¿Hay un ahorro cambiando de 220V a 440V?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Cuánta luz gasta un molino de 5HP
Qué tal acabo de comprar un molino para Moler semillas y granos secos tiene un motor de 5HP es capaz de moler 110 kg/ h, trifásico, 220 V. Lo que me gustaría saber es cuanta luz gastará en $$$ ?
3 respuestas
Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Es posible hacer un arranque estrella triangulo con un motor que en placa dice 220/380/440v en una red e 380 v. El motor es de 12 terminales. En los manuales me dice que no es posible solo es posible el arranque directo. Quisiera me explicaran si es...
1 respuesta
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Leds 12V 50W en un circuito de 220V
En casa de mi hermano se encontró que hay en dos habitaciones pequeñas en el techo, Leds de 12V 50W.(En una 4 Leds y en otra 3 Leds). Mientras en el resto de la casa en todas las habitaciones hay Leds de 220V 5W Toda la casa funciona con 220V. No hay...
3 respuestas
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Cual es la diferencia de consumo de energía entre 110 volts y 220 volts ?
Cual es la diferencia de consumo de energía entre 110 volts y 220 volts
1 respuesta
220vac si conecto una tele en una face y la lavadora en la otra, ¿Pagare lo mismo que si conecto los dos en la misma face?
Quiero saber si tendría alguna ventaja económica de cambiar a 220VAC, ¿No tengo aparatos de 220 solo quiero saber es si divido las cargas en diferentes faces me ahorraría dinero?
2 respuestas
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Magnetotermico trifasico 15 amperios
La casa de mis padres de unos 37 años de antigüedad tiene en su instalación eléctrica interior lo siguiente. - 5 Kw de potencia contratada en trifásica. - Un interruptor diferencial de 25A - Un interruptor magnetotérmico (neutro y 3 fases) de 15A....
1 respuesta
Solucionar incompatibilidad entre un limitador térmico (6A - 220v) y un calentador eléctrico de 1500W
Lo explico un poco más detallado. Tengo un térmico de 6A y cuando el calentador (1500W) está funcionando unos minutos el térmico salta y tengo que dejarlo enfriar para seguir calentando el agua. ¿Cómo podría solucionar este problema? El calentador (o...
4 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Como conectar un motor trifásico de 6 puntas a un voltaje de 220 o 440.
Tengo un motor trifásico, tiene 6 puntas conectado a 220 en arranque estrella - triangulo. ¿Cómo hago para conectarlo a 440 voltios?
3 respuestas
Estabilizar la potencia
Espero me puedan ayudar: Tengo una potencia contratada de la empresa eléctrica de 0.60 kw. Según recibo de la empresa eléctrica, el voltaje es de 220v. Monofásica (fase y neutro) y en mi casa tengo un equipo de sonido que consume una potencia de 5000...
1 respuesta
Si conecto un equipo que es a 220v entre fase y fase, y le conecto 220v entre fase y neutro que puede ocurrir?
Me llamo un compañero que necesitaba conectar una máquina para soldar electrónica que es a 110v o 220v, pero no tenía 110v cerca. Se encontró con un tablero eléctrico pero de 440v, entonces tomo una línea con tierra y le marco 220v y así alimento la...
1 respuesta
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Utilizabamos paneles solares solo para focos led, pero ya tenemos necesidad de ocupar electrodomésticos. Mi medidor de corriente proporcionado por la CFE (México) lo tengo a 600 metros de la entrada de mi rancho... Y pues pensaba tirar cable...
3 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...
2 respuestas
Como conectar el inversor de un panel solar al centro de carga principal?
Soy Manuel de la CDMX, México. Estoy por comprar un sistema de paneles solares para interconexión con CFE. Fui a pedir informes a CFE y me dice que tengo que cambiar el medidor a uno bidireccional y solicitar un aumento de carga a 220V (actualmente...
2 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Se puede conectar un inversor de 12v a 220v a una corriente por cable de 52v! Como debería hacerlo ?
Tengo 52v y querría con un. Inversor pasar a 220v, ahora bien, ¿Necesito qué el inversor chupe de batería o puede chupar mediante un transformador de la corriente directamente? ¿Qué amperaje suele necesitar el inversor para poder cargarlo?
1 respuesta
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
¿Cómo puedo convertir corriente 110v a 220v?
Tengo un generador de corriente (de gasolina) que genera corriente de 110v. Conecto una máquina de soldar tipo inversora pero no levanta el arco es decir no mantiene la tensión. Por eso precisó elevar el voltaje a 220v. Necesitó usar el generador ya...
4 respuestas
Que pasa si conecto 220v a la "salida" de un transformador en ves de hacerlo desde la "entrada" y que pasa
Yo me preguntaba si se puede conectar un transformador a 220 volt por la salida en ves de hacerlo por la entrada seria meter 220 donde salen 12 y que pasa
5 respuestas
Tengo en una vivienda dos fases a 220V, y cuando mido entre fase y tierra me da 220V. ¿Es eso normal
TEngo una linea repartidora trifásica a 220V. He cogido dos fases y al medir me da una ddp de 220V. Pero cuando medo entre una fase y tierra meda también 220V. ¿Es eso normal? ¿A qué se debe?
1 respuesta
Potencia de electrodomésticos
Como estas, Quiero medir cual es mi consumo de kwh de todos los electrodomésticos de mi casa, pero no en todos figura los watts que consume... Pero si aparece el voltaje, los amperajes y la fercuencia a la que trabaja. Por ejemplo: el motitor de mi...
1 respuesta
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Consumo de energía de un equipo trifásico en KWH
Necesito determinar el consumo de un equipo industrial trifásico a 220V. El equipo consta de motores, resistencias y equipo de control. ¿Me podrían decir que método usar?
1 respuesta
¿Interruptor termomagnético proteja si hay falla de neutro?
Tengo una duda en cuanto a un interruptor termomagnético, ¿Este interruptor protectoria digamos una casa si llegase a faltar el neutro? Digamos que en una casa que tiene una acometida de 220 vol. Y el neutro llegase a desconectarse por cualquier...
2 respuestas
Como conecto un motor trifásico de 40 hp 220v 440v 90/48.5 A
Mi duda es si en estrella trabaja a 48.5 A pero pierde potencia Quiero saber si estoy en lo correcto o no y porque
2 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Dos hilo para una fase de diferente calibre
Si alguien ya ha intentado esto por favor explíquenme que pasa si en una instalación trifásica a 220 instalo un cable calibre 2 y otro cal 00 en paralelo para alimentar el sistema osea en las tres fases hacer lo que ya mecione poner un cable de...
2 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
Para instalar equipo de RX 440v trifas de potencia d alimentación mínima 50 kva.hay 220v trifásica
En una clínica hay que instalar equipo rx 440 trifásico require potencia de alimentación 50 kva mínimo. En la clínica contamos con 220v trifásica, que debemos hacer
1 respuesta
Distribución en un banco de capacitores y voltaje de los mismos
He calculado que para compensar el F.P en un motor de 1500 hp a 4160 de .79 a .95 necesito un banco de capacitores de 500kvar pero no logro entender que si en ese banco los capacitores pueden distribuirse a menor capacidad y conectarlos en paralelo...
2 respuestas
Que conviene más en consumo, Tansformador o convertidor de fases rotativo
Tengo un local en el que no hay disponibilidad de CFE para darme Luz Trifásica, por ser instalaciones subterráneas no se previó en esa zona luz trifásica. Tengo 1 horno eléctrico con caldera que ocupa una pastilla de 30 ampers, también quiero...
1 respuesta
Saben cuantos Hz posee un Alternador de Coche por lo General?
Tengo uno de 12V - 90 A, quisiera usarla como Generador Hidraulico . El regulador rectifica AC - DC, pienso que esa potencia 1080 W en AC seria variable si no hubiera regulador, obviamente en de 12 V - 14 V, AC, Y esta llevandola a 220 V mediante un...
2 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Se puede reubicar medidores de CFE?
Tengo dudas sobre si es posible reubicar (cambiar de lugar medidores de CFE) lo que pasa es que hay dos locales pegados y entre local y local están los medidores de luz de CFE de cada local y me gustaría moverlos de lugar ya que quiero poner en ese...
1 respuesta
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
Instalación sencilla para cargar coche eléctrico, ¿Es posible?
Vivo en una finca rústica y estoy pensando en adquirir como segundo coche un pequeño utilitario eléctrico que tengo intención de cargar en la toma doméstica de 220V, ya que tengo un equipo FV que genera 4600Wh pico y de marzo a noviembre sobra...
3 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Fase a línea y neutro de tierra
¿Si de una de las tres fases tomo el "vivo" y saco el neutro de una jabalina para 220 V domiciliario, tengo ahorro de consumo en el medidor?
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
Tengo un contactor general electric que me dice: ith: 60A UL:1000V. AUX: CONT ITH=16A. AC3. ¿Cuantos apm es?
Tengo este contactor general electric con esta descripción en la etiqueta del costado, un técnico me dice que es de 60 amp y otro me dice que es de 32 apm. Ya no se a quien creerle. Este es el modelo: Contactor 220v Cl04a310m5 General Electric. Les...
4 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
¿Cómo calculo KVA para un consumo determinado?
Tengo el siguiente consumo, L1= 143amps, L2= 147amps y L3= 173amps, mi pregunta es, cuantos kva tengo de consumo exactos? Para poder comprar una planta eléctrica capaz de suministrar dicha demanda.
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...
1 respuesta
¿La verdad es que me confundo un poco? ¿En la trifásica los tres son vivos,o uno hace de neutro?
La verdad es que me confundo un poco ¿En la trifásica los tres son vivos o uno hace de neutro? Acá la trifásica es de 380, ¿De fase hay 380 vol y uno hace de neutro? ¿Cómo se cual es el neutro de los tres? Porque yo lo medi con el buscapolo y me...
1 respuesta
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Compatibilidad eléctrica de herramientas eléctricas
Estoy muy urgido de saber si sería dañino usar taladro o moladora diseñados para corriente de 220v/50hz en una red eléctrica de 110/60hz? Agradecería mucho una respuesta antes del viernes porque viajo a un país con red 110v/60hz y compré un taladro...
1 respuesta
Efecto joule
Que son perdidas por efecto joule me pusieron un ejemplo con respecto de elevar el nivel de tensión con la finalidad de reducir las perdidas por efecto joulHOLAe espero tu ayuda
3 respuestas
Como conectar al tablero de distribución un transformador trifásico de 700 kW
¿Me podrían ayudar por favor con un trabajo de investigación? Si tengo un centro de datos cuyo consumo de energía de TI será de 460 kW y las demás áreas como iluminación, tomas, AA de confort, etc. Serán de 100kW, todos a 220 voltios, excepto los...
2 respuestas
Medición de tensión con línea a tierra
Estimado colaboradores muy buenos días, me pudieran ayudar, tengo una duda con respecto a la medición de tensión con respecto a la línea a tierra, la corriente es Trifásica R, ES, T 220V y cuando aplico la medición con respecto a tierra entre R y...
3 respuestas
Calcular los Kw o Hp para un motor elec, poniendole un variador para mover un molde giratorio con peso de 300KG?
Como hago para calcular los Kw o Hp para un motor elec, ¿Poniendole un variador de frecuencia para mover un molde giratorio con peso de 300KG? Segun mis calculos me 15HP me gustaría que me aclararan si estoy bien.
1 respuesta
Como mantener el voltaje en una línea larga (100 m), tengo 24 v en la salida del circuito y al final en la carga me llegan 19 v,
Tengo un circuito que controla unas electro válvulas con salida de 24 v en ac, pero las válvulas se encuentran a 100 mts y 150 mts de distancia de donde se localiza el controlador y están cableados con cable tipo UTP, y al llegar a la válvula solo...
3 respuestas
¿Puedo colocar un interruptor principal en mi casa si me llega 220V?
Mi duda es ya que se supone que el interruptor diferencial mide la diferencia que hay entre la fase y el neutro, entonces si mi casa tiene dos fases, no se si existan interruptores diferenciales para 220 V, o tendría que poner dos de 110 V, pero si...
3 respuestas
¿Por qué cuando juntamos 3 líneas nos marca 0v(no hay corriente)?
Si un neutro y una línea nos da 127v ¿Y cuándo juntamos 2 líneas nos da 220v y cuando juntamos 3 líneas de voltaje nos da 0v?
4 respuestas
¿Porque se polariza el neutro?
¿Cómo están? Tengo una duda desde hace varios años que no puedo terminar de entender... Me a tocado ir a varias casas a arreglar instalaciones eléctricas y en mayoría por tener el cable neutro fino se a roto quemado etc.. Hasta hay bien, pero lo que...
4 respuestas
Cual es la capacidad en amp de un transformador trifásico primario 440v secundario 220-127v de capacidad 150 kva tipo seco
Debo instalar este transformador y requiero saber el calibre de cable a usar
1 respuesta
Puedo hacer una conexión de compresor inverter de 440 a 220v, el compresor es trifásico
Por equivocación me entregó un proveedor un compresor para un equipo tipo vrv de un votaje diferente, solo cambia una letra en el modelo y en el numero de parte, esto indica que el equipo opera a voltajes diferentes El compresor que me entragaron es...
1 respuesta
Tengo un aire acondicionado pero no tengo ni idea de cuanto consume, solo tengo el siguiente dato
Tengo un aire acondicionado modelo Daitsu DS-12UIDA pero no encuentro el manual por internet (ni tampoco lo tengo en papel). Me interesa saber cuanto consume en potencia (KW) y en energía (KWH) para saber si tengo que conectarlo a una línea de mayor...
3 respuestas
Voltaje vs corriente
Tengo una duda acerca del voltaje y la corriente.. Es decir entiendo que a mayor voltaje se reduce la corriente .. Entonces si se reduce la corriente por que se utilizan conductores más gruesos sabiendo que hay menos corriente... ¿O qué ventaja trae...
5 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner interconectados en un circuito con un cable de 4mm y un interruptor c20?
Resulta que tengo unos 7 enchufes interconectados en serie, es decir, la línea de cable de 4mm que sale del interruptor termomagnético bipolar c20 va a parar a un enchufe directamente y de ese mismo enchufe sigue a otro enchufe y así sucesivamente...
2 respuestas
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
Duda en la teoría de electricidad
LLevo poco tiempo en estas páginas y estoy leyendo las preguntas para saber más y me encuentro con esta duda, Dudas sobre electricidad En alguna respuesta de expertos se dice lo siguiente: La tensión del neutro respecto a cualquier fase es siempre...
1 respuesta
Comportamiento de la corriente eléctrica
Cómo es el proceso de que un equipo eléctrico o electrónico siempre busca mantener la potencia a partir de los valores de voltaje y amperaje que se le suministren? ¿Esto literalmente es de esta manera?. Si a un equipo que trabaja por decir con 220...
2 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
Los cables de aluminio y de cobre misma sección soportan la misma carga
Estoy realizando un trabajo de departamentos y estoy armando unos gabinetes para los medidores de luz y la acometida tendría q ser de 4x16 milímetros y yo le sugerí comprar cable subterráneo pero el dueño del lugar tiene cable presamblado de aluminio...
2 respuestas
Aumentar potencia
Tengo contratado en mi piso un servicio de 3,3kw (monofásico) con un ICP de 15A y un contador de aguja (es decir no digital). Mi cuadra tiene un "automático" general y una diferencial, ambos de 25A. Somos 4 en casa entonces el ICP salta cada dos por...
1 respuesta
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
Limitar potencia en un enchufe doméstico
¿Puede limitarse un enchufe por ejemplo del baño a 1000W teniendo contratado por ejemplo 5kW?, de manera que si por ejemplo se conecta un flamante secador de 2000W simplemente no funcionase sin afectar al resto de la instalación.
5 respuestas
Compre una esquiladora ovejera de 380v mi conexión es de 220v .. ¿Funcionará?
Pregunta sobre conexión eléctrica de 380v a 220v Compre una esquiladora y dice v 380 ... Mi casa es corriente de 220 ... ¿Si la conecto trabajará? ¿Se quemara? ¿No hará nada? ¿Explotara? Y que puedo hacer en este caso
2 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Como calcular la capacidad de microfaradios de un condensador para poner en marcha un motor trifásico
Tengo un motor trifásico siemens 220/440 de 6.6hp 3480 rpm 44 IP 0.88 cos se como hacer la conexión de trifásico a monofásico con el condensador de arranque y el de trabajo continuo pero no se calcular los microfaradios para cada condensador pero si...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
¿Que protección usar en grupo electrógeno monofásico?
Quiero usar alguna protección para el grupo electrógeno, ya ahí un tablero armado dónde está la llave que selecciona la energía de red y la del grupo electrógeno, pero quiciera poner alguna protección más por las dudas que falle la llave o para...
2 respuestas
Instalar led 220v en instalacion 12v
Siguiendo con la pregunta anterior, quería saber si se pueden poner bombillas led de 220v en una instalación de bombillas led de 12v con transformador. Por error compré leds de 220v y la instalación es con transformador a 12v. Me refiero a si no es...
2 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
¿Cómo cambiar el transformador del programador de riego del jardín?
Necesito cambiar el transformador del riego del jardín. Es de 24v y 0,6 amperios. Me puede servir este de 24v y 1 Amperio. Si no me vale donde podría conseguir uno igual. Tiene que ser como este. Y seria para este programador He encontrado este y...
4 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Sección de cable e magnetotérmico para cargar moto eléctrica
Quería preguntar qué sección de cable e magnetotérmico poner para cargar moto eléctrica (potencia de carga 2kw/h) para distancia de 50 metros o más del cuadro eléctrico.
2 respuestas
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
¿Qué contrato de luz me viene mejor?
Estoy intentando reducir la factura de luz de mi hogar, he buscado en internet información de que tiempo de contrato me viene mejor pero no entiendo muy bien como calcular dependiendo de mi consumo. Mi factura por ejemplo de este mes ha sido la...
2 respuestas
Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
El usuario con demandas industriales, tiene un consumo registrado en un mes X de energía activa de 30kWh, reactiva 14. KVARh, en este mes tuvo un factor de potencia (coseno F) = 0.90 (debajo de ello es penalizado) Se proyecta suplir la energía activa...
3 respuestas
Ayuda con instalación de motor trifásico de una cámara de frío de un automóvil
Tengo un motor trifásico de una cámara de frio de un automóvil de 3 hp 200 voltios 50hz conexión estrella cuyo embobinado original es con alambre en paralelo cada bobina mi pregunta es ¿Cómo convertir a 380 voltios trifásico 50 hz conexión estrella...
1 respuesta
Motor de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, se puede conectar a 440 volts?
Motor trifasico de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, mueve una prensa troqueladora, solamente trae tres puntas de salida, se puede conectar a 440 volts, o esto afecta a su potencia o que es lo recomendable. El motor estaba trabajando en...
3 respuestas
Mismo cable neutro dos circuitos
Tengo en el techo del baño un extractor y un foco y van independientes, cada uno a un interruptor, cada uno lleva su cable gris, pero en el techo solo hay uno azul, ¿Se puede utilizar el mismo para los dos?
3 respuestas
¿Instalar un taco a 220V para un aire acondicionado sube el consumo? Lo demás es a 110v
¿ ¿Energía para 220v eleva el consumo y la factura cuando todo esta a 110v?
3 respuestas
¿Cómo alimentar motor 12v desde 220v?
¿Cómo podría alimentar un motor de 12v desde 220v? Se trata de un cabrestante eléctrico con una potencia de 4,8 kW. Es uno muy similar a este:...
3 respuestas
Cableado necesario para caldera eléctrica
Quiero instalar en casa una caldera eléctrica de 15kw modelo acv e-tech http://ahorraclima.es/calderas-electricas/caldera-electrica-monofasica-acv-e-thech-w15-77.html Quiero saber si con la instalacion electrica que tengo es suficiente. Desde el...
5 respuestas
¿Una vivienda con 15mil le o 20mil kW puede tener inconvenientes?
Estudie electricidad hace 6 años pero no recuerdo si había un máximo, tengo que instalar maquinaria 40 computadoras potentes cálculo que serán alrededor de 30 o 40 fuentes de 750 y no es problema el tema es el consumo desmesurado ¿Hay qué cambiar...
4 respuestas
Se pueden conectar a un línea de cable 2,5 todos los electrodomésticos (horno, vitro, frigorífico, caldera de agua, radiadores)
Habilitar casa en un sótano de plazas de garaje particular 2 plazas, chalet.
6 respuestas
Fase neutro 110/220
Tengo que hacer unas conexiones eléctricas en mi casa! Tenemos tanto 110 y 220 por que tenemos aparatos americanos 110 unicamente. Bueno, el problema es que las instalaciones anteriores fueron hechas por otra persona que me dejó todos los cables del...
1 respuesta
Generador de luz de corriente continua
Tengo un generador de luz de corriente Continua de salida tiene 30 Voltios, 50 Hz, 1500 Whats, ¿Cómo transformarlo para que salga a 220 Voltios?
2 respuestas
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
Calibre cables transformador
Por que cuando se conecta un transformador monofásico de la red, el cable que va de la linea al pararrayos y de este al cortacircuito, es por ejemplo calibre 6 desnudo. Y cuando se va a alimentar una residencia ya no aguanta ese calibre si no que...
1 respuesta
Sobretensión permanente en tablero de control
Los expertos, tengo la siguiente situación, ¿Qué podría estar sucediendo? En un tablero de control alimentado con 3 fases neutro y tierra Voltaje de linea 220, voltaje de fase 127 vac. Este tablero lleva un vigilante de tensión y se ha activado por...
2 respuestas
ICP ¿Importa si es de 220v o 230v?
A ver si alguien me puede aclarar una dua... Union Fenosa me acaba de instalar un ICP en casa tras pedir una reducción de potencia contratada (de 5,75 a 4,6kw monofasica). Pero al fijarme en el ICP que me han puesto (de 20A como corresponde a una...
1 respuesta
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
Tierra p/motor 220/440 v tres varillas en triangulo
Soy víctor desde mexico, tengo un motor de 5 caballos 220/440v para armar una sierra de banco para madera, pondré mi instalación de 220v en mi taller, ayer me comento un amigo con leves conocimientos de principios de electricidad que para que...
1 respuesta
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
Que sucede si conecto un motor de 3f, 440v a un línea con una tensión de 380v?
¿Quiero saber las consecuencias o cambios en las características del motor con el cambio de tensión?
5 respuestas
No puedo arrancar bomba de 5HP 220V
Yo soy ingeniero en robótica y mis conocimientos de eléctrica son mínimos, el problema es que tengo una bomba sumergible de 5Hp 220V, y la estoy conectando de esta manera: la bomba solo tiene dos cables y para alimentarla tengo 3 hilos, creo que dos...
2 respuestas
¿Cómo se conecta este motor?
Hola a todos! Tenía este motor por ahí tirado y quería utilizarlo. En mi taller tengo corriente monofásica a 220V y corriente trifásica a 220V también. No se cómo conectar el motor. ¿Se podría conectar monofásica cambiando los puenteados? Eso me...
2 respuestas
¿Qué daño le ocurre a una plancha de cabello de 110v al ser conectada a 220v?
Se conectó la plancha de 110v a la toma de 220v, funcionó en varias ocasiones, pero ahora no enciende. Se revisó continuidad de el cable conductor de la misma y se encuentra bien; se reviso la continuidad en las placas de las resistencias y están...
4 respuestas
Sobre motores trifásicos y monofásicos...
Tengo un motor trifásico, que tengo que conectar como monofásico... Me dijeron de poner un capacitor, pero no se entre donde, ni de que valor... Si alguien sabe le agradezco mucho... Saludos... Paulo.
1 respuesta
¿Cómo se saca el cálculo de amperaje de.un inversor?
Puse unos paneles solares con inversor y como el inversor es de 12v tengo entendido que el cálculo de amperaje se hace sumando el consumo dividido 10 ahora lo que quiero saber si el inversor hubiera Sido de 24v en cuanto se divide? ¿Y si hubiera Sido...
1 respuesta
Motor trifásico 380v en red monofásica 220v
Quiero conectar un motor trifásico en una red eléctrica monofásica mediante dos condensadores: la suma de los dos condensadores será para el arranque a razón de 70uF por KW de potencia del motor. Uno de los condensadores será única y exclusivamente...
1 respuesta
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
¿Los inversores de 12v a 220v que se alimentan de baterías de 12v tienen un máximo de amperaje para las baterías?
Quiero poner unas baterías que alimenten un inversor, tengo mirado un inversor de 3000 watios de consumo continuo(6000 watios de máximo) . Y como resulta que 3000 watios son algo más de 13A quisiera saber si en las baterías puedo tener como máximo...
4 respuestas
¿Cómo se hace para medir el amperaje de salida de una fuente conmutada?
Tengo una fuente de DVD y necesito medir que amperaje está entregando en la salida de 5v y 12v. Claramente conectar el multímetro en modo amperaje no es una buena idea porque sería como un corto directo y si tiene protección, no obtendré ningún...
3 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Contratacion del 3.3Kw
Resulta que para hacer un umento de contratación me piden un boletín se también que se necesita un icp y una cometida mínima de 6mm de sección pero lo que me crea más duda es si la casa esta solamente con un diferencial y un magnetotérmico .. Es...
1 respuesta
Potencia más cercana a 3KW que se puede contratar
Mi pregunta es cuál es la mayor potencia que se puede contratar sin llegar a los 3KW y si puede haber algún problema en el funcionamiento de la vitrocerámica. Sé que los tramos de potencia son de escalones muy grandes, 2.2 - 3.4 - 4.6 - 5.8 etc... Y...
2 respuestas
Cobro de energía eléctrica sin consumo...
Soy de la Ciudad de México y mis padres fallecieron por lo que el departamento donde habitaban esta desocupado y no hay consumo de energía eléctrica, pero resulta que cada que llega el recibo llega un cargo mínimo, aunque esta especificado en el...
3 respuestas
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas
Demos la "Bienvenida" a albert buscapolos ...
Enhorabuena, Jefe ... Le aseguro que estamos TODOS encantados con su vuelta ... Un abrazo de Gigantes ..!
8 respuestas
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
Funcionamiento contactores
Ayudame con esta duda: ¿En un contactor el voltaje aplicado en la bobina (A1-A2) debe ser el mismo del elemento de potencia que cablea en los contactos? Por ejemplo, ¿Si tengo un motor de 110V luego el contactor debe ser de 110V o puede ser de 220V o...
1 respuesta
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
¿Cómo puedo saber si un motor eléctrico va conectado a voltaje de 220 o 480?
Compré una máquina usada que tiene 2 motores eléctricos, 4 botoneras y un panel de control. A quién se la compré no sabe si estaba conectada a 220 o a 480 . ¿Cómo puedo saber si estaba conectada a 220 ó a 480?
1 respuesta
Me han instalado una batería de condensadores de16 kva para reactiva, pero ahora me salta el icp. ¿Cuánto consume esa batería?
¿Después de instalarla se me salta a menudo la icp y además consumo más kwh. Tiene algo que ver la batería? ¿A qué se debe la subida de kwh.?. Evidentemente, la actividad es la misma que antes.
3 respuestas
Diámetro del cable del pilar a la caja
Vivo en argentina y estoy en una casa con monofásica de 220v. Me compré un anafe que me cagó la vida ya que usa en máxima potencia 32 amperes (7500w) y tengo hacer una conexión nueva. Actualmente yo tengo 3 fases (iluminación, aire y tomas). El...
3 respuestas
Conectar aparato de 12v a 220v
Tengo un aparato eléctrico que funciona a 12 v de cc (batería) y quisiera hacerlo funcionar en un enchufe de los de casa (220). ¿Qué tipo de instalación tendría que hacer?
2 respuestas
Por qué no sufre una descarga eléctrica peligrosa la persona que utiliza un buscapolo cuando dicho dispositivo toca el conductor
TECNOLOGIA BUSCAPOLO ayuda urgente
2 respuestas
Convertir corriente 220v DC a 220v AC
Tengo 7 paneles solares que conectándolos en serie me dan 220v *8A=1760w. Quiero conectar varias (7/8) bombas de acuario de 220v AC y unos 15w cada una. No sé si es mejor a efectos de eficiencia conectarlas así en serie o en paralelo teniendo en...
1 respuesta
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Resistencia de 220v en regadera de 110v
Compré una ducha Lorenzetti de 110v, pero posteriormente recordé que la corriente de mi casa es de 220v, para que funcione bien la ducha, ¿Puedo ponerle una resistencia de 220v a la ducha de 110v, para evitar comprar una nueva ducha?
4 respuestas
Amperaje
Deseo conocer los watios que tiene un amperio.
1 respuesta
Consumo de caldera
Estoy interesado en comprar una caldera eléctrica y su potencia es de 15.000 w. Me gustaría saber cuantos kw podría gastar al día con una duración de 12 h. La instalación que tengo es monofásica, no se si podría conectarla por exceso de potencia....
4 respuestas
Interruptores de protección.
Estoy montando una habitación para hacer mis chapuzas con aparatos electrónicos y quiero colocar un dispositivo de protección en la línea (de esa habitación) para que salte al hacer corto y lo que es más importante, para evitar electrocutarme. Y todo...
1 respuesta
Disminución voltaje AC en circuito.
Es un equipo que distribuye la alimentación a varios equipos. Uno de estos equipos, no llega a funcionar correctamente porque a su entrada llegan entre 170-200 VAC y éste funciona con 220 VAC. A la entrada del distribuidor llegan 230VAC de la red....
3 respuestas
Conexión de un motor trifásico
Que tal Carlos saludos desde Mexico, mi pregunta o duda es si puedo conectar un motor trifásico, de 3 hp 1750 rpm, si mired de servicio es bifásico, he visto que se puede conectar con un capacitor, quisiera saber si es posible y recomendable. Po rtu...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Mando con contactor
Tengo que instalar un mando con un contactor y una botonera para comandar unos enchufes los enchufes son monofásicos la botonera tiene botón de inicio y botón de stop el contactor arriba tiene los siguientes contactos, arriba de izquierda a derecha...
1 respuesta
¿Cuántos amperios por fase aguanta un transformador trifásico?
Tengo un transformador trifásico, entrada 440v, salida 220v. Según la placa del trafo aguanta 52A. Intento repartir las cargas de 220v bifásicos. ¿Si miro con pinza amperimétrica cuantos amperios aguanta por fase?
1 respuesta
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Industrial
Ingeniería Eléctrica