Cuales son las causas del fallo de un disyuntor?
Preguntas y respuestas relacionadas
Dedos en el enchufe
Quisiera que me puedan aclarar una duda que tengo sobre meter 2 dedos en el toma. Si cuento con una instalación tanto con disyuntor diferencial y llave termomagnética conectadas correctamente, ¿En el caso de meter un dedo en la fase y el otro en el...
1 respuesta
Puede saltar el diferencial por una bombilla de infrarrojos?
Acabo de poner un terreno con una lámpara de infrarrojos. En teoría el portalámparas es adecuado para este tipo de bombillas. Soporta hasta 300W y la lámpara que he conectado es de 75W. Sin embargo, a las dos horas de encenderla ha saltado el...
3 respuestas
¿Porqué me salta el diferencial?
Tengo un problema en mi parcela y es que el diferencial me salta sin motivo alguno mas o menos cada hora del día. Me lleva sucediendo 2 días. La suma del amperaje de los automáticos supera el que aguanta el diferencial, pero lleva mucho tiempo...
12 respuestas
Disparo interruptor diferencial en vivienda.
Tengo un problema en una vivienda de 2 plantas. Resulta que en la 1 planta en el cuadro de distribución, hay 2 interruptores diferenciales, de cada uno de estos interruptores cuelgan 5 magnetos. He ido desconectado línea por línea y me he estado...
5 respuestas
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
Posible termostato de un termo roto
Resulta que a mi termo eléctrico le pasa un problema y es que la luz no se enciende. Le cambié la resistencia y al momento de ponérsela funcionaba bien pero al rato se apagó la luz y esta ya no ha vuelto a encenderse. ¿Puede ser el termostato? Pues...
1 respuesta
Salta la luz al enchufar calentador
Tengo una casa recién comprada (no se sit todavía tengo luz de obra). Cuando enchufo el calentador de agua (eléctrico), funciona como 2 minutos y luego salta en el cuadro uno de los interruptores(el que lleva un botoncito para el test). Este...
1 respuesta
Relación de cable de toma de tierra y diferencial
Quisiera saber como actúa el cable de tierra para hacer saltar el diferencial general, sin que salte el correspondiente al enchufe, en este caso el de lavadora. Así mismo quisiera saber si este cable de tierra puede detectar fugas de corriente de los...
1 respuesta
Mi problema es que el horno me da descargas cuando toco algo que este conectado a tierra ,el diferencial funciona bien
Mi problema es que el horno me da corriente si toco otro electrodoméstico que este enchufado, y a la vez toco el horno, también con el grifo, si pongo el buscapolos en el horno se enciende un poco, el diferencial esta bien salta alguna vez...
2 respuestas
Electrodomésticos dan descargas al tocarlos ¿Solución?
Les dejo mi consulta a ver si alguien puede ayudarme. Hace 6 mese me mude a mi casa nueva. Desde que me mude, todo me da una descarga eléctrica al tocar las partes metálicas de los artefactos enchufados, hasta inclusive, me ha dado descarga el...
1 respuesta
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Casa de campo, saber si tiene toma de tierra
He comprado una casa de campo y quisiera saber cómo puedo ver si tiene toma de tierra. Los enchufes son de los antiguos, planos con dos agujeros y al lado tiene una cosa que parece ser que es una tapa para un fusible. Quisiera que me dijerais cómo...
3 respuestas
My disyuntor salta y la luz se corta
Tengo una alarma ayer le cambiaron el cable de batería y hoy la luz salto tres veces después de 30m volvió pero ahora intentor arreglarla vuelve por máximo 1m y se vuelve a ir
1 respuesta
Salta el diferencial si enciendo la caldera
Desde el día 11 no me funciona el agua caliente. Ocurrió sin más, de repente estaba lavando los platos y a las dos horas quise ducharme y no salía caliente. Tengo una caldera Chaffoteaux Alexia que no tiene ni 5 años. Observé que si abría los grifos...
1 respuesta
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Termo eléctrico nuevo salta diferencial a las 5 minutos de enchufarlo
Hemos instalado un termo y va perfectamente hasta que se ha caído al suelo. Lo hemos vuelto a poner y me salta el diferencial a los 5 minutos de encenderlo. ¿Qué me aconsejáis que cambie?
3 respuestas
Salta el diferencial de una línea sin toma de tierra
Tengo un problema de que me salta el diferencial de un circuito de enchufes, he revisado cajas de registro y he desconectado una línea, al desconectarla ya no saltaba, pero esa línea iba hacia unos enchufes que no tenían toma de tierra, por lo tanto...
1 respuesta
Como saber si el disyuntor diferencial esta roto?
Les cuento que me puse a hacer la instalación eléctrica trifásica de mi casa nueva por que me quede sin dinero para poder pagar a alguien. Tengo cierto conocimiento del tema y creo que lo he realizado correctamente. Ha estado funcionando muy bien...
3 respuestas
Puede saltar el diferencial por exceso de carga y no saltar magnetotermico?
En un cuadro me Salta el diferencial y no el magnetotermico cuando conecto una plancha y me an dicho que es por exceso de carga, lo raro que dicha plancha en según que enchufe la conecte Salta el diferencial o no. El cuadro tiene 3 diferenciales. ¿Si...
5 respuestas
Varios ordenadores a una regleta
Tengo 4 ordenadores y un monitor enchufados a una regleta. El enchufe que va a la pared es de 3 clavijas (2 + TT desplazada: ). El caso es que en bastantes ocasiones, al conectar el enchufe de la regleta a la pared, salta el general. Si en cambio...
1 respuesta
¿Por qué salta el diferencial por v. En tierra?
¿Por qué salta el interruptor diferencial cuando por el cable de tierra circula una corriente eléctrica?. Si tenemos entre el neutro y el cable de tierra, una tensión de 2 voltios, ¿Puede saltar el interruptor diferencial de nuestra casa y de que...
1 respuesta
Problemas al enchufar la lavadora
Me he comprado un piso y tengo un problema al enchufar la lavadora: si la enchufo (en cualquier toma de un circuito que tiene un automático de 20 A), me salta de golpe el Diferencial general. Si rearmo el diferencial, no vuelve a saltar de inmediato,...
5 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
Cambio de enchufe con fusible
Necesito cambiar un enchufe con fusible y he comprado un enchufe de marca simón y lo e montado y lo que m ocurre es que m salta la luz, querría que m dijeran porque m pasa esto y si necesito acer algo más
1 respuesta
Luz no va pero diferencial arriba
Se ha ido la luz en casa pero los plomos están arriba. Veo que si el diferencial esta arriba del todo no hay luz, pero si esta en un 90% de su recorrido (casi arriba), hay luz. Todo depende de la intentar del diferencial. Ahora mismo tengo luz porque...
7 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Enchufe sin corriente
Acercándose ya la Navidad, estoy preparando los cables para colocar las luces del árbol. Como las quiero poner en el exterior atravesando una puerta he cortado el cable, lo he pasado por una agujerito de la puerta y he empalmado los cables, el rojo...
2 respuestas
Se me desconecta el diferencial
Desde hace un tiempo, me salta el diferencial de mi casa (la última vez, por la noche) sin motivo aparente. Cuando lo intento subir, vuelve a bajar automáticamente hasta que desconecto un térmico de 16A. Buscando el problema, he verificado que dicho...
2 respuestas
Llevamos unos días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17
Llevamos un par de días que se baja el diferencial general aleatoriamente, en horario de 8 a 17. He dejado el diferencial de las lámparas bajado, y ha estado sin bajarse el general todo el día. Desde la compañía me indican que ellos no han notado...
5 respuestas
La vitrocerámica funciona conectada a fase y tierra y no salta el diferencial
Resulta que he instalado la vitrocerámica y me he equivocado al conectar los cables en las clavijas del enchufe de forma que he puesto fase-fase, neutro-tierra y tierra neutro, debería haber saltado el diferencial pero no lo ha hecho, es más como...
2 respuestas
Salta el diferencial al conectar un temporizador
Tengo un termo eléctrico en casa para el agua caliente. El termo funciona perfectamente enchufado directamente a la corriente. He de mencionar que tanto el termo como el enchufe se encuentran en un patio interior que aunque están al aire libre están...
1 respuesta
Derivación a tierra (?) En equipo de audio
Tengo un amplificador de audio Vieta antiguo sin toma de tierra. Cuando conecto el cable (coaxial) de entrada de la fuente (el dvd, o la tele), me salta el diferencial. He hecho pruebas con el multímetro. Cuando el terminal del multímetro toca la...
2 respuestas
Salta Diferencial Rearmable Data Micro +
¿Por qué salta Disyuntor Diferencial Rearmable Automático Orbis Data Micro de 40 Amperios y 30 mA de sensibilidad, esporádicamente, si el consumo es mínimo, ni llega a 10 Amp y en las pruebas de fugas en aislación con Megometro encuentro todo perfecto?...
3 respuestas
Salta interruptor diferencial al enchufar termo eléctrico
Me salta el interruptor diferencial del cuadro eléctrico al accionar termo eléctrico. ¿A qué puede ser debido?
2 respuestas
¿ Porqué en un cortocircuito se va la luz pero no salta ningún diferencial?
Haciendo pruebas con un multímetro, al introducir los polos en el enchufe (error mío, no estaba seleccionado el multímetro en el modo correcto), saltó el típico chispazo y se fué la luz, pero no saltó ningún diferencial de la casa, ni los...
2 respuestas
El diferencial baja por el ICP
Es fácil, me levanto y no tengo luz y veo que el diferencial está apagado. Bajo todos, y los subo todos poco a poco, nada. Bajo todos, subo el diferencial y luego el resto uno a uno, descubro que si subo el ICP baja el diferencial. Por qué!? Qué hago...
2 respuestas
Avería en instalación eléctrica provocada por taladro
Tengo una piso en el cual hice unos agujeros con taladro, con tan mala suerte que uno de ellos tocó la instalación elétrica y salto el diferencial. Cuando volví a conectar la luz todo funcionó bien, Observé que el taladro que era de 8 mm estaba...
5 respuestas
¿Cómo soluciono este probloma eléctrico?
Estimados necesito su ayuda: Tengo un TDA protegido por un interruptor diferencial cuyas características es de 25Ax 30ma monofásico. Este protector cayó de forma repentina al conectar un secador de ropa cuya potencia nominal es de 2 kw. ¿Cómo puedo...
4 respuestas
¿Un diferencial de 300 mA. En mi vivienda?
Antes teníamos un diferencial de 300mA. En casa, y ahora hemos puesto uno de 30mA., y se nos salta el diferencial constantemente. He hallado que el problema viene del circuito de la cocina, pero no sé exactamente de dónde viene la fuga. ¿Hay algún...
3 respuestas
Lavavajillas Balay que al enchufarlo salta el diferencial
Tengo un lavavajillas Balay que hace aproximadamente un mes cuando estaba lavando disparó el magnetotermico, después de varios intentos logré rearmarlo, todo bien hasta esta tarde que saltó el diferencial en pleno lavado, perdida de agua no se ve, he...
3 respuestas
¿El disyuntor reemplaza a la jabalina en tierra?
Mi pregunta es si al colocar un disyuntor aparte de la térmica es necesario color una jabalina a tierra.
1 respuesta
Tierra ¿?
No te friego más por el multímetro. Quiero comentarte algo bien curioso que me paso un día haciendo una instalación de un enchufe para un refrigerador., A todo esto yo había desarmado el que tenia pues se estaba como quemando y ademas quera cambiarlo...
1 respuesta
¿Como puedo solucionar una descarga eléctrica de una barda?
Porque al conectar las luminarias de una barda a 220 te da toque al mojarse la barda
1 respuesta
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Tengo una duda sobre la tierra de servicio. Se supone que está está conectada al neutro para reforzarla en una instalación. ¿Si es así ese sector del terreno está energizado? XD Respuestas serias
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Me salta el diferencial por la noche
Va por temporadas y siempre por la noche mientras estamos viendo la tele o de madrugada. Ya ha venido a casa un electricista y no vio nada anormal dice que podría ser humedad en un cable. Lo curioso es que cuando salta el diferencial nos deja subirlo...
3 respuestas
Salta diferencial
Llevo varios años con un problema en el hogar, me salta el diferencial. Fui desconectando todos los aparatos y a veces creía que había dado con el electrodoméstico que lo provocaba, pero al cabo de unos días volvía a saltar a pesar de no estar...
1 respuesta
Comprobar calidad tierra en unifamiliar
Tengo frecuentes caídas del diferencial. He repasado la instalación de conexiones a tierra y he hecho mediciones de voltajes y me da los siguientes: Fase - Neutro: de 215 a 225voltios Neutro - Tierra: 5,2 a 6,5voltios No tengo un telurómetro para...
1 respuesta
Salta el diferencial al abrir el frigorífico o usar el microondas
Hace unos dias tuve que tirar una plancha porque hacía saltar el diferencial, lo cual me quemó el ordenador. Ahora estando enchufado un disco duro externo al nuevo ordenador me salta el diferencial al hacer cosas como abrir la nevera o usar el...
5 respuestas
Porque cuando conecto el lavavajilla a un enchufe salta el diferencial solo en ese enchufe
Conecto el lavavajilla a un enchufe y salta el diferencial solo en ese enchufe de la casa
2 respuestas
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Tengo problemas con el interruptor diferencial
Mi consulta radica en que en mi casa salta continuamente el diferencial, mi circuito consta de un braker general, un disyuntor y el diferencial y pasa que al estar conectado el diferencial no deja que conecte el disyuntos, o sea me lo bota cada vez...
1 respuesta
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
Cambié el diferencial por saltar con la nevera y ahora suelta agua y no enfría
Vivimos en un piso de alquiler y desde que hemos entrado, siempre ha saltado el diferencial con todos los electrodomésticos y enchufes sin uso, excepto la nevera. Sin ningún patrón y a veces 2 en un día, otras con semanas de diferencia). Nos...
4 respuestas
Salta el diferencial cuando enchufo la lavadora.
Ha estado lloviendo varios días y quizás haya entrado humedad en el cuarto de lavar. De hecho, nada más conectar la lavadora me salta el diferencial. He descartado ya otras posibilidades, como que el enchufe esté dañado. Quisiera saber qué podría...
2 respuestas
ICP y toma de tierra
Otra vez. Perdona si insisto demasiado. Pero, el hecho de que el diferencial esté antes del ICP, ¿No influirá en que no salte dentro del limite de los 30 mA? En cuanto al cable de tierra, que es de gran sección, ¿Hay algún método eficaz para hacer...
1 respuesta
Salto del Diferencial y la luz general - Causas
Es la primera vez que realizo una pregunta en todoexpertos (no se bien como funciona esto), y he decidido hacértela a tí porque he visto algunas de tus respuestas buscando información por internet y he visto muchas que me han ayudado a entender algo...
2 respuestas
Salta el diferencial al encender en un enchufe una lavadora o una secadora
Tengo un local en el cual después de reparar varios enchufes que tenían cables mal conectados y mal pelados(algunos profesionales deajn mucho que desear), el caso es que al encender en un enchufe una lavadora o una secadora que tengo, el diferencial...
1 respuesta
¿Porque en argentina la aea prohíbe que el dueño de una casa por ejemplo aterrice su neutro a tierra?
¿Por qué la aea en mi país prohibe aterrizar el neutro en una vivienda? Osea mi pregunta viene porque ahí en muchos lugares donde vivo que el neutro tiene 5v o 6v o más o un poco menos y lo que pasa es que cuando apagas las luces en este ejemplo los...
1 respuesta
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Lavavajillas rommer salta el diferencial.
Tengo un lavavajillas Rommer Arianne 2000 Variomatic, electromagnetic system. Mi problema es que al pulsar el botón de encendido salta el diferencial. Encontré derivación en la resistencia (tanto conectada como desconectada), la cambié pero a los...
2 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
Medición de tierra
Tu sabes que mido con un tester entre tierra y un polo de la corriente y me da 110 volt y en el otro polo 115 volt no logro hacer que baje a cero como e leído por ahí tengo una jabalina y solo se utiliza con el lavarropas y se me quemo la placa y no...
1 respuesta
Ventilador de techo- Hace saltar el disyuntor
He instalado dos ventiladores de techo, uno de ellos después de hacerlo funcionar un rato hace saltar el disyuntor, He salteado el regulador o sea hacerlo andar en directo, aislado cables, capacitor, bornera, hasta he invertido polaridad, e inclusive...
1 respuesta
Falla en Disyuntor Diferencial
La pregunta es porque salta el disyuntor diferencial aún con todos los artefactos eléctricos desconectados de la red y aparentemente no tiene perdidas a tierra. ¿Es cierto que se magnetiza al pasar unos meses sin presionar el botón de prueba? ¿Cómo...
2 respuestas
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
Tengo un quincho al fondo y no llevaron el cable a.tierra desde la casa principal,. ¿Puedo poner otra jabalina para el quincho?
La casa principal tiene una jabalina pero al quincho que esta en el fondo 40. Mts llevaron solo dos cables. Subterráneos, podre. Colocar una jabalina solo. ¿Para el quincho? ¿O si o si debo unirlo a la tierra de la casa?
2 respuestas
¿Alguien a puesto una llave de emergencia al disyuntor en caso de que falle?
Tengo una duda he visto en varios lugares que al disyuntor diferencial le ponen una térmica de emergencia por caso de avería del disyuntor. ¿Ahora lo que no entiendo es porque cuando se levanta esa térmica hace saltar al disyuntor? Si bien entiendo...
1 respuesta
Conectar un enchufe, y un aplique baño.
Quisiera conectar un enchufe con interruptor, y un aplique de baño. Y del primer enchufe, tomar la corriente para otro enchufe. Me viene de la red eléctrica, 3 cables, el marrón, el azul y el amarillo y después del aplique baño tengo los mismos...
3 respuestas
Salta el diferencial de casa. Tenemos enchufados electrodomésticos corrientes y teléfono
Tengo un problema con el diferencial de mi casa. De manera aleatoria salta, cada 2 semanas, cada 2 meses, dos veces al día, vamos cuando quiere. Lo único que tengo enchufado con los electrodomésticos normales, frigorífico, teléfonos, no mucho más....
1 respuesta
Corriente en lalavajillas
Tengo un lavavajillas siemens integrado en los muebles de la cocina, a excepción del panel de control. Cada vez que toco simultáneamente la parte metálica del lavavajillas y el agua de la fregadera que está encima de la encimera, que es de aluminio...
1 respuesta
Me salta el disyuntor general
Desde hace mucho tiempo a mi y a mi vecina del piso de arriba, nos salta el disyuntor general de vez en cuando, (muchas veces estando fuera de casa y sin dejar ningún aparato funcionando salvo nevera y caldera) lo que provoca que se va la luz, y en...
2 respuestas
Salta el diferencial cuando no estoy en casa!
En primer lugar, perdona por molestarte y hacerte una pregunta, pero he visto que tu perfil era de experto y llevas ya un montón de recomendaciones... Así que disparo: Me he instalado en un nuevo piso, y lo primero que hice fue contratar un...
1 respuesta
A ver si Vds. "aciertan" este misterio eléctrico:
Tengo enchufado un lavavajillas y un calentador eléctrico en el mismo enchufe. Hasta ahora todo funcionaba perfectamente, sin problemas. De repente, al poner el lavavajillas, salta el diferencial. Miro todo una y otra vez y no veo nada "raro". Será...
2 respuestas
Diferencial salta de manera aleatoria y no rearma
Tengo el siguiente problema con el diferencial de mi cuadro eléctrico, paso a describiros que la casa actualmente se encuentra en preparacion para entrar a vivir, por lo cual hay pocos aparatos conectados a red de manera permanente, solo el frigo...
4 respuestas
La lavadora me da corrientazos
Al momento de lavar, la lavadora trasmite corriente cuando se introducen las manos dentro del agua para sacar o meter la ropa. Es una lavadora de 110 v, automática. Esta instalada en un tomacorriente 110 v con conexión a tierra. ¿Cómo se puede evitar...
1 respuesta
Disjuntores termomagnético
Necesito probar disyuntor termomagnéticos como pueden ser probados
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Salta diferencial del pozo de agua
Me salta el diferencial del cuarto de bombeo (bomba de riego sumergible en pozo). He revisado toda la instalación y no detecto nada anormal. Por ultimo es desconectado la bomba del cuadro eléctrico que controla la bomba y lo he enchufado a otro...
4 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
La antena da calambre
Tanto el cable de antena como los euroconectores del televisor, video y decodificador dan descargas eléctricas bastante considerables. ¿Es peligroso para las personas y/o los aparatos? NOTA. Están enchufados en un enchufe sin toma de tierra. ¿Se...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
¿Porqué salta el diferencial con la nevera?
A
[email protected]
es lo que pasa al echufar una nevera al enchufe salta el diferencial. Entonces comprobé que los cables de tierra no estuviera mal los van al compresor había uno quemado lo puse bien lo volví a conecta y de nuevo saltó, después desconecto...
2 respuestas
Todos los días a la misma hora exacta salta el disyuntor
¿Cómo están? Todos los días a las 19:31 exactamente salta el disyuntor diferencial de una de las fases de nuestra casa. Hemos detectado que desenchufando el led tv no sucede y sucede aunque el tv esté apagado pero enchufado. Quizás es una casualidad,...
4 respuestas
Línea monofásica. ¿El neutro debe tener la misma intensidad de corriente que la fase?
Si tengo sólo una carga conectada a una línea monofásica. Supongo que por el neutro debe circular la misma corriente que alimenta la carga. He medido el consumo de un aire acondicionado y por la fase circulan 3.5 A pero por el neutro 2.3 A.
5 respuestas
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
Secadora Siemens IQ300 hace saltar el diferencial.
Secadora Siemens IQ300 hace saltar el diferencial sin ninguna lógica aparente. La pongo en marcha y al cabo de 20 minutos salta el diferencial, por ejemplo, y queda en modo "pausa". Rearmo el diferencial, y quito modo "pausa" y continúa trabajando...
3 respuestas
Salto diferencial aleatorio, ya se ha comprobado todo
A lo largo del verano de 2020 me reformaron mi vivienda y con ello me realizaron la instalación eléctrica desde 0. La cuestión es que ahora me salta el diferencial de forma aleatoria, puede estar 1 mes sin saltar o hacerlo cada semana o días...
1 respuesta
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Problemas con la luz de casa
Desde hace bastante tiempo vengo sufriendo en casa apagones inesperados que solo sufro yo ya que el resto de vecinos no tienen problemas. En el cuadro de luces el diferencial general, es como una ruedecita que, a la derecha esta en marcha y cuando se...
1 respuesta
Enchufo el ordenador y salta el ICP y el Diferencial
Tengo un ordenador nuevo, el otro día lo probé por primera vez 5 minutos y no me dio ningún problema, pero hoy al ir a enchufarlo otra vez, se salta la instalación de la casa, tanto el ICP, como el Diferencial. La instalación es un poco antigua,...
1 respuesta
En busca de una toma Tierra
Mi nueva casa, no dispone de Toma Tierra. Pertenece a un edificio de viviendas algo antiguo, y la instalación eléctrica está algo anticuada también. La cuestión es que cuando llegaron los electricistas de Iberdrola, para poner la "tarifa nocturna", y...
1 respuesta
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
Protección diferencial general en cuadros industriales
En viviendas y locales esta reglamentado el uso exclusivo de diferenciales de sensibilidad de 30mA, incluso la norma habla de mayor sensibilidad para por ejemplo bañera hidromasajes. En estas instalaciones se pueden ver protecciones diferenciales...
2 respuestas
Diferencial salta en cualquier momento del día
Vivo en una casa en el campo de construcción relativamente nueva (6 años). Resulta que igual no me salta el diferencia nunca, como que me salta 3 o 4 veces seguidas. Suele saltar cuando no hay nadie en casa, como cuando hay alguien, da igual; y no...
1 respuesta
Me salta el ICP de madrugada
Tengo puesta luz de obra y de madrugada me salta el ICP porque cuando me levanto no hay luz. Subo el interruptor y a veces vuelve a saltar al rato y otras dura sin saltar 2 o 3 días. Por el día suelo tener varias cosas conectadas (electrodomésticos,...
3 respuestas
Instalación para Focos en el jardín
Me llamo Fernando y quería consultarles la manera más segura de instalar focos en el jardín. Actualmente tengo en el jardín piscina con su correspondiente cuadro, y unas farolas y luces led que están protegidos por un diferencial independiente que...
2 respuestas
Salta el diferencial cuadro eléctrico
Me salto por la noche el diferencial cuando dormía. Salta cuando levanto el magnetotermico C16 de los enchufes. He descartado nevera y lavadora porque sus magnetotermicos no saltan. He revisado los enchufes que no van y no hay signos de humedad y...
3 respuestas
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Salta diferencial al conectar el horno.
Tengo un problemilla con el horno..., me salta el diferencial (creo que es el diferencial..., el que a parte de la palanquita lleva el botoncito de test), al principio salta transcurrido un minuto de haber puesto en marcha el horno, después salta...
6 respuestas
Toma de tierra (electricidad)
En mi comunidad han robado cable de toma a tierra en varias viviendas. Mi cable no lo han robado con lo que yo si tengo toma a tierra pero desde entonces cada vez que hay una tormenta me salta el diferencial y nunca antes me había saltado. ¿Puede ser...
2 respuestas
La lavadora se enchufa y a los pocos segundos salta no la ICP o el PIA de los enchufes. Sino el diferencial.
La duda que tengo es que tengo una lavadora AEG LAVAMAT SILENT SYSTEM 46010 L Y lavadora se enchufa y a los pocos segundos salta no la ICP o el PIA de los enchufes. Sino el diferencial. ¿Eso no es contacto por agua verdad? Si es agua saltaría al...
5 respuestas
Conectando una bombilla entre la fase y la toma de tierra salta el diferencial de la instalación
Esta pregunta, enlaza con esta pregunta contestada. (Leer para más información) Resulta que, conectando una bombilla de 5W (220V), entre la fase, y la "tierra", salta el diferencial (de 30mA). (Entre "comillas", porque no es tal 'tierra'. Dicha...
2 respuestas
Hace 2 días limpie la cocina encimera ,limpie con mucha agua ya no enciende y el horno tampoco que debo hacer
Que solución tengo para una cocina encimera con los platos mojados ya no encienden y el horno tampoco debo esperar que todo se seque, ¿Cuánto tiempo tardara en secar?
2 respuestas
Problema con termo eléctrico
Resulta que el fontanero me instalo un termo eléctrico y la toma de tierra de casa no estaba bien. Tras arreglarla, al enchufar el termo se va la luz. Ya no me fio del termo ni de la instalación. Lo cierto que con un alargador he puesto el termo en...
2 respuestas
¿Al intercambiar los cables el disyuntor diferencial sigue funcionando correctamente?
Hace unos días estoy viviendo en una casa nueva. Un día de lluvia comenzó a gotear un interruptor de luz. Finalmente descubrimos que el agua se filtraba por el piso de un balcón debajo del cual pasan los caños de los cables que pasan de la planta...
3 respuestas
Bloque de viviendas sin toma de tierra
Bueno pues lo dicho en la pregunta. En un bloque de 10 viviendas en 5 alturas no hay toma de tierra, he abierto el cuadro de la casa y además de otras cosas como que no hay neutro sino que es corriente de dos fases y que aún mantiene el ICP más un...
2 respuestas
Salta el diferencial según intentar clavija
Tengo el lavavajillas que según en que intentar coloque la clavija salta el diferencial, ya lo abrí y estuve testeando posible fuga a tierra pero no encontré nada.
1 respuesta
Porque saltan los diferenciales a la vez de diferentes tableros
Existe cuatro tableros uno general y tres subtableros (uno por piso) cuando salta o se abre el diferencial de un subtablero del primer piso salta también el del tablero general el cual es de mayor amperaje y de igual sensibilidad 30mA
1 respuesta
Qué tipo de ICP colocar
Zgz. La electricidad del cuarto de contadores llega a mi piso, primero al ICP, después al IGA y luego ya al Diferencial, que es de 40A y de una sensibilidad de 30mA. ¿Podrías decirme si el ICP o el IGA tienen sensibilidad también? Te digo esto porque...
3 respuestas
Cortocircuito con tierra
Gonix como estas, voloví, había estado muy complicado en el trabajo, ahora aflojó un poco. Viendo la instalación eléctrica de una casa, quise ver si tenía buena tierra ; para ello conecté, un polo de la lámpara piloto, al cable de tierra y el otro...
1 respuesta
Salta el diferencial con turbina de insertable de leña
Tengo un insertable de leña, el cual tiene atornillado una turbina de aire. Estando atornillada la turbina a la chapa salta el diferencial, pero sin estar atornillada no salta el diferencial. ¿Dónde está el fallo?
2 respuestas
Diferencial salta, incluso al desenchufar el aparato
Hoy ha saltado el diferencial en mi casa, bajando el magnetotérmico donde está la vitrocerámica deja de saltar. Lo extraño es que al desenchufar la vitrocerámica y subir el magneto sigue saltando, y en esa fase no parece haber nada más: ni luces, ni...
1 respuesta
Salto de diferencial al conectar un termo eléctrico nuevo.
Ayer me dispuse a sustituir un viejo termo eléctrico el cual perdía agua por uno nuevo de la marca fleck . Realice todas las conexiones de entrada y salida del agua y al ir a conectar al enchufe, después de unos segundos conectado, me tira el...
3 respuestas
No me funcionan los enchufes de casa, pero no saltó el automático
No me funcionan los enchufes de casa, pero no saltó el automático, el alguno si enciende la luz de la alargadera, pero al enchufar algo se apaga. El primer enchufe junto al automático no funciona, ¿Luego debe ser de la caja? Ningún enchufe lleva...
2 respuestas
Me salta el interruptor diferencial cuando quiere
Tengo un problema con el interruptor diferencial. Lleva unas semanas que salta cuando quiere. Salta solo el diferencial y creo que es desde que hemos cambiado la caldera por una un poco mas potente. Se puede quedar corto con un merlin gerin multi 9...
1 respuesta
El neutro en corriente alterna.
Todos sabemos lo fácil que es conocer el polo positivo y el negativo cuando se trata de corriente CONTINUA, pero cuando se trata de corriente ALTERNA la cosa cambia. Mi pregunta es: Para qué sirve el neutro que nos llega a los hogares y si va...
5 respuestas
Contacto neutro y tierra hace saltar los automáticos
Me he dado cuenta que si contacta el cable de tierra con el neutro salta el automático general. ¿Esto es normal? ¿A qué es debido?
3 respuestas
Salta el diferencial al conectar la lavadora
Y feliz navidad. Salta el diferencial al conectar la lavadora incluso sin estar lavando, solo al estar conectada en standby Ya han venido dos electricistas, se ha cambiado el diferencia por otro normal, no rearmable ni autoinmune. Ha venido dos veces...
3 respuestas
Salta la térmica al enchufar la heladera.
Tengo una heladera Whirlpool 360, hizo saltar la térmica. Una vez me di cuenta que el problema era la heladera probé desconectando el cable a tierra (los tres cables verdes que están conectados al chasis de la heladera) y de esa manera no entra en...
4 respuestas
Porque salta luz cuando enciendo la barbacoa?
Hace un mes me he mudado, piso reformado totalmente. No he tenido problemas eléctricos, hasta ahora no he usado la barbacoa eléctrica, tiene dos placas independientes, las enciendo y cuando pasa unos minutos salta la luz, da igual que sea solo una...
2 respuestas
Instale un enchufe, se quemó y ahora no funciona
Estaba cambiando interruptores y enchufes de mi casa con la misma rutina y sin problemas. Cuando llegue a el último, a quitar el enchufe veo que hay tres cables al contrario que en el resto de la casa, uno blanco uno rojo y uno negro (todos los...
1 respuesta
Instalación eléctrica.
Este verano pasado, me hicieron obras en casa consistentes en el cambio de la cocina de gas por una vitrocerámica, instalación de una campana extractora y colocación de varias tomas tanto de luz como de enchufes (normales y de fuerza). Tengo...
1 respuesta
Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
¿Cómo proteger el pc de picos de tensión?
Te cuento que para las lineas eléctricas viene un descargador, que funciona como un pararayo. Este elemento se coloca a la entrada de la casa(después del térmico y disyuntor, la forma es similar a la de una térmica) El costo no lo se pero consulta en...
1 respuesta
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Problema con instalación de lámpara
Es una consulta muy sencilla, el otro día fui a instalar una lámpara en la habitación del crio, que hasta el momento tenia el casquillo y la bombilla, nada más. Con la bombilla apagada (que en teoría no debería llegar corriente desde la tecla hasta...
2 respuestas
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Salta el diferencial sin hacer nada concreto
Me ha pasado ya un par de veces, con una separación de una semana y a distinta hora, pero ha saltado el diferencial del cuadro de luces, sólo ese interruptor, ninguno más. Hoy ha vuelto a pasar, todo el mundo durmiendo en casa y cuando se levanta mi...
1 respuesta
Salta Disyuntor Diferencial al usar cortadora de césped 3/4 HP (4,6A y 220V)
Cuando estoy usando la cortadora de césped y tiene que hacer un poco más de fuerza de lo normal, salta el disyuntor diferencial. Lo vuelve a poner en funcionamiento, y ahora salta cuando acciono el encendido. He revisado el cable que va desde el...
1 respuesta
Cuando enciendo el horno salta el diferencial o como se llame
A ver yo tengo el siguiente problema, acabo de alquilar un piso con todos los electrodomésticos sin usar durante un cuanto tiempo, y hace 2 días enchufe el horno y me saltaron los plomos, no se si es el diferencial o que perdón por mi ignorancia...
2 respuestas
Problema toma de tierra
Tengo un problema con la toma de tierra porque creo que no esta bien instalada he realizado la siguiente prueba: He cortocircuitado: Fase con tierra y salta el diferencial Neutro con tierra pero en este caso no salta el diferencial ¿Esto es normal o...
1 respuesta
Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas
Lavarropas coventry wm 550
Quisiera saber si alguien puede decirme porqué mi lavarropas cuando está en tiempo de centrifugado, produce un corte de energía eléctrica, pero no de la llave térmica, sino del disyuntor diferencial. ¿Puede ser algún falso contacto en la llave de...
1 respuesta
La tierra de mi ventilador tiene corriente
Conecte mis cables de un toma corriente y al instalar el cable para el ventilador el cable de tierra tiene corriente.
1 respuesta
Derivación de tierra en lavadora de 220 v sin saltar diferencial
A ver si me podéis ayudar por qué ya no se que más probar, tengo una lavadora Whirlpool fsrc80421 la cual me marca f20 cuando tengo conectada la tierra, desconectando la tierra del chasis la lavadora funciona perfectamente pero eso sí con una...
4 respuestas
Salto de diferencial rearmable con SAI
A ver si alguien me puede echar una mano con este asunto. El caso es que he instado un diferencial autorearmable en casa ya que alguna vez con las tormentas se solía ir la luz y así evitar que el frigo etc se pusiera malo. Ahora lo que pasa es que he...
1 respuesta
Bajadas de tensión eléctrica tras quemarse un enchufe
Esta tarde saltó el diferencial y vi que había sido donde va enchufado la vitro y el horno ya que salio un poco de humo, subí los otros diferenciales y deje ese abajo, hace un rato lo subí y ya se quemo totalmente, el enchufe y la pared está...
3 respuestas
Me salté el diferencial por un calentador eléctrico de agua
El calentador siempre está enchufado al mismo enchufe y desde ayer me salta el diferencial debido a el calentador; he probado ha enchufarlo en otro enchufe y no me salta. Si conecto otra cosa en el enchufe donde siempre ha estado el calentador...
3 respuestas
Enchufe negro y salta diferencial con secadora
Tengo una secadora conectada con un alargador a un enchufe. El enchufe es del circuito de fuerza, deja de tener corriente si apago uno de los térmicos de fuerza del cuadro eléctrico. Durante 13 años ha funcionado sin problemas. Hace unas semanas me...
2 respuestas
Salta diferencial y se rompe resistencia del aire acondicionado
El otro día salto el diferencial y no se rompió nada salvo la maquina de aire el panel de la pared totalmente apagado y resulto ser la resistencia la cambiaron y funcionaba Esa misma noche sin tener el aire acondicionado encendido salto otra vez...
2 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Termo agua salta diferencial al enchufarlo
Al sacar la resistencia de la vaina no salta pero al meterla en el agujero salta el diferencial y la resistencia si calienta pero al meterla salta el diferencial y no tiene perdida ya que cambie el portavainas
3 respuestas
Diferencial jardín
En mi casa tengo un cuadro de la luz. En el mismo hay un diferencial específico para una linea que sale al jardín y con varios automáticos para luces fachada, depuradora, luces jardín, ... El problema viene por que uno de esos automáticos, en...
1 respuesta
Llave térmica ayuda
Tengo el problema que la llave térmica SICA de In 25 A me salta cada tanto cortando la energía de la vivienda. Dejando solo encendido un estabilizador de tensión y el modem de Telecentro salta cada 15 minutos aproximadamente En los últimos días hubo...
1 respuesta
Diferencial que salta sin aparente motivo alguno
Tengo en una nave un mangotérmico de 10 A que se encarga de la luz y otro de 15 A para los enchufes. Todos los días al llegar me encuentro que sólo el diferencial ( 25 A ) ha saltado y que los mangotérmicos no saltan, estando todas la luces apagadas...
4 respuestas
¿Qué diferencia existe entre un magnetotérmico diferencial y un interruptor diferencial?
Que diferencia existe entre un magnetotérmico differencial de 25 Amperios de sensibilidad 30ma y un interruptor differencial de 25 amperios también y de sensibilidad 30 ma. El problema es que me salta algunas veces el magnetotérmico differencial en...
2 respuestas
Problema en instalación eléctrica domiciliaria
Tengo un problema en la instalación eléctrica de mi casa; cada vez que llueve fuerte se me corta la luz... (Salta el disyuntor principal del pilar)... (donde entran los cables que baja edenor... Luego del pasar por el medidor). Pensé que seria un...
2 respuestas
Salta la corriente con lavavajillas fagor
Tengo un lavavajillas fagor modelo lv-95 i. Salta el diferencial al rato de estar funcionando la lavavajillas. ¿Puede ser el programador el culpable? He mirado toda la instalación eléctrica y no veo ningún fallo. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Problemas con diferencial de casa al enchufar el horno si tengo Magnetotérmico de 15A para la cocina
Tengo en la cocina un horno, al encenderlo salta el diferencial de la casa. He cogido el horno y lo he llevado a otra casa, lo he encendido y funciona correctamente. Entonces pensé que sería problema del diferencial, lo he cambiado pero continua...
1 respuesta
Calambre en aire
He puesto un aire acondicionado en mi casa y cuando toco la unidad exterior donde están las tuberías del gas refigernte me da calambre pero una corriente fuerte. Conecte la maquina a una caja de registro que estaba a unos 4 metros con hilos de 2,5...
1 respuesta
Como cambiar el enchufe con fusible por uno nuevo
Https://postimg.cc/mcWnHb7s esta es la conexión como tendría que hacer la conexión al enchufe nuevo
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Consumo elevado y derivación a tierra
Recientemente una amiga me solicitó que le revisara su instalación eléctrica, pues sospechaba que consume mucho a pesar de haber dejado de utilizar la calefacción eléctrica, no tener lavavajillas y apenas poner la plancha, la lavadora y la...
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
Vivo en un chalet y siempre que hay tormenta elcetrica me salta el diferencial de toma tierra, el de 0,003 A. Cuando llueve normal, es decir, sin rayos ni truenos, no pasa. ¿A qué puede ser debido?
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar