¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
¿Cómo funciona un diferencial de electricidad standard en un hogar?
Querría saber como funciona un diferencial de electricidad standard de un hogar. ¿Cómo funciona un diferencial? ¿Cuál es el motivo de que salte? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen saltar? No es que tenga ningún problema en mi casa, sino...
4 respuestas
Sobre el poder de corte de una llave termomagnética curva c
Perdonen la molestia si profundizo un poco más acerca de este punto. Es que necesito tenerlo claro En la clase de electrotecnia de 1º año, me enseñaron que el disparo instantáneo de un magnetotérmico se produce por el efecto magnético, cuando se...
2 respuestas
¿Qué significado tienen Ipcci e Ipccf en estas fórmulas? ¿Que significa el coef 0.8)
Saludos Refiriéndonos al poder de corte de olos ITM, la norma especifica lo siguiente : El ITM debe tener un PDC superior a la máxima superior a la máxima cc que puede pasar por el, para asegurar que funda antes de destruirse La Icc será la de cc...
2 respuestas
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Protección de contactor
El otro día vi una instalación eléctrica en un edificio donde los contactores de los circuitos de alumbrado tenían un térmico de 10A. Según el instalador, eran para proteger al contactor. Mi pregunta es ¿Ese térmico solo protege al contactor o...
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Aparatos de protección
Me gustaría toda la información posible sobre aparatos de protección magnetotérmicos difernciales, etc
2 respuestas
Me gustaría que me explicaras el concepto de interruptores magnetotérmicos
Para proteger las lineas se utilizan interruptores mangnetotermico, cuanto estos son regulables o graduados por separado esto es térmica y magnética, me gustaría que me explicara estos concepto y si están relacionados ente si por ejem. Si esta...
1 respuesta
No entiendo diferencia entre contactor y minicontactor
Pues esa es mi pregunta no comprendo la diferencia entre contactor, y mini contactor ya que este ultimo no tiene conexiones de mando como el contactor
1 respuesta
¿A qué valor puede llegar la corriente de cortocircuito?
Los aptos de protección están destinados a proteger solo los conductores, no los receptores..., ¿O por el contrario conductores y aptos de consumo? Y ¿A qué valor puede alcanzar una corriente de cortocircuito? Si la curva c dice que el disparo...
2 respuestas
Protección magnetotérmica de un transformador de 2 KVA
He diseñado un cuadro eléctrico en el que parte del circuito consiste en un transformador de 220V a 115V de 2000 VA. He protegido tanto el primario como el secundario con magnetotérmicos, para el primario he utilizado uno bipolar de 10A y para el...
1 respuesta
¿El ICP es semejante al IGA?
Tengo entendido que el IGA es equivalente al ICP (o al menos muy parecidos). ¿Para qué se coloca entonces?.
2 respuestas
Conectar pulsador con contactor
Quiero conectar un pulsador con un contactor que tiene arriba de el los números 1 y 3, abajo 2 y 4 y A1 arriba y A2 abajo del contactor. Lo que quiero hacer es cuándo pulse el pulsador le entre corriente a la toma de enchufe y cuando lo vuelva a...
3 respuestas
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Potencia motor trifásico en sondeo
Tenemos un motor trifásico de 3cv en un sondeo y tenemos contratada una potencia de 6,6kw. El consumo del motor es mucho menor, pero parece ser que por el pico de arranque no se puede contratar los dos mil y pico watios que es su consumo nominal. El...
2 respuestas
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
Protección de un semicoductor
Como puedo saber la sección de unos fusibles para un semiconductor.
1 respuesta
Continuación de "salta antes el ICP"
Muchas gracias por la anterior respuesta sobre este tema que ya cerré. Ahora resulta que me dice mi mujer, que al explosionar la bombilla del balcón, fue cuando se produjo la desconexión automática del ICP. Yo desarmé el casquillo de la bombilla y vi...
2 respuestas
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Funcionamiento de los interruptores termomagnético
En cuales situaciones un interruptor termomagnético no funciona o no reacciona ante el cortocircuito.
1 respuesta
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Encender calefacción segunda vivienda desde el móvil
Necesito poder encender la calefacción de una segunda vivienda desde el móvil. La casa tiene 4 radiadores electicos (1500W + 1500W + 2000W + 750w) conectados a un mismo “interruptor” en el cuadro central (añadir que no hay termostato “generico”). En...
3 respuestas
Que temperatura debe coger unmagnetotermico
Me gustaría saber que temperatura debe coger un magnetotérmico para que salte Ejemplo uno de 20 amperios
3 respuestas
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
Disyuntor-magnetotérmico
¿Hay alguna diferencia entre disyuntor y magnetotérmico? En una instalación industrial, para protección de motores ¿Cuándo usaremos magnetotérmico y cuando usaremos fusibles + relé térmico? También os agradecería si me pudierais decir el mejor lugar...
1 respuesta
Como prevenir cortocircuitos -incendios eléctricos en casa
A raíz de un incendio durante la noche( por cortocircuito )de unos conocidos estoy angustiada. ¿Qué debo hacer para evitar este tipo de accidentes? Al irme a la cama apago las luces y desconecto los aparatos que puedo.. Aun así me gustaría saber si...
3 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Diferencia entre interruptores y relés
Me gustaría saber la diferencia existente entre interruptores y relés. ¿Es lo mismo un interruptor diferencial que un relé diferencial?, ¿Es lo mismo un relé diferencial que un relé de falla a tierra?
1 respuesta
Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Es posible que el bobinado se queme, si es así como prevenirlo
3 respuestas
Contactor
Quisiera que me explicarais de la forma más simplificada para que sirve un contactor en un circuito de corriente trifásica. Explicármelo coloquialmente pa que yo mentere de algo gracias amigos.
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Magnetotérmicos de valores no comunes
Me pregunto si es posible encontrar en el mercado interruptores magnetotérmicos para uso doméstico de valores de intensidad nominal en el intervalo de10A a 16A, sin incluir los extremos, y por otro lado, inferiores a 6A. ¿Dónde puedo encontrarlos?
3 respuestas
Frigorífico menos de 1 año
Vivo en una casa de alquiler y para salir del paso compramos en mayo del año pasado un frigorífico marca astro de la cadena boulangerie, el caso es que hace un par de semanas, notamos que dejaba de enfriar y de funcionar, tanto el congelador como el...
1 respuesta
¿Qué debo poner antes del contactor? ¿Una térmica o fusibles?
Si quiero alimentar un contactor en una industria...¿El contactor lo alimento directamente de la llave general del tablero ..., o debo poner una llave térmica (alimentada de la general)especialmente para el contactor... O en lugar de la térmica se...
1 respuesta
¿Podría hacer la función un Magnetotérmico con el amperaje oportuno, por una Caja general de protección (CGP)?
Quisiera saber cuál es la diferencia entre un magneto y la caja general de protección CGP. ¿Es para que la compañía pueda quitarte los plomos por si no pagas o, tiene una protección especial que se diferencia del magnetotérmico?. Un Magneto tiene...
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Para que sirve poner un switch y luego otro
Tengo el cable que llega a mi medidor de luz de ahí va a un switch o interruptor, para que sirve poner otro después de este, ¿Se puede?
1 respuesta
¿Que protección usar en grupo electrógeno monofásico?
Quiero usar alguna protección para el grupo electrógeno, ya ahí un tablero armado dónde está la llave que selecciona la energía de red y la del grupo electrógeno, pero quiciera poner alguna protección más por las dudas que falle la llave o para...
2 respuestas
Conectar tarifa discriminación horaria, data micro + y
Necesito ayuda para conectar la parte final de el circuito que cree para la tarifa nocturna, este esta compuesto de un diferencial, con un DATA MICRO + y a dos contactores, que son activadas sus bobinas por el cable rojo de la tarifa nocturna (según...
2 respuestas
Arranque estrella triangulo
-En un arrancador estrella triangulo para un motor de 15cv el consumo nominal ¨de el motor es de 22amp, con que operación matemática se el consumo que pasa por el contactor de linea ho el general donde va puesta la protección.
1 respuesta
Guardamotores chinos, mismas características que un Hager pero cuesta 80€ menos, ¿Cuál es la diferencia?
Soy nuevo en el foro y ahora mismo estoy haciendo la instalación de una maquina que va a producir una especie de "mantas eléctricas". No soy muy experto en el área, me acabo de sacar el titulo de automatización y robótica y estoy de practicas. Bueno...
2 respuestas
Conectar Relé térmico en cuadro de piscina
Estoy montando un cuadro de piscina y le he colocado un contactor de 3 elementos L1, L2, L3 y con contactos auxiliar 13 no y 14 no y la bobina A1 y A2 lo tengo todo montado el diferencial, magnetotérmico, relog y el contactor y en vez de colocar un...
1 respuesta
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Consulta acerca de un interruptor diferencial
En un tablero general, tengo una Int. Termomagnético de 30 Amp, esta bien que ponga un interrutuptor diferencial de 40 Amp o uno de 25Amp, si me dicen uno de 25 Amp, no creen que este al ser menor de la corriente nominal del circuito no desgastaría...
1 respuesta
Mosfet deteriorado accionando contactor de bloqueo
Estoy accionando un contactor con un mosfet, en principio si actúo accionando un contactor convencional funciona correctamente, el problema surge cuando intento accionar un contactor de bloqueo magnético, es decir, este tiene un iman en la parte...
2 respuestas
Conexion bomba trifasica con contactor y rele termico
Tengo dos bombas sumergibles trifásicas y deseo automatizarlas. Compre los tableritos weg de arranque y parada que traen el contactor y relé térmico con bobina de 380. Quisiera saber como conectarla al sistema de riego que lleva el relay de 24v
2 respuestas
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Como conectar contactor con rele
Quiero realizar un arranque directo con botonera para motores tengo un contactor siemens 3rt1017-1an21 bobina 220v y un rele de sobrecarga siemens 3ru1116-1gbo.. Queria saber si me podrian ayudar a conectar ya que yo no tengo ningun conocimiento...
2 respuestas
Diferencia entre magnetotérmico 2 polos e interruptor diferencial 2 polos
Quiero cambiar mi vieja caja de plomos y no se si debo poner un magnetotérmico o un interruptor diferencial. Aparte esta el contador así que no se que poner
1 respuesta
Interruptor horario con contactor
Yo vivo en un edificio de 5 pisos en el cuan hay un total de 25 focos ahorradores de 20 watts c/u, y queremos conectar un interruptor horario con contactor al circuito de las luces de la escalera, mi duda es lo debo conectar con pulsadore normales o...
2 respuestas
Utilizar magnetotérmico de corriente alterna para uno de corriente continua
Necesito poner un magnetotérmico de para corriente continua de 48 voltios y en la tienda me han dado uno de 250 voltios corriente alterna mi pregunta es valdría igual que diferencias hay
1 respuesta
¿Esta bien esta descripción de como va conectada la fotocélula?
A ver si entiendo: El negro va a la fase y también a la fase R..., el rojo va a A1 de la bobina... Y el azul va al neutro, va a la A2 de la bobina y también va a la fase S...¿Estamos de acuerdo? Pero si es asi ¿Cómo hacemos para poner tantos puentes?...
3 respuestas
Guardamotor monofásico y trifásico
Necesito saber todo lo relacionado con guardamotor monofásico y trifásico, desde la definición de cada uno hasta como funcionan.
1 respuesta
Relé fuga a tierra V/S relé diferencial
Bueno aquí va otra pregunta para aclarar una pequeña duda sobre las diferancias y los principios de funcionamiento de estos dos aparatos de protección( relé de fuga a tierra y relé diferencial)
1 respuesta
Automata Plc, rele y contactor funcion del rele frente al plc y al contactor
Tras la salida de Plc o autómatas se conectan en muchas ocasiones un relé y este a su vez va a las conexiones de control l1 l2 de un contactor, ahora mi pregunta ¿La función del relé después del autómata es igual a la de un interruptor que abre y...
1 respuesta
¿Por qué no me funciona una bomba trifásica?
En un cuándo de una bomba eléctrica se me averío el relé térmico modelo LR2K0312 DE TELEMECANIQUE, y le he puesto otro relé de la marca TELEMECANIQUE modelo LRD 12, y no me funciona, el cuadro es muy simple tiene un manetotermico, contactor, relé...
1 respuesta
Bobina de disparo de un interruptor automático de potencia
Me gustaría si alguien pudiera aclararme de donde cogeria la tensión para alimentar la bobina de disparo de un interruptor de potencia de 250A ya que la utilizó para disparar el interruptor por corriente de defecto con un transformador toroidal y...
2 respuestas
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
¿Es obligatorio que los diferenciales estén protegidos para intensidad mayores a su In?
¿Es obligatorio (según R.D. 842/2002) que los diferenciales estén protegidos ( instalación de un int. Magnetotérmico de In igual o inferior a la In del diferencial "inmediatamente" aguas arriba del diferencial) para intensidades mayores a su In,...
1 respuesta
2 polos o 1p +N
¿En los magnetotérmicos qué deiferencia hay entre 2 polos y 1 p + N? Estoy mirando en la página de Hager y sólo sé de qué amperaje deben ser, pero con lo de las curvas y los polos me pierdo. Me puedes aconsejar los más habituales (pías e id) Por...
2 respuestas
Reglamento de baja tensión para condensador
¿Cómo están? El rbt dice que todos los equipos que se usen con un condensador, como cables llaves y fusibles estará dimensionado a una corriente igual o 1,35 veces la In del condensador. Ma abajo dice que si la batería o el condensador es de más de...
1 respuesta
Diferencias entre un contactor auxiliar y un contactor de potencia?
Necesito saber la diferencia y sí es la diferencia que existe entre ambos
2 respuestas
El poder de corte del ICP
Soy un curioso de la electricidad, y siempre estoy aprendiendo conceptos nuevos, etc. Le agradecería me informase, si es posible, sobre lo siguiente: Los magnetotérmicos (PIA) y los I.C.P. Tienen ambos lo que se llama "CURVA DE DISPARO" que son...
1 respuesta
¿Conexión eléctrica de bomba sumergible?
A ver si me podéis echar una mano :) Hace años mi difunto padre instaló en el pozo de nuestra parcela una bomba sumergible, que por falta de mantenimiento todas las conexiones y sistema eléctrico expuestos a la intemperie se han ido deteriorando. Mi...
1 respuesta
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Cálculo de la corriente de corotcircuito
Cálculo de la corriente de corotcircuito He estado leyendo el cuaderno técnico nº158 de schneider, sobre el cálculo de corrientes de cortocircuito. En el habla de un método denominado de "compensación", que se puede usar cuando no se conocen las...
1 respuesta
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Proteger motor monofásico con guardamotor trifásico
Dispongo de monofásica y tengo un guardamotor trifásico, quiero conectar un motor monofásico y protegerlo con el guardamotor quisiera saber si la conexión que he realizado para proteger mi motor esta bien aquí os dejo el esquema
3 respuestas
Disyuntor, interruptor
¿Cuál es la diferencia entre un disyuntor y un interruptor?
1 respuesta
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?
7 respuestas
Diagrama de potencia para motor monofásico 110VAC
Necesito saber como es el diagrama de potencia desde la protección contra corto circuito hasta el motor monofásico a 110 Vac. El problema es que le voy poner como protección un guardamotor trifásico que tiene incorporado la protección contra corto...
1 respuesta
Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...
1 respuesta
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Pulsador de emergencia.
Deseo instalar un pulsador de emergencia (tipo seta) en el interior de un módulo de alimentación que suministra energía a varios equipos electrónicos. Con este pulsador pretendo desconectar (seccionar) la linea trifásica en caso necesario. La entrada...
2 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
¿Se puede hacer que este encendido al mismo momento la vitro y el termo eléctrico?
Estoy buscando la manera de que cuando se encienda la vitrocerámica, el termo eléctrico se desconecte automáticamente, me han comentado con un contactor pero no me queda claro si es posible.
3 respuestas
Consulta relé riego para bomba
Tengo un programador de riego Rain Bird de 6zonas con un relé y conectado a las válvulas selenoides. De repente dejó de encender la bomba de riego que es de 1.5 hp. Cuando pongo a regar una zona hace un "tic" abre la válvula pero no enciende la...
3 respuestas
Diferenciales
En contestación a una pregunta anterior sobre diferenciales, dejas entreveer que el diferencial saltaría, ademas de por derivación, por sobrecarga, no siendo esto así, pues estos aparatos no tienen protección magnética ni térmica. Si consultas las...
1 respuesta
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...
1 respuesta
Mi llave cuchilla es nueva como la instalo se encuentra en el tercer piso de mi casa podría, conseguir sugerencias.
La llave de luz de mi casa deseo saber como instalarla.
3 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
Cuando un triac y cuando un relé
En algunos circuitos electrónicos, para encender unas luces por ejemplo, le ponen un triac y en otros le ponen relé . A veces el relé ocupa más sitio que un triac y pienso, ¿Por qué no lo han puesto? Interpreto que ambos hacen de interruptor.
2 respuestas
Como hacer una conexión con sensor y temporizador y llave punto
Dejo la ste duda: Tengo 3 lámparas led conectadas todas independientes con su correspondiente llave de luz, según el esquema adjunto. Como podría agregar a este circuito un timer para encenderlas todas juntas hasta determinado horario (por ejemplo...
2 respuestas
Comportamiento curioso diferencial rearmable
El interruptor diferencial normal que tenía en casa cortaba la corriente de forma aleatoria y sin motivo aparente por lo que después de conocer la existencia de los diferenciales rearmables me decidí por colocar uno. Después de instalarlo cuando...
2 respuestas
Tengo que usar relés para los encendidos?
Tengo 3 encendidos. El 1, 2 y 3. Cada vez que encienda el 1 se me tiene que encender el 1 y el 3 y al encender el 2 se me tiene que encender el 2 y el 3. A su vez tienen que tener un interruptor cada uno para encenderlos individualmente y el 1 y el 2...
3 respuestas
Interruptor diferencial y magnetotérmico. Funcionamiento sin cable de protección y cortocircuitos
¿Cómo funciona el Interruptor diferencial?. Que yo sepa funciona protegiendo a las personas frente a las descargas. Para ello creo que son necesarios tres cables:fase, neutro, y protección. ¿Funcionaría el diferencial sin el cable de protección? Y el...
1 respuesta
¿Fallos comunes en motores eléctricos?
¿Quisiera saber cuales son las posibles fallas que puede presentar un motor eléctrico?
1 respuesta
Pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores, se realizar los cálculos pero luego de tenerlos como debo exponerlos en un informe o algo asi, si tienen algún informe, reporte o algo modelo...
2 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
¿Aguantará enchufe con cable de sección 1.5mm un emisor de calor de 1000 watios?
He ampliado una zona de mi vivienda y en el tema de electricidad pusimos en los enchufes cable de 1.5 mm de sección, para aprovechar un cable que teníamos, ya que en principio lo que se iba a poner en esa sala era una lámpara, la tele, el ordenador y...
3 respuestas
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
¿Que calibre de fusible elegir para derivación individual?
Me pregunto en base a que hay que tener en cuenta para elegir el calibre del fusible para la derivación individual en contadores. Normalmente yo lo hacia en base a la sección del conductor de la DI, pero estoy viendo que la mayoría instalan 63A en...
4 respuestas
¿Por que bomba sumergida provoca salto disyuntor?
Pequeña bomba sumergida (450 W) en pozo para riego goteo, funcionó bien hasta el año pasado, ahora salta disyuntor, tanto en su lugar en el pozo como en cualquier otro enchufe de la casa. El cableado de su instalación está bien. Compuebo que está...
2 respuestas
Térmico unipolar, bipolar, tetrapolar, y neutro
En el trabajo hablando hoy con un compañero del gremio ( electrecista e electrónico) hemos dicrepado en una opinión el me ha dicho que un térmico, diferencial... Unipolar es aquel que solo tiene un polo hasta hay de acuerdo y que es aquel que se...
3 respuestas
Selectividad y filiación.
El tema que me preocupa es el de filiación y selectividad de los magnetos y es que quiero poner un ICP y los magnetos aguas a bajo deben tener una selectividad. Pues bien, tengo nociones del tema pero en el catálogo de schneide en la curva de ICP me...
1 respuesta
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
¿Que es un magnetotérmico DPN, ¿Qué se diferencia de uno normal?
Como dice el titulo, quisiera saber Que es un magnetotérmico DPN y que diferencia hay a un magnetotérmico normal Gracias por su colaboración SALUDOS desde España!
5 respuestas
¿Que diferencia tiene una llave térmica corriente alterna y una corriente continúa?
Instale unos paneles solares con baterías e inversor. Ahora tengo que armar el tablero, ¿Las térmicas bipolares para proteger a las pantallas y a las baterías de corriente alterna sirven igual? Porque las mismas térmicas pero para corriente continúa...
2 respuestas
Puedo conectar una red monofásica en un interruptor termomagnético trifásico.
Al conectar una linea monofásica en interruptor trifásico quedara un borne vacío en el interruptor... ¿Mi pregunta es si ante un evento ( corto circuito o linea a tierra) el interruptor abrirá?... Muchos me dicen que no porque el interruptor...
2 respuestas
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
Diferencias entre ICP y magnetotérmico
Es sólo una pregunta desde un aspecto técnico; partiendo de la base de que el ICP es una magnetotérmico automático que controla que la intensidad consumida no pase de cierto amperaje, y que queda precintado por la empresa suministradora, A parte de...
1 respuesta
¿En que se mide el flujo)
¿El flujo magnético se mide en webers o en gauss?. Se que el campo magnético se representaría con la letra B y creo que la unidad seria el maxwell, ¿Es correcto?
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Como poner un contactor con un reloj
Alguno sabe como puedo montar este contactor Y este reloj
1 respuesta
Como obtengo KVA de arranque por caballo de fuerza
¿Cómo puedo obntener los KVA de arranque por caballo de potencia de mi motor trifásico para poder asignarle una letra clave NEMA para poder calcular sus fusibles y sus protecciones térmicas? Mi potencia es de 15 hp, 11.18 Kw, I a plena carga 20 A
1 respuesta
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
¿Cómo conectar un contactor y relé térmico con un solo botón de paro y arranque?
Los modelos son: el contactor LC1D12BD y el relé LDR16 Como puedo conectar los contactores en paralelo y los relé térmicos en serie
1 respuesta
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Diferencia entre medición de bobina de un contactor trifásico y una bobina de motor trifásico.
Cuál es la diferencia en medir la bobina de una contactor trifásico, ya que este no marca continuidad entre A1 y A2, pero si marca valores de resistencia, pero en caso de medición de un motor entre bobinas por ejemplo T1 y T2 marcar continuidad y...
1 respuesta
Como funciona un interruptor termomagnético.
Los expertos. Necesito que me saquen de una duda milenaria. ¿Un interruptor termomagnético durante un cortocircuito y/o una sobrecarga actúa (corta) indistintamente el inconveniente se produzca aguas arriba como aguas abajo?
4 respuestas
¿Qué es el deslizamiento de un motor asincrónico?
¿Qué es el deslizamiento? ¿Qué es la velocidad asíncrona? En los motores sincrónicos, el campo magnético atrae al rotor con imán, y por eso la velocidad es síncrona, pero en un motor asincrónico con bobina en cortocircuito en el rotor, el campo...
2 respuestas
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
Relé fotoeléctrico
Tengo una instalación eléctrica que he hecho en mi parking la cual a través de un relé fotoeléctrico cuando oscurece se enciende una bombilla normal que tengo en el exterior, al estar tantas horas de noche encendida siempre se me funde;tengo pensado...
15 respuestas
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
¿Que relé uso para una bomba de riego de 12V?
Dispongo de un programador a 9v que controla 3 electro válvulas. La bomba de riego se alimenta de 12V por panel solar. ¿Qué relé tengo que poner para el encendido y apagado de la bomba mediante el programador? Al regulador de la placa solar, además...
2 respuestas
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Interruptores de protección.
Estoy montando una habitación para hacer mis chapuzas con aparatos electrónicos y quiero colocar un dispositivo de protección en la línea (de esa habitación) para que salte al hacer corto y lo que es más importante, para evitar electrocutarme. Y todo...
1 respuesta
Porqué salta la térmica de una fase y no de la otra?
Se trata de un edificio con dos casas, arriba viven mis padres, y abajo vivo yo con mi Sra. Y mi nena Por los cortes de luz tenemos bajadas de 220 volt de dos palos distintos, a veces tenemos la suerte de no tener luz en una de las bajadas y en la...
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Como dimensionar breaker eléctrico
Quisiera saber como hago para cambiar un breaker de 10 a 20 amperes
2 respuestas
¿Qué significan estos símbolos en el esquema del diferencial?
¿Cómo están todos? ¿ ¿Podría alguna esperta/o decir que representan estos símbolos en el esquema se disyuntor? Me refiero a la elipse, la R y la línea punteada Desde ya muy agradecido
3 respuestas
¿Qué función cumple un triac en un circuito?
He visto videos y definiciones de lo que es un triac..., según lo que he leído ...; un triac es un interruptor electrónico (semiconductor) que cuando recibe unos pocos voltios, deja pasar la corriente. Pero lo que no entiendo ni nadie me puede...
2 respuestas
Se para grupo electrógeno pero no salta el general.
Un grupo electrógeno con un interruptor general de 125A y unos 80KVAs, que ha abastecido una instalación provisional, por defecto en una de las líneas de la instalación, se ha parado dos veces, sin que el interruptor general haya saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
¿Qué significa este símbolo que esta abajo de los fusibles?
Es un interruptor para encender y apagar un motor lo que hay debajo de los fusibles.? Que significa la Q? ¿O qué hay debajo de los fusibles? ¿Qué significa la Q?
3 respuestas
Termostato diferencial-bomba piscina
Tengo instalado unas placas de polipropilenos para calentar el agua de la piscina, para realizar dicho trabajo tengo un termostato diferencial con dos sensores de temperatura que al llegar a la temperatura ideal arranca la bomba de la piscina y hace...
1 respuesta
¿Para que se usa un contactor en una fotocelula?
He visto el circuito de una lampara con fotocelula con contactor ..., pero tambien he visto el mismo circuito sin contactor... Mi pregunta es : ¿Es el contactor algo opcional en el circuito de la fotocelula? Si es algo opcional ...¿Qué ventaja tienen...
2 respuestas
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
Como hago para calcular un fusible
Tengo la corriente de los contactores y del relé térmico!...
1 respuesta
Posible avería en contactor tarifa nocturna
Gracias anticipadas por la paciencia en atender mi consulta, pero es que estoy un poco despistado. Tengo en casa una instalación eléctrica en la que hay montado un contactor para dar corriente a los acumuladores de calefacción de tarifa nocturna, de...
5 respuestas
Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Tengo un cuadro para el arranque de un motor trifásico, hubo un corto al hacer un trabajo en una línea que Acciona dicho motor, cuando fuimos a arrancar no me hace la maniobra el contactor km1 no me Acciona a no ser que lo puente con el relé 95 NC...
1 respuesta
Control de un magnetotérmico remotamente
Tengo un magnetotérmico en el cuadro eléctrico el cual da tensión a la caldera. Le quiero cambiar por uno que pueda cambiar remotamente, es decir, que con un circuito electrónico le activo o desactive, el circuito electrónico le quiero controlar...
1 respuesta
Programador digital en cuadro eléctrico
De nuevo a todos, mi duda es que quiero poner programadores digitales en mis cuadros eléctricos, pero me da un poco de tuyo porque no se con un programador de estos puede hacer que haya dificultades a la hora de un cortocircuito, quiero poner...
1 respuesta
¿Por qué se produjo en cortocircuito cuando conecte´el contactor?
Quise conectar hacer el circuito de un motor con contactor, relé térmico y llave térmica para el circuito de comando, antes de conectarlo a la energía eléctrica, con una lámpara serie me asegure´que no estuviera en cortocircuito, habiéndolo...
3 respuestas
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
A parte de por exceder la potencia contratada...¿ Por que otro motivo podría saltar el ICP? Suponiendo que no está defectuoso.
Me gustaría saber si el ICP salta por otra causa que no sea la de exceso de potencia contratada o por estar defectuoso.
3 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Instalación contactor y relé térmico para bomba de 2cv mediante termostato diferencial.
Tengo un termostato diferencial que activaba un bomba para recircular el agua de la piscina por unas placas de polipropileno para su colentamiento, pero acaba de cambiar la bomba por una de 2cv y un consumo de 8,1A por lo que necesito instalar un...
1 respuesta