¿Puentear la tierra a la barra neutro?
He visto en algunos diagramas eléctrico, donde en el tablero principal eléctrico, ¿Puentean la tierra con la barra neutro eso es posible? ¿En caso de que no lo haga puede sufrir algún riesgo?
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
¿Cuántos esquemas de distribución eléctrica existen?
Me encontré con una página de un libro vinculada a las redes eléctricas de distribución No se si guarda relación solo con el reglamento eléctrico de un país en cuestión o se relaciona a nivel general Observen ustedes. Acá, hay 2 esquemas diferentes:...
1 respuesta
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
¿Dónde empieza y termina el cable neutro?
En nuestros domicilios tenemos la llegada de un cable grueso, el FASE, que nos trae la corriente (generalmente es de color negro o marrón o gris), y nos llega con unos 230 Voltios. Pero también nos llega otro de color azul, el NEUTRO, que no tiene...
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Toma de tierra en inversor 24v 3000w marca huber
Tengo una instalación fotovoltaica en una casita campo Y quiero poner un yacuzzi Pero me da error porque NO tengo toma de tierra Bueno ahora sí ya tengo hecha la instalación Entonces He conectado la toma de tierra al inversor Y la toma de salida del...
1 respuesta
¿Sería adecuado/seguro unir la tierra de protección y de servicio de un CT en el cual las cargas no estuvieran balanceadas?
Suponiendo un centro de transformación cuyas cargas que alimenta en BT no están balanceadas, si uno la tierra de protección y de servicio (PAT<1ohmio), entiendo que tendría una corriente circulando por tierra a muy bajo potencial, pero que sería...
1 respuesta
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
¿Cómo conectar baterías a un panel solar?
Tengo instalado un panel solar que esta conectado a la red. El sistema consta de 4 paneles solares de 1.3 kWp que entregan 240 volts por medio de micro-inversores. Deseo poner un banco de materias de respaldo. ¿Cómo debo instalarlo?
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Conectar por error corriente en la salida de inversor
Acabo de cometer un grave error creo, en la salida del inversor hemos conectado por error (un segundo) corriente que procedía de un generador eléctrico y ha saltado un chispazo. No se si en el inversor o en el regulador (yo no estaba delante) En el...
1 respuesta
Conectar inversores de corriente con misma masa
Poseo en mi casa una instalación trifásica 220 V, 50 Hz. Cada fase (R, S, T y neutro) alimenta planta alta, planta baja y sótano. Instalé paneles solares, batería y un inversor de corriente para alimentar la planta baja (R). La pregunta es, si...
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....
3 respuestas
Transformador monofas. 240v¿Se le conecta una sola fase de media tensión en el primario o 2? Delta-estrella
Soy de méxico y tengo una incógnita sobre un transformador monofásico tipo pedestal de 23kv que opera a 240/120v de lado de baja tensión, mi pregunta es la siguiente, ¿Del lado de media tensión se le conecta una sola fase al transformador o se le...
2 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
¿Porque en argentina la aea prohíbe que el dueño de una casa por ejemplo aterrice su neutro a tierra?
¿Por qué la aea en mi país prohibe aterrizar el neutro en una vivienda? Osea mi pregunta viene porque ahí en muchos lugares donde vivo que el neutro tiene 5v o 6v o más o un poco menos y lo que pasa es que cuando apagas las luces en este ejemplo los...
1 respuesta
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Tensión entre neutro y tierra ¿Dónde conseguir un reglamento para comprobar que las cifras son correctas?
En una instalación tengo entre fase y neutro 220v, entre fase y tierra 220v, entre neutro y tierra 0.6-1.2v Hasta ahí creo que todo está ok, pero resulta que han instalado un tpv y se ha quemado la placa en dos ocasiones, los informáticos lo achacan...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Porque los cables de un centro de carga tienen corriente si los cables que alimentan dicho centro de carga están desconectados
Conecto unas bombas a un inversor, pero cuando lo agarre la clavija me dio toques y aun no lo avia conectado al inversor, agarre mi tester y me di cuanta de que tenia corriente en todas las llaves térmicas ( breic) en las entradas y salidas no...
2 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Cual es la distancia mínima y máxima entre varillas puestas a tierra?
Pienso instalar dos varillas a tierra una para el neutro en el contador y la otra para la protección personal y de los equipos. Pero escuche que debe haber una distancia entre varillas, lo que quiero saber es cual es la distancia máxima en las que...
3 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Conexión de transformador de trifásica y tierra
He solicitado la conexión de un transformador de trifásica para una vivienda de uso familiar con bomba sumergible de 2 hp como mayor aparato y el resto uso domestico con consumo inferior a 10 kva. La empresa prestadora es Edén en la zona de capilla...
1 respuesta
Porque me salta el diferencial ?
Os comento, para ver si me podéis ayudar. Tengo un diferencial INMUNE, el cual, llevo una semana que me salta, SOLO DE MADRUGADA. En el cuadro tengo varios automáticos, para dividir por zonas la casa, y cuando me salta, hay veces que al subir uno,...
2 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
¿Se pueden sacar 220V entre 1 fase y tierra?
Mi duda es si puedo sacar 220V de entre una fase de 380V y el cable de tierra, ya que tengo una máquina muy cerca de donde lo necesito que solo funciona a 380 y no tiene neutro. Y se puede que pasaría con el diferencial, si saltaría al usar el cable...
1 respuesta
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...
1 respuesta
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Mi futuro termo fotovoltaico
Tengo un termo eléctrico doméstico para agua caliente de 100 litros con una resistencia de 1500 W y mi idea es conectarlo a un panel fotovoltaico, con su inversor MSW de 600 a 1000 W que calculo puede dar entre 2.5 y 4.5 A. Mi pregunta es si ésto es...
1 respuesta
Conectar un inversor 12v DC -> 110v AC en paralelo con una fuente AC de 110v
Quiero saber si es posible conectar en paralelo la salida de un inversor de 110v AC a una fuente 110V AC (La corriente estándar que llega a la casa), es para hacer una especie de UPS, es por si se corta la luz el equipo no se apague. Y como pregunta...
2 respuestas
Toma de tierra y neutro de la instalación eléctrica.
Me gustaría saber la diferencia entre lo que es la toma de tierra de una instalación eléctrica trifásica y el neutro de la misma.
1 respuesta
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Conectar a red aerogenardor de 3200w 12V ,
Como conectar a red aerogenardor de 3200w 12V, ya lo tengo instalado hasta la entrada del cuadro eléctrico. Que debo poner y que material. Tiene un aparato para conectar a batería.
2 respuestas
Diferencia tensión entre neutro y tierra
He comprado una casa que está hecha con el reglamento antiguo (se comparten neutros en los circuitos). He observado que teniendo el circuito en el que estoy trabajando apagado, al unir el neutro con tierra (por accidente) me abre el diferencial....
2 respuestas
Saltos esporádicos 1 diferencial (nº 2)
En casa tenemos 3 diferenciales que cada uno de ellos llevan una serie de circuitos. Hace unos meses a la casa de enfrente (no compartimos nada eléctricamente hablando) le saltaba su diferencial y entonces saltaba el mío nº 2. Aregló el tema y ahora...
2 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Tierra de servicio
La tierra de los secundarios de los transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida de una cabina de 35 KV ¿Debo o puedo unirla con la tierra del neutro el transformador de potencia de AT/BT? ¿Es una red independiente? ¿Se debe unir a...
1 respuesta
Distribucion 230VAC trifasica sin neutro
Me encuentro con un grave problema en una instalación salida de transformador 230 trifásica con neutro. En CGM( salida de fusibles) se van quemando fusibles y ahora creo que también un transformador de intensidad. Aguas abajo alimenta otro cuadro de...
1 respuesta
Cuál es la diferencia entre neutro flotante y neutro rígido
Cómo explicar está pregunta la verdad no sé cómo contestarla
1 respuesta
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
Tengo 150 voltios entre neutro y tierra
En una urbanización de casas unifamiliares, en cada casa tenemos una tensión entre fase y neutro de 230 voltios, entre fase y tierra deberíamos tener 230 voltios, y entre neutro y tierra deberíamos tener 0 voltios, teniendo en cuenta que estamos en...
1 respuesta
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Protección diferencial general en cuadros industriales
En viviendas y locales esta reglamentado el uso exclusivo de diferenciales de sensibilidad de 30mA, incluso la norma habla de mayor sensibilidad para por ejemplo bañera hidromasajes. En estas instalaciones se pueden ver protecciones diferenciales...
2 respuestas
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Conexión placa fotovoltaica a resistencia eléctrica
Si tengo una placa con un inversor que da 250W/220V, en el caso que la conecte a un termo eléctrico, supongamos que sean 1500W. ¿Calentará el agua?, hay que tener en cuenta que no se necesita rapidez y que estaría todo el día calentando. Luego...
4 respuestas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
¿Por qué en Colombia el alumbrado publico tiene tantos cables en los postes de energía y para que funcionan?
Un respuesta clara y concisa, gracias, de porque el alumbrado publico de Colombia en las ciudades tienen postes de energía que tienen muchos cables y con que fin son estos cables y también de que con que fin es la batería grande que esta ubicada por...
3 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
¿Como pasar de Tetrapolar a trifásica?
Acabo de comprar una máquina que funciona con corriente trifásica+neutro + tierra. Yo no tengo ese tipo de enchufes en mi instalación, tengo trifásica normal (trifásicos sin neutro) ¿Podría adaptar la máquina a trifásica sin neutro?
2 respuestas
Duda en ingeniería eléctrica: ¿Cuantos tipos de neutros en baja tensión conoces?
¿Cuántos tipos conoces de neutros en baja tensión?.
1 respuesta
Alguien que sepa de los códigos de colores- Electricidad
1) Según el código de colores de los conductores si tengo una instalación monofásica con una tensión de 120/240 voltios que tiene dos fases, un neutro y una tierra ¿Qué colores utilizaría en los conductores para identificarlos? 2) Según lo visto en...
2 respuestas
Conexión domestica neutro-tierra
Hace unos meses me surgió una duda, en una platica con técnicos electricistas uno de ellos menciono lo siguiente: "Al hacer una instalación eléctrica (México -120VAC- 1 fase y 1 neutro) hay que conectar el neutro a la tierra física, debido a las...
1 respuesta
Icc trifásico
De nuevo Chuss! (ya tardaba.. ;-) ¿Cómo va todo? Bueno, esta vez la pregunta de rigor es la siguiente: -Si una empresa de suministro eléctrico te dice que la Intensidad de cc trifásico es de 16 kA, ¿Es esa la de la línea de MT de acometida solo? ¿O...
1 respuesta
Cuanto mide fase con tierra en una trifásica de 220v
Señores de todoexpertos haber si alguien capacitado me puede sacar de dudas tengo una red trifásica de 220v entre las tres fases pero mido entre fase R y tierra y me. Da 205v. Entre fase ES y tierra 4.5v. Entre fase T y tierra 205v Desconecte la...
2 respuestas
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Neutro de primario y neutro de secundario
Tengo instalado un transformador que convierte una red monofásica (fase y neutro) a trifásica con neutro a 400V. El secundario me da buenas tensiones entre fases y entre fase y neutro, pero entre neutro y tierra me da 30V ya que el neutro de compañía...
1 respuesta
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Corrientes de neutro y fase
1) La pinza amperométrica puede medir la corriente que pasa tanto por la fase como por el neutro, ¿O sólo se puede medir en la fase? 2) Qué significa, ¿Qué la corriente que entra en la fase del medidor marque una determinada corriente y el neutro...
1 respuesta
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Interruptor magnetotérmico para instalación fotovoltaica conectada a 20 kV
Estaba diseñando una instalación fotovoltaica (PFC), en el que el transformador elevador instalado en una caseta prefabricada me entregaba una intensidad de corriente de 28.8 A y una tensión de 20 kV. Después del transformador he seleccionado unos...
1 respuesta
Media tensión
En las redes de media tensión (13.2 kv)para bajar la tensión se conectan trafos de 13.2 kv / 220 v, en la conexión se ubica los pararrayos y las cañuelas, una por cada fase, mi pregunta es al abrir las cañuelas, cual debería ser el orden, y lo mismo...
1 respuesta
Duda tierra neutro y fase
Tengo una duda y obtengo respuestas diferentes según a quien pregunto. ¿Usted qué opina? Haciendo un corto entre Fase y Tierra hay un gran chispazo y a veces incluso salta el automático antes que el diferencial o los dos. Y haciendo un corto entre...
2 respuestas
¿Obtengo tensión? ¿
En la urbanización donde vivo el sistema es aparentemente 380V trifásico más meutro. La Casa tiene 220v monofásico. Cuando pico una linea con el multitester y la otra la tomo con la mano el multitester me narca cero, pero cuando pico la otra linea...
1 respuesta
Que pasa si el neutro se deja sin puentear a la barra de tierras
Te pregunto esto porque al parecer hay quienes lo hacen y otros no.
1 respuesta
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
¿Se puede poner unidos neutro con tierra antes del diferencial'?
En una instalación por más seguridad ¿Se puede poner el neutro combinado con tierras antes del diferencial para más seguridad?
3 respuestas
¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
El generador (alternador) genera las 3 fases. ¿Cómo es que son desfasadas? ¿Cuántas bobinas tiene el rotor del generador? ¿Qué voltaje se genera? ¿Cuántos cables salen del generador y llegan al transformador? Cuantas bobinas tiene el transformador...
1 respuesta
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Conexión de una transformador a 440 trifásico a 127 monofásico
Tengo una toma de 440vac trifásica, que se conectara a un transformador.. El transformador se pidió con entrada trifásica a 440vac y con salida a 127 vac monofásico... Pero el transformador llego con dos entradas, y dos salidas, y nos indicaron...
1 respuesta
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
Porque entre el neutro y el toma tierra hay una corriente residual que hace saltar el diferencial
En el alumbrado publico por ejempo al cambiar los equipos de arranque para lamparas de vapor de sodio a alta presion por led no entiendo ayuda
1 respuesta
Celda de medida
La instalación que estoy proyectando tiene 8 casetas. Cada caseta tiene su inversor fotovoltaico y un transformador que me eleva a tensión a 20kV y hace circular una intensidad de 28.8 A por la parte alterna. Aparentemente ahora tendría que conectar...
1 respuesta
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
¿ Cómo puedo poner a tierra un vehículo híbrido, eléctrico o de hidrógeno ?. ¿ Qué sección debe tener el cable de tierra ?
El problema deriva de las intervenciones de Bomberos en vehículos eléctricos e híbridos, estos disponen de una batería de HV ( Alto voltaje ) de 200 a 300 voltios, desde la batería se manda corriente al Conversor/Inversor el cual transforma la...
2 respuestas
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Que pasa si tomo un neutro de otro transformador en una instalación de 127v
Tengo dos transformadores uno que meda 220v y un transformador me da 127v entonces cada transformador es para una bodega diferente pero en el transformador que me da 220v no tengo neutro y estoy pensando en tomarlo del transformador de a lado que me...
2 respuestas
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Donde colocar un diferencial a un transformador a la entrada o a la salida
Quisiera poner un diferencial a un transformador de 125v a 220c y no se si ponerlo a la entrada de 125v o a la salida de 220v
2 respuestas
¿Los interruptores deben cortar la fase o el neutro?
Lo más lógico para cualquier persona es pensar que lo que se debe interrumpir es el suministro (la fase) y no el retorno (el neutro) más me comentan lo mejor es interrumpir el neutro. ¿La norma dice algo sobre esto?
4 respuestas
Por qué hay centros de transformación con neutro aislado a tierra y otras no?
¿Alguien podría decirme es por qué?, por favor. Lo he visto y no sé porque ocurre esto y si hubiera alguna forma de calcularlo.
3 respuestas
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
Derivación
Quisiera que me esplicaran esta pregunta de forma sencilla no estoy muy puesto en electricidad. La manguera que alimenta el portero automático esta derivada, porque con las punta abierta saltaba el diferencial:azul con azul, negro con negro luego...
1 respuesta
Resistencia de la toma de tierra
Hace unos días un electricista me midió la resistencia de la toma de tierra y daba 263 ohmios y me dijo que era alta. He estado investigando en internet y he leído que para un diferencial de sensibilidad 0.03A la resistencia de la toma de tierra...
2 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
Se pueden poner dos tomas de tierra a la misma pica?
En nuestra vivienda (finca rústica) tenemos una toma de tierra exterior que nos instalaron los de las placas solares cuando nos mudamos. La instalación eléctrica básica de la casa la realicé yo, y con cero incidencias, va perfecto. El caso es que...
3 respuestas
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Dos o una varilla para puesta a tierra?
Me di cuenta que mi casa no está puesta a tierra y he decidido contratar un eléctrico para instalar la tierra y el me dice que con una varilla-tierra a neutro puesta al contador es suficiente ya que esta protegería los voltajes que lleguen por neutro...
2 respuestas
¿El cable a tierra solo protege a las personas?
He leído que el sistema de puesta a tierra protege a las personas y también a la instalación. Pero con respecto a la instalación en si, ¿De qué la protege?, si una corriente de fuga., al drenarse a a tierra., no puede causar un incendio como lo haría...
4 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Falla nocturna en una fase
Tengo una situación que no puedo resolver, en mi fabrica cuando mido a la salida del medidor tengo los siguientes resultados: Neutro y tierra = 220 v Fase R y tierra = 380 v Fase S y tierra = 0 v Fase T y tierra = 380 v Cualquier fase y neutro = 220...
2 respuestas
Agregar un aerogenerador en instalación fotovoltaica aislada
En una instalación fotovoltaica a 48V compuesta por un inversor Axpert king Rack 5kW, y cuatro baterias de litio Pylontech 2.4kW, ¿Cómo se debería conectar un aerogenerador Ista Breeze 2000W a 48v, sin quitar el inversor actual y colocando regulador...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Diferencias de tensión entre el neutro y tierra
Estoy comprobando las tensiones de la instalación una vivienda unifamiliar que se ha reformado hace un par de años,(de mi propiedad pero sin habitar actualmente) con una nueva toma de tierra y parece estar todo correcto, -.. Fase y neutro 230, fase...
4 respuestas
Es rentable y legal?
Estoy pensando en ponerme 1 o 2 placas en el tejado de mi trastero y conectarlas a la red eléctrica de mi piso (con transformador). Mi duda es:es legal hacerlo un particular, ¿O tiene que ser una empresa quien lo instale y lo comunique a la empresa...
1 respuesta
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
Deseó saber como repontenciar el neutro
Necesito ayuda tengo un tablero móvil con una acometida de un encauchetado de 4x8 y a esta tablero se le conectan muchos enchufes de aparatos como pulidoras taladros etc. El gran problema que veo es que el neutro no da la intensidad suficiente. Mi...
5 respuestas
1 amp en neutro y diferenciales tetrapolares
Trabajo en el campo del alumbrado publico y el otro día discutiendo con los compañeros me surgió una duda. De sobra se que un diferencial monofásico funciona por diferencia de corriente entre la fase y el neutro, que ha de ser la misma tanto en fase...
1 respuesta
Instalación fotovoltaica. Situación del Sistema de monitorización.
Estoy pidiendo presupuesto para mi instalación fotovoltaica. Tengo todo el consumo de la vivienda conectado al cuadro eléctrico general, junto al que, supongo, irá conectado en inversor y el sistema de monitorización. Fuera de la casa está la...
1 respuesta
¿Funciona una lámpara si la conecto a vivo y a tierra?
Si conecto una lámpara al vivo (fase) y a la puesta a tierra, ¿Funcionará? Según tengo entendido, hay diferencia de potencial pero no hay corriente. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre tierra y neutro?
3 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
Instalar conmutador de dos vías 220v y una salida (tipo ATS)
Mi pregunta es acerca de cómo instalar un sistema de alimentación de red a 220v. Que sea suficientemente seguro partiendo de una instalación alimentada por grupo electrógeno con ICP 35A y una secundaria fotovoltaica de 0,6Kwh a través de un...
1 respuesta
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
¿Cómo podemos protegernos ante un fallo del neutro?
Quisiera saber si has puesto alguna vez el neutro a tierra aguas arriba del diferencial, como protección, por si se corta el neutro por fallo en la linea suministradora de la compañía, el problema es que la linea es privada y la compañía no se hace...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
¿Cómo transformar corriente trifásica 380 a monofásica 220?
Tengo un generador trifásico 380 tres fases y neutro de11kva y un inversor cargador de baterías monofásico 220. Puesto a fase y neutro sufre mucho el generador. ¿Cómo puedo obtener toda la potencia del generador a 220 V?
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Tensión entre fases de un generador monofásico y tierra
Estaba instalado un generador monofásico, y a medir tensión entre sus fases y la toma de tierra sin carga, me da 100 y 50 v. Esto quiere decir, ¿Qué el neutro no está referenciado con tierra? En este caso, ¿No tiene sentido proteger la salida de la...
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Sección de cables en fotovoltaica
Dispongo de 4 paneles fotovoltaicos Policristalinos de120W /12v. Cada uno, que juntos me dan en teoría 480W. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la sección de cable optima para interconectarlos y una vez hecho esto, cual es la sección idónea para...
1 respuesta
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
¿Es neceseario sobretensiones en aislada?
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
1 respuesta
Tengo una placa solar con regulador y una batería de 85ah, con un inversor de12 a 220,porque me dura poco?
Tengo una placa solar de 100w que carga 5ah hora supuestamente, un regulador y una batería de 85ah con un inversor 12 a 220 de 500w, la pongo para una depuradora de 250w que consume 1ah, solo me dura una hora en marcha a plena carga de la batería...
2 respuestas
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Puedo conectar dos inversores solares de 110v para crear dos fases de 110v y un total de 220v
Puedo conectar dos inversores solares de110v para crear dos líneas calientes de 110vy tener una conccion de 220v. Ya que aquí en panamá las casas funcionan con 110v pero también se conectar los aires acondicionados de 220v osea que vienen dos...
4 respuestas
Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
Que ejemplos puedo obtener sobre Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
1 respuesta
Conexión trifásica estrella 120/208 acometida a unos aires acondicionados por tubería metálica trifásica sin neutro
Quisiera saber si tengo una conexión trifásica conexión en estrella 120/208 alimentado un total de 4 aires acondicionados trifásicos por una acometida subterránea con tubería metálica van las tres fases sin neutro con conductor 4/0 cobre con un total...
1 respuesta
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas