Cómo selecciono la protección en el inicio del circuito ramal de un motor?.
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
Cómo seleccionar un arrancador suave?
Para obtener el arrancador de un motor, dado su potencia en HP, usamo la ecuación: I=(Hp*746)/(1.73*V*η*CosØ); y a partir de allí ubicamos el tipo de arrancador según si la carga es resistiva o inductiva, y el mismo se selecciona por tamaño, es...
1 respuesta
¿Cómo presupuestar una instalación eléctrica?
Me estoy iniciando en realizar instalaciones eléctricas, tanto nuevas como reformas (sustitución de cableados, mecanismos, etc) y me gustaría conocer como presupuestáis los que ya tenéis experiencia en el ámbito, que cosas tenéis en cuenta, etc.
2 respuestas
Puedo conectar una red monofásica en un interruptor termomagnético trifásico.
Al conectar una linea monofásica en interruptor trifásico quedara un borne vacío en el interruptor... ¿Mi pregunta es si ante un evento ( corto circuito o linea a tierra) el interruptor abrirá?... Muchos me dicen que no porque el interruptor...
2 respuestas
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Duda sobre que Interruptor Diferencial y que MagnetoTérmico Instalar
Observo en el cuadro eléctrico de mi local que para la sección de Aires Acondicionados hay un Interruptor Diferencial de 40 A, 400 VAC e Im 800 A. El mismo lleva conectados 5 magnetotérmicos de C 25, 230 VAC, cada uno de estos magnetotérmicos tiene a...
1 respuesta
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Experiencia en arranque directo
En un grupo de 30 motores de diferente caballaje, por razones económicas no se instalaran en ellos sistemas sofisticados (delta estrella, transformador etc) los cuales serán implementados para aquellos motores iguales o mayores a 10HP, los motores...
1 respuesta
Funcionamiento de los interruptores termomagnético
En cuales situaciones un interruptor termomagnético no funciona o no reacciona ante el cortocircuito.
1 respuesta
¿Qué break debo de usar para un minisplit de 1 tonelada y media?
Tengo un minisplit marca miragelite de 110 aunque en la esa dice 115 v bueno el punto es que tiene un break de 15 amperes y los primeros meses si funcionaron bien pero después empezó a rebotar la pastilla y ahora lo prendo no demora ni 20 minutos y...
4 respuestas
Dónde puedo ubicar el Tabulador de R y XL de los Conductores UNIPOLARES ?.
Deseo ubicar un Tabulador para obtener la Resistencia(R) y Reactancia Inductiva(XL) de los Conductores MONOPOLARES de CU y AL. El CEN en su Tabla # 9 presenta los datos que solicito, pero para tres conductores sencillos alojados en ductos de PVC y...
1 respuesta
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Cable cobre 35mm toma de tierra
La duda está relacionada con la instalación del cable de cobre desnudo de 35 mm, que va desde la caja de seccionamiento de toma de tierra hasta la pica/jabalina. He visto que hay gente que los instala tal cual y lo soterra directamente (¿Se oxida?),...
4 respuestas
¿Hay interruptores soamente térmicos e interruptores solamente magnéticos?
Disculpen la molestia, el interruptor termomagnético utiliza el efecto térmico y magnético combinados. ¿Pero hay interruptores solo térmicos e interruptores solo magnéticos., si es así, en que casos se usa un interruptor puramente térmico por...
1 respuesta
Polo+neutro 2fases que protecciones debo usar
Quiero cambiar el cuadro de luz y no sé si me entra 2fases o fase y neutro .puedo poner sobretensiones fase más neutro diferenciales fase más neutro y magnetotérmicos fase +neutro en trifásica 220 o tengo que poner protecciones a dos polos
2 respuestas
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
¿Qué es un centro de control de motores?
Quisiera saber que es un centro de control de motores, que ventajas tiene y que puntos debemos de considerar para una buena selección, aun soy nuevo en esto..
1 respuesta
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
¿Tengo qué instalar otro cuadro eléctrico para el jardín o puede depender del automático del cuadro?
Intentare explicarme. Tengo casa nueva. Tiene su cuadro eléctrico perfectamente instalado. El jardín depende de un automático del cuadro de 16A y un cable de manguera que aparece fuera en el jardín.. Quiero instalar un circuito de enchufes + dos de...
1 respuesta
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
Como instalar un termotanque eléctrico de 85litros
Tengo un termotanque eléctrico saiar 85 litros, necesito saber sobre la instalación eléctrica Para poder colocar el toma, que tipo de cable le puedo colocar, en diámetro, me refiero.
1 respuesta
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Iluminación con interruptor horario
Carlos Hutter lo saludo desde Perú. Mi consulta es la siguiente: Tengo unos planos para realizar unas instalaciones eléctricas entre ellos uns circuitos de iluminación pues aparecen en el esquema unifilar que van a funcionar con interruptor horario...
1 respuesta
Pastillas Eléctricas no salta
Mi pregunta es que por que la pastillas eléctrica no salta cuando hay un corto o un exceso de carga eléctrica (se conecta el refri, enfriador, lavadora, plancha, tv. En ocasiones tarda un tiempo, por tal motivo siembre quema o truena los fusibles del...
1 respuesta
Confección de distribución de conductores eléctricos en planos eléctricos
Albertx A través del presente le exhibo la siguiente inquietud es referido a los artefactos eléctricos cuáles son los que poseen motores además de lo conocido que son los ventiladores de techo, heladeras y frízer, extractores eléctricos, equipamiento...
2 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Instalación industrial
Quería solicitar información en relación a una instalación eléctrica industrial. La instalación lleva hecha aproximadamente 6 años, no obstante los planos y esquemas unifilares, no se encuentran detallados acorde a las pertinentes modificaciones...
1 respuesta
Puenteado entre termomagnéticas en cuadro
Voy a montar el cuadro eléctrico de mi casa. Consta de IGA, protector para sobretensiones T y P, diferencial y cinco circuitos. Mi idea es puentear con cable entre PIA's, no poner peine. La cuestión es que vivo en Argentina y aquí el reglamento en el...
1 respuesta
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Determinar tensión que recibe un motor
Determinar la tensión que recibe un motor conectado a una fuente de 220 V. La corriente por el circuito es de 21 A y el conductor es de 1,5 mm² de sección. L= longitud del conductor, S= sección.
1 respuesta
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Calculo de corriente de corto circuito en tableros
Si en un tablero principal de entrada tengo una llave termomagnética de 4x50A a una distancia de 20m. De un tablero secc. Con 3 llaves termomagneticas de 2x10A, 2x16A, y 2x20A. Como se calcula la Icc max. Y Icc min. En este circuito, Sabiendo que del...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Como dimensionar breaker eléctrico
Quisiera saber como hago para cambiar un breaker de 10 a 20 amperes
2 respuestas
Sustituir interruptor con fusible a otro sin fusible
Tengo intención de cambiar todas las tapas y mecanismos de los puntos de luz y enchufes de mi casa. Es de la marca BJC mod. ESTRELLA, por lo que me han dicho que puedo sustituirlos por Rehabitat y Sol. Pero me encuentro que todos los puntos de luz y...
2 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
Sobre el poder de corte de una llave termomagnética curva c
Perdonen la molestia si profundizo un poco más acerca de este punto. Es que necesito tenerlo claro En la clase de electrotecnia de 1º año, me enseñaron que el disparo instantáneo de un magnetotérmico se produce por el efecto magnético, cuando se...
2 respuestas
¿Cuántos kW/h consume un motor eléctrico?
Estamos sacando un cálculo muy importante para saber cuanto dinero tenemos que pagar por el consumo de energía de un motor eléctrico, que posee, entre otras estas especificaciones: Motor blower *********** ->2-Stage vacuum 0.6 HP 110v/60hz and...
1 respuesta
¿Qué función cumple el contactor en el circuito de una cámara de frio industrial o un conjunto de luces del alumbrado publico?
A mi me enseñaron que la función de un contactor es comandar un motor a distancia... Pero he oído últimamente que también se usa para circuitos que alimentan una cámara de frio industrial o alumbrado publico... O unca calefacción ... Etc ¿Pero para...
2 respuestas
Como saber cuántos amperios me soportan una llave térmica y que calibre de cable será lo ideal para cada llave ..
Por ejemplo tengo 15 amperios que llave térmica sería lo ideal .. Y porque
1 respuesta
Conexión banco de condensadores.
Estoy conectando un banco de condensadores de 100 KVAR para mejorar el factor de potencia, pero me sugieren que debe ser inmediatamente después del barraje de distribución, esto es la primera carga del circuito secundario de mi transformador, ¿Es...
1 respuesta
Como se calcula un interruptor termomagnético para
Como se calcula la capacidad de un interruptor termomagnético para 2 capacitores de 25 kvar cada uno a 480 volts me urge gracis
1 respuesta
¿Donde iria conectado un condensador para corregir el factor de potencia?
Como andan, si quisiera instalar un condensador para aumentar el coseno de la instalacion, ¿Dónde se coloca el condensador? ¿En qué tablero?, va en el tablero del icp, adelante., o por el contrario en el 1º tablero de distribucion de la corriente...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Interruptor horario con contactor
Yo vivo en un edificio de 5 pisos en el cuan hay un total de 25 focos ahorradores de 20 watts c/u, y queremos conectar un interruptor horario con contactor al circuito de las luces de la escalera, mi duda es lo debo conectar con pulsadore normales o...
2 respuestas
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
¿Cómo elegir amperaje de térmica general, disyuntor y demás térmicas en una Instalación eléctrica domiciliaria?
Tengo una casa mediana, a la cuál tengo que cambiarles los cables y los circuitos, ya que como es una casa vieja está todo mal hecho. Se algo de electricidad, pero quiero tener todo Más o menos medido para que funcione lo mejor posible, verán el tema...
3 respuestas
Instalación eléctrica en la vivienda
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de una vivienda antigua y he hecho lo siguiente: Cocina: instalación nueva con coarrugado desde la posisicion de la caja general para vitro (6 mm), otra para lavadora, frigo y lavavajillas (4 mmm). Para...
1 respuesta
¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Tengo un tablero de motores con una llave general de 32 A... Arriba de ese tablero tengo que poner otra llave general para ese tablero...¿Puede ser del mismo amperaje o tiene que ser más grande? Y con respecto al poder de corte ¿Debe ser igual o es...
2 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Distancia instalacion electrica y tuberia de agua
Estoy cambiando unos interruptores de lugar, he hecho las regatas y me he encontrado con una tubería de cobre de agua. La distancia de donde tengo pensado poner el cajetín para el interruptor+enchufe es de menos de 3cm, los cables se cruzarían con la...
1 respuesta
No me arranca el electroventilador FORD ESCORT TD
Quisiera sabe como puedo chquear por que no arranca el electroventilador de un Ford escort td modelo 2000. Revise el circuito de agua del radiador, lo purgue varias veces y nada no salta. Quisiera saber ademas que función cumple una especie de...
1 respuesta
Como armar un Tablero Seccional de una Casa?
Estoy Armando un tablero seccional para la casa de mis padres. El mismo tiene 1 circuito de tomas de uso especiales TUE( 12 tomas) cable de 4 mm 1 circuito de tomas de uso especiales TUE (6 tomas) cable de 4 mm 1 circuito de iluminación formado por...
1 respuesta
Mi futuro cuadro eléctrico
Voy a cambiar el cuadro eléctrico de mi casa, y este es el esquema del cuadro eléctrico que voy a montar, ¿Sería correcto todo? Http://www.smspc.es/cuadroelec11.jpg Me surgen las siguientes dudas : a) ¿Podría poner diferentes "Interruptores...
1 respuesta
Calculo de consumo eléctrico
Ing. Como calculo la potencia que me puede consumir un motor de 10hp trifásico de que factores depende.
1 respuesta
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Caída De Tensión en Líneas de Distribución con Cargas radiales o en derivación
Una línea Troncal aérea (3F) de 1200mts, con cargas distribuidas a lo largo de ella, cuya C.D.T es 3%(Max). Una de esas cargas, a 250mts tiene una derivación de 500mts, con 3 cargas irregularmente distribuidas. Pregunta: ¿La C.D.T.(3%) se sigue...
1 respuesta
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
Conexión individual para horno eléctrico, tipo de cable
Me estoy mudando a una piso con una instalación eléctrica muy antigua, los cables están aislados con tela. La instalación de la finca y el cuadro son "nuevos". Quiero poner un horno eléctrico pero no puedo cambiar todo el cableado ahora por razones...
3 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
¿El diferencial se intercala cada 5 o 6 llaves termomagneticas?
He oído que en los tableros se coloca un diferencial cada 5 o 6 computadoras, particularmente en las oficinas donde los equipos informáticos suelen tener pequeñas fugas de corriente or efecto de l humedad y otros factaores que no se decir. Pero LA...
1 respuesta
Contactor para un transformador 220v
Tengo un transformador/convertidor (no sé cómo se le diga) que se alimenta de 220Vac y en tiene una salida de100Vdc que alimentan 10 motores de 1hp cada uno. Cuando se utiliza el interior que tiene de palanca se utiliza por 4minutos y luego se baja...
1 respuesta
Mantenimiento ins. Electricas 2
Tengo otras preguntas: 1)¿Puede heacerse una conexión en serie de una masa metálica en la instalación de tierra? 2)¿Puede intercalarse en un circuito a tierra un interruptor? 3)¿Es obligatorio en mantenimiento eléctrico comprobar la continuidad del...
1 respuesta
Un solo transformador una sola casa una sola toma.
Carnal lo que pasa es que vivo en un pueblo y entonces la casa esta pequeña pero el lugar que abarcamos esta extensa tu sabes que uno del campo tiene corrales, granjas, bodegas, arcinas de paja y demás y entonces tenemos solamente una toma de luz...
3 respuestas
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
Interruptores termomagnetcos
¿Me podría decir los tipos de interruptores termomagnéticos que hay?
1 respuesta
Con el interruptor automático bajado hay tensión en la instalación?
He ido a cambiar un enchufe de mi casa ( un piso) y he bajado el interruptor automático para supuestamente abrir el circuito y trabajar con seguridad y que no haya tensión o corriente en la casa o eso pensaba yo. La cuestión es que después de bajar...
4 respuestas
¿Cómo calcular la sección del cable?
Disponemos de un motor monofásico de potencia eléctrica 4,5kW, 230V y un factor de potencia de 0,8. Dimensiona la sección del conductor sabiendo que la línea es de cobre (s=56 m/W·mm2) y de longitud 80m Según la ITC-BT19 con un tipo de instalación...
1 respuesta
Elevalunas renault clio
Mi problema es que el elvaluna eléctrico del acompañante no baja y desde la puerta del conductor el interruptor no hace nada, e desmontado el panle de la puerta del problema y he conseguido bajar el cristal desmontando parte del motor lo he vuelto a...
1 respuesta
¿El factor 1.25 para los motores también comprende a los electromesticos?
El reglamento dice que hay que multiplicar la corriente del motor por el coef 1.25 a la hora de calcular la sección del cable que lo alimenta y la llave térmica Pero no dice explícitamente si es para motores industriales o también abarca a los...
1 respuesta
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
Como se conecta un disyuntor diferencial
En una vivienda con un solo circuito monofásico en el tablero que debe estar dentro de la misma la corriente entra al disyuntor y luego a la térmica. Aclaro que la conexión ya paso por el medidor y la térmica y ahora hay que conectar dentro de la...
2 respuestas
Campo eléctrico en un circuito eléctrico.
Os agradecería mucho que me aclararais estas dudas que tengo. ¿En un conductor eléctrico conectado a una fuente electromotriz de continua formando un circuito eléctrico, el movimiento de los electrones se debe a que ese produce un campo eléctrico en...
2 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Divorcio de Mexicana y Venezolano
Soy mexicana, mi esposo venezolano, nos casamos en U.S.A., y nos fuimos a vivir a Vzla. Ahí vimos juntos 5 años aprox. Registramos el matrimonio ahí, para legalizar mi estancia, nos separamos y yo me regrese a Mexico. Hace más de 13 años que yo no se...
1 respuesta
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
Para que sirve poner un switch y luego otro
Tengo el cable que llega a mi medidor de luz de ahí va a un switch o interruptor, para que sirve poner otro después de este, ¿Se puede?
1 respuesta
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
¿Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico y otro de 12.5hp monofásico cual es más fuerte?
Tengo un motor eléctrico de 15hp trifásico montado en un compresor de aire, ¿Al no tener energía trifásica quiero ponerle un motor de 12.5hp monofásico será que trabaja bien?
2 respuestas
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Vivienda unifamiliar
Me he liado la manta a la cabeza y voy a realizar la instalación eléctrica, necesito toda la información posible. ¿Conocéis algún proyecto en Internet que me sirva de guía? Me interesa todo, canalizaciones, secciones de cable, circuitos, etc
1 respuesta
Como conectar un interruptor a un enchufe
Necesitó que m digan como conectar un interruptor a un enchufe
2 respuestas
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
¿Rayos por el Neutro?
¿Cómo haría la descarga eléctrica de un rayo, para viajar por el neutro y perjudicar una instalación eléctrica?
1 respuesta
Lavadora edesa
Tengo una lavadora edesa y ha dejado de funcionar, ni siquiera se enciende, la lavadora es nueva con un año o dos pero trabaja poco pues la tengo en el pueblo, he podido comprobar que le entra corriente al condensador y que sale pero no voy más...
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Línea de 1.5mm2, en enchufe, protegido por térmico de 10A
Buena, tengo una duda. Incumplo con el R.E.B.T., Si tengo una línea de 1.5mm2, protegida por un térmico de 2x10A, en un enchufe... Me lo he encontrado en una comunidad de vecinos y en mi empresa los hay que dicen que es correcto ya que está protegido...
5 respuestas
Resistencia de un conductor
Quería preguntarte una duda que tenia hace tiempo y me he acordado ahora y es sobre la resistencia que proporcionan los cables en un circuito eléctrico es decir creo que era mientras más fino es el cable más resistencia ofrecía a la corriente pero se...
1 respuesta
Cuadro distribución eléctrica
El cuadro de distribución eléctrica de la casa que me están construyendo lo quiero colocar en el garaje, en vez de en el pasillo como iba en elproyecto original; la constructora me dice que no sabe si es posible, ya que el garaje es una zona con...
1 respuesta
¿ Cuantos amperios tiene que tener las protecciones para una bomba de agua monofásica?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico para una bomba de agua monofásica para un pozo. ¿Estaría bien un diferencial de 20 amperios y un magneto térmico de 16 amperios?
1 respuesta
Supongamos que tenemos que realizar la instalación eléctrica de un bar con los siguientes características
Supongamos que tenemos que realizar la instalación eléctrica de un bar con las siguientes características: Tensión de suministro: 400V en trifásico. Aforo: 100 personas Cos φ=0,80 (Maquinaria) Cos φ=0,85 (Alumbrado de descargas y Derivación...
3 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...
2 respuestas
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Escalera de Jacobs
Como se puede construir el dispositivo de alto voltaje denominado escalera de jacobs para motivos de una exposición en una escuela preparatoria.
1 respuesta
Contador digital no salta en casa
Desde que instalaron los nuevos contadores digitales cuando utilizo algunos electrodomésticos a la vez el control de potencia salta en el contador instalado en la sala de contadores y no me salta, como antes, en casa por lo que tengo que bajar y...
2 respuestas
De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Motor trifásico 10Hp. 380v., 14 A. Si deseo reducir la potencia reactiva del motor me podría ayudar para seleccionar los condensadores a emplear.
2 respuestas
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Cambio de interruptores, conmutadores y enchufes.
Quiero cambiar todas las cajas de los interruptores, conmutadores, enchufes etc.. Por otras más actuales por lo que solicito asesoramiento sobre la mejor forma de acometer dichos cambios. Primeramente le diré que la actual instalación eléctrica fue...
1 respuesta
Direfencia entre Termico 2P y 1+N
¿Alguien puede explicarme que diferencia hay entre un Térmico de 2 polos y otro de un polo más neutro? Es que cada vez que voy a comprar uno, me encuentro con esta duda. Yo lo quiero para instalar tanto en alumbrado como en enchufes de instalaciones...
1 respuesta
Poder de corte de la protecciones de la una instalación.
Tengo un proyecto que el programa me calcula un PdeC de 35KA. Si tengo un interruptor general de PdeC 20KA en cabecera ¿Los demás magnetotérmicos agua abajo deben de ser también de 20KA?
3 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Poner toma de tierra en verja
Hace poco que vivo en una finca rústica con una pequeña casita, la casa tiene su instalación eléctrica toda en regla y correctamente instalada, pero desde uno de los diferenciales sale una rama que alimenta diferentes partes de la finca, el caso es...
2 respuestas
¿De qué esta protegiendo el relé térmico o un guardamotor a una maquina eléctrica?
Hay una cosa que me pregunto: Si el interruptor termomagnético esta protegiendo la línea, y al aparato conectado a ella de sobrecargas de corrientes y de cortocircuitos. Cuando añadimos un guardamotor a la línea que alimenta una maquina ., o un relé...
3 respuestas
Interruptor termomagnético
Te cuento que tengo varias preguntas. 1)Tengo un interruptor termomagnético bipolar y no dice que intensidad nominal permite. Lo único que dice es C32, 230v y otro número que debe ser el de serie, ¿Qué es ese C32, que es para 32 amperes? 2)Tengo que...
1 respuesta
¿Qué calibres de interruptor seccionador existen?
Estoy montando una instalación eléctrica, y me ha surgido una duda, ya que tengo que instalar un interruptor seccionador. Tiene que proteger una instalación que consume unos 300 W i 6 A. Están conectados a una red de 230V AC monofásica. Mi pregunta...
1 respuesta
Diferencial en interruptor de cabecera obligatorio o no
Tengo una pregunta que siempre me hacen alguna vez pero miro en el reglamento y nunca lo veo... En un interruptor general, ¿Es obligatorio poner la protección diferencial? Porque en algunos cuadros sí que la ponen, y en otros que no, pero tampoco...
1 respuesta
Tengo una seria de problemas con este circuito
1. Hice las puertas NOT con transistores. Funcionaron, pero no como yo quería. De echo me afectaron otras cosas del circuito, por ejemplo cuando el interruptor esta abierto el led D1 está encendido (cosa que no debería pasar). ¿Cómo puedo corregir...
1 respuesta
Como colocar enchufe para horno y vitro por separado
Quiero poner una torre para horno y microondas, y en otro lado la vitrocerámica. En donde irá la vitro ya hay un enchufe pero en la pared del horno los enchufes son los normales, para pequeños electrodomésticos. Mi pregunta es... Al tener dos...
3 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Hola quisiera un diagrama
Soy nuevo en esto quisiera que me dieran un diagrama sobre los colores de las fases, neutro y tierra.
1 respuesta
Se para grupo electrógeno pero no salta el general.
Un grupo electrógeno con un interruptor general de 125A y unos 80KVAs, que ha abastecido una instalación provisional, por defecto en una de las líneas de la instalación, se ha parado dos veces, sin que el interruptor general haya saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
¿Por qué mi termomagnético no salta?
Tengo un termomagnético 1x20 que hace de general, luego diferencial de 25 y 0.03, y finalmente en paralelo termomagnéticos 1x16, 1x10, 1x10, 1x6, 1x6, 1x6. El de 16 corresponde a la cocina. Conecté los aparatos que requieren mucha intensidad. Con una...
3 respuestas
Tengo una persiana eléctrica con mando a distancia. Quisiera cambiar el modulo receptor del interior del motor por uno Wi-Fi.
Es posible cambiarlo y donde adquirirlo. ¿Se podrá usar con el móvil?
2 respuestas
Se pueden conectar 2 térmicas desde la salida de otra térmica?
Tengo una tablero con un disyuntor trifasico y 3 térmicas bipolares, y necesito conectar 2 térmicas más en otro espacio que esta a unos 6 metros (una galería). Mi idea es conectar una cuarta térmica en el tablero (de 20A) y de la salida de ésta se...
2 respuestas
Instalación eléctrica de baja tensión
Voy a cambiar la instalación eléctrica de baja tensión de una vivienda doméstica que tiene más de 40 años. Quisiera saber dónde encontrar la normativa actual del año 2015 para informarme (para la realización de regatas de los tubos corrugados) las...
2 respuestas
Instalación eléctrica cocina, lavavajillas y lavadora.
Tengo contratados 3300w, con 1 fase, 1 neutro y conductor de protección. Tanto los cables de la lavadora, como del lavavajillas son de 2,5 mm², la potencia de dichos aparatos son 2000W para la lavadora y 2300 W para el lavavajillas, los cables son...
2 respuestas
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
No salta el PIA correspondiente
Quería saber porque en caso de que haya un cortocircuito en la instalación salta muchas veces el diferencial o el ICP y no salta el PIA correspondiente a cada circuito, ¿Por ejemplo si hay un corto en el circuito de iluminación entre fase y neutro...
1 respuesta
Consumo de máquina
Me gustaría que me dijeras que fórmula debo aplicar para conocer el consumo de una máquina, así como hago, para pasar el consumo que me sale de amperios a kilowatios/hora.
1 respuesta
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Interruptor y enchufe de luz no funcionan
En un tramo de mi casa no funcionan ni lod interruptores, ni los enchufes de pared... En el resto de la casa funcionan... No ha saltado el automático
1 respuesta
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
¿Están los dispositivos sonoff homologados en la CE. Cumplen normativa en España?
Me gustaría instalar unos dispositivos sonoff para accionar de manera remota a través del WiFi del hogar y a través de radiofrecuencia los enchufes y las luces de la casa. Quería preguntaros a ver si sabíais si ese tipo de dispositivos cumplía con el...
1 respuesta
Calibre de cable Alimentador para motores eléctricos
Me encargaron revisar un proyecto, existen tres motores eléctricos dos de 50 y uno de 60HP el más alejado de la Sub Estación es el de 60 HP aprox 130 Mts, el proyectista indica conductor N2XY 3-120mm2 para todos las acometidas, que serán todas...
1 respuesta
Si coloco un disyuntor de 40 amp para proteger una linea trifásica por falta de fase corta
En mi casa tengo tres motores y necesito colocar algo que corte cuando falte una fase en la entrada ahora tengo colocado interruptor termomagnético de 40 amperes si no va quisiera que me asesoren que debo colocar para que la protección este en la...
1 respuesta
Ver más »