Conductor para conexión de bomba monofásica
Preguntas y respuestas relacionadas
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Diámetro del cable subterráneo
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 450 mts desde el pilar, se va a utilizar para el consumo de tres casas aproximadamente. Termotanque eléctrico, iluminación, pava eléctrica, microondas, y también para una bomba de 3hp que se...
1 respuesta
Que conviene más en consumo, Tansformador o convertidor de fases rotativo
Tengo un local en el que no hay disponibilidad de CFE para darme Luz Trifásica, por ser instalaciones subterráneas no se previó en esa zona luz trifásica. Tengo 1 horno eléctrico con caldera que ocupa una pastilla de 30 ampers, también quiero...
1 respuesta
Hoy rebobine una bomba de agua de 1hp ¿Por que no tiene fuerza si lo hice todo comforme al anterior
Rebobinado de bomba de agua de 1 hp monofasico 220 v por que no tiene fuerza
1 respuesta
¿Cómo se calcula el diámetro de cable en distancia?
Necesito saber como calcular el diámetro de cable en distancias
4 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Como calcular la capacidad de microfaradios de un condensador para poner en marcha un motor trifásico
Tengo un motor trifásico siemens 220/440 de 6.6hp 3480 rpm 44 IP 0.88 cos se como hacer la conexión de trifásico a monofásico con el condensador de arranque y el de trabajo continuo pero no se calcular los microfaradios para cada condensador pero si...
1 respuesta
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Conexión de 220v tres hilos a toma corriente 220v dos hilos
Como puedo conectar un motor de 220 tres hilos y tierra a tomacorriente 220v dos hilos agradezco la ayuda gracias saludos
2 respuestas
Videos sobre la historia del transformador
Donde encuentro videos de la historia del transformador, inicios de construcción
2 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
¿Qué calibre usar en primario para un transformador elevador 110 a 220v para aire acondicionado de 1200w?
Quiero enrollar un transformador elevador de 110 a 220v, de 32 cm cuadrado, para un aire acondicionado que consume 1200w, con primario y secundario separados. ¿Qué calibre debo usar en cada devanado? El primario debe ser más grueso que el secundario,...
1 respuesta
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Tengo una entrada trifásica de 380v deseo convertir a trifásico de 220v
Tengo un motor triafasico de 380v ademas tengo una bomba de agua sumergible de 220v. Mi entrada desde el medidor es de 380v ¿Como puedo convertir a trifásico de 220v
2 respuestas
Necesito calcular el grosor del cable en mm2 para la acometida para una vivienda aislada.
Necesito calcular el grosor del cable en mm2 para la acometida para una vivienda aislada con un consumo máximo de 9.000w teniendo en cuenta que la distancia desde el contador hasta el cuadro general es de 40m. Y se tiene que compensar la caída de...
1 respuesta
¿Puedo alimentar una bomba sumergible trifásica a 220v? ¿Cómo puedo hacerlo?
¿Tengo una bomba sumergible trifásica para que funcione necesito 380v pero solo tengo una línea monofásica y a lo que se refiere mi pregunta es si puedo alimentarla con un capacitor?
2 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...
2 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Tendido de 220 volts en 400 metros
Como indica el titulo necesito realizar un tendido eléctrico de 220 volts con un consumo máximo de 30 amperes y una extensión de 400 metros el mismo seria aéreo no subterráneo por una cuestión de costos quisiera me aconsejen la sección de cable en...
2 respuestas
De qué depende la cantidad de devanados de un transformador? De la cantidad de niveles de tensión?
Un transformador de 10-¿22.9kV en media tensión tendría dos devanados en Media tensión?, Similar en baja tensión si fuese 440-¿220V? Y en el caso de un transformador que tienen 4 tipos de conexiones como dy5,... Etc, ¿A qué se debe?
1 respuesta
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Alguien que sepa de los códigos de colores- Electricidad
1) Según el código de colores de los conductores si tengo una instalación monofásica con una tensión de 120/240 voltios que tiene dos fases, un neutro y una tierra ¿Qué colores utilizaría en los conductores para identificarlos? 2) Según lo visto en...
2 respuestas
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
Compre una esquiladora ovejera de 380v mi conexión es de 220v .. ¿Funcionará?
Pregunta sobre conexión eléctrica de 380v a 220v Compre una esquiladora y dice v 380 ... Mi casa es corriente de 220 ... ¿Si la conecto trabajará? ¿Se quemara? ¿No hará nada? ¿Explotara? Y que puedo hacer en este caso
2 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
Potencia bifásica
He encontrado la siguientes fórmulas: I = W/ V X f.p. Monofasica I = W / 2V X f.p. Bifasica I = W / 1.73 X V X f.p. Trifasica Para un sistema 220V entre fases y 127 V de fase a neutro. Para la primer fórmula ocupamos 127 V; para la tercer fórmula...
1 respuesta
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Corriente alterna monofásica en las viviendas, ¿Por qué?
En cualquier libro de electrotecnia se habla de las bondades de la corriente alterna trifásica sobre la monofásica. Entonces, ¿Por qué se utiliza monofásica en las viviendas? ¿En qué etapa se pasa de trifásica a monofásica y dónde?
4 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Puedo usar un neutro común entre un circuito de 220V y otro de 110V?
Se puede llevar un cable monofásico a un tablero en donde luego se deriva a: 1- Un tomacorrientes de 220V. 2- Un tomacorrientes de 110V (voltaje obtenido por medio de un transformador de 220 a110V) La pregunta concreta es, ¿Si puede utilizarse el...
1 respuesta
Que transformdor de 110 v a 220 v debo adquirir
Tengo un soldador inversor que funciona con corriente de entrada de 220 voltios, la energía que poseo en casa es de 110 voltios, he mirado en el comercio transformadores que elevan corriente de 110 v a 220 voltios y viceversa, Es posible adquirir un...
1 respuesta
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Caida de tension
Necesito si puedes ser tan amable de que me envíes alguna fórmula Sencilla para calcular la caída de voltaje
1 respuesta
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
¿Cómo calcular la sección del alimentador principal?
6. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la sección del alimentador principal? Explicar los criterios de diseño, así como las fórmulas a utilizar, el factor de seguridad, corriente de diseño y tablas a usar. 7. Tomando en cuenta lo aprendido...
1 respuesta
Como calcular cable o alambre para colocar una bomba de agua de 1/2 hp de 110v a 100 mts y se conectara a un inversor de 3000w
Como puedo saber que cable o alambre usar para conectar una bomba de agua de 1/2h (375w y 5 A), la bomba de agua es de 110v y se conectara un inversor voltaje de 3000w a una distancia de 100 mts. Es para extraer agua de una quebrada y llevarla hasta...
1 respuesta
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Conectar transformador trifásico a monofásico
Tengo un transformador de 220v trifásico, me gustaría utilizarlo para soldar, podría conectarlo a 220v con fase y neutro'
1 respuesta
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Caída de tensión en sistema trifásico
Disculpen tengo problemas de caída de tensión estoy alimentando un transformador tipo seco de 30 kv que me convierte de 230 a 440 v tengo un motor sumergible de 5hp ampere de 8.0 con consumo de 3.7 kw a 440 v, 60 hz el problema lo tengo en la...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Que pasa si tomo un neutro de otro transformador en una instalación de 127v
Tengo dos transformadores uno que meda 220v y un transformador me da 127v entonces cada transformador es para una bodega diferente pero en el transformador que me da 220v no tengo neutro y estoy pensando en tomarlo del transformador de a lado que me...
2 respuestas
Conexiones libres en diferencial 4 polos
En mi piso había 125v. Para alumbrado y 220v. Para fuerza. Al haber pasado todo a 220v. En el diferencial de entrada me quedan ahora dos conexiones libres. La situación actual es la de la imagen. También debo advertir que no tengo los 220v. Entre...
5 respuestas
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
Calcular la potencia a contratar
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y el caso es que en endesa me están mareando, porque dicen que la potencia a contratar se sale de lo normal para un hogar. Estas son las características del modelo: Datos Técnicos DE 21200...
1 respuesta
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Obtener 220v
Qui estoy nuevamente,, buenas tardes,, tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno...
1 respuesta
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Se puede alimentar un transformador 480-220, de forma inversa 220-480
Se tiene que alimentar unas bombas a 480vca, pero únicamente se cuenta con un voltaje de 220vca, se pretende incrementar el voltaje con un transformador 480 (primario) - 220/127 (sec.), la pregunta es se le puede suministrar 220 y que nos de los 480...
3 respuestas
¿Qué tipo de cable se debe utilizar para extender una red eléctrica domiciliaria, por 300 metros a 220v?
Necesito saber qué cable debo usar para realizar una extensión de la red eléctrica domiciliaria de 220 voltios. Estoy en el campo y me es muy difícil contar con un especialista. Se trata de una distancia de 300 metros y voy a conectar una cabaña.
5 respuestas
Medición entre fase y tierra en un tablero eléctrico general.
Te go una duda, respecto a la medición entre fase y tierra, lo que pasa es lo siguiente. Fase R + tierra = 220v Fase S + tierra =0.5 V Fase T +tierra = 220v Hize la medicion en laayoria de los tableros generales ye esta midiendo lo mismo. Que puede...
4 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Construcción de maquina de arco con transformadores de microondas
Buen día, deseo construir una maquina de soldar por arco casera con transformadores de microondas, pero tengo unas preguntas. 1. ¿Cómo sabes cual es la fase y neutro en un transformador de microondas en el primario?, pues los 5 transformadores los...
2 respuestas
Calculo de caída de tensión en una línea
Necesito calcular la caída de tensión(U) en unos cables y la sección de los mismos. He dado con mucha información, pero todos me dan valores mus disimiles entre si. ¿Es posible que me ayuden a llegar a una buena conclusión?..
2 respuestas
Tengo un motor de1hp como lo conecto para 220? El aparato viene 110/220v
Le comento que tengo un eléctrico de 1hp viene 110/220 ¿Cómo lo conecto a bifásico o 220v en y o yy? Si no es mucha molestia que me esplique gracias y le debo una.
2 respuestas
Conexión de motor a dos tensiones distintas
Dispongo en la red eléctrica de dos fases de 380v y el neutro(220v entre este y cada uno de los otros dos). Quisiera saber si puedo conectar un motor trifásico y como hacerlo para que trabaje correctamente.
3 respuestas
Conexión de transformador seco trifásico de 15kva
Debo conectar un transformador trifásico de 15kva de entrada 240v pero tengo una entrada de480v trifásica que debo hacer
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Fallas por calentamiento en los conductores elect.
Los expertos e3n la materia eléctrica, pues me he inscrito observando y leyendo muchas de sus respuestas, seguro estoy que me pueden ayudar les comento. Tengo un sistema de riego que funciona con una bomba de 150 hp marca bamsa esta sumergida a 120...
1 respuesta
Es suficiente un banco de 3 transformadores de 15kVa cada uno para arrancar una bomba de pozo de 40HP?
El motor de la bomba del pozo es de 40HP. Tenemos instalados 3 transformadores de 15kVa que suman 45kVa. La demana contratada o potencia contratada en la empresa electrica es de 30kW. ¿Estamos bien para funcionar con esta bomba? Podriamos aumentar a 50hP
4 respuestas
Fase neutro 110/220
Tengo que hacer unas conexiones eléctricas en mi casa! Tenemos tanto 110 y 220 por que tenemos aparatos americanos 110 unicamente. Bueno, el problema es que las instalaciones anteriores fueron hechas por otra persona que me dejó todos los cables del...
1 respuesta
En relación con generador de gasolina trifásico
A ver si algún alma caritativa puede ayudarme, recientemente he comprado un generador eléctrico de gasolina y tengo un dilema, viene con 3 tomas monofásicas por las cual entrega a cada una 1000watios, y una trifásica de 380voltios que aporta 5500...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
¿Resistencia bifásica 110v se puede conectar a la red monofásica 220v?
Quisiera saber si una resistencia (de calor) que se alimenta con dos fases de 110v (fase1+fase2) se puede conectar a la red monofásica de 220v (fase + neutro).
4 respuestas
Calcular el calibre del conductor y su protección de un equipo de aire acondicionado.
Tengo un equipo de aire acondicionado con los siguientes datos: 3370 W, 220 V (esto es monofásico entre línea y línea) y 15.9 Amp. ¿Cómo puedo calcular el calibre del conductor y su protección si esta a 44 mts del centro de carga?... Ya hice mis...
2 respuestas
Que es la caída de voltaje
Deseo saber que es la caída de voltaje y como se corrijo
1 respuesta
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
Tengo un horno eléctrico de 220V el cual tiene 3 cables para su entrada de alimentación, en su conexión tiene L, N y tierra.
Mi horno es de 220V, y tengo entendido que las líneas de 220v traen 2 fases 110v . Pero mi horno solo tiene para 3 entradas L, N y T. No tiene L1, L2, N y tierra como tendría que conectarlo porque a mi concepto se ve como si fuera para trabajar a 110...
1 respuesta
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
Instalación de bomba sumergible
Tuve que sacar la bomba sumergible del pozo para arreglarla porque no funcionaba bien y ahora no se como volver a instalarla, ¿Alguien me puede ayudar? El equipo tiene una boya de superficie y un equipo presurizador pero no se como se hacen las...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Que elementos de control debo instalar para armar tablero de bomba de agua monofásica de 5A para llenado de piscina?
Necesito armar un tablero para controlar la bomba subterránea de llenado de una piscina. Es monofásica de 5A. Trae un tablero de mando externo con interruptor y fusible. Necesito que me asesoren si colocar un guardamotor (sería uno trifásico...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Como cambiar bomba piscina de monofásico a trifásico
Actualmente tengo una bomba astralpool sprint de 1kw que funciona en monofásico, y quiero conectar un variador entrada 220v mono, salida 220 tri para reducir consumos, la pregunta es que, he abierto la caja de conexiones y por lo que veo hay 2 cables...
2 respuestas
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
Instalar luz de techo led (220v europeo) a un sistema 220v bifásico (cuba)
El problema es que quiero instalar una placa led de 22v comprada en España en una casa en cuba. Pero parece ser que no es posible porque el sistema 220v de cuba es bifásico, es decir de dos fases de 110v, mientras que el sistema europeo la 220v es...
4 respuestas
Acometida eléctrica monofásica
Tengo una vivienda en Tenerife con acometida monofásica de 230V (UNELCO-Endesa). El caso es que pensaba que en base al REBT2002 debería estarme dando a la entrada de mi casa UNELCO una fase (230V) y un neutro (0V), pero he medido y tengo dos fases...
1 respuesta
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
Se puede conectar 110 y 220 simultáneamente en una casa?
Se puede conectar un transformador de muchos watts a toda la casa con nuevo cableado por supuesto, ¿Para tener 110 y 220 en simultaneo?, ¿Cómo puedo calcular los watts de transformador que necesito?, la idea es no tener muchos transformadores por...
1 respuesta
¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Resulta que una vivienda unifamiliar me demanda 26.000 W de potencia máxima total (esto es calculado todos los consumos), pero indiscutiblemente esta potencia máxima total debe ser afectada por un factor de simultaneidad, que en mi caso es del 35%...
1 respuesta
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Convertidor de 220v a 110v Para máquina de coser?
Soy de Mexico. Compre una máquina de coser Jack H2 que funciona a 220v pero mi casa es de 110v. Me recomendaron adquirir un convertidor de entrada 110v salida 220v, y me tiene muy confundida. ¿No debería ser uno entrada 220v salida 110v? No me...
5 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Transformadore para modificar tensión y frecuencia
Necesito conectar un electrodoméstico de 325W americano (110V-60Hz) a la corriente europea (220V-50Hz). He leído en alguna otra consulta anterior que existen transformadores que modifican ambas cosas, tensión y frecuencia, al mismo tiempo. Sin...
1 respuesta
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
¿Una vivienda con 15mil le o 20mil kW puede tener inconvenientes?
Estudie electricidad hace 6 años pero no recuerdo si había un máximo, tengo que instalar maquinaria 40 computadoras potentes cálculo que serán alrededor de 30 o 40 fuentes de 750 y no es problema el tema es el consumo desmesurado ¿Hay qué cambiar...
4 respuestas
Como adaptar un transformador de valores comerciales?
Hola a todos, incluyo una foto y el esquema de un tocadiscos del transformador que hay que sustituir en un tocadiscos porque no sale corriente, Transformador de serie p1220 p1 125 0p/ s6 s10 Transfomador comercial p1220 p10/ S16 s10, ¿Alguna pista...
2 respuestas
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
Qué pasaría si a un transformador pequeño con entrada 220V y salida 110V le conectara un aparato que en realidad es de 110V?
Si tuviese un transformador pequeño en casa con entrada 220V y salida 110V y por error en lugar de conectarle un aparato de 220V le conectara un aparato de 110V qué le pasaría a ese aparato?
5 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
El cable de alimentación de un producto de baja potencia ¿Debe llevar hilo de tierra?
Tenemos un emisor de RF que consume 5W de potencia y cuya alimentación se realiza a 230V, mediante un cable con 2 hilos ¿Es correcto? ¿Hay un límite de potencia por debajo de la cual no es necesario suministrar manguera de 3 hilos?
1 respuesta
Motor de 50 hp
Necesito qué me digan como hago para arrancar una maquina cuyo motor es de 50 hp mi potencia contratada es de 9.9 kw solo debo contratar más potencia? O a parte de ello necesito un transformador o un auto transformador por favor necesito que me...
1 respuesta
¿Si tengo dos líneas a 220v, una puede actuar como neutro?
Tengo una máquina cuya especificación de alimentación dice monofásica 220v, e internamente las conexiones tienen cableado marcados como L y otros como N; sin embargo desde la acometida (que es a 220v) colocaron en la instalación 2 cables de fase...
1 respuesta
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Corto circuito en la conexión del electro nivel de los tinacos...
En el edificio donde vivo hubo un corto circuito en donde van conectados los cables del electro nivel de los tinacos, el cual fue algo fuerte, pues aparte de quemar los cables en esa parte, se veía como cuando están soldando, lo que no entiendo es...
2 respuestas
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
Transformador de 220 a 110 volts tiene un beneficio para el hogar
Necesito saber si ay algún beneficio en el hogar para los equipos eléctricos como es los refrigerador las lavadoras este equipo trabaja con 110 volts pero en el hogar yo tengo 220 volts y es más barata la pregunta es que si instalo un Transformador...
2 respuestas
Mi vivienda dista del contador de Hidroelectrica 80 metros de distancia ¿Cómo calcular la sección de los hilos de luz?.
Veo que la sección de entrada del poste al contador es de 6 mm. Del contador a la casa ¿Devería ser mayor por la caida de tensión?.
1 respuesta
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Transformador 220V a 12V para led de piscina
Voy a poner un led 35 W a 12V sumergido en la piscina. Mi pregunta y mi duda es si puedo usar un transformador que tengo de los halógenos que quité de la casa de 50 W a 12V. El transformador que tengo es un Hepta-50 para lámpara halógena 50W 12V,...
2 respuestas
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
Mi cableado esta a 600 metros de la casa
Mi cableado esta a 600 metros y aparte hay escasos transformadores, use cable calibre 12, el voltaje llega a 107v, pero al conectar bombillos, ventilador, va disminuyendo los voltajes, no arranca ni la venera, COMPRE UN AC AUTOMATIC VOLTAJE...
2 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
¿Puedo conectar un equipo que requiere 220v bifásico si tengo una red de 208 v 2 fases y tierra?
Necesito saber si se puede hacer la conexión y que resultados tendré
1 respuesta
Cálculo de sección de cable
Una consulta para un experto eléctrico. El tema es que tengo que calcular una sección de cable para alimentar tres focos de 300W a 12 V mediante una línea de 5 m. Tengo entendido que la máxima caída de tensión admisible para iluminación es del 3% ¿Es...
1 respuesta
Alimentación de equipos 220 Volt de dos polos a una Red de 220 Volt un solo polo.
Luego de leer las respuesta quisiera apoyarme en el equipo para confirmar repuesta. Un equipo con motor electrico de alimentación nominal 220-¿230 Volt de dos polos ( bipolar) 60 Hz funciona bien en una red 220 Volt monofásica como la de Colombia?
2 respuestas
Como calcular el diámetro de un cable domicialiario
Mi nombre es Roberto y con su aporte me gustaría ayudar a mi hijo a instalar el circuito eléctrico de su nueva casa. Me gustaría que me orientara a calcular el diámetro de los cables que se deben instalar, en la misma; estuve buscando en internet...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Calibre cables transformador
Por que cuando se conecta un transformador monofásico de la red, el cable que va de la linea al pararrayos y de este al cortacircuito, es por ejemplo calibre 6 desnudo. Y cuando se va a alimentar una residencia ya no aguanta ese calibre si no que...
1 respuesta
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
Calibre de conductores para banco de transformadores
Necesito saber como se calcula el calibre de conductores para alimentar un banco de transformador de 3*75kva, donde la linea de transmisión de alta transporta 13800 voltios, la distancia que hay de la linea de alta a caseta donde se instalaran los...
1 respuesta
Instalación de 100 Kw.
Escribía para preguntar como se llevaría a cabo una instalación de una acometida de 100 Kw. Tiene una tirada de 250 mts desde el cuadro de fachada hasta el armario con sus protecciones. He hecho los cálculos y me da una sección de casa 320mm, esto...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Que puedo hacer si tengo aparatos de 220V a 110 V
Quisiera saber que puedo hacer si tengo una impresora Samsung Laser Multifuncional que compre en europa y una portátil que esta esta funcionando a 110 V pero la impresora No prende ya la enchufe a corriente de 110 V y ella trabaja a 220 V o será que...
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Instalacion fotocopiadora con transformador
Me llego una fotocopiadora 110v en mi pais usamos 220v, el vendedor me dio un transformador de 220 a 110 de 500 w.el problema q tengo es q cuanfo la probe calienta el cable de poder del equipo. Viendo las especificaciones el equipo llega a los 840 w...
1 respuesta
Conductor eléctrico para baño de maría 220v 12000w
Quisiera saber que conductor eléctrico debo utilizar para un baño de maría con voltaje 220v monofásico y potencia eléctrica 12000w slds a todos
4 respuestas
Buenas tengo una planta eléctrica que se le daño la bobina ya tengo la bobina pero no se sacar el 110 y 220
Tengo una planta eléctrica se le daño la bobina pero ya la tengo ahora no se sacar las conexión( para que sea más entendido esta la bobina con el rotor a y b 4 cables pero no se como sacar el 110 y 220 digamos (a1 y a ) la conexión viva y la neutra...
1 respuesta
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
Calcular resistencia conductor
Para calcular la corriente de cortocircuito que soporta una instalación tengo que usar la fórmula Icc=(0.8xU)/R. La resistencia la calculo con la fórmula R=rL/S. La duda es si la longitud es la suma de las tres fases + neutro o la de un solo conductor.
1 respuesta
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Sobre el tema del transfromador de la maquina de 110 a 220, ¿Conseguiste el transformador y funciono? Slds!
LA maquina de vinilo texil también la compre y e pasa lo mismo es de 110 y vivo en un país donde se usa 220. ¿Se qué necesitare un transformador pero lo que no se es de cuanto amperaje... Te funciono el tuyo al final?
1 respuesta
Cambiar motor trifásico a monofásico, calculo de condensador
Adquirí una garlopa industrial y tiene motor trifásico de 3 hp y 50hz. En el lugar donde estoy una de las dos fases da muy baja tensión, por lo que me imposibilita pasarme a trifásica. El problema es que no quiero perder potencia ni quemar nada, por...
2 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Cableado recomendado para instalación A/A conductos
En mi vivienda tengo un equipo de A/A por conductos Mitsubishi PEZ100VJAQ. Recientemente se me averió la placa de potencia y el técnico de Mitsubishi que estuvo en mi casa para repararlo me indicó que los cables que alimentan el extractor PUHZRP100...
4 respuestas
Es mi obligación pagar la instalación de la red subterránea de baja tensión que Iberdrola me exige para tener suministro?
Tengo una casa recién construida, y para tener un suministro eléctrico adecuado se requiere la instalación de una red subterránea de baja tensión hasta el centro de transformación más cercano situado a unos 150 metros. Iberdrola ha pasado un...
1 respuesta
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Cepilladora de 110v conectada a 220V
Compre una cepilladora Grizzly en USA de 110 v monofásica (el vendedor me dijo que también trabajaba con 220v monofásica), ¿Al conectarla a la red en Chile (toda la red en Chile es de 220v 60 ciclos) y hacerla funcionar bota los fusibles...
1 respuesta
Señalización de mal funcionamiento del guardamotor de una bomba.
Para desagotar una cámara séptica cuento con dos bombas sumergibles de 1.7 y 2 HP (con accionamiento automático con boyas eléctricas incorporadas al cuerpo de la bomba, de fábrica). Funcionan en forma alternada cada 15 días (manualmente). El tablero...
2 respuestas
Como convertir un voltaje de 110V a 220V
Necesito convertir un voltaje de 110V a 220V de una manera económica.
3 respuestas
Puedo conectar inversor on grid de salida de 110 a una red de 220 o no me serviría?
Tengo un inversor on grid de esos que se enchufan a la red eléctrica domiciliaria. El. Tema es que la salida del inversor es de 110 y la red domiciliaria es de 220. Entonces no se si lo ocupo porque podría quemarse o no tendría utilidad porque el....
2 respuestas
Maquina de coser paff de 120v. La corriente es de 220v. ¿Compre un transformador no se cuantos wats? La maquina solo dice 60hz
Compré un transformador de 220v 120v. Pero el. Señor me pregunto q cuanta potencia yo le. Dije. 600 w me dió uno de 1000w. Cuando. Llegue a casa el pedal de la. Maquina. No decia wats sino hz 60 a.50hz. Cuantos. Wats son. ¿60hz? ¿Puedo conectar el...
3 respuestas
Caída de tensión en red secundaria 440 V
HAn llevaado linea en baja tension (440V) unos 500 metros que es donde esta el pozo 2 con cable de 95 mm cuadrados la tension llega a 420 ahora quieren alargar esa misma linea hacia un pozo 3 que esta 500 metros mas abajo de donde esta el pozo 2 que...
1 respuesta
Controlador RainBird STPi-600 con bomba 1HP
Yo necesito instalar un controlador para riego RainBird STPi-600(la info de este controlador se encuentra aca:http://www.sprinklerwarehouse.com/Rain Bird Sprinkler Irrigation Controller p/stpi 600.htm). Ya tengo las válvulas y ademas quiero...
1 respuesta
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Ver más »