Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Esquema excitatriz
Preguntas y respuestas relacionadas
Excitatriz de un generador con los diodos quemados
Mi pregunta viene a raíz de un problema que se ha suscitado en un grupogenerador. He colocado en una terminal de colectivos un tablero de transferencia de la linea de red a la linea del generador. A partir de un corto que se produce en una linea...
1 respuesta
Tensión de fase y tensión de linea
En un sistema trifásico en estrella de 3 x 380v para saber la tensión de linea hay que dividir la tensión de fase por la raíz cubica de 3, o sea 1.73 que no da un valor de 220 v como tensión de linea, ¿Mi pregunta es por que raíz de 3? Cual es el...
1 respuesta
Generador diesel de 65 KW no alcanza el voltaje
Tengo un problema con un generador Marathon de 65 KW el cual genera solo 35 v de CA cuando debe generar los 220 v CA, conecte de manera directa la excitariz y el resultado fue el mismo el voltaje no vario nada, revisando los diodos les medí los...
1 respuesta
Motor generador 6kw solo datos tengo
Y agradecido de antemano aquellas personas que me pueden ayudar al tema.. Tengo los datos para poder construir un motor generador de 6kw de 230v solamente y no soy eléctrico ni electricista la verdad . He aprendido lo que he podido online dado el...
3 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Generador eléctrico- ¿Puedo conectar 2 salidas de 2000 W para obtener 4000 W?
Tengo un generador monofásico/trifasico de 6000 W, la potencia monofásica esta repartida en 3 salidas de 2000. No puedo utilizarlo para una bomba de agua de 1250 W, salta el fusible. Mi pregunta es: ¿Puedo conectar en paralelo 2 de las salidas para...
1 respuesta
Regulador de frecuencia para motor entre 1400 y 1700 rpm
He diseñado un laboratorio de desgaste tipo Reitcher de Balanza pero el motor de 3/4 de caballo que consigo comercialmente trabaja a 1780 rpm. Necesito diseñar un variador de velocidad que me permita moverme entre las 1400 y 1700 rpm. El motor que...
1 respuesta
Desmagnetizacion del alternador de generador honda GC160 5.0
E leído sobre el tema de la desmagnetizacio del alternador pero no tengo claro las operativas explicadas evidentemente no estoy a la altura para comprenderlas e pensado que enviando imagen e identidad de mi generador pueda puntualmente ejecutarlo...
3 respuestas
Como se produce la remanencia en un generador eléctrico
Quisiera saber como se produce la remanencia en el estátor de un generador eléctrico, ¿Qué corriente lo induce o como se da esta corriente?
1 respuesta
Tengo un generador cummins de 350 kva. La tarjeta AVR no se exita y le hice mantenimiento a la diodera. Ahora no genera electric
Soy estudiante y me gusta aprender sobre generadores y ahorita tengo la experiencia de la falla del generador de la planta eléctrica de mi casa enciende pero no genera electricidad .
1 respuesta
Buen día. Problema con generador monofásico
Tengo un generador monofásico que utiliza diodos en el rotor. También utiliza un condensador en una de sus bobinas del estátor para ayudar con la excitación del rotor. La Máquina presentó un daño en un de los cables que salen del estátor para lo que...
1 respuesta
Generador de 31kw no genera
Tengo un generador de 31 kva trifásico ( marca H-POWER)el cual dejo de generar. El indicador de la frecuencia marca los ciclos pero en las bobinas no hay tensión ( menos de 5 v) ni en la salida de la placa AVR ( sx 460) la bobina de excitación me da...
2 respuestas
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
Motores síncrono
A quien pueda interesar estoy naciendo en el mundo de ña ingeniería electrina y necesito saber cual es el principio de funcionamiento de una maquina síncrona. ¿Cómo se saca en sincronismo a un motor? Y determinar en forma teórica la reactancia de la...
2 respuestas
Cuál es el circuito de frenado contracorriente?
Disculpen por la molestia He oído hablar de un circuito llamado frenado contracorriente ¿Algunos de ustedes saben de qué se trata?
3 respuestas
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta
Que sucede cuando falla un diodo en un generador
Me podrías ayudar en que es lo que sucede cuando falla algún diodo en un generador.
4 respuestas
¿Cómo hago funcionar motor trifásico 5 Kw.consumo donde no hay corriente trifásica?
Tengo que comprar un torno mecánico con motor trifásico 380 volt -de 5 Kw. Consumo y 7,5 Hp.---Pregunto : Como hago para hacerlo funcionar, sólo tengo corriente monofásica de 220 volt.- ¿Existe algún inversor de corriente que lo conecte a 220 volt...
1 respuesta
Subir voltaje(volts ) en un generador eléctrico
Quisiera una explicación del fenómeno que se produce cuando subo volts en un generador eléctrico, de 18kv ¿Se qué si subo voltaje en el sistema de excitación se sube el voltaje en los bornes del generador es verdad?
1 respuesta
Subir potencia en un generador eléctrico
Quisiera saber que se produce en el generador eléctrico cuando subo potencia para generar más MW, se que si subo corriente al sistema de excitación aumento potencia en bornes de salida, pero quisiera saber de donde es que vine esa corriente(amps)...
1 respuesta
Porque mi generador stanford realiza cambios de intensidad cuando conecto focos
Tengo un grupo electrógeno que al conectarle focos se nota que hace variación de intensidad esto lo hace cuando esta trabajando a 60 hertz (1800 rpm) Pero cuando lo bajo por medio de la bomba de inyección a 57 hertz se estabiliza (1725 RPM) Esto...
1 respuesta
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Falla en generador trifásico de 50 kw
Los expertos, tengo un generador trifásico de 50 kw y ha dejado de generar electricidad, he apagado el equipo y decidí revisar por mi cuenta ya que la persona que me ayudaba ya no vive y ha sido difícil encontrar a alguien confiable, retire la tapa...
2 respuestas
Generador con exitacio Shunt
Alguien puede describírmelo y realizarme un esquema de funcionaminto utilizando la simbología normalizada.
1 respuesta
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Alguien tiene esquema eléctrico bobinado generador eléctrico
Quiero saber si alguien tiene esquema de bobinado eléctrico de un generador Gamma 6500E elite monofásico 8,5KW factor 1 los datos que yo tengo son confuso diámetro interior estátor 95,1 ancho 80,2 Nro de espiras diámetro de alambres bobinado auxiliar...
2 respuestas
¿Para qué se conecta excitación de corriente continua en un motor síncrono?
Estoy complicado con la explicación de ese concepto; que efecto pasa al conectar la excitación cc en el motor síncrono.
1 respuesta
Cambio de Voltaje en Motor de induccion
Se tiene un motor de inducción jaula ardilla con las siguientes características 75 kW 380 voltios 1.485 rpm. Se desea conectar a una red de 500 V. Que modificaciones se debe hacer al bobinado. Y como se realiza esos cálculos o donde puedo encontrar...
3 respuestas
¿Cómo probar un regulador delco Remy 28si 12v?
Alternador tuvo fallas en rodajes. Pero si generaba carga. Se realizó el cambio de los valeros y carbones junto con los anillos rozantes, además se comprobó funcionamiento de los diodos, estátor, rotor, el regulador solo se hizo una inspección...
1 respuesta
¿Desde cuando una dinamo es un alternador?
Botijo Antiguo, Soy ingeniero en Electrónica jubilado Las llamadas dinamos de las bicicletas son en realidad alternadores. Así, para poder cargar una batería, lo primero que hay que hacer es rectificar su tensión, por medio de un puente de diodos, y...
4 respuestas
Potencia activa y reactiva en generadores
Alguien me comento que una maquina al estar a la misma frecuencia de la red y a la misma tensión, se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P porque cuando hay un sistema interconectado de unos cuantos gigawatts, un generador de unos...
1 respuesta
Regulador de voltaje AVR, generador trifásico 80kva, conectado en estrella
Les hago una consulta, como pruebo la AVR de un generador trifásico potencia 80kva conectado en estrella serie, exitatriz de diodos rotativos.
1 respuesta
Generador de electricidad
Quisiera referirme a lo que Vd me comentaba en sus respuestas del anterior titulo "INVERTER"... ' >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bueno he visto preguntas ( creo que tuyas, así como de otras personas ) donde tienen la inquietud...
1 respuesta
Conexion generador, con capacitores de exitacion.
Me encontré con este generador que salen 6 cables a su caja de bornes y tiene un cable subterraneo que alimenta un tablero monofasico. En la caja de bornes me encontré con un puente ( como si estuviera en estrella) pero estre dos de sus 3 cables....
1 respuesta
Consumo Motor sincrónico
Estoy intentando encontrar como puedo calcular el consumo eléctrico de un motor sincrónico. El problema es que este trabaja con corriente alterna y directa al mismo tiempo. Así que no estoy seguro que se calcule como un motor jaula de ardilla normal.
1 respuesta
Generación
Tengo un problemita con un motor generador el problema es que a nivel mecánico funciona normal pero en la generación solo obtengo 90v de ac que es el voltaje que llega a mi regulador por lo tanto este no funciona bien ya que no me permite regular y...
1 respuesta
Numero de polos de motor trifasico
Tengo una duda con respecto al numero de polos y bobinados del motor trifasico En este diagrama cuantos polos o pares de polos tiene el motor, no tengo muy claro el concepto, los polos van en cada fase, y como se cuentan. Muchas gracias, agradezco...
1 respuesta
Mito o realidad motor bedini, y el transformador o bobina se enrolla de izq a derecha y después de derecha a izquierda montado
Sáquenme de dudas por favor porque al final 1 respecto a que existe y me refiero a los 2 modelos rotor alimentado o rotor excitado y si es una bobina será de izquierda a derecha pero montando por ejemplo 3 vueltas sobre si y desplazándose a derecha
1 respuesta
Conectar motor 3 hp trfasico a monofásico de 9 puntas
Como conectar motor trifásico 220 volt de 9 puntas a monofásico 220 volt
2 respuestas
Pregunta sobre motores
Quisiera saber el funcionamiento de los motores de Inducción de rotor devando
1 respuesta
Varistor quemado ( s 20k 175),soldadora pow con americana, donde puedo comprar?
Necesito ayuda con respecto donde poder obtener varistores con la nomenclatura s20k 175, he buscado en páginas de venta pero no encuentro con la misma nomenclatura, es de señalar que pertenecen a una soldadora americana marca pow con, modelo 275 ss....
2 respuestas
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Modificar motor AC a DC campos excitados separados, del rotor.
Tengo un otro viej ode aspiradora de 1/2 HP, de escobilas, y lo que quisiera saber si lo puedo reconectar para usarlo con alimentación fija DC en los campos, y en forma independiente alimentar el rotor de forma de controlar al velocidad variando el...
1 respuesta
La mayoría de los generadores con diodos rotatorios funcionan de la misma forma, no entiendo como generan. La placa electrónica
La placa electrónica tiene dos cables que ban a la bobiba de la exitariza y dos que salen del voltaje del Generador. ¿Cómo inicia a generar?
1 respuesta
Conexión entre generadores
Síes posible de conectar dos o más generadores a una misma red y com
1 respuesta
Reparando una exitatriz trifásica.
Le cambie un diodo negativo que estaba en corto circuito, conecto el bobinado de la exitatriz con 12 vdc. Y me genera 80 vca, normalmente al hacer esta prueba me generaba 180 vac, y al conectar la tarjeta reguladora me generaba 220 vca. Ahora al...
1 respuesta
No se como magnetizar generador
Soy el propietario de un alternador sincro ew 180ac, y dicho alternador no me entrega corriente, he seguido todos los pasos del manual y todo esta bien, las mediciones de rotor, bobinado, diodo, etc . El único paso que tengo dudas es sobre como se...
1 respuesta
¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
El generador (alternador) genera las 3 fases. ¿Cómo es que son desfasadas? ¿Cuántas bobinas tiene el rotor del generador? ¿Qué voltaje se genera? ¿Cuántos cables salen del generador y llegan al transformador? Cuantas bobinas tiene el transformador...
1 respuesta
Cual es el voltaje del transformador quemado
Tengo un amplificador marca sanyo el transformador no tiene etiqueta del voltaje de salida, pero viendo el diagrama de conexión en puente diodos en su salida sale 32, y asumo que ese seria el voltaje, transformador tiene tres cables de salida este...
4 respuestas
Utilizar un motor trifásico de dos velocidades conectado a una red monofásica
Tengo la posibilidad de adquirir una máquina que lleva un motor trifásico de dos velocidades a 380 V. Yo tengo una red monofásica de 220 V. Por la placa de características creo que es un motor con dos devanados con 6 y 4 polos. ¿Es posible conectarlo...
3 respuestas
Consulta sobre generador eléctrico trifásico de 24 puntas
El asunto es que hay un generador eléctrico de 24 puntas en 1800 rpm 4 polos 12 bobinas en estator (ya sé que lo normal es que sea de 12 puntas), pero este tiene la particularidad de tener 12 continuidades distintas, mientras que se supone deberían...
1 respuesta
Determinación de bobinas cruzadas en motor electri
Si en un motor asincrónico trifásico rotor jaula rebobinado, y que originalmente era conexión triangulo, tengo las 6 puntas de los cables sin marcar, y por medio del multímetro determiné las puntas de cada bobina, y las marque arbitrariamente como U...
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Por que los motores eléctricos monofásicos usan tantos polos para su función
Perdón mi ignorancia mi duda son los motores eléctricos por que usan tantos polos para su función, son toda clase de motores o son sólo los monofásicos y esta clase para que usan un condensador.
1 respuesta
Comprobar estator de honda xr250r
Hace poco tiempo compré una xr250r, de las viejitas, modelo 92. Bueno el tema es el siguiente: quiero conectarle las luces porque están desconectadas y me encuentro con que dos salidas del estator trifásico (las que van al regulador) están cortadas...
3 respuestas
Potencia trifásica en minería
Que potencia entrega un motor trifásico usado en el norte de chile. Onda los que usan las mineras para alimentar las plantas
1 respuesta
Generador de potencia de aprox. 3000hp
Tengo en mi poder para reparación un generador de potencia de aprox. 3000hp el cual me reportan que se encuentra desbalanceado.. Al verificarlo me encuentro que una de sus bobinas en el estátor se encuentra flameada.. ¿Es posible que esto ocasione un...
2 respuestas
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
¿Me pueden decir como calcular el condensador?
¿Me pueden decir cual es la fórmula para calcular el condensador de marcha de un motor monofásico de 220 volt a 50 hertz? ¿Y también de motor trifásico?.
1 respuesta
Porque se pone en corto de los 6 diodos solamente 2 uno - y un + y se calienta la exitatriz de un generador trifásico
Exceso de temperatura en exitatriz chequeo los diodos encuentro dos en corto, uno - y uno + ¿A qué se deberá esa falla? Anteriormente explotó el varistor pero lo saqué
1 respuesta
Excitatriz de un generador que ha perdido el magnetismo
Tengo un generador que ha perdido el magnetismo, a través de ésta página me sugirieron enviar 12VCC a los campos conservando la polaridad conectando el negativo y con el generador en movimiento "chispear" con el positivo. El problema que tengo es que...
1 respuesta
A que se debe que no tengo voltaje remanente?
Tengo un grupo de 24 kw que no me genera voltaje. Lo desconecte los cables de la excitatriz que van al avr y lo inyecté 12 vdc de la batería y tampoco genera.. Medí continuidad en los terminales y están conforme.. ¿Cómo puedo descartar falla de los...
1 respuesta
Dinamo
Antes que nada, mucho gusto, y gracias de antemano por la ayuda que puedas brindarme. El motivo de mi consulta, era para preguntarte lo siguiente: Quiero saber, como es la fórmula, o si existe algún software que lo haga de forma simple, calcular que...
1 respuesta
Como se forman los polos magnéticos en un motor ?
Quisiera saber el proceso de como se forman los polos magnéticos en un motor, ¿Qué influye directamente para que se puedan crear?
2 respuestas
Frecuencia oscilación mínima flyback
De nuevo botijo. Hace unos días te hice un apregunta acerca de un circuito oscilador con un flyback. Al final el condensador y el tiristor estaban en mal estado, los he sustituido y ya oscila. De hecho, se produce un pitido con una frecuencia de mas...
1 respuesta
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
¿Cual es el calculo que se debe efectuar en la instalación de un capacitador de un motor trifásico?
Quisiera preguntarle, cual es el calculo (fórmula), que se debe efectuar en la instalación de un capacitor para un motor trifásico 220/380 para modificar el angulo ya que mi necesidad es instalarlo en una linea monofásica, o bien aproximadamente de...
1 respuesta
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
Quisiera me enviaran la norma IEC 60034-1
Estoy solicitando una oferta de un motor eléctrico trifásico asincrónico de anillos rozantes de 6000 V en estator y 740 V en rotor y necesito saber algunas normas de especifaciones de este tipo de motor.
1 respuesta
Averías en motores y generadores...
Bueno me gustaría saber cuales son las principales fallas de los motores y generadores de CC y CA, y también si se puede, saber cuales son las causas más probables... Agradezco de antemano a todos los que se tomen el tiempo de contestar
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Motor eléctrico sin placa de datos
Estimado en una oportunidad leí como deducian los datos de un motor eléctrico sin tener su placa pero no recuerdo como se hace. Uno de los datos, la potencia, se deducia de la medida del eje. Otros datos por medio de la medicion del calibre del...
1 respuesta
¿Con qué parámetros se define una Excitatriz?
¿Cuáles son los datos técnicos que se necesitan para valuar la excitatriz de un generador eléctrico perteneciente a una central térmica?
1 respuesta
Como conecto una bomba centrifuga con 12 cables de salida?
Acudo a esta gran comunidad de profesionales, con la siguiente duda: Tengo una bomba centrifuga de 5 HP (60 HZ) de la que salen 12 CABLES! Cual será el esquema de conexión (entiendo debe tener capacitores de arranque). Agradecido por su respuesta!
1 respuesta
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Mi grupo electrógeno no tiene excitación
Tengo un problema cin un grupo electrógeno monofásico que deja de tener campo remanente, ya hice la practica aplicándole 12 volts al inducido y anduvo bien, pero después de 20 días dejo de generar .No puedo estar desarmando cada tanto el generador...
2 respuestas
De qué depende la cantidad de devanados de un transformador? De la cantidad de niveles de tensión?
Un transformador de 10-¿22.9kV en media tensión tendría dos devanados en Media tensión?, Similar en baja tensión si fuese 440-¿220V? Y en el caso de un transformador que tienen 4 tipos de conexiones como dy5,... Etc, ¿A qué se debe?
1 respuesta
¿Cuánta corriente pasa por el "rotor" de un motor trif
Tengo la misión de automatizar una grúa puente del taller de mecánica, esta grúa trabaja con 3 motores trifásicos de 30HP. 12HP y 5HP y 670 RPMs en una red de 440VAC - 60Hz. Actualmente se controla el movimiento y velocidad de estos motores a través...
1 respuesta
Excitatriz de un generador de corriente alterna trifásica accionado por un motor PRKINS
Tengo un generador de corriente alterna trifásica 3x380V+N, 60KW 50Hz accionado por un motor PRKINS. El grupo funcionaba correctamente pero estuvo parado durante algo más de 2 años. Luego de una revisión de la parte mecánica, se puso en marcha...
1 respuesta
Que pieza del alternador da los amperios?
Tengo 3 alternadores de la misma marca y carcasa 2 de 90 amp. Y otro de 65 amp .lo que quiero es cambiar el rotor del 65 amp que tiene bien las pistas de las escobillas al de 90amp. Por eso necesitaba saber si los amperios los da el rotor o el núcleo...
3 respuestas
Maquina requiere 380v, 50hz, trifasica ,sistema domestico suministra 220V/440V, 60hz, mejor solucion
Compañeros de blog, tengo la siguiente pregunta. Se ha importado de Europa a América México una maquina empacadora de alimento pastura, con las siguientes características +Voltaje 380 V +Frecuencia: 60HZ + Consumo de energía KWH/TON: 3 + Mínima...
1 respuesta
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Arranque directo motor rotor bobinado
Me gustaría que me ayudasen. Tengo que comprobar un motor trifásico de rotor bobinado. En su sitio de trabajo habitual el motor está asociado a un armario con conjunto de resistencias las cuales realizan el arranque rotórico escalonado hasta llevar...
1 respuesta
Que métodos puedo utilizar para hallar el par por fase de un motor trifásico de doce puntas las cuales están sin identificar
Además de abrir el motor y hacer seguimiento a las bobinas, que otros me todos puedo utilizar para hallar el par por fase de un motor de 12 puntas sin identificar. Al motor no se le puede medir la resistencia con un multímetro convencional, ya que el...
1 respuesta
Conectar motor taladro directo a la corriente
Tengo un taladro percutor Spit 385 con control de velocidad. La placa de control falla y quiero conectar el motor directo a la corriente. Tengo 6 cables. 1 y 2 a un bombinado, 3 y 4 a otro bobinado, 5 y 6 a escobillas. ¿Cómo lo puedo conectar?
1 respuesta
Reparando exitatriz trifasica de planta electrica
Quien pueda darme informacion del tema. Necesito plano de conecion de Diodo trifasico para conectar excitación trifasica a inducido planta eléctrica. El que tenia instalado era unidad sellada y se daño! Debo preparar uno ya que el repuesto original...
1 respuesta
Conexión motor
Estoy haciendo modificaciones en una máquina y me he encontrado un motor trifásico al que le llega tensión tanto al primario como al secundario, es decir, a U1/V1/W1 le llega una linea trifásica que proviene de forma normal a través de un...
1 respuesta
Consulta motor trifásico 7,5HP ¿Conexión directa o ...?
Necesito me ayuden con este problemita. Vivo en un pequeño pueblo en Bolivia, aqui generan la luz electrica con un grupo electrógeno y muchos litros de diesel diarios subvencionados por el gobierno. El grupo electrógeno entrega trifasica 380v. El...
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Porque entre una fase y neutro hay 220 volt...me
¿Entre fase y neutro medimos y hay 220 volt? Porque... Cual es la demostración o cálculo matemático que me demuestra... Porque lo desconozco... Y ha preguntado y es un tabú...
1 respuesta
Generador con baja carga. ¿Qué pasa?
Tenemos un generador de 800kw y como la planta esta en mantenimiento el consumo de este sería 30 a 150 kw si arrancamos algunos equipos auxiliares. La consulta, ¿En qué manera afectaría al moto generador? Si tienen fundamentos se lo agradecería. Sdos.
1 respuesta
Ayuda con instalación de motor trifásico de una cámara de frío de un automóvil
Tengo un motor trifásico de una cámara de frio de un automóvil de 3 hp 200 voltios 50hz conexión estrella cuyo embobinado original es con alambre en paralelo cada bobina mi pregunta es ¿Cómo convertir a 380 voltios trifásico 50 hz conexión estrella...
1 respuesta
Excitatriz de un generador
¿Cuáles son las funciones de una excitariz en un generador eléctrico?. Solo funcionan el el arranque del grupo. O también cuando están en funcionamiento.
1 respuesta
Regulador / Rectificador de motos
Me llamo Sergio. No soy electrónico pero si he echo bastantes placas (teniendo el fotolito!) Bueno, le pongo en antecedentes. Las motos, al igual que los coches, tienen un alternador trifásico que da unos 40V AC (3 fases) y luego pasa por el...
2 respuestas
¿Cómo puedo convertir corriente 110v a 220v?
Tengo un generador de corriente (de gasolina) que genera corriente de 110v. Conecto una máquina de soldar tipo inversora pero no levanta el arco es decir no mantiene la tensión. Por eso precisó elevar el voltaje a 220v. Necesitó usar el generador ya...
4 respuestas
¿Como se produce el campo magnético giratorio en los motores trifásicos, bifásicos o monofásicos?
No entiendo cómo es que gira el campo, si cada bobina genera un campo magnético variable
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Arrollamiento de un motor de CC imanes permanentes
Quería saber cual es la diferencia en una bobina de cc y ca un ejemplo: Una solenoide de 24V en cc ¿Y una solenoide de 24V ca el alambre es más grueso en uno del otro? ¿Consume más corriente en uno del otro? Todas las respuestas me sirven
2 respuestas
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Conexion interna bobinado grupo electrogeno coleman 5000w monofasico
Alguien me puede dar una ayuda con un bobinado de un grupo electrógeno Coleman 5000watt 120/240 volts, los 2 campos enfrentados la conecte en serie, cada campo las espiras están en paralelo alambre 1,75mm .Midiendo con el multímetro uni los...
1 respuesta
Como regular motor de lavadora
Quiero diseñar un circuito que me regule la velocidad de un motor de lavadora con escobillas de cero a tope. Diseñe uno pero no regula muy bien. Me podéis dar un esquema de algún circuito y al poder ser con un triac .
2 respuestas
Tengo un motor de anillos deslizante me gustaría saber como puedo arrancarlo si no tengo un reostato ni corriente trifásica
Aquí les dejo la chapilla del motor por si tienen alguna duda la corriente que tengo es 220 v monofasica
4 respuestas
Motor eléctrico duda rotor y estator
A ver si me podéis echar una mano mirar os comento tengo dos motores eléctricos con el mismo rotor es decir las dimensiones coinciden tienen el mismo grosor el bobinado del rotor todo igual y uno pone que tiene 670W y el otro 750W por lo que me he...
1 respuesta
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
Se puede reconectar generador de 220/127 a 220/380
Es un bonito generador de la marca kolwash de 20 kva pero no lo puedo utilizar por que genera según la plaqueta de fabrica 220/127 y necesit0 220 entre fase y neutro y 380 entre fase y fase, ¿Es posible?
1 respuesta
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Qué significa grados eléctricos y grados mecánicos? Cuál es su conversión? Sus equivalencias?
Una explicación didáctica por favor, no entiendo eso de los grados cómo es que están separadas las bobinas 120 °
1 respuesta
Despiece de un motor síncrono
Me gustaría que me ayudaran con información de cada una de las partes de un motor síncrono.
3 respuestas
Plano bobinado generador Robin, es doble capa, trifásico, 36 ranuras, 15kva.
Necesito plano lo más detallado posible, para bobinar el generador, lo que me falta principalmente es el sentido de arrollamiento de las bobinas.
1 respuesta
Mantenimiento preventivo
Necesito saber información sobre mantenimiento preventivo de alternadores.
1 respuesta
Motor trifásico
Después de mucho buscar aun no he encontrado una razón logicapara el problema. Tenemos un motor de 220/380 y queremos conectarlo a una red de 380v, cual seria la conexión ideal, ¿Estrella o triangulo y por que? En estrella el punto común actuaria de...
4 respuestas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Bobina de motor universal tiene rota una o varias espiras.
¿Qué se puede hacer?. Es una sierrra circular parkside phks1300 a1 y una de las bobinas no me da continuidad.
1 respuesta
Motor Como Alternador
Quisiera saber si hay alguna manera de que convertir un motor eléctrico en un alternador. En mi caso, tengo un motor de ventilador, al que le voy a hacer girar el eje a altas revoluciones y quisiera saber si con esto puedo generar energía.
2 respuestas
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
¿Problemas con Alternador?
Tengo un Dahiatsun Charade G20, año 83, el problemas es que con las luces apagadas carga la bateria sin problemas, pero al encenderlas deja de cargar y comienza a gastar la bateria. Cambié la caja reguladora, pero el problema persiste, luego me...
1 respuesta
Generador Caterpilar se vuelve inductivo y absorbe los kvar de los otros generadores en paralelo, que puede ser?
Se tienen 3 generadores Caterpilar c32 los cuales se conectan dependiendo la necesidad de carga en paralelo, el problema es que últimamente se ah dado el problema que al tener en linea el mtg #1 o #3 y meter en linea el mtg #2 este se vuelve...
1 respuesta
Cómo sacar de generador de corriente 115 v a 200 Hercios
¿Querría saber si puedo sacarle de alguna manera a este generador corriente europea de 220 v entre 40 ó 50 hercios?, adjunto foto gracias
3 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Conexión de motores monofásicos con capacitor de arranque y trabajo
Como es la conexión de este tipos de motores, y como identifico si es un motor Con capacitor de arranque o es de trabajo . Y cuantas bobinas tienen este tipos de motores y por que usan capacitores
1 respuesta
Cómo conectar un motor trifásico de 6 polos
Tengo un motor trifásico de 100hp 6 polos 380/660V el cuál no funciona, es decir conecto en mi arranque compensado y al inicio arranca pero con una vibración y al momento de hacer el cambio el consumo se eleva demasiado, controle si el tablero de...
1 respuesta
Aislamiento de grupos electrógenos
¿Existe una tabla de aislamiento de grupos electrógenos, un rango de aislamiento, que se puede trabajar, sin nengum problema y si existe la tabla, podrías me enviar, por favor? Y el método, ¿Para la utilización correcta del megometro?
1 respuesta
Como cambiar control electrónico, por interruptores
En la bomba de la calefacción Grundfos UPS2 se ha averiado el control electrónico de 3 velocidades. Pido ayuda para substituirlo, por un control sencillo de 3 interruptores, o un conmutador de tres posiciones, (nada complicado como variadores de...
2 respuestas
¿Cómo saber cual es el amperaje que puede proporcionar este transformador?
Os adjunto una foto del transformador, la Pot es de 500VA y en función donde conectes proporciona distintas tensiones a la salida, quisiera saber que amperaje puede proporcionar a la salida, y si se podría usar para cargar baterías de un coche,...
3 respuestas
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Tengo un motor de 5 hp a 440 volts, lo puedo cambiar a 220 volts?
Tengo un motor de 5 hp a 440 Volts, lo puedo modificar a 220 volts conservando el mismo Hp.? Y en cuanto al consumo de energía es el mismo o hay una variante considerable en precio
3 respuestas
Calculo alambre por bobina bobinado
Junto con unos amigos estamos intentando realizar un generador. Lamentablemente, debido a nuestra ignorancia y juventud, hemos llegado a un limite a partir del cual ya no podemos continuar. Nos gustaría saber, si no es molestia para Usted, si podría...
2 respuestas
Que puede hacer que un generador solo de en su salida 51 vac cuando es de 220 vac
Un generador de 50 kva/ 40 kw detenido por aproximadamente 2 o 3 años, no genera la tensión correcta, este es de 220 vac trifásico, pero el mismo solo genera 51 vac. Al revisarlo se encontró el sensor pick up o de velocidad dañado, de echo no marca...
1 respuesta
Tengo un motor monofásico de 3hp 220v esta sin placa de característica, me pidieron que le rebobine para motor de baja.
Un motor monofásico de 3hp 220v de 3600 rpm me pidieron que le rebobine para 1200 rpm o de 900 rpm cual seria el diagrama de rebobinado para convertir este motor de alta a motor de baja.
3 respuestas
Conexiones de motor 220/380
Tengo un motor AEG modelo AM 100 LS4, en el cual pone en su placa de características 220/380. ¿Esto significa que puede funcionar indistintamente a 220 o a 380 voltios? ¿Puede funcionar en una instalación de una casa normal a 220 v. Monfasico? Y si...
1 respuesta
Como probar las partes de un alternador toyota
¿Cómo puedo probar las partes de un alternador de vehículo toyota si solo tengo un tester digital?
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Puesta en marcha de motor electrico geearless para ascensor
¿Me podrían decir que es la ganancia de un motor eléctrico?
1 respuesta
Motor AC + Variador = servomotor?
Estoy en un grupo de investigación y estamos diseñando un torno cnc, la pregunta es si para el movimiento del husillo y los carros móviles es viable usar un motor AC con un VSD. Básicamente es por reducir costos ya que el servomotor es por lo menos...
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Como probar una avr sin conectarla al generador
Como debo probar una avr sx460 sin tener que conectarla al generador esto con el fin de saber si la falla esta en alguno de los componentes del generador. El generador es un stamford.
1 respuesta
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Conexion regulador Suzuki 1100 ED
Otra vez, buenas tardes. Tengo que sustituir el regulador de mi Suzuki. Resulta que el recambio me ha sido suministrado con un cable rojo y tres amarillos, mientras el original tiene asimismo el rojo, y los otros 3 cables de distintos colores. Por el...
1 respuesta
Generadores Eólicos,y Cálculos de polos
Quiero saber, como calcular y configurar los polos para un generador eólico a 120 voltios 60 hz. Y 1kw. Cuando tengo una velocidad de 400 a 600 rpm.
2 respuestas
Esquema lelectrico ascensor dos pisos
Estamos construyendo un ascensor de dos pisos con un cilindro hidráulico, la idea es llenar el cilindro con aceite a través de un motor de 2 hp 220v para la subida y hacer que se devuelva sacando el aceite del cilindro por el mismo conducto por medio...
1 respuesta
Calculo de corriente en un transformador
Tengo que calcular la corriente en el primario y el secundario de un transformador, cuyas bobinas tienen 400 y 1200 espiras. Se aplica una alterna de 6000 v al devanado de alta. Entiendo que la tensión en el secundario será de 2000 v, pero no se como...
1 respuesta
Motor monofásico dos sentidos de giro
Me gustaría me pudieran ayudar con un motor monofásico necesito ponerlo con dos sentidos de giro me gustaría hacerlo a través de contactores tal cual se hace en un trifásico cambiando las fases a través de contactores gracias por su ayuda. Me...
2 respuestas
Motores quemados, reparados
Me podrían ayudar con el tema siguiente. Estoy empezando a trabajar con motores eléctricos y me gustaría aprender más por ejemplo: 1 Como determinar si un motor eléctrico necesita un rebobinado, es decir que pruebas les puedo realizar para determinar...
1 respuesta
Placa de motores que solo dicen una tensión
Me encontre un motor trifasico q solo dise una tencion 380 la verdad q me confundio un poco xq estan los motores q dicen 220/380 q ese motor solo lo puedo conectar en estrella y el 380/660 q ese si lo puedo conectar en triangulo y tambien me permite...
3 respuestas
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
¿Cómo debo excitar un generador?
Que tal tengo un problemita con un generador de una embarcación. Lo que pasa es que no genera . Del generador salen 4 cables de los 4 hay 3 independientes que son 220 y él otro salen 2 cables rojo y negro que van aunos diodos y aunoa trsformadores...
1 respuesta
¿Qué voltaje aparece en el bobinado de arranque?
Supongamos un motor monofásico asíncrono cuyo interruptor de arranque lo hemos desconectado del bobinado. Conectamos el bobinado de trabajo a la línea de alimentación de tensión U. Por supuesto el rotor no se mueve. Conectamos un voltímetro a los...
1 respuesta
Antiguo compresor industrial de 380, hacerlo funcionar a 220.
Tengo un antiguo compresor que funciona a 380 trifasico. Lo que me gustaría es poder hacerlo funcionar a 220 monofasica. Se que la mayoría de la gente recomienda no hacer esta ñapa, pero se que si no la hago va a terminar en la chatarra. Se que va a...
1 respuesta
¿Qué tipo de alternador es mejor?
Mi pregunta es que tipo de alternador es más eficiente, ¿Durable y de mejor calidad?
1 respuesta
Impacto del Factor de Potencia
Quisiera saber cual es el efecto o impacto que se produce si se activa el banco de condensadores, con el grupo electrógeno en servicio. Ya que en la practica, siempre queda fuera. Tengo en entendido que los generadores poseen un (coseno fi) pre...
1 respuesta
Convertir energia mecanica en electrica con motor de 15kw monofasico
Quisiera saber si yo le adiciono un adaptador a un rotor de un motor monofásico de 15 kw para generar 220 volts con una corriente aceptable, ¿Cuántas RPM debería recibir ese rotor para generar los 220 volts en forma sostenible? .Se me ocurre colocar...
3 respuestas
Diagrama de cargador de batería de 12 v. Para auto
Me podrían ser tan amables de ayudarme a conseguir un diagrama para hacer un cargador de baterías de 12 para auto toyota corona 1700, tengo un problema ya que necesito cargarlo cada mes por mantenimiento para que no se descargue.
1 respuesta
Que sucederá si conecto Motor electrico de 440 volt y 60 Hz en 380 volt y 50 Hz.
Con respecto a su potencia. Con el efecto de la temperatura. Se puede quemar.
3 respuestas
Motor de 220 trifásico y variador 380 tri
Se dispone de linea de alimentación de 380VAC trifásico - 60Hz, y de un motor de 220VAC trifásico - 60Hz, Es posible hacer funcionar este motor con total seguridad con el uso de un variador de potencia 380VAC, ambos motor y variador son de 3HP. O es...
1 respuesta
Motor trifásico inducción rotor bobinado
Cuales son las posibles razones de que se queme el rotor. También que bibliografía puedo consultar sobre el respecto sobre lo que ocurre en el rotor. Estoy ablando de un motor Toshiba de 75 KW en una grúa puente.
1 respuesta
Motor quemado
Tengo un martillo percutor eléctrico que funciona pero a perdido potencia. Yo creo que el estátor debe de estar quemado, pero no entiendo mucho del tema.
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Puedo generar electricidad con un motor del lavavajillas?
Os cuento un poco el tema. Hace un par de días desmonté un lavavajillas Bosh y le quité la bomba de circulación ya que tenia entendido que el motor se puede utilizar fácilmente para generar electricidad. El motor gira perfectamente, y por lo que sé...
2 respuestas
Aumentar la energía generada por un generador eléctrico
Leí que para aumentar la energía producida por un generador eléctrico hay que aumentar la velocidad (RPM) o el campo magnetico, me gustaría saber si es cierto, también me gustaría saber si hay una formula para ello. Tengo otra pregunta, si se aumenta...
4 respuestas
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Hola. Tengo una hyosung GT650R. Quisiera saber si tengo el regulador rectificador estropeado.
Tengo un hyosung GT650R del 2006 con problemas de carga de batería. La lleve a un taller mecánico y me cambiaron el estátor, pero la batería sigue sin cargar. Los tres cables amarillos que salen del estátor al ralentí, entre ellos marcan 20v y a 5000...
1 respuesta
¿Motor 380 a 220v en triangulo o EsTreLla?
He montad un motor enTriangulo pero va lento y se calienta ademas parece q no le hace falta el condensador por q arranca bien. Luego probé en estrella y iba mas rapido y si que necesitaba el condensador. Ahora no se cual es la configuración ideal....
1 respuesta
Excitatriz de un generador caterpillar de 320 kw
Tengo un generador caterpillar de 320 kw, en el cual el AVR se daño y estuvo parado por 1 año, ahora se he intentado ponerlo e servicio pero las marcas de los cables de excitación F1 y F2 se han borrado, he medido con un instruento en dc en las...
1 respuesta
Capacidad de Generación Eléctrica
Perdona que insista, esta claro que como te plantie la pregunta anteriormente faltarían datos, es por eso que intento reformularla. Si obtengo de la naturaleza una Fuerza constante en el tiempo, a través de una nueva técnica. La cual aplico a un...
1 respuesta
Cual es el retorno en un circuito trifásico
¿Me gustaría saber cual es el retorno en un circuito trifásico ya que el mismo en una conexión estrella seria por la conexión a tierra ahora en una conexión delta cual seria el retorno de dichas corrientes?
1 respuesta
Colocar Tomacorriente en instalación trifásica
Tengo en casa instalación de corriente trifásica para cocina eléctrica, pero la cocina que tengo es a gas y necesito colocar un tomacorriente para el encendido eléctrico. Me gustaría aprovechar y colocar un tomacorriente de la instalación trifásica...
2 respuestas
Como hacer una fuente trifásica de 0 a 12 vdc
Tengo un transformador trifásico de 240 a 28 vac 200amp y necesito hacerla funcionar de 0 a 12 vdc como lo hago
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica