Salto aleatorio de magneto tetrapolar
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Es la instalación de mi casa monofásica o trifásica?
Resulta que la potencia que siempre había tenido en mi casa (es un chalet) era de 5,79kw. Me he cambiado de comercializadora y ahora me dicen que tengo que quedarme en 5,19kw porque mi casa tiene potencia trifásica. He estado leyendo para poder...
3 respuestas
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
¿Puedo subtituir el diferencial tetrapolar, por uno bipolar?
Tengo un contador trifásico, un ICP tripolar que llegan 3 fases, un diferencial tetrapolar, que solo se utilizan 3 polos entrada i 3 de salida. Tengo que substituir el diferencial por uno nuevo, no funciona coreectamente, mi pregunta es: Puedo...
1 respuesta
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Hacer subcuadro, de donde coger tensión.?
Quiero hacer un subcuadro y dar tensión a otro cuadro eléctrico que no existe, mi duda es la siguiente: tengo un icp trifásico de 20 A y quiero pasar línea al otro cuadro, de donde me recomiendas coger la línea, de la entrada o salida del ICP y de...
1 respuesta
¿Es correcto no proteger el neutro en trifasica(3F+N)?
¿En una linea trifasica podemos no pasar el neutro por el magneto? ¿Puede qué el neutro llegue a ser peligroso en algún momento (mantenimiento de maquina)?
1 respuesta
Cálculo de diferencial en trifásico y sus circuitos
Tengo un cuadro trifásico con contrato de 8,5 Kw. Siempre ha tenido un magnetotérmico general de 40 A y Diferencial también de 40 A y ha funcionado bien. Ahora voy a seccionar en 3 circuitos. Quisiera saber si sería apropiado poner tres diferenciales...
1 respuesta
[Electricidad] Medidor (O contador) de energía trifásico con una sola línea cargada. ¿Es posible?
En el pilar de mi casa hay un medidor trigasico, pero en mi casa tengo llaves monofásicas. ¿Se puede traer una sola fase o línea desde dicho pilar hasta mi casa y dejar las otras dos libres y que el medidor me funcione igual?
5 respuestas
Instalación eléctrica vieja en domicilio
Vivo de alquiler en un piso, en el cual tanto los enchufes como los conmutadores de la luz son bastante viejos. Todos los enchufes de la casa, y los conmutadores tienen su propio fusible. ¿Es necesario que tenga cada enchufe y cada interruptor su...
2 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Icp salta
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
2 respuestas
Se puede conectar un interruptor tetrapolar solo en dos polos?
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa. Tengo una termomagnetica tetrapolar que ya la había comprado antes y no la use. 1- Quisiera saber si puedo usarla como bipolar, conectando solo dos polos para que me proteja un aire acondicionado....
4 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta
Que Amperios debe tener un diferencial y un magneto?
¿Me pregunta es si pongo un diferencial de 40A y 30 ma de sensibilidad y conecto después un magneto de 40 amperios sería correcto? Como que tienen el mismo amperios al llegar a 40 amperios puede ser que me salte también el diferencial. O primero...
2 respuestas
Instalar protector sobretensiones combinado con iga
Quiero instalar un protector combinado en mi casa y tengo unas dudillas, a ver si me podéis ayudar: 1. La instalación está certificada para 5750w y el iga que tengo actualmente es de 25A. Yo tengo contratados 16A. 2. Los magnetotérmicos de todos los...
2 respuestas
Duda sobre magnetotérmicos
Tengo una duda sobre los magnetotérmicos de mi casa. En mi casa tengo instalado el ICP de 25A, el IGA de 25A, diferencial y luego el resto de magnetos con diferentes amperajes. Mi duda viene en que si yo cortocircuito el circuito de la iluminación,...
1 respuesta
¿Qué hace saltar aleatoriamente la térmica o disyuntor? No hay ningún electrodoméstico en corto.
Ya verifique la térmica y esta ok. Es una línea en el tablero de mi casa que tiene varios enchufes con y siempre funciono. Revise la conexión y había un corto circuito entre fase y neutro que no lo encontré pero pude identificar y aislar. Conecte...
4 respuestas
¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Quiero saber como probar un disyuntor sin usar el botón de prueba, en la casa no hay puesta a tierra . Quiero estar segura que si tengo una fuga no me voy a lastimar. El disyuntor es de 30 miliamper.-¿Cómo hago simulando que toque una caja con...
2 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Interruptores de protección.
Estoy montando una habitación para hacer mis chapuzas con aparatos electrónicos y quiero colocar un dispositivo de protección en la línea (de esa habitación) para que salte al hacer corto y lo que es más importante, para evitar electrocutarme. Y todo...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Me han instalado cable de 1.5mm en todo el piso, ¿Esta bien?
Hace poco me cambiaron el cableado, son de 1.5mm, este tipo de cable esta extendido en todo el piso, vamos que no usaron otro cable, no entiendo bien de normativas, pero me han dicho que no la cumple y es peligroso, me gustaría tener una valoración...
1 respuesta
Seccionar circuitos y colocar térmico y diyuntor
Si tengo una instalación trifásica y tengo que seccionar y en ese sector tengo un consumo de 25 amper y le pongo una tetra de 32 amper y un diyuntor de 40 amper trifásico porque solamente se consiguen de 40 y 63 amper el diyuntor estaría bien igual...
2 respuestas
Protección magnetotérmica de un transformador de 2 KVA
He diseñado un cuadro eléctrico en el que parte del circuito consiste en un transformador de 220V a 115V de 2000 VA. He protegido tanto el primario como el secundario con magnetotérmicos, para el primario he utilizado uno bipolar de 10A y para el...
1 respuesta
Es necesario un Magnetotérmico General 2p?
A tod@s, tengo la siguiente duda: Acabo de terminar de reformar mi instalación de cableado eléctrico y a la hora de cambiar los magnetos tengo la duda del IGA general, Los pías serán de 1P+N ya que mi instalación si que lleva neutro y no necesito que...
4 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Salta el diferencial de casa. Tenemos enchufados electrodomésticos corrientes y teléfono
Tengo un problema con el diferencial de mi casa. De manera aleatoria salta, cada 2 semanas, cada 2 meses, dos veces al día, vamos cuando quiere. Lo único que tengo enchufado con los electrodomésticos normales, frigorífico, teléfonos, no mucho más....
1 respuesta
Consulta sobre calentamiento de magnetotérmico
Del foro, quería hacer una consulta respecto a magnetotérmicos. En un cuadro hay un magnetotérmico principal (IGA), tetrapolar de 25 A., que protege la instalación del cuadro que suministra energía a dos motores de piscina, las luces de la piscina, y...
4 respuestas
Conexión entre magnetotérmicos
Hace tiempo que estuve haciendo un curso de electricista de edificios en unos talleres. Dichos talleres tenían el cuadro de protección y mando en la entrada principal y en los talleres tenían subcuadros unifiliares. Según mis conocimientos y según...
1 respuesta
Duda sobre magnetotérmico
El problema que tengo es que algunas veces incluso sin tener ningún aparato eléctrico andando, por ejemplo por la noche, pues me salta el interruptor general de la red antes que el interruptor diferencial o que ningún magnetotérmico, bueno lo único...
1 respuesta
Diferencias entre ICP y magnetotérmico
Es sólo una pregunta desde un aspecto técnico; partiendo de la base de que el ICP es una magnetotérmico automático que controla que la intensidad consumida no pase de cierto amperaje, y que queda precintado por la empresa suministradora, A parte de...
1 respuesta
Por que salta ICP + Magnetotérmico
Van tres veces esta semana que me salta el ICP y un Magnetotérmico C16 y estoy un poco perdido, ¿No debería saltar o una cosa u otra? Además ocurre a distintas horas del día y con cargas distintas, una de las veces tenia varios ordenadores...
3 respuestas
¿Puedo cambiar un magneto térmico de 16 por uno de 20 de una línea de enchufes para que no salte?
En mi local hay una línea de 6 enchufes que están protegidos por un magneto térmico de 16, marca Hager MU 516A, a esa línea un electricista le derivó otra línea para alimentar el calentador de agua y cada vez que se conectan más de 3 secadores en...
4 respuestas
Instalación de la caja
Mi duda es sobre la instalación de los magnetotérmicos y el icp de mi casa, el caso es que es una vivienda con una instalación muy antigua y tengo el contador y el icp en la misma caja que el diferencial y dos lineas con un magnetotérmico para cada...
4 respuestas
Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias.
Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias. La casa a la que me mude hace 8 años (Plena capital federal en Argentina) tiene un prolijo tablero general de distribución eléctrica –desde la terraza al subsuelo (garaje...
1 respuesta
Electrificación de una vivienda
En verdad tienes un nombre super raro, pero bueno lo importante es que me puedas contestar esta pregunta. Soy el de la casa antigua en América que ya te consulté hace unos días; trataré de ser lo más claro posible en mi pregunta. Recuerdas que te...
1 respuesta
El magneto térmico saltó después del corto
Estando en un hotel, enchufé un secador de pelo de 2000w. Apenas lo usamos en casa y tenía año y medio. Casi nuevo. Al cabo de un rato, vi un fogonazo muy rápido, oí un ruido y empezó el olor a quemado. El cable estaba quemado por donde está la base...
3 respuestas
Siempre me salta el diferencial a la misma hora!
A las 7,45 H de cada día, sin haber ningún tipo de actividad en la casa, con todos los electrodomésticos apagados (excepto el frigo, claro) me salta no se si se llama magnetotérmico o diferencial ( el que lleva un botoncito pequeño que le pulsas para...
3 respuestas
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Salta el magnetotérmico al fundirse una bombilla
Ya me ha pasado un par de veces que salta el magnetotérmico cuando se funde/estalla una bombilla. Me ha pasado con una bombilla de bajo consumo que tengo en una lámpara de la fachada (entonces me saltó el magnetotérmico que tengo marcado como "luz"...
4 respuestas
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Conexión de diferencial trifásico
Tengo una llave tetra polar que es más chicas que el diferencial y esta conectada como primaria y después de ahí sale al diferencial yo quería saber si al ser más chica la llave produce que salte el diferencial y la otra pregunta podría ser que sea...
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Pasar de una linea trifásica 380v a monofásica 220v
Tengo dudas de como montar un estructura eléctrica, le explico lo que tengo y lo que quiere realizar. A una parcela le llega una manguera eléctrica trifásica de 380v con 4 hilos. De esa manguera quiero sacar 220v monofásicos para una vivienda. En la...
1 respuesta
Calefactor 220v, puedo tomar tierra de la caja no principal?
En un calefactor 220v, ¿Puedo tomar la tierra de otra caja de termomagnéticos que no es la principal? ¿Qué pasa si solo conecto las fases y no la tierra? ¿Por qué que este tipo de conexiones discrimina el neutro?
2 respuestas
¿Utilizarías interruptores tetrapolares diferenciales como protección de circuitos monofásicos?
¿Seria igual de efectivo y fiable utilizar como protección diferencial para circuitos monofásicos un ID tetrapolar, que si estos mismos circuitos se protegieran con ID monofásicos? ¿Por qué?
1 respuesta
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Llave tripolar y tetrapolar
Tengo una duda con las llaves tripolar y tetrapolar quisiera saber cuales conviene usar xq yo trabajo con tripor y el netro siempre directo a borneras o caja de distribucion pero las mayoria de los trabajos que e visto estan con tetrapolar pero por...
2 respuestas
El interruptor térmico de una de los circuitos del tablero cae después de varios minutos, sin afectar a los demás circuitos.
Es un interruptor térmico de 10A, lo cambié y lo subí a 16A y sigue el problema. Posteriormente fui desconectando caja por caja de distribución cada uno de los circuitos y el problema continúa. No se que hacer para seguir determinando la falla. ¿Qué...
6 respuestas
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
2 polos o 1p +N
¿En los magnetotérmicos qué deiferencia hay entre 2 polos y 1 p + N? Estoy mirando en la página de Hager y sólo sé de qué amperaje deben ser, pero con lo de las curvas y los polos me pierdo. Me puedes aconsejar los más habituales (pías e id) Por...
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
En una instalación trifásica, en cuanto le afecta a un automático IGA la descompensación de las fases ?
Con la pinza amperimétrica tengo unos valores de 17A, 10A. Y 8A.. ¿Es causa para que el automática se pueda disparar?
2 respuestas
¿Porque se levanta neutro con termomagnético tetrapolar?
Cuál es el fenómeno que se produce o cuál es su explicación por el cual un viejo profesor mío me dijo siempre que el neutro en cargas trifásica lo lleve derecho y que no lo corte con una termomagnética tetrapolar, Su explicación era la siguiente pero...
1 respuesta
¿Puedo conectar aparatos de 240 V en una instalación de 220 V?
En el cuadro de mi casa pone que el automático es de 220 V. ¿Es posible que se queme si conectamos aparatos de 230 o 240 V? La duda viene de un olor a pescado que sale del cuadro y que salta el automático en cuanto conectamos algo. Incluso ha llegado...
3 respuestas
Que sucedería si estoy trabajando en media tensión (13,2 kva) y por descuido, cortocircuito las tres fases a la tierra)
Estoy trabajando bajo protocolo y por desconcentración cortocircuito las tres fases a la tierra, ¿Qué daños o accidente ocacionaria?
5 respuestas
Dudas funcionamiento correcto cuadro eléctrico
Recientemente me han renovado la instalación eléctrica en casa (cables y elementos de protección), se nos originó un cortocircuito, con una máquina de taladrar, lo que produjo que saltara el magnetotérmico y el limitador instalado en el cuarto de...
1 respuesta
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
¿Puedo utilizar 1P+N en bifásica sin neutro?
Compre cuadro premontado Hager que era buena oferta y ahora me doy cuenta de mi error al comrobar que los térmicos son tipo 1+Neutro y mi instalación es antigua de esas que carecen de neutro. Bifásica. ¿Puedo utilizarlo igual? He comprobado que al...
3 respuestas
Salto del Diferencial y la luz general - Causas
Es la primera vez que realizo una pregunta en todoexpertos (no se bien como funciona esto), y he decidido hacértela a tí porque he visto algunas de tus respuestas buscando información por internet y he visto muchas que me han ayudado a entender algo...
2 respuestas
Puede descartar un cortocircuito, siempre es debido a una fuga de corriente a tierra
Tengo una casa de campo bastante antigua. La instalación eléctrica no posee cable de tierra y el cuadro de protección no tiene interruptor ICP, tan sólo consta de un diferencial y un único interruptor automático para toda la instalación. El problema...
1 respuesta
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
¿Como debo instalar un cuadro con 2 diferenciales?
Voy a realizar nueva instalación en una zona de la casa, para esta zona que va a tener interruptores, enchufes y A. A., quisiera poner un sub-cuadro. Mi duda es la siguiente :desde el cuadro principal de la casa, desde el interruptor general, puedo...
2 respuestas
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
A veces me salta el diferencial y no me deja subirlo hasta que bajo el magnetotérmico del horno-vitro
A veces salta el diferencial y no me deja subirlo hasta que desconecto el magnetotérmico del horno- vitro, hasta ahí tengo indentificado el problema, ahora cual sería la solución, el horno y la vitro son nuevos, los instalé hace un par de semanas, lo...
5 respuestas
Como sería el circuito eléctrico, para instalar una llave conmutada en un generador monofásico. La línea principal es trifásica.
La línea principal es trifásica con una PIA de 63A. Quiero alimentar un sector del circuito. Que protecciones y disyuntores usar. Cualquier dato será bienvenido.
2 respuestas
¿Qué térmico y cable seria el adecuado para horno/vitro según mi instalación?
Otra vez, lo siento si soy pesado) quiero saber que térmico puedo poner para horno/vitro? Ya que unos hablan del típico 25 (cable de 6mm) y otros he visto que aconsejáis a la gente el de los enchufes 16 (cable 2,5mm), ¿Seria el primero no? ¿Y la...
2 respuestas
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Protecciones linea trifásica 130/230V sin neutro
Ves algún problema a la hora de montar un diferencial de cuatro polos en una línea trifásica de 130/230 V, (¿Sin neutro)? Los PIAS de 2 polos, (1p +N; 2p), ¿Me servirán igual a la hora de proteger los circuitos?
1 respuesta
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
Cuadro eléctrico tetrapolar de taller , legalidad, normativa.
Tengo en mi trabajo varios cuadros eléctricos en este estado : cuadro eléctrico de chapa con embarraje de tres fases con neutro y tierra, las barras no tienen protección ni metraquilato, la tapa del cuadro es de chapa a escasos cm de las barras de...
2 respuestas
Como instalar una llave diferencial
Tengo un interruptor general de 32amperios, la llave diferencial debe ser igual, ¿Mayor o menor que el interruptor general?
5 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
¿Puedo colocar un interruptor principal en mi casa si me llega 220V?
Mi duda es ya que se supone que el interruptor diferencial mide la diferencia que hay entre la fase y el neutro, entonces si mi casa tiene dos fases, no se si existan interruptores diferenciales para 220 V, o tendría que poner dos de 110 V, pero si...
3 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Salta el diferencial cuadro eléctrico
Me salto por la noche el diferencial cuando dormía. Salta cuando levanto el magnetotermico C16 de los enchufes. He descartado nevera y lavadora porque sus magnetotermicos no saltan. He revisado los enchufes que no van y no hay signos de humedad y...
3 respuestas
¿Qué potencia necesito contratar?
Tengo un piso de 90 metros, con una potencia actual de 5750. Voy a tener televisor (y dvd y videoconsola), lavavajillas, nevera, horno, micro, lavadora, secadora, aire acondicionado y radiadores eléctricos (7 en total, 2 de 800, 1 de 2000 y 4 de...
1 respuesta
¿Por qué salta el automático de la luz cuando todo esta apagado?
Me pasa algo muy raro en casa: cada tres, cuatro o cinco días salta el interruptor automático de la luz que controla la vitrocerámica y el horno. Pero lo más raro es que salta por la noche cuando todo esta apagado, sólo con las luces del standby y...
3 respuestas
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
Problemas con bomba
Tengo una bomba sumergible en una arqueta y desde ayer me salta el diferencial de la casa al conectar la bomba, primero saltaba con estar enchufada solamente aunque no estuviera en funcionamiento por no tener nivel de agua la arqueta, la limpie...
3 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Salta diferencial con climatizador Saunier
Con mi climatizador Saunier Duval 130 DI. Lo tengo desde hace 3 años y desde el primer momento me salta el diferencial de la vivienda cuando le viene en gana al climatizador. El diferencial general es de 40A y el del climatizador era de 20A/400V. Los...
2 respuestas
¿Porqué me salta el diferencial?
Tengo un problema en mi parcela y es que el diferencial me salta sin motivo alguno mas o menos cada hora del día. Me lleva sucediendo 2 días. La suma del amperaje de los automáticos supera el que aguanta el diferencial, pero lleva mucho tiempo...
12 respuestas
¿Que diferencia tiene una llave térmica corriente alterna y una corriente continúa?
Instale unos paneles solares con baterías e inversor. Ahora tengo que armar el tablero, ¿Las térmicas bipolares para proteger a las pantallas y a las baterías de corriente alterna sirven igual? Porque las mismas térmicas pero para corriente continúa...
2 respuestas
Maquina de soldar
Tengo una maquina de soldar. Esta protegida por tres fusibles de cartucho extraíbles uno a uno. Aguas arriba tiene protección con térmico general. Antes para conectar y desconectar la maquina accionaba el térmico pero llego un momento en que cada vez...
1 respuesta
Estoy montando un tablero de electricidad para practicas pero cuando hago algo mal me salta el diferencial de la casa
He colocado en el tablero un cuadro eléctrico con un interruptor de 40A, un diferencial de 40A y cinco interruptores uno de 25A, dos de 20A, uno de 16A y otro de 10A, pero sigue pasando lo mismo. Mi pregunta es si pongo un interruptor de 10A entre el...
4 respuestas
Tengo que empalmar una línea trifásica sin poder cortar la tensión
Soy nuevo en el foro y en los trabajos de electricidad... Tengo que realizar un corte de cables trifásico para su posterior empalme pero no puedo cortar el suministro... Algún consejo para realizar el trabajo de forma segura?
4 respuestas
Térmica bipolar en circuito monofásico
Tengo una duda ya que quiero instalar dos disyuntores (diferencial) de 25 A con una térmica de 25 aguas arriba.. Como en la imagen. Lo indicado en rojo es un tablero ya existente(el de mi casa) que se alimenta a partir de un generados y ahora...
3 respuestas
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Acometida eléctrica monofásica
Tengo una vivienda en Tenerife con acometida monofásica de 230V (UNELCO-Endesa). El caso es que pensaba que en base al REBT2002 debería estarme dando a la entrada de mi casa UNELCO una fase (230V) y un neutro (0V), pero he medido y tengo dos fases...
1 respuesta
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Limpiadoras a vapor
Tengo una Vaporetto Polti que cuando corto el vapor de la lanza, me salta el magneto-térmico, o sea, mientras sale el vapor, no hay problema, pero si pongo el interruptor en la posición off, parece ser que hay un cortocircuito. Por otro lado, también...
2 respuestas
Al abrir la puerta del horno eléctrico salta el diferencial
Hace meses que me sucede algo extraño. Al abrir la puerta del horno eléctrico (justo en ese momento se enciende una luz en su interior, por si el dato puede servir para algo) salta el diferencial. No sucede siemptre, sino que unas veces pasa y otras,...
3 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Como instalar un motor trifásico
Quería saber de donde tengo que alimentar un motor trifásico, no se si alimentarlo después de la salida del diferencial y ponerle una térmica o si tengo que alimentarlo de la salida de la térmica general!
1 respuesta
¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Quería realizarles la siguiente consulta, supongamos que en un cuadro eléctrico que le llega energía trifásica y neutro nos falta el IGA, después tenemos toda la instalación hecha, y los datos son L1, L2, ¿Y L3 tienen un consumo aproximado de 9amp...
2 respuestas
Explicación del resultado de sumar los amperios de magnetos derivados de un diferencial
¿Por qué por regla general si sumas los amperios de todos los magnetos derivado de un diferencial siempre da más que el amperaje de este diferencial? ? ¿No debería de ser igual o superior a la suma de sus magnetotérmicos? Un daso: Un diferencial de...
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Realizar cuadro eléctrico para acuario
En principio comentar que no soy electricista aunque tengo algo de idea. Quiero montar un cuadro exterior para un acuario principalmente como protección y en caso de que haya algún tipo de problema de cortacircuito o sobretensión corte la tensión del...
1 respuesta
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Diferencial salta, incluso al desenchufar el aparato
Hoy ha saltado el diferencial en mi casa, bajando el magnetotérmico donde está la vitrocerámica deja de saltar. Lo extraño es que al desenchufar la vitrocerámica y subir el magneto sigue saltando, y en esa fase no parece haber nada más: ni luces, ni...
1 respuesta
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
Cortes de luz en mi piso
Desde hace días me estoy volviendo loco porque salta el diferencial el que tiene el botón TEST, que ya he cambiado por uno nuevo, lo extraño es que salta a unas horas que no hay casi nada encendido, por ejemplo a las 4 de la mañana, esta misma noche...
2 respuestas
Ayuda con problemas de corriente de horno industrial por la mala instalación eléctrica
Tengo una cafetería dentro de un instituto y he colocado un horno industrial para cocinar pan, cada 4 o 5 días me quedo sin corriente porque salta el interruptor general. Este es de 40 y el que tengo dentro es de 32 que a su vez tiene un diferencial...
1 respuesta
¿Es normal que entre fase y neutro clavija lavavajillas esté a 88 ohmios?
El otro dia el lavavajillas nos hizo saltar el diferencial al acabar el ciclo lavado. Me temia que en la bandeja de debajo estuviese inundada como me paso con el lavavajillas de casa de mis padres... Pero no, estava completamente seca, muy limpia y...
1 respuesta
Motor trifásico y diferencial.
Un diferencial salta porque hay una corriente de fuga y por lo tanto la intensidad que entra por la fase es distinta de la que sale por el neutro (para viviendas salta con una diferencia de 30 mA). Esto es lo que me han explicado. Ahora bien, si yo...
2 respuestas
¿Importa el orden donde conecte la corriente entre el diferencial del jardin y el automatico?
Quiero poner para las luces de mi jardín un diferencial y un automático aparte para que cuan do se humedezca la calle no me quede sin luz, en casa, y mi pregunta es antes del diferencial que tengo ahora cojo la corriente verdad y la llevo a primero...
1 respuesta
Estoy haciendo un circuito de 11 tomacorrientes y 6 bombillas
¿CómoAlimento el apartamento con el breaker principal? ¿ Q número de cable debo poner #14 o #12? ¿Cuántos breaker debo poner?
4 respuestas
¿Qué hacer con una instalación eléctrica antigua?
Me he mudado a un piso antiguo( años 70) pero reformado. El cuadro eléctrico del diferencial ( donde esta el automático)es muy viejo aunque no esta en mal estado y las tomas de corriente e interruptores parecen todos nuevos. Si tengo conectadas...
1 respuesta
Cambiar de trifásica a monofásica ¿Es necesario un nuevo boletín?
A ver te explico, el año pasado compre una vivienda nueva con instalación trifásica, cuando fui a darla de alta este tipo de instalación es bastante más cara que la monofásica, mi vivienda no llega ni a 60mts2 y no tengo ningún electrodoméstico...
3 respuestas
Excepción protecciones bipolares trifásico 230
¿Una red R S T se podria proteger con un pia unipolar si siempre se coge( protege) la misma fase? ------------ <----- R ----------- <----------- R --------------------- S VRS= 230v --------------------------- T VRT=230v T y ES solo donde iría el neutro
1 respuesta
Magnetotermico monofasico de 400 v siendo una linea dd 230
¿Qué utilidad tiene un magnetotérmico monofásico de 400v si en las líneas monofásicas es imposible desde mi conocimiento llegar a tal tensión?
3 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Me salta el Magneto ICP de 15A
Estoy aquí porque me salta el magneto de ICP de 15A... No se si me he explicado bien... El tema es que actualmente estoy conectando bastantes más electrodomésticos y quería saber como puedo solucionar el problema... Bueno, tengo varia Amperajes en...
1 respuesta
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito
Tengo una duda respecto al camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito, en el caso que se produjera en el interior de una vivienda solo pasa en ella llega hasta afuera osea pasa las llaves termomagneticas, ¿Llega hasta el...
4 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Tengo saltos aleatorios del diferencial de mi circuito eléctrico
Desde la adquisición de una vivienda nueva de hace 15 años he tenido saltos aleatorios (como 4 ó 5 veces al año) en el Diferencial independiente de horas y estaciones de tiempo. Jamas saltaban los cinco magnetotérmicos que poseo solo el único...
2 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Potencia de luz
Tengo una potencia contratada con iberdrola de 3.300; tengo en la actualidad bastantes aparatos eléctricos y no se cuantos a la vez puedo tener conectados a la luz. Deduje que en el momento me saltara el diferencial era el tope de aparatos conectados...
1 respuesta
Luces de emergencia que van al revés
Tengo un local comercial con electricidad trifásica (no sé si es así como se dice, ni si tiene importancia para lo que te cuento). En el local, hay una instalación de luces de emergencia, las típicas que van por el techo y que si hay un apagón se...
10 respuestas
¿Una llave termo magnética de 32 amperios cuántos tomacorrientes soporta?
Una mi tablero tiene la llave principal de 32 amperios la de iluminación de 20 A y la de tomacorrientes de 32 A ¿No hay problemas que la pprincipal y la de tomacorrientes tengan el mismo Amperaje? Y la pregunta principal es: Cuántas luces y cuántos...
4 respuestas
Posible avería en contactor tarifa nocturna
Gracias anticipadas por la paciencia en atender mi consulta, pero es que estoy un poco despistado. Tengo en casa una instalación eléctrica en la que hay montado un contactor para dar corriente a los acumuladores de calefacción de tarifa nocturna, de...
5 respuestas
¿Que pasaria si en una instalacion electrica justo donde va la lampara dejo todas las fases que van a los contactos unidas ?
Que seria lo que ocurre si las dejo unidas todas las fases al igual que los neutros talves suena algo ignorante pero estoy aprendiendo apenas
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Diferenciales unipolares
Quizás alguien me pueda ayudar. Quisiera saber en que casos se usan los diferenciales unipolares y también los bipolares. Ademas, en el caso de colocar un diferencial para protegernos en una instalación de un motor trifásico de 380v entiendo que cada...
2 respuestas
Cambiar de 15A a 20A
Me salta el magnetotérmico de 15A al conectar varias estufas. Me han comentado que lo cambie por uno de 20A que no tendría problemas al tener una sección de cable de 2,5mm .¿Es correcto?
1 respuesta
Esquema Inst.Mixta Trifasico + Monofasico
Necestiaria un esquema de una instalación mixta trifásicas y monofásica desde la acometida hacia la vivienda y la ramificación hacia un taller próximo. Mi idea era la siguiente un cuadro de entrada con magneto-térmicos cuatripolares y a partir de un...
1 respuesta
Averiguar por qué salta el diferencial general
Vivo desde hace veinte años en mi casa, y la semana pasada y anteayer me ha pasado una cosa que no sé a qué se debe; una vez ha ocurrido de noche y yo pensé que se había ido la luz en todo el barrio, y la otra de día pero yo no estaba en casa: ha...
1 respuesta
Potencia a contratar en un sistema trifásico (o monofásico)
Acabo de comprar una casa y estoy hecho un lío con qué potencia contratar, y si dejarlo en trifásico o cambiarlo a monofásico. La instalación ahora mismo es trifásica, porque una de las máquinas del aire acondicionado y bomba de calor es trifásica,...
1 respuesta
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Bomba trifásica spa no arranca sola
Tengo una bomba spa silen, de 1cv y resulta que solo arranca dándole al ventilador, pero lo raro es que arranca girando las aspas a la izquierda y a la derecha, y no se cuáles es el sentido correcto. He buscado el condensador, pero no tiene, A ver si...
2 respuestas
Hola tengo un problema con el térmico de las llaves de luces salta
Tengo un problema con el térmico de llaves de luces cuando subo este salta el principal se queda la casa sin luz si no subo este térmico y todos los de mas va todo menos las luces de la casa que puede ser el problemas gracias de antemano un suludo
1 respuesta
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
Palanca 3 posiciones
Necesito un interruptor de palanca para accionar un motor, y no se que tipo de interruptor o conmutador podría funcionarme para dicho efecto. Os explico un poco el esquema de los cables que necesito conectar: posición1-----------cable blanco + cable...
3 respuestas
Salto diferencial casa sin motivo aparente
Últimamente me salta el diferencial de casa, suele pasar por la noche cuando no hay prácticamente nada enchufado, y para volver a subirlo tengo que bajar los interruptores de cada zona y volver a subirlos, si no no lo puedo volver a subir porque...
2 respuestas
Alumbrado escalera exterior salta el PIA a los 15 minutos
En el alumbrado de la escalera y zona comunes de una urbanización salta el PIA a los 15 minutos aproximadamente de empezar a funcionar, se ha cambiado el contactor, el temporizador funciona correctamente y el discriminador de día o noche, también....
3 respuestas
¿Hay forma de hacer un reparto dinámico de la carga por fases en una instalación trifásica?
Tengo una instalación trifásica, local de oficinas en dos plantas con tres cuadros, aparatos de aire acondicionado con bomba de calor, equipos de música en las aulas, ordenadores, en varias salas hay emisores eléctricos para la calefacción, etc...
1 respuesta