Como conectar al tablero de distribución un transformador trifásico de 700 kW
Preguntas y respuestas relacionadas
Diferencias trifásicas y monofásicas en kw
Bueno ya se la definición entre una linea trifásica y monofásica, mi consulta es sobre la ventaja de ambas lineas y aparte cual es su consumo en kw de cada uno, por ejemplo tengo en mi casa una linea monofásica actualmente pago S/300.00 Nuevos soles,...
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Tengo un motor compresor para una planta frío 220 trifásico, pero en mí casa tengo 220, ¿Tengo qué solicitar cambio a trifásico?
El motor es de 220v 3 PH, este motor compresor es sellado, por lo que no puedo modificarlo, mi domicilio es 220V, puedo solicitar que la empresa eléctrica me cambie a trifásico, pero no se como puedo conectarlo si dice 220v. Un abrazo.
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Como calculo la potencia aparente de un grupo elec
Quisiera saber como calculo la potencia aparente de un grupo electrógeno.
1 respuesta
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Bajar potencia
Tengo una instalación en una casa trifásica, ¿Y tengo contratado 13,856 kw. Qué potencias inferiores podría contratar?
1 respuesta
Como paso de trifásico a monofásico
Tengo la instalación trifásica desde hace 30 años, para una vivienda. La incorporación de nuevos electrodomésticos a lo largo de estos años hace que me salte el icp cuando estoy cocinando y es un verdadero incordio. He pensado que quizás sea mas...
2 respuestas
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
Qué capacitor colocar a un motor trifásico de 7 1/2hp?
Compre una bomba de 7 1/2hp y quería saber que capacitor necesito colocarle para que no tenga perdida de cos fi, por que no puedo conseguir el tablero que viene de fabrica entonces le instale uno con contactor y relevo, pero necesito saber que...
1 respuesta
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
Medición
Como estas, mi pregunta es sobre como medir la energía de consumo de una casa es decir la potencia de consumo de como se calcula los kwh etc
1 respuesta
Motor de 50 hp
Necesito qué me digan como hago para arrancar una maquina cuyo motor es de 50 hp mi potencia contratada es de 9.9 kw solo debo contratar más potencia? O a parte de ello necesito un transformador o un auto transformador por favor necesito que me...
1 respuesta
Cometida de luz en un campo
Se puede colocar dos contadores en el mismo campo para diferentes persona
3 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Es mi acometida eléctrica a 220AC o 110AC?
En mi casa (lejos del núcleo urbano) veo que llegan del poste 2 cables (supongo son de baja tensión de la red), estos entran a un transformador de la empresa de energía que ubicaron en un cuarto pequeño, de este transformador salen 2 cables hacia un...
2 respuestas
¿Que ICT BT habla sobre la medida indirecta?
Como bien dice la pregunta, ¿Qué ICT BT habla sobre la medida indirecta? Estoy buscando información sobre ello y no encuentro nada, ¿Hasta qué potencia esta permitido usar medida directa?
1 respuesta
Ayuda para calcular el consumo de potencia de un grupo de equipos electrónicos de 110V.
En realidad necesito calcular la potencia de un ups para un grupo de equipos electrónicos que trabajan con 110V pero el ups va a estar conectado a la red de 220V. No se si la suma de los consumos de potencia para 110V es la misma que para 220V.
1 respuesta
Los generadores diesel de 230Kva trabajan con 480m o 220?
¿Los generadores diesel de 230 Kva trabajan con 480m o 220? ¿Y qué tipo corriente continua o alterna? ¿Cuántas casas se pueden alimentar con esa potencia de 230 kva? ¿Cuál es el costo de estos equipos en el mercado internacional?
2 respuestas
Caída de tensión en sistema trifásico
Disculpen tengo problemas de caída de tensión estoy alimentando un transformador tipo seco de 30 kv que me convierte de 230 a 440 v tengo un motor sumergible de 5hp ampere de 8.0 con consumo de 3.7 kw a 440 v, 60 hz el problema lo tengo en la...
2 respuestas
Motor trifásico de 11 kw
Tengo un motor trifásico de 11Kw a una tensión de 460 Vca, trifásico a 60 Hz. Su función del motor es en ventilador, cuando mido la corriente en las tres fases hay una diferencia. Fase A: 19 Amp. Fase B: 29 Amp. Fase C: 19 Amp. ¿Habrá algún problema...
1 respuesta
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Transformador de 150 kva, carga a conectar 30kw
Tengo un transformador trifásico de 150 kva y se pretende conectar una carga de no mayor a 30 o 35 kw, ¿En qué afecta y como afecta que el transformador sea demasiado grande?, había escuchado que repercutía ante la CFE. Alguien me podría explicar al...
2 respuestas
Identifiquemos respuestas para comprar motores trifasicos de 380v y 440v
Encontrar la respuesta correcta para cada pregunta segun dada
2 respuestas
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Como puedo saber los kv de un transformador 220-380 si no tiene placa de características.
Me propongo comprar un transformador de 220 a 380, pero el vendedor no sabe los kv del mismo. ¿Hay forma de averiguarlo?
3 respuestas
Kva a hp
¿Tengo un transformador de 60 KVA y mi utilidad es de 38 hp en toda mi planta es suficiente este transformador o es necesario cambiarlo?
2 respuestas
Convertir un generador de 25kw 440v a 220v trifásico en estrella. Controlado por tarjeta AVR sx460.
Tengo un generador trifásico de 25 kw 440v trifásico en estrella. Se controla mediante una tarjeta AVR sx460. Mi pregunta puedo convertirlo en uno de 220v trifásico en estrella, Ah que entre neutro y fase tenga 110V. No afectaría en nada a la...
1 respuesta
Potencia a contratar de Trifásico a Monofásico
Tengo contratado con Endesa una potencia trifásica de 4,9kw pagando 17,04 € cada mes, tengo instalado fuera de la casa el contador digital y dentro un ICP de 15A. En invierno suele saltar el diferencia de la casa cuando ponemos varios...
2 respuestas
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
¿Mejor cambiar de trifásica a monofásica o aumentar potencia?
Te comento. Hace una semana que estamos viviendo en un piso de nueva construcción. Y al ver que saltaba constantemente el ICP llamé a Endesa, donde me comunican que tenemos contratada una potencia de 5,196 kW (potencia contratada porque así fue...
1 respuesta
Duda sobre transformadores trifásicos de potencia y placas de conexión
Espero que se encuentren muy bien. Me llamo Erick Vives Gonzalez, soy un joven costarricense que estudia ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En un curso de electricidad me pidieron los datos de placa de un...
1 respuesta
Protección diferencial general en cuadros industriales
En viviendas y locales esta reglamentado el uso exclusivo de diferenciales de sensibilidad de 30mA, incluso la norma habla de mayor sensibilidad para por ejemplo bañera hidromasajes. En estas instalaciones se pueden ver protecciones diferenciales...
2 respuestas
De qué depende la cantidad de devanados de un transformador? De la cantidad de niveles de tensión?
Un transformador de 10-¿22.9kV en media tensión tendría dos devanados en Media tensión?, Similar en baja tensión si fuese 440-¿220V? Y en el caso de un transformador que tienen 4 tipos de conexiones como dy5,... Etc, ¿A qué se debe?
1 respuesta
Conexión banco de condensadores.
Estoy conectando un banco de condensadores de 100 KVAR para mejorar el factor de potencia, pero me sugieren que debe ser inmediatamente después del barraje de distribución, esto es la primera carga del circuito secundario de mi transformador, ¿Es...
1 respuesta
[Electricidad] Medidor (O contador) de energía trifásico con una sola línea cargada. ¿Es posible?
En el pilar de mi casa hay un medidor trigasico, pero en mi casa tengo llaves monofásicas. ¿Se puede traer una sola fase o línea desde dicho pilar hasta mi casa y dejar las otras dos libres y que el medidor me funcione igual?
5 respuestas
Uso de un motor de 125 HP de 50 Hz en 60 Hz
Uso de un motor de 125 HP a 460 Voltios 50 Hz en 460 Voltios 60 Hz
1 respuesta
Se pueden conectar dos inversores en paralelo
Tengo un inversor solar de 12 voltios modelo waeco sinepower msp2012 de onda sinoidal pura de 2000w, necesito más potencia y quería saber si puedo poner otro inversor de 2000w en paralelo para así tener 4000w.
6 respuestas
Potencia eléctrica a contratar
En mi vivienda la instalación es trifásica. Actualmente tengo contratada una potencia de 5,2Kw. Quiero instalar una máquina de aire acondicionado de conductos que tiene un consumo eléctrico de 2,26. La máquina es monofásica y una de las fases de la...
4 respuestas
Consumo de energía de un equipo trifásico en KWH
Necesito determinar el consumo de un equipo industrial trifásico a 220V. El equipo consta de motores, resistencias y equipo de control. ¿Me podrían decir que método usar?
1 respuesta
¿Emisión de sonido de un transformador trifásico de alta tensión?
Tengo un transformador en donde entra 10KV de tensión en el primario y por el secundario lo baja a 2.3KV de tensión, ¿Mi pregunta es por que emite un sonido sumbante y a que se debe este sonido es normal? ¿Solamente al aplicarle tensión a este...
1 respuesta
Que tengo que tener en cuenta para saber la duración de un UPS cuando tenga un corte de energía
Medí con una pinza y tengo una corriente de 11.2 Amp, la linea es trifásica de 220v, quisiera saber un UPS de 10KVa cuanta carga aguanta y cuanto tiempo durara sin apagarse en caso de un corte de energía, los equipos de la carga son sevidores.
2 respuestas
Protección de motores
Como hacer escogencia para protección de motores trifásicos, y que tipo de protección tengo que escoger
1 respuesta
Corriente alterna monofásica en las viviendas, ¿Por qué?
En cualquier libro de electrotecnia se habla de las bondades de la corriente alterna trifásica sobre la monofásica. Entonces, ¿Por qué se utiliza monofásica en las viviendas? ¿En qué etapa se pasa de trifásica a monofásica y dónde?
4 respuestas
Sobre factor de potencia
Bueno si yo voy abrir una empresa, cuya demanda en kw, por ejemplo será de 2000 kw, a 480v en el secundario, el fp. Mínimo que me permiten los reglamentos locales es de 0.90, y yo lo quiero tener en 0.95, mi pregunta es, toda la pot. Reactiva...
1 respuesta
Cableado necesario para caldera eléctrica
Quiero instalar en casa una caldera eléctrica de 15kw modelo acv e-tech http://ahorraclima.es/calderas-electricas/caldera-electrica-monofasica-acv-e-thech-w15-77.html Quiero saber si con la instalacion electrica que tengo es suficiente. Desde el...
5 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Trasformador media tensión vivienda
Mi planteamiento es el siguiente: dispongo de una vivienda en una zona aislada, que está conectada a una linea de media tensión (20KV), por tanto hay instalado un transformador que me da corriente trifásica de 380. Dicho trasformador es de mi...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Como calcular las perdidas de Fe y Cu, en transf. De subtrasmisión 13.2/19.05 Kv, 500 KVA
Las Normas IRAM (Argentina) no contemplan este tipo de transformadores de aislación, para sistemas monofilares, serian del tipo monofásico, necesito especificar las perdidas, de vacío, las correspondientes al Fe y al Cu., para distintas potencias de...
1 respuesta
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
Como selecciono un transformador para mi consumo requer
¿Necesito saber de que capacidad o kva tengo que instalar un transformador trifásico? Necesito hacer trabajar un motor de 7.5 hp trifásico a 220 v., otro de 3 hp trifásico a 220v y un ultimo de 2 hp bifásico a 220v, pero en un futuro requeriré hacer...
1 respuesta
¿Qué potencia mínima necesito?
Tengo en mi casa una instalación trifásica, me acaban de cambiar el contador con el ICP dentro y al poner la calefacción me salta el ICP. Tengo una potencia de 6,9 kW, para abastecer a los Electrodomésticos habituales y un sistema de suelo radiante...
1 respuesta
¿Qué indica la etiqueta de un condensador trifásico?
..., cuando compramos un condensador trifásico en el comercio... ¿Qué es lo que indica la etiqueta de cada condensador..., me refiero en el borde exterior del condensador? ¿Te Indica la potencia total y la capacidad total de los 3 condensadores...
2 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Potencia en instalación industrial con transformadores trifásicos en paralelo de distinta potencia
Tengo una duda con una instalación eléctrica industrial. Actualmente dispongo de dos transformadores trifásicos de 1250 kVA del mismo tipo trabajando en paralelo. En los meses de verano se sobrecalientan y he pensado en ampliar mis instalaciones con...
1 respuesta
Como calculó el amperaje de 330000 W en alimentación trifásica
Ayudo en un proyecto donde me preguntaron como determinaba la carga de unos equipos de aire acondicionado siendo su alimentación trifásica
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Instalar UPS de 220 en una red a 110
Tengo una UPS marca POWERWARE de 6kva, el problema es que funciona con luz de 220 y la necesito instalar en una red que funciona a 110, todo el cableado que tiene es para trifásica (asumo eso, no conozco mucho del tema), lo cual no hay en la red...
1 respuesta
Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
Distancia máxima posible en baja tensión
¿Es posible llevar luz a 1000 m desde trasformador en baja tensión para obtener mas o menos 3000w?
4 respuestas
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Potencia de luz contratada en com. Propietarios
La comunidad de propietarios tiene contratada una potencia de 9,8 kw/h El contador tiene maximetro y por lo que veo en las facturas el valor que marca este maximetro es de 1kw/h; da la coincidencia que en todas las facturas aparece el mismo valor. Y...
1 respuesta
¿Cómo es el camino de la electricidad desde el generador hasta la industria o domicilio?
¿Qué voltaje y que corriente son generados? Si el voltaje generado ya es el usado ¿Qué rol cumplen los transformadores de por medio? ¿Qué pasa si una bobina ocupa más de 120 grados en el giro del estátor? ¿Cómo sera la frecuencia? ¿Cómo se produce...
2 respuestas
Cual seria el factor de demanda de instalación del siguiente ejercicio:
Como obtengo el factor de demanda de instalación de este ejercicio que acabo de desarrollar, lo resolvi hasta obtener la demanda total, pero me faltaría el factor de demanda como seria el procedimiento. Gracias. Un taller de mediano porte está...
1 respuesta
Calculo
No se si llamar trifásica ala instalación que nos brinda nuestra empresa eléctrica. El tema es que tenemos 2 lineas vivas y una neutral, acá se le llama linea muerta. Ya que si medimos con respecto a tierra cada una mide : las dos lineas vivas 220 v...
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Conectar focos a una línea trifásica+N de 220V
Tengo que conectar unos focos de jardín a una línea trifásica+N,¿Cómo conecto la línea monofásica a esta red?. ¿Necesito un magnetotérmico especial y que cables unifilares conecto? Son 3 fases y neutro en el tetrapolar que hay en la puerta.
2 respuestas
Necesito arrancar sin afectar la red 1 motor trifásico de 30 hp 3600 rpm 220 60 Hz en una red local. Tengo acometida trifásica
Necesito arrancar y parar cada 45 minutos 1 motor trifásico de alta eficiencia de 30 Hp 3600 rpm 220 Vc en una red domestica, de ella tengo acometida trifásica y al arrancar este motor no quiero afectar el consumo de la red local, unos dicen que...
2 respuestas
Tengo una maquina miller 230/460 xmt
Cuantos voltios de la caja tengo que tener es trifásica, son L1, L2, L3 cada uno tiene 104 voltios total 312 voltios, yo la quiero en el diagrama de la maquina a 460 (o tengo que tener 104 +104+208)puede sacarme de dudas
1 respuesta
¿Qué mm de cable debo usar para conectar un split de 18000 frigorías trifacico al tablero eléctrico?
¿Necesito realizar la bajada desde el tablero hasta el enchufe donde voy a conectar un split de 18000 frigorías trifásico y quiero saber que mm de cable debo utilizar? Yo pensaba poner cables de 4mm pero quiero estar seguro gracias desde ya.
1 respuesta
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
¿Cuántos HP puedo instalar con un transformador trifásico de 25kva?
Tengo en casa un transformador que dice en su chapa que tiene una potencia nominal de 25 kVA entre otros datos. Quisiera instalar una maquina moledora de alimento y necesito saber hasta cuantos HP podría instalar con esta potencia en el...
1 respuesta
El empleo de corriente alterna (AC) en los hogares ¿Tiene los días contados?
Es conocido que en las nuevas líneas de transmisión eléctricas masivas más modernas, se utiliza la corriente continua de alta tensión (HVDC) con ventaja sobre las tradicionales de corriente alterna (HVAC). La principal ventaja del uso de la corriente...
4 respuestas
¿Por qué en Colombia el alumbrado publico tiene tantos cables en los postes de energía y para que funcionan?
Un respuesta clara y concisa, gracias, de porque el alumbrado publico de Colombia en las ciudades tienen postes de energía que tienen muchos cables y con que fin son estos cables y también de que con que fin es la batería grande que esta ubicada por...
3 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Potencia eléctrica adecuada en mi hogar y evitar que salte el diferencial con los electrodomésticos
En mi vivienda tengo contratada una potencia de 2,64 kw, y tengo una duda con respecto a los electrodomésticos. Tengo una aire acondicionado portátil, que consume 1600 V, entiendo con esta potencia que consume 1,6 kw, mientras lo este utilizando y si...
2 respuestas
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
A vueltas con la tarifa nocturna
Tengo tarifa nocturna en una vivienda de 10 años que no tiene acumuladores sino bomba de calor, lo instaló así el constructor. Tengo, como digo, bomba de calor y frío por conductos, y además secadora, lavadora, termo de 100 litros, vitro, horno,...
1 respuesta
¿Cuál es la mejor opción apra cambiar un trifásico en un hogar?
Me mudo en breve, y en mi nuevo hogar funciona todo eléctrico por trifásico. Desconozco la razón de esto, ya que aquí vivía una señora sola, pero tiene contratada unos 13kw de potencia y por lo tanto las facturas son bastante elevadas. Llegado el...
3 respuestas
Creo que tengo una potencia excesiva de luz
Estoy mirando la factura de la luz para ahorrar lo posible, Vivimos en Cataluña (Maresme) en una casa a cuatro vientos, con vitro, lavadora, lavavajillas, nevera, aire acondicionado (aunque no lo usamos nunca), y el uso normal del resto de aparatos...
5 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
Necesito una definición concreta sobre qué es un SAID de una red y qué es UPS
Quiero saber como se le llama que significa SAID, al parecer es el lugar donde se ubican los switchs ruteadores, comnutadores, etc. De una red. Pero quiero saber exactamneta en cuanto a UPS pues quisiera también una definición concreta.
1 respuesta
Bajar potencia contratada instalación comercial
Comprobando las facturas de un comercio compruebo que tiene una potencia contratada de 16,75 kw. Posteriormente, mido las 3 fases con pinza y veo estos consumos: 18, 10 y 13a. Haciendo formula potencia trifásica sin cos obtengo una media cercana a...
2 respuestas
El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
Se va a cambiar el motor eléctrico de una bomba. El motor tiene una potencia de 40 HP y es trifásico, ¿Qué tipo de conexión podría tener? ¿Qué arrancadores se pueden usar?
2 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
¿El rendimiento de un motor eléctrico trifásico de 50 hp que consume 75 A es superior al 80%?
Es una pregunta de física de la cual no tengo ni idea ya que no se nada de motores...
1 respuesta
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
Instalación trifásica para una unifamiliar.
Me estoy construyendo una unifamiliar de unos 250m2 y el electricista me ha recomendado que la haga la contratación de energía trifásica. Dentro de casa él hará una distribución monofásica de las fases (1 por planta) para compensar la carga y que el...
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Cambio trifásico a monofásico
Se trata de una vivienda unifamiliar con instalación trifásica preparada para contratar hasta 27 Kw. En el proyecto estaba previsto contratar unos 20 Kw debido a la instalación de 8 aparatos de aire acondicionado, pero al final previsiblemente no se...
2 respuestas
Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Quisiera saber si es posible hacer llegar un transformador que actualmente está entregando 240 voltios en el secundario y por medio de la manipulación de los taps entregué 208 voltios?
3 respuestas
Problema con UPS Tripplite 300
Tengo un Grave problema con mi UPS, es un Tripplite OmniPro de 300 VA, el problema es el siguiente: Cuando está conectado a la corriente la salida del voltaje es de 120 Voltios pero cuando lo desconecto y entra la batería el Voltaje es de 167 Voltios...
1 respuesta
Inspección instalación eléctrica baja tensión
Soy presidente de una comunidad de 7 vecinos y dos locales comerciales. He recibido una carta de un organismo de control acreditado (OCA) donde se me explica que todas las comunidades con más de 20 suministros o más de 100 KW de potencia instalada...
6 respuestas
Como se instala un autotransformado para obtener doble tensión en una vivienda
Tengo varios aparatos eléctricos traídos de México y quiero usarlos en la casa. La vivienda mía actual es a 220V y quiero saber si puedo instalar un autotransformador para tener 110V en algunas tomas de corriente de la casa.
5 respuestas
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Energía reactiva comunidad de vecinos
En la comunidad de vecinos tenemos un contador trifásico. Una potencia contratada de 17,321 kW. Es una comunidad pequeña de solo 6 vecinos. Tenemos encendidos 4 fluorescentes 24 horas (uno por planta) y un ascensor. En las facturas nos penalizan...
2 respuestas
¿Cómo es el cobro de energía eléctrica a las empresas?
¿Cómo se calcula el cobro de energía eléctrica par las empresas en mí casa me cobran por Kw/h...0.6 céntimos... A las empresas como es...? Me dijeron que cobran varias cosas como energía reactiva etc... Me pueden explicar
1 respuesta
Red distribución eléctrica saturada problemas inyección fotovoltaica
He puesto en casa 3 kw de placas solares y al inyectar hacia afuera el excedente, el inversor hay muchas veces que me sube la tensión de salida a 250 voltios y se me para y se vuelve a reiniciar hasta que el detecta que la tensión ha bajado....
1 respuesta
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Motor de 220 trifásico y variador 380 tri
Se dispone de linea de alimentación de 380VAC trifásico - 60Hz, y de un motor de 220VAC trifásico - 60Hz, Es posible hacer funcionar este motor con total seguridad con el uso de un variador de potencia 380VAC, ambos motor y variador son de 3HP. O es...
1 respuesta
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
¿Una Subestación Elevadora compensa HPs requeridos?
Tengo la siguiente situación: Tengo una planta eléctrica Perkins con un generador de 119 KVA. También tengo una subestación de 150 KW, la cual recibe 220V y entrega 9000V. Necesito Instalar 115 motores de 2 HP cada uno. Serían en total 230HP...
1 respuesta
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Eh hecho algo estúpido y me he quedado sin luz
Hoy he llegado a España y me estoy quedando en un apartamento como vengo de América tengo todos mis enchufes con las puntas de America así que decidí traerme una regleta y un convertor de enchufes. Cuando pongo la regleta y la prendo sale un chispaso...
2 respuestas
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
Donde está la diferencia? O el beneficio?
Tengo que elegir un trafo y no se la diferencia y beneficio que tiene un trafo dy11 a diferencia de otros tipos. Diferencia externa interna. Si es un trafo en vacío o al aceite.
2 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
En un tablero de 220/380 el neutro esta puenteado con la barra a tierra y los diferenciales que instale saltan que pasa?
Del tablero general sale una llave térmica a un trafo trifásico con neutro de 220 a 380 voltios y esta va a un tablero de distribución que distribuye a computo con 220 v, la barra a neutro con la barra a tierra esta puenteado, instale llaves...
2 respuestas
¿Por qué en el tablero de mi departamento tengo una llave general de menor amperaje a la que hay en el ICP?
Ustedes saben que en el tablero de distribución de mi departamento, que es el tablero general; pusieron llave térmica de 25 A, pero abajo en el cuarto de contadores, la llave térmica o ICP es de 16 A. Cuando enciendo el AA, el hornoy el termofon, se...
2 respuestas
Neutro y como se cierran los circuitos en alterna
Después de leer y leer sigo teniendo algunas dudas de conceptos básicos: - ¿Dónde comienza el cable neutro? Leyendo se puede ver que en un generador de corriente alterna hay 3 fases y el punto medio sería el neutro. Si los generadores están en las...
1 respuesta
Plomo aislante radiación
Tengo pensado comprarme un piso que tiene un trasformador de corriente para abastecer al edificio y está justo debajo de mi habitación. El constructor dice que si queremos lo puede aislar con plomo y que eso evitaría que pasasen las radiaciones...
5 respuestas
¿Instalación trifásica de 20kw contratado y quiero bajar a 6.9kw.boletín?
Tengo un bajo comercial, con instalación trifásica con 20 kw contratados y quiero bajar la potencia contratada a 6.9kw.¿Tengo qué hacer nuevo boletín?. La instalación seguirá siendo trifásica.
1 respuesta
Conversión de unidades
¿Cómo calcular KW para un motor de tres fases conociendo los HP y el voltaje?
3 respuestas
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta
Distribución de energía trifásica = consumo eléctrico?
¿Qué hay de cierto que una entrada de energía trifásica que está mal distribuida en lo que tiene que alimentar, consume mucho más? Tengo una entrada trifásica. Una fase alimenta un motor de 1.5hp, otra otro motor de 1.5 hp y la tercera fase va a la...
2 respuestas
Gestionar la carga de lineas en tarifa nocturna
Dentro de poco las eléctricas van a cambiar la tarificación de la Tarifa Nocturna. Lo único positivo de éste cambio es que se dispondrá de 14 horas valle frente a las 8 horas que hay en la actualidad, y según la OCU, una de las opciones para no tener...
1 respuesta
Como variar la velocidad de un motor trifasico de 270 voltios
El motor es es 0,5 hp 1750 rpm está conectado para 380 voltios y recibe 270 voltios. Funciona bien, necesito variar la velocidad. No encuentro variador de frecuencia que maneje 270 voltios. ¿Cómo varío la velocidad?
1 respuesta
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
Calcular qué potencia contratar
De nuevo me he hecho un lío con esto de calcular la potencia eléctrica necesaria... Verá: tengo contratada una potencia de 17,321 kW. Cuando llamé a la distribuidora para asesorarme para contratar menos, me dijeron que mi "término de potencia" era de...
1 respuesta
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
Potencia Tomografo Philips Tomoscan AV
Tengo que realizar la instalación de un tomografo Philips Tomoscan AV. En las especificaciones técnicas del equipo dice que consume una potencia nominal máxima de 100KVA, esto es porque todo el sistema se alimenta de un transformador de 100kVA. Es...
2 respuestas
Como elegir un grupo electrógenos
Si tuviese que elegir un grupo electrógeno o generador cual sería el método ya sabiendo la carga que voy a tener en mi instalación como elegir porque todo vienen en kva y se complica m podrían ayudar
3 respuestas
Tengo un transformador de 12v con 5 cables 2 y 3 en cada lado y no se como se conecta
Es para un trabajo de la escuela me podrían ayudar, ya que soy nuevo con estas características
3 respuestas
Conectar maquina a/a trifásica a l.monofásica
Necesito saber como se puede conectar una maquina trifásica de a/a a una linea monofásica.
2 respuestas
Cálculo del cable y protección térmica o breaker trifásico
Tengo un transformador de 1500kva y llega en blindobarras a diferentes gabinetes, además tengo una lista con el consumo de potencia activa (kw) de cada máquina y debo calcular la corriente para determinar de cuánto necesito la protección y el calibre...
2 respuestas
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
Pasos de un banco de capacitores
Tengo un calculo de capacitores hecho pero se me complica para distribuir los pasos del mismo, espero que me puedan ayudar La potencia es de 125 kw, la misma posee en su mayoría motores de 1HP(380 Volts, 50hz) Tengo la tangente de fi en 0.86 y la...
1 respuesta
Adaptar contador trifásico a monofásico
Tengo un contador Actaris ACE6000 de trifásica que me han regalado para hacer practicas, ya que estoy aprendiendo cosas básicas y ahora estaba con la telemedida y claro, para probar en mi casa no tengo linea de trifásica. He probado a conectarle una...
3 respuestas
Trifásica o monofasico en el Hogar?
Tengo un piso normal con lo normal de una familia, vitro, horno, secadora, lavadora, microondas y aire acondicionado este ultimo trifásico, el tema es que el aire se ha roto y tengo que comprar uno nuevo, y quisiera aprovechar para cambiar la luz a...
1 respuesta
Cómo conectar Empalme Eléctrico y Generador Externo a una misma red para que funcione automáticamente en ausencia de energía
Cómo conectar Empalme Eléctrico y Generador Externo (220V) a una misma red para que funcione automáticamente en la ausencia de energía del empalme, realice una prueba con 2 relés análogos pero el problema se provoca con los microcortes por lo que no...
3 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
¿Cómo puedo calcular la capacidad de un transformador a partir de un recibo de luz?
Tengo un consumo de 1296 kwh, mi instalación es a 3 hilos, no sé si esto intervenga de alguna manera.
2 respuestas
Que cable debo utilizar para instalar una moto bomba centrifuga monofásica a 380 metros de distancia de mi medidor?
Necesito extraer agua de un depósito (yacimiento de agua) pero me queda a 380 metros de distancia del medidor. Pienso usar una moto bomba centrífuga monofásica de 127 a 220v. 60 hz y 2.0 de potencia. ¿Podre echarla andar sin ningún inconveniente y...
2 respuestas
Conectar motor trifásico de 9 puntas a conexión monofásica con condensador.
Tengo un motor trifásico de 9 puntas de conexión, con voltajes de trabajo 200 - 230 en baja tensión y de 460 en alta tensión, mi duda es si es posible con un condensador de trabajo conectar este motor a una red monofásica de 127 volts o si...
1 respuesta
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Falla eléctrica y salida de voltaje de mi UPS
Cuando falla la energía eléctrica mi UPS ofrece un voltaje de 76 voltios, el módem de Internet tiene un cargador de in 110 voltios y out 9 voltios en continua. ¿El cargador de mi modem o mi modem pueden sufrir algún daño si lo pongo a trabajar...
3 respuestas
Tengo un consumo en mi cuenta de servicios de 100 kwh de que potencia seria el transformador para esta red?
La red es trifasica y consta de iluminación y motores
1 respuesta
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Puedo poner una bombilla de 220 en casa tengo potencia 125
Quiero enviar a CUBA bombillas de led y allí la potencia en las casas es de 125 /110 y quiero comprarlas en España y aquí la potencia es 220. ¿Funcionarían allí? Conocen algún sitio donde comprarlas si no es posible.
2 respuestas
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Quisiera saber el diámetro de cable eléctrico en cobre y aluminio.
Red trifásica. Contratados 10,6 Kw. Instalación soterrada. Distancia en línea recta desde el contador a la vivienda 150 m.
2 respuestas
Me dicen que para poner un optimizador y bajar la potencia 13,8 Kw. A 9,6 tengo que pasar de trifásica a monofásica
En mi vivienda tengo trifásica y 13,8 kw contratados y quiero poner un optimizador que me gestione el consumo y poder bajar la potencia a 9.6 kw. Y me dicen que tengo que pasar a monfasica lo que supone un coste muy alto (1.727 € total). ¿Es...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica