Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Instalación para bomba de pozo de 10A
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cuántos aparatos poner en un enchufe de 16A?
Recientemente en la casa que me he comprado he realizado unas reformas, estas consisten en tapar parte del patio para tener ahí el calentador eléctrico, la lavadora y la secadora. El caso es que he llamado a un electricista para que sacara fuera unas...
6 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Voy hacer la instalación de luz! ¿Y me gustaría saber si puedo poner un pia por cada habitación de la vivienda?
En resumen mi piso tiene 3.30potwncia contratada 72m y 3 habitaciones más 1 lavabo, y voy hacer la instalación nueva y me gustaría saber si en el cuadro eléctrico puedo poner un pia para cada habitación, otro para comedor y pasillo y otro baño y otro...
5 respuestas
¿Cómo se pone otro cuadro eléctrico?
Me recomiendan poner un segundo cuadro eléctrico en casa para el lavadero, y estoy de acuerdo. Quería saber una segunda opinión de un experto sobre lo que me ha dicho el electricista. Quiere empalmar 2 cables a los dos que van del contador digital de...
4 respuestas
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
Llave termomagnética (ITM) para AA de 1200w
Debo colocar un interruptor termomagnético para un equipo de aire acondicionado cuya potencia nominal es 1200w y la corriente nominal es 5,6A. La duda es si colocar un ITM curva C de 6A o de 10A. Tengo temor de quedarme corto con el primero.
3 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Caída de tensión en cable
Necesito instalar una electrobomba de 25 hp 220v trifásica arranque estrella triangulo, esta se encuentra a 210 mts. Del tablero general, me han recomendado que utilice cable NYY triple de 50 mm, 3x1x50mm este va a ir enterrado. Lo que quisiera saber...
1 respuesta
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Esquema circuito eléctrico. Bomba de agua para pozo.
Necesito que me expliquen los componentes de este esquema eléctrico sacado de la ficha técnica del fabricante, diferenciales, condensador, resistencias, etc. Ya que necesito montar la bomba lo antes posible y no me aclaro del todo. Los datos técnicos...
1 respuesta
Poner enchufe de lavadora desde otro enchufe
Antes de nada decir que no tengo mucha idea de electricidad, así que espero que la explicación me la dé como si yo fuera una niña de 10 años. Allá voy... En mi lavadero solamente tengo un enchufe que uso para enchufar la caldera, pero quiero instalar...
6 respuestas
Dos magnetotérmicos en serie.
Se pueden poner dos magnetotérmicos del mismo valor (20A) en serie. Lo pregunto porque tengo una parcela con una casa y un jardín muy amplio, y tenia previsto poner un cuadro eléctrico para el jardín en una caseta donde tengo unos motores para...
1 respuesta
Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Se fue la luz mientras estaba fuera de casa
Se fue la luz mientras estaba fuera de casa, al volver había saltando el diferencial y al subirlo saltaba, fui subiendo los pías y suben todos menos el c20 que es el ultimo, tengo luz en todos los enchufes de la casa menos el de una habitación pero...
4 respuestas
¿Qué tipo de regulador debo utilizar?
En una empresa hay dos mesas de trabajo en una mesa se tiene que instalar 12 tomacorrientes que consumirá por cada tomacorriente 1, 6 A y en la segunda mesa se debe instalar 18 tomacorrientes igualmente cada toma consume 1,6 A. Lo que se va instalar...
3 respuestas
Como comprobar la parte térmica de un Interruptor Termomagnético
Como comprobar la parte térmica de un nterruptor termomagnético, como verifico su buen funcionamiento en la parte térmica. Ya que conecte una llave termomagnética unipolar de c10 amper a la fase de 220v y en el otro extremo un cable al que sometí a...
3 respuestas
Dimensionamiento de la instalación eléctrica
Quería consultarles sobre el dimensionamiento de la instalación eléctrica. Un electricista me hizo un presuopuesto para reemplazar todos los cables de la casa (que actualmente tiene de los viejos, recubiertos en tela). Me comentó que utilizaría...
1 respuesta
Relación entre potencia contratada y tamaño de la sección de los cables en la instalación eléctrica
Os pongo en situación, Vivo en una casa bastante antigua, quizás tenga 50 años o algo más, en una zona sin urbanizar, pero con electricidad. El problema es que eldiferencial salta a menudo, cuando conectamos demasiados aparatos a la vez. Un par de...
1 respuesta
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Que medida de cable debo utilizar?
Lo más abreviado y espero encerio su ayuda. Desde el pilar de luz a mí térmica de la casa hay un cable de 2.5mm ¿Quiero poner un cable de 4mm a la térmica de mí casa que es de 15A . Esto está bien? ¿Soporta la entrada? La idea del cambio es porque...
3 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Diferencia para aire acondicionado
Quisiera saber, que tipo de diferencial necesito para poner una linea de aire acondicionado, sólo va a ir una bomba de frio/calor , el cable que está metido es de 6 mm, y quiero saber si con un diferencial de 16 A es suficiente.
1 respuesta
Un solo transformador una sola casa una sola toma.
Carnal lo que pasa es que vivo en un pueblo y entonces la casa esta pequeña pero el lugar que abarcamos esta extensa tu sabes que uno del campo tiene corrales, granjas, bodegas, arcinas de paja y demás y entonces tenemos solamente una toma de luz...
3 respuestas
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Buenas no me cortan los térmicos de protección con corto de desconecta el convertidor de las placas
Me montaron las placas solares y me dejaron un termIco de 16 a para que conectará la luz de la casa yo a su vez he hecho el cuadro de casa con sus diferenciales y sus térmicos según normativa y cuál es mi sorpresa que cuando hago un corto se...
2 respuestas
Instalación exterior
Tengo la instalación interior de la casa realizada y ahora me propongo hacer una instalación exterior para el jardín : toma de corriente para cortadora de césped, toma de corriente para bomba eléctrica que saca agua del pozo, farolas, etc... Hasta...
1 respuesta
¿Cómo instalar corte de energía en habitación de hotel?
Tengo un pequeño hotel, de 12 habitaciones, y ante el precio de la luz, me estoy planteando instalar un interruptor de tarjeta que corte toda la corriente en cada habitación. Mi instalación, es independiente para cada habitación, me refiero, a que...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
¿Cuántos enchufes puedo poner interconectados en un circuito con un cable de 4mm y un interruptor c20?
Resulta que tengo unos 7 enchufes interconectados en serie, es decir, la línea de cable de 4mm que sale del interruptor termomagnético bipolar c20 va a parar a un enchufe directamente y de ese mismo enchufe sigue a otro enchufe y así sucesivamente...
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
¿Es correcto colocar diferenciales en otra habitacion?
En primer lugar daros las gracias por vuestra ayuda, y queria preguntaros una duda acerca de la instalacion: En mi casa antigua que consta de dos plantas, queria saber si lo que quiero hacer es correcto: En la segunda planta y en concreto en una...
1 respuesta
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
Cuadro electrico de una piscina
Me han encargado de hacer un cuadro eléctrico de una piscina y de momento me han dado un diferencial de 25 mA y una automático de 25 A, he visto el motor y la unica conexión es la manguera de 3x4mm que he conectado al motor, (me han dicho que con...
3 respuestas
Magnetotérmico unipolar de 25 y 20 amperios por falta de espacio
Mo duda es la siguiente. En el cuadro general de palancas tengo espacio para un magnetotérmico bipolar o para dos bipolar. El tema es que estoy con reformas en la cocina y el horno es separado de la placa y también hay lavavajillas. Mi. Pregunta es...
3 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Disyntor diferencial
Tengo un disyuntor diferencial sica de 40 amper al lado una general de 40 amper y varios circuitos que cortan tomas y luces. Ahora el problema: Tengo un compresor que utilizo para sacar agua ya que en la zona no hay agua corriente, el motor funciona...
2 respuestas
¿Cuál es el criterio correcto o explicación sobre la caída de tensión?
Ya estube preguntando hace unos días pero la verdad vuelvo a preguntar porque sigo teniendo una duda... Lo que yo pregunté es si por ejemplo tengo que calcular la caída de tensión de ejemplo 50 o 60 metros tengo una fórmula que directamente me arroja...
2 respuestas
Instalación bañera hidromasaje
Voy a instalarme una bañera de hidromasaje y tenia unas dudas sobre la instalación eléctrica. Según el fabricante tengo que tener una linea independiente con un magnetotérmico de 10A o 16A (yo la he puesto de 16A) y un diferencial de 25A y 30mA. Las...
4 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Instalación de automat. Diferencial doble 16 amp
Tengo en el medidor de casa de 16 amp., debo colocar un automático diferencia de 16 para enchufes y otro para 9/12 para toda la casa o puede ser de menos amperajes . Mi casa consta de 3 dormitorios, 2 baños, patio, ante jardin, linving, comedor...
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
¿Ustedes entienden la distribución de este cuadro o tablero?
¿Cómo andan todos? En el salón de clases del instituto al que acudo regularmente es un espacio para realizar taller de electrotecnia, con gran cantidad de tomacorrientes monofásicos y artefacto con lámparas fluorescentes, también pude ver un...
3 respuestas
Qué le puede pasar a la bomba de un pozo de sondeo
Os comento en una casa de compra en el campo tenía el diferencial de la casa puenteado hasta entonces todo funcionaba bien, resulta que ha venido un electricista y ha cambiado el diferencial entonces cuando conectamos la bomba del pozo saltaba el...
2 respuestas
Toma de corriente doble en cocina
He comprado un toma de corriente Schneider que permite sacar desde una sola caja empotrada y una línea de tensión, 2 Tomás de corriente. La cuestión es que la quiero poner en la cocina, en la toma que utilizo ahora solo para una caldera de bajo Nox....
4 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
Se baja el Voltaje de la casa En Dos Magnetotérmicos
He ampliado la instalación eléctrica de la casa, y he añadido dos nuevos magnetotérmicos al cuadro. El caso es que en esos dos nuevos magnetos, el voltaje no pasa de 200v, mientras que en el resto de la casa me mide 300v (supongo que el valor será un...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
¿Qué Diferencial y térmica debo usar en el tablero seccional o interno de la casa?
En mi casa vamos a realizar la nueva instalación eléctrica. Se empezará de cero. Se colocará un tablero dentro de la casa donde estarán separados los circuitos, luz (1.5mm) y toma corriente (2.5mm). La casa está dividida en 5 ambientes. Cada uno...
2 respuestas
Consulta acerca de un interruptor diferencial
En un tablero general, tengo una Int. Termomagnético de 30 Amp, esta bien que ponga un interrutuptor diferencial de 40 Amp o uno de 25Amp, si me dicen uno de 25 Amp, no creen que este al ser menor de la corriente nominal del circuito no desgastaría...
1 respuesta
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
¿ De donde sacar electricidad para alimentar un cuadro eléctrico nuevo?
Resulta que he hecho una habitación estudio en el patio de la casa, he puesto un cuadro eléctrico con un diferencial de 40A como el de la casa y dos magnetotérmicos, uno de 20A para los enchufes ya que irán conectados muchos aparatos de música...
1 respuesta
Cuantas lineas para el cuadro eléctrico
Me van a reformar toda la instalación eléctrica del piso, y un lampista me presupuesto un cuadro eléctrico con las siguientes líneas: - Enchufes - Enchufes húmedos (cocina, baño y aseo) - Alumbrado - Lavadora - Lavavajillas - Horno (no hay...
6 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Como conectar varios tomacorrientes trifásicos
Tengo una duda sobre como conectar varios tomacorrientes trifásicos (cantidad 2) ¿En la línea tengo instalado un torno de 3hp y necesito colocar 2 tomas trifásicos para una agujereadora y un serrucho mecánico (ambos con motor trifásico) como seria la...
2 respuestas
Instalación cuadro eléctrico en piscina
Voy a realizar la instalación de un cuadro eléctrico para la depuradora de una piscina, y según e visto en internet debería ser lo siguiente: 1 Diferencial 25A 30mA 1 Magnetotérmico 6A para bomba de depuradora 1 Guardamotor para bomba de depuradora 1...
1 respuesta
Cableado y Cuadro nueva Cocina
Mi vivienda tiene 3 plantas, y una habitación del ático la estoy cambiando a Cocina. El cuadro General esta en el sótano y en cada planta un subcuadro con 1 térmico de 16, seguido de un Diferencial de 40, otro Térmico de 16 y otro de 10. En este...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
Diferencial salta aleatoriamente (cada 2 / 10 minutos)
Durante este fin de semana y después de 2 días lloviendo, sin causa aparente salto el diferencial de mi casa (Casa a 4 vientos) con instalación de luz exterior con dos equipos de bomba de calor instalados. Intente rearmar el diferencial 8 o 10 veces,...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi piso se compone de un icp 10 amperios y contador interior
Hace poco cambiaron el contador por el típico autogestionado, lo han dejado sin precintar, le quite la tapa por curiosidad a ver si tenia cable de tierra, pero ya me he dado cuenta que hay no se pone, a parte que no tengo, pero en el cuadro de la...
4 respuestas
15a = 16a
Para tomas generales es lo mismo 15A como 16A?, http://cgi.ebay.es/Magnetotermico-16-A-Siemens-Bipolar_W0QQitemZ190381288135QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item2c539beac7 ¿Me sirve?
1 respuesta
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Instalación en cocina
Voy hacer obra en la cocina y quisiera tener claro algunas cosas al realizar la instalación eléctrica. 1. ¿Puedo llevar debajo del solado en tubo de pvc los cables correspondientes? 2. ¿Puedo alimentar dos enchufes contiguos (congelador y...
1 respuesta
Estoy montando un tablero de electricidad para practicas pero cuando hago algo mal me salta el diferencial de la casa
He colocado en el tablero un cuadro eléctrico con un interruptor de 40A, un diferencial de 40A y cinco interruptores uno de 25A, dos de 20A, uno de 16A y otro de 10A, pero sigue pasando lo mismo. Mi pregunta es si pongo un interruptor de 10A entre el...
4 respuestas
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
Instalación eléctrica para una vivienda de 500 m2 y 3 pisos
Para una casa de 500 m2 y 3 pisos de altura había pensado en instalar en cada planta un cuadro eléctrico con su diferencial y magnetos. Desde el cuadro general general llevaría los cables a cada uno de los cuadros de los pisos y desde allí haría la...
3 respuestas
¿Esta bien mi cuadro eléctrico?
Quisiera saber si mi conexión para el cuadro eléctrico es correcta, conste que es un apartamento de 1 dormitorio + baño. Estos son los materiales que tengo pensado comprar: 1 Disyuntor 7 Térmicas:1: Computadora de escritorio + tv y artículos de...
2 respuestas
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
Me salta el cuadro de luces,¿Por qué?
Tengo un centro de estética con la máxima potencia contratada y pagando una factura altísima de electricidad Me gustaría saber si tengo una fuga de electricidad o algo mal en la instalación ya que me salta a menudo el cuadro de luces, no puedo...
1 respuesta
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
¿Es posible proteger un enchufe con un magnetotérmico de menos de 16 A?
Estoy montando un cuadro eléctrico donde tengo instalado solamente un PLC y una pantalla táctil. Quería instalar un enchufe solo para poner aparatos de medición o un ordenador portátil, cosa que me puede pedir como mucho unos 2 o 3 A. Mi pregunta es,...
4 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Agregar termomagnético 16a a cuadro de luz
Tengo que agregar 3 enchufes más a la cocina por lo que haré un puente en el cuadro de luz y agregare otro termomagnético de 16a y pasare cableado de 2.5 mm, hasta allí bien, conecto los enchufes y ya, la pregunta... ¿De dónde saco el tierra para...
1 respuesta
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
Subcuadro eléctrico en casa unifamiliar
Tengo un cuadro eléctrico con los siguientes circuitos: IGA 40ADI 40ALuz interior 10AEnchufes 1 16AEnchufes 2 16AZona Aguas 20AAerotermia 25A De ese cuadro sale directamente del IGA un cable de 10mm a otro subcuadro que está en el otro lado de la...
2 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Descarga a tierra desde las orejas de la caja metálica
Estimados tengo una casa de unos 25 años y en la instalación de ese momento la descarga a la jabalina se hizo colocando un chicote de la tierra de cada toma a La Oreja de la caja metálica de la instalación. El tema que la vez pasada al poner el motor...
3 respuestas
Selección de Interruptor Y Arrancador Para motor de 10HP.
Me surge una duda al estar elaborando un proyecto más que una duda creo que seria un buen tema de discusión para los que nos dedicamos ala ingeniería y construcción.. El problema deriva en lo siguiente Tengo que alimentar un Motor Trifásico de 10 hp...
1 respuesta
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Sobre instalacion electrica
Serian varias preguntas en una, ni no es molestia, lo primero es que cambie la instalación eléctrica de la casa cableado diferencial enchufes etc. He puesto un diferencial para la luz con cable de 1.5 otro para la fuerza con cable de 2.5 otro para la...
1 respuesta
Cuadro eléctrico diferencialesComo puentear los diferentes diferenciales
Que pongo primero termo eléctrico o los diferenciales o da lo mismo y si me pueden mandar un esquema
1 respuesta
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Quiero saber como probar un disyuntor sin usar el botón de prueba, en la casa no hay puesta a tierra . Quiero estar segura que si tengo una fuga no me voy a lastimar. El disyuntor es de 30 miliamper.-¿Cómo hago simulando que toque una caja con...
2 respuestas
Llevar corriente a caseta y pozo
Necesito llevar electricidad desde mi casa a unos 50 metros a una caseta con enchufes e iluminación y a 100 metros para un motor de 1,5 CV. ¿Qué manguera debo poner?. LLega con una sola o debo poner dos independientes. ¿Es necesario que tenga toma de...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Interruptor cortar corriente para la vitrocerámica
Cuando instalamos la vitrocerámica no teníamos un enchufe cerca y el electricista nos puso una toma directamente desde la caja y esta muy bien pero el problema que tenemos ahora es que nos gustaría en determinadas épocas dejar la vitrocerámica...
2 respuestas
¿De que amperaje debe ser mi diferencial?
La llave general de mi tablero es 25 A, pero no hay diferencial. Si quiero poner un diferencial, ¿De qué amperaje debe ser?
3 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
He conectado una bombilla led que ha estallado y he perdido los enchufes y conectores de un área de casa, ¿Por qué puede ser?
Hoy he conectado una bombilla led en la entrada de casa y ha estallado, ¿Entiendo qué es por no tener transformador y la bombilla ser de 12v no? Lo extraño es que ahora las otras bombillas que no cambié, así como el telefonillo, han perdido toda la...
2 respuestas
¿Puedo usar la instalación de un bidet para poner una lavadora?
He quitado el bidet de mi baño y me gustaría poner en ese hueco una lavadora ¿Puedo usar la toma de agua del bidet para la lavadora o requiere obra u otra instalación?
2 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
El jacuzzi da descargas de corriente
El año pasado, con esto de la pandemia, compramos un jacuzzi hinchable. Tenemos una casa de pueblo antigua, lo colocamos en el corral con suelo de cemento. Este año decidimos colocar moqueta de césped artificial. El problema viene porque si he regado...
4 respuestas
Conectar estos aparatos a un enchufe
En la cocina actualmente tengo una regleta donde tengo conectados: la TV, un congelador (tipo nevera) y el microondas. Esta regleta está conectada a un enchufe que necesitaría que se quedará libre para poder enchufar la cafetera, exprimidor... Cuando...
6 respuestas
¿Cómo Instalar Horno y Vitro en piso sin Toma Tierra?
Acabo de adquirir un piso y estoy reformándolo poco a poco sin ser experto en nada pero leyendo mucho e investigando pues vamos haciendo... ;) He realizado el tabique nuevo para la cocina y voy a empezar a poner cajitas para la instalación eléctrica...
1 respuesta
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
Enchufes de una habitación no funcionan.
Colocando una lámpara en una habitación, saltaron los plomos (el principal que pone test) por una conexión errónea que realicé. Finalmente la conexioné bien, y todo ok, da luz etc. El problema ha venido con los enchufes de la habitación, no funciona...
1 respuesta
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
Porque al conectar un cable de tierra hace que salte la luz?
Tengo una bomba de agua y el cableado que suministra la corriente al correspondiente enchufe para la bomba hace que salte la luz. Dejo el cable de tierra sin poner todo funciona.
1 respuesta
Conectar generador a cuadro eléctrico vivienda aislada
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
4 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Instalación de magnetotérmico en cuadro
A la hora de colocar magnetortrmico en cuadro ya instalado, ¿Es necesario ponerlo en orden según amperaje o no es necesario? Son dos (20 y 25 amp) que voy a poner en hueco que sobra del cuadro.
2 respuestas
Instalación fotovoltaica. Situación del Sistema de monitorización.
Estoy pidiendo presupuesto para mi instalación fotovoltaica. Tengo todo el consumo de la vivienda conectado al cuadro eléctrico general, junto al que, supongo, irá conectado en inversor y el sistema de monitorización. Fuera de la casa está la...
1 respuesta
Subcuadro en terrado para pequeño taller
Tengo una línea pasada de 6mm al terrado desde el cuadro principal de casa E montado un cuadro eléctrico en el taller que tengo montado con diferentes líneas Luz 10a, fuerza 16a, etc y un automático de 40a Mi pregunta es que debo poner en el cuadro...
1 respuesta
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Quería realizarles la siguiente consulta, supongamos que en un cuadro eléctrico que le llega energía trifásica y neutro nos falta el IGA, después tenemos toda la instalación hecha, y los datos son L1, L2, ¿Y L3 tienen un consumo aproximado de 9amp...
2 respuestas
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
Instalacion ELECTRICA piso 90 metros Madrid
Me han hecho una instalacion electrica para un segundo piso de 90 metros y 3 habitaciones en Madrid ciudad. Ha cambiado todo el cableado, el cuadro electrico, ha puesto unos 8 halogenos en el salon, 7 en la entrada y pasillo, y 6 en dos baños. Ha...
2 respuestas
Enchufes para instalación emisores térmicos
He comprado unos emisores térmicos que estoy esperando recibir. Según he leído, simplemente con enchufarlos y tener una potencia de electricidad contratada suficiente (4,5 ó 5,5). Además he leído algo que no se pueden enchufar en enchufes que se...
1 respuesta
Si hay tormenta se me va la luz
Me ha ocurrido en dos ocasiones, que al rato de comenzar una tormenta, me salta la luz. Ya he detectado que el problema está en la pestaña que corresponde a la lavadora y caldera de gas. Lo que no sé es en cuál de ambos aparatos está la avería,...
2 respuestas
Bomba de fosa séptica salta diferencial
Tengo un problema con la bomba de la fosa séptica y estaría muy agradecido si me podéis echar una mano. Resulta que al ponerse en funcionamiento la bomba me salta el diferencial de la fase donde esta conectada. La primero que pensé era que la bomba...
3 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Cuadro automático
Necesito saber que necesita para un cuadro automático (ICP, diferencial, magnetotérmico, curva, salto del automático, etc.) de un hogar, tenemos 2 aires acondicionados de 2200w y 1100w, 2 termos eléctricos de 50litos (desconozco la potencia), 4...
1 respuesta
Sacar un pulsador de un enchufe...
Te comento... En el cuarto de baño tengo un enchufe casi pegado al lado de lavabo. Quiero poner un espejo con luz en la parte de arriba, y para controlar el encendió y apagado había pensado colocar un pulsador sacándolo de este enchufe. Como debo y...
1 respuesta
Instalación eléctrica básica en caseta
Me acabo de hacer una caseta de madera a la que llega un cable desde el cuadro general de la vivienda. El cable en cuestión tiene tres cables internos de un diámetro de 4 mm cada uno. De ese cable quiero sacar varios enchufes para las máquinas de...
1 respuesta
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
Enchufe para cable de 6mm
El año pasado me instalaron un aire acondicionado, me lo conectaron a un enchufe "normal" con cable de 2,5mm y la instalación eléctrica salio ardiendo. Saltó el diferencial pero los empalmes de la caja de registro se fundieron al igual que el enchufe...
2 respuestas
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Sección de cable para frigo y lavadora
Tengo una casa de pueblo, que tiene 50 años, quiero poner una lavadora y un frigorífico pero todos los enchufes llevan el cable de 2.5mm y están todos enchufes conectados a un magnetotérmico de 16 amp, podría enchufar en dos enchufes la lavadora y el...
1 respuesta
¿El ICP es semejante al IGA?
Tengo entendido que el IGA es equivalente al ICP (o al menos muy parecidos). ¿Para qué se coloca entonces?.
2 respuestas
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
¿Puedo colocar un interruptor principal en mi casa si me llega 220V?
Mi duda es ya que se supone que el interruptor diferencial mide la diferencia que hay entre la fase y el neutro, entonces si mi casa tiene dos fases, no se si existan interruptores diferenciales para 220 V, o tendría que poner dos de 110 V, pero si...
3 respuestas
Evitar incendios -cortocircuitos en el hogar
A raiz de un incendio por cortocircuito en casa de unos vecinos me he quedado angustiada. ¿Si apago las luces del dormitorio y desconecto los aparatos del mismo hay posibilidad de que se produzca? ¿Puede arder una lampara de techo si está apagada? ¿Y...
1 respuesta
Finalizar una instalación en una casa remodelada
¿Al baño se tiene que ir con cable de 1,5 y con tierra o tienen que ir de 2,5 para el enchufe? ¿Voy a poner una cabina con luz es o será suficiente el cable de 1,5? Pueden ir en una canaleta cables de 4 y de 1,5, para el garaje (que tendrá lavadora)...
1 respuesta
¿Por qué me quedo sin luz?
Cuando enciendo la bomba de aire acondicionado, al rato me quedo sin luz en casa. La cuestión es que todos los interruptores se quedan arriba, ninguno salta. ¿Puede deberse a que la potencia contratada sea insuficiente? Sí es cierto que el...
4 respuestas
Es peligroso hacer funcionar así calentador de 6kw?
Tengo una piscina pequeñita a la cual le he puesto un calentador tipo spa de 6 Kw . Antes tenia uno de 3 Kw y pensaba que seria poner uno y quitar el otro, pero no ha sido así. El calentador venia sin el cable y al conectar un cable "normal" de 2,5,...
2 respuestas
¿Automáticas con más AM que la del alumbrado?
Quería saber si se puede hacer esta instalación, estoy refaccionando la casa y mi duda es la siguiente: Tengo en el alumbrado una automática de 10 AM. En el cual en la parte interior de la residencia tengo que montar el tablero y de más.. Como todos...
1 respuesta
A/A: Salta el diferencial C16 y C20, Daikin. Conductos
Tengo una maquina Daikin por conductos del 2004 (gas R407C) modelo RYP71L7V1 Llevo tiempo que al encenderse al pasar una hora salta el automático de la luz C16 (enchufes), cambié el enchufe por el de la lavadora para que esté en el C20 solo (con el...
2 respuestas
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Conectar los cables a una llave térmica
A toda la comunidad, necesito asesoramiento sobre como debo de realizar una conexión eléctrica, lleve una linea directa desde la caja de luz principal de la casa hacia la terraza, pero no se como debo de conectar los cables ya que cuento con 3,...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Cuanto cuesta la instalación eléctrica de una vivienda nueva
Tengo este presupuesto detallado realizado por un electricista que ya no puede encargarse de la obra. Me gustaría recibir precio para los trabajos mencionados. Gracias. Simón 75 en Blanco marfil. Unidades Enchufes de uso general con cable de 2,5 mm:...
3 respuestas
Cambiar enchufe de zona térmico
Querría saber como puedo cambiar un enchufe que tengo en la cocina donde está conectado el frigorífico del circuito de “enchufes” a el circuito de “enchufes húmedos” donde tengo ubicados todos los enchufes de los baños y la cocina menos este enchufe...
5 respuestas
Derivar dos líneas al jardín
Tengo un pequeño jardín detrás de la cocina y me gustaría disponer en él de algunas tomas de luz y fuerza. En principio serían apenas un par de ellas (dos focos o balizas y uno o dos enchufes para maquinaria de jardín), pero en el futuro seguro que...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial