Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
¿Los variadores de frecuencia varían el voltaje?
Si queremos bajar o subir la velocidad de un motor bajamos o subimos la frecuencia. ¿Pero el voltaje varia también o se mantiene constante? ¿Por qué?
2 respuestas
Frecuencia aplicar a un motor
¿Cuál es la frecuencia mínima y máxima que se puede aplicar a un motor eléctrico a través de un variador de frecuencia tanto cc como ac?
1 respuesta
Por el neutro en monofásica pasa la misma corriente que en el fase y en la trifásica el neutro tiene corriente cero y la fase
En trifásica cuanta corriente tiene el tierra el fase y el neutro
2 respuestas
Por que una fase en una conexión delta de transformador mide 208
Por que en una alimentación trifásica 220 una fase me da 230 con respecto a tierra o neutro creo que es una delta pero lo que quiero saber el por que una fase m da ese voltaje me ayudan
2 respuestas
Aumentar rpms con variador
Estoy trabajando en un motor de 220 v, 50 Hz 1300 rpm y me gustaría saber si puedo aumentar su velocidad con un variador de frecuencia y hasta cuanto para no dañarlo y ademas en base a que parámetros elijo el variador para este motor.
1 respuesta
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Como comprobar regulador piaggio typhoon 50
Tengo un problema con mi piaggio typhoon 50 del 95. La moto a pedal arranca perfectamente y las luces van bien pero el claxon suena como ronco y las intermitencias van a mucha velocidad y no funcionan bien. La batería no carga, he medido entre los...
1 respuesta
¿A qué se llam la longitud de una onda senoidal?
Leo que la recuencia de una onda es igual a la velocidad de la luz en metros dividido por al longitu de la onda senoidal de esa frecuencia, en metros. F = C/Y Siendo c, la velocidad de la luz, en m/sg== 3 x 10^8 m/sg Y= Longitud de la onda en metros...
1 respuesta
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
¿Los armónicos generados por un variador de velocidad, afectan al mismo variador?
Al colocar un filtro a la entrada del variador, se evita que se filtren los armónicos generados por este a la red. Si no se colocara protección, ¿Los armónicos generados por un variador pueden afectar al mismo equipo? ¿O a los otros equipos de la red?
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
¿Cuándo mido en un cable y me da corriente en DC y en AC cuanta corriente circula en total?
Medí en un cable con una pinza amperimétrica, y en DC mide 15 A y en AC mide 25 A, ¿Cuál es la corriente total? ¿La suma? ¿O alguna fórmula o? Es para calcular la sección del conductor y demás elementos.
5 respuestas
¿Con qué porcentaje de tensión mínima puede arrancar un motor monofásico?
La pregunta viene sugerida por un Colega hace unos días, cuando alguien que preguntaba dijo que "el motor no le arrancaba por tener 198 voltios en una línea de 220 voltios". Es para saber un poco en la experiencia de ustedes... ¿Con qué tensión...
4 respuestas
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Como están. Debo hacer mediciones de corriente, caída de tensión, coseno Phi ; potencias reactivas y activas. Serian 2 circuitos, el primero es así: Tengo que hacer un circuito RC Y RL, necesito saber que puedo usar como resistencia y de cuantos...
1 respuesta
Bombillas bajo consumo y halógenas con transformad
Que es centor de discusión entre varios amigos y yo. Se refiere al consumo eléctrico de unas bombillas: halógenas contra las de bajo consumo, me explico: ¿Qué gasta más? Una bombilla de bajo consumo (tipo fluorescente), de 11 w a 220v o una pequeña...
1 respuesta
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Podria usar un motor asíncrono de 1hp acoplado a una caja tensión 220 v a una velocidad de 137.5 rpm por medio de un variador
Tengo un caso parecido puedo usar un motor asíncrono de 1hp tensión 220 v a una velocidad de 137.5 rpm por medio de un variador siemens que mantiene su frecuencia en 5 hercios tengo alguna consecuencia si lo dejo trabajando 9 horas diarias asíMueve...
3 respuestas
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
¿Se puede diseñar un variador de velocidad para un motor monofásico de 3/4 de CP?
Es un motor de una embutidora de chorizo,. Y quiero adaptarle un controlador de velocidad, ya sea por tensión o por frecuencia., el motor es de 120 VAC, 60 Hz, 1750 rpm., creo que es de 4 polos y de 3/4 de CP,. ¿De qué forma podría hacer esto?
1 respuesta
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
¿Cómo medir los KW de un grupo electrógeno(Generador)?
Quiero saber si el grupo electrógeno que en la placa dice 7 KW, realmente puede entregar esa potencia, y no menos. ¿Cómo haría para medirla? ¿Necesito ir agregando carga hasta que no de más?
2 respuestas
¿Qué indica la etiqueta de un condensador trifásico?
..., cuando compramos un condensador trifásico en el comercio... ¿Qué es lo que indica la etiqueta de cada condensador..., me refiero en el borde exterior del condensador? ¿Te Indica la potencia total y la capacidad total de los 3 condensadores...
2 respuestas
Me interesaría tu opinión sobre tu experiencia en la generación eléctrica
Estoy llevando adelante un proyecto de generación eléctrica a partir de un alternador industrial, como veo que eres un emprendedor práctico quizás puedas contestar a alguna pregunta.
1 respuesta
Pregunta sobre motores eléctricos
Estuve midiendo el consumo de un motor eléctrico de 5 HP. Me llamó la atención que en una fase el consumo de corriente estaba muy por encima de las otras dos fases. ¿Cuál puede ser la causa de esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me afecta en cuanto al...
1 respuesta
Como conecto una bomba centrifuga con 12 cables de salida?
Acudo a esta gran comunidad de profesionales, con la siguiente duda: Tengo una bomba centrifuga de 5 HP (60 HZ) de la que salen 12 CABLES! Cual será el esquema de conexión (entiendo debe tener capacitores de arranque). Agradecido por su respuesta!
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
¿Es cierto que se puede ahorrar luz colocando un condensador en la línea de casa o en los aparatos que consumen más?
Hay videos en la internet diciendo que se puede ahorrar dinero en la factura a de luz instalando un condensador... ¿Es eso cierto? Este es uno de ellos
6 respuestas
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Comprobación de toma de tierra
Estoy haciendo reformas en una casa vieja con una instalación bifásica. He visto que por lo que se refiere a la zona de la cocina pusieron cabres de tierra en los enchufes conectados con una varilla clavada en una de las paredes del sótano de la...
1 respuesta
Electricidad y electrónica
. ¿Qué consideraciones y precauciones se deben tener al utilizar el multímetro digital para realizar mediciones de corriente? . Puede utilizarse un generador de funciones como una fuente de alimentación alterna senoidal, ¿Por qué? . ¿Por qué desde...
1 respuesta
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Dos generadores en paralelo
Que tal haber si alguine me ilmina tengo dos generadores de 440 60hz suministrando 200kw ambos puestos en paralelo, ¿Pero mi problema surge por que uno consumeunos 100 kva y el otro 300 esto porque es debido?, ¿Pude ser el factor de potencia del...
1 respuesta
Que sucede con la falta de sincronismo
Tengo dos motores girando en sentido opuesto, uno apagado y otro encendido, pero hay momentos en que se tiene que apagar el que esta encendido y enciende el que estaba apagado (sin tensión) pero girando en sentido opuesto al otro por una corriente...
2 respuestas
Difracción, Interferencia, Polarización de la luz.
Tengo que exponer sobre estos temas y necesito algunos experimentos. Había intentado hacer el experimento de Young pero nada más no se vio nada. ¿Podrían recomendarme algunos más sencillos? También pueden ser experimentos de acústica.
1 respuesta
Diferencia de conversor onda pura y onda modificada
Quisiera saber que tipo de conversor debo poner, tengo que comprar un conversor para hacer mover un motor de + - 5000w ( 5 kw) ocasional mente con un convertidor de int 12v out 220v el conversor seria mínimo de 6/7 kw el problema es que no se el tipo...
1 respuesta
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
¿Realmente en la corriente alterna de nuestras casas, primero es + y luego - ?
No hablo del concepto teórico, que ese ya me lo sé de memoria. En nuestras casas, recibimos una fase y un neutro. Por lo tanto, realmente, al tener solo una fase, si recibimos a 60 Hz, ¿Realmente la mitad del ciclo no recibimos nada? Luego, realmente...
4 respuestas
Tensión en PTO. Luz
He comprado una casa nueva (grado electrificación media, REBT antiguo) y haciendo pruebas me he encontrado con que en el pto de luz de la cocina (tiene dos interruptores conmutados) cuando enciendo cualquiera de ellos tengo mis correspondientes 230 V...
3 respuestas
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
¿Las pérdidas por foucault van disminuyendo a medida que el transformador se satura?
De todo expertos, esa es mi duda, ¿Estas perdidas disminuyen?, para mi si ya que a medida que se satura el transformador aumenta la reluctancia del núcleo y entonces el flujo ya fluirá más por el aire, habiendo menos inducción en el núcleo, que...
1 respuesta
Variador de velocidad para motor corriente alterna
En Internet hay muchos modelos sencillos de variadores de velocidad para motores ac, pero quisiera un que fuera funcional para un motor de 1hp monofásico. ¿La pregunta es usted tendrá un esquema o circuito que me pueda facilitar para resolver este...
3 respuestas
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Medición de Frecuencia entre un Neutro y Tierra
Tengo un problema en una instalación eléctrica, ¿Hago la medición entre el neutro y la tierra en una toma eléctrica y me vota un valor de 4000 hertz a que se debe esto o esto es un valor normal? Muchas gracias por una pronta colaboración. Omar...
1 respuesta
Bombas de vacío
Soy ingeniero electrónico y tengo entre manos un problema que no es de mi especialidad. Estoy automatizando una instalación de transporte neumático de polvos y la misma posee una bomba de vacío a paletas con un motor de 11 kw, 380 V, 50 hz. Esta...
1 respuesta
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
Variador de frecuencia /partidor suave
Soy paúl y quisiera tener una comparación entre los principios de funcionamiento de estos dos equipos, con sus ventajas y desventajas
1 respuesta
¿Es peligroso que corregir el factor de potencia a 1?
Estudiando lo que es un circuito oscilante, el texto dice que cuando conectamos un condensador en paralelo con una bobina que posea el mismo valor de reactancia capacitiva que la reactancia inductiva, se producen oscilaciones entre la bobina y el...
2 respuestas
Circuito y control del inverter
Soy técnico de aire acondicionado y también estoy en todo expertos, he creado una web también para ayuda a instaladores y usuarios, sin animo de lucro, le invito que la visite si lo desea www.climanaos, muy humilde por que no tengo conocimientos de...
1 respuesta
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Efectos peligrosos de la corriente eléctrica
Conseguí estos datos sobre los efectos de la corr. Eléctrica : 0,5 mA = sensación muy baja 10 mA= contracción muscular 30 mA= umbral de paralisis respiratoria 70 mA= umbral de fibrilación 75 mA= umbral de fibrilación 1 Amper : paro cardiaco Lo que me...
5 respuestas
Sobre variadores de frecuencia
Necesito saber si un variador de frecuencia de corriente alterna me reduce el consumo de energía. He hecho mediciones a los cables que del variador van al motor y por estos circulan 8 amps y en la acometida general de la maquina el flujo de corriente...
1 respuesta
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
¿Entre una fase y tierra hay corriente?
En mi casa observo lo siguiente y no se si es correcto: Al cuadro de contadores entran 4 cables, supongo que es tres fases y neutro; entre cada fase mide 38O, entre fase y neutro mide 220 y de aquí va a los contadores. Ahora veo que entre una fase y...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Corriente alterna y sistema monofásico
Con respecto a la ciruclacion de la CA en un sistema monofásico tengo una duda. La corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60Hz en España), ¿Por qué en un sistema monofásico solo va de fase a neutro y no viceversa?. Tengo claro que...
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Medidas de polímetro tierra, carcasa de motor y soporte
Pues discutiendo hoy tengo en el trabajo ya me han puesto una duda, ¿El cable de tierra puede tener continuidad entre la carcasa motor y la patilla del enchufe " patilla de tierra"? Ya que comprendo que si me da continuidad o resistencia entre la...
2 respuestas
Problema con un variador PowerFlex 700
Tengo un variador de frecuencia Allen Bradley PowerFlex 700 de 480 vca, 150 Hp, chasis 6, utilizado para un motor de bomba de un pozo, el problema es que cuando arranco el motor, el variador me muestra en su HIM, lo siguiente: -30 RPM 38 amperes ¿24...
1 respuesta
Consumo de reactancia al desconectar el tubo fluorescente
Quisiera saber si al desconectar un tubo fluorescente de sus patillas aunque manteniendo conectada la reactancia electromagnética y el cebador, el consumo desaparece o hay un pequeño consumo o se incrementa el consumo. El otro dia medí la intensidad...
1 respuesta
¿Qué quiere decir que, para corriente alterna, el valor de la tensión en cierto momento sea negativo?
He leído en todas partes que la tensión es negativa porque la corriente circula en sentido contrario; pero, entonces, al accionar por ejemplo un motor, ¿No invertiría también el sentido del giro? Gracias de antemano.
3 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Tengo un a/c split inverter V (LG) 220V 50HZ y va a trabajar en 220V 60HZ.
Trabajara correctamente por ser dos líneas de 110V y la frecuencia 60HZ.cual es la función del inverter v.
4 respuestas
Como conectar motores en estrella delta
Buena samigos. Tengo un motor 220-440 para hacer un arranque suave, osea conectarlo en estrella 440 y después que pase a triangulo 220. Dispongo de tres líneas entre fase y neutro 220 y entre fase y fase 440. Mi pregunta es, si solo cambio la...
2 respuestas
Hola. Tengo una hyosung GT650R. Quisiera saber si tengo el regulador rectificador estropeado.
Tengo un hyosung GT650R del 2006 con problemas de carga de batería. La lleve a un taller mecánico y me cambiaron el estátor, pero la batería sigue sin cargar. Los tres cables amarillos que salen del estátor al ralentí, entre ellos marcan 20v y a 5000...
1 respuesta
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Tensión entre fase y neutro en instalación monofásica a 220v
Entonces, si entre Fase/Tierra tengo 116v y entre Fase/Neutro tengo 220v, ¿Qué está sucediendo?. ¿Es correcto?. Saludos Cordiales y perdón por la insistencia.
4 respuestas
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Regar con una bomba de agua a un voltaje determinado o con inversor de onda senoidal modificada
Estoy ayudando a mucha gente, pero nadie me responde mis preguntas, necesito encontrar la manera de regar con una bomba de agua que funcione a 12voltis. O encontrar a alguna que funcione con un inversor de voltaje de onda senoidal modificada.
1 respuesta
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Motor 40hp
Soy técnico recién salido y tengo dramas en un trabajito, no puedo armar un arranque estrella triangulo con contactores para un motor de 40hp que me consume 20A por fase para un molino. Tengo idea pero tengo un poco de temor porque no estoy seguro....
1 respuesta
Salta Disyuntor Diferencial al usar cortadora de césped 3/4 HP (4,6A y 220V)
Cuando estoy usando la cortadora de césped y tiene que hacer un poco más de fuerza de lo normal, salta el disyuntor diferencial. Lo vuelve a poner en funcionamiento, y ahora salta cuando acciono el encendido. He revisado el cable que va desde el...
1 respuesta
Mi diferencial salta con cierta frecuencia
Mi diferencial salta con cierta frecuencia. Intento rearmarlo y salta, salta y salta hasta que desconecto todos los interruptores del cuadro. Voy subiendo uno por uno llegando a conectar todos. Conecto el diferencial y se conecta sin problemas. Así...
1 respuesta
Circulación de la corriente alterna en un sistema monofásico
Si la corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60 Hz) porque en un sistema monofásico, como el que tengo en casa, la corriente solo va de fase a neutro. Tengo claro que el neutro es por donde retorna la corriente ya que debe existir...
3 respuestas
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Salta el diferencial al medir continuidad
La instalación tiene ICP tetrapolar, diferencial tetrapolar y luego interruptores automáticos, en ese mismo orden. El caso es que mido continuidad entre un fase del ICP con la que llega a un PIA (misma fase) y salta el diferencial. Sin embargo, mido...
1 respuesta
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo reducíendo su impedancia
Me gustaría cambiar la frecuencia de la corriente que recibo. Quiero calentar unas bobinas de un transformador trifásico aplicándoles tensión, pero su impedancia es muy alta, y disipan poca potencia, me gustaría calentarlas más rápido reduciendo su...
1 respuesta
Duda con datos osciloscopio
Me gustaría que me aclarase como se interpretan los datos del osciloscopio o como se calcula (la calibración, tensión máxima, tensión de pico a pico, tensión eficaz, periodo, frecuencia y ángulo de desfase), la verdad es que no tengo mucha idea y me...
1 respuesta
Conversor de 240V 50Hz a 110V 60Hz
La pegunta es que tengo un equipo que funciona con la corriente alterna domiciliaria de E.E.U.U., es decir, a 240V, 60Hz y 40W. Sin embargo vivo en España, por lo que la red que se me suministra es de 220V y 50Hz. Se que existen autotransformadores...
2 respuestas
Por qué hay centros de transformación con neutro aislado a tierra y otras no?
¿Alguien podría decirme es por qué?, por favor. Lo he visto y no sé porque ocurre esto y si hubiera alguna forma de calcularlo.
3 respuestas
¿Los motores de corriente continua se emplean en la industria?
Estoy leyendo sobre motores de cte continua, hay varios tipos según suu excitacion; tenemos el independiente, el serie; el derviacion (shunt) y el compound o compuesto. Sobre esto, se me plantean dos interrogantes, La primera es: Según lo que leí,...
2 respuestas
Antena eléctrica de mi coche no funciona
La antena eléctrica de mi coche, o automática, no se eleva nada más encender el radio cd, esta averiada. Le llega corriente perfectamente, 12 voltios de la batería. Pero dentro, en la parte de su motor, hay algo mal en el circuito impreso, el cual...
7 respuestas
Placa solar 12v autocaravana no funciona
Tengo una placa solar de 160w y 12 v pegada al techo de la autocaravana, el mppt que tengo digital no me muestra entrada de carga por parte de la placa, me podrían decir como saber si se ha estropeado la placa o a lo mejor es la caja de conexiones,...
1 respuesta
Corriente en Motor marca TECO, 15Kw, 1170Rpm, 380V.
Tenemos un motor eléctrico marca teco, 380V, 1179rpm, 60hz, 20Hp 15Kw. El motor tiene un arranque con variador de frecuencia, durante la puesta en marcha con carga, el variador envía una alerta a 50.8hz, ya que en ese momento la coriente ya llegó al...
2 respuestas
¿Cómo puedo levar la frecuencia eléctrica del 220 a 60hz? Tengo un lavarropa y secarropa de 110v 60hz.
Ya tengo un trafo de 220v a 110v lo suficientemente potente pero los equipos me diagnostican un error de frecuencia de la red eléctrica.. ¿Existe algún elemento o equipo que me ayude? ¿Los variadores de frecuencia que usan para motores? ¿Servirían?
1 respuesta
Tensión entre toma tierra y fase
Una duda que tengo por favor, me podrías decir que tensión me debería marcar el polímetro cuando conecto este con toma de tierra y fase... Y toma de tierra y neutro..
4 respuestas
¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
Arrancadores y variadores para motores
Estoy buscando información en internet sobre arrancadores estáticos y variadores de velocidad para motores asíncronos trifásicos de elevada potencia y en baja tensión a 400 y 690V. ¿Alguien me podría indicar alguna página con información a ser...
1 respuesta
Como hacer oscilar 9V de dDC a 387 Khz
Necesito un circuito que haga oscilar la corriente directa de una pila de 9v lo mas cerca posible a 387 Khz. Por ejemplo el "circuito integrado 555" hace oscilar hasta 500 Khz, pero seria posible una modificacion del circuito para que se acerque mas...
1 respuesta
Variador de velocidad motor electrico trifasico
Me gustaria saber lo siguiente: Cuales son las fallas mas comunes en un variador de velocidad de frecuencia variada. Por ejemplo: Los que estan conectados a motores de ascensores o a otros motores. Me interesa saber por ejemplo el origen de una falla...
5 respuestas
Puedo elevar el voltaje de salida de una UPS de 110v a 220v con un transformador?
En una empresa que tiene energía trifásica de 220V debo respaldar un equipo. Como una UPS de 220v es muy costosa, se me ocurre que puedo colocar un transformador (o autotransformador) de 110v a 220v a la salida de una UPS de 110v, muy fácil de...
1 respuesta
Dispositivo o mecanismo para transformar la frecuencia de un voltaje
Conque dispositivo o mecanismo transformo la frecuencia de un voltaje determinado a otra, ej. ¿220 vac/60 hz a 220 vac/50 hz.? ¿Cuál es el principio de este dispositivo o mecanismo? Si tengo un motor 220vac/60 hz, 3 fases y lo conecto a 220vac/50 hz,...
1 respuesta
Por que se desestabiliza la frecuencia del motor trifásico al pasar de 400 a 230V
Tengo un generador trifásico con avrsx460 que al conectarlo en doble estrella en paralelo para pasar de 400V a 230V se desestabiliza la frecuencia. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Soldadora inverter ST Welding s45.13 led amarillo
Tengo una soldadora inverter ST Welding S45.13 en la cual el led amarillo permanece encendido y no suelda, medí los diodos y resistencias que hay en los IGBTS y están bien, opté por cambiar los IGBTS y la falla continúa, comprobé los diodos dobles y...
2 respuestas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
¿Cómo comprobar la toma de tierra con un multímetro?
Quiero comprobar que la toma de tierra está conectada y puesta correctamente en un enchufe. Voy a usar un multímetro introduciendo las dos puntas(roja y negra) en el enchufe. La pregunta de seguridad antes de hacer nada, aunque los expertos la veáis...
2 respuestas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
220v 60hz a 220v 50hz que pasa si cpnecto una cortadora de cabello de 60 hz a 50hz
Si compro unas cortadoras de cabello del perú de 220v 60hz y quiero conectarlar en Argentina que es de 220v a 50hz pasara algo, afectara el funcionamiento de alguna manera
7 respuestas
Factor de corrección de arranque para un motor con variador de frecuencia
Tengo que hacer la previsión de potencia de una nave industrial, en la que hay tres máquinas, una trifásica que lleva un variador de frecuencia, y dos monofásicas. La máquina del variador de frecuencia es de 8,2 kVA y los monofásicos de 4kW y 3kW....
1 respuesta
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
Medir voltaje de salida invertir?
Me gustaría saber el voltaje de salida del "inverter" de una all in one hp, lo he intentado con un multímetro pero al acercar las punta la corriente salta hacia la punta y el multímetro se apaga. Esto me servirá para remplazar el "inverter" por uno...
1 respuesta
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
De 12v a 19v
Me gustaría saber qué debo utilizar para conectar mi portátil (65 w a 19v) a la toma de 12v de mi autocaravana. He probado con un inversor de corriente de 12 a 220 v y no funciona. Me han comentado que un portátil requiere un inversor de onda...
1 respuesta
Cómo medir corriente de fuga
Me ha ocurrido recientemente que al tocar la toma de tierra de un enchufe he recibido una pequeña descarga, pero no de la potencia como para hacer actuar al diferencial. He buscado información en la red, y podría tratarse de "corriente de fuga"....
3 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
A que frecuencia se debe arrancar un motor usando un variador de frecuencia?
He pensado comprar un variador de frecuencia...¿Alguien sabe en que precio ronda uno para Uruguay o Argentina? ¿Y a que frecuencia se debe graduar el instrumento para arrancar un motor III?
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Porque hace corte al enchufar el cable coaxial a la TV? Da la corriente y prende llama
Al insertar el cable coaxial blanco al panel de la TV, este hizo corte (prendió una llama) y el cable se calentó y quedó negro, quemado, al igual que el agujero de la TV que es para insertar el cable, cortamos el cable para usar uno nuevo y volvió a...
3 respuestas
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Quiero sustituir un motor trifásico por uno monofa
Voy a comprar una maquina de carpintería( cepilladora regruesadora)que tiene motor trifásico y no tengo luz trifásica en casa, mi intención es poner un motor monofásico de 3 o 4 caballos, ¿Me gustaría saber si es posible hacer esto y los...
4 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Cuanto debe medir neutro -tierra
Quisiera saber cuanto debe medir neutro tierra, en una industria fui y me marcaba 0.021 voltios, fui a otra fabrica y me marcaban 6 voltios, cuanto debe marcar.
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Como conecto motor trifásico 380 v 50 hz
Expertos ayúdenme, tengo una red de alimentación trifásica AC de 380 v, 60hz y tengo un motor trifásico cuya placa es 50hp, 380v, 50hz puedo conectar ala red y que problemas me originaria y en todo caso que hago para compensar la diferencia de...
2 respuestas
Funcionamiento interno de tester digital
Me gustaría saber básicamente el funcionamiento interno de un tester. En concreto ampliar en lo posible la información acerca de sus elementos fundamentales y cual es su función (amplificadores operaciones, fuente alimentación, tiristores,...
1 respuesta
Circuito y Alimentación Motor 220V DC
Tengo que alimentar un Motor de 220V en DC de una potencia de 350W. He pensado en alimentarlo mediante el circuito de la imagen. Consiste en alimentar desde el enchufe de la Red Eléctrica AC, un puente rectificador para que me transforme de alterna a...
4 respuestas
Ayuda con la instalación de circuito eléctrico con un sistema trifásico con fases balanceadas
Holaq ue talquiiera que me hables ams acerca de este tema he leido que lo ideal en un sistema trifasico es que las fases esten balanceadas parqq ue a side esta manera no circule corriente por el neutro osea que si circula 1A por l1, POR L2 OTRO 1A Y...
3 respuestas
Dudas sobre medida intensidad
Que pasa si mido con el tester en intensidad de continua y es alterna o también que pasaría al revés y en un circuito por el que tiene los dos tipos de corriente hay forma de saber antes de medir si circula alterna o continua.
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
Motor con arranque estrella triángulo de 220/380, ¿Debe arrancar en estrella-triángulo en 380v?
Tengo un motor de 15 Kw 220/380 que trabajaba en 220 v con un arranque estrella-triángulo pero ahora debe funcionar en 380 v, ¿Debo mantener el arranque estrella-triángulo o debo arrancarlo directamente en estrella?
1 respuesta
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
Mi problema es que entra 110 voltios por tierra medido con neutro como hacer para proteger artefacto
Necesito que me den asesoramiento el caso es que en el sector donde vivo en alguna parte hay un cable energizdo de 110 voltios ido a tierra esto trae como consecuencia que al instalar los equipos a una jabalina por la tierra viene una fase viva que...
1 respuesta
Avería Motor Perdida De Intensidad en una Fase
Tengo un motor trifásico el cual salta la protección térmica de este... Compruebo tensión entre las 3 fases y tierra y esta todo correcto, pero a la hora de medir el consumo con mi pinza amperimétrica una de las fases fluctúa llegando incluso a 0...
1 respuesta
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
A vueltas con el ahorro de energía eléctrica.
El ahorro de la energía eléctrica, y más que nada en su factura, es una preocupación de muchos usuarios, y una de las "razones" que han empujado algunos al fraude. La toma de tierra no es ajena a esta empeño, porque hubo un tiempo en que los...
2 respuestas
En que parte de la industria se utilizan arrancadores estrella-delta
Quiero saber en que parte de la industria se utiliza dicha conexión y para que, tengo entendido que su corriente de arranque se reduce aproximadamente un tercio, pero quiero sabe cuales son sus aplicaciones en la industria y no lo consigo
2 respuestas
Sobre convertidores para vehículos
Tengo un ordenador portátil cuyos datos de consumo son 20V 4.75 A. 90W Quiero conectarlo en mi vehículo particular, y me han dicho que tengo que tener un convertidor. En una página he encontrado un convertidor de CC-CA voltaje de entrada 10-15V y...
3 respuestas
Tensión entre fase y tierra en instalación monofásica a 220v
Cuando mido con el tester me dan los siguientes valores: Entre Fase y Neutro : 223v Entre Fase y Tierra : 224v Entre Neutro y Tierra : 0,2v Midiendo solo con la punta roja del tester conectada a V-Ohmios-mA en el tester los siguientes valores: Sólo...
2 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
Que ejemplos puedo obtener sobre Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
1 respuesta
Adelanta hora en radio reloj electrónico
He notado que en la mayoría de los radio reloj la hora adelanta considerablemente, escuche que el problema podría ser la frecuencia de la energía eléctrica 220v 50hz. Quisiera saber si es así y como se podría solucionar el problema.
1 respuesta
Tensiones dispares entre cada fase y tierra
Se trata de una nave industrial con sistema IT, neutro aislado. Al medir la tensión entre fases en cualquier cuadro obtengo 220 V. Deduzco que se trata de sistema trifásico a 220 V. Cuando mido la tensión fase-tierra (L-PE) obtengo valores bastante...
1 respuesta
Neutro flotante -Armónicas en una red
1-Me pueden decir y dar un ejemplo de lo que es un neutro flotante. 2-Que son las armónicas en una red eléctrica.
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
¿En qué cables debo alimentar una bomba de agua?
Tengo una bomba de la marca IB-MEI, S.A. Que consiste en un motor monofasico con tres cables: azul, rojo y amarillo. Sé que se alimenta a 220 v. Mi pregunta es ¿Entre qué cables debo alimentarla?
1 respuesta
Estuve indagando de como usar una pinza inductiva para medir capacitancia, sin tener esta propiedad el instrumento.
Soy técnico superior en electrónica y me intereso de como una pinza inductiva puede ser usada para medir condensadores. Utilizan una bobina de aprox. 15 vueltas cable 18 en serie con el condensador a medir (CX), la pinza inductiva se coloca en la...
2 respuestas
Como se refleja una corriente de falla a tierra
Se tiene un transformador triangulo en el primario y en estrella con neutro aterrizado directamente a tierra en el secundario, si ocurre una falla a tierra de 1.000 A en lado de estrella del transformador ¿Cuál sera el valor reflejado en el primario...
2 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Si una instalación de 110v cuanto me daría al medir la corriente. Fase y neutro, fase y tierra y neutro y tierra.
¿Después de realizar una instalación de 110v para saber si la instalación quedo bien o mal como mediría la corriente? Fase y neutro, fase y tierra, ¿Y neutro y tierra? ¿Correcto? Y cuanto me daría si la instalación es de 110v.
3 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Sobrecorriente y sobrecalentamiento salto de variador
Pues tengo el siguiente problema y es que tras funcionar un par de horas me salta un error en el variador de sobrecorriente el cual según el manual puede ser un corto a toma tierra, una aceleración brusca o un sobreesfuerzo, las dos primeras las...
1 respuesta
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Horno que me da descargas
Acabo de comprar un horno "silvercrest" y al usarlo, cuando voy a sacar lo que hay dentro, me da unas descargas de dos pares de voltios..!. Por la descarga que me da, lo que me extraña es que no haya saltado el diferencial ni nada. Esta conectado a...
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Diferencias de tensión entre el neutro y tierra
Estoy comprobando las tensiones de la instalación una vivienda unifamiliar que se ha reformado hace un par de años,(de mi propiedad pero sin habitar actualmente) con una nueva toma de tierra y parece estar todo correcto, -.. Fase y neutro 230, fase...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar