Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Instalación de magnetotérmico en cuadro
A la hora de colocar magnetortrmico en cuadro ya instalado, ¿Es necesario ponerlo en orden según amperaje o no es necesario? Son dos (20 y 25 amp) que voy a poner en hueco que sobra del cuadro.
2 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Como seguir con la instalación
Me han dejado la casa sin terminar la instalación eléctrica, me han dejado el cuadro eléctrico y la cocina terminado, en las otras piezas de la vivienda solo las cajas como puedo seguir con la instalación
2 respuestas
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Funcionamiento extraño cuadro eléctrico.
Recientemente me han reinstalado casi entero el cuadro eléctrico de casa y resulta que, ahora, con cualquier automático (tengo 4) puedo cortar la luz de cualquier punto de iluminación, se que no es normal, pero, ¿Cuál puede ser la causa? Con los...
1 respuesta
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
¿Es imprescindible un instalador autorizado?
Y muchas gracias por anticipado por dedicar tu tiempo a responderme desinteresadamente. Mi piso es de hace 22 años y tiene un cuadro con ICP, 1 diferencial y cuatro interruptores automáticos de 25A, 20A, 16A y 10A. Voy a hacer obra en la cocina y voy...
1 respuesta
Reformar cuadro
En mi cuadro (tiene 30 años el piso)Tengo un magnetotérmico de 20A que hace de general y después hacia dentro el ID 40A y después pues ya va la instalación de la casa, sin automáticos (solo hay una linea) Mi intención es colocar una vitro+horno y he...
1 respuesta
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
Cuadro auxiliar en vivienda
Estoy reformando a un amigo una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y...
1 respuesta
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Instalación eléctrica vieja en domicilio
Vivo de alquiler en un piso, en el cual tanto los enchufes como los conmutadores de la luz son bastante viejos. Todos los enchufes de la casa, y los conmutadores tienen su propio fusible. ¿Es necesario que tenga cada enchufe y cada interruptor su...
2 respuestas
¿Cómo un IGA de 30 Amp puede aliumentar a 4 termomagnéticos, si al sumarse subrepasan los 30 Amp el IGA?
He visto varios videos donde hacen algunas instalaciones eléctricas donde hay algunas cosas que aun no entiendo, el ejemplo es el siguiente: Supongamos que en el Cuadro de distribución tenemos los siguientes componentes, un IGA de 30 Amp, un...
4 respuestas
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Placa de inducción y tengo enchufe normal?
Mi problema es que tengo que poner una vitrocerámica de inducción para cambiarla por una de gas y el enchufe donde iría con el horno es un enchufe normal. La placa de inducción me la han dado solo va la inducción grande o al menos cuando mi madre la...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
¿Valores del diferencial i el magnetotérmico (PIA) de un circuito de 1kW (4 enchufes) alimentado por inversor en autocaravana?
La alimentación del circuito viene del inversor de corriente de la bateria auxiliar, de la placa solar en el techo i del enchufe exterior (camping). El circuito de alterna debe alimentar una nevera (triple función: gas, AC, DC), el megaclick de la...
1 respuesta
Cambiar icp y proteger instalación
Vivo en una casa de campo a las afueras de la ciudad y tengo un problema con la instalación eléctrica. El estado actual es el siguiente, un icp de 10 amperios en la entrada de la finca, la linea entra hasta la casa (a unos 100m) y se divide en 2...
1 respuesta
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Duda sobre electricidad(cuadro de mando
Tengo que hacer un trabajo para la universidad y tengo que hacer un esquema de la instalación de mi casa, etc. La cosa es que he ido a mirar el cuadro de mando de mi casa y no coincide con lo que nos habían explicado. Entiendo que lo que nos explican...
1 respuesta
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
Contratacion del 3.3Kw
Resulta que para hacer un umento de contratación me piden un boletín se también que se necesita un icp y una cometida mínima de 6mm de sección pero lo que me crea más duda es si la casa esta solamente con un diferencial y un magnetotérmico .. Es...
1 respuesta
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Derivaciones desde cuadro general de protección
Estoy realizando unos cambios en la instalación eléctrica de una casita rural que tengo. Estoy montando el cuadro de protección principal, con un limitador de sobretensiones transitorias y permanentes + IGA de 40A, un diferencial de 40A, y dos...
1 respuesta
Instalación de enchufes
Me he comprado una casa y cambiando mecanismos he visto que toda la instalación es de 1,5m, no se si sera peligroso ya que comentan que para enchufes debe de ser 2,5m, lo que enchufo es lo normal, lo único que también hay aire ancondicionado y a lo...
1 respuesta
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Linea de 4mm
Voy a instalar una linea de 4mm para el horno desde el cuadro de automáticos hasta la cocina. Me llega desde los contadores una linea de 4mm que alimenta el cuadro y tengo: General de 20A diferencial de40A. La pregunta seria si estaría bien lo...
1 respuesta
¿De que amperaje debe ser mi diferencial?
La llave general de mi tablero es 25 A, pero no hay diferencial. Si quiero poner un diferencial, ¿De qué amperaje debe ser?
3 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
Numero tomas corriente instalación básica
Con vista a instalar el correspondiente cuadro de palancas del tamaño Estrictamente adecuado en la vivienda que estoy reformando, necesitaría saber con certeza: 1º Si la normativa contempla un número límite de tomas de corriente Dentro de lo que se...
3 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
¿El ICP es semejante al IGA?
Tengo entendido que el IGA es equivalente al ICP (o al menos muy parecidos). ¿Para qué se coloca entonces?.
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
Reforma de casa
Estoy reformando una casa antugua y quisiera saber que sección de cable tengo que poner a las tomas de la cocina y que tipo de disyuntores tengo que poner en el cuadro y cuantos para la cocina y el resto de la casa. Es una casa con 3 habitaciones un...
1 respuesta
Puede una térmica de 40 a tener entrada de 4 mm y salida de 10 mm (para estabilizador de tensión)
El tema es así, como en casa fluctúa bastante la tensión y la instalación es vieja (es una sola línea para todo), quería comprar un estabilizador de tensión, preguntando al vendedor me dice que tengo que poner una térmica de 40 amperes. Mi duda surge...
3 respuestas
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Porque me salta el interruptor general y el ICP de la vivienda
E echo un tablero eléctrico que cojo la corriente de un enchufe y todo funciona perfectamente e provocado un corto me salta el diferencial y el ICP de la vivienda, en el tablero tengo el interruptor general IGA el diferencial los dos de 40 A y cinco...
2 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Dotar de electricidad a caseta-taller
Mi intención es llevar electricidad desde el cuadro general de casa hasta un galpón que se utilizará como tallercito de bricolaje. En el cuadro de casa, aparte del general y dos diferenciales de 40A/30mA con sus respectivos magnetotérmicos, hay otro...
1 respuesta
¿Automáticas con más AM que la del alumbrado?
Quería saber si se puede hacer esta instalación, estoy refaccionando la casa y mi duda es la siguiente: Tengo en el alumbrado una automática de 10 AM. En el cual en la parte interior de la residencia tengo que montar el tablero y de más.. Como todos...
1 respuesta
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
Sección cable vivienda
Quiero hacer una instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber las secciones de cable(milímetros)que debo poner, (en enchufes, puntes de luz) i la calibración de las protecciones .
1 respuesta
Cuantos motores para un diferencial de 300mA? Motores de entre 300 o 500w
Tengo que instalar un serie de motores y no se cuanto puedo poner por un diferencial de 300.
2 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
¿Como organizar cuadro eléctrico vivienda?
Quiero montar un aire acondicionado de conductos en casa y separar el PIA de 20A por tres de 16A ya que voy a montar la lavadora en un patio donde esta el termo eléctrico y el lavavajillas lo tengo en la cocina. Seria 25A para A.A, 25A para horno y...
1 respuesta
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Cunando hay un electrodoméstico que puede fallar y produce un corto y me salta el automático o diferencial y me corta la luz de la casa, que puedo poner para que solo corte la luz de ese aparato y no me corte la luz de la casa. Ósea un diferencial...
3 respuestas
Varias dudas sobre la instalación eléctrica de una casa
Alguien me puede echar una mano, ¿Para una instalación eléctrica? Es una casa de 35 años, y vamos a mantener la instalación vieja solamente para alumbrado, y nos han puesto desde el cuadro eléctrico 4 mangueras, una de ellas ya esta ocupada por...
1 respuesta
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Quisiera saber que potencia en kw debería tener contratado en casa
Seria para 2 viviendas, esta por ejemplo seria de 100 m2 si sirve de algo este dato, alimentaria 4 habitaciones, vitrocerámica, aire acondicionado y por supuesto nevera, termo del agua de la ducha, microondas, tv, ordenador, lo clásico... T La otra...
3 respuestas
Salto del icp por medición errónea con multímetro
El otro día con las prisas y tal al medir con el multímetro me salto el icp resulta que tenia el, cable rojo en la intentar de amperios y claro, corto, chispazo al canto y ficha quemada pero tengo la duda de por que salto el icp y no salto el...
1 respuesta
Secundo cuadro eletrico para jardín
Tengo un par de duda Yo tengo que instalar un subcuadro eletrico para la zona de barbacoa en el jardín de mi casa donde irá una lavadora una nevera pequeña dos enchufe de uso general y alumbrado mi duda es : ¿Desde el I.A.G del cuadro principal saco...
1 respuesta
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Circuito C5 y circuito C4 instalación
En una vivienda con electrificacion baja de 5 circuitos, el C4 a instalar debido a la estructura antigua del edificio me imposibilita pasar más tubos para desdoblar con 3 pias de 16A y 3 conductores de 2'5mm2 para lavadora, lavavajillas y termo. Como...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta
Saltan los plomos al enchufar determinadas cosas
Resulta que de aquí a un tiempo, están saltando los plomos en mi casa y no damos con el por que, llevamos viviendo aquí unos 10 años, al llegar cambiamos la instalación eléctrica completamente. La primera vez ocurrió al encender la freidora, al poco...
1 respuesta
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
Amperios necesarios para Interruptor Automático
Me voy a cambiar de cocina y el horno que tengo actualmente esta conectada con la placa a un interruptor general de 25A, el problema es que voy a cambiar solo al horno de ubicación y lo tengo que conectar a un nuevo circuito que tiene un interruptor...
3 respuestas
Normativa instalaciones eléctricas domésticas
Como me robaron el contador ahora tengo que empezar de nuevo. Estoy haciendo yo mismo las modificaciones necesarias para que el instalador oficial sólo tenga que hacerme el certificado. Pero tengo dudas porque me dan informaciones contradictorias...
3 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
Es correcto esta configuración de instalación eléctrica?
Estoy modernizando mi instalación eléctrica y esta es la nueva configuración ICP 32A - Es el existente IGA 40A - C11 10A (Alarma y 2 Lámparas de Emergencia) - CIRCUITO D ID 40A/30mA C3 25A (Vitro/Horno) C4 16A (Lavadora) C4 16A (Lavavajillas) C5 16A...
2 respuestas
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Recientemente he estado comprobando que la mayoría de enchufes de mi casa están conectados a un magnetotérmico de 10A, ya que cuando conectaba el aire acondicionado y ponía una plancha saltaba dicho magnetotérmico, pese a haber otro de 16A al cual...
1 respuesta
Circuito mixto en instalación de casa
Estoy por hacer una instalación nueva en vivienda. Desde el pilar tengo aproximado 35 metros que voy a usar 4mm y adentro de la casa quería hacer dos circuitos, uno de iluminación 1.5mm y tomas en 2.5mm pero coloque caño corrugado muy chico creería...
3 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Cambiar Pia de 20A por 3 de 16A
Se podría quitar un c20A que lleva sección de 4 mm conectados a termo, ¿Lavadora y lavavajillas por 3 c16A con sección de 2'5mm? Y si es posible cambiarlo estos 3 nuevos pías de 16A contarían como 1 automático a la hora de conectar un diferencial a 5...
3 respuestas
Montar electricidad de hogar
Quiero cambiar el cuadro de protección y el cableado de la cocina de mi casa de 2ª mano con potencia 3300w ICP 15A. En el cuadro quería poner: Diferencial de 25 A Automático de 20 A para fuerza, en princio solo vamos a poner vitro sin horno. Hilo de...
7 respuestas
¿ De donde sacar electricidad para alimentar un cuadro eléctrico nuevo?
Resulta que he hecho una habitación estudio en el patio de la casa, he puesto un cuadro eléctrico con un diferencial de 40A como el de la casa y dos magnetotérmicos, uno de 20A para los enchufes ya que irán conectados muchos aparatos de música...
1 respuesta
¿Toma de tierra casera?
Mi problema es que vivo en un piso de alquiler (3º) y ningún vecino quiere poner la toma de tierra por temor al incremento de alquiler por parte de los dueños. El caso es que en mi barrio el transformador de la compañía esta dando muchos problemas,...
3 respuestas
Como se si mi cuadro eléctrico está bien montado?
Tengo una duda sobre mi cuadro eléctrico debido a que el profesor de Tecnología de mi hija pidió a sus alumnos que hicieran una foto del cuadro eléctrico de sus casas. En mi caso le comentó a mi hija que había que revisar el mío. Como no puedo anexar...
3 respuestas
Cuanto cuesta la instalación eléctrica de una vivienda nueva
Tengo este presupuesto detallado realizado por un electricista que ya no puede encargarse de la obra. Me gustaría recibir precio para los trabajos mencionados. Gracias. Simón 75 en Blanco marfil. Unidades Enchufes de uso general con cable de 2,5 mm:...
3 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Enchufe nuevo para horno eléctrico
Voy a cambiar el horno de ubicación en mi cocina y no sé si puedo conectarlo a un enchufe donde anteriormente estaba la nevera. Este enchufe viene de un diferencial de 20A. No tengo claro el grosor del cableado en este enchufe. Sé que un diferencial...
4 respuestas
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Reforma piso, incluido cuadro general
He reformado la instalación de mi piso. Anteriormente había un magnetotérmico de la compañía suministradora (10A)(Fenosa) Y una caja gris con dos botones, uno rojo y uno negro (supongo que seria un diferencial antiguo) He puesto: Diferencial 40A...
1 respuesta
Diferencial Para nevera en cuadro
Puedo poner un diferencial en el cuadro solo para la nevera y dejar el que hay para el resto de la casa.
2 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
Normativa instalacion electrica.
En un piso de 90 metros cuadrados, que es lo mínimo que exige la ley poner en una instalación eléctrica, por favor indicar todo lo necesario desde la ICP. Me refiero a Diferenciales y automáticos. Ahora tengo contratada 3.300 y tiene vitrocerámica,...
1 respuesta
Dudas sobre longitud cables, cuadro eléctrico,...
- ¿La longitud de los cables de cualquier sección se cuentan sobre el total del cableado o por cada tramo de cable entre empalmes?. Por ejemplo, cable 2,5mm con automático de 16A cuya longitud máxima es 28 metros, ¿Son totales o 28 entre cada caja de...
1 respuesta
Cambio de automáticos cuadro eléctrico
He comprado una vivienda y desmonte los automáticos antiguos que estaban muy viejos y sin darme cuenta los tire sin apuntar de cuanto era cada uno, alguien me podría decir de que amperaje los tengo que poner dependiendo la estancia. Los enchufes de...
2 respuestas
Electricidad: funciones de los diferenciales, colocación, conexión y protección
¿1 Si un diferencial puede proteger los circuitos a los que esté conectado qué sentido tiene colocar más de un diferencial si actúa no ante un cortacircuito sino ante una derivación a tierra? ¿2 Daría igual poner el diferencial por delante o por...
3 respuestas
Mi futuro cuadro eléctrico
Voy a cambiar el cuadro eléctrico de mi casa, y este es el esquema del cuadro eléctrico que voy a montar, ¿Sería correcto todo? Http://www.smspc.es/cuadroelec11.jpg Me surgen las siguientes dudas : a) ¿Podría poner diferentes "Interruptores...
1 respuesta
Puntear cuadro electrico
Tengo un cuadro de hace cerca de 40 años, con un diferencial y dos automáticos de 1,5 cada circuito con una acometida de 4 He decidido a sanearlo hasta que en un futuro se haga una reforma más extensa. He colocado el ICP, general de 20a y diferencial...
1 respuesta
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Me salta el cuadro de luces,¿Por qué?
Tengo un centro de estética con la máxima potencia contratada y pagando una factura altísima de electricidad Me gustaría saber si tengo una fuga de electricidad o algo mal en la instalación ya que me salta a menudo el cuadro de luces, no puedo...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
Estoy haciendo un circuito de 11 tomacorrientes y 6 bombillas
¿CómoAlimento el apartamento con el breaker principal? ¿ Q número de cable debo poner #14 o #12? ¿Cuántos breaker debo poner?
4 respuestas
Como instalar una llave diferencial
Tengo un interruptor general de 32amperios, la llave diferencial debe ser igual, ¿Mayor o menor que el interruptor general?
5 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Tengo instalación (piso de 60 m2) - ICP 15A- IGA 2P 40A-Diferencial 2P 40A 30mA Clase-AC Residual.
-Para la cocina un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C y para la vitro y el horno un IDPN-F 1P+N 25A Curva-C. -Para el resto del piso un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C. Todo Schneider. ¿Por qué los amperios del IGA (40A) de la cocina (16A y 25A) y del resto (16) son...
1 respuesta
Vivienda unifamiliar
Me he liado la manta a la cabeza y voy a realizar la instalación eléctrica, necesito toda la información posible. ¿Conocéis algún proyecto en Internet que me sirva de guía? Me interesa todo, canalizaciones, secciones de cable, circuitos, etc
1 respuesta
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Corto y no salta el diferencial de esa zona sino el general
Tengo una instalación eléctrica habitual de una casa con un diferencial de 40A y varios magnetotérmicos.. Entre ellos el del alumbrado de 10A. De un punto de alumbrado saqué luz a un jardín y ha funcionado muchos años, pero ahora al dar al...
3 respuestas
Grado de electrificación medio
Me he comprado una vivienda en construcción y en la memoria de calidades me dice que tiene grado de elctrificacion medio. ¿Me podrías explicar un poco que quiere decir eso?. ¿Define eso el numero de enchufes que debe tener cada estancia?. Por si te...
4 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Numero máximo de conexiones por circuito
Me gustaría saber dentro de una instalación de electrificación media, donde hay cuatro circuitos. Dentro de los circuitos de iluminación 1'5mm, ¿Cuántos mecanismos se pueden conectar como máximo?. ¿Y en el circuito de tomas de corriente 2'5mm? POr...
2 respuestas
Instalación eléctrica secadora de ropa
Quiero poner en casa una secadora de ropa (hasta ahora no tenía ninguna), y me surgen varias dudas. La secadora tienen una eficiencia energética de A+ y en los requisitos eléctricos del manual de instalación dice: "Verifique que el circuito de...
4 respuestas
¿Aguantará enchufe con cable de sección 1.5mm un emisor de calor de 1000 watios?
He ampliado una zona de mi vivienda y en el tema de electricidad pusimos en los enchufes cable de 1.5 mm de sección, para aprovechar un cable que teníamos, ya que en principio lo que se iba a poner en esa sala era una lámpara, la tele, el ordenador y...
3 respuestas
¿Cuántos mecanismos puedo poner en un diferencial?
Tengo entendido que según reglamento solo pueden colocarse 5 magneto térmicos por diferencial y aquí viene mi duda : los contactores, minuteros y relojes se consideran como si contaran cada uno de ellos como un mecanismo, es decir podría poner un...
2 respuestas
Cuadro General y cuadros remotos en domicilio
Estoy cableando una casa grande de dos plantas en una finca. La lavadora está alejada, en un ala separada. No quiero llevar desde el cuadro general hasta la lavadora o hasta la planta alta la multitud de todos y cada uno de los "cablecitos" de...
2 respuestas
PReguntas sobre instalaciones eléctricas 2
Aquí va la segunda tanda de preguntas: 6. ¿A cuántas fincas típicamente alimenta un cuadro de baja tensión? (Al que le llega la media o alta tensión) 7. ¿Me podrías decir los amperajes típicos de los PIA's de los circuitos interiores de una vivienda?...
1 respuesta
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Subcuadro en terrado para pequeño taller
Tengo una línea pasada de 6mm al terrado desde el cuadro principal de casa E montado un cuadro eléctrico en el taller que tengo montado con diferentes líneas Luz 10a, fuerza 16a, etc y un automático de 40a Mi pregunta es que debo poner en el cuadro...
1 respuesta
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Requisitos para cumplir con el boletín
A todos/as Comento mi caso. Me he comprado un piso y quiero hacer una reformillas eléctricas y como no tengo el boletín, me gustaría saber que exigen en los boletines para lo que haga ahora, luego no tenga que desacerlo. Explico lo que quiero poner y...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Segundo cuadro en vivienda para pequeña oficina
Os quería consultar una instalación que quiero ampliar para una oficina en un bajo de mi casa (7m2). Esta es mi idea a ver si os parece correcta. Muchas gracias de antemano. Http://www.subirimagenes.com/privadas-cuadrobasicohilostie-2026543.html Es...
1 respuesta
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Electricidad Cabina Hidromasaje
Voy a ponerme una cabina de hidromasaje en casa y leyendo las instrucciones de montaje me pone que "Tendrá obligatoriamente, más arriba del punto de enchufe de la cabina, una protección térmica o magnetotérmica calibrada a 30mA (norma NFC15 100 para...
1 respuesta