¿Qué significa conductor de cobre suspendido y cables armados?
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación eléctrica en vivienda
Estoy haciendo la instalación eléctrica de una casa y quisiera saber si es posible realizarla con los cables que dispongo: - Rígido negro, azul y amarillo/verde de 2.5mm - Flexible rojo, azul y amarillo/verde de 4mm - Flexible marrón, azul y...
1 respuesta
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
¿Es legal volar un cable aéreo de Iberdrola por encima de mi casa?
Tengo una casa que estoy reformando y en cuya fachada tenía dos cajas y cables de suministro eléctrico, una caja era mia y otra para el suministro a mi vecino. La casa tiene fachada por tres calles, en una de ellas está el posta desde el que nos dan...
1 respuesta
Acometida eléctrica en finca rustica
Tengo una fica en la que quiero construir una casita de 100 m2. Tengo unos cables de alta tensión que me cruzan la finca y quiero conectar una acometida eléctrica desde esos cables para dar luz a mi futura vivienda. La pregunta es cuanto me puede...
1 respuesta
¿Se puede poner un segundo cuadro eléctrico directamente desde la acometida?
Vivo en un chalet. La acometida y el contador está en el muro exterior y el cuadro principal en en interior de la vivienda. Necesito un cuadro eléctrico secundario en el jardín (iluminación Y el motor de la puerta). Dada la arquitectura de la casa y...
4 respuestas
Cable teléfono autosoportado
Tengo que realizar una tirada de cable telefónico desde el exterior de una vivienda unifamiliar hasta el interior de la vivienda (estamos hablando de unos 60 m aprox), donde tengo ya distribuida interiormente la línea. El problema es que la única...
1 respuesta
Acometida eléctrica cuarto de contadores hasta vivienda: ¿Quién debe asumir el coste de su reparación? ¿Comunidad o propietario?
Por una avería que provoca calambres en el resto de viviendas, hay que cambiar la acometida eléctrica que va desde el cuarto de contadores de la comunidad a mi vivienda. ¿Quién debe asumir el coste del cambio de acometida? ¿La comunidad o yo como...
4 respuestas
Empalmes en cajas de registro
Supongo que son dudas muy tontas pero después de haberme empapado el tema es lo que me queda. 1) En las cajas de registro puedo llegar con un circuito, por ejemplo el nº 2, y con un borne empalmaría, por ejemplo en el caso del neutro: el cable que...
3 respuestas
Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
¿Una sola toma de tierra vale para dos viviendas?.
En la 1ª casa que es donde vivo, tengo toma de tierra con mi contador etc. (casa de campo). La 2ª casa, la acabo de comprar y es contigua a la 1ª. El propietario de la 2ª vivienda, se dio de baja hace unos años en la compañía eléctrica. No hay...
1 respuesta
Instalar luz y enchufes en el jardín
Haber si pueden ayudarme en los trabajos que quiero realizar en el jardín. Se trata de llevar varios puntos de luz al jardín, así como algún enchufe. Quisiera saber si puedo hacer una conexión desde el conductor que lleva la luz al salón que está en...
1 respuesta
Hasta dónde llega la derivación individual?
En el marco de otra pregunta tenía una duda pero nunca me han contestado, así que inicio una nueva pregunta. A mi padre, ya mayor, creo que le quieren vender la moto. En el edificio han puesto una nueva acometida y faltan por poner algunas...
2 respuestas
Conexión de una acometida
Se ha remodelado toda la instalación interior eléctrica de la vivienda, hace unas semanas la compañía fecsa-endesa también remodeló la calle y dejó por mi fachada dos cables negros unifilares que bajan hasta 3 metros del suelo con las puntas...
1 respuesta
Quemado el contador luz y fusibles
¿Se ha quemado el contador de la luz fusibles y el cable que va al póster también y está roto quien debe pagar eso? ¿La compañía me dice que tengo que pagar yo toda la cometida pero si ha sido de fuera hacia dentro cables sueltos y fusibles quemados...
3 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Chapuza total
Tengo un problema que no se si le di bien la respuesta o no : Te explico el otro día fui a la casa de una señora que me llamo por teléfono para que le mirara los automático que le saltaban entonces que pasaba ella no tenia icp porque la luz ella no...
1 respuesta
Como quitar una palomilla de luz de Iberdrola, en una casa que esta a punto de caerse por ruina?
Hace unos meses compramos una parcela, para construir una casa unifamiliar. En dicha parcela, hay una casa en semiruina, que esta a punto de caerse y en la cual, hay una palomilla de luz, que da servicio a las casas colindantes, nos pusimos en...
4 respuestas
Cable en Paralelo de 4x6 para Derivación Individual vivienda
Tengo una manguera de 4 x 6mm2, actualmente la vivienda cuenta con un 2 cables unipolares de 4mm2 ( Fase + Neutro ), la vivienda no cuenta con Tierra ya que es antigua. Hablamos siempre de MONOFASICO Mi pregunta es unir 2 y 2 de de los 4 cables de la...
5 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Me da corriente al ducharme
Ante todo. Mira mi pregunta es que cuando me estoy duchando y me rozo con la manguera de la ducha me da corriente. No es muy fuerte pero me da. Sabrías de que puede ser. (Mi termo es de gas)
1 respuesta
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Acometida desde acometida
He leído una respuesta tuya a un usuario y me ha surgido una duda. La pregunta del usuario era como dar electricidad a su garaje(planta baja) desde el cuadro de su casa(primera planta) y le comentaste que como ultima instancia desde el cuadro de...
1 respuesta
Cuadro eléctrico: Llegan muchos cables. Puedo / tengo que hacer empalmes previos?
Tengo un cuadro eléctrico general en el que hago llegar líneas directas "temásticas" (horno+vitro, c4-1, c4-2, c4-3, iluminción de distintas zonas, enchufes de distintas zonas...) y me encuentro en el cuadro con un montón de cables y que tengo que...
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Piso con suministro eléctrico sin contrato. Aviso de inspección.
Hace unos días apareció en el buzón un DOCUMENTO DE INSPECCIÓN en el que comprueban la existencia de corriente pero sin contrato. Dice que por la altura de caja de fusibles no es posible hacer corte. En el momento de la inspección no estábamos en...
3 respuestas
Conectar luz trastero a otra vivienda
He comprado un trastero que mide unos 17m2 construidos y que esta conectado a la luz de una vivienda. Yo tengo un piso en el mismo bloque. ¿Puedo conectar la luz a mi contador o tengo que pedir un contador nuevo?
3 respuestas
Puedo tirar y dejar fijo un cable eléctrico de una casa a una finca a 200 metros
Quiero tener electricidad en una finca que esta dentro del pueblo (para hacer 4 chapuzas y tener luz). Como no me interesa pagar "x" al mes sin apenas usarlo; quería llevar un cable de acometida eléctrica por los postes y fachadas por donde van todos...
3 respuestas
Cambiar acometida y poner cpm desde trenzado
Me pide mi distribuidora(grupo cuerva en granada), que al poner la CPM (estoy reformando la instalación que es antigua y solo tenia el contador y la caja de seguridad arriba con el fusible), la acometida ya no la hacen ellos y que A SER POSIBLE se...
3 respuestas
¿Se puede usar un alambre de aluminio en una bobina?
Hace tiempo compre "alambre de cobre" unos 100gr, para ser experimentos haciendo bobinas, pero no importa que hacia, las bobinas nunca sirvieron, probé de muchas maneras para ver por que no serivian, como ver que la corriente si fluya a través del...
1 respuesta
Los cables de aluminio y de cobre misma sección soportan la misma carga
Estoy realizando un trabajo de departamentos y estoy armando unos gabinetes para los medidores de luz y la acometida tendría q ser de 4x16 milímetros y yo le sugerí comprar cable subterráneo pero el dueño del lugar tiene cable presamblado de aluminio...
2 respuestas
Caidas de Tension
En alguna documentación aparece que cuando se tienen una acometida directa desde un C.T., la caída de tensión máxima, con alimetación trifásica, hasta el C.G.P. Se considera del 5%, ¿A qué es debido esto? (Porque cuando es una derivación de B.T. Se...
1 respuesta
¿Es posible verificar un cortocircuito a partir de dos cables pelados?
La iluminación de mi casa no hace más que saltar, evidentemente si bajo el magnetotérmico de iluminación todo perfecto, desmantelé una lámpara que me dio problemas en el pasado y parecía que todo iba bien pero después de un rato vuelve a saltar,...
2 respuestas
Cable eléctrico por encima de piscina
Vivimos en el campo y tenemos piscina en el jardín. Un nuevo vecino quiere contratar el suministro eléctrico para su casa, y para ello pretende (según le ha indicado un técnico ¿?) Pasar el cable justo por encima de nuestra piscina. ¿Es esto legal?.....
3 respuestas
Acometida para chalet nuevo
Estoy realizando un chalet en un pueblo, voy hacer todo la electricidad yo, lo único que me falta saber a que acometida tengo engancharme, tengo varias cajas de frente a la parcela, que están puestas en las fachadas de las viviendas de los vecinos,...
1 respuesta
Consulta REBT
Necesito alimentar a un motor trifásico con un consumo aproximado de 0,5 A, la línea es de 250m enterrada bajo tubo desde el armario hasta el motor. Según he visto en el REBT, es obligatorio que la sección del conductor sea como mínimo de 6mm2 al ser...
3 respuestas
Cambio de cuadro eléctrico en vivienda
Estoy realizando obras y voy a cambiar el cuadro de luz a otro lugar, realizar el tendido de una acometida nueva hasta las nueva posicion del cuadro es complicado, he realizado el tendido de la antigua posicion a la nueva con el mismo tipo de cable,...
2 respuestas
Contador de luz
Me he dado cuenta que el contador de la luz a pesar de no tener nada en funcionamiento está corriendo todo el rato 1kw por cada 2 horas. Quite el paso total para comprobar si así corría y no se paró. El caso es que si solo tengo conectado un...
1 respuesta
¿Qué sección es necesaria en una instalación en exterior para alumbrado?
Voy a poner alumbrado en el exterior de mi casa. Lo voy a hacer con dos interrutores conmutadores, uno dentro de la vivienda y otro a unos 70 metros, en el exterior. De tal forma que el alumbrado se pueda encender y apagar desde cualquiera de los dos...
4 respuestas
PReguntas sobre instalaciones eléctricas 2
Aquí va la segunda tanda de preguntas: 6. ¿A cuántas fincas típicamente alimenta un cuadro de baja tensión? (Al que le llega la media o alta tensión) 7. ¿Me podrías decir los amperajes típicos de los PIA's de los circuitos interiores de una vivienda?...
1 respuesta
Puntear cuadro electrico
Tengo un cuadro de hace cerca de 40 años, con un diferencial y dos automáticos de 1,5 cada circuito con una acometida de 4 He decidido a sanearlo hasta que en un futuro se haga una reforma más extensa. He colocado el ICP, general de 20a y diferencial...
1 respuesta
¿Qué sección debe llevar la acometida de electricidad?
Quisiera saber una cosas sobre la acometida de luz y la toma de tierra. Toma de tierra: ¿Qué sección debería llevar para una vivienda unifamiliar de 140 m2?. ¿Es necesario caja de seccionamiento o valdría con conectarla directamente? ¿La arqueta debe...
3 respuestas
Instalación eléctrica doméstica- paso a paso
A tod@s, Resulta que haré la instalación eléctrica de casa y tengo varias dudas: -Desde el cuadro general debo sacar un cable de 2.5 e ir caja por caja para las tomas de enchufe o se conecta a la primera caja y de ésta a la siguiente, ¿Etc en serie?...
1 respuesta
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Caja de contador y instalación de enlace
En un mes me van a cambiar el contador por uno digital, la casa es antigua y es de vacaciones, pero yo cambie la instalación interior, separe los circuitos conforme al reglamento de BT, aunque todavía esta de obras, el contador estaba dentro y ahora...
1 respuesta
Seciones y material instalacion electrica vivienda
A tod@s: Tengo que hacer una instalación eléctrica en un piso y quisiera saber que tipo de material hay que poner desde el repartidor que baja por la escalera, hasta el contador de la vivienda. Osea, hay que poner, por lo que he visto por ahí, una...
1 respuesta
Conexión cable suelto a un magneto térmico del cuadro
Estoy reformando la casa del pueblo y un conocido electricista me realizo la instalación nueva, con nuevas acometidas, riozas, etc, me lo dejo todo preparado para que cuando terminara con la obra venir eminstalar todos los cables al cuadro eléctrico,...
3 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Linea de tierra en instalación vivienda-4
Estoy realizando el cableado de la instalación de una casa. He preparado 4 lineas independientes: 1-cocina/horno linea directa con cable de 6 mm 2-Fuerza (para enchufes) linea general de 4 mm y sus derivaciones de 2,5 mm. 3-Alumbrado, linea general...
1 respuesta
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
¿Que puedo hacer si un vecino no firma para modificación de tendido eléctrico?
Quiero modificar la línea que pasa por mi propiedad, pues debo quitar un postelete que tengo dentro de la misma. Iberdrola me pide el permiso del vecino para ello, pues también le da servicio a su vivienda pero no quiere firmar. ¿Qué puedo hacer al...
2 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Se puede obligar a un propietario a actualizar su instalación eléctrica?
Mi padre, ya mayor, vive en un piso en una casa antigua sin masa. La comunidad de propietarios ha decidido poner masa al edificio, poniendo todos los cables comunitarios nuevos. Como todos esos cables nuevos van por otro lado han decidido también...
5 respuestas
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Que diferencias hay entre instalación eléctrica de 9.2kw y 11.5kw?
Que diferencia entre una instalación eléctrica de 9.2 y 11.5 respecto al cableado y lineas de distribución y canalización, cuadro general ( IGA, térmicos y diferenciales ) aparte del IGA que pasa de 40A en 9.2 a 50A en 11.5kw, y en cuadros...
2 respuestas
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Mala instalación de circuito eléctrico
Estoy haciendo la reforma total de una casa y contraté un electricista para que realizara toda la instalación eléctrica. Ha habido que cambiar absolutamente todo (el cuadro, meter todos los tubos, mecanismos, etc.) ya que la instalación era de hace...
5 respuestas
Ruido por cableado en fachada
Se producen ruidos o vibración en la estructura de mi vivienda sobre todo en una habitación donde en la fachada van cable eléctricos, aunque algunas veces suena y otras no (con más o con menos intensidad a lo mejor dependiendo del consumo). A qué se...
1 respuesta
¿Puedo pedir a la compañía de la luz, que instalen el contador en mi fachada exterior ( da a la calle) en una comunidad pareada?
Normativa instalaciones contador. Puedo pedir a la compañía de la luz, ¿Qué instalen el contador en mi fachada exterior ( da a la calle) en una comunidad pareada?
3 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...
2 respuestas
Que calibre se utiliza en instalaciones eléctricas
Que calibre de alambre se utiliza en una instalación eléctrica para una vivienda, y cual es la diferencia entre alambre y cable, me refiero al uso, Por decir se puede utilizar alambre del 12 para instalación principal y para bajadas el mismo o tiene...
2 respuestas
Regulación y eficiencia de lineas de transmisión
Quizás no pregunté bien o ne se lo que pasó, podrías ayudarme mandándome información acerca de "regulación y eficiencia de voltaje en lineas de transmisión media". Esto se refiere a que cuales son las lineas que se consideran como de voltaje medio,...
1 respuesta
Aluminio vs Cobre
¿Cuáles son las ventajas de un cable de cobre y uno de aluminio?
1 respuesta
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Precio instalación eléctrica chalet
Me gustaría que me orienten sobre el presupuesto que me han presentado para realizar la instalación eléctrica de un chalet de unos 200 m2 construidos en una sola planta. A continuación paso a detallar el presupuesto: - Punto de luz sencillo, 20 ud,...
1 respuesta
Cómo cambiar interruptor antiguo. 5 cables!
Pues resulta que estoy tratando de cambiar dos inerruptores antiguos de una misma habitación. Los dos eran de esos de interruptor + enchufe. Por supuesto ni idea de todo esto, pero me toca hacerlo. Primero cambié uno... Solo por un enchufe. Resultó...
3 respuestas
Necesito ayuda con el cuadro eléctrico de la vivienda
Quisiera saber si podrían ayudarme, he hecho la instalación eléctrica de la vivienda y ahora me toca hacer el cuadro eléctrico de la vivienda y no se que automáticos y diferenciales debo poner para esta instalación, os comento la instalación: (1,5mm)...
1 respuesta
Caja de contadores en reforma vivienda
Estoy reformando la casa del pueblo y la instalación eléctrica me la ha hecho un familiar que ha trabajado muchos años como oficial en una empresa de instalaciones eléctricas, pero al cambiar el contrato a mi nombre ya que estaba a nombre de mi...
2 respuestas
Servidumbre de paso para línea eléctrica.
Tengo una finca rústica con luz eléctrica que hace bastantes años pagamos entre varios vecinos y uno de los postes está en un camino rural justo en la linde de mi finca. Un vecino nuevo se ha hecho un chalet en una finca colindante a la mía donde no...
1 respuesta
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Consulta sobre contador de telegestión.
A consecuencia de averia en la derivación individual en una vivienda unifamiliar, ¿Puede haber cortocircuito en el contador digital y éste no funcionar? Si el contador es de estos nuevos grises de ahora se queda en blanco pongamos un mes, ¿Puede la...
4 respuestas
Palomilla de la luz puesta sin consentimiento
Hace pocos años la compañía eléctrica puso una palomilla eléctrica en la fachada de un garaje del pueblo sin pedir ningún permiso, simplemente cuando llegamos de vacaciones estaba esa palomilla ya instalada en la fachada. Entonces los hermanos eramos...
1 respuesta
Derivación en ramal de luces
Tengo una derivación en la línea de las luces, ¿Cómo compruebo si el magnetotérmico está bien? Y si está bien sigo por llaves y casquillos etc.
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
En una misma línea con cable de 2.5m.m tengo puenteado 3 enchufes... Para no hacer otra regata, puedo puentear un interruptor...
Puenteado de enchufes i interruptores en una misma línea con cable de 2.5m.m.
5 respuestas
Calccular caudal
Me he comprado un chalet que está en construcción y creo os comento: tiene tres plantas contando con el garaje, tiene cocina y baño completo en la prmeroa y dos baños completos en la segunda así como fregadero en el sótano y la caldera, la acometida...
1 respuesta
Cálculo red de distribución aérea
Me ha surgido un problema en una granja antigua con la red de distribución (privada). Necesito sustituirla y no tengo claro si mis cálculos son correctos. La potencia contratada son de 14Kw, 400V, unos 300m de cable a sustituir. El cable va montado...
1 respuesta
Obtener corriente desde una llave combinada
Tengo conectado un toma corriente por fuera de la pared, que toma electricidad de una llave de luz común. Necesito cambiar esa llave de luz por una combinada, manteniendo de forma independiente ese toma. ¿Cómo hago?
6 respuestas
¿Puedo sacar de los cables de corriente algún punto de luz?
Pues es lo que dice el enunciado. Estoy poniendo unas luces en el exterior y quiero sacar los cables de dentro del garaje, de una caja de distribución que hay cerca de una pared exterior. ¿Los cables que van a los conmutadores y a las lámparas...
2 respuestas
¿Puedo dejar la instalación eléctrica antigua y quitarle carga con la nueva?
Quiero reformar la instalación eléctrica de una casa de piedra en Galicia que tiene suelo de madera. La instalación eléctrica actual es de los años 60-70, con cable de 1,5 mm2 o incluso menos metido por las paredes sin tubo corrugado. Por supuesto la...
4 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
¿Cuánto puede costar aportar los suministros básicos a una parcela urbana en Madrid?
Estamos pensando en adquirir una parcela para construir una vivienda unifamiliar, en una urbanización de Sevilla la Nueva, Madrid. La parcela es la resultante de una segregación, por lo que necesita aportarle agua, luz y desagüe. Por lo que nos han...
2 respuestas
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Como que pastilla o swicht instalar?
Necesito de su valioso apoyo para lo siguiente, de una acometida nueva a 220volts, distribuiré 110v para la casa y 220 para una planta de soldar de 300am, qué pastillas o termomagneticos tengo que instalar para la casa y cual para la soldadora, me...
2 respuestas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
Conectar toma tierra
La toma de tierra entra a mi casa por detrás del cuadro eléctrico con la acometida. Me gustaría saber si es correcto, para evitar mucho cableado dentro del cuadro eléctrico, empalmar con la misma sección de cable y alargar la toma de tierra hasta la...
5 respuestas
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
¿Alumbrado de emergencias con PIA?
Creo que la manera más correcta de realizar el alumbrado de emergencias es que los Pías de alumbrados de emergencia cuelguen siempre de los Pías de iluminación, con su propio PIA para comprobar el funcionamiento de las luces emergencias y cubriendo...
2 respuestas
Se pueden conectar a un línea de cable 2,5 todos los electrodomésticos (horno, vitro, frigorífico, caldera de agua, radiadores)
Habilitar casa en un sótano de plazas de garaje particular 2 plazas, chalet.
6 respuestas
Problema en cuadro de contadores
Hace cosa de un año cambie la acometida de un local peluquería por cable de afume de 16mm, desde el cuadro de contadores al cuadro general del local y resulta que después de un año, en las regletas que hay en el cuadro de contadores que es donde se...
1 respuesta
¿Toma de tierra común (mismo cable)para alumbrado y fuerza?
Una cosa no entiendo, si todas las tierras acaban en el mismo punto, ¿Deben aun así circular por cables independientes? ¿Es decir puedo por ejemplo llevar por una tubo un cable de tierra de sección 2,5 para fuerza y derivar de este cable desde una...
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
Distribución puntos de antena en la casa
He adquirido un piso y lo voy a reformar. Le voy a poner puntos de antena en las habitaciones, cocina y terraza. En total serían 6 puntos. He observado en el único punto de la casa que esta en el salón comedor, al ser un edificio antiguo de 5 plantas...
1 respuesta
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Consumo elevado y derivación a tierra
Recientemente una amiga me solicitó que le revisara su instalación eléctrica, pues sospechaba que consume mucho a pesar de haber dejado de utilizar la calefacción eléctrica, no tener lavavajillas y apenas poner la plancha, la lavadora y la...
3 respuestas
Instalación eléctrica nueva en finca con varias derivaciones individuales
He comprado una finca y queria cambiar el cable de alimentación eléctrica porque solo me llegan dos cables de 6 mm. Todo lo que voy contar a partir de ahora son pensamientos mios de como me gustaria hacerlo, por lo tanto no se si es posible. Yo...
4 respuestas
Porque no puedes manipular los postes de union fenosa
¿Por qué no se puede manipular los postes de union fenosa? Podría bajar los cables por un poste de unión fenosa y ya hacer la zanja pero dicen que en un poste de union fenosa no se puede hacer nada
3 respuestas
Corriente en la fase y en neutro
Tengo un split recién instalado, solo cuando lo enchufo, observo que tengo corriente viva en el neutro. ¿A qué se debe?
3 respuestas
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Es obligatorio sacar el contador en parcela rustica fuera al modificar potencia aprovechando que iberdrola cambia el contador?
Tengo un contrato trifásico de 1.9 KW/h en una parcela rustica en Madrid. Hace tiempo que no tengo ya aparatos trifásicos, por lo que, aprovechando que Iberdrola me cambia el contador por el nuevo con telegestión, he contratado con una empresa el...
4 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Acometida eléctrica de comunidad y acometida individual
En nuestro edificio vamos a cambiar la acometida general del edificio debido a una obra (ascensor) y la empresa que va a realizar esta labor nos ha indicado que la acometida en algunas viviendas y dos locales (que están conectado a la acometida...
1 respuesta
Acometida eléctrica subterranea
Tengo que hacer una acometida eléctrica y el poste mas cercano está a 20 metros hasta la fachada donde debo colocar la caja del contador, y desde esa caja tengo cinco metros hasta el cuadro eléctrico preinstalado de la casa prefabricada donde falta...
1 respuesta
Cajas derivación
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi piso; ya tengo casi todos los coarrugados colocados así como las cajas para los mecanismos; tengo también alguna caja de derivación colocada; la duda me ha salido cuando iba a poner una de ellas; voy a...
1 respuesta
Salta el diferencial al conectar antena TV. 2 vecinos.
Salto de diferencial al conectar antena. Dos vecinos. He comprado una tele nueva que lleva toma a tierra. El problema es que al conectar la antena salta el diferencial. Primero he aislado el problema en casa. Desconectado todos los aparatos y seguía...
3 respuestas
Conectar las lámparas de las mesillas con los inte
Quisiera conectar las dos lámparas de las mesillas a los interruptores de la luz central. Hay tres interruptores conmutados, el de la entrada tiene tres hilos y el de una mesilla (central) tiene cuatro hilos junto con los interruptores tengo enchufes...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Por qué no tengo corriente en el tomacorrientes?
He cheq chequeado todas las cajas de fusible en el tablero y tengo tensión en todas las salidas... Pero en el tomacorriente entre fase y neutro no tengo tensión.. ... Sin embargo cuando pongo la lamparita piloto entre un cable y la tierra si se...
2 respuestas
Caja de derivacion/cables
Tengo una caja de derivación en la pared, de la cual salen 4 cables (azul, azul, amarillo y blanco). ¿Alguien me podría decir para que son y como se llaman? Se que uno es el de tierra pero no se cual es. Y otro supongo que es para apagar la luz del...
1 respuesta
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Ello quería saber si puedo convertir un enchufe en una caja de derivación, ¿Para poder instalar un circuito de alumbrado?
Circuito 9/12 es el que se utilizara en la instalación domiciliaria además de ello quería saber si se puede conservar el mismo enchufe
2 respuestas
Puntos de luz conectados a un enchufe
Tengo una duda que me gustaría que me aclaráseis. Tengo tres puntos de luz en un cubierto en paralelo y están siempre encendidos, puesto que no tienen interruptor. Me gustaría saber si cogiendo la fase y neutro de la que parten podría colocarle un...
2 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Añadir tres enchufes a partir de uno
Quiero poner 3 enchufes en el salón y cocina usando el cableado existente en un enchufe del salón. Como no quiero jugar a la oca y hacer el "de enchufe a enchufe..." y no tengo ninguna caja de empalmes en esa zona, había pensado en coger la linea que...
1 respuesta
¿Que pasa ante una fuga sin tocar cable a tierra?
¡Cuantas preguntas se pueden presentar sobre un mismo tema! Es impresionante. Se sabe que cuando se presenta una fuga de corriente, lo mas usual es que ocurra en el interior de un aparato. Pero ¿Qué pasa cuando se produce una fuga de corriente dentro...
1 respuesta
¿Circuito de emergencias?
Quería haceros una pregunta sobre la linea de emergencias ¿Sobre el nuevo reglamento electricista, como hay que conectar las emergencias, con un automático aparte o saliendo del automático de alumbrado? ¿Y si se utiliza el automático de alumbrado de...
1 respuesta
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Cables en mi fachada
Mi pregunta es que quiero comprarme una casita de planta baja, el problema es que como tiene muchos años, han ido poniendo todos los cables del vecindario en la fachada de dicha casa, pues bien ahora tenemos que reformar la fachada completamente y mi...
2 respuestas
Instalación eléctrica de una vivienda
Quiero rehabilitar una casa "de pueblo", con dos plantas. Tiene la instalación eléctrica antigua con los cables por fuera. Mi pregunta es la siguiente, quiero empezar por el piso superior y la duda que me surge es si tengo que llevar dos circuitos,...
1 respuesta
Acometida enterrada trifásica enterrada en PVC
Necesito hacer una acometida enterrada, ¿Qué debo tener en cuenta para norma retie? La distancia son 200 mts, se hace el cálculo de regulación correspondiente. ¿Cómo se calcula la protección a tierra? Necesito saber todo el cumplimiento retie. ¿Se...
1 respuesta
¿Es posible alargar los cables de acometida?
En una vivienda que han reformado han cambiado de sitio en cuadro de la vivienda, que estaba encima de la puerta blindada. Ahora los cables de acometida no llegan. He pensado que podría poner un pequeño cuadro donde llegan los cables del acometida y...
2 respuestas
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
Como ponerToma de tierra en casa
Estoy cableado un sótano y por ejemplo en la caja de empalmes del baño he unido todas las tomas de tierra y he llevado solo un cable de 2.5 al cuadro general que se une al resto de tierras Mi duda si esto es correcto o debo llevar todos los cables de...
1 respuesta
¿Qué pasa si en una acometida trifásica el cable del neutro tiene una derivación a tierra?
El asunto es que tengo una acometida trifásica de unos dos km de longitud y una de las fases tiene una pequenia derivación ( solo cuando esta lloviendo ) y me salta el diferencial. Como solución he cambiado el cable de la fase con derivación con el...
1 respuesta
Toma de tierra, etc
Estas son algunas dudas que tengo sobre mi instalación 1) ¿Si el techo de la cuarto de baño midemás de 2.25 esto quiere decir que podría poner un halógeno sobre la ducha? ¿De qué tipo según normativa o cual aconsejas? 2) Para conectar los elementos...
1 respuesta
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Duda sobre trifásica
En breve terminare la construcción de mi chalet independiente, el electricista que ha hecho la instalación me ha pedido el alta en iberdrola a 9,9 KW (trifásica), me comenta que tiene un truco para no pagar una o dos fases, pero yo me fio poco, (se...
1 respuesta
Como reclamar a telefónica retirada y roturas en fachada
Tengo una casa terrera que en la esquema hace años está anclado un cable de acero gordo por donde pasa la líneas para las demás vivienda y a.producido gritas en el muro exterior como puedo reclamar la retirada del cable
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
¿Cómo soluciono este probloma eléctrico?
Estimados necesito su ayuda: Tengo un TDA protegido por un interruptor diferencial cuyas características es de 25Ax 30ma monofásico. Este protector cayó de forma repentina al conectar un secador de ropa cuya potencia nominal es de 2 kw. ¿Cómo puedo...
4 respuestas
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Acometida desde otras viviendas
Quisiera saber la sección mínima ( aunque yo pondré una mayor) que debe tener el cable de acometida para una casa de pueblo unifamiliar y para 3.3 Kw. A la casa llega una manguera ( de otra casa y así sucesivamente) con cables de 2.5 . Se que tendré...
1 respuesta
Como Hacer caja registro electricidad?
En una casa antigua, hemos querido aprovechar la parte superior y dejar allí la cocina y el salón más un baño. Hay una caja de registro, pero en el área del salón no hay ni una sola toma ni de enchufe ni de luz. Quiero sacar de esa caja de registro...
5 respuestas
¿A qué se debe que la luz roja del contador eléctrico parpadee cuando no hay consumo?
Hemos observado varias veces que al llegar a casa se ve parpadear la luz del contador cada 4 segundos, estando todos los electrodomésticos parados, excepto la nevera. Pero otras veces que he ido a mirar el contador cuando sólo la nevera está...
3 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
¿Podría poner un Diferencial para proteger la acometida (20 metros), que tiene humedad en su recorrido?
Después del cuadro general de protección, conecta a la casa (casa de campo), y hay unos 20 metros por donde va la acometida soterrada, y protegida por un macarrón; llega al ICP después el IGA, el ID y los PIA. En uno de los extremos del macarrón, he...
2 respuestas
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
Pino autoclave vs abeto laminado para una pergola
Voy a montar una pérgola en mi patio delantero, aprovechando la pared de la fachada por un lado y con 4 postes de 20x20 por el otro lado. La pergola mediría 6,50x3, 20m. Mi principal duda es si elegir pino autoclave o abeto laminado(tratado...
3 respuestas
Cálculo de CDV en Línea Aérea Monofásica, 230Mts, 220Vac 3Hilos (2F+1N). Cable Aluminio Desnudo # 250MCM, Disposición Vertical.
¿Cómo calculo la CDV de esa línea?, si tomo en cuenta la Reactancia inductiva, la DMG y la RMG.
1 respuesta
¿Qué hacer para que me cambien una cometida?
Nos estamos construyendo una casa y tenemos un problema con una gran multinacional de la telefonía. Resulta que la cometida de esta multinacional esta dentro de nuestro terreno, normalmente las ponen al lado de donde se delimitan dos terrenos, pero...
2 respuestas
Circuitos eléctricos vivienda más selectivos que el REBT
Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar de 200 M2 útiles, con fotovoltaica, aerotermia... Etc. Se está hablando ahora mismo con el electricista para el diseño de la instalación, la acometida eléctrica me llegaría a un cuadro eléctrico...
1 respuesta
No me llega fase de los 380v
El otro día en un local me faltaba los 380v, comprobando fusibles, observo que no llega a dichos fortafusibles los 380v, la causa una fase no tiene tensión,,¿Esta avería quien la soluciona? La línea viene del centro de reparto de la zona ¿La empresa...
2 respuestas
Que hacer para que Iberdrola modifique un trazado de línea BTy elimine una palomilla, situada en el tejado de una casa en ruina?
Compramos una parcela, en la cual había una edificación en ruinas,( Suelo Urbano) Y en una parte del tejado( que queda) Hay una palomilla de luz que da servicio a los vecinos colindantes. Vamos a empezar a demoler dicha edificación y cuando nos...
2 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Iberdrola instalo inadecuadamente cable alta tensión
Hace 6 o 7 años iberdrola instalo en mi casa ( segunda residencia ) situada en una pueblo de la comunidad de madrid un cable de alta tensión que atraviesa a lo largo de toda la casa y enganchado con un palomillo . Nos hemos puesto en contacto con...
1 respuesta
Cambiar Acometida de la electricidad
Tengo una casa antigua, en Sabadell, y el electricista quiere cambiar la acometida de la calle hasta mi contador, que sólo hay 3/4 metros. La duda es que para ello, el cable lo tendrá que poner en el contador y con ello, romper el sello de seguridad....
4 respuestas
Tendido de 220 volts en 400 metros
Como indica el titulo necesito realizar un tendido eléctrico de 220 volts con un consumo máximo de 30 amperes y una extensión de 400 metros el mismo seria aéreo no subterráneo por una cuestión de costos quisiera me aconsejen la sección de cable en...
2 respuestas
Conexionado correcto en una instalación tv
Me he comprado un piso y a la hora de hacer la instalación de la TV tengo dudas de que instalación sería la correcta de las que tengo en mente hacer. Es un 7 piso, es el último. En el comedor hay una toma de TV y radio, en la que recibo el cable de...
3 respuestas
Se pueden usar varios tramos de manguera de cable unidos de manera correcta y segura para llevar corriente a otro punto?
Perdón por la longitud de la pregunta. Tengo varios tramos de manguera (3 x 2,5 mm2 ) en buen estado ( son 10 trozos de unos 3 metros cada uno). Mi pregunta es : ¿Se pueden empalmar para formar una manguera de más longitud y usarse para llevar...
3 respuestas
Como calculo la corriente de cc en los puntos A B Cy D?
Quisiera saber si uds saben como puedo calcular la corriente de cortocircuito en los puntos A B C y D Los datos que tengo son el largo de los cables y el material ... La carga... Agradezco si pueden darme una ayuda pa Ra luego determinar cual sera el...
1 respuesta
¿La factura de la luz sera mayor si toda la instalación es cable de 6mm para un piso de 70m? ¿Ahorrare más con cable de 2.5?
¿Quisiera saber si el tamaño del cable puede influir en ahorro de energía? ¿Si toda la instalación del piso la hiciera a 6mm incluida la luz tendría perdida mayor perdida que con cable de 2.5 o 1.5?
4 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Contratar luz para obra para una vivienda
Voy a hacer la instalación de una casa y me haría falta saber todo lo q hace falta para contratar la luz ya q estoy empezando en esto. Me e puesto como autónomo y tengo hecho el curso de carnet electricista. -Si hace falta un contrato de obras (si es...
1 respuesta
Como conectar electrodomésticos en una cocina
En una cocina tengo una línea con sección de 2.5mm protegida con un magnetotérmico de 25A, esta línea la quiero usar solo para la placa de inducción (7200w). Además tengo otra línea de 2.5mm con la que alimento varios enchufes donde pretendo conectar...
4 respuestas
¿La cajita negra encima del interruptor es un portafusibles?
¿La cajita redonda encima del interruptor es un portafusibles? ¿Tiene un fusible dentro o hay que cambiar toda la cajita?
5 respuestas
Buen día. Qué fórmula utilizo para calcular el Vano entre los postes de una línea 3f-24kV?. Cable 2/0 ACSR
Aparte de las características del cable, ¿Qué otros parámetros debo tomar en cuenta para vaciarlos en la ecuación o fórmula para el caso que me ocupa?.
1 respuesta
Cajetín de la acometida
Tengo una casa en un pueblo que cuando los de HC pusieron la acometida, el cajetín general lo pusieron en mi casa, con los cables para los lados y a los vecinos un cajetín más pequeño a cada uno. El caso es que uno de mis vecinos tiene el cajetín en...
1 respuesta
¿Existe borna de empalme para desplazar cuadro?
Tengo una duda que aunque no se me ha dado el caso, pero es bueno saberlo.? Cuando tenéis que desplazar cuadro eléctrico y es corta la línea hasta el nuevo cuadro, ¿Tiráis nueva línea porque me imagino que no se puede empalmar?
1 respuesta
Como se calcula el grosor del cable de la acometida
Estoy interesado en saber que datos tomáis en cuenta para calcular el grueso del cable de la acometida o que factores son importantes para la elegir el cable correcto Tomar como ejemplo 25 ó 30 metros de cable más o menos
2 respuestas
Que puedo hacer un poste fuera de mi casa y esta sostenido por mi techo en mi propiedad tengo miedo
Fuera de micasa hay un poste llenos de cables y esta sostenido en mi propiedad si se llegara acaer se llevaría parte de mi techo le mando fotos
1 respuesta
Caja con tensión en fachada antigua
Hola amigos acabo de encontrar esta especie de caja que tiene tensión en fachada De casa antigua de mis suegros, al arreglar la fachada, y no se lo que es aunque me imagino que es una especie de caja de derivación grande, por debajo le llegan dos...
3 respuestas
Como puedo hacer la instalación de TDT?
Gracias de antemano por la ayuda que me deis. Quiero hacer la instalación de la TDT de mi piso y quería saber si es mejor hacerlo en serie o en paralelo. Actualmente resido en otra vivienda cuya instalación de TDT está en serie. He tenido problemas...
1 respuesta
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
¿Puedo aprovechar un interruptor para cambiarlo por una toma de enchufe?
Hola, tengo un interruptor que no utilizo porque daba luz al interior de un armario y lo inutilizamos. Me gustaría aprovechar ese hueco para poner una toma para enchufar, pero no sé si puedo hacerlo de alguna forma. Al abrirlo he visto que sólo hay...
2 respuestas
Ruidos maquina exterior aire acondicionado
Como consecuencia de una reforma en el piso, hemos cambiado la ubicación de la maquina exterior del aire acondicionado, antes descansaba en el suelo del balcón, y ahora esta suspendido en la fachada del edificio. Lo cierto es que desde que esta...
1 respuesta
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Seguridad en redes
Electricidad del hogar