Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Que pasa si en una instalación trifásica perdemos una fase
En una instalación trífasica, protegida por fusibles, se funde uno de ellos y nos quedamos en dos fases. ¿Qué pasa con la tensión de las otras dos fases? ¿Cuánto tiempo podemos funcionar así? ¿Cuál es el ajuste de tiempo recomendado para el relé de...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
Motores quemados, reparados
Me podrían ayudar con el tema siguiente. Estoy empezando a trabajar con motores eléctricos y me gustaría aprender más por ejemplo: 1 Como determinar si un motor eléctrico necesita un rebobinado, es decir que pruebas les puedo realizar para determinar...
1 respuesta
Diagrama de potencia para motor monofásico 110VAC
Necesito saber como es el diagrama de potencia desde la protección contra corto circuito hasta el motor monofásico a 110 Vac. El problema es que le voy poner como protección un guardamotor trifásico que tiene incorporado la protección contra corto...
1 respuesta
Colocar condensador en los contactos de un relé
Tengo un relé cuya bobina actúa con 12 v continua de batería. Está fabricado para aguantar en sus contacto 50 amp. Los contactos, con el tiempo producen una carbonilla debido a la chispa que se produce cuando se cierran y abren, ya que la carga debe...
2 respuestas
Protección contra cortos al usar contactor
Quisiera saber cual es la forma correcta de poner protección contra cortos circuitos... Estoy automatizando la energízacion de una habitación, y lo hago a través de un contactor, y la pregunta es si un relé térmicos es la solución para la protección....
1 respuesta
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta