Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Como hago la instalación de un grupo de presión?
Tengo una duda a ver si pueden ayudarme. He ido a instalar un grupo de presión y en el armario eléctrico me encontrado que todos los dispositivos de protección están dispuestos de la siguiente manera: Del embarrado N R S T, alimenta primero a los...
1 respuesta
Proteger motor monofásico con guardamotor trifásico
Dispongo de monofásica y tengo un guardamotor trifásico, quiero conectar un motor monofásico y protegerlo con el guardamotor quisiera saber si la conexión que he realizado para proteger mi motor esta bien aquí os dejo el esquema
3 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Luz testigo para un motor
Tengo un motor que se enciende de forma automática. Como no tengo manera de saber si está funcionando o no (está lejos, no lo escucho) quisiera colocarle en alguna parte de la línea eléctrica alguna señal luminosa: un led o algo así, que consuma lo...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
¿Como regular 2 tiempos: una con corriente y otra sin?
¿Necesito un relé temporizador multifunción? Me encuentro en una situación parecida a la formulada en esta casa en: Temporizador programador de minutos o menos, pero en mi caso es ligeramente al revés: necesito que durante unos 15 segundos un enchufe...
3 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Regulación de intensidad de un disyuntor
Tengo una instalación de dos fancoils (aerotermos ) que van conectados a una línea trifásica de 380 V, ¿Que conexión debería hacer triangulo o estrella, si las características de la placa son: 3x380-415 V Triang/estrella 1350/1000 min-1 0,075/0,027...
1 respuesta
Consulta relé riego para bomba
Tengo un programador de riego Rain Bird de 6zonas con un relé y conectado a las válvulas selenoides. De repente dejó de encender la bomba de riego que es de 1.5 hp. Cuando pongo a regar una zona hace un "tic" abre la válvula pero no enciende la...
3 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores, se realizar los cálculos pero luego de tenerlos como debo exponerlos en un informe o algo asi, si tienen algún informe, reporte o algo modelo...
2 respuestas
Como usar un relé y un contactor
Alguien me podría decir cuando debo de usar un relé y cómo, y cuando un contactor.
1 respuesta
No entiendo diferencia entre contactor y minicontactor
Pues esa es mi pregunta no comprendo la diferencia entre contactor, y mini contactor ya que este ultimo no tiene conexiones de mando como el contactor
1 respuesta
Guardamotor monofásico y trifásico
Necesito saber todo lo relacionado con guardamotor monofásico y trifásico, desde la definición de cada uno hasta como funcionan.
1 respuesta
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
¿Qué significa este símbolo que esta abajo de los fusibles?
Es un interruptor para encender y apagar un motor lo que hay debajo de los fusibles.? Que significa la Q? ¿O qué hay debajo de los fusibles? ¿Qué significa la Q?
3 respuestas
Arrancador
-Mi pregunta es que intensidad pasa por el relé térmico de un arrancador estrella-triangulo. Que toma de el contactor de linea es justo la mitad de la total consumida por el motor.
1 respuesta
Disyuntor, interruptor
¿Cuál es la diferencia entre un disyuntor y un interruptor?
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Como conecto una térmica a un trafor 24 v, ¿Este a un contactor 24 v con guardamotor también a un interruptor tipo palanca para autmatico y manual .todo a una bomba centrif monofásica de 220 v?
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Tengo un cuadro para el arranque de un motor trifásico, hubo un corto al hacer un trabajo en una línea que Acciona dicho motor, cuando fuimos a arrancar no me hace la maniobra el contactor km1 no me Acciona a no ser que lo puente con el relé 95 NC...
1 respuesta
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Se puede conectar la llave térmica contraria.
Tengo un problema hace poco me sabotearon la corriente eléctrica en la entrada del taller, cortaron las lineas las dos a la vez ya que es cable coaxial viene las dos juntas en una misma funda de fuera de la calle y produjeron un corto circuito en...
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Calculo de magnetotérmicos
En respuesta a una consulta anterior sobre magnetotérmicos citas que la corriente que pasa por un motor cuya intensidad medida con una pinza son 6 amperios, la intensidad real seria 6x1, 73 A No acabo de comprender lo que quieres decir con esto, pues...
1 respuesta
¿Hay interruptores soamente térmicos e interruptores solamente magnéticos?
Disculpen la molestia, el interruptor termomagnético utiliza el efecto térmico y magnético combinados. ¿Pero hay interruptores solo térmicos e interruptores solo magnéticos., si es así, en que casos se usa un interruptor puramente térmico por...
1 respuesta
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros
1 respuesta
Motor 20hp15kw en triangulo 380-415V 30,2- 28,2A y en estrella 660-720V 17,4-16,3A que autom, contacto y reled se debe instalar
Como serian los cálculos para instalar las protecciones en el circuito estrella triangulo
1 respuesta
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Aparatos de protección
Me gustaría toda la información posible sobre aparatos de protección magnetotérmicos difernciales, etc
2 respuestas
¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Dispongo de una bomba trifásica de 4 KW, trabajando en 480V, conexión delta, con una intensidad máxima de 8,80 amp, la misma está gobernada por un variador de frecuencia haciendo la función de arrancador suave, pues la señal de activación la da un...
1 respuesta
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
Diferencias entre interruptores y relés
Me gustaría saber la diferencia existente entre interruptores y relés. ¿Es lo mismo un interruptor diferencial que un relé diferencial?, ¿Es lo mismo un relé diferencial que un relé de falla a tierra?
1 respuesta
Cálculo de la corriente de corotcircuito
Cálculo de la corriente de corotcircuito He estado leyendo el cuaderno técnico nº158 de schneider, sobre el cálculo de corrientes de cortocircuito. En el habla de un método denominado de "compensación", que se puede usar cuando no se conocen las...
1 respuesta
Guardamotores chinos, mismas características que un Hager pero cuesta 80€ menos, ¿Cuál es la diferencia?
Soy nuevo en el foro y ahora mismo estoy haciendo la instalación de una maquina que va a producir una especie de "mantas eléctricas". No soy muy experto en el área, me acabo de sacar el titulo de automatización y robótica y estoy de practicas. Bueno...
2 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Qué función cumple el contactor en el circuito de una cámara de frio industrial o un conjunto de luces del alumbrado publico?
A mi me enseñaron que la función de un contactor es comandar un motor a distancia... Pero he oído últimamente que también se usa para circuitos que alimentan una cámara de frio industrial o alumbrado publico... O unca calefacción ... Etc ¿Pero para...
2 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Como se conecta un disyuntor diferencial
En una vivienda con un solo circuito monofásico en el tablero que debe estar dentro de la misma la corriente entra al disyuntor y luego a la térmica. Aclaro que la conexión ya paso por el medidor y la térmica y ahora hay que conectar dentro de la...
2 respuestas
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Salta térmico de motor sumergido
Tengo un motor de riego sumergido, de hace muchos años, y desde hace dos días funciona una hora y salta el guardamotor. Tiene unos treinta años, y arranque estrella triangulo. Lo que se del motor que se acuerda mi podré es que era de 40KVA. La línea...
2 respuestas
¿Que es un PIA? ¿Sirve cómo elemento de protección para personas?
He visto que PIA significa pequeño interruptor automático, pero no se si se asemeja su funcionamiento a un diferencial. Me veo en necesidad de formular la pregunta ya que hay uno en la casa donde resido ahora, concretamente en el baño. Esta conectado...
1 respuesta
Protección de un semicoductor
Como puedo saber la sección de unos fusibles para un semiconductor.
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Calculo de varios contactores en un cuadro eléctrico
En un cuadro eléctrico general se quiere montar un sistema que cierre la alimentación eléctrica en un momento dado para evitar consumos indeseables. La idea es que al recibir una señal se envíe la orden a unos contactores NC que corten el suministro...
1 respuesta
Motor Piscina ASTRAL salta disyuntor telemecanique
Tengo un problema con el disyuntor TELEMECANIQUE montado en el cuadro de control de mi piscina, salta constantemente y tengo que rearmarlo. El caso es que funciona correctamente por minutos (20´o 1 hora) y salta. Lo vuelvo a rearmar y vuelve a saltar...
2 respuestas
Disparo de interruptor general en cuadro de piscina.
En el cuadro eléctrico de una piscina comunitaria, hay como interruptor general un magnetotermico de 2 polos 25A, de vez en cuando salta. Hay dos bombas, desconozco por el momento el consumo de cada una ellas. ¿Puede ser por mayor consumo de una de...
3 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Como prevenir cortocircuitos -incendios eléctricos en casa
A raíz de un incendio durante la noche( por cortocircuito )de unos conocidos estoy angustiada. ¿Qué debo hacer para evitar este tipo de accidentes? Al irme a la cama apago las luces y desconecto los aparatos que puedo.. Aun así me gustaría saber si...
3 respuestas
Cuales serían las aplicaciones de un contacto auxiliar ?
Necesito ejemplos de aplicaciones de un contacto auxiliar, ¿En qué se usan?
2 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
¿Si tengo 3 motores trifásicos, que tan recomendable es conectarlos en paralelo, teniendo un solo circuito?
Tengo 3 motores trifásicos, pero están conectados a un solo circuito en paralelo los hp de cada motor son 2 hp, 5 hp, y 3 hp, como puedo saber si mi circuito es seguro, si no tengo más consumo en kw, o es necesario realizar la conexión por separado...
1 respuesta
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Diferencias entre un contactor auxiliar y un contactor de potencia?
Necesito saber la diferencia y sí es la diferencia que existe entre ambos
2 respuestas
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Protección de contactor
El otro día vi una instalación eléctrica en un edificio donde los contactores de los circuitos de alumbrado tenían un térmico de 10A. Según el instalador, eran para proteger al contactor. Mi pregunta es ¿Ese térmico solo protege al contactor o...
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
¿Cómo funciona un diferencial de electricidad standard en un hogar?
Querría saber como funciona un diferencial de electricidad standard de un hogar. ¿Cómo funciona un diferencial? ¿Cuál es el motivo de que salte? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen saltar? No es que tenga ningún problema en mi casa, sino...
4 respuestas
El poder de corte del ICP
Soy un curioso de la electricidad, y siempre estoy aprendiendo conceptos nuevos, etc. Le agradecería me informase, si es posible, sobre lo siguiente: Los magnetotérmicos (PIA) y los I.C.P. Tienen ambos lo que se llama "CURVA DE DISPARO" que son...
1 respuesta
Conector de guardamotor a contactor y arranque suave
El otro día cuando estuve en el trabajo, tuve un corto y provenía de un conector que lleva unas patillas que van a conectadas del guardamotor al contactor mi pregunta es la siguiente ¿Cómo se llama ese dispositivo que conecta el guardamotor al...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Magnetotérmico o diferencial "Retardante"
Tengo un motor eléctrico monofásico de 220v de 3,6KW de potencia. Tengo intención de conectarlo a una red eléctrica doméstica de 220v monofásico y 4,4KW de potencia limitada a 40A. El pico de tensión que produce el motor al arrancar creo que es de...
1 respuesta
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
¿En qué casos se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor para que actúe el relé térmico?
Bajo que circunstancias el relé térmico de un motor (que es lo mismo que el guardamotor, ¿No?) ¿Puede actuar? ¿Por qué se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor? ¿Es por qué alguien conecta algo más en la misma línea del motor?
2 respuestas
Qué le puede pasar a la bomba de un pozo de sondeo
Os comento en una casa de compra en el campo tenía el diferencial de la casa puenteado hasta entonces todo funcionaba bien, resulta que ha venido un electricista y ha cambiado el diferencial entonces cuando conectamos la bomba del pozo saltaba el...
2 respuestas
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
¿Puedo instalar relojes para temporizar acumuladores?
Mi pregunta es más bien desde la legalidad,¿Podría realizar yo la instalación de relojes con contactores para la temporización de acumuladores? Haciéndolo correctamente, es decir bien calculado y dimensionado y en su caja a parte de la de la...
2 respuestas
¿Conexión eléctrica de bomba sumergible?
A ver si me podéis echar una mano :) Hace años mi difunto padre instaló en el pozo de nuestra parcela una bomba sumergible, que por falta de mantenimiento todas las conexiones y sistema eléctrico expuestos a la intemperie se han ido deteriorando. Mi...
1 respuesta
¿Qué función cumple un triac en un circuito?
He visto videos y definiciones de lo que es un triac..., según lo que he leído ...; un triac es un interruptor electrónico (semiconductor) que cuando recibe unos pocos voltios, deja pasar la corriente. Pero lo que no entiendo ni nadie me puede...
2 respuestas
¿Que es un magnetotérmico DPN, ¿Qué se diferencia de uno normal?
Como dice el titulo, quisiera saber Que es un magnetotérmico DPN y que diferencia hay a un magnetotérmico normal Gracias por su colaboración SALUDOS desde España!
5 respuestas
Conectar Relé térmico en cuadro de piscina
Estoy montando un cuadro de piscina y le he colocado un contactor de 3 elementos L1, L2, L3 y con contactos auxiliar 13 no y 14 no y la bobina A1 y A2 lo tengo todo montado el diferencial, magnetotérmico, relog y el contactor y en vez de colocar un...
1 respuesta
Accesorios Luces extras.
Estoy interesado en montarle al auto unos faros extras de esos que se colocan sobre el parachoques o sobre la parrilla. Quisiera hacer la conexión con un interruptor que maneje a un Relé, que es como creo que hacen la mayoría de las personas. El...
1 respuesta
Cambio de sección de cables desde una caja de distribución
¿Se puede cambiar la sección de los cables desde una caja de registro? Y si es así, irían de mayor a menor sección o al revés.
4 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Regular guardamotor de una piscina
Estoy montando el cuadro eléctrico para una piscina y solo me falta regular el guardamotor ¿Cómo se regula? Tiene un circulo con diferentes números que se regula con un destornillador y abajo un hueco donde pone test que tampoco se para que sirve,...
1 respuesta
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Motor 40hp
Soy técnico recién salido y tengo dramas en un trabajito, no puedo armar un arranque estrella triangulo con contactores para un motor de 40hp que me consume 20A por fase para un molino. Tengo idea pero tengo un poco de temor porque no estoy seguro....
1 respuesta
Como obtengo KVA de arranque por caballo de fuerza
¿Cómo puedo obntener los KVA de arranque por caballo de potencia de mi motor trifásico para poder asignarle una letra clave NEMA para poder calcular sus fusibles y sus protecciones térmicas? Mi potencia es de 15 hp, 11.18 Kw, I a plena carga 20 A
1 respuesta
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Necesito tener una fórmula para dimensionar un interruptor termomagnética para motores trifásicos, que tenga en cuenta el pico de arranque del motor..
1 respuesta
Me salta el cuadro de luces,¿Por qué?
Tengo un centro de estética con la máxima potencia contratada y pagando una factura altísima de electricidad Me gustaría saber si tengo una fuga de electricidad o algo mal en la instalación ya que me salta a menudo el cuadro de luces, no puedo...
1 respuesta
Breaker o fusible
¿Qué dispositivo actúa (se dispara) más rápido un fusible o un breaker?
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Funcionamiento contactores
Quisiera saber el funcionamiento de un contactor, por ejemplo tenemos: Contactos 1: L1,L2,L3 2: L1,L2,L3 NO,NO,A1,A2 Lo que a mi me gustaría saber es entre A1 y A2 hay por ejemplo 220v con los cual los contactos 1 y 2 se cierran permitiendo el paso...
1 respuesta
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Cual es principio de funcionamiento de la imagen térmica de los relés de sobre corriente
Relé de sobrecoriente con imagen térmica que se utiliza en los motores y los transformadores
1 respuesta
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Se para grupo electrógeno pero no salta el general.
Un grupo electrógeno con un interruptor general de 125A y unos 80KVAs, que ha abastecido una instalación provisional, por defecto en una de las líneas de la instalación, se ha parado dos veces, sin que el interruptor general haya saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
Se puede estropear un Disyuntor Magnético Térmico
Tengo problemas con mi depuradora de piscina, este verano se empezó a parar a la hora de estar puesta! Y se ponía en marcha al momento, regulamos el Disyuntor Magnético Térmico girando en todas las posiciones y se paraba incluso antes o durba poco...
2 respuestas
¿Es necesario un contactor para el motor de una pileta?
Debido a una avería eléctrica en mi casa, el electricista que reparó me hizo ver que un cuadro eléctrico que tengo para una pileta de 6 x 3 metros estaba mal y era peligroso. A mi me asaltan dudas y por eso pregunto. El cuadro en cuestión tiene un...
1 respuesta
¿Que diferencia tiene una llave térmica corriente alterna y una corriente continúa?
Instale unos paneles solares con baterías e inversor. Ahora tengo que armar el tablero, ¿Las térmicas bipolares para proteger a las pantallas y a las baterías de corriente alterna sirven igual? Porque las mismas térmicas pero para corriente continúa...
2 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Montar diferencial magneto, contator y reloj
Tendría que montar un diferencial un magnetotérmico con su contator y el reloj de 24 horas no me aclaro muy bien con las conexiones del reloj por un lado tiene 123 más el contacto de fase neutro del reloj y el contator tampoco no me aclaro
1 respuesta
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Que protecciones lleva un motor de alta tensión
Quiero saber que dispositivos de protección lleva un motor de alta tensión. Motores de 69kv en adelante.
2 respuestas
Control de un magnetotérmico remotamente
Tengo un magnetotérmico en el cuadro eléctrico el cual da tensión a la caldera. Le quiero cambiar por uno que pueda cambiar remotamente, es decir, que con un circuito electrónico le activo o desactive, el circuito electrónico le quiero controlar...
1 respuesta
Bomba de pozo regulada por sondas. Cuando corto el suministro eléctrico continúa funcionando lentamente.
Tengo una bomba de pozo trifásica que se regula por un cuadro que contiene los siguientes elementos: un guardamotor, un mecanismo de control por sondas, un contactor y un magnetotérmico. Como la instalación eléctrica es monofónica, la tercera fase la...
1 respuesta
Efecto de un guardamotor conectado a la salida de un variador de frecuencia
Tengo un variador de frecuencia de 5.5kw instalado para controlar 7 motores de 0,37kw, 0,8amps 460volt, más un motor de 2.2kw 4.10amps 460volt, en total son 8 motores 5kw, cada motor tiene su guardamotor calibrado a su amperaje, todo esto a la salida...
2 respuestas
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Un solo transformador una sola casa una sola toma.
Carnal lo que pasa es que vivo en un pueblo y entonces la casa esta pequeña pero el lugar que abarcamos esta extensa tu sabes que uno del campo tiene corrales, granjas, bodegas, arcinas de paja y demás y entonces tenemos solamente una toma de luz...
3 respuestas
Pincho en Fase y en la misma fase otra vez y me da 230v
Hice un cuadro de riego por goteo, todo funciona correctamente, el problema ed que a la hora de medir con el tester, no se el porque pincho entre la fase que alimenta toda la maniobra y la misma fase que por ejemplo llega a un relé, o un contactor o...
2 respuestas
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
Interruptor general
¿Quisiera saber como se calcula la corriente nominal de un interruptor general el cual se subdivide en subcircuitos de alumbrado y tomacorrientes?
1 respuesta
Como calcular la corriente trifásica
Tengo varias cargas trifásicas que debo conectar a un tablero, y tengo que calcular el interruptor general de dicho tablero para saber el calibre del conductor. ¿Cómo lo hago?
2 respuestas
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Que magnetotérmico poner para una bomba de agua de 1,5 CV con un consumo de 1500 w,
Tiene una manguera de 3x4 con unos 130 metros hasta el cuadro eléctrico.
2 respuestas
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
¿Cuál podrían ser las causas de que me salte la térmica de iluminación?
Me esta pasando que dos o tres veces por semana salta la térmica de iluminación Voy al tablero subo la general y después subo la de iluminación y me vuelve la luz Al instante pero a la hora vuelve a saltar otra vez la térmica.
3 respuestas
¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Quiero saber como probar un disyuntor sin usar el botón de prueba, en la casa no hay puesta a tierra . Quiero estar segura que si tengo una fuga no me voy a lastimar. El disyuntor es de 30 miliamper.-¿Cómo hago simulando que toque una caja con...
2 respuestas
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
Sobre el poder de corte de una llave termomagnética curva c
Perdonen la molestia si profundizo un poco más acerca de este punto. Es que necesito tenerlo claro En la clase de electrotecnia de 1º año, me enseñaron que el disparo instantáneo de un magnetotérmico se produce por el efecto magnético, cuando se...
2 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Relé fotoeléctrico
Tengo una instalación eléctrica que he hecho en mi parking la cual a través de un relé fotoeléctrico cuando oscurece se enciende una bombilla normal que tengo en el exterior, al estar tantas horas de noche encendida siempre se me funde;tengo pensado...
15 respuestas
La plancha consume 2550 w y el enchufe es de 10 A. ¿Por qué sigue funcionando?
¿Por qué sigue funcionando una plancha de 2550 w que está enchufada a una base de 10 A?
7 respuestas
¿Por qué se instalan diferenciales en los cuadros de piscina?
Voy a montar un cuadro para piscina y me surge la siguiente duda. Al ver los cuadros sueltos que venden, veo que suelen llevar diferencial. Si el cuadro de la piscina es alimentado desde el cuadro principal de la casa, ¿No debería estar el...
2 respuestas
Como sería una conexión de un pulsador (NO), (NC) y un selector a un relé
Para luego ser alimentados por una batería de 12V. Y también controlar un motor de 48V. Con las botoneras.
3 respuestas
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Interruptor diferencial y magnetotérmico. Funcionamiento sin cable de protección y cortocircuitos
¿Cómo funciona el Interruptor diferencial?. Que yo sepa funciona protegiendo a las personas frente a las descargas. Para ello creo que son necesarios tres cables:fase, neutro, y protección. ¿Funcionaría el diferencial sin el cable de protección? Y el...
1 respuesta
¿Es obligatorio que los diferenciales estén protegidos para intensidad mayores a su In?
¿Es obligatorio (según R.D. 842/2002) que los diferenciales estén protegidos ( instalación de un int. Magnetotérmico de In igual o inferior a la In del diferencial "inmediatamente" aguas arriba del diferencial) para intensidades mayores a su In,...
1 respuesta
Interruptores de protección.
Estoy montando una habitación para hacer mis chapuzas con aparatos electrónicos y quiero colocar un dispositivo de protección en la línea (de esa habitación) para que salte al hacer corto y lo que es más importante, para evitar electrocutarme. Y todo...
1 respuesta
Interruptores en la hoja de cálculo
Venos días estimado ing. Familiarizándome con su excelente hoja de Cálculos Eléctricos, en su última versión, me surge una duda referente a los interruptores. Coloqué como ejemplo un motor de 7.5 HP, trifásico a 220 voltios, conexión triángulo y...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
Intalacion electrica y dimenciones de los cables y termicas
Tengo que reacer la acometida y cambiar las térmicas general ... Resulta que su acometida es de 6 milímetro su llave de corte es de 50 A y en el tablero seccional es de 40 A Y ES UNA INSTALACIÓN TRIFÁSICA yo sacando las cargas con una pinza...
3 respuestas
Para que sirve poner un switch y luego otro
Tengo el cable que llega a mi medidor de luz de ahí va a un switch o interruptor, para que sirve poner otro después de este, ¿Se puede?
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una termomagnética convencional y un interruptor?
¿Cómo están? Tengo una pregunta, conozco bien lo que es una termomagnética (cómo las que se usan en las casas ) pero hoy ví un interruptor que es mucho más. Grande que una termomagnética incluso le llaman interruptor de caja moldeada, ¿Bueno este...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar
Reparaciones