Como cableo una bomba de 5hp
Preguntas y respuestas relacionadas
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Quisiera saber ¿Cuál seria la caída de tensión en los cables y la perdida en ellos?
2 respuestas
Sección necesaria para una línea eléctrica
¿Sera suficiente una manguera de 3Gx2.5mm2 de 75m de longitud para abastecer a una potencia de 2700w?
3 respuestas
Tengo un motor de 5 HP para conectarlo a 220v bifásico a una distancia de 200mt, ¿Que conductor y totalizador debo utilizar?
¿Qué conductor debo utilizar y totalizador para 200mts de distancia entre el alimentación y el motor?
3 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
ALGUIEN ME ASESORE en la Instalación eléctrica de un Calentador elÉctrico ecosmart a 240 Volts
Soy de México, traje de USA un calentador eléctrico ECOSMART 27 a 240. No entiendo, El equipo requiere 3 FASES; 6 cables de alimentación (3 +, 3 -) y 3 tierras HELP No se como sacar 3 positivos DE UNA INSTALACIÓN A 240 VOLTS A 2 FASES
2 respuestas
¿Cómo Calculo la caída de tensión entre los puntos A y B?
Hola! ¿Soy un estudiante que esta empezando no entiendo casi nada el tema
4 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Como puedo medir la distanca del tableo de conexion a varios circuitos en autocad
Me dieron un plano en autocad ya hecho, de un edifico esta casi completo, pero me pidiero obtener la ciada de voltaje de este para lo que necesito las distancias que hay de cada circuito al tablero; me dijeron que estaba bien heco y que con las cotas...
2 respuestas
¿Fórmula para calcular el calibre del cable a utilizar en una instalación eléctrica?
¿Hay una fórmula general para el calculo del calibre del conductor? ¿O solo existen las tablas de awg?
1 respuesta
Cable exterior de 2.5 para bomba piscina y distancia (60m)
Tengo que instalar una bomba de piscina, el cableado tiene que llegar desde un cuadro exterior de la casa hasta la piscina (unos 60metros), ¿Si tiro cable de 2.5mm me llegará bien o tendrá demasiada perdida? La bomba es de 0.75cv
2 respuestas
Calculo de caída de tensión
Tengo que instalar en un tinglado de unos 40 mts 8 lamparas en serie, bajo consumo de unos 250wt, como debería calcular la caída de tensión para saber que sección de cable debo usar, porque tengo entendido que al estar en serie la ultima lampara...
1 respuesta
Que sección necesito para una acometida de 130m
Es la acometida que va subterránea, del contador a mi casa. Son unos 130 m y la potencia a contratar son 5.750w. Me han dicho que tiene que ser un cable verde tipo cero halógenos, monofásico, pero quiero saber que sección hace falta legalmente. La...
2 respuestas
Cómo podré elevar mi voltaje en la instalación eléctrica de mi casa
Es que mi instalación eléctrica no soporta mis aparatos domésticos ya que para prender mi lavadora tengo que apagar mi televisor y focos interiores nose si sea ala distancia ya que el poste más sercano lo tengo a 300 mts de distancia espero me puedan...
3 respuestas
Sección de cable para 12V alterna
Tengo que alimentar una carga de 0,5A a 12VAC, y la distancia que tengo entre el transformador y la carga son 300mt. ¿Qué sección mínima debo considerar? Encuentro bastantes calculadores de continua, pero no de alterna.
3 respuestas
Juntar cables
Para una instalación ¿Se podrían usar tres cables de 2.5 mm unidos por los extremos en vez de usar uno de 6 mm? Me refiero a que si un cable de 2.5 mm aguanta 16 amperios, si se cogen tres cables de 2.5 mm y se empalman por los dos extremos los tres...
1 respuesta
Calculo de potencia soldadura trifásica
Quisiera saber como calcular la potencia de una soldadura para dimensionar los conductores, los datos de la misma son 350A y tensión de vacío 50V. Lo que quiero saber es cuanto consume de la linea, porque esos datos son de salida. La tensión de linea...
1 respuesta
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...
3 respuestas
25 Luces leds con batería de 9v
¿Cómo hacer un circuito para encender 25 luces leds blancos(3.4vaprox)con una batería De 9v? ¿Para qué no se quemen?
4 respuestas
Bombillos Bajan y Suben Intensidad Luz
Espero puedan ayudarme, el asunto es que todos los bombillos de mi casa hacen lo mismo cada vez que encienden cualquier aparato pesadito como el Televisor, Microondas, Refrigeradora, Lavadora, etc. A la par hay un negocio y sucede lo mismo. La casa y...
3 respuestas
Quebseccion de cable tengo que poner para una derivación individual?
Voy a poner un ICP de 25 A con 5 circuitos básicos y dos extras : aire acond y secadora, ¿5700w de potencia y tengo unos 10 m de contadores hasta caja i.c.p que sección necesito?
2 respuestas
¿Cómo seleccionar el interruptor principal?
Tengo una instalación 3F de 220 v, y tengo mi tablero general ... En el cual están 6 interruptores termomagnéticos 3 de ellos son de 15 A y los otros 3 de 20A, y necesito elegir un interruptor principal ¿Cómo se hace el cálculo? ¿O e que me baso para...
2 respuestas
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
Cable para horno Teka HSB635SS
Voy a instalar un horno en la cocina, el cual tendrá una linea solo para el. El modelo de horno es Teka HSB635SS eficiencia de energía A+, que según la documentación su consumo máximo es de 2615 W. Entre la cocina y el cuadro eléctrico hay unos 8...
1 respuesta
Que es mejor un filtro( condensador + resistencia en serie)en la fase, antes de un puente de diodos, y el neutro directo
Al puente de diodos, o colocar después del puente de diodos entre - y + un condensador es decir, en paralelo, y una resistencia después del condensador desde el polo - es para realizar una lámpara de leds vos opinen la tensión es 127 A.C. Corriente...
1 respuesta
Como solucionar baja tensión electrica?
Paso a describirles mi problema lo más claro posible. Para eso les hago un detall de la instalación. Tengo un departamento en un edificio antiguo con 6 departamentos y acabo de hacer a nuevo la instalación eléctrica interna de la propiedad. En el...
2 respuestas
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
¿Qué cable poner para 8.000 watios?
En cierta instalalacion desearía saber que cable he de poner para que físicamente (no se queme) y aguante un flujo constante de 8.000 watios procedentes de varios aparatos enchufados que, en su totalidad, suman poco más de 8.000 watios. La...
2 respuestas
Está bien este calculo que he he para el transformador?
Proyectando un transformador 220 /110 V para una licuadora de alto rendimiento, según la información vista en internet, debo partir de 1300 watts Agregue un 20% más como ví en un video de internet, y el cálculo da 1560 watts.. Punto 1) Haciendo...
1 respuesta
Cálculo red de distribución aérea
Me ha surgido un problema en una granja antigua con la red de distribución (privada). Necesito sustituirla y no tengo claro si mis cálculos son correctos. La potencia contratada son de 14Kw, 400V, unos 300m de cable a sustituir. El cable va montado...
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Calentamiento de cables
Hace poco intale un motor trifásico 220V de 63 KW, la distancia desde el tablero de control es 75 metros, el cable que utilicé en esta instalación es el TU 3/0 AWG... El motor está funcionando más o menos a un 60% de su capacidad ya que la corriente...
1 respuesta
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Sección para cables de aire acondicionado
Me han instalado aire acondicionado en el atico de la casa MULTI SPLIT INVERTER HTW 9+2, con 2 unidades internas (Con una potencia de 2580 frigorías (3000 W) y 3096 calorías (3600 W) la unidad interior 1 y 3010 frigorías (3500 W) y 3096 calorías...
3 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
Como puedo hacer un transformador de 110V (60Hz) a 30V y que soporte 10A en el secundario?
Quiero construir mi propia fuente de poder y quisiera saber, sobretodo que tipo de cable debería usar para ese amperaje.
2 respuestas
Calcular el número de espiras para rebobinar un motor 24 V DC si usas un alambre de un calibre ligeramente mayor
Tengo que rebobinar un motor 24 V DC (tres bobinas y colector de tres delgas) que usa 400 espiras de alambre 36 AWG (0.20 mm), pero solo encuentro alambre 34 AWG (0.16 mm) ¿Cuántas espiras debo utilizar para lograr que el motor funcione bien y...
1 respuesta
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
Un cable telefónico de fachada ¿Puede transportar electricidad?
¿Un cable telefónico de fachada puede darle energía a un aire acondicionado de 12000BTU a 220V? El electricista me dice que si se puede porque sigue siendo un cable de cobre pero al yo saber que esta diseñado para teléfono me genera dudas.
4 respuestas
Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
Sección cable de aluminio para 220 v 4000w y 820 m de distancia casa de campo
A ver si me puede resolver alguien esta cuestión para una casa de campo quiero enganchar a un transformador que esta a 820 metros de distancia necesito corriente a 220v y unos 4000w que sección de cable de aluminio enterrado necesito
1 respuesta
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Seccion Cable 48VDC
Tengo que llevar alimentación de 48v en continua a unos equipos y necesito calcular la sección del cable. Cada equipo consume 15W, y voy a colocar fuentes de 48v en varios cuadros, para colgar de cada una de ellas varios equipos. La distancia máxima...
1 respuesta
De cuantos amperios y calibres colocar
Tengo una ducha eléctrica de 6500wtt 220voltios y 30 amperios y dice cable de 4mm ¿Lo qué quiero saber por favor que me ayuden es que numero de cable colocar, que numero de llavetermomagnetica colocar, y que numero de interruptor diferencial colocar?...
2 respuestas
Tengo dos lámparas de 110v, una de potencia 25 W y otra de 200 W, y se conectan en serie a una línea de 220 V
Si tengo dos lámparas de 110v, una de potencia 25 W y otra de 200 W, ¿Y se conectan en serie a una línea de 220 V. Cual se funde más rápido?
1 respuesta
Cálculo sección cable en CC
Estoy modificando una fuente de alimentación y tengo serías dudas a cerca de cómo calcular la sección del cable necesario entre componentes. Está constituida por un trafo de 220 a 11,5v 4A 50W y tras rectificación y estabilización la regulo a 7,5v 4A...
1 respuesta
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Que grosor de cable utilizar
No tengo luz en un trastero y me dieron una batería con cargador de 12 voltios y 7,5 amperios, quiero conectarle dos portátiles de coche de las que se conectan al mechero por supuesto le cambiare los contactos y haré una instalación con interruptor,...
2 respuestas
¿Es cierto que cuando hay caída de tensión, el cable puede sufrir un calentamiento?
Me da gusto comunicarme con vosotros nuevamente. Quisiera sacarme una duda : ¿Es cierto que cuando hay caída de tensión, el cable sufre un calentamiento? Si es asi, ¿Cómo se explica eso? Muy amables
3 respuestas
Cual es el voltaje del transformador quemado
Tengo un amplificador marca sanyo el transformador no tiene etiqueta del voltaje de salida, pero viendo el diagrama de conexión en puente diodos en su salida sale 32, y asumo que ese seria el voltaje, transformador tiene tres cables de salida este...
4 respuestas
Sección de una línea de alimentación para suministro de 30KW
Necesito saber la sección que necesito para alimentar a una orquesta musical con un consumo de 30 KW a una distancia de 80 metros desde la caja general de protección y medida, la instalación sería enterrada bajo tubo.
2 respuestas
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Sobretensión necesaria para fundir un fusible
Quisiera saber si el cálculo que hago es correcto. Sabemos que un fusible protege contra cortocircuitos y sobrecargas, pero en el caso de que no se haya producido ninguna de estas incidencias en la instalación y se diga que el motivo ha sido una...
1 respuesta
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
¿Qué clase de aparatos son aceptables para conectar un inversor de "X" watts de corriente?
Mi duda es cual de estos aparatos son aceptables para un inversor de voltaje, ¿No digo concetarlos todos juntos solo quiero saber si no tiene ningún inconveniente o afecte sobre el aparato o aya algún cambio que me arruine el aparato...? El aparato...
3 respuestas
Acometida de 20 metros con secciones de 10 mm cual es la potencia máxima que me aguanta la instalación
Quiero saber hasta que potencia máxima me aguanta una acometida monofásica de secciones 10 mm
4 respuestas
Como conectar 8 baterías de 12 a 24v
Tengo una instalación de 24v y tengo que cambiar las baterías. Tengo 8 baterias de 12v monolite UMTB60 ¿Cuál seria la forma de conectarlas y de q tamaño tendria q ser los puentes de union entre ellas? Y si me dices de que tipo son estas baterías, no...
3 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Como construir una resistencia plana
He visto una descripción de como armar una resistencia plana de 730 x 80 mm. Con una plancha de micanita y alambre de nicrom, con 220 v. He entendido todo el proceso muy bien. Pero lo que yo quisiera saber es como armar resistencias más chicas, como...
2 respuestas
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Puedo conectar un microondas casero en el camión
Voy a comenzar a trabajar de conductor de t.i.r. Y estoy pensando en utilizar un microondas que tengo en casa de 800 w y 220 volts. Para solucionar las comidas y evitar el hornillo de gas, mi pregunta es: puedo utilizarlo conectando un inversor de...
2 respuestas
¿ Que tipo de cable primario se requiere para alimentar un transformador de Subestación tipo ONAN de 1000KVA?
Se requiere hacer una instalación desde la acometida de CFE, hasta llegar a un transformador tipo ONAN/ONAF , de 1000KVA, se da por entendido que es por medio de un cable tipo de XLPE, pero me genera la duda de que calibre es para poder alimentar el...
2 respuestas
¿Qué diferencia hay entre caída de tensión y diferencia de potencial?
¿Cuál es la diferencia entre caída de tensión y diferencia de potencial? ¿Y qué son cada una de ellas?
1 respuesta
Instalación de 100 Kw.
Escribía para preguntar como se llevaría a cabo una instalación de una acometida de 100 Kw. Tiene una tirada de 250 mts desde el cuadro de fachada hasta el armario con sus protecciones. He hecho los cálculos y me da una sección de casa 320mm, esto...
1 respuesta
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Diámetro de cable por distancia
Tengo que hacer un tendido de cable de casi 2000 metros de largo para una estancia y no se que diámetro de cable poner, y tengo un grupo electrógeno que me da hasta 13kw.
3 respuestas
Tablas de secciones en cables según longitutes
Me gustaría obtener las tablas donde venga reflejado la sección que hay que aplicar a un cable según la longitud del mismo, o sea, que para alimentar un motor de por ejemplo 3 CV y una longitud de 90 metros en trifásica, con una sección de 1.5...
1 respuesta
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Consulta electricidad vivienda
Tengo que realizar la instalación de electricidad de mi casa y había pensado hacer el cableado principal de 6 mm la luz de 1.5, ¿Los tomas de 1,5? O 2,5?, bueno espero una respuesta y desde ya
1 respuesta
Que sección de cable debería utilizar para una conexión de 40 lamparitas de 25w conectadas en paralelo?
Consulto lo siguiente: Que sección de cable debería utilizar para una conexión de 40 lamparitas de 25w conectadas en paralelo ( estarían conectadas cada 50 cm en un total de unos 42 mts. De cable. Me recomendas las instale en paralelo o en serie (...
3 respuestas
Caída de tensión
Alguien podría explicarme como calculo la caída de tensión de un circuito de alumbrado publico en operación, ya que se remplazara el transformador actual por un motogenerador de gas lp.
1 respuesta
Calculo de sección para alimentar relé
Tengo que activar 4 relés de 24vac mediante 4 interruptores alimentados con un transformador 100va 24vac situado a 600 mts, ¿Qué sección de cable seria el ideal?
3 respuestas
Porque en las líneas de transmisión, se reduce la intensidad y sube el voltaje, ¿Si la ley de ohm la I es proporcional al V?
Sabemos que la ley de ohm la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en pocas palabras a cuanto más voltaje mayor la intensidad, pero en las líneas de transmisión tenemos que el voltaje es alto pero la intensidad es baja y la resistencia igual.
5 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Transformador 220V a 12V para led de piscina
Voy a poner un led 35 W a 12V sumergido en la piscina. Mi pregunta y mi duda es si puedo usar un transformador que tengo de los halógenos que quité de la casa de 50 W a 12V. El transformador que tengo es un Hepta-50 para lámpara halógena 50W 12V,...
2 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Calculo de caída de tensión en una línea
Necesito calcular la caída de tensión(U) en unos cables y la sección de los mismos. He dado con mucha información, pero todos me dan valores mus disimiles entre si. ¿Es posible que me ayuden a llegar a una buena conclusión?..
2 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
¿Qué break debo de usar para un minisplit de 1 tonelada y media?
Tengo un minisplit marca miragelite de 110 aunque en la esa dice 115 v bueno el punto es que tiene un break de 15 amperes y los primeros meses si funcionaron bien pero después empezó a rebotar la pastilla y ahora lo prendo no demora ni 20 minutos y...
4 respuestas
Caminadora hace que se baje la luz
Hace unos meses me compre una caminadora al momento de encenderla no hay ningún problema; pero en cuanto le pongo "play" la luz se baja de manera inmediata y comienza a parpadear como loca hasta que se va la luz por completo. Entonces decidí comprar...
4 respuestas
Sección cable para videoportero Evology
Tengo un video portero para instalar en casa. Al comprarlo me recomendaron un cable de Lexman de 6 hilos de 0,22 mm, aunque el videoportero solo necesita 4, los otros dos los dejaría "muertos". El caso es que mirando las instrucciones recomiendan...
1 respuesta
Conexión de dos transformadores en paralelo
Tengo instalado un transformador tipo balastro de 230- 12 y 50w de potencia. Como que tengo una caída importante de tensión debido a la distancia entre el transf y el consumo, ( 60 w ), quisiera saber si pongo dos transfor del mismo modelo instalados...
4 respuestas
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Determinar tensión aplicada en este circuito
Caluclar tensión en un motor. Están serie p= 0,018 ohm I= 161 L= 43M
2 respuestas
Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
Consulta sobre propiedades de calibre de cables
Mediante algunas ideas que vi en internet elabore un cortador de unicel (icopor), el mecanismo es mediante el calentamiento de un alambre de nicromo (calibre 22) a través de la alimentación de 4 pilas de 1.2 voltios, el cable no calentaba lo...
1 respuesta
¿Esta bien poner 2 reflectores de led de 2000w c/u con cable de 4mm juntos en una distancia de 17mts hasta la línea de 220v?
Estoy haciendo una instalación eléctrica y quisiera saber si esta bien el diámetro de 4mm de espesor para conectar los dos reflectores juntos en la misma línea ya que tengo 17mts.
1 respuesta
Necesito ayuda con la instalación eléctrica de una finca de la que tengo un transformador a 600 m.
Quiero meter electricidad a una finca. Tengo un transformador a 615 metros del punto donde quiero llevar la luz. A partir de aquí, existen otros 400 metros hasta el pozo, donde hay que alimentar a una bomba para sacar el agua. Mi empresa instaladora...
4 respuestas
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
¿Qué pasa si se ilimina una lámpara con tensión menor o mayor?
¿Que pasa si se alimenta una lámpara con una ¿Tensión menor que la indica en sus características? ¿Y si la tensión es mayor a la que indica en sus características?
5 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
Conductor para conexión de bomba monofásica
Les escribo por que tengo en puerta un proyecto y se trata de calcular el calibre de cable para una conexión de bomba monofásica 5 hp y 110/220v- transformador de 15KVA, se encuentran a una separación de 500 metros, que se conectara 400 vía...
1 respuesta
Cual es el amperaje del Breker y el calibre del cable que debo utilizar para instalar una ducha eléctrica de 42 A y de 110 V de
Características del Breker y del cable para instalar una ducha eléctrica de 42 A
1 respuesta
Conectar variador yaskawa v1000 a alimentación bifásica
Tengo un variador de frecuencia de la marca yaskawa serie V1000, y necesito alimentar una bomba trifásica a 220 V, luego, tengo la red eléctrica con solo dos fases y un neutro Entre fase y fase tengo 220 Volts y entre cualquiera de las fases y el...
1 respuesta
¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el consumo de un receptor monofásico alimentado con una red bifásica?
Tengo una red trifásica 220V y voy a conectar un receptor monofásico a 220V, con lo que cogeré dos de las tres fases para su alimentación, pero mi pregunta es debo utilizar para el cálculo de consumo la fórmula de la potencia trifásica o monofásica.
1 respuesta
Energizacion de un transformador
Quisiera saber cual es la metodología detallada (protecciones de alta y baja, conexión de carga) para energizar un transformador que va a servir a una sola carga de 125 KVA el Trafo es de 150 KVA 13800/220 (V), ¿Qué elelntos de protección y que tipo...
1 respuesta
Vocho equivalencia de cables instalación eléctrica
Haré la instalación eléctrica a mi vochovaguen, he encontrado los planos en la red, y están definidos por colores y números. Ejemplo 1) Cable positivo de batería a motor de arranque: 6. Ejemplo 2) cable de faros: 2.5. Si me permiten dejo el link de...
1 respuesta
Cómo selecciono la protección en el inicio del circuito ramal de un motor?.
Un motor de 10Hp, 3Fases, 230Vac, 60Hz, 28Amps, Jaula de Ardilla y arranque directo. Dicho motor está a 40 mts del CCM, y debo colocar un Interruptor termomagnénico en el referido CCM; es decir, al inicio del circuito ramal. En otro extremo del...
1 respuesta
¿Cómo calculo la sección de cables para un generador trifásico de 190kva con una distancia al tablero de distribución de 20 mts?
Estoy por instalar un generador y necesito verificar la sección de los cables
1 respuesta
Calibres, distancias y amperajes
Quisiera saber: si en una distancia de 60 metros voy a alimentar 215 amperes, ¿Qué calibre necesito? Es urgente
1 respuesta
Eligir calibre de cable para instalación de un generador
Que calibre de cable debo utilizar para instalar un equipo generador con las siguientes caracteristicas: 510 KVA, factor de potencia 0.80, la instalación sera trifásica 380, la longitud aproximada del cable 15 metros..
1 respuesta
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Bajada de tensión en vivienda con microcorte de luz originado por bomba de calor
Cuando la bomba lleva sobre la hora encendida y entra en funcionamiento la resistencia, a los 15 minutos se produce una bajada de tensión, con un microcorte de luz sin saltar ningún diferencial. La bomba se reinicia y a los 4 minutos empieza a...
2 respuestas
Foco piscina 12v 300 w, que trafo poner?
En mi piscina le compramos 4 focos 12v 300w, pero necesito saber que transformador necesito, de cuantos amp y si puedo conectar los 4 focos a un solo trafo, ademas desaber dde cuantos amp se le ponen los automaticos a cada foco, de 5 amp estará bien.
3 respuestas
Seccion para horno trifasico 18.500w
Que sección hace falta para un horno trifásico de 18.500w (3+n) La linea es de 20 mtrs Cables unipolares bajo tubo y sobre pared. De que intensidad sería el magneto de protección
2 respuestas
Acometida monofásica
Necesitaría saber la sección apropiada del cable que va desde el contador al ICP para una vivienda unifamiliar de 8,8 KW, hay aproximadamente 115 m de un punto a otro.
1 respuesta
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Instalar Vitrocerámica Teka TT6420 en México, tengo 2 fases de 120 vac cada una, neutro y tierra.
En el esquema de conexiones no se describe mi instalación eléctrica, de la estufa salen 5 cables: verde/amarillo que es tierra, Azul y Gris unidos que para instalación me marca Neutro y Café y negro unidos que marca Línea, es una estufa a 220vac pero...
2 respuestas
Que es la caída de voltaje
Deseo saber que es la caída de voltaje y como se corrijo
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Es normal que calienten los cables un poquito de una regadera
Instalé una regadera eléctrica 110v y los cables se alientan pero muy poco o medio tibios, ¿Eso es normal? El cable es 12mm y la distancia es de dos metros
3 respuestas
¿Alguien puede echarme una mano en este problema de electrónica :D?
El enunciado del problema es el siguiente: La intensidad de corriente que un generador suministra a un circuito es de 10 A cuando la resistencia de carga es de 10 Ω. Si se duplica la resistencia de carga, entonces el generador suministra 8 A....
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Tendido de 220 volts en 400 metros
Como indica el titulo necesito realizar un tendido eléctrico de 220 volts con un consumo máximo de 30 amperes y una extensión de 400 metros el mismo seria aéreo no subterráneo por una cuestión de costos quisiera me aconsejen la sección de cable en...
2 respuestas
¿Por qué el transporte de energía en Alta tensión?
Mi hijo está estudiando ingeniería en tecnologías industriales, y me ha preguntado por qué se transporta la energía en alta tensión. Mi respuesta ha sido que como P=V*I, si elevamos la tensión, la intensidad será menor y producirá menos pérdidas en...
6 respuestas
Como mantener el voltaje en una línea larga (100 m), tengo 24 v en la salida del circuito y al final en la carga me llegan 19 v,
Tengo un circuito que controla unas electro válvulas con salida de 24 v en ac, pero las válvulas se encuentran a 100 mts y 150 mts de distancia de donde se localiza el controlador y están cableados con cable tipo UTP, y al llegar a la válvula solo...
3 respuestas
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Calculo de conductores eléctricos
Soy técnico en seguridad electrónica, y deseo saber como calcular el calibre del conductor para alimentar con 12 volts de corriente directa a una sirena de 30watts, a una distancia de 65 metros de mi fuente de alimentación.
1 respuesta
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Calculo de lineas eléctrica
Me gustaría que aclararas el tema de cuando tenga que tirar una linea (monofásica o trifásica) los pasos a seguir para dar con la sección apropiada sabiendo el consumo, lógicamente.
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Que tipo de extensión debería de usar con el grinder makita 7020
¿Necesito saber si es correcto o incorrecto usar una extensión eléctrica numero 16 con un grinder makita 7020 de 15 amp. 110 v?
3 respuestas
Primera Vez con Paneles Solares (sección de cableado)
Tengais todos Muy buenos días: Mi nombre es Daniel de Buenos Aires Argentina, compré 2 paneles solares de 30 Wp policristalino y un regulador chino de 10 A. Voy a agregar un inversor de 150 watts y una batería ciclo profundo de 12 volts x75 amperes....
1 respuesta
Cuanto vale la tensión entre dos puntos A y B.
¿Cuánto vale la tensión entre los puntos A y B?
3 respuestas
Ampliación de casa calibre de cables
El día de hoy me llamaron por una urgencia en una casa se le avia prendido fuego la entrada de alimentación en el tablero asta la entrada del medidor y lo que ise fue cambiar ese cable quemado que era de unos 4 milímetros y le coloque uno de 6...
3 respuestas
Cual es la sección de cable para una acometida a una vivienda. ¿Desde el contador a la vivienda 40m.Tarifa contratada 5.75kW?
Monofásica. Esto es en la República de Georgia, con lo que no va todo por reglamento. Según el reglamento de baja tensión en España, ¿Debería ser una sección de 25mm? Es un entorno rural y el cable que deriva hasta el contador (aquí ponen los...
2 respuestas
Sección de cable necesaria para 150 metros
Quisiera saber que grueso de cables debo de poner para llevar corriente eléctrica monofásica desde mi casa hasta un punto situada a 150 metros de dsistancia y para alimentar aparatos de unos 1500 watios
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
¿A qué se debe tanta diferencia entre e valor medido por el instrumento y el obtenido mediante fórmulas?
Tengo este circuito RL formado por una bobina de reactancia de tubo luz y una estufa. La R de la estufa es 29 ohmios Su voltaje medido por el tester fue de 10 volts. La corriente medida en el circuito fue de 0.39 A De manera que la caída de tensión...
1 respuesta
Cambio automático de 25A a 32A.
Hemos cambiado la vitro por una de inducción de 7400, E potencia te han cambiado automático de 25 A 32... ¿Es correcto? ¿Puedo tener problemas? ¿Leo en diferentes respuestas que para vitro es el de 25... Al poner uno de 32 estoy más «seguro»?....
6 respuestas
Duda instalación eléctrica antigua
Me tiene un poco despistado. Una vivienda de aproximadamente unos 35 años de antigüedad, instalación nueva plata de arriba, instalación antigua planta de abajo. Un interruptor a la hora de cambiarlo por un mecanismo nuevo, me doy cuenta que entre los...
2 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Instalación Iluminación Jardín a 12 V
En su día compré un juego de iluminación de jardín de 12 V de CA. Contenía un transformador aislado, un cable tipo manguera "con aislante de goma" y 4 "balizas" de plástico (como las solares) con bombillas halógenas de esta tensión. La "ventaja" era...
1 respuesta
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Que protecciones utilizar en instalaciones a 12V.
Se desea realizar la instalación provisional de varias carrozas para diferentes fines, éstas irían con baterías de coche a 12V, y con unas cuantas bombillas de incandescencia a también a 12V. ¿Qué protección/es podría utilizar?.
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica