Falla en conductores de alimentación a motor 150 HP
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Pregunta sobre motores eléctricos
Estuve midiendo el consumo de un motor eléctrico de 5 HP. Me llamó la atención que en una fase el consumo de corriente estaba muy por encima de las otras dos fases. ¿Cuál puede ser la causa de esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me afecta en cuanto al...
1 respuesta
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Circuito Eléctrico de Hidroneumático
Carlos, un cordial saludo, Se me ha presentado una duda, en un circuito eléctrico de un hidroneumático sencillo. Este consta de: un motor - bomba de 2HP - 220v, un presostato, tanque y switch de flotador, para parar la unidad en el caso de vaciarse...
1 respuesta
¿Cómo puedo conectar un motor de 12 puntas 220/380 en estrella triángulo con voltaje 440?
Tengo un motor trifásico de 25 Hp, 12 puntas, en la placa refleja su conexión en doble delta para 220 y doble estrella 380, pero necesito conectarlo en un control estrella triángulo con voltaje 440 voltios. ¿Cómo logro hacerlo?
1 respuesta
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Megane 1.9 DCI 120 CV (F9Q800) no arranca
Me he vuelto loco con el coche, a leer, a montar y desmontar y no doy con la avería... A ver si me podéis echar una mano... Os cuento el coche funcionaba perfectamente hasta que en la maniobra de aparcamiento, dando marcha atrás se caló/paró. NO ha...
1 respuesta
Ayuda con la instalación de circuito eléctrico con un sistema trifásico con fases balanceadas
Holaq ue talquiiera que me hables ams acerca de este tema he leido que lo ideal en un sistema trifasico es que las fases esten balanceadas parqq ue a side esta manera no circule corriente por el neutro osea que si circula 1A por l1, POR L2 OTRO 1A Y...
3 respuestas
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Motor 220/380/440v 40 hp 12 terminales red 380 v
Carloshutter me quede pensando en el arranque Y-YY. A ver si esta bien lo que estoy pensando(después de lo que me explicaste :): Primero pongo el motor en estrella completa es decir el motor debe quedar con las bobinas así FAse R: 1 Fase S:2 Fase T:...
1 respuesta
Motor de arranque
En una fiat doblo 1.9 del 2003 daba fallo en el motor de arranque, había que darle unos golpecitos para que arrancara (escobillas en mal estado), Le he puesto uno nuevo y sin meterlo al volante del motor, para comprobar que funcionaba me fue un buen...
7 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas
Generador de c.a
Tengo un generador con las siguientes características Marca-Honda gx 390 (15 hp) Japon Voltaje de salida - 220 380 -50 hz Kva- 10,5 ¿Bueno mi problema es que cuando le di una carga de 9 amp en 380 v afectada por el factor de potencia funciono unos...
1 respuesta
Tengo corriente Trifásica, y los fluorescentes leds se apagan cuando enciende la refrigeradora
Hace algún tiempo, cambie los fluorescentes normales de 50w por fluorescentes led´s y desde esa fecha cada que enciende la refrigeradora, (esto es el motor del compresor) todas las luces se apagan, e inclusive hasta las copmputadoras encendidas y...
3 respuestas
Esquema de conexión bomba sumergible con condensador
Resulta que tengo una bomba sumergible monofásica la cual no saca agua. Me fije como estaba conectada antes de desconectar nada, le coloque un condensador nuevo de las mismas características puesto que este suele ser la principal averia y nada. Al...
1 respuesta
Lavavajillas Siemens SN24D200EU, que no arranca
Tiene seis años de uso normal. Cuando le pulsas el botón de arranque de la izquierda, no hace nada. Tienes que desconectarlo de la red, y cuando lo vuelves a conectar pasado un rato el mismo entra en funcionamiento sin pulsar nada más (hace el primer...
1 respuesta
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Cambiamos de motor al opel agila 1.0 del 200 y no arranca
Compramos n opel agila del 2000, que se le había estropeado el motor por rotura del tensor de la cadena de distribución y en el taller de un amigo le cambiamos el motor por uno comprado en desguace de un opel corsa, y el problema es que no arranca,...
1 respuesta
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
Como conectar motores en estrella delta
Buena samigos. Tengo un motor 220-440 para hacer un arranque suave, osea conectarlo en estrella 440 y después que pase a triangulo 220. Dispongo de tres líneas entre fase y neutro 220 y entre fase y fase 440. Mi pregunta es, si solo cambio la...
2 respuestas
Qué pasa con la corriente si hago la conexión steimmetz de un motor?
... Si hago la conexión steimmetz de un Motor y mido el consumo de corriente en las tres líneas .. ¿Qué pasa? ... ¿Se ven afectada las corrientes? ¿No son iguales en las tres líneas?
1 respuesta
¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Disculpen la molestia, quisiera aclarar un punto, una ultima pregunta.: He leido por allí que se considera corriente corto circuito entre 3 y 20 veces la In de la llave. Pero un momento…………., ¿Por qué se dice que la corriente de cc puede considerarse...
3 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
¿Por qué un motor hace ruido extremo montado en su maquina y al bajarlo y conectarlo directo a línea sube demasiado su amperaje?
Hace unos meses rebobiné un motor dos velocidades ( 4 y 8 polos ) lo dejé en una conexión estrella, doble estrella. Jaló bien pero al día de hoy me informan que el motor hace mucho ruido y al parecer no a trabajado. E sido testigo ya que trabajo en...
2 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Por que grupo electrógeno no genera
Tengo un grupo electrógeno de la marca general que lleva motor John Deere y alternador Leroy somer, no tengo más datos las chapas de identificación estás ilegibles es de unas 60 KVA. ¿Problema?. Estaba funcionando perfectamente y de repente dejo de...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Mi batidora de vaso Jata bt604n se paró de repente, que le puede pasar?
Funcionaba perfectamente, de hecho la estaba utilizando y de buenas a primeras se paró, ¿Qué le puede pasar?
3 respuestas
Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Motor electrico 1.5hp trifasico equivale a 1.5hp monofasico?
Estamos remplazando un motor eléctrico trifásico de 1.5hp 1750rpm, porque solo existe alimentación monofásica. Necesito saber que motor monofásico puede remplazar al trifásico.
2 respuestas
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Fallo en Batidora Vaso Lidl.
Poseo una Silvercrest blender ssdmd 600 a1 del Lidl. Batiendo un puré empezó a echar poco de humo por debajo y dejo de funcionar. La he desmontado y a primera vista no tiene ningún cable/conexión quemado; placa base, motor e interruptor en buen...
2 respuestas
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Autotransformador
Bueno soy estudiante de electricidad industrial y me pregunta es ...¿Para qué sirve el autotransformador de arranque?
1 respuesta
Lavadora Daewoo DWF 4200P
El motor que da vuelta el tambor de lavadora se calienta en exceso y ya no gira como antes, tiene poca fuerza. Este motor tiene 3 cables, que para mi son: un neutro y dos fase para cambiar el giro. Con un tester medí el voltaje que entrega la unidad...
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Como conectar un controlador o aparato similar a una cinta de correr sin usar placas electrónica
Quiero un aparato, tipo controlador potenciómetro para conectar mi cinta de correr, osea conectar la corriente, el motor y el puenteo, evitando placas electrónicas, el motor tiene 560w, probé controladores de amazon de unos 40 euros de 500 w, ya que...
1 respuesta
Problema con un variador PowerFlex 700
Tengo un variador de frecuencia Allen Bradley PowerFlex 700 de 480 vca, 150 Hp, chasis 6, utilizado para un motor de bomba de un pozo, el problema es que cuando arranco el motor, el variador me muestra en su HIM, lo siguiente: -30 RPM 38 amperes ¿24...
1 respuesta
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Por que puede estallar una batidora eléctrica ?
Una vez salió en la televisión una persona que estaba utilizando una batidora eléctrica y le estallo en la cara por que razones puede ocurrir eso? ¿Puede ser porque se estropee un cable y se le ponga cinta aislante para cubrirlo?
4 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
Giro en motores
¿Cómo puedo cambiar el sentido de giro en un motor 220v/ monofásico?. En uno trifásico solo se intercambian dos fases.
1 respuesta
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Función de los condensadores en un circuito
Un capacitor tiene dos valores uno se mide en Nf y otro el voltaje que soporta. Cuando juntamos varios capacitores de pendiendo si van en serie o paralelo los Nf se suman o restan. Mi pregunta es ¿Con el voltaje que soporta pasa lo mismo? Es decir si...
4 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
¿Cómo conectar motor trifásico en delta o en estrella cuando tengo 380v entre fases y 220v entre fases y neutro?
En un sistema trifásico donde la tensión entre fase y fase es 380v y entre cada fase y neutro es de 220v en que configuración debo conectar un motor trifásico... ¿Debería ser en delta o en estrella?
3 respuestas
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
Tipos de voltajes
Si un toma corriente de 110 voltios se usa una fase un neutro y la tierra, como se utiliza el de 220 o que tipo de tomacorriente usa ya que seria 2 fases ¡ ¿Por dónde se devuelte la corriente como circula el circuito? ¿Cómo funciona? Tengo problema...
1 respuesta
Un equipo para 220 V puede ser conectado utilizando conductores más delgados que otro de igual potencia pero de 110 V ¿Por qué?
Help meeeeeee eeeee eeeeeeeeee eeeee eeeeeeeeeeeeee eeeee
3 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásico
Tengo un motor trifásico 220/380v, consumo:5,9/3,4A, 1,5KW y 2855 rpm. Lo he conectado a una linea monofásica (220V), en la bobina libre del motor le he conectado un condensador de 120 mF. Pero se calienta mucho el motor. Los consumos que me da...
2 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Clio 2 1.9 diesel no arranca por la bomba de gasoil
Tu respuesta Tengo un Clio 2 diesel 1.9, el siguiente problema q tengo es que no arranca... Verifique si llega gasoil, si llega corriente todo bien.. Encontré un problema, el solenoide de la bomba el que abre el paso del combustible no anda.. Osea...
2 respuestas
Tengo un Peugeot 106 con problemas para arrancar
Tengo un peugeot 106 y bueno hacia tiempo que arrancaba cuando quería, podría ser al primer intento como pasar 5 min para arrancarlo, me dijeron que podría ser problema del clausor y de la llave, bueno pues las dos cosas se las cambie y originales,...
1 respuesta
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Tercera consulta. Cómo conecto esto?
Muchísimas gracias a todos de ante mano. Me habéis ayudado muchísimo con las dos consultas anteriores. Ahora es el turno del extractor de aire. Parece que si se puede conectar a 380 viendo la placa pero la conexión con colores la desconozco. Los...
4 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
Motores trifásicos tipo de arranque
Tengo entendido q si un motor dice 220/380 es un arranque directo en estrella xq si lo meto a triangulo se quemaria las bobinas ? ¿Si dice 380/660 menor a 7.5 hp seria un arranque directo a triangulo y si es mayor a 7.5 hp seria un estrella triangulo...
1 respuesta
Contactor LC1-D09
Resulta que la calefacción funciona siempre,(no para), resulta que haciendo varias pruebas, compruebo que el termostato no controla la calefacción, de hecho tengo un LC1 instalado que cuando le doy corriente entra directamente y pone en...
1 respuesta
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Realizar la conexión de un sensor, determine los valores de Ra y Rb para garantizar que en 1 y 2 exista el mismo voltaje
Para el siguiente circuito empleado para realizar la conexión de un sensor, determine los valores de Ra y Rb para garantizar que en los terminales 1 y 2 exista el mismo voltaje y que la corriente en i1 no supere los 10mA. Realice el diseño mostrando...
1 respuesta
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Protector de sobretensiones de 220 v en instalación de 2 fases de 110 v. ¿Protege y también los electrodomésticos de 110 volt ?
Tengo instalación de 110 y 220 en casa. La 110 con fase y neutro y 220 con dos fases. Quisiera saber si un protector de sobretensiones conectado a dos fases de 110 me protege los electrodomésticos de 110 y los de 220.
2 respuestas
Circulación de la corriente alterna en un sistema monofásico
Si la corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60 Hz) porque en un sistema monofásico, como el que tengo en casa, la corriente solo va de fase a neutro. Tengo claro que el neutro es por donde retorna la corriente ya que debe existir...
3 respuestas
Bombas y sistema eléctrico
Quisiera saber si me puedes ayudar con esta duda. Quisiera saber lo siguiente: 1. ¿Qué tipo de bombas se usan para extracción de agua potable? 2. ¿Qué aspectos (desde punto de vista eléctrico) hay que tomar en cuenta para comprar una bomba para...
1 respuesta
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Soldadora inverter ST Welding s45.13 led amarillo
Tengo una soldadora inverter ST Welding S45.13 en la cual el led amarillo permanece encendido y no suelda, medí los diodos y resistencias que hay en los IGBTS y están bien, opté por cambiar los IGBTS y la falla continúa, comprobé los diodos dobles y...
2 respuestas
Medición de tensión con línea a tierra
Estimado colaboradores muy buenos días, me pudieran ayudar, tengo una duda con respecto a la medición de tensión con respecto a la línea a tierra, la corriente es Trifásica R, ES, T 220V y cuando aplico la medición con respecto a tierra entre R y...
3 respuestas
Peligro fases + -
¿Qué tanto peligro hay al tener contacto directo con un cable de fase de corriente alterna YA QUE EL MISMO TIENE EL POSITIVO Y EL NEGATIVO A LA VEZ? ;O para que haya riesgo de electrocución es necesario también el contacto con neutro.
1 respuesta
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Medición de nivel de aislamiento
Quisiera que me enseñes que es lo que significa los modo de pruebas para medir el nivel de aislamiento: - Modo IR, Modo PI, Modo SV, Modo DD y Radio de absorción dieléctrica/cronometro También quisiera preguntarles, que tensión de prueba, se debe...
1 respuesta
¿Se debe poner un transformador para hacer el circuido rectificador de media onda?
En el circuito de media onda, ¿Hay qué poner un transformador o no necesariamente?. Pregunto porque veo el circuito sin el transformador y en otros videos lo veo con el transformador .
3 respuestas
Sin luz en una parte de la casa
Tengo un problema con la luz de la cocina y el patio no encienden ya revisé la corriente con un probador de voltaje y si funciona los interruptores no se ven dañados, también revisé los soquet y también les llega energía necesito su ayuda
2 respuestas
Contador CdC tipo7 trifásico 4 hilos
Si a este contador le introducimos una sola fase a dos entradas y una segunda fase a la otra entrada y su correspondiente neutro al punto de estrella. ¿Variará su medida? ¿Alguien tiene documentación sobre el principio de funcionamiento de este contador?
4 respuestas
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Batidora Bosch que se ha quemado la placa que lleva corriente DC al motor
Tengo una batidora Bosch que se ha quemado la placa con los componentes de un calenton, al trabajar una masa muy compacta. Observo que la corriente de entrada es 220-240VAC 600W, y que el motor de la batidora es 230 VDC 600 W. La placa no la...
2 respuestas
Como se refleja una corriente de falla a tierra
Se tiene un transformador triangulo en el primario y en estrella con neutro aterrizado directamente a tierra en el secundario, si ocurre una falla a tierra de 1.000 A en lado de estrella del transformador ¿Cuál sera el valor reflejado en el primario...
2 respuestas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
Salta el diferencial unos 30 segundos después de pararse la bomba.
Tengo una perforación y en ella tengo una bomba de 1,5cv sumergida a 20 m. Tengo instalado un sistema de riego automático, de forma que la bomba solo recibe alimentación durante un pequeño periodo de tiempo y durante ese tiempo un sistema de válvulas...
2 respuestas
Estrella triangulo
Me han instalado un motor de 5,5 hp 400/700v, ha fundido los fusibles en varias ocasiones, se ha cargado el diferencial, y no son capaces de que funcione correctamente. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que la tensión de red es de 400v,...
1 respuesta
Efectos peligrosos de la corriente eléctrica
Conseguí estos datos sobre los efectos de la corr. Eléctrica : 0,5 mA = sensación muy baja 10 mA= contracción muscular 30 mA= umbral de paralisis respiratoria 70 mA= umbral de fibrilación 75 mA= umbral de fibrilación 1 Amper : paro cardiaco Lo que me...
5 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿En qué consiste la fase y el neutro?
Me gustaría saber que cual es la misión de la fase y .. ¿Si es positivo o negativo? ¿Cuál es la misión de neutro y si es positivo o negativo? ¿Qué pasa si yo junto dos fases o dos neutros o fase con neutro? Me gustaría saber donde puedo ver preguntas...
1 respuesta
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Consecuencias en la energía de un sistema desequilibrado
Me gustaría saber que diferencias hay entre tener un sistema equilibrado y otro que no, es decir si tenemos todas las fases con el mismo consumo ok no tenemos consumo en el neutro todo ok, ¿Pero si lo tenemos desequilibrado hasta que punto nos afecta...
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Arranque de un grupo electrógeno
Quisiera aver si me podías ayudar con la secuencia de arranque de un grupo electrógeno consta de 5 hilos + gnd es un grupo a gasolina por lo que presupongo que no hará calentamiento pero la llave tiene 3 posiciones stop, run y star quisiera saber si...
1 respuesta
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Tengo un motor de anillos deslizante me gustaría saber como puedo arrancarlo si no tengo un reostato ni corriente trifásica
Aquí les dejo la chapilla del motor por si tienen alguna duda la corriente que tengo es 220 v monofasica
4 respuestas
Consumo elevado de motor trifásico
Tengo un motor trifásico conectado a 380w en estrella, para estas características le corresponde 1,77A según la placa, pero he medido cada fase con una pinza amperimétrica y marcan entre 1,5A y 2,5A por lo que la suma de los tres rebasa con creces...
2 respuestas
Instalación de bomba sumergible
Tuve que sacar la bomba sumergible del pozo para arreglarla porque no funcionaba bien y ahora no se como volver a instalarla, ¿Alguien me puede ayudar? El equipo tiene una boya de superficie y un equipo presurizador pero no se como se hacen las...
1 respuesta
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
¿Seleccionar tipo y capacidad de un transformador para el consumo de motores?
Tengo una fuente de alimentación o suministro de 220 vca trifásico y tengo que alimentar 2 motores monofásicos a 110 vca consumo nominal 5 A según su catalogo. ¿Qué tipo de transformador y de que capacidad tendría que usar? Estaba contemplando uno...
2 respuestas
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Por el neutro en monofásica pasa la misma corriente que en el fase y en la trifásica el neutro tiene corriente cero y la fase
En trifásica cuanta corriente tiene el tierra el fase y el neutro
2 respuestas
Horno hace saltar el magnetotérmico general en cuanto se gira el mando del conmutador.
Tengo un horno Fagor con bastantes años sin uso, que, en cuanto se gira el mando del conmutador (el mando que selecciona qué resistencias usar), hace saltar el magnetotérmico general de la casa. Lo que me mosquea es que no hace falta que estén...
3 respuestas
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Como conectar motor de lavadora GE de 6 pines?
Amantes del DIY. Tengo una consulta que espero puedan responderme. Hace unos días conseguí un motor de lavadora para fabricar una lijadora o sierra de banco. El motor es General Electric con No. Serie: 5KH61kW2516FS No tiene cables, solo una regleta...
3 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
¿Cómo puedo saber con el multímetro si este capacitor de un ventilador de techo está bien o mal? (Lleva 3 cables)
Resulta que el ventilador se me paró y olía extraño no se si será el motor o el capacitor Datos del capacitor de 3 hilos AC 500V 0.6 + 0.9uF +5%
3 respuestas
Televisor Samsung UE22ES5400 no enciende
Tengo un televisor Samsung UE22ES5400 que no enciende, el led responde a las señales del mando pero no enciende, he estado mirando en el foro y me he animado a desmontarlo. Creo que el problema viene de la fuente de alimentación, el modelo de mi...
5 respuestas
¿Puedo arrancar un motor III con autotransformador para ensayo en casa?
A la comunidad de expertos. Tengo una maquina y motor III y quisiera ensayar el arranque con contactores y autotransformador primero..., y luego con resistencias estatoricas. ... Mi pregunta es si ese transformador esta´en el mercado para la...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Renault megane 2004 no funciona elevalunas
Resulta que el coche de mi hermana no funcionaba el elevalunas del copiloto y intentando puentear (gran cagada), el interruptor ha dejado de funcionar el elevalunas del conductor parece ser que no llega voltaje a la botonera y he revisado el fusible...
1 respuesta
Consumo de corriente total
Hace días en una instalación se me presentó lo siguiente: En la placa de un motor trifásico viene que el consumo de corriente es de 15 AMP a 220VAC, este se conecto a 220 VAC sin embargo al checar la corriente con un multímetro de gancho en una fase...
1 respuesta
Amplificador de poder Mackie se escucha muy muy bajo
Tengo un amplificador de audio .. Mackie m1200 . Es cuál se escucha muy bajo por un canal .. Me gustaría saber si alguien me puede ayudar para la reparación..
1 respuesta
Perdida de voltaje en acometida
¿Es posible perder tensión en la "acometida" entre el contador y el cuadro general de protecciones? El caso es que he medido la entrada y salida del contador (eléctrico) que se encuentra en la calle del chalé y todos los valores son correctos. Se...
3 respuestas
Duda sobre continuidad
Me ha ocurrido una cosa que me ha dejado loco. Resulta que teniendo el ICP bajado, me disponía a localizar un cable para saber a qué fase pertenecía. El caso es que me daba continuidad con las 3 fases y eso no podía ser, ya que el receptor era...
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Como sacar 3 fases de 220v en un transformador alimentado con una sola fase con voltaje de 550v
Tengo un transformador de tres fases y un neutro de entrada, y lo conecte a un solo hilo (fase) de 550V que viene de otro transformador, en las salidas tengo los siguientes resultados: dos hilos con 220v y un hilo con 110v, lo cual no me sirve para...
3 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Megar instalación eléctrica.Con equipos conectados
Siempre que realice el megado lo hice en motores trifásicos. Ahora bien, quisiera megar una instalación domiciliaria, con equipos conectados al circuito 220V. Mi pregunta es, ¿Podré megar el circuito sin sacar las lámparas o heladera o lo que esté...
1 respuesta
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
El refrigerador ha dejado de funcionar
Mi refrigerador o la nevera como la llaman en(Venezuela) o la heladera (Argentina) ha dejado de funcionar después de 18 años. Lo que hie fue medir continuidad entre los 2 polos y el instrumento no marca nada; lo que indica que la corriente no circula...
1 respuesta
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
Tensión en tubo rígido de bomba sumergible
Tengo una bomba monofásica sumergible de 5 hp franklin que llena a un tanque elevado de 25000 lts de capacidad y tengo otra bomba al lado de la bomba sumergidble para presión para un riego la bomba centrifuga funciona bien pero cuando enciendo la...
1 respuesta
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Tengo motor de China 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al 240V de dos lineas y neutral.
Tengo motor proveniente de China de 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al voltaje de Estados Unidos.
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica