Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
¿Cómo se distribuye una instalación eléctrica de vivienda?
Tengo una consulta referente a la distribución de cajas de registro en una vivienda. Tengo montada una caja grande encima del cuadro eléctrico desde donde quiero distribuir al resto de cajas más pequeñas en cada estancia de la vivienda. La pregunta...
2 respuestas
¿Qué sucede al cortar el neutro en trifásica?
Tengo una duda al ver algunas instalaciones trifásicas, que a lo mejor tienen el diferenciar de 4P y el magnetotérmico general de 3P, ¿Por qué no se corta el neutro? Buscando por internet he leído que es muy peligroso cortar el neutro ya que se...
3 respuestas
Ayuda con la instalación trifásica de una nave industrial y problemas con el neutro
Expongo mi consulta por si alguien puede aclarármela. Tengo una instalación trifásica en una nave industrial, a la cual le instalo 3 lineas de encendidos diferente. Cada una a una FASE diferente. El encendido es con Telerruptores, por lo cual llevo...
2 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Desconozco un cable de iluminación
Quiero preguntaros una cosa; Al cuadro de casa del pueblo de la caja superior del cuadro sale un cable de 1,5 que se dirige hasta térmico de 16A que he desconectado y lo he puesto al de 10A (no era correcto, evidentemente). Hasta hay bien pero lo que...
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
Como conectar una llave diferencial tetrapolar si tengo dos fases y un neutro si una L1+N=220 y L1+L2=380
Amigos tengo mi tablero trifásico que tiene solo dos polos vivas, neutro y tierra y me compre un llave diferencial tetrapolar y no no sabría conectarlo ya que en el tablero dice que le coloque una resistencia de 4wats a 380voltios y solo tendría 3...
3 respuestas
Fallas en líneas trifásica 380v más línea neutro
Tengo alimentacion trifasica 380v mas linea neutro, mi sistema de alumbrado y tomacorrientes estan conectados a la fase R mas linea neutro y trabajan normalmente, necesito balancear mi carga y deseo utilizar la fase S o T pero me encuentro con esta...
2 respuestas
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....
3 respuestas
Que puede ser, tengo una falla en red 380 voltios
En una red 380 si mido fase con un punto a tierra la fase R = 358v, S=10 v y T = 250 v . E revisado la red para descartar algún cable que este haciendo contacto con tierra, solo me falta revisar luminarias. Conecté el neutro del tablero principal a...
1 respuesta
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Tengo un cuadro antiguo y no veo los neutros
En esta foto veo las fases de las salidas de los DPN pero las bornas de los neutros, no. ¿Estarán todas unidas en una crema que no puedo ver?. La instalación está mal hecha y muy antigua.
2 respuestas
Protector de sobretensiones de 220 v en instalación de 2 fases de 110 v. ¿Protege y también los electrodomésticos de 110 volt ?
Tengo instalación de 110 y 220 en casa. La 110 con fase y neutro y 220 con dos fases. Quisiera saber si un protector de sobretensiones conectado a dos fases de 110 me protege los electrodomésticos de 110 y los de 220.
2 respuestas
¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Potencia a contratar en un sistema trifásico (o monofásico)
Acabo de comprar una casa y estoy hecho un lío con qué potencia contratar, y si dejarlo en trifásico o cambiarlo a monofásico. La instalación ahora mismo es trifásica, porque una de las máquinas del aire acondicionado y bomba de calor es trifásica,...
1 respuesta
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
¿Un solo IGA para 2 diferenciales?
Quería saber para asegurarme, ¿Si pongo 2 diferenciales con 1 solo IGA basta? Es que escuche comentarios de que cada diferencial tiene que estar protegido por un IGA.
2 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Duda sobre conexión de una máquina que funciona en 380V trifásica a una red eléctrica 400v trifásico
Tengo una maquina que funciona a 380v trifásica + neutro+ tierra. Mi lugar de trabajo tiene solo 400v trifásico sin neutro y220v sin neutro. ¿Cómo conectarla? ¿Funcionaria si conecto las tres fases de 400v + una fase de 220v de otro magnetotérmico?....
1 respuesta
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Instalación de secadora General Electric
Recibí una secadora GE, la cual tiene dos esquemas de instalación. Uno a 3 hilos, F+F+N y otro a 4 hilos F+F+N+T. Me dí cuenta que necesita ambos voltajes:110 V y 220 V. En la bornera del equipo el borne central viene conectado a masa, mediante un...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Cómo conecto ducha lorenzetti de 220v
Acabo de comprar una ducha lorenzetti de 220v, podría poner la 110v pero no se puede ya que el termo magnético de 110 no es del que se necesita necesario y no se puede cambiar, entonces compre la 220 para sacarlo del termomagnetico de la estufa ya...
1 respuesta
Cuando hay tormenta entran chispazos por enchufe, que debo hacer?
Vivo en una casa modular (compuesta por dos módulos unidos) y siempre que hay tormenta tengo chispazos en un enchufe. Hay una toma de tierra en el módulo contrario de esos enchufes. Se supone que la casa debería estar aislada con esa toma de tierra...
4 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Contrato que incluye monofásica y tiránica
Tengo un horno cerámico que es monofásico y con 3,5 de potencia, lo tenía en un local de mis padres, ellos cerraron el negocio y solicitaron reducción de potencia, tienen trifásica y una potencia contratada de 6, 9 es lo que pone la fra. Pero tb....
2 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Colocación receptor somfy caja mecanismos
Intento colocar un inireceptor somfy en una caja de mecanismos de una persiana. Sigo las instrucciones de montaje pero no me va. Hay algo en el esquema que me falla. Adjunto foto de como tiene que quedar, todas las conexiones vienen explicadas. En la...
4 respuestas
Bomba trifásica spa no arranca sola
Tengo una bomba spa silen, de 1cv y resulta que solo arranca dándole al ventilador, pero lo raro es que arranca girando las aspas a la izquierda y a la derecha, y no se cuáles es el sentido correcto. He buscado el condensador, pero no tiene, A ver si...
2 respuestas
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?., Y ¿Qué valor daría si hay fuga? Mi sentido común me dice que dependería de la intensidad de la corriente, pero creo que cuando la corriente de uno de los cables toca el cable de tierra ., al pasar la...
6 respuestas
Duda tierra neutro y fase
Tengo una duda y obtengo respuestas diferentes según a quien pregunto. ¿Usted qué opina? Haciendo un corto entre Fase y Tierra hay un gran chispazo y a veces incluso salta el automático antes que el diferencial o los dos. Y haciendo un corto entre...
2 respuestas
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
El neutro en corriente alterna.
Todos sabemos lo fácil que es conocer el polo positivo y el negativo cuando se trata de corriente CONTINUA, pero cuando se trata de corriente ALTERNA la cosa cambia. Mi pregunta es: Para qué sirve el neutro que nos llega a los hogares y si va...
5 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Conexión cocina vitrocerámica con horno eléctrico integrados
He comprado una cocina en la que vienen incluidos la placa vitrocerámica y el horno, y tiene cinco cables: la toma de tierra y otros cuatro, con colores azul, marrón, negro y gris, y no sé como conectarlos. Supongo que el azul es el neutro y el...
1 respuesta
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
Corriente en la fase y en neutro
Tengo un split recién instalado, solo cuando lo enchufo, observo que tengo corriente viva en el neutro. ¿A qué se debe?
3 respuestas
Como conectar un equipo de medición de aislamiento
Quisiera que me indicaran como hacer una prueba de resistencia de aislamiento a una instalación eléctrica trifásica que estoy eleborando ya que he estado investigando y no encuentro algún libro que me oriente acerca de la conexión y que no debe de...
1 respuesta
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
Instalación enchufe trifásico
Quisiera saber cómo instalar un enchufe Cetact 3p+t. Según he leído usa 3 polos y 1 toma tierra (de aquí me surge otra pregunta diferente, si no tiene Neutro, ¿Cómo se cierra el circuito? ¿A dónde va la electricidad "usada"?). La cosa es que tengo un...
3 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Conexión diferencial, interruptor general y más.
Me podrían colaborar... ¿Cómo es la conexión del diferencial tengo tengo entendido que del contador salen las lineas y ellas van al diferencial? O al interruptor general primero cual es el esquema no se si es asi...
1 respuesta
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
¿Cable de neutro bien instalado?
En un diferencial trifásico he encontrado las entradas y salidas de cables correctas (gris-gris, azul-azul, etc) aunque el azul (supongo que el neutro) no esta en el sitio que esta marcado como N (que corresponderá al neutro. ¿Es correcta esta...
1 respuesta
Conectar un enchufe, y un aplique baño.
Quisiera conectar un enchufe con interruptor, y un aplique de baño. Y del primer enchufe, tomar la corriente para otro enchufe. Me viene de la red eléctrica, 3 cables, el marrón, el azul y el amarillo y después del aplique baño tengo los mismos...
3 respuestas
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Fuga eléctrica
Risel tengo un problema en una vivienda, me salta el diferencial continuamente, e buscado fugas en la vivienda con una pinza de mA, después de un día buscando fugas solo encuentro como mucho en un circuito 8 mA, conecto mi equipo ht gs53...
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
¿Qué pasa si en una acometida trifásica el cable del neutro tiene una derivación a tierra?
El asunto es que tengo una acometida trifásica de unos dos km de longitud y una de las fases tiene una pequenia derivación ( solo cuando esta lloviendo ) y me salta el diferencial. Como solución he cambiado el cable de la fase con derivación con el...
1 respuesta
¿En la conexión de un generador eléctrico puedo conectar el neutro a la tierra?
El neutro del generador lo estoy pasando por una transferencia donde queda aislado del neutro de los transformadores y quiero unir la barra de tierra al neutro del generador, ¿Es seguro este procedimiento?
1 respuesta
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Como se hace el puente
Llevo preguntando tanto tiempo esto que ya no se quien podrá resolverme el enigma, el caso que en un diferencial trifásico con neutro no tengo neutro por ser una linea trifásica + tierra, es bien sabido que internamente el botón test esta conectado...
1 respuesta
Pasar de una linea trifásica 380v a monofásica 220v
Tengo dudas de como montar un estructura eléctrica, le explico lo que tengo y lo que quiere realizar. A una parcela le llega una manguera eléctrica trifásica de 380v con 4 hilos. De esa manguera quiero sacar 220v monofásicos para una vivienda. En la...
1 respuesta
Diferencial que salta sin conexión?
Tenemos en casa un cuadro eléctrico como este de la imagen: El diferencial salta al azar, de vez en cuando. Lo raro es que también, habiendo estado fuera, y dejando el ICP general apagado, al volver a casa había saltado el diferencial. Al pulsar el...
4 respuestas
Diferencial para un cuadro auxiliar
Y vaya de antemano mi agradecimiento a todo aquel que tenga a bien ayudarme. Quiero montar un cuadro auxiliar en mi taller, con el fin de que si conecto alguna maquina a reparar y resultase que esta tuviera una derivación, saltase el diferencial de...
1 respuesta
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Buenas, me gustaría saber que resistencia meter en un diferencial cuatro polos, entrada tres fases más neutro salida tres fases.
Resistencia a colocar en diferencial con salida de tres fases y entrada tres fases más neutro
3 respuestas
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
Eliminar contactor trifásica Hager E440
El contactor de la imagen superior enciende el circuito de tarifa nocturna 14 horas, según se ve en la imagen del medio. Quiero usar esos enchufes las 24 horas. Puedo hacer que funcione las 24 horas, pero mete mucho ruído y deseo eliminarlo,...
2 respuestas
Consulta sobre cortocircuito en interruptor trifásico
Para ver si esta bien el razonamiento. Un interruptor trifásico (tres fases y neutro) alimentan una serie de luminarias exteriores. Se supone que se van distribuyendo las fases, ya que son unas 12 luminarias. Pero diariamente o cada un par de días...
2 respuestas
Que sucede si conecto dos circuito de fases diferentes con neutro compartido, con breaker sencillo.
En un circuito de dos fases con el neutro compartido, si se conecta con breaker sencillos, que sucede cuándo se le da corriente a uno y a otro no
2 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Instalación de reloj para controlar fuente del jardín
Deseo saber la manera correcta de instalar un reloj en el cuadro de protección para controlar el motor de uma cascada en mi jardín
1 respuesta
En un cuadro con acometida trifásica tengo que proteger térmicos trifasocos
Tengo un cuadro de un bar que me llega acometida trifásica pero en el cuadro no tengo nada trifásico ni si quiera el int general eso esta bien o tendría que cambiar algo y el icp es monofásico 25 A y se le calienta mucho tiene las fases repartidas...
1 respuesta
¿Es posible tener continuidad entre el cable neutro y tierra en la instalación eléctrica casera?
Es posible tener continuidad entre el Neutro y el tierra. Cogiendo el canle que llega al icp y el tierra y desconectando todo es decir el neutro de la compañía y el tierra que llega a mi casa el tester me da continuidad es correcto.
1 respuesta
Conexión domestica neutro-tierra
Hace unos meses me surgió una duda, en una platica con técnicos electricistas uno de ellos menciono lo siguiente: "Al hacer una instalación eléctrica (México -120VAC- 1 fase y 1 neutro) hay que conectar el neutro a la tierra física, debido a las...
1 respuesta
Buscapolo detecta tensión en ambos cables
En una instalación de un espejo con 2 lámparas notamos que se fundía a menudo una de las lamparitas, al chequear la instalación y medir tensión con el interruptor abierto y cerrado todo parecía correcto, salvo cuando puse el buscapolos para ver cual...
2 respuestas
Trifásica
Tengo varias preguntas que hacerte sobre este tipo de sistema eléctrico, entiendo algo de electricidad pero conocimientos básicos. Ahora me enfrento a una cuadro trifásico que creo que esta averiado en una tienda y no se muy bien como funciona. Los...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Supuesta fuga corriente en todos los electrodomésticos
He estado comprobando con una pinza amperimétrica las posibles fugas de corriente que pudieran existir siguiendo el método de coger ambos cables con la pinza (quizás no sea correcto ni fiable para medir en una instalación bifásica sin cable de toma...
4 respuestas
Diferencial salta al tocar fase y tierra de una línea que está desconectada
Teniendo el automático desconectado de la línea eléctrica en cuestión, si voy a cualquier enchufe y se tocan fase y tierra salta el diferencial, en principio el automático es bipolar por lo que no entiendo que es lo que puede pasar. ¿Alguna idea?
5 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Es necesario conectar un cable a tierra?
Quiero conectar en una cámara frigorífica monofásica una llave térmica bajando desde la térmica del pilar directo a la térmica de la cámara.. ¿Lo qué nose es si a las térmicas se le conecta el cable a tierra? ¿Y si es así donde va conectado? ¿Si en N...
3 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Bomba sumergible
Tengo una bomba sumergible con un cuadro el cual estaba alimentado por un grupo electrógeno, suprimí el grupo y conecte el cuadro de la bomba a la red monofásica 230V, estuvo funcionando unos meses, de la bomba vienen 3 cables de 2,5mm creo que es...
3 respuestas
Instalar Vitrocerámica Teka TT6420 en México, tengo 2 fases de 120 vac cada una, neutro y tierra.
En el esquema de conexiones no se describe mi instalación eléctrica, de la estufa salen 5 cables: verde/amarillo que es tierra, Azul y Gris unidos que para instalación me marca Neutro y Café y negro unidos que marca Línea, es una estufa a 220vac pero...
2 respuestas
Buenas, ¿Cómo puedo conectar un enchufe trifásico de 4 puntas a uno de 5 puntas de un cañón de calor?
El enchufe trifásico de 4 puntas es el que tengo en mi nave y el de 5 puntas es el del cañón de calor, haber si alguien me resume esa duda.
2 respuestas
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
¿Cómo conectar tablero monofásico con disyuntor y 8 térmicas?
Mi nombre es Pablo, vivo en Argentina y estoy haciendo una refacción en mi casa, para lo cual quiero pedir opiniones de distintas situaciones (abriré distintos hilos específicos). En esta pregunta planteo lo siguiente. En la planta alta de mi casa...
1 respuesta
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
Se pueden modificar los circuitos en la instalación eléctrica de una vivienda?
Tengo varias dudas con la instalación eléctrica de mi piso: 1- El C4 es para lavadora y lavavajillas con cable de 4 y PIA de 20A y el C10 es para secadora con cable de 2,5 y PIA de 16A. Dado que tengo lavadora y secadora juntas y el lavavajillas en...
1 respuesta
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Como conectar motor trifásico de un compresor
Me han regalado un compresor de aire y tiene un motor trifásico conectado en estrella y no se como conectarlo a la red ya que el enchufe que me han dado tiene 4 pins uno de ellos es muy gordo y los otros tres son menos gruesos. Donde coloco cada uno...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
Distribucion 230VAC trifasica sin neutro
Me encuentro con un grave problema en una instalación salida de transformador 230 trifásica con neutro. En CGM( salida de fusibles) se van quemando fusibles y ahora creo que también un transformador de intensidad. Aguas abajo alimenta otro cuadro de...
1 respuesta
Cae el interruptor diferencial estando todos los magnetotérmicos bajados.
Me encuentro en un día de lluvia en mi instalación el diferencial saltado y no consigo rearmarlo incluso descargando antes todos los magnetotérmicos. Otras veces cuando me he encontrado en esta misma situación rearmo el diferencial con todos los...
3 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
¿Esta bien esta descripción de como va conectada la fotocélula?
A ver si entiendo: El negro va a la fase y también a la fase R..., el rojo va a A1 de la bobina... Y el azul va al neutro, va a la A2 de la bobina y también va a la fase S...¿Estamos de acuerdo? Pero si es asi ¿Cómo hacemos para poner tantos puentes?...
3 respuestas
Minutero con contactor y detector de movimiento
Se puede conectar un minutero con un contactor con sus pulsadores a tres hilos y acoplarle un detector de movimiento ...
2 respuestas
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
1 amp en neutro y diferenciales tetrapolares
Trabajo en el campo del alumbrado publico y el otro día discutiendo con los compañeros me surgió una duda. De sobra se que un diferencial monofásico funciona por diferencia de corriente entre la fase y el neutro, que ha de ser la misma tanto en fase...
1 respuesta
Sin toma a tierra en un inmueble antiguo
Acabo de mudarme de alquiler a una vivienda bastante antigua. Los enchufes son de lo antiguos, así que lo primero que comprobé es la instalación eléctrica: - Para comprobar la toma a tierra y el diferencial, cortocircuité un cable de corriente (fase...
1 respuesta
¿Porque en argentina la aea prohíbe que el dueño de una casa por ejemplo aterrice su neutro a tierra?
¿Por qué la aea en mi país prohibe aterrizar el neutro en una vivienda? Osea mi pregunta viene porque ahí en muchos lugares donde vivo que el neutro tiene 5v o 6v o más o un poco menos y lo que pasa es que cuando apagas las luces en este ejemplo los...
1 respuesta
Ayuda con la instalación eléctrica del hogar
¿Kurt88 qué tal? 1-Veras en la ultima pregunta que te hice del 27/09/2010 en el cual quería saber como identificar el neutro y la fase en una caja de registro cuando no se habían respetado el código de colores y se habían empalmado cables azules con...
1 respuesta
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Tengo una duda sobre la tierra de servicio. Se supone que está está conectada al neutro para reforzarla en una instalación. ¿Si es así ese sector del terreno está energizado? XD Respuestas serias
3 respuestas
Identificar cables circuito doméstico en magnetotérmico
Pues tengo una duda. En la casa de mi madre se estropeó el diferencial y ya que estaba pues le puse un IGA, diferencial y dos magnetotérmicos nuevos de 10 y 16 (la instalación es lo que lleva de origen no hay más magnetotérmicos) Es del 76 la...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Unificar cable toma de tierra
Voy a renovar la instalación eléctrica de la cocina y el comedor de mi segunda vivienda y quiero centralizar en el techo de la cocina una caja de registro grande desde donde distribuyo a todas las tomas de corriente, tanto de la cocina como del...
2 respuestas
¿Tengo una Instalación eléctrica correcta?
Hace muy poco hemos hecho reformas en mi piso, incluida la instalación eléctrica nueva. Ahora necesitamos el boletín eléctrico y estamos teniendo problemas con esto. Por favor, a ver si me podéis ayudar. Mi cuadro eléctrico actual consta de 6 Pías, 1...
2 respuestas
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Instalación de dos interruptores conmutados con varios puntos de luz
Tengo que instalar 9 apliques de luz en un jardin y quiero ponerlos entre dos interruptores conmutados para poder encender y apagar desde los dos extremos del jardin. Mi primera pregunta es saber cuantos hilos debo pasar por el corrugado que une...
2 respuestas
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
Cómo cambiar la tensión en la instalación de hogar?
Resulta de que tengo avería en inverter splizt y es debido a que la instalación de mi casa tiene la tensión en fase de tierra a 125 y la fase neutro a 125, cuando para evitar averías en el splizt necesito fase tierra 220 y fase neutro 0, ¿Qué sucede...
5 respuestas
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Cables del contador
Estoy renovando la electricidad de la casa y a. Abrir el diferencial viejo me he encontrado lo siguiente. Dos cables que vienen desde El contador entran y conectan con el diff. Después del icp. Salen y siguen hasta la primera caj. Donde se meten en...
1 respuesta
¿Toma de tierra casera?
Mi problema es que vivo en un piso de alquiler (3º) y ningún vecino quiere poner la toma de tierra por temor al incremento de alquiler por parte de los dueños. El caso es que en mi barrio el transformador de la compañía esta dando muchos problemas,...
3 respuestas
Falla nocturna en una fase
Tengo una situación que no puedo resolver, en mi fabrica cuando mido a la salida del medidor tengo los siguientes resultados: Neutro y tierra = 220 v Fase R y tierra = 380 v Fase S y tierra = 0 v Fase T y tierra = 380 v Cualquier fase y neutro = 220...
2 respuestas
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
Trifasica a Monofasica
Tengo un horno de pizzas trifásico y necesito que funcione como monofásico, alguien me dijo que no se puede porque no caletntaria por .. Bla. Blaa y otra persona me dijo que si el cable de alimentación tiene tres cables, si se puede, pero que si...
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Problemas con instalación eléctrica
En un conjunto de seis viviendas unifamiliares adosadas poseo dos viviendas contiguas . La acometida eléctrica de estas seis viviendas es una linea trifásica con neutro a cada vivienda se deriva una fase y el neutro es decir por ejemplo a una casa...
2 respuestas
Diferenciales unipolares
Quizás alguien me pueda ayudar. Quisiera saber en que casos se usan los diferenciales unipolares y también los bipolares. Ademas, en el caso de colocar un diferencial para protegernos en una instalación de un motor trifásico de 380v entiendo que cada...
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
No se como conectar los cables para cerrar el circuito eléctrico añadiendo conmutadores, cruzamientos y enchufes...
Recientemente me he comprado un piso y me he encontrado en la habitación de matrimonio un follón de cables sueltos y no se como hacer para cerrar el circuito. He visto en you tube tutoriales pero no consigo salirme. El problema es que antiguamente...
1 respuesta
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
Conexión de acometida
Tengo que planear el diseño de una acometida hasta la caja del contador de una vivienda que vamos a reformar, monofásica de dos hilos (fase y neutro), por lo que tengo pregunta para usted, en realidad yo no voy a conectar la acometida simplemente me...
3 respuestas
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Conexiones trifasicas monofasica!
Les comento lo que quiero hacer tengo una bajada trifásica del pilar de la luz atrás del pilar tengo una térmica tetratopar. Ahora lo que yo quiero hacer es a los 10 mts del pilar de la luz quiero hacer un tablero y hacer 2 líneas una trifásica que...
1 respuesta
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
Por que en una instalación nueva con un voltaje 220v que al subir los automáticos baja a 120v y se energiza la tierra
Baja de voltaje y tierra energizada en una instalación nueva donde la corriente normal es de 220v pero al subir el diferencial y los automáticos la corriente baja a 120v y se energiza la tierra
2 respuestas
¿Después de instalación de dispositivos... Tengo un cruce de cables si salta ICP?
Ahí va la película de mi chapuza: Me han instalado, en el primer piso, una chimenea encastrada con turbina y su interruptor y también me han instalado una luz con su interruptor también. El albañil aprovechó los cables que pasaban cerca de 2 tomas de...
3 respuestas
¿En una linea trifásica con neutro es normal que exista tensión entre neutro y tierra?
Quisiera saber si en una linea trifásica con neutro es normal que exixta tensión entre neutro y tierra si no debiera existir tensión como poder solucionarlo
1 respuesta
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
Ver más »