, he estado haciendo mediciones y con el cable desconectado con las dos puntas...
4 respuestas
¿Energía eléctrica trasteros desde contador o desde limitador potencia?
En mi comunidad de vecinos quieren poner luz en los trasteros y para ello pretender sacar los cables desde los contadores individuales situados en el portal hasta cada trastero. Yo no entiendo mucho de esto pero la compañía distribuidora en la...
3 respuestas
Lámpara led se enciende al enchufar batidora en la cocina
El otro día me di cuenta que la lámpara led de la habitación parpadeaba al poner una batidora en la cocina como si le llegaran picos de corriente, en un primer momento pensé que seria el toma tierra y así es va directo a la chapa de la lámpara y lo...
1 respuesta
Consulta sobre tolerancia de cables
Cuanto realmente resiste respecto al amperaje un cable. Por ejemplo uno de 4mm de sección se le pone un magneto de 20amp de protección, ¿Pero la pregunta es que margen tiene el cable máximo? Como puse el ejemplo de el de 4mm, ¿Ya a los 21amp se...
1 respuesta
Aire acondicionado Cableado y cuadro eléctrico
Voy a instalarme 3 equipos de a/a de 6000,2000 y 2000 frigorías, he pensado poner un magneto para cada uno y proteger los 3 con un diferencial. Mi idea es 2,5mm de sección y 16a para el de 6000 frigorías (consumo nominal 1800w y pico de 2100w) y...
3 respuestas
Ayuda preinstalación a/a 4x1 multisplits
Llevo 2 semanas buscando información sobre los sistemas de a/a con una sola maquina exterior. En concreto busco la preinstalación, ya que estamos realizando una vivienda en autopromoción y estamos totalmente pelados con este tema. Usted me haría un...
1 respuesta
Seccionamiento del tierra
A ver si me puedes echar una mano. Acabo de hacerme la instalación de mi casa y no se donde se ubica la cajita con la cuchilla que secciona el tierra. Se trata de una casa unifamiliar con su terreno y el contador está en el muro de entrada. No se si...
2 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Conectar un horno de 16a 3580w, placa de inducción y campana. Los cables vienen pelados. Tengo 2 cables de 25a en la cocina
Quizás sea de perogrullo pero soy negado en esto. Tengo que conectar un horno de 16a 3580w, placa de inducción y campana. Los cables vienen pelados. Tengo 2 cables o tomas o como se diga de 25a en la cocina, por favor ¿Cómo los conecto y qué utilizo...
3 respuestas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Se pueden instalar paneles solares a 100 metros de la vivienda?
Estamos valorando instalar 8 paneles solares para una vivienda en una casa auxiliar que tiene unos 34 m2 de tejado a 1 agua y mejor orientación que la casa (S-SE). El caso es que desde la caseta hasta la vivienda hay unos 100 metros de distancia. El...
3 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Contador de luz
Me he dado cuenta que el contador de la luz a pesar de no tener nada en funcionamiento está corriendo todo el rato 1kw por cada 2 horas. Quite el paso total para comprobar si así corría y no se paró. El caso es que si solo tengo conectado un...
1 respuesta
Como hacer una derivacion individual?
Mi vivienda esta en una cuarta planta y voy a hacer una DI que cumpla normativa pero me asaltan las siguientes dudas para cumplir con REBT: —El REBT dice que cuando la DI discurra verticalmente no puede tener cambio dr direcciones ni curvas. Yo voy a...
2 respuestas
Sobre diámetros de tubos y de cables
En algunos tubos corrugados del mercado incluyen una tabla, que afirman basada en el REBT ITC-bt21, según la cual en un tubo de 25 se pueden meter 6 cables de 2,5. Pero veo que en las tablas de ese reglamento indica que a partir de 6 debe ser de 32....
2 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
A partir de cuando contadores individuales se requiere una centralización eléctrica obligatoria
Tenemos una casa donde hay un único contador. Vamos a hacer una división de la casa (pisos, escalera, cochera ...). El electricista nos ha dicho que a partir de cuatro contadores individuales es obligatorio una centralización eléctrica (no se permite...
2 respuestas
Toma electricidad para conectar vitro y horno
Tengo que conectar una vitrocerámica y un horno en la cocina, a un punto de luz antiguo donde hasta ahora iba un frigorífico (intento adjuntar foto) Sin tener ni idea del tema, parece insuficiente este punto para esa cantidad de demanda de potencia....
3 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Sobre instalacion electrica
Serian varias preguntas en una, ni no es molestia, lo primero es que cambie la instalación eléctrica de la casa cableado diferencial enchufes etc. He puesto un diferencial para la luz con cable de 1.5 otro para la fuerza con cable de 2.5 otro para la...
1 respuesta
Instalación de. Vivienda de. Trifásica a.monofásica
Instalación antigua: manguera rígida 3 fases neutro y tierra 10mm hay unos 13m desde contadores a interior vivienda y quiero cambiar a monofásica. ¿Debo cambiar la manguera o puedo utilizar la que tengo y anular dos fases?
2 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Cable y clavija para placa de inducción
Acabo de reformar la cocina, y he quitado mi vieja vitro y el horno (que iban juntos), y he comprado una placa de inducción de tres focos (potencia máxima: 3000 x 2 W), sin horno. El electricista de la obra me ha dejado el enchufe de 25A especial...
1 respuesta
Instalación toma de tierra en depuradora de piscina
He tenido un problema con la bomba de la depuradora de la piscina, resulta que vino un electricista a revisar el cuadro de la depuradora porque estaba un poco deteriorado y encontró que la manguera eléctrica que llega a dicho cuadro (procedente del...
4 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Llevar cable de tierra de un enchufe/electrodoméstico a otro
Como solo me llega el cable de tierra hasta la placa de inducción (lo puse yo en su día ) había pensado sacar un cable de tierra desde la placa hasta el lavavajillas, ¿Habría algún problema?. Sé que lo correcto sería llamar a un eléctricista y hacer...
1 respuesta
Adecuación Acometida planta baja responsabilidad cliente?
Tengo un piso planta baja con alta en suministro eléctrico desde hace unos meses y hace poco me día cuenta de que la acometida no parece estar instalada adecuadamente e incluso puede entrañar peligro para personas y animales al estar expuesta a la...
3 respuestas
Presupuesto actualización de la instalación
Quería preguntar que presupuesto puede tener el cambio de localización del contador y a parte cambiar a uno digital, un cuadro entero según ITC y cambiar todo el cableado de la casa, es un baño, dos habitaciones, salón, cocina, un trastero, dejar...
2 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Como reparar Cables eléctricos cortados
Recientemente he adquirido un inmueble que por desgracia ha estado habitado por ocupas, los cuales antes de desalojar la propiedad se han dedicado a cortar los cables eléctricos, incluido la acometida principal. Mi pregunta es la siguiente: - ¿Cómo...
3 respuestas
El cuadro eléctrico de mi piso se compone de un icp 10 amperios y contador interior
Hace poco cambiaron el contador por el típico autogestionado, lo han dejado sin precintar, le quite la tapa por curiosidad a ver si tenia cable de tierra, pero ya me he dado cuenta que hay no se pone, a parte que no tengo, pero en el cuadro de la...
4 respuestas
Si un contador eléctrico se apaga y no hay luz, quien tiene que repararlo?
Desde hace un mes aproximadamente mi contador de luz se apagó y no tengo luz. Mi comercializadora me dice que ellos no son los responsables del suministro y que lo único que pueden hacer es abrir reclamación y esperar... Y mi distribuidora sevillana,...
3 respuestas
Se puede conectar puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación,
Puesta a tierra a elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación tienen menos resistencia que la varilla coperwel que entierro abajo de un medidor según mis experimentos
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Instalación de un cuadro en el sótano
Estoy haciendo obra en casa y habilitando un sótano que venia vacío cuando compre la casa. Los cables que vienen desde el contador están un poco tensos y me molesta por donde pasan, necesito desviarlos y de paso ya pongo un cuadro eléctrico para el...
2 respuestas
Instalación telefónica ¿Por dónde se mete?
En una vivienda imagino que los cables del teléfono no se pueden meter por los mismos tubos de los cables eléctricos, pero entonces ¿Hay qué montar un circuito independiente con sus tubos y cajas propios para la telefonía e internet o se aprovechan...
1 respuesta
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...
3 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Sección y color de cables para hacer puentes en el cuadro.
Necesito saber si el cable para hacer los puentes puede ser de 16mm2 y también si puede ser del mismo color. La derivación desde el contador hasta el primer magnetotérmico es de sección 16mm2 1kv de color verde, de este me han sobrado 3 o 4 metros y...
2 respuestas
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Térmico para lavadora, lavavajillas, termo y secadora
Voy a hacer la instalación de una vivienda en el campo y quiero hacerlo todo bajo normativa para evitar posibles incidencias futuras. Tengo claro que voy a montar un circuito para cada aparato, lo que no tengo tan claro y esa seria mi pregunta es: en...
5 respuestas
Cambio de posición del cuadro eléctrico y empalme en la derivación individual
En la reforma de un piso que acabo de comprar estoy cambiando toda la instalación eléctrica. El electricista ha tenido que cambiar la posición del cuadro eléctrico y en consecuencia los cables de la derivación individual que salen del contador no...
1 respuesta
Armario contadores luz de la finca
En mi comunidad somos ocho puertas. Los contadores están en un cajetín acristalado con marco de madera y trasera también de madera. Están a una altura de dos metros. La administradora dice que hay que cambiarlos porque el marco es de madera y porque...
3 respuestas
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
Caja de derivacion/cables
Tengo una caja de derivación en la pared, de la cual salen 4 cables (azul, azul, amarillo y blanco). ¿Alguien me podría decir para que son y como se llaman? Se que uno es el de tierra pero no se cual es. Y otro supongo que es para apagar la luz del...
1 respuesta
Pueden salir dos neutros de un contador trifásico?
En la actualidad tengo un contador monofásico. La salida del contador va soterrado a unos 40 metros a una vivienda de distancia del contador. Queremos colocar una casa cerca de contadores y cambiar a trifásica. ¿Puedo sacar directamente del contador...
3 respuestas
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
¿Puedo pedir a la compañía de la luz, que instalen el contador en mi fachada exterior ( da a la calle) en una comunidad pareada?
Normativa instalaciones contador. Puedo pedir a la compañía de la luz, ¿Qué instalen el contador en mi fachada exterior ( da a la calle) en una comunidad pareada?
3 respuestas
Presupuesto de instalación eléctrica en normativa para un piso 84 m2. ¿Es adecuada la instalación y el precio?
Hacer la derivación individual desde Ia caja del rellano, hasta la entrada al contador. Con tubo de 25 y cables de 10mm2, libre de halógenos. Suministro e instalación de una caja de doble aislamiento para alojan el contador. Suministro de 1 cuadro...
5 respuestas
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
¿Qué cable uso para prolongar una acometida?
Quería llevar corriente de una casa a un local que tenemos y me gustaría saber que cable puedo usar teniendo en cuenta que en ese local se uasara una soldadura pequeña. Se usaría muy poco esa instalación
4 respuestas
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
Endesa me presupuesta en 7,000€ una variante. Si me niego, ¿Pueden cortarme la luz cuando por mi propiedad se alimenta al vecino
He comprado una casa muy vieja. Tiene luz, pero Endesa me pide sacar el contador fuera para poner la luz a mi nombre. Esto no se puede porque desde mi casa se alimenta al vecino de atrás. Me presupuestan una variante en más de 7,000€. El anterior...
2 respuestas
¿Cable plano TRIPLAN es cable o tubo para REBT?
¿Alguien puede confirmarme si la manguera plana TRIPLAN de 3 conductores, que se publicita también como "tubo", es realmente considerado un tubo o canal prefabricado y cumple la exigencia del REBT ITC-BT-26 apartado 7.1 sobre que las instalaciones...
4 respuestas
Como localizar cables eléctricos enterrados
Tenemos un pozo que está a unos 2 km, nos surtidos de agua para varias viviendas, el problema es que después de una fuerte tormenta cayeron más de 150 l el automático lo hemos encontrado disparado, no conseguimos rearmar un electricista dice que...
3 respuestas
¿Qué sección es necesaria en una instalación en exterior para alumbrado?
Voy a poner alumbrado en el exterior de mi casa. Lo voy a hacer con dos interrutores conmutadores, uno dentro de la vivienda y otro a unos 70 metros, en el exterior. De tal forma que el alumbrado se pueda encender y apagar desde cualquiera de los dos...
4 respuestas
ITC 21 ¿Cuántos cables puedo meter en un tubo?
Según el RBT, ITC 21, página 268, solo se permiten 5 conductores por tubo, (hablamos de tubo empotrado). Sin embargo dice el reglamento: Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de sección diferentes a instalar en el mismo tubo, su...
2 respuestas
Acometida enterrada trifásica enterrada en PVC
Necesito hacer una acometida enterrada, ¿Qué debo tener en cuenta para norma retie? La distancia son 200 mts, se hace el cálculo de regulación correspondiente. ¿Cómo se calcula la protección a tierra? Necesito saber todo el cumplimiento retie. ¿Se...
1 respuesta
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Tipo de corrugado y cables de electricidad?
Quisiera que me ayudarais en la siguiente duda. He comprado un piso en la playa, con unos 30 años y le vamos hacer reforma, estoy pensando en poner toda la instalación de electricidad nueva, y quisiera saber en el tubo corrugado cual es la medida...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Qué magnetotérmicos debería de poner
Tengo que poner en una cocina un horno, inducciòn, lavavajillas y lavadora, así como dos enchufes de uso domèstico. Al ser vacacional, había pensado en poner 1 magnetotérmico de 20A con hilo de 4mm para todo ello. Otra opción, 1° circuito de 20A con...
4 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
¿Es imprescindible instalar al menos 5 circuitos eléctricos en una vivienda como dotación básica según la normativa actual?
He leído con atención respuestas anteriores que siempre recomiendan la instalación de al menos 5 circuitos cuando se procede a renovar una instalación eléctrica antigua. Mi caso es un poquito diferente y lo quería exponer: yo quiero actualizar la...
4 respuestas
Luz fluctúa
¿Qué ocasiona que la luz parpade dentro de la casa y no haga lo mismo en el contador?
1 respuesta
¿A qué se debe que la luz roja del contador eléctrico parpadee cuando no hay consumo?
Hemos observado varias veces que al llegar a casa se ve parpadear la luz del contador cada 4 segundos, estando todos los electrodomésticos parados, excepto la nevera. Pero otras veces que he ido a mirar el contador cuando sólo la nevera está...
3 respuestas
Avería en instalación eléctrica de vivienda
Mi pregunta es referente a una avería muy atípica en el automático de zonas húmedas. Cada tres o cuatro horas, se produce un cortocircuito que me tira ese PIA. De el, cuelgan tres líneas. 1 Húmedos de encimera. 1 Húmedos de un baño planta baja. 1...
2 respuestas
La sección de los conductores
Tengo que hacer la instalación de una vivienda y es mi primera instalación entera. Bueno pues me han dicho en una tienda donde e ido a preguntar por el cable que ponga para la linea general de cada circuito, osea, desde el cuadro general de mando y...
1 respuesta
Salto de uno de los diferenciales no el general
Vivo en una comunidad de propietarios de obra nueva desde hace un año... No hemos tenido ningún problema algunos vecinos con la luz hasta que han empezado a meter el cable que robaron a los pisos que estaban vacíos y los nuevos inquilinos han...
3 respuestas
Toma de tierra, debe de ir o pasar por el cuadro de magnetotérmicos?
Estoy actualizando un poco la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar antigua, al hacer el cambio de nombre del contador me dicen que van a venir a ver que el cuadro disponga de los elementos básicos de protección. La vivienda no tiene toma...
2 respuestas
Hace unos día la empresa de luz me dijo que yo tenía una derivación y pensé en principio que ese era el motivo de los saltos de
Puede generar consumo si la acometida está rota y mal empalmada de hielo rígido dentro de un muro de tierra de una casa antigua con humedan y mal encontrada mal aislada
3 respuestas
Diferencia entre neutro y tierra.
Desearía saber que significa eléctricamente el neutro, como se origina, ¿Qué sucedería si no existiera en la red eléctrica?. ¿Si por algún motivo cogiera el neutro que me sucedería?. ¿Cuál es el motivo por el que en algunas instalaciones encuentro...
3 respuestas
Punto de recarga vehículo eléctrico
Voy a realizar una instalación de un punto de RVE en una comunidad comunitaria, la línea la sacare desde contador, pensé en aprovechar el ICP viejo del contador para con una caja de empalmes anularlo y sacar de ahí la derivación. Tengo la duda de que...
3 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Instalación de manguera grapada sobre pared
Quiero hacer una instalación eléctrica de vivienda con manguera rv-k, grapada sobre pared . Tengo que hacerla de esa manera porque es una cuestión Económica. Mirando el reglamento De baja tensión es el sistema de instalación C, y por ejemplo para una...
3 respuestas
Existen cables de corriente apantallados
Un cliente me pide que le haga la instalación completa de su vivienda con cable apantallado para evitar campos magnéticos. Mi pregunta es si existen cables de corriente de este tipo. Yo llevo muchos años como instalador y no conozco ese tipo de...
3 respuestas
Línea de 1.5mm2, en enchufe, protegido por térmico de 10A
Buena, tengo una duda. Incumplo con el R.E.B.T., Si tengo una línea de 1.5mm2, protegida por un térmico de 2x10A, en un enchufe... Me lo he encontrado en una comunidad de vecinos y en mi empresa los hay que dicen que es correcto ya que está protegido...
5 respuestas
Calambres en la ducha sólo puntualmente.
Desde hace unos meses, de forma puntual, tenemos calambres en la ducha al tocar el mango. Nuestra instalación está revisada y reformada hace un año. Se trata de un bloque de 11 pisos con 4 viviendas en cada planta. No sabemos qué hacer . Al ser...
3 respuestas
Rellenar certificado de instalación eléctrica
Mi pregunta es muy básica y simple. Tengo algunas dudas sobre como rellenar el certificado de instalación eléctrica o boletín, me interesa saber que se ha de poner en el apartado de potencia instalada, en el de máxima admisible está claro es la...
1 respuesta
Alimentación del cuadro eléctrico en el garaje. Manguera con arquetas, diámetro de tubo
Quiero llevar corriente eléctrica en la cochera para alimentar un cuadro eléctrico que tiene los siguientes circuitos:1 circuito de alumbrado exterior(10A), 1circuito de alumbrado interior(10A), 1 circuito para la vitro cerámica (25A) y otro para la...
1 respuesta
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
¿Tengo corrosión en mis cables?
En una caja eléctrica que esta a la intemperie estuve saneando cables y cambiando fichas de empalme, en dos de esto cables encontré al sanear y pelar un color negruzco del cobre un negro oscuro (muy diferente al color del cobre vivo) que impregnaba...
3 respuestas
¿Se puede enterrar 2 metros un poste de iberdrola con um movimiento de tierras?
A consecuencia de un deslizamiento en un talud un vecino ha enterrado un poste de iberdola 2 metros por lo que el tendido queda ahora mucho más cerca del suelo ¿Se puede hacer esto? ¿Qué altura mínima debe tener el tendido eléctrico sobre el suelo?
2 respuestas
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
¿Cuántos aparatos poner en un enchufe de 16A?
Recientemente en la casa que me he comprado he realizado unas reformas, estas consisten en tapar parte del patio para tener ahí el calentador eléctrico, la lavadora y la secadora. El caso es que he llamado a un electricista para que sacara fuera unas...
6 respuestas
¿Tubos independientes o cosido de mecanismo?
Estimados amigos de Todo Experto. Soy estudiante de electricidad y tengo un pequeño problema. En primer año nos habían explicado que las conexiones de interior o la distribución de tomas de corriente de un habitáculo de la vivienda no pueden coserse...
1 respuesta
Sección del cable de toma de tierra
Estoy reformando mi casa (unifamiliar de pueblo) y he cambiado toda la instalación eléctrica, cuando me ha surgido una duda casi antes de acabar. Tengo contratados 3300 W he dejado la instalación preparada para elevar el consumo, en caso de instalar...
1 respuesta
¿ Qué sección de cable usar ?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa ( la que tenía era de todo menos eso), vamos que por tener las cosas mal; los tres magnetotérmicos que hay están en la cocina justo encima de de los quemadores ( el plástico ya está quemado y todo...
3 respuestas
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
¿Cuentos cables puedo meter en un tubo rígido exterior de 32 mm?
Me sorprende al ver las tablas que las superficies de los tubos recomendadas, por ekjemplo en el caso del cable de 6 casi multiplica por 10 la superficie del tubo respecto a la superficie del cable. En cambio cuando dice de meter cables de diferentes...
2 respuestas
¿Que tipo de interruptor es?.
En la cocina de la casa de mi suegra hay un interruptor con 2 fusibles de 25 A al que está conectado el horno, pero querría saber de qué tipo es el interruptor y si debería de cambiarlo por un PIA de 16A, ya que el horno tiene 2500W. Gracias.
1 respuesta
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Me salta el diferencial esporádicamente
Después de ir eliminado aparatos y enchufes, he descubierto que era del horno, me dijeron que podría ser de las resistencias por lo que compre horno nuevo, al volver a saltar el diferencial supongo que sera por la instalación del cableado de pared o...
3 respuestas
Que cableado tengo que meter en instalación subterránea
Quiero poner una máquina de aire acondicionado trifásica en un salón barbacoa exterior y separado de la casa, los macarrones va estaban metidos debajo del acerado y adoquines y tengo que pasar por 3 raquetas, en total unos 60 m. He intentando meter...
3 respuestas
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
8 respuestas
Instalación eléctrica nueva con canaletas
He solicitado un presupuesto para cambiar la instalación eléctrica de mi casa, debido a que es un bloque de pisos construido a base de paredes de hormigón prefabricadas el hacer nuevas rozas es casi imposible. La cuestión es que el electricista que...
3 respuestas
Conectar toma tierra
La toma de tierra entra a mi casa por detrás del cuadro eléctrico con la acometida. Me gustaría saber si es correcto, para evitar mucho cableado dentro del cuadro eléctrico, empalmar con la misma sección de cable y alargar la toma de tierra hasta la...
5 respuestas
Diámetro tubos según nº cables
Siguiendo un pregunta que vi con el título "Tubo electricidad" que no me queda clara del todo. Según el BT21 para 5 o más conductores por tubo o para secciones diferentes dentro del mismo tubo, su sección interior será como mínimo 3 veces la sección...
4 respuestas
Derivación 110V en Lavavajillas Nuevo
Compré un lavavajillas nuevo y mientras le ponía sal observé que me hacía cosquillas cuando tocaba la puerta por dentro; medí con un polímetro y había 110V entre la parte interior de la puerta y el manguito de la toma de agua de la pila. Pensé que el...
2 respuestas
Base de fusibles con contador inteligente
Tienen que ponerme el contador nuevo y el electricista que me hizo la instalación no dejo una base para fusibles dónde va el contador (me dijo que con los nuevos contadores inteligentes no hacía falta)... Pero cuando han venido de Iberdrola me dicen...
3 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
Circuitos eléctricos vivienda más selectivos que el REBT
Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar de 200 M2 útiles, con fotovoltaica, aerotermia... Etc. Se está hablando ahora mismo con el electricista para el diseño de la instalación, la acometida eléctrica me llegaría a un cuadro eléctrico...
1 respuesta
El cable de alimentación de un producto de baja potencia ¿Debe llevar hilo de tierra?
Tenemos un emisor de RF que consume 5W de potencia y cuya alimentación se realiza a 230V, mediante un cable con 2 hilos ¿Es correcto? ¿Hay un límite de potencia por debajo de la cual no es necesario suministrar manguera de 3 hilos?
1 respuesta
Acometida para chalet nuevo
Estoy realizando un chalet en un pueblo, voy hacer todo la electricidad yo, lo único que me falta saber a que acometida tengo engancharme, tengo varias cajas de frente a la parcela, que están puestas en las fachadas de las viviendas de los vecinos,...
1 respuesta
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
¿Cómo pasar un cable eléctrico por la fachada?
Vivo en una casa aislada con parcela alrededor. Tipo chalet, tengo dos dudas, una de tipo legal y otra de tipo estético. La duda estética es que la fachada es blanca y desearía que el cableado que debo pasar sea lo más disimulado posible, había...
1 respuesta
¿Como quitar humedad del horno?
Desde hace unos días al encender el horno salta el diferencial, nada más ponerlo o justo después. Creo que es debido al vapor que se creó al usarlo la última vez. ¿Cómo se podría secar esa humedad?
8 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
Llevar cables de la caja de registro a las habitaciones
Si tienes que poner 5 enchufes en una habitación deberías llevar 5 cables(conjunto completo de tierra y fase) a la habitación desde la caja de palancas. O sea, llevar 10 cables de 2,5 + la toma de tierra. La pregunta es. En vez de hacer esto, y para...
1 respuesta
¿Cuáles son las normas para mover un cuadro eléctrico en instalación nueva?
Están haciéndole una instalación eléctrica nueva y tiraron todas las tuberías hacia una caja que iba a ser la de los térmicos. En último momento ha decidido cambiarla de lugar y ahora lo que han decidido es simplemente usar la primera caja como una...
2 respuestas
¿Si el buscapolos luce levemente en el neutro significa necesariamente que hay una derivación?
Tengo un cable con fase, neutro y tierra. Si conecto la fase a un enchufe de pared, al tocar con el buscapolos luce intensamente, pero ademas neutro y tierra también lucen levemente. ¿Significa esto que tierra, neutro y fase se están tocando en algún...
1 respuesta
¿Cuánto puede consumir una derivación a tierra?
Me presento y formulo la siguientes preguntas´: ¿Cuántos kw puede consumir una derivación a tierra? ¿No debería cortarse la derivación a tierra bajando el ICP y todos los automáticos? O ¿No debería saltar algún diferencial al detectar esa derivación...
1 respuesta
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Instalación eléctrica antigua, ¿Cómo proteger?
Estoy haciendo una reforma en mi casa que es antigua y la toma de luz viene por el tejado. Los cables están como se ve en la foto: desde el tejado del primer piso hasta el contador en la planta baja. Pasan por una parte de la casa por dónde quería...
2 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Al instalar el horno me salta el diferencial
Compré un horno sin usar que estaba instalado en una casa y funcionaba perfecto, en mi casa me salta el diferencial, ¿Qué hago?
3 respuestas