Normal voltios entre tierra y neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v
- En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v - En circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos.
1 respuesta
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
La conexión a tierra esta energizada
Mi problema es que la conexión de la jabalina se comporta como una fase viva ya que midiendo voltaje entre tierra y neutro se registra 112 voltios y entre fase 1 se regístran 196 v Igualmente entre fase 2 y tierra se regístra 112 v pero entre fase 3...
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
¿Como pasar de Tetrapolar a trifásica?
Acabo de comprar una máquina que funciona con corriente trifásica+neutro + tierra. Yo no tengo ese tipo de enchufes en mi instalación, tengo trifásica normal (trifásicos sin neutro) ¿Podría adaptar la máquina a trifásica sin neutro?
2 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Tensión entre fases de un generador monofásico y tierra
Estaba instalado un generador monofásico, y a medir tensión entre sus fases y la toma de tierra sin carga, me da 100 y 50 v. Esto quiere decir, ¿Qué el neutro no está referenciado con tierra? En este caso, ¿No tiene sentido proteger la salida de la...
1 respuesta
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
¿Puentear la tierra a la barra neutro?
He visto en algunos diagramas eléctrico, donde en el tablero principal eléctrico, ¿Puentean la tierra con la barra neutro eso es posible? ¿En caso de que no lo haga puede sufrir algún riesgo?
2 respuestas
El neutro en corriente alterna.
Todos sabemos lo fácil que es conocer el polo positivo y el negativo cuando se trata de corriente CONTINUA, pero cuando se trata de corriente ALTERNA la cosa cambia. Mi pregunta es: Para qué sirve el neutro que nos llega a los hogares y si va...
5 respuestas
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
¿El neutro tiene cero voltios?..¿Puedo tocarlo sin que me pase nada?
Quiero sacarme una duda.. Si toco el neutro del toma... ¿Me patea... O al tener cero voltios no me hace nada?
2 respuestas
Deribacion de red trifasica a bifasica
Ingeniero lo que ise fue que derive de la red trifasica pasan 4 cables 3 fases y 1 neutro tome la fase 1 y la fase 2 y el neutro para mi instalacion pero cuando conecto algo a 110 no trabaja bien mas que todo las lampara y bombillas revise a fondo y...
3 respuestas
¿Cómo se equilibran en conexión estrella de la red de energía eléctrica en un barrio?
Mi duda surge al medir la tensión entre tierra y neutro, la cual me da 5 Volts. Esto no me sorprendió ya que puede ser que las cargas no estén equilibradas, pero mi pregunta es: Si lo correcto es que en el neutro haya 0 V de tensión y la distribución...
1 respuesta
Tipos de voltajes
Si un toma corriente de 110 voltios se usa una fase un neutro y la tierra, como se utiliza el de 220 o que tipo de tomacorriente usa ya que seria 2 fases ¡ ¿Por dónde se devuelte la corriente como circula el circuito? ¿Cómo funciona? Tengo problema...
1 respuesta
Neutro de primario y neutro de secundario
Tengo instalado un transformador que convierte una red monofásica (fase y neutro) a trifásica con neutro a 400V. El secundario me da buenas tensiones entre fases y entre fase y neutro, pero entre neutro y tierra me da 30V ya que el neutro de compañía...
1 respuesta
Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas
Vivienda antigua con entrada de 230 voltios, entrada de 2 fases sin neutro, y con cable de tierra puesto recientemente.
Necesitaría en un enchufe de la casa por lo menos tener fase, neutro y tierra. Es decir que entre fase y neutro hubieran 230 voltios, así cómo entre fase y tierra y entre neutro y tierra estuviera cerca de 0 voltios. Sé que hay transformadores que...
3 respuestas
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
Conexión trifásica estrella 120/208 acometida a unos aires acondicionados por tubería metálica trifásica sin neutro
Quisiera saber si tengo una conexión trifásica conexión en estrella 120/208 alimentado un total de 4 aires acondicionados trifásicos por una acometida subterránea con tubería metálica van las tres fases sin neutro con conductor 4/0 cobre con un total...
1 respuesta
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
¿Para qué sirve el neutro en una casa?
¿Me gustaría saber para que sirve el neutro en un hogar nosotros tenemos la fase pero que función tendría el neutro?
3 respuestas
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
¿Qué función tiene el neutro en la instalación del circuito eléctrico de una casa?
Me gustaría que me explicarais qué función tienen el neutro en una instalación eléctrica. Si es el retorno de la corriente, ¿Por qué no se puede unir directamente a la fase? En mi casa los enchufes tienen tensión en los dos polos ¿Es qué no hay neutro?
3 respuestas
Cuál es la diferencia entre neutro flotante y neutro rígido
Cómo explicar está pregunta la verdad no sé cómo contestarla
1 respuesta
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Me entra una cometida de 3 fases más neutro en un almacen el problema es el color de las fases rojo negro verde y uno desnudo
Tengo un almacen en el que entra una acometida de 4 cables hasta ahora pensaba que eran tres fases y un neutro pero el problema es que los colores no me encajan son de color rojo verde y negro y otro desnudo la question es que antes había conectado...
3 respuestas
¿Rayos por el Neutro?
¿Cómo haría la descarga eléctrica de un rayo, para viajar por el neutro y perjudicar una instalación eléctrica?
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
La Electricidad de mi casa
Suecia aquí. Escribe usando Google translate. Compré una casa en Gran Canaria. El sistema eléctrico se ha actualizado una vez, pero quiero esperarlo nuevamente. Hay muy poco espacio. Tenemos un medidor de potencia automático y fase de 230 voltios. La...
1 respuesta
En una red eléctrica de 220 (110+110+neutro) un aparato Tv conectado 220 y otro aparato 110v conectado a la TV.
Las dos redes están instaladas en casa, Mi duda es la siguiente, como se comportará el aparato de 110 con la TV. En la TV tenemos 2 fase, tensión en las dos, 220. En el otro aparato neutro y fase 110 El neutro eléctricamente estará conectado a una de...
3 respuestas
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
Diferencia entre neutro y tierra.
Desearía saber que significa eléctricamente el neutro, como se origina, ¿Qué sucedería si no existiera en la red eléctrica?. ¿Si por algún motivo cogiera el neutro que me sucedería?. ¿Cuál es el motivo por el que en algunas instalaciones encuentro...
3 respuestas
Como hago la conexión a tierra de este tomacorriente a 220v en Colombia?
Conexión de tomacorriente a 220v En este enlace, en la ultima respuesta con fotos, está mi pregunta! Gracias! La repito aquí: Creo que tiene que ver con el mismo problema que yo tengo (en Colombia, con una instalación de hace 30 años). ¿Cuál es aquí...
1 respuesta
¿El cable a tierra solo protege a las personas?
He leído que el sistema de puesta a tierra protege a las personas y también a la instalación. Pero con respecto a la instalación en si, ¿De qué la protege?, si una corriente de fuga., al drenarse a a tierra., no puede causar un incendio como lo haría...
4 respuestas
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
¿Porque se levanta el neutro con termomagnética tetrapolar?
Que pasa si en una vivienda tengo electricidad trifásica pero la vivienda utiliza monofásico, ¿Mi pregunta es la siguiente que pasa si se utiliza termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar? ¿Se levanta el neutro? ¿Es conveniente utilizar 3...
2 respuestas
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?
Tengo una duda y no la resuelvo ¿Qué ventaja representa el alternador conectado en estrella con respecto al conectado en triangulo?, ¿Se puede conectar el neutro a tierra? ¿Si se puede con que fin?.
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
Puede una aire acondicionado funcionar a 220 vac entre fases, sin neutro
Aire acondicionado Hisense conectado a una instalación eléctrica 220 vac entre fases sin neutro, al minuto de funcionar se para. En la vivienda existen aires acondicionados de diferente marca que funcionan a 220 vac sin neutro. El SAT de HISENSE dice...
1 respuesta
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
La intensidad que circula por el neutro
Mi pregunta es cuando por un cable neutro en un interruptor están pasando por ejemplo 50 amperios, que problemas puede conllevar
1 respuesta
Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Desequilibrio de fases por conexión de neutro.
Tengo una linea de alimentación a una parcela de 3x400v + neutro en la que cuando le conecto cualquier tipo de carga a algún circuito monofásico se me queda sin tensión en dicho circuito. Siempre que tengo cualquier carga conectada observo que la...
2 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
Que me conviene más la acometida de 110 Volts o la de 220 volts
En una casa particular se tiene una acometida de 110 volts y de esa tensión tiene alimentados el alumbrado y los contactos también dos climas de 110 volts. Pero el consumo es muy alto y el costo del servicio llega muy caro. Se hace un contrato de 220...
1 respuesta
Acometida enterrada trifásica enterrada en PVC
Necesito hacer una acometida enterrada, ¿Qué debo tener en cuenta para norma retie? La distancia son 200 mts, se hace el cálculo de regulación correspondiente. ¿Cómo se calcula la protección a tierra? Necesito saber todo el cumplimiento retie. ¿Se...
1 respuesta
Confirmada derivación en línea eléctrica ¿Puede afectar a mi recibo de consumo?
Bueno pues gracias a vuestra colaboración se resolvió el enigma de la tensión de 25 voltios en el neutro. Avise a la Compañía han realizado la prueba y han asumido que efectivamente tienen un problema en la línea de mi calle y algunas calles más han...
2 respuestas
Electricidad por el Neutro
Necesito si alguien puede explicarme o darme una fórmula matemática de como determino cual es la cantidad de corriente eléctrica que circula en el conductor de Neutro en un sistema monofásico de 3 conductores ( 2 fases y 1 neutro, 220 Voltios ) o en...
1 respuesta
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
¿Entre una fase y tierra hay corriente?
En mi casa observo lo siguiente y no se si es correcto: Al cuadro de contadores entran 4 cables, supongo que es tres fases y neutro; entre cada fase mide 38O, entre fase y neutro mide 220 y de aquí va a los contadores. Ahora veo que entre una fase y...
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
¿Que significa x0, x1 ,x2 ,x3, x4 en un trafo?
Quisiera saber que significado tiene x1, x2, x3 y x4 en la etiqueta de un trafo X1 y x2.. Supongo debe ser fase y neutro... Pero x3 y x24 ¿Qué seria?
1 respuesta
Esquema de conexión a tierra TN-S
Soy de Argentina. Soy electricista y ahora me salio un trabajo para alumbrado publico(todas las instalaciones que reliace hasta el momento están en ECT TT). El reglamento AEA de alumbrado publico me exige que cada farola tenga su jabalina y esta...
1 respuesta
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
Probé el buscapolos en casa en un toma... Y se enciende en un cable y no lo hace en el otro... Fui a otra casa y se enciende en los dos cables ¿Alguien sabe por que? ¿Qué pasa si toc el neuro? ¿Me da corriente?
2 respuestas
Tensión entre neutro-tierra de 44 v
He medido en mi cuadro. Fase-neutro 240v Fase-tierra 196v Neutro-tierra 44v He leido de todo, desde que estoy dentro de normativa, por se inferior a 50v en lugares secos, a que me paso por superar el 5%. Yo pienso que hay algo raro. He testeado los...
3 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Alguien que sepa de los códigos de colores- Electricidad
1) Según el código de colores de los conductores si tengo una instalación monofásica con una tensión de 120/240 voltios que tiene dos fases, un neutro y una tierra ¿Qué colores utilizaría en los conductores para identificarlos? 2) Según lo visto en...
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
¿Qué diferencia hay entre caída de tensión y diferencia de potencial?
¿Cuál es la diferencia entre caída de tensión y diferencia de potencial? ¿Y qué son cada una de ellas?
1 respuesta
¿Qué sucede al cortar el neutro en trifásica?
Tengo una duda al ver algunas instalaciones trifásicas, que a lo mejor tienen el diferenciar de 4P y el magnetotérmico general de 3P, ¿Por qué no se corta el neutro? Buscando por internet he leído que es muy peligroso cortar el neutro ya que se...
3 respuestas
Tensión entre neutro y tierra ¿Dónde conseguir un reglamento para comprobar que las cifras son correctas?
En una instalación tengo entre fase y neutro 220v, entre fase y tierra 220v, entre neutro y tierra 0.6-1.2v Hasta ahí creo que todo está ok, pero resulta que han instalado un tpv y se ha quemado la placa en dos ocasiones, los informáticos lo achacan...
1 respuesta
Aislamiento de grupos electrógenos
¿Existe una tabla de aislamiento de grupos electrógenos, un rango de aislamiento, que se puede trabajar, sin nengum problema y si existe la tabla, podrías me enviar, por favor? Y el método, ¿Para la utilización correcta del megometro?
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
¿La verdad es que me confundo un poco? ¿En la trifásica los tres son vivos,o uno hace de neutro?
La verdad es que me confundo un poco ¿En la trifásica los tres son vivos o uno hace de neutro? Acá la trifásica es de 380, ¿De fase hay 380 vol y uno hace de neutro? ¿Cómo se cual es el neutro de los tres? Porque yo lo medi con el buscapolo y me...
1 respuesta
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
De qué manera se eleva o se baja el voltaje a través de una línea de transmisión
Agradezco la ayuda es para rendir una materia gracias y no entiendo
3 respuestas
¿Cómo conectar un circuito que requiere 220v si tengo dos líneas de 110v y neutro?
Quiero conectar un tomacorriente a 220... Pero tengo dos líneas de 110v y neutro ... ¿Cómo hacer?
4 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Por qué hay tensión entre Neutro y Tierra.
Tengo un problema que he leído que le ocurría a Martin Herraiz porque lo publicó el 21 de Nov de 2021 . No sé si el me puede dar cuál fue su solución o alguien me la puede dar. Estoy teniendo tensiones de 259v. De entrada al cuadro, pero aquí viene...
1 respuesta
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
Instalaciones en faces eléctricas colores de cables
Como reconocer las faces eléctricas a partir de un tablero.
1 respuesta
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Colores en instalación de baja tensión
En una instalación interior de un local de pública concurrencia, ¿El alumbrado de emergencia pueden ser los colores de los cable marrón y azul? Y ¿Si en el interruptor puede ser los dos hilos de color negro?
1 respuesta
Diámetro del cable subterráneo
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 450 mts desde el pilar, se va a utilizar para el consumo de tres casas aproximadamente. Termotanque eléctrico, iluminación, pava eléctrica, microondas, y también para una bomba de 3hp que se...
1 respuesta
¿Qué hay que hacer para que funcione el test de un diferencial trifásico (tetrapolar) si no dispones de neutro?
He instalado un diferencial trifásico (tetrapolar, Schneider) con su magnetotérmico para un extractor industrial, la borna del neutro del diferencial la he dejado libre ya que el motor trifásico no dispone de neutro solo 3 fases el problema es que...
2 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Por el neutro en monofásica pasa la misma corriente que en el fase y en la trifásica el neutro tiene corriente cero y la fase
En trifásica cuanta corriente tiene el tierra el fase y el neutro
2 respuestas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Tengo corriente Trifásica, y los fluorescentes leds se apagan cuando enciende la refrigeradora
Hace algún tiempo, cambie los fluorescentes normales de 50w por fluorescentes led´s y desde esa fecha cada que enciende la refrigeradora, (esto es el motor del compresor) todas las luces se apagan, e inclusive hasta las copmputadoras encendidas y...
3 respuestas
Cuanto mide fase con tierra en una trifásica de 220v
Señores de todoexpertos haber si alguien capacitado me puede sacar de dudas tengo una red trifásica de 220v entre las tres fases pero mido entre fase R y tierra y me. Da 205v. Entre fase ES y tierra 4.5v. Entre fase T y tierra 205v Desconecte la...
2 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Conectar un Motor
Necesito conectar una bomba muy pequeña en una casa que tiene tres fases a120 Volts. La bomba tiene como datos de placa que se alimenta con 220 Volts. El problema es que en los bornes de conexión de la bomba, solo aparecen tres conectores, uno indica...
1 respuesta
Tierra de servicio
La tierra de los secundarios de los transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida de una cabina de 35 KV ¿Debo o puedo unirla con la tierra del neutro el transformador de potencia de AT/BT? ¿Es una red independiente? ¿Se debe unir a...
1 respuesta
Medir tensión en línea trifásica
Tengo una línea trifásica 220v sin neutro... Cuando mides entre lineasda 220v pero al medir L1-tierra da 220, L2-tierra da 220 y la L3 con tierra da 11v, a que se debe esto alguien que me pueda ayudar...
2 respuestas
¿Porque se polariza el neutro?
¿Cómo están? Tengo una duda desde hace varios años que no puedo terminar de entender... Me a tocado ir a varias casas a arreglar instalaciones eléctricas y en mayoría por tener el cable neutro fino se a roto quemado etc.. Hasta hay bien, pero lo que...
4 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Empalmar cables de 10mm2 con tensión de forma segura
Necesito empalmar dos cables de 4 polos con tensión de 10mm2, quisiera saber si existe algún tipo de borna o clema segura donde no se necesita pelar cable, algo parecido a los "niled o vampiros". No tengo posibilidad de cortar tensión y lo necesito...
4 respuestas
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Instalación eléctrica 3 fases 220v
Voy a hacer una instalación eléctrica en un local y encontré la tensión de entrada con 220 entre fases(3 fases +neutro)entre fase y neuto 120 v y entre las 3 fases 220. Mi pregunta es los diferenciales de fase +neutro me valdrían para esta...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Que voltaje debe tener?
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de mi casa. Los enchufes que tiene son todos de los llamados americanos (clavijas planas). Estoy intentando cambiar las cajas y los enchufes por los normalizados pero no se cual el es cable de Tierra ya...
1 respuesta
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Instalación eléctrica, no tengo fase neutra
No tengo mucha idea de electricidad pero según me dijeron no tengo fase neutra en la instalación de la casa, aunque es nueva, en la manzana hay muchas parcelas viejas. El caso es que instalé un aire acondicionado invertir y en tres años se ha...
2 respuestas
¿En una linea trifásica con neutro es normal que exista tensión entre neutro y tierra?
Quisiera saber si en una linea trifásica con neutro es normal que exixta tensión entre neutro y tierra si no debiera existir tensión como poder solucionarlo
1 respuesta
¿220 bifásica a 220 monofásica máquina de soldar chilena puede funcionar en Venezuela?
Estoy en chile quiero enviar un maquina de soldar a venezuela qui es 220 monofásica y allá 220 bifásica.. ¿Será qué funciona?
3 respuestas
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Tensión entre línea-tierra y neutro y tierra
El otro día midiendo la corriente en casa de un amigo, me daba los siguientes valores, entre línea y neutro. 235v. Entre línea y tierra. 190V y Entre línea y Neutro 190V. Ha que puede ser debido esto. EL tema es que quiere poner un aire acondicionado...
2 respuestas
Porque baja el consumo
Hice una tierra de Servicio, {neutro} en el patio de mi casa, utilice una pica de varilla, de 12 mm. La hice pasar por un automático de 16 amperes, pero al conectarla a los neutros de la casa baja considerablemente el consumo, {mi casa no tiene...
1 respuesta
Un trafo monof.13800/220V, conectando la solo el borne X1(fase) y desde otro punto se hace una malla de tierra funcionara como N
Para la creación de un neutro desde un grupo de electrodos (jabalinas) para el sistema funcionaria como neutro
1 respuesta
Conectar variador yaskawa v1000 a alimentación bifásica
Tengo un variador de frecuencia de la marca yaskawa serie V1000, y necesito alimentar una bomba trifásica a 220 V, luego, tengo la red eléctrica con solo dos fases y un neutro Entre fase y fase tengo 220 Volts y entre cualquiera de las fases y el...
1 respuesta
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
Conectar un compresor de aire bifásico a instalación 120v
Espero me puedan orientar. Estoy interesado en comprar un compresor de aire que es bifásico pero la instalación actual de lugar donde trabajo (México) es de 120v aunque tenemos dos medidores, es decir dos contratos de 120v para el mismo domicilio....
3 respuestas
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Calefactor 220v, puedo tomar tierra de la caja no principal?
En un calefactor 220v, ¿Puedo tomar la tierra de otra caja de termomagnéticos que no es la principal? ¿Qué pasa si solo conecto las fases y no la tierra? ¿Por qué que este tipo de conexiones discrimina el neutro?
2 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Necesito un Neutro y tengo dos fases
Tengo que hacer funcionar un comporbador de seguridad eléctrica que funciona a 230V y requiere que haya linea, neutro y tierra, pero en el local donde ha de funcionar hay dos fases de 120V y tierra. Así el fabricante del comprobador dice que si no...
1 respuesta
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
Acerca de la tierra o neutro
¿Si tengo un transformador de distribución por ejemplo ye-delta con el ye sin conexión a tierra y suponiendo que una persona toque una de las fases de la delta sufriría esta persona una descarga? ¿Y si el transformador si esta aterrizado si existe la...
1 respuesta
Como variar la velocidad de un motor trifasico de 270 voltios
El motor es es 0,5 hp 1750 rpm está conectado para 380 voltios y recibe 270 voltios. Funciona bien, necesito variar la velocidad. No encuentro variador de frecuencia que maneje 270 voltios. ¿Cómo varío la velocidad?
1 respuesta
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Como es la tensión eléctrica en España
Todo expertos, para concluir mi duda expongo que en Europa (España específicamente) la tensión es de 220 V y se toma de una fase y un neutro, ¿Es decir UN solo cable trae 220 v? A diferencia que en Venezuela para tomar esos 220 v hay que agarrar DOS...
2 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Calculo de sección para alimentar relé
Tengo que activar 4 relés de 24vac mediante 4 interruptores alimentados con un transformador 100va 24vac situado a 600 mts, ¿Qué sección de cable seria el ideal?
3 respuestas
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
Conexión de trifásico en 240v
Que alguien me Oriente... Tengo una máquina que necesito conectar a la red eléctrica, esta en su esquema eléctrico me dice que lleva una conexión trifásica en 240v, y cuento con una red eléctrica en donde hago las mediciones, entre cualquiera de las...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Coneciion de un tomacorriente de 220v
Tengo tres cables dos fases y un neutro las dos fases me dan 220 conecto el tercero que es neutro a mi toma corriente
2 respuestas
Tierras y neutros, diferencia de potencial.
Me dedico al mantenimiento eléctrico industrial y es la segunda vez que me encuentro con un caso curioso, que nadie me sabe resolver. En cabecera de una industria con suministro trifásico por supuesto, tengo más tensión entre fases y tierra(232 v,...
1 respuesta
Neutro del transformador
Me gustaría si me podías explicar como funciona el neutro del transformador. Y tengo un par de supuestos: -¿Cuándo hay un defecto a tierra los electrones que pasan a tierra suben por el neutro(tengo entendido que si porque provienen de el)? -Si...
2 respuestas
¿Por qué el vivo tiene corriente cuando se toca tierra si el neutro sale del mismnos trafo?es una
¿Por qué el vivo de la monofásica tiene corriente cuando se toca tierra si el neutro sale del mismnos trafo? Y porque si se toca a tierra el cable de alta tensión si no tiene conexión a tierra, ¿Igual qué la trifásica?...
1 respuesta
Voltajes irregulares de Fase y Neutro respecto a Tierra
Como comentaba en el título, me he encontrado con unos valores irregulares que no he sabido interpretar y quería preguntarles a ver si me pueden ayudar de donde puede provenir el problema. En una caja de registro, en el exterior, que suministra...
3 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Estaba midiendo un transformador pad mounted
En la salidad de este transformador en la primera fase me daba 120v, en segunda fase 120v y en la tercera fase 220v por asi decirlo. Esta conoxion es muy peculiar, por que en la tercera fase actuda de una forma que pareciera que el neutro se conecta...
3 respuestas
Quisiera saber el diámetro de cable eléctrico en cobre y aluminio.
Red trifásica. Contratados 10,6 Kw. Instalación soterrada. Distancia en línea recta desde el contador a la vivienda 150 m.
2 respuestas
Led iluminado, neutro con tensión
Resulta que bajando en general y haciendo medición entre fase y neutro tengo 234v, fase y tierra 236v y entre neutro y tierra 30v. Con lo cual tengo unos Led en el exterior que cuando corto la fase, estos permanecen un poco encendidos ( es más si...
4 respuestas
Tengo una maquina miller 230/460 xmt
Cuantos voltios de la caja tengo que tener es trifásica, son L1, L2, L3 cada uno tiene 104 voltios total 312 voltios, yo la quiero en el diagrama de la maquina a 460 (o tengo que tener 104 +104+208)puede sacarme de dudas
1 respuesta