Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
Mi cableado esta a 600 metros de la casa
Mi cableado esta a 600 metros y aparte hay escasos transformadores, use cable calibre 12, el voltaje llega a 107v, pero al conectar bombillos, ventilador, va disminuyendo los voltajes, no arranca ni la venera, COMPRE UN AC AUTOMATIC VOLTAJE...
2 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Se puede encender una bomba de 2hp y 220volt a una distancia de 120mts con cable acerado de 2mm de grosor
Tengo 60mts de cable de 7 pelos acerado disponible y quiero utilizar esa bomba .
1 respuesta
Sección de cable necesaria para 150 metros
Quisiera saber que grueso de cables debo de poner para llevar corriente eléctrica monofásica desde mi casa hasta un punto situada a 150 metros de dsistancia y para alimentar aparatos de unos 1500 watios
1 respuesta
Consumo excesivo de bomba de agua
Tengo una bomba de agua de alberca, de 1hp, a 127 volts, se supone que su consumo es de 750 whats, y por defecto 1 kw., pero consume 5 kw hora El cable desde la acometida es de calibre 12, y la distancia recorrida es de 30 metros, cual seria el problema
4 respuestas
Diámetro del cable subterráneo
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 450 mts desde el pilar, se va a utilizar para el consumo de tres casas aproximadamente. Termotanque eléctrico, iluminación, pava eléctrica, microondas, y también para una bomba de 3hp que se...
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta
Como calcular cable o alambre para colocar una bomba de agua de 1/2 hp de 110v a 100 mts y se conectara a un inversor de 3000w
Como puedo saber que cable o alambre usar para conectar una bomba de agua de 1/2h (375w y 5 A), la bomba de agua es de 110v y se conectara un inversor voltaje de 3000w a una distancia de 100 mts. Es para extraer agua de una quebrada y llevarla hasta...
1 respuesta
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Instalación de 100 Kw.
Escribía para preguntar como se llevaría a cabo una instalación de una acometida de 100 Kw. Tiene una tirada de 250 mts desde el cuadro de fachada hasta el armario con sus protecciones. He hecho los cálculos y me da una sección de casa 320mm, esto...
1 respuesta
Calculo de conductores eléctricos
Soy técnico en seguridad electrónica, y deseo saber como calcular el calibre del conductor para alimentar con 12 volts de corriente directa a una sirena de 30watts, a una distancia de 65 metros de mi fuente de alimentación.
1 respuesta
Cable exterior de 2.5 para bomba piscina y distancia (60m)
Tengo que instalar una bomba de piscina, el cableado tiene que llegar desde un cuadro exterior de la casa hasta la piscina (unos 60metros), ¿Si tiro cable de 2.5mm me llegará bien o tendrá demasiada perdida? La bomba es de 0.75cv
2 respuestas
Se pueden instalar paneles solares a 100 metros de la vivienda?
Estamos valorando instalar 8 paneles solares para una vivienda en una casa auxiliar que tiene unos 34 m2 de tejado a 1 agua y mejor orientación que la casa (S-SE). El caso es que desde la caseta hasta la vivienda hay unos 100 metros de distancia. El...
3 respuestas
Sección cable de aluminio para 220 v 4000w y 820 m de distancia casa de campo
A ver si me puede resolver alguien esta cuestión para una casa de campo quiero enganchar a un transformador que esta a 820 metros de distancia necesito corriente a 220v y unos 4000w que sección de cable de aluminio enterrado necesito
1 respuesta
Cableado del contador a una casa en el campo a unos 100 metros.
Compañer@s. Os cuento mis dudas. Resulta que me he comprado un terreno justo al lado del de mis padres. No me pueden poner luz porque es un terreno rustico y de momento no tengo nada. Mi idea es pasar el cableado del contador de mis padres al de una...
2 respuestas
Se pueden conectar a un línea de cable 2,5 todos los electrodomésticos (horno, vitro, frigorífico, caldera de agua, radiadores)
Habilitar casa en un sótano de plazas de garaje particular 2 plazas, chalet.
6 respuestas
Cálculo de CDV en Línea Aérea Monofásica, 230Mts, 220Vac 3Hilos (2F+1N). Cable Aluminio Desnudo # 250MCM, Disposición Vertical.
¿Cómo calculo la CDV de esa línea?, si tomo en cuenta la Reactancia inductiva, la DMG y la RMG.
1 respuesta
Calculo de lineas eléctrica
Me gustaría que aclararas el tema de cuando tenga que tirar una linea (monofásica o trifásica) los pasos a seguir para dar con la sección apropiada sabiendo el consumo, lógicamente.
1 respuesta
¿Derivación individual monofásica/230V de Cobre o Aluminio?
¿Alguien sabría decirme ventajas e inconvenientes de una tirada de cable de Cobre o de Aluminio desde contador en fachada hasta vivienda particular? Necesito instalar tirada de cable desde contador en fachada hasta interior de vivienda, son unos 40...
5 respuestas
Mi vivienda dista del contador de Hidroelectrica 80 metros de distancia ¿Cómo calcular la sección de los hilos de luz?.
Veo que la sección de entrada del poste al contador es de 6 mm. Del contador a la casa ¿Devería ser mayor por la caida de tensión?.
1 respuesta
Necesito ayuda con la instalación eléctrica de una finca de la que tengo un transformador a 600 m.
Quiero meter electricidad a una finca. Tengo un transformador a 615 metros del punto donde quiero llevar la luz. A partir de aquí, existen otros 400 metros hasta el pozo, donde hay que alimentar a una bomba para sacar el agua. Mi empresa instaladora...
4 respuestas
Sección de cables
Estoy haciendo una pequeña instalación de energía solar fotovoltaica, de la siguiente manera: 2 placas solares de 100 W 5 baterías de coche de 74 ah, o sea 370 ah Un regulador de 15 A En la instalación interior voy a poner 5 tubos fluorescentes de 18...
1 respuesta
Un cable telefónico de fachada ¿Puede transportar electricidad?
¿Un cable telefónico de fachada puede darle energía a un aire acondicionado de 12000BTU a 220V? El electricista me dice que si se puede porque sigue siendo un cable de cobre pero al yo saber que esta diseñado para teléfono me genera dudas.
4 respuestas
Problema de baja tensión en tendido eléctrico
Tengo mi casa en una zona casi rural y la energía de la linea es buena pero unas cuadras antes de mi casa hay muchas lineas enganchadas y me baja muchísimo la tensión, a la mañana cuando el consumo es poco anda bien pero pasando el medio día no puedo...
2 respuestas
Cálculo sección cable panel fotovoltaico regulador
Necesito saber la sección para conectar cuatro paneles fotovoltaicos de la siguiente manera. 2 paneles en serie, otros 2 paneles en serie, y a su vez, estos en paralelo. Las características del panel son las siguientes: Pmax=245 W; Voc=37,44V;...
1 respuesta
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Sección del cable de entrada en el cuadro de la piscina
Sr. Experto, ¿Cuál sería la sección adecuada para la entrada del cuadro de una piscina, estando éste a 18 m del cuadro principal y enganchando a éste un diferencial, 2 magnetotérmicos de 10 A para la alimentación del contactor y la iluminaria de la...
3 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Cálculo sección cable en CC
Estoy modificando una fuente de alimentación y tengo serías dudas a cerca de cómo calcular la sección del cable necesario entre componentes. Está constituida por un trafo de 220 a 11,5v 4A 50W y tras rectificación y estabilización la regulo a 7,5v 4A...
1 respuesta
Cuanto amperes resisten los cables
Cuánto amperes por milímetros aguanta los cables no entiendo más nada porque las térmica viienen de 5 10 16 20 25 32 64 Amperes
3 respuestas
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A
3 respuestas
Si se desea alimentar un motor que consume 35 amp, que cable usaría?
¿Qué cable debería usar o cual seria el indicado #12 o #10 awg?
4 respuestas
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Avería hidrolimpiadora. Condensador.
Tengo un problema con una máquina de agua a presión (hidrolimpiadora) monofásica. Lo que ocurre es que tiene un condensador, entiendo que para el arranque del motor de presión que se me roto 3 veces en cuestión de 3 meses. La máquina no se usa mucho....
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
La sección de los conductores
Tengo que hacer la instalación de una vivienda y es mi primera instalación entera. Bueno pues me han dicho en una tienda donde e ido a preguntar por el cable que ponga para la linea general de cada circuito, osea, desde el cuadro general de mando y...
1 respuesta
Sección para cables de aire acondicionado
Me han instalado aire acondicionado en el atico de la casa MULTI SPLIT INVERTER HTW 9+2, con 2 unidades internas (Con una potencia de 2580 frigorías (3000 W) y 3096 calorías (3600 W) la unidad interior 1 y 3010 frigorías (3500 W) y 3096 calorías...
3 respuestas
Perdida de eficiencia en paneles y cables solares
Instale 4 paneles solares de 12 v . 150w, 18.3 v., 8.2A, y los conecte a la red de110 v. Con un Inversor Grid-tie de 1000ws. Porque se pierde eficiencia, ya que medí a las 12 m con pleno sol, la salida de amperios y únicamente marco 2.3 amp en la...
1 respuesta
Conductor para conexión de bomba monofásica
Les escribo por que tengo en puerta un proyecto y se trata de calcular el calibre de cable para una conexión de bomba monofásica 5 hp y 110/220v- transformador de 15KVA, se encuentran a una separación de 500 metros, que se conectara 400 vía...
1 respuesta
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
¿El poste que alimenta mi vivienda esta aproximadamente a 70 metros que cable se debe ocupar del poste a la casa?
¿Llega un momento en que los aparatos eléctricos no aguantan trabajar por que razón? Acaso la lejanía del poste que esta a 70 mts o el grosor del cable por que aparte en algunes momentos se bota el brek
1 respuesta
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
Es normal que el cabe 10 se caliente si lo conecto a una ducha corona, el brekers es de 40
Tengo una ducha corona conectada a un brekers de 40 y quería saber si es normal que se caliente el cable cuando se activa el agua caliente.
2 respuestas
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Aluminio vs Cobre
¿Cuáles son las ventajas de un cable de cobre y uno de aluminio?
1 respuesta
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Buenas, tengo que conectar unos motores de 12 V 2 amp cada 25 metros de distancia .. Van en paralelo,que puedo comprar para no
¿Qué puedo comprar para no perder La caiga de voltaje por la distancia? Ya intente cámbiele la medida del cable pero aún la sigo perdiendo .. ¿Qué puedo hacer?
4 respuestas
Cálculo de sección de cable
Una consulta para un experto eléctrico. El tema es que tengo que calcular una sección de cable para alimentar tres focos de 300W a 12 V mediante una línea de 5 m. Tengo entendido que la máxima caída de tensión admisible para iluminación es del 3% ¿Es...
1 respuesta
Tablas de secciones en cables según longitutes
Me gustaría obtener las tablas donde venga reflejado la sección que hay que aplicar a un cable según la longitud del mismo, o sea, que para alimentar un motor de por ejemplo 3 CV y una longitud de 90 metros en trifásica, con una sección de 1.5...
1 respuesta
Instalación acumuladores
Vivo en una vivienda unifamiliar y voy a instalar la calefacción por acumuladores. Me gustaría saber partiendo del cuadro general, que secciones voy a necesitar y numero de hilos hasta cada radiador. En la planta de abajo: Cocina 1200w Salon 2000 y...
8 respuestas
¿Como instalar 10 tomacorrientes de 1400w en un circuito de 120v ?
Ocupó instalar 10 tomacorrientes de 1400w, en un sólo circuito de 120v, el ultimo de los tomas se encuentra a 47 metros de distancia, necesito que la caída de tensión no sobrepase el 5 por ciento . ¿Qué tipo de distinto e debo usar? ¿Qué tipo de...
3 respuestas
Consumo de caldera
Estoy interesado en comprar una caldera eléctrica y su potencia es de 15.000 w. Me gustaría saber cuantos kw podría gastar al día con una duración de 12 h. La instalación que tengo es monofásica, no se si podría conectarla por exceso de potencia....
4 respuestas
¿Fórmula para calcular el calibre del cable a utilizar en una instalación eléctrica?
¿Hay una fórmula general para el calculo del calibre del conductor? ¿O solo existen las tablas de awg?
1 respuesta
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
¿ Que tipo de cable tengo que usar?
Quiero instalar la bomba que aparece en el enlace de la parte inferior de este texto, mi intención es elevar el agua que necesito a unos 50 metros y esta bomba cumple con los requisitos que necesito. El problema que tengo es que desde donde tengo el...
4 respuestas
¿Esta bien poner 2 reflectores de led de 2000w c/u con cable de 4mm juntos en una distancia de 17mts hasta la línea de 220v?
Estoy haciendo una instalación eléctrica y quisiera saber si esta bien el diámetro de 4mm de espesor para conectar los dos reflectores juntos en la misma línea ya que tengo 17mts.
1 respuesta
¿Alguien puede ayudarme con un Boletín de Enganche?
Acabo de comprar una vivienda y una vez entregado el Boletín por parte de la Promotora, tras la formalización de compra-venta de la Vivienda, se comprueba que según este, la instalación está calculada para una potencia prevista de 10,4 Kw. Para ello...
1 respuesta
Que sección necesito para una acometida de 130m
Es la acometida que va subterránea, del contador a mi casa. Son unos 130 m y la potencia a contratar son 5.750w. Me han dicho que tiene que ser un cable verde tipo cero halógenos, monofásico, pero quiero saber que sección hace falta legalmente. La...
2 respuestas
Calculo de caída de tensión en una línea
Necesito calcular la caída de tensión(U) en unos cables y la sección de los mismos. He dado con mucha información, pero todos me dan valores mus disimiles entre si. ¿Es posible que me ayuden a llegar a una buena conclusión?..
2 respuestas
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Duda sobre cable para vivienda contratada con el grado de electrificación mínima
Tengo la vivienda contratada con el grado de electrificación mínima y me gustaría saber que sección de cable me vendría más económica para ponerla.
1 respuesta
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Grupos electrógenos, distancias y caídas de tensión
Muy especial a todo el grupo de todoexpertos Grupo electrógeno trifásico de 15 KVA, Sección de cable Numero 4, Distancia 1.000 metros, cargas 8KVA. ¿Qué problemas puedo tener en caídas de tensión en esta instalación?.
2 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
¿Qué sección de cable eléctrico debo instalar?
Me van a hacer una instalación en un campo la distancia entre el contador y el cuadro es de 82 metros la potencia que se va ha dar de alta es 15a Me han dicho que me van ha instalar un cable de 25mm de aluminio y quería saber si esta bien de sección...
2 respuestas
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Cableado necesario para caldera eléctrica
Quiero instalar en casa una caldera eléctrica de 15kw modelo acv e-tech http://ahorraclima.es/calderas-electricas/caldera-electrica-monofasica-acv-e-thech-w15-77.html Quiero saber si con la instalacion electrica que tengo es suficiente. Desde el...
5 respuestas
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
¿ Que tipo de cable primario se requiere para alimentar un transformador de Subestación tipo ONAN de 1000KVA?
Se requiere hacer una instalación desde la acometida de CFE, hasta llegar a un transformador tipo ONAN/ONAF , de 1000KVA, se da por entendido que es por medio de un cable tipo de XLPE, pero me genera la duda de que calibre es para poder alimentar el...
2 respuestas
Está bien este calculo que he he para el transformador?
Proyectando un transformador 220 /110 V para una licuadora de alto rendimiento, según la información vista en internet, debo partir de 1300 watts Agregue un 20% más como ví en un video de internet, y el cálculo da 1560 watts.. Punto 1) Haciendo...
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Magnetotermico para instalacion electrica Aire Acondicionado
Se trata de un a/c mitsubishi MSZ- HJ35VA de 3,1 kw. Lo he instalado con un diferencial de 40A y quiero poner un magneto térmico. ¿Qué magneto necesito? ¿ ¿Sección del cableado?
5 respuestas
¿Que es mejor, un cable corto o un cable largo , ambos de igual grosor?, ¿Por qué?
Necesito un cable de 5 metros de largo (ES DE AUDIO), pero no se si realmente pierda calidad a la hora de reproducir
3 respuestas
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
Cual es el amperaje del Breker y el calibre del cable que debo utilizar para instalar una ducha eléctrica de 42 A y de 110 V de
Características del Breker y del cable para instalar una ducha eléctrica de 42 A
1 respuesta
Intensidad soportada por circuito de 2.5mm2
Porque según he leído por ahí un cable de 2.5mm2 hay que protegerlo con PIA de 16A, pero según mis cálculos (que pueden ser erróneos) me sale que soportaría más de 30A y por tanto de podría proteger, por ejemplo, con un PIA de 25A. Mis cálculos son...
1 respuesta
Cableado recomendado para instalación A/A conductos
En mi vivienda tengo un equipo de A/A por conductos Mitsubishi PEZ100VJAQ. Recientemente se me averió la placa de potencia y el técnico de Mitsubishi que estuvo en mi casa para repararlo me indicó que los cables que alimentan el extractor PUHZRP100...
4 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Caída de tensión
Alguien podría explicarme como calculo la caída de tensión de un circuito de alumbrado publico en operación, ya que se remplazara el transformador actual por un motogenerador de gas lp.
1 respuesta
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Primera Vez con Paneles Solares (sección de cableado)
Tengais todos Muy buenos días: Mi nombre es Daniel de Buenos Aires Argentina, compré 2 paneles solares de 30 Wp policristalino y un regulador chino de 10 A. Voy a agregar un inversor de 150 watts y una batería ciclo profundo de 12 volts x75 amperes....
1 respuesta
Como influye el grosor de un conductor de acometida en la cuenta de electricidad
Si no es el adecuado para la distancia, afecta en algo en el cobro de la cuenta de la compañía eléctrica. Si es así, ¿Cómo se puede demostrar? ¿Existe alguna norma o ley que lo explique?
2 respuestas
Un calentador consume 1200 watts a 120 voltios cuanto consumirá a 220 voltios
¿Si un calentador consume 1200 watts a 120 voltios cuanto consumirá a 220 voltios?
3 respuestas
Corto circuito en la conexión del electro nivel de los tinacos...
En el edificio donde vivo hubo un corto circuito en donde van conectados los cables del electro nivel de los tinacos, el cual fue algo fuerte, pues aparte de quemar los cables en esa parte, se veía como cuando están soldando, lo que no entiendo es...
2 respuestas
Cables para fotovoltaica de mi casa
Estoy preparando la instalación de placas solares en aislada de mi casa y antes de comprar todo el equipo, me gustaría dejar instalado los cables para cerrar las cámaras de la obra de la casa. Mi pregunta es: Para el tramo que va desde las placas al...
1 respuesta
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
¿Cómo calculo la sección de cables para un generador trifásico de 190kva con una distancia al tablero de distribución de 20 mts?
Estoy por instalar un generador y necesito verificar la sección de los cables
1 respuesta
¿Calculo del alimentador para vivienda?
Tengo la instalación de una vivienda con una potencia instalada de 5 KW ( 24,5 amp ), donde la alimenticio es aeria de 500 mts, con un Voltaje de 220 V monofásico. ¿Cuál seria la sección de ese alimentador? ¿Y cada cuantos metros debería disminuir la...
1 respuesta
Determinar tensión que recibe un motor
Determinar la tensión que recibe un motor conectado a una fuente de 220 V. La corriente por el circuito es de 21 A y el conductor es de 1,5 mm² de sección. L= longitud del conductor, S= sección.
1 respuesta
Distancia máxima posible en baja tensión
¿Es posible llevar luz a 1000 m desde trasformador en baja tensión para obtener mas o menos 3000w?
4 respuestas
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
Sección de cables en fotovoltaica
Dispongo de 4 paneles fotovoltaicos Policristalinos de120W /12v. Cada uno, que juntos me dan en teoría 480W. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la sección de cable optima para interconectarlos y una vez hecho esto, cual es la sección idónea para...
1 respuesta
Cual es la sección de cable para una acometida a una vivienda. ¿Desde el contador a la vivienda 40m.Tarifa contratada 5.75kW?
Monofásica. Esto es en la República de Georgia, con lo que no va todo por reglamento. Según el reglamento de baja tensión en España, ¿Debería ser una sección de 25mm? Es un entorno rural y el cable que deriva hasta el contador (aquí ponen los...
2 respuestas
Cual es la capacidad en amp de un transformador trifásico primario 440v secundario 220-127v de capacidad 150 kva tipo seco
Debo instalar este transformador y requiero saber el calibre de cable a usar
1 respuesta
Cómo hacer la instalación de una ducha eléctrica monofásica?
Según la guía rápida debo emplear un termomagnético de 40A (la ducha en teoría consume 36A a 110-120V) y un cable AWG calibre 10 u 8. Entendiendo esto, pregunto y aclaro lo siguiente: ¿Es correcto el uso del termomagnético de 40A? ¿O debería emplear...
1 respuesta
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Quisiera saber ¿Cuál seria la caída de tensión en los cables y la perdida en ellos?
2 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Hasta dónde llega la derivación individual?
En el marco de otra pregunta tenía una duda pero nunca me han contestado, así que inicio una nueva pregunta. A mi padre, ya mayor, creo que le quieren vender la moto. En el edificio han puesto una nueva acometida y faltan por poner algunas...
2 respuestas
Seccion cable electrico
Quiero llevar electricidad a una vivienda situada a unos 350 m. De distancia. Tengo un transformador de 125 kw. Que utilizo para el bombeo del riego en una explotación agrícola. ¿Cómo podría hacerlo?, en el caso de que sea posible.
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Sección de cable en vivienda
Me he comprado una casa y cambiando mecanismos he visto que toda la instalación es de 1,5m, no se si sera peligroso ya que comentan que para enchufes debe de ser 2,5m, lo que enchufo es lo normal, lo único que también hay aire ancondicionado y a lo...
1 respuesta
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Sección cable para calefactor infrarrojos.
Quiero instalar 3 calefactores infrarrojos de 2000w cada uno con 3 metros de manguera desde una caja a cada uno y esta empalmarla unos 5 metros hacia el cuadro de automáticos. ¿Qué sección debo utilizar en cada tramo y que magnetotérmico debo instalar?
3 respuestas
Calibres y amperajes
Quisiera saber cual es la tabla de la Norma Oficial Mexicana que sirve para determinar el calibre del conductor con respecto a la corriente de la carga y en que página la puedo encontrar. Y la fórmula matemática de la caída de tensión en carga...
1 respuesta
Instalación en vivienda aislada no funciona
Un hábil vendedor me convenció que instalar energía fotovoltaica en mi casa de campo era muy sencillo y me vendió lo siguiente: Una placa solar de 215 w Un regulador de 3OA Un inversor de 2000 w Dos baterías en paralelo de 250 A Con la ayuda de mi...
2 respuestas
Voltaje insuficiente en mi red eléctrica
Resulta que el transformador que me suministra electricidad a mi casa, está muy lejos de mi casa de campo y en puesto de recibir 220v, suelen llegar de 170v-210v, con lo cual es un problema para mis aparatos electrónicos. ¿Existe algún aparato que me...
6 respuestas
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
Ampliación de casa calibre de cables
El día de hoy me llamaron por una urgencia en una casa se le avia prendido fuego la entrada de alimentación en el tablero asta la entrada del medidor y lo que ise fue cambiar ese cable quemado que era de unos 4 milímetros y le coloque uno de 6...
3 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
¿Cómo puedo sacar la sección de un conductor de un transformador trifásico?
La subestaciones es de 300Kva 23kv/380v la distancia es de 120mts subterráneas.
1 respuesta
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Qué sección de cable y que magnetotérmico debo usar para la instalación de un A/A?
Tengo una duda con la instalación de mi A/A y una avería que he tenido por culpa de unos cables que se me han quemado. Me gustaría saber que sección de cable y que magnetotérmico deberían de haber instalado. El A/A está a unos 50 metros del cuadro y...
2 respuestas
Pasar cables eléctricos por viga de madera
Estoy instalando en una casa antigua unos cables eléctricos en superficie dentro de canaletas. Tengo que pasarlos a través de una viga de madera y por el marco de una puerta, también de madera. Quisiera saber qué protección deben de llevar estos...
1 respuesta
Sección necesaria para una línea eléctrica
¿Sera suficiente una manguera de 3Gx2.5mm2 de 75m de longitud para abastecer a una potencia de 2700w?
3 respuestas
Mejoramiento del factor de potencia
Quisiera mejorar el factor de potencia de una bomba que tengo en finca, con linea desde casa a unos 200 metros más 50 mts. De profundidad;220 v, manguera de 2*2,5 No arranca y quería ponerle dos condensadores(los tuvo anteriormente)pero ya no se de...
1 respuesta
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Que sección de cable y térmica debo usar desde medidor al tablero principal
Amigos tengo una duda, que sección de cable y llave térmica debo colocar en el medidor de la vereda hasta el tablero principal dentro de la casa, habiendo una distancia de 3 metros
1 respuesta
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
Voltaje vs corriente
Tengo una duda acerca del voltaje y la corriente.. Es decir entiendo que a mayor voltaje se reduce la corriente .. Entonces si se reduce la corriente por que se utilizan conductores más gruesos sabiendo que hay menos corriente... ¿O qué ventaja trae...
5 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
¿Por qué se multiplica la resistividad por metros y se divide entre sección y no al revés?
Si calculo R, multiplico por longitud y divido entre sección Pero si calculo conductancia, es al revés, multiplico k(conductividad) por sección y divido entre longitud..., eso es lo que me llamo la atención..., ¿Por qué no se podría calcular R...
3 respuestas
Energizacion de un transformador
Quisiera saber cual es la metodología detallada (protecciones de alta y baja, conexión de carga) para energizar un transformador que va a servir a una sola carga de 125 KVA el Trafo es de 150 KVA 13800/220 (V), ¿Qué elelntos de protección y que tipo...
1 respuesta
Consulta REBT
Necesito alimentar a un motor trifásico con un consumo aproximado de 0,5 A, la línea es de 250m enterrada bajo tubo desde el armario hasta el motor. Según he visto en el REBT, es obligatorio que la sección del conductor sea como mínimo de 6mm2 al ser...
3 respuestas
Que es la caída de voltaje
Deseo saber que es la caída de voltaje y como se corrijo
1 respuesta
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
Duda instalación aislada
Esta es la primera vez que escribo en este foro, y es que ando echo un lio con el tema de la energía solar. Mi caso es el siguiente: he adquirido una parcela en el campo que no tiene posibilidad de conectarme al suministro eléctrico, entonces quiero...
1 respuesta
Boya electrónica para bomba de 24v
¿Puedo conectar una boya de nivel como las que se ve en el enlace a una bomba de 24v?...
3 respuestas
Cálculo sección linea
Para un proyecto de autoamtización con un autómata, necesito proyectar una línea hacia un final de carrera (contacto libre de tensión) que va a ser la entrada digital del autómata (entradas a 24 Vcc), la longitud de la línea es de 60m, ¿Qué sección...
1 respuesta
Quebseccion de cable tengo que poner para una derivación individual?
Voy a poner un ICP de 25 A con 5 circuitos básicos y dos extras : aire acond y secadora, ¿5700w de potencia y tengo unos 10 m de contadores hasta caja i.c.p que sección necesito?
2 respuestas
Cómo podré elevar mi voltaje en la instalación eléctrica de mi casa
Es que mi instalación eléctrica no soporta mis aparatos domésticos ya que para prender mi lavadora tengo que apagar mi televisor y focos interiores nose si sea ala distancia ya que el poste más sercano lo tengo a 300 mts de distancia espero me puedan...
3 respuestas
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Cálculo de sección de cable en el armado de guirnalda de luces
Quiero armar una guirnalda de luces, y veo que en general las arman con 1/1,5 mm; pero leyendo algunos artículos en el foro, leo que debería ser de mayor sección. La idea es la siguientes. Guirnalda de luces de 20 m. De longitud (3 tramos de 7 m. De...
2 respuestas
Alguien podría recordarme la fórmula para elegir la sección de conductores y caída tencio para circuitos corriente continua12v
En un ramal de cables de un vehículo con casi 6 metros de largo tanto el ramal como los circuitos que se desprenden del mismo suben bajan doblan y vuelven al punto de partida la plaqueta de alimentación, para calcular los cables principales que...
1 respuesta
Caida de tension
Necesito si puedes ser tan amable de que me envíes alguna fórmula Sencilla para calcular la caída de voltaje
1 respuesta
Conexión cables a enchufe usando punteras huecas
Mi duda es como de seguro quedaría conectar el cable con punteras correctamente crimpadas en los enchufes cuya instalación se hace con tornillo y que el tornillo apriete la pletina contra la puntera. ¿Habría riesgo de contacto débil o quedaría más...
4 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner interconectados en un circuito con un cable de 4mm y un interruptor c20?
Resulta que tengo unos 7 enchufes interconectados en serie, es decir, la línea de cable de 4mm que sale del interruptor termomagnético bipolar c20 va a parar a un enchufe directamente y de ese mismo enchufe sigue a otro enchufe y así sucesivamente...
2 respuestas
Diferencias trifásicas y monofásicas en kw
Bueno ya se la definición entre una linea trifásica y monofásica, mi consulta es sobre la ventaja de ambas lineas y aparte cual es su consumo en kw de cada uno, por ejemplo tengo en mi casa una linea monofásica actualmente pago S/300.00 Nuevos soles,...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica