Fluorescente no funciona, cambie los tubos y sigue sin funcionar, que he de mirar cebador, reactancia...
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un enchufe que no funciona aunque el buscapolos se ilumina
Tengo un enchufe que no funciona. Es un enchufe muy guarri, simplemente unos cables conectados a la toma de pared por un lado y a una toma hembra por otro. Estéticamente es muy feo, pero como está detrás de un sofá y no se ve no me importa. El...
3 respuestas
Lámpara con tubos de neón en cocina no se ilumina
Tengo una lámpara en la cocina con 2 tubos de neón (60 ctm) que no va, comenzó con un tubo que parpadeaba, muy molesto, le quite pero con un solo tubo no se iluminaba, así que quite un cebador y ceso el parpadeo, pero al poco tiempo se apagaron los...
2 respuestas
Cambiar el plafón de la cocina
Quiero cambiar el antiguo plafón de la cocina. Antes de desmontarlo, veo que tiene un cable amarillo/verde, otro azul (hasta ahí todo normal) pero el último es blanco. He leído por todas partes que el 3er cable tenia que ser marrón o negro... ¿Qué es...
2 respuestas
Como Instalo una lámpara de led
Tenia una lámpara de tubo con balastra y se fundió, la cambie por una de led pero no quité la balastra, la lámpara de led me duró sólo como un mes y se fundió, luego puse foco pero hasta humo hecho, cambie foco, cambié socket, cambie interruptor y se...
2 respuestas
Tubo fluorescente tarda en encender
Tengo 2 tubos fluorescentes en la cocina y me tardan bastante en encender, he cambiado los tubos, pero sigue igual. La lámpara tiene un poco más de un año. ¿Qué podría ser?
4 respuestas
¿Qué les pasa a mis fluorescentes?
Hace poco instale una pantalla fluorescente en mi oficina con dos tubos fluorescentes de osram lumilux, los tubos encienden bien, se ponen rojo por los extremos y a los 5 segundos encienden sin parpadeo los dos tienen 18w van con un balastro, creo...
4 respuestas
¿Qué fallo hay en mi instalación eléctrica?
Ante todo saludar a los aquí presentes, soy nuevo por esta página! En primer lugar decir que mis nociones sobre electricidad son básicas. Dicho esto, entro en materia. Dispongo de una nave en el bajo de un edificio, dicha nave tiene tres lamparas...
1 respuesta
Conexión de un interruptor a un balastro electrónico
Mi señor, quisiera saber como conectar un apagador a mi balastro electrónico, ya lo tengo instalado pero lo tengo directo a la corriente. Mis cables son así: 2 cables amarillos, dos rojos y dos azules más el negro y el blanco que son los que conecto...
1 respuesta
Tengo que poner un plafón que tiene 2 bombillas (4 cables) y en el techo solo hay 2
Voy a poner una lámpara que tiene cuatro cables y del techo solo salen dos, ¿Cómo lo hago?
2 respuestas
Utilizar una reactancia electrónica de mayor vataje
Necesito alimentar dos lámparas T5 de 6w (22cm aprox) y lo quería hacer con una reactancia electrónica, pero me está costando mucho localizarla. Por otro lado, realmente necesitaba alimentar con 110v, no con 220v y veo que a diferencia de las...
1 respuesta
Que pasaría si le diera 230 V al tuboluz sin la reactancia?
Si el tuboluz está diseñado para trabajar con 230 V... ¿Si puede aplicarle 230 V directo sin la reactancia?
2 respuestas
Lámpara de techo no funciona
A tod@s, Quería consultaros sobre una lámpara de techo que no funciona. Obviamente lo primero que he comprobado es que no sea de la bombilla. Entonces solo quedaría que fuese de los cables que conectan a la lámpara o del interruptor de la pared. He...
2 respuestas
Cómo conecto los cables de una lámpara
Tengo una lámpara con dos cables, los cuales son dobles: al pelarlos veo que cada cable tiene uno marrón y otro azul. En el techo tengo tres cables: gris, azul y amarillo-verde. Hasta donde sé, el amarillo-verde es el de toma de tierra, que en mi...
2 respuestas
Lio de cables, marrón, azul, gris y verdeamarillo
Tengo en mi cuarto de baño, una instalación de luz que no logro entender.. Me han dejado en el techo, tres huecos, para unos halógenos me figuro.. Pero el caso es que en uno de ellos han dejado sueltos dos cables uno verde y amarillo y otro gris.. Y...
6 respuestas
Dudas tubo fluorescente
Tengo entendido que el cebador lo que hace es crear la "chispa" aumentando hasta cerca de 700V la tensión, y así el gas de dentro del tubo se ionice y permita su visualización de luz por medio del tubo. La reactancia lo que hará será bajarnos la...
1 respuesta
¿Por que el tornillo de la reactancia no enrosca?
Necesito conectar una reactancia para el tuboluz pero me pasa que tengo una reactancia cuya pieza de union para conectar los cables tiene un tornillo que no cierra ni abre y no puedo meter el cable..¿Saben qué puedo hacer con ese tornillo que no va...
2 respuestas
Instalación plafón cocina
Pues que tengo en el falso techo de la cocina dos plafones redondos con dos bombillas de 18 vatios cada uno, un plafón me funcionan bien las dos bombillas, pero el otro no me va ninguna. El interruptor para los dos plafones es el mismo, con lo que no...
1 respuesta
Cómo cambiar tubos led por fluorescentes?
En la cocina tenemos esta pantalla con dos tubos fluorescentes T8 de 18w, el problema es que cada poco tiempo se funden sin apenas uso. Esta pantalla no tiene cebador ni nada, ¿Puedo comprar el mismo tubo T8 pero que sea Led? ¿O tengo que cambiar...
1 respuesta
Cambio de bombilla de concia a LED
Tengo que cambiar una bombilla de la cocina y tengo una duda sobre que bombilla LED poner en su lugar. La bombilla que tengo que sustituir es una PLC 26W de 1560 Lúmenes, en su lugar quiero poner una LED, pero las que encuentro de ese tipo no me da...
3 respuestas
Cómo se conectan cables portalámparas gx24 de 4pins para quitar el balastro
Tengo un foco de la cocina de bajo consumo con 2 bombillas de bajo consumo. Quiero cambiarlas por leds. He leído que necesito quitar el balastro. Problema que tengo que hay ocho cables que van a las 2 bombillas. No sé qué cables he de conectar al...
2 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Cambiar fluorescentes circulares por led
Tengo un plafón en mi cocina que tiene dos tubos fluorescentes circulares, y quiero sustituirlos por dos tubos LED. He visto que hay que quitar las reactancias y los cebadores pero no tengo claro cómo hacerlo, y sólo encuentro tutoriales con tubos...
2 respuestas
Se podría añadir otra reactancia a la lámpara fluorescente?
Se me ha fundido un fluorescente de una regleta que va con 2 tubos de 18w, el problema es el que está fundido parpadea pero el que está bien también y me gustaría saber si se puede poner otra reactancia para que no parpadeé el otro, ¿Osea qué sea...
2 respuestas
Ayuda con interruptor-regulador lámpara de pié
Tengo una lámpara de salón de las que tienen dos luces una superior que se enciende y apaga con un regulador y otra lateral que se enciende con un pulsador. Pues bien el pulsador regulador (todo en una pieza) se estropeó y no doy encontrado otro...
1 respuesta
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
¿Como añadir un elemento nuevo al sistema electrónico de un coche?
Primero he de decir que de electrónica y electricidad sé muy poco, lo que he podido en dos años de universidad que llevo estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Bien, como todo, un coche tiene que tener un aparato o algo al que vayan enchufados...
1 respuesta
Como instalo mi lámpara que tiene tres luces y cada una trae sus tres cables juntos formando uno, 1 regleta y 3 cables techo
Lo instale pero no funciona; cada luz tiene tres cables formando uno; se coloco cada uno en la regleta eléctrica y el cable verde en la mitad haciendo tierra y 3 son los cables del techo; pero solos. La lámpara tiene tres luces: marca : casa Bonita.
1 respuesta
¿Es normal encontrar cables en puente de un tubo a otro en los puntos donde van las lámparas o empotrables?
Acabo de comprar un piso nuevo y ya me han puesto ya el contador pero sólo he podido poner bombillas en alguno de los puntos de luz ya que la mayoría de ellos no tienen los cables sueltos para conectar allí el portalámparas y poner la bombilla. Me...
1 respuesta
Conectar toma de tierra de caja de registro
En el salón tengo un punto de luz con dos cables, pero sin toma de tierra, no se si la instalación no la hicieron o se ha perdido por el tubo corrugado, mi pregunta es, si podría tirar cable de tierra por el punto de luz hasta la caja de registro en...
6 respuestas
Pregunta sobre fluorescentes en serie
Deseaba más información y si es posible diagramas de la instalación de fluorescentes en línea, tiene que ver con la respuesta a como se instala un fluorescente del 14/8/2002, especialmente sobre el tipo de cebador (starter).
1 respuesta
No funciona fluorescentes
Tengo una pantalla fluorescente con reactancia electrónica(sin cebador) y no encienden los tubos, estos los he probado en otra pantalla y funciona, por lo que supongo sea de la reactancia. Como podría probarla o si es de otra causa la avería. Si me...
1 respuesta
Instalar plafón en pared vertical
Tenemos que sustituir un plafón en la comunidad el problema que tenemos es que la tensión de la comunidad es de 125v y los que vienen hoy en día están a 220. ¿Podemos instalarlo con una bombilla de 125? Si lo. Sustituimos habría que cambiar el...
4 respuestas
Crear punto de luz y enchufe
Voy a llevar a un trastero un punto de luz y un enchufe mediante una alargadera. He comprado un cajón estanco donde viene integrado un enchufe y un interruptor y aparte he comprado un foco. Me gustaría que me indicaseis que conexiones he de hacer...
2 respuestas
Conexión cable suelto a un magneto térmico del cuadro
Estoy reformando la casa del pueblo y un conocido electricista me realizo la instalación nueva, con nuevas acometidas, riozas, etc, me lo dejo todo preparado para que cuando terminara con la obra venir eminstalar todos los cables al cuadro eléctrico,...
3 respuestas
Instalar otro enchufe con tierra en misma habitación
Tengo dos tipos de enchufe en la misma habitación. Uno con tierra y otro sin ella. Quisiera que el enchufe sin tierra la tenga porque es en este en el que enchufo el ordenador ya que para enchufarlo en el que tiene tierra tengo que pasear un cable...
2 respuestas
Tubo LED T8 tarda en encender
Acabo de sustituir los fluorescentes del garaje y el trastero por tubos led de Osram (substitube), sustituyendo el cebador por el puente que viene con el tubo led, y anulando la reactancia. Con el trastero no he tenido ningún problema; sin embargo en...
1 respuesta
Principio de funcionamiento reactacncia.
Necesitaría saber cual es el principio básico de funcionamiento de una reactacnia electrónica o balastro como el que enciende un tubo fluorescente. También quisiera saber con exactitud que es exactamente que un polímetro mida en RMS, creo que es que...
1 respuesta
2 lámparas de tubos fluorescente sin cebador que se estropean
Instalé el año pasado una lámpara de tubos fluorescentes en la cocina y dos más en otras salas. Hace unos meses se estropeó la de la cocina. Los tubos iban bien en las otras. Compré una y ha vuelto a pasar con la nueva. Los tubos funcionan en las...
2 respuestas
Lío con cableado de los enchufes
He rastreado todo google y sin obtener lo más ajustado a mi caso, he decidido preguntar por aquí, a algún alma caritativa, que por intentar darle un toque a la casa, me he puesto a cambiar interruptores, enchufes... Todo bien, hasta que al cambiar un...
3 respuestas
Conexión de cables
Haber si me explico : Quiero conectar dos luces empotrables al techo de un pasillo que tiene dos interruptores de luz, entonces en el techo tengo dos cables azules, ¿Dos marones y dos amarillos en el mismo hueco del techo y tengo dos bombillas de...
2 respuestas
¿Cómo hago para conectar un alargador (con 3 cables) al interruptor (con 2 cables)?
Quiero conectar directamente una alargador (que encedera la TV y equipo de sonido), al interruptor que enciende la luz del comedor. El tomacorrientes tiene dos cable; y el alargador tiene 3 cables. Les comento que he hecho hasta ahora: Pase un cable...
6 respuestas
No se como conectar cables en interruptores conmutados+enchufe
Al sustituir los embellecedores de las llaves de luz de mi dormitorio no anote como van los cables en los mismos y ahora no me funciona la conmutacion de los interruptores. Se trata de tres llaves y un punto de luz; la de la puerta de entrada al...
4 respuestas
Intercambiar equipo fluorescente a lámparA LED
Deseo intercambiar las lámparas fluorescentes por lámparas LED.
2 respuestas
Enchufe con 4 cables, ¿Como se realiza su instalación?
He entrado a vivir en una casa de segunda mano y me he encontrado en el cuarto de baño un hueco para el enchufe en el cual hay 4 cables: marrón, negro, azul y verde/amarillo. El marrón está un poco más tieso que los otros 3. Imagino que el...
3 respuestas
Cambiar bombillas halógenas por bajo consumo
Quisiera saber si vale la pena cambiar las bombillas dicroicas halógenas por las de bajo consumo, si además de economizar mi factura eléctrica se nota mucho en la luz que hacen. También quisiera saber si debo hacer alguna reforma en la instalación...
1 respuesta
¿Cómo conectar mando a distancia ventilador techo?
Tengo dudas de los cables como van conectados los colores no coinciden, lo que escrito con boli, no se si esta bien
3 respuestas
Cómo instalo tubos fluorescentes t5 de 8w
Tengo unos tubos fluorescentes de 8w, t5 de 28cms de largo... Quiero hacer una lámpara para un acuario con algunos... ¿Qué debería hacer y con que ballast ya que no encuentro ballast de 8w? ¿Puedo poner por ejemplo 2 tubos en un ballast de 18w o 4...
3 respuestas
¿Porque no funcionan correctamente mis tubos fluorescentes?
El problema es que mis tubos fluorescentes de mi cocina no funcionan bien. Los tubos son nuevos recién comprados y la reactancia se la cambie hace poco también. El caso es que lo he comprobado todo con un polimetro y los cebadores, tubos, reactancias...
4 respuestas
Conectar los cables en los portalámparas para mi hogar
Me acaban de entregar la vivienda hace un par de meses y estoy conectando portalámparas con bombillas y demás. Me encuentro que como tiene que ser, de los puntos de luz me salen tres cables. Las fases y el de toma a tierra de color verde y amarillo....
1 respuesta
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
Cambio de halógenos con transformador a leds
Estoy cambiando halógenos con transformadores a leds, de la corriente me salen los 3 cables(amarillo, azul y marrón) pero en El portalámparas me salen solo dos sin saber cual es el positivo y negativo ya que son de color transparente los dos . He...
2 respuestas
Tubos fluorescente de cocina en serie
Tengo un plafón de cocina con dos tubos y una reactancia... Creo que están en serie porque cuando quito uno se apaga el otro... Aunque cuando se funde uno el otro sigue encendido... No se como es eso... El tema que cada tres o cuatro meses se me...
2 respuestas
Cómo conectar bombillas de led g24 de dos pines en downlight con casquillosg24 de 4 pines?
El tema es que tengo unos downlight 2x26 con bombillas G24 Q3 de 4 pines y con balastro electrónico. Quiero quitar el balastro y poner bombillas de led de solo 2 pines. ¿Cómo tendría que hacer la instalación? De electricidad no tengo ni idea. Si me...
3 respuestas
¿45v en portalámpara con el interruptor apagado?
Se me ha quemado una lámpara LED de 220v que por las noches destellaba de forma intermitente cuando estaba apagada. Antes de poner una nueva, quise comprobar la tensión en el portalámparas. La acabo de medir y con el interruptor en posición de...
2 respuestas
Conectar cables eléctricos a 2 lámparas en paralelo, ¿Cómo lo debo hacer?
------------------------------------------------- Hola, buenas noches a tod@s, Tenía un plafón en el techo de una de las habitaciones de casa, lo he quitado para intentar instalar 2 lámparas colgantes a una distancia de unos 2 metros entre una y...
2 respuestas
Como conmutar un interruptor enchufe con otro interruptor enchufe
Como conmuto un interruptor enchufe con otro interruptor enchufe. En el primer interruptor enchufe donde se enciende la luz de la habitación, llegan desde la caja de registro; 2 cables rojos, y uno negro. El otro interruptor enchufe esta en la...
2 respuestas
Instalar luminaria de 125v en 220v
Tengo una vivienda que esta alimentada a 125v y quisiera cambiar a 220voltios. Las lámparas que tengo montadas me servirían, claro esta cambiando las bombillas, entiendo que la lámpara es cable con varios casquillos, por lo que podría valer.
3 respuestas
¿Un esquema fácil de entender y duda cableado
Voy a montar 2 dairyligts en la cocina. ¿El cableado del falso techo debo de meter tubo corrugado o valdría meter manguera, lo digo porque el tubo corrugado quedaría suelto por el techo. Actualmente hay un punto de luz pero debo moverlo. ¿Me...
1 respuesta
No funciona fluorescente, y ya he cambiado cebador y transformador
No funciona uno de los dos fluorescentes, he cambiado cebador y transformador, pero al encenderloencenderli, el cebador se pone rojillo, y hace un zumbido,?
2 respuestas
¿Cómo cablear lámpara de múltiples luces?
Soy una persona con nulo conocimiento de electricidad, pero estoy tratando de hacerme una lámpara casera, ya he hecho algunas con una sola luz y no tengo problema con ello, pero me gustaría saber cómo debo conectar los cables si quiero hacer algo un...
5 respuestas
Hola, quiero instalar un extractor de baño con temporizador Soler & Palau Silent CZR 100
Quiero instalar un extractor de baño con temporizador Soler & Palau Silent CZR 100. El problema es que (dados mis limitados conocimientos) no me aclaro con el esquema. Se ve que entran L y N pero a las conexiones del aparato hay L, N y Ls. ¿De...
1 respuesta
Qué hacer con el cable verde en un casquillo plástico?
Me he comprado una casa y para poner lámparas y tener luz tengo que poner casquillos primero. Tengo unos casquillos de plástico y sé que tengo que conectar el marrón y el azul a los tornillos del casquillo. ¿Pero qué hago con el cable...
1 respuesta
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Dormitorio sin luz tras chispazo en portalámparas
Al ir a encender la luz del dormitorio se produjo un chispazo en el portalámparas que hizo que se saltara el cuadro de luces fui al cuadro de luces di al diferencial y salto de nuevo le volví a pulsar y ya se quedo pero no tengo luz en ese dormitorio...
2 respuestas
Instalación eléctrica no funciona con ventilador de techo y sí con downlight led
Compré un ventilador Shamal del Leroy Merlín en enero de este año y lo he montado ahora. En la instalación que he hecho he prolongado los cables azul y negro con unos cables de sección 1,5mm unos 40 cm con una clema, ya que no podía poner el...
3 respuestas
Óculos
Tengo que situar en un plano de una vivienda el numero de óculos que quiero poner. ¿Normalmente cómo se sitúan? ¿De qué potencia? ¿Realmente sale más caro situar óculos que fluorescente en la cocina? ¿Es posible colocar óculos en toda la casa?
1 respuesta
Instalación de icp
La duda que tengo es que voy a prepararle el técnico de la compañía eléctrica el cableado o preinstalación del icp y mi duda es si basta con solo sacar una ficha con salida de los 3 cables que hay antes de los térmicos ( azul, amarillo y marrón) que...
1 respuesta
Como instalar una base de interruptor más enchufe
Tenía instalado este sistema en el baño y al cambiarlo por otro nuevo, ahora no va. Por la caja llegan 3 cables, azul, marrón y amarillo/verde. Aquí tenia un interruptor/enchufe y el interruptor daba luz a un espejo ( no a la luz principal). El...
3 respuestas
En mi piso nuevo me he encontrado un enchufe que estaba quitado
Me he encontrado un enchufe quitado en mi piso nuevo punto y sustituirlo por otro al abrirlo veo que debe venir de uno que está en la pared contigua. Tiene Unidos cable marrón y azul, tres Unidos en toma de tierra que ese sí tengo claro dónde va....
1 respuesta
Mucho cable y 1 sola bombilla
A ver si consigo explicarme. En el pasillo tenemos 2 interruptores (1 en cada extremo) y dos salidas de cables en el techo (1 en cada extremo también). Teníamos puesta en una se las salidas con 3 cables 1 bombilla y todo iba bien, pero ayer quisimos...
1 respuesta
Como Hacer caja registro electricidad?
En una casa antigua, hemos querido aprovechar la parte superior y dejar allí la cocina y el salón más un baño. Hay una caja de registro, pero en el área del salón no hay ni una sola toma ni de enchufe ni de luz. Quiero sacar de esa caja de registro...
5 respuestas
Quiero instalar lámpara con sensor de movim.
En la bornera del sensor me encontré un cable rojo conectado a uno blanco, supongo que eso lo dejo como esta, en otro borne un cable azul, en otro uno amarillo y verde, supongo que es tierra(T), y en el restante un cable marrón, mi pregunta es si el...
1 respuesta
Hola quisiera un diagrama
Soy nuevo en esto quisiera que me dieran un diagrama sobre los colores de las fases, neutro y tierra.
1 respuesta
Conectar mechero fiat bravo
Tengo un problema con el mechero del fiat bravo. He cambiado el mechero porque no funcionaba y el que he puesto sigue sin funcionar. LLeagan 3 cables. Uno negro que a un lateral del conector. El marrón en el centro y uno más fino amarillo al otro...
1 respuesta
El tubo fluoresciente no enciende. Que hago?
El tubo fluoresciente que estaba en mi cocina, encendia por pequeños golpeos hasta que ayer dejo de funcionar. Siguiendo los consejos de esta pagina, primero cambie el cebador, resuldado... Nada. Hoy compre un tubo, al ponerlo el cebador no deja de...
2 respuestas
Es posible conectar dos tubos fluorescentes con un solo cebador?
¿Es posible conectar dos tubos fluorescentes con una reactancia y con un solo cebador? ¿Funcionaria? ¿Y cómo se haria si se pudiera hacer? ¿Se podria con los tubos en paralelo o en serie o de niguna forma?...
2 respuestas
Sustituir luces de escalera por plafones
Tenemos una escalera a 125v la idea es. Sustituir. Las lámparas por plafones con sensores, de forma que se iluminen planta por planta, anulando los pulsadores, el cuadro es viejo tiene un minutero con una especie de péndulo. ¿Cómo puedo hacer?
2 respuestas
Lio de cables en habitación con 2 puntos de luz
Me han entregado una vivienda nueva. En la habitación de matrimonio hay dos puntos de luz en el techo, uno en un pequeño pasillo que hay a la entrada y el segundo en el centro de la habitación. Interruptores hay tres, uno a la entrada y otros dos a...
1 respuesta
¿Qué caída de tensión tiene los balastros de xenón?
Si alguien es tan amable..., estoy poniendo lámparas de xenón a una máquina de fumigar, ya puse 12 lámparas pero tengo un solo problema con las 2 de atrás ya que no puedo poner el balastro atrás porque está en contacto con los líquidos y se va a...
1 respuesta
Por qué sube tanto el voltaje en el caso de una lámpara fluorescente?
¿Qué es lo que hace subir tanto la tensión al encender la lámpara fluorescente? Si la lámpara se diseña para 220v... ¿Por qué sube tanto el voltaje?
2 respuestas
Fluorescente y cebador nuevo que hace intermitencias
Tengo una pantalla de 2 tubos de fluorescentes que hace intermitencias y, finalmente, quedan encendidos sólo los extremos. Los tubos y cebadores son nuevos. ¿A qué se debe esto? ¿Pueden ser las reactancias?
1 respuesta
Me salta el térmico del alumbrado y el diferencial
El otro día de repente vi que no me iba el alumbrado de toda la casa. El tema es que saltaba el térmico del alumbrado o el diferencial. Tras desmontar selectivamente interruptores de luz de toda la casa para ver cuál daba el problema, descubrí que es...
2 respuestas
Conexión de una lámpara de techo
Tengo una lámpara para poner en el techo de mi casa, pero en las instrucciones dice que DEBE SER CONECTADA A TIERRA. La lámpara trae el cable verde-amarillo para dicha conexión, pero en la caja eléctrica del techo solo tengo 2 cables, fase y retorno....
3 respuestas
Lampa de pie Estiluz P-2165 cambiar a led E27
Hace más de 15 años que tengo esta lámpara de pie en el comedor, viene con regulador-interruptor de intensidad modelo rondo (marca Relco). Características regulables de 100 a 500W. Alimenta 2 bombillas de 100 w E27 incandescentes En la tienda de...
3 respuestas
Luces de neón
Quisiera conectar unas viejas luces de neón. Tengo un trafo que indica como entradas "0" "N" y "220" y tiene dos salidas iguales sin identificar. Los tubos están en buenas condiciones y todo el conjunto funcionaba sin problemas hasta hace unos meses....
1 respuesta
Tengo un plafón de bombillas LED para techo y viene con ficha de conexión externa ¿Cómo la conecto?
He adquirido un plafón de techo con bombillas enroscables, y mi sorpresa ha sido cuando al abrirlo no hay ficha de conexión; tan solo viene una caja de plástico (ver imagen). Así que la duda es ¿Cómo conecto los cables del techo a la placa del...
2 respuestas
¿Vale el cebador tradicional para tubo led?
Como se me ha fundido el tubo fluorescente antiguo, después de muchos años, he decidido poner un tubo de led y quisiera saber si me sirve el cebador que antiguo
4 respuestas
Instalación de regulador de tensión simón 75313-69
Tengo que instalar un regulador de tensión para halógenos, para poder regular la luz. Tengo las instrucciones pero no las entiendo, parece muy sencillo pero pensaba que tenia que tener una entrada de corriente y una salida, no es así, no acabo de...
1 respuesta
Como puedo conectar el espejo
Hoy he querido instalar un espejo de baño con dos focos, en la pared donde va el espejo esta el tubo corrugado pero no tenia línea metida y se la he metido. Le he tirado una línea hasta la caja de interruptor interior del baño...(Hasta aquí todo...
2 respuestas
Como puentear conexión doble interruptor cortinas/persianas
Dispongo de un doble interruptor (subida y bajada) para accionamiento de motor de persiana que finalmente no he puesto y en la salida del techo donde salen los 3 cables quiero instalar un enchufe para la instalación de una cámara, el problema es que...
3 respuestas
Dos Balastras quemadas
Tengo una lámpara con 4 tubos fluorescentes T5 de 54 estos cuatro están conectados 2 a una balastra y los otros dos a otra, ambas balastras son iguales y son para 2 tubos T5 de 54W cada una. El día de ayer se quemaron las balastras y no se porque,...
1 respuesta
Derivación 110V en Lavavajillas Nuevo
Compré un lavavajillas nuevo y mientras le ponía sal observé que me hacía cosquillas cuando tocaba la puerta por dentro; medí con un polímetro y había 110V entre la parte interior de la puerta y el manguito de la toma de agua de la pila. Pensé que el...
2 respuestas
Por qué oscila intensidad luz plafón baño?
Hace un mes la luz de la lámpara halógena del plafón de mi baño comenzó a oscilar lentamente y enseguida dejó de lucir. La cambié por otra y a la semana ocurrió lo mismo. He limpiado los bornes de cardenillo por si fuera eso pero la nueva lámpara no...
2 respuestas
3 lámparas y dos interruptores que no consigo conectar
Tengo un problema en mi casa en el pasillo tengo dos interruptores y tres lámparas, hasta ahora tenía los casquillos y las bombillas en los 3 estrenos de la instalación y ahora he comprado plafones, resulta que el primer plafón funciona y cuando...
1 respuesta
Hacer independiente una instalación eléctrica conmutada en un dormitorio
Dispongo de una instalación conmutada de 3 puntos de luz en el dormitorio, Quiero que el punto de luz de acceso al dormitorio encienda/apague únicamente la luz del techo del dormitorio, los otros 2 puntos de luz situados sobre el cabecero de la cama...
2 respuestas
Como podría encender un tubo fluorescente sin utilizar un cebador
Podría encender un tubo fluorescente utilizando un balasto electrónico, ¿Sin tener que utilizar un cebador?
2 respuestas
¿Cómo conectar interruptor conmutador con dos enchufes?
Estoy intentando cambiar un bloque de un interruptor y dos enchufes en una de las habitaciones de casa, pero no consigo conectar los cables adecuadamente para lograr que funcione. En esa misma habitación, tengo otro interruptor (que no toqué), por lo...
2 respuestas
Ruido fluorescente
Quería hacer una pregunta sobre el ruido de fluorescentes ¿Es normal el zumbido de los fluorescentes? Tengo en la cocina un fluorescente hace muchos años. El zumbido me parece a veces muy incomodo. Si el zumbido es fuerte ¿Se solucionaría cambiando...
1 respuesta
Fluorescante que solo luce una de las dos barras, indistintamente
Que por más que le doy vueltas no se que le ocurre a esta lámpara. Datos que doy. La lámpara lleva dos fluorescentes en paralelo de 20W, y una sola reactancia que permite 2x20W. Los barras y cebadores los he comprobado y funcionan bien en otra...
3 respuestas
Se funden tubos fluorescentes de 13W
Tengo 3 tubos fluorescentes de 13W supongo que están en paralelo, nunca he tenido problemas, el caso es que cuando coloco los 3tubos se me. ¿Funde mientras que si dejo solo uno no se funde. A Qué puede ser debido?, a la. ¿Reactancia?
3 respuestas
Consumo de reactancia al desconectar el tubo fluorescente
Quisiera saber si al desconectar un tubo fluorescente de sus patillas aunque manteniendo conectada la reactancia electromagnética y el cebador, el consumo desaparece o hay un pequeño consumo o se incrementa el consumo. El otro dia medí la intensidad...
1 respuesta
Qué potencia elegir para tubo led?
Tengo una lámpara de 2 tubos fluorescentes de 58 W. He mirado varios tutoriales de como reemplazarlos por LED y parece fácil. El problema es que no sé que potencia coger para los tubos LED. Por lo que he visto solo hay hasta 22 W, y no sé si es que...
3 respuestas
Salto de luz en baños al apagar luz cocina
A ver si soy capaz de explicarme para los expertos, cuando estamos en alguno de los dos baños con las luces encendidas, tanto la de techo que es halogena como la del espejo si alguien apaga la luz de la cocina que es de fluorescentes en los baños hay...
1 respuesta
Cambiar tubos por leds
Tengo un pequeño escaparate iluminado con tubos fluorescentes de toda la vida, y quisiera cambiarlos por tubos led. He preguntado y me han dicho que para la instalación de los nuevos tubos, solo hay que quitarles el cebador y encajarlos. A la...
1 respuesta
Como cambio foco de cocina por led
Tengo en la cocina tres focos de luz de los antiguos y quiero cambiarlos por led. Tengo en los antiguos tres cables, azul, marrón y negro. Intenté cambiar uno y me encuentro q no da luz. De los tres cables del antiguo y en la les puse dos el azul y...
4 respuestas
¿Cómo comprobar paso de corriente en una llave de luz?
Estoy tratando de cambiar la bombilla en una lámpara halogena y habiéndola comprobando recientemente no ilumina. Quiero comprobar si el problemas fuera de la llave de luz por la que no pasa la corriente, ¿Y me preguntaba como puedo comprobar en los 3...
3 respuestas
Tengo una cocina con dos pulsadores y hay dos puntos de luz como hago para separar cada lámpara y colocar doble interruptor
Tengo una cocina, con dos puntos de luz y dos entradas a la cocina, cada uno con un pulsador que se puede encender i apagar, ¿Mi pregunta seria como puedo poner un interruptor doble para que se encienda una lámpara sola o otra o las dos a la vez?...
2 respuestas
Conectar cable pentapolar (vitrocerámica)
Compre una vitrocerámica y viene como todos sabemos con el cable pero sin conector, bien!. Le compré un conector para vitrocerámicas pero al abrirlo me encontré con 3 conexiones y cinco cables. Lo que hice fue conectar Negro y Marrón a una conexión,...
1 respuesta
Los cables de mi hogar del cajetilla salen 3 colores azul negro y marrón
Tengo un problemón del cajetín de mi hogar salen 3 colores negro, marrón y azul. ¿Se qué el marrón es el fase y el azul el neutro pero el negro? ¿No se para que sirve y no creo que sea el toma tierra como pongo el toma tierra?
5 respuestas
¿Se puede medir la R de una lámpara de bajo consumo?
Con respecto a las lámparas de bajo consumo que tienen forma de espiral, se puede medir con el tester su resistencia al igual que en las lámparas incandescentes..., ¿O por el contrario al funcionar con gas no tendrían resistencia...?
1 respuesta
Por qué no me enciende una bombilla conectada a dos cables que tienen tensión?
Tengo dos cables (en teoría fase y neutro) colgando del techo. Los dos tienen tensión, según el buscapolos, pero, cuando conecto una lámpara o un casquillo o los toco directamente con una bombilla, no se enciende ninguna de las bombillas/dispositivos...
4 respuestas
Como tengo que hacer para instalar un punto de luz en terraza con interruptor en el salón
No se como conectar el interruptor al punto de luz teniendo en cuenta que la alimentación pasa primero por el interruptor que está en el salón y el punto de luz se instalará en la terraza.
4 respuestas
Empalme de cables para plafón
Como debo hacer para conectar un plafón de dos bombillas, pero resulta que en el interruptor hay dos posiciones. Cada una para encender una bombilla indistintamente y si se da a las dos, se encienden las dos. Como el piso es antinguo no hay toma de...
1 respuesta
Se queman las bombillas G24d-3 del dowlight
Tengo un foco Dowlight con bombillas de bajo consumo G24d-3 philips que se me encienden 3 segundos y se me apagan al instante. Revisando observo que la base de la bombilla esta como quemada y son nuevas. No se a que debe ser.
5 respuestas
¿Es normal que los cables de la lámpara del techo den tensión cuando están conectados a la lámpara?
Hola, tal y como veis en la foto ya conectado, meto el buscapolos y tanto en el de limea como neutro dan tensión, ¿Es normal? ¿Imagino qué si porque estando el circuito cerrado el neutro lleva la tensión de retorno no? No sé, el caso es que la...
4 respuestas
¿Cómo funciona un balastro?
Estoy un poco confundido en cuanto al funcionamiento de los BALASTROS un Ing. Me dijo que era para que prendieran más rapido las lámparas y otro para que aumentaran el voltaje porque las lámparas de gas necesitan mucho voltaje para funcionar¡
1 respuesta
Existen plafones cuadrados 4 tubos para LED?
Tenemos en un vestúbulo 3 plafones de esos cuadrados clásicos de 4 fluorescentes. Uno de ellos se le está descolgando la rejilla porque bastantes tienen años y le falta un par de piezas que hace que se aguante bien. La cuestión es que necesitamos...
2 respuestas
Como conectar un interruptor con sensor de presencia
Necesito saber como conectar un interruptor con sensor de presencia. Al quitar la plaqueta del interruptor convencional (el que corta un solo polo) me encuentro con un cable azul que sigue de largo (es decir es entero, nunca se corta) el cable de...
1 respuesta
Bombillas led que no se apagan
Tengo una lámpara con 4 bombillas normales, he comprado unas bombillas led para sustituirlas. Mi sorpresa ha sido que las enciendo, todo bien, las apago y continúan encendidas pero con mucha menos intensidad. Las pruebo en otra lámpara y se encienden...
2 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
¿Como tapar marco de 4 enchufes con cables?
Necesito disimular una toma de 4 enchufes y los cables que van a la mesita de noche ... He estado buscando pero lo mas parecido es esto: https://www.amazon.es/dp/B0749MC7WD/?coliid=I152795V6TOLX3&colid=1CVIY5RGSLB0G&psc=1...
2 respuestas
Elementos de las lamparas de descarga
Estoy profundizando un poco en las lamaparas de descargas, y encontre un articulo interesante que decia lo siguiente: Para que las lámparas de descarga funcionen correctamente es necesario, en la mayoría de los casos, la presencia de unos elementos...
1 respuesta
Sustituir un enchufe por un interruptor + enchufe
Tengo un enchufe que me gustaría sustituir por un enchufe más un interruptor, en la misma base. El enchufe no dependería del interruptor, siempre tendría corriente. Al interruptor iría conectado una lámpara. Me gustaría saber como tendría que ir el...
2 respuestas
Cambiar T8 fluorescentes de 36w por T8 LED de 20w
Cual seria el ahorro en KW en una factura eléctrica si se cambian 400 T8 fluorescentes de 36w por T8 LED de 20w. Uso de 10 horas al día, 24 días al mes. Son cajas de 4 t8 fluorescentes con balastro como el de esta foto. Me dicen que estos balastros...
1 respuesta
Porqué al encender una lámpara de pie se enciende La Luz del techo?
Tengo una lámpara de pie que al conectarla en un enchufe del salón se enciende el plafón del techo. Intento apagarla pero solo responde cuando apago la lámpara de pie. Es un piso antiguo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podría solucionarlo?
3 respuestas
Conectar horno y vitro en una misma clema
He comprado una vitrocerámica nueva sin mandos. Antes tenia una vitro que iba conectada al horno y este al enchufe. Mis preguntas son: -¿Puedo conectar la nueva vitro junto con el antiguo horno? -¿Qué necesito para conectar la vitro antigua con...
1 respuesta
Tubo luz
Te escribo desde lejos, desde Montevideo- Uruguay. Te comento, que debido a la profunda crisis económica que vive mi país, tenemos que arreglarnos solos, sobretodo, los que estamos desocupados. Mi consulta, es la siguiente: estoy intentando conectar...
1 respuesta
Fluorescente emite destellos cuando está apagado
Tengo un fluorescente T9 32W en la cocina. De vez en cuando, estando apagado, el fluorescente emite un destello en unos de los laterales. Se ha cambiado el fluorescente y sigue pasando lo mismo. Anteriormente estuvo funcionando sin problemas hasta...
3 respuestas
Debacle eléctrico al quitar pulsadores
Resulta que quería instalar un ventilador de techo en la habitación de matrimonio y así sustituir una lámpara que podía regularse en intensidad desde 3 lugares distintos de la habitación, una a la entrada de la habitación y luego uno a cada lado de...
3 respuestas
Buscapolo detecta tensión en ambos cables
En una instalación de un espejo con 2 lámparas notamos que se fundía a menudo una de las lamparitas, al chequear la instalación y medir tensión con el interruptor abierto y cerrado todo parecía correcto, salvo cuando puse el buscapolos para ver cual...
2 respuestas
Colores cables
Quiero instalar una vitro y un horno en donde los debo enchufar no hay enchufe y hay tres cables de los colores, verde, azul y gris. Cual corresponde al positivo, ¿Negativo y el de tierra? Si sabéis
1 respuesta
Fluorescente sin cebador
Puede una lámpara fluorescente de 2 tubos de 40w a 120v trabajar sin cebador, que aquí en Colombia le llamamos starte o condensador.
2 respuestas
Porque las llaves de luz que conectan las lámparas de mi casa no tienen cable a tierra?
¿Por qué las llaves de luz que controlan las lámparas de nuestras casas no llevan el cable a tierra como si lo llevan los tomacorrientes?
1 respuesta
Punto de luz.
Tengo una pequeña duda respecto a un punto de luz que tengo en una habitación. Hay dos puntos de luz, el más próximo a la entrada es simplemente una salida de cables que vuelve a entrar de nuevo, osea que esta sin cortar, y el segundo es la...
3 respuestas
¿Qué función cumple la reactancia mecánica en el circuito de un tubo luz?
Me preguntaba que función cumple la reactancia mecánica en el circuito de un tubo luz, por otro lado, cuando el tuboluz esta apagado, ¿Los contactos del arrancador están cerrados o abiertos?
3 respuestas
No se como conectar los cables para cerrar el circuito eléctrico añadiendo conmutadores, cruzamientos y enchufes...
Recientemente me he comprado un piso y me he encontrado en la habitación de matrimonio un follón de cables sueltos y no se como hacer para cerrar el circuito. He visto en you tube tutoriales pero no consigo salirme. El problema es que antiguamente...
1 respuesta
Dudas de electricidad
1º ¿Debe de ir cable de tierra a las lámparas? ¿Y a los interruptores? 2º Tengo que hacer una instalación desde una caja principal de dos llaves conmutadas y un enchufe, teniendo una segunda caja de registro. El orden desde la caja de registro...
10 respuestas
Color del cable
Quisiera saber si los cables que se conectan a la lámpara (de techo), pueden ser negro, marrón y tierra, ya que he ido a comprarlos y creo que lo correcto sería negro, azul y tierra, es algo importante esta diferencia en los colores, o lo puedo...
1 respuesta
Conmutado de 4 puntos y 2 puntos de luz
Soy nuevo, y aunque os he leído muchas veces y he encontrado soluciones a diferentes problemas, ahora necesito de vuestra ayuda personalmente, pues tengo un conmutado de cuatro puntos y preparado para dos puntos de luz. Mi sorpresa es que los tres...
1 respuesta
Reactancias magnéticas o electrónicas
Que yo sepa, hasta hace unos años, los tubos fluorescentes se montaban con la reactancia magnética y el cebador. Me gustaría sustituir en el garaje los tubos que tengo y ponerles la reactancia electrónica que además creo no requiere cebador. Pero...
1 respuesta
Downlight con reactancias estropeadas
Tengo una cocina de unos 12 m2 con 5 downlight con reactancia de 2x 13 W. En unos 9 m2 la cocina si es diáfana en los que hay colocados 4 alineados a 160 por 85 cm de distancia, el 5º esta en una zona que era el tendedero ahora integrado, como esta...
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Instalación Tubo Fluorescente
Quisiera saber como se realiza la instalación de un tubo fluorescente.
1 respuesta
Instalación de ventilador de techo con luz
He comprado un ventilador de techo con lámpara. Tengo dos cables en el techo (azul y marrón) y cuatro en el ventilador: azul señalado con el letra "N", marrón señalado con la letra "L", negro "para instalación de luz" y verde, que supongo que es el...
1 respuesta
Me llegan 40 voltios de tensión en lugar de 230 v. Le cometo lo ocurrido, he cambiado el tubo fluorescente por un tubo de led
Cambie el tubo fluorescente, por un tubo de led, para ello quite el cebador y la redactancia, e hice la conexión del cableado correspondiente. Cuando lo puse el tubo en su conexión, saltaron los automáticos, luego me di cuenta que el tubo también...
3 respuestas
Interrupción de corriente eléctrica
Causa de no llegar corriente al interruptor que enciende el fluorescente de la cocina
1 respuesta
En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Midiendo con tester en instalación de vivienda, me dan valores de 230v entre neutro y tierra, -esto lo puedo entender suponiendo que esté cambiado fase con neutro en el contador-, y luego en lo que sería el neutro con tierra, me dan valores de 60V....
3 respuestas
Instalar un halógeno sin transformador
He comprado unos halógenos, concretamente OSRAM halopar 16 COOL BEAM, unos ojos de buey orientables blancos circular ZAMAC y también me han vendido unos portalámparas GU-10. Mi duda es la siguiente: (vaya por delante que no entiendo mucho de...
1 respuesta
¿Funcionamiento de un luminoso de neón heineken?
Lo primero no sé si esta pregunta encaja bien en esta categoría pero la verdad es que no sabía donde incluirla. El problema es que me han regalado un luminoso de neón como el del enlace neón y me lo han dado roto, es decir, lleva dos cables cortados...
1 respuesta
Conexión en serie fluorescentes
Tengo un problemilla, con unos plafones con fluorescentes en la cocina. Por diferentes motivos, tuve que descolgar el primero (al que llegan 5 cables), y ahora, me gustaría volverlo a conectar, pero me he encontrado, que solo tengo dos entradas para...
3 respuestas
Que hay de cierto en las bombillas de bajo consumo son en realidad ser lo que dicen
O es un tubo fluorescente más, donde podemos comprobar que hay un menor consumo en watios
2 respuestas
Cables del diferencial.
Tengo dudas sobre la colocación de los cables del diferencial. Por arriba entra un cable negro (fase), pero por abajo por el mismo polo sale un cable azul, y viceversa, por dentro entra el cable neutro azul sale por abajo un cable negro. ¿Eso es normal?
1 respuesta
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
Minutero con contactor y detector de movimiento
Se puede conectar un minutero con un contactor con sus pulsadores a tres hilos y acoplarle un detector de movimiento ...
2 respuestas
Cambio de placa vitroceramica Beko OUE 22020 X
Me gustaría saber si se puede cambiar solo la vitrocerámica rota de la marca BEKO OUE 22020 X, por alguna otra compatible ya que ese modelo ya esta descatalogada. Va en conjunto con el horno + vitro. Gracias. Os adjunto las fotos con la conexión y modelo.
2 respuestas
Un plafón de iluminación LED
Tengo un plafón LED de techo Parpadea continuamente ¿Tiene arreglo o compro uno nuevo?
1 respuesta
Problemas instalación ventilador de techo con luz
Estoy intentando instalar un ventilador de techo con luz y he encontrado un problema. El ventilador tiene 4 cables, uno marrón (que pone fan), otro negro (pone luz), uno azul (neutro) y otro verde (toma de tierra). He hecho una instalación de la...
4 respuestas
Tres cables negros en bombilla
Tengo que cambiar un plafón de casa y del techo me salen tres cables negros y en la regleta del plafón esta el azul y gris... Como se donde tengo que hacer la conexión.
3 respuestas
Secadora fagor 3SF-6CE
En esta secadora, no me funciona el panel de control, no va nada, lo único la luz del tambor. He comprobado el interruptor de encendido y funciona, los termostatos me dan continuidad. Después e probado el interruptor de puerta y si le llega corriente...
1 respuesta
Cómo tener en punto de luz corriente permanente
En el dormitorio tenemos dos plafones en el techo: en pasillo y encima de la cama. Tenemos 3 interruptores conmutadores: uno en el pasillo y dos en los laterales de la cama. Desde los 3 podemos apagar y encender ambas luces. Se apagan ambas o se...
2 respuestas
Instalación conmutador doble en habitación con tres interruptores y dos puntos de luz
Porque siempre trato de realizar todas las ñapas que pueda sin ser un manitas y esta vez se me esta atragantando mas porque no tengo ni idea de electricidad. Mi pregunta es la siguiente, tengo una habitación con tres interruptores (uno a la entrada y...
3 respuestas
En un cable monofasico de tres hilos,¿El hilo verde se une a alguno de los otros dos hilos?
Debo de ensamblar el enchufe del cable del microondas(modelo viejo Panasonic ), el cable es monofasico, tiene tres hilos, ¿No se a cual hilo juntar el cable verde?
4 respuestas
Como conectar un enchufe con cuatro cables
Los cables son dos de color marrón y dos de color negro como conectarlos
4 respuestas
Parpadeo Bombilla Bajo Consumo Luz encendida
Acabo de montar una lámpara nueva y cuando le he puesto las bombillas de bajo consumo que tenía en la anterior lámpara, me he encontrado con la sorpresa que no paraban de parpadear cuando encendía el interruptor de encendido. Probé a ponerles otras y...
2 respuestas
Enchufe para vitrocerámica
En mi casa tenia una cocina de gas y nos hemos comprado una vitrocerámica para cambiarla y tengo un par de preguntillas para hacer: 1 - Justo donde estaba la cocina de gas hay un enchufe, que es donde pienso enchufar la vitro. Pero he abierto la caja...
6 respuestas
Cambio halogenas por led G5. 3
Tengo una lámpara con Bombillas halógenas a 12v gu5.3. Hoy he ido a cambiarlas por led y me ha pasado lo siguiente (inexperiencia total como veréis). He cambiado 4 halógenas por 4 de led a 12v y he dejado una halogena puesta (la lámpara cuenta con un...
4 respuestas
Es la reactancia de la lámpara fluorescente un transformador..o una bobina individual?
Quería saber si si la reactancia mecánica de la lámpara fluorescente es una bobina individual..., sola o por el contrario... Es un transformador con un primario y un secundario.. Y también quisiera saber si las bombillas LED que están reemplazando a...
1 respuesta
Quiero sacar un enchufe de un interruptor
Tengo un interruptor que es el que me funciona para encender la lámpara grande y me gustaría sacar un enchufe para poder conectar otra lámpara pequeñita que funcione de modo independiente, de tal forma que no tenga que tener el interruptor encendido...
2 respuestas
Como cambiar lampara lineal
Estoy intentando cambiar una lampara halogena lineal de un mueble del baño y no hay manera de sacarla. La hecho hacia un lado y nada y hacia el otro y nada. ¿Esta cómo enganchada en los laterales.como la podría sacar?
2 respuestas
Arreglar bombilla LED tipo mazorca
Tengo una bombilla led tipo mazorca con casquillo e27. Se ha caído y se ha soltado de su casquillo. El problema es que de la bombilla salen 2 cables y no se donde se conectan en el casquillo. Ojo que no estoy hablando de un portalámparas, sino del...
3 respuestas
¿Cómo se conecta el contador?
Tengo tensión neutro tierra 230v, fase neutro 0v. Estas mediciones están tomadas en el cuadro principal de casa, en la entrada de la acometida. He tomado mediciones en los entrada de los fusibles del cuadro del contador y las mediciones salen bien...
1 respuesta
Conexión y uso de tubos fluorescentes
¿Por qué se conectan casi siempre dos tubos fluorescentes juntos? ¿Qué conector usan los tubos que llevan la letra T y el nº 4 y 5?
2 respuestas
¿Conectar 5 tubos de neón a una sola reactancia?
¿Es posible conectar 5 tubos de neón de 8w a una sola reactancia de 40W en serie? ¿Y en paralelo? De no ser posible, recomiéndame como lo hago. Es para hacer una insoladora de nueve tubos, para ello dispongo de los 9 cebadores y de dos reactancias de 40W.
1 respuesta
Lavadora electolux inspire no enciende
Tengo una lavadora electrolux inspire que no enciende, no hace nada al conectarla a la corriente. Quisiera saber por donde empezar a buscar ya que los técnicos que me han visitado me dicen cosas distintas y viendo las preguntas y respuestas de los...
1 respuesta
Hola. Plafón en el baño
Estoy poniendo un plafón en el baño. Del techo me cuelgan tres cables, dos azules y uno negro. De los cables azules uno tiene corriente y otro no. El negro también tiene corriente. El plafón tiene una caja de conexiones que pone : N - un dibujito -...
1 respuesta
Enchufe Schuko en trifásica
En la huerta hay luz trifásica y en la pequeña casa los cables que hay por la instalación son negros, grises, marrones y amarillo-verde. Por tanto no habría neutro. En un cajetín hay 2 cables grises y uno amarillo-verde y quisiera saber que´debo...
1 respuesta
Toma a tierra de Reflector
Se trata de dos reflectores de halogenuro de 250W, instalados en la fachada; el instalador le coloco un cable amarillo desde la carcasa, este cable va hasta el jardín (espiral del mismo cable). ¿No sera necesario colocar una pica?, ¿Qué problemas de...
1 respuesta
Ver más »