Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Estrella triangulo en Línea trifásica 230v.?
Tengo un motor que le he conectado a un compresor para que me llene un circuito neumático, arranque triangulo directo, mi pregunta es si podría hacer la maniobra estrella triangulo normal o por el contrario no se podría en este caso al ser la línea...
6 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
¿Cual es el calculo que se debe efectuar en la instalación de un capacitador de un motor trifásico?
Quisiera preguntarle, cual es el calculo (fórmula), que se debe efectuar en la instalación de un capacitor para un motor trifásico 220/380 para modificar el angulo ya que mi necesidad es instalarlo en una linea monofásica, o bien aproximadamente de...
1 respuesta
¿Es necesario tener 12 cables de salida del motor para hacer una conexión de doble estrella?
Es necesario tener 12 cables de salida del motor par hacer una conexión dedoble estrella triangulo para un motor de 30hp 220,380v que solo tiene 6 cable de salida lo necesito conectar a una red de380v
1 respuesta
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
¿Motor 380 a 220v en triangulo o EsTreLla?
He montad un motor enTriangulo pero va lento y se calienta ademas parece q no le hace falta el condensador por q arranca bien. Luego probé en estrella y iba mas rapido y si que necesitaba el condensador. Ahora no se cual es la configuración ideal....
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
¿Cómo conectar motores eléctricos?
Necesito urgentemente ayuda acerca de como conectar motores eléctricos: arranques, como identificar los conductrçores que salen de la bornera.. Etc...
1 respuesta
Corriente trifásica
Me gustaría saber por que los nombres de las fases y el neutro están identificados con R ES T N
1 respuesta
Motores trifásicos tipo de arranque
Tengo entendido q si un motor dice 220/380 es un arranque directo en estrella xq si lo meto a triangulo se quemaria las bobinas ? ¿Si dice 380/660 menor a 7.5 hp seria un arranque directo a triangulo y si es mayor a 7.5 hp seria un estrella triangulo...
1 respuesta
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
Si tuviese que conectar un motor trifásico
¿Q la placa me diga 380/660 yo lo conectaría en una conexión estrella triangulo pero en q ocasión no seria lo ideal hacer esa conexión y arrancarlo directamente en triangulo? ¿Si hago la conexión estrella triangulo y capas q conectarlo a triangulo...
3 respuestas
Cambiar Maquina Industrial Trifásica a Monofásica.
Tengo una maquina cortadora de fiambre que funcionaba con Trifásica, bueno realmente lleva 3 cables de entrada, sin contar el tomatierra. Me gustaría conectarlo a red domestica monofásica, el problema es que no es unicamente un motor, lleva un...
2 respuestas
Conexión de motores trifásico
Revisando una máquina que tiene un motor de 125 caballos, tiene una conexión 1 con 12, 6, 7 ; 2 con 10, 4, y 8 ; 3 con 11, 5, 9 tiene una alimentación de 440 volts, quisiera saber si esa conexión es adecuada a 440 volts, porque en la placa del motor...
1 respuesta
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Como conecto una maquina trifásica a 220v que no tiene pletinas para modificar
Tengo una maquina cortadora de metal que es trifásica a 220v, pero no tiene para poder cambiar las pletinas. Tengo que poner algún transfomador
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
El motor es 220v de 60HP, pero las líneas han perdido su identificación.
2 respuestas
Puedo conectar motor 440 a 220
Tengo un motor trifásico que en la placa solamente dice 380/440 no dice 220 vmi pregunta es Si hay alguna manera para conectarlo en 220 v aunque en la placa del motor diga 380/440 v
1 respuesta
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Si tengo un motor a 380 en ∆ y 660 en estrella, que voltaje seria si lo pongo en ∆∆, ¿Doble estrella?
Tengo un motor con arranque estrella delta porque es de 12 hp, debo conectarlo a 220 pero con la misma función de eatrella delta, si hago doble estrella doble delta sacando seis puntas,¿Lograría mi cometido? ( ¿Qué es que trabaje a 220) o afectaría...
3 respuestas
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Tengo un tablero en delta, fase 1 de 120 V, fase 2 de 220 V y fase 3 de 120 V, yo puedo conectar una bomba 2HP en F1 y F2
Es una bomba weg con conexión monofásica 220 volt. De 2 HP, pero en el sitio me llega F1 de 120 volt y F2 de 220 volt, yo puedo conectar la bomba de esas 2 líneas, sin correr el riesgo que se me queme la bomba, o esa linea de F2 220 volt es solo para...
2 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Variador para motor trifasico 3 kw de sierra de cinta
De nuevo tengo una sierra de cinta trifasica de 3kw y he pensado poner un variador, pero hablando con teléfono con un comercial me ha dicho que no se puede porque el motor tiene freno electrico y el motor tiene un voltaje raro, exactamente me dijo...
2 respuestas
Conectar motor trifásico en monofásica
Tengo un motor que hasta ahora estaba trabajando en Red trifásica. Las especificaciones del motor son 220/380 (8,5a/4, 9a). Ahora quiero conectarlo en Red monofásica. La caja de conexiones del motor es algo así: U1 w2 V1 u2 W1 v2 Le he cambiado las...
1 respuesta
Problema con un motor trifásico
El problema que tengo es un motor que no tiene placa de bornas, he localizado las fases pero al conectarlo en triangulo no se si tiene importancia a la hora de conectar el principio de fase (U, V, W) y el final (x, y, z), ya que teóricamente debería...
4 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Tipo de conexión para un arranque de motor trifásico a 380 V
Tengo una red trifásica de 380V, y un motor de 50Hp, por la magnitud de la potencia como que tipo de arranque seria, la conexión a 380 de mi motor es estrella y a 440 es triangulo, ¿Sera un conexión triangulo-estrella? ¿O un doble estrella?, ¿Cómo...
1 respuesta
Placa de motores que solo dicen una tensión
Me encontre un motor trifasico q solo dise una tencion 380 la verdad q me confundio un poco xq estan los motores q dicen 220/380 q ese motor solo lo puedo conectar en estrella y el 380/660 q ese si lo puedo conectar en triangulo y tambien me permite...
3 respuestas
Arranque de motores
Como esta configurado internamente las ¿Conexiones de los bobinados de un motor trifásico? ¿Cuándo un motor tiene 220v/440v, en que configuración esta c/u de los voltajes? ¿Qué requisitos debe tener un motor para hacer un arranque estrella delta?...
1 respuesta
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
Tengo un soldador de puntos Resistal de 5KW a 220VAC trifásico, como lo puedo conectar a 380 Vac, o 220 Vac bifásico.
Tengo un soldador de puntos hasta 5KW trifásico a 220Vac (Marca Resistal), como lo puedo conectar a 380 Vac trifásica sin transformador, ¿Conectar una fase de 380 V + Una fase al neutro + Otra fase a tierra, cuyas salidas darían 220 Vac trifásica...
1 respuesta
¿Conexión Estrella -Delta? ¿Cuando hacerlo?
¿Existe algún método basado en los Hp y/o Kw de los motores eléctricos para saber cuando realizar una conexión Estrella-Delta?. Ahora bien, Si tengo un suministro eléctrico de 380/220V.. ¿Es posible conectar en ESTRELLA-DELTA un motor que en su placa...
1 respuesta
Sacar 220V de un enchufe 380V
En una obra que trabajo la única forma de tener electricidad es salir de un enchufe de 380V con 4 pinchos. Los pinchos son L1, L2, L3 y el que tiene el símbolo de tomatierra. Que cables tengo que conectar para sacar corriente de 220V.?
3 respuestas
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
ActividadUn motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo.
Actividad Un motor presenta las siguientes características y se arranca en estrella-triángulo. 400/600V 5,6/3,2 A 50 Hz 1450 rpm cosj=0.82 3,5 CV 4 polos IA=6IN ¿Qué tensión debe de tener la red trifásica de alimentación y por qué?¿Cuál es la punta...
2 respuestas
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Tengo motor de China 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al 240V de dos lineas y neutral.
Tengo motor proveniente de China de 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al voltaje de Estados Unidos.
2 respuestas
Por que una fase en una conexión delta de transformador mide 208
Por que en una alimentación trifásica 220 una fase me da 230 con respecto a tierra o neutro creo que es una delta pero lo que quiero saber el por que una fase m da ese voltaje me ayudan
2 respuestas
¿Qué ocurre en el motor?
Puede funcionar un motor bitensión de 230/400V si la alimentación es monofásica (es decir, puenteo la fase de manera que R, ¿S y T sean en realidad R, R, R? ¿Qué ocurre si el motor está en estrella y la alimentación es monofásica?
1 respuesta
¿Este motor será un motor trifásico trabajando en triángulo con una diferencia de potencial de 220V?
Ante todo le digo que aprecio mucho la forma en que usted se expresa porque sus respuestas son claras, concisas y fundamentadascon argumentos técnicos y sobre todo matemáticamente. Estuve leyendo una respuesta suya a un señor (el que le preguntaba si...
1 respuesta
Como Saber que tension deben ser las.bobinas De los.contactores para partida estrella.triangulo
Tengo. Un. Motor de 11kw de 25 amperes nominal en 380v para su. Funcionamiento necesita. Partida estrella. Triangulo necesito. Saber que. Contactores debo. Usar y de. Cuanto la. Tension. De. Las. Bobinas
1 respuesta
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Motor con arranque estrella triángulo de 220/380, ¿Debe arrancar en estrella-triángulo en 380v?
Tengo un motor de 15 Kw 220/380 que trabajaba en 220 v con un arranque estrella-triángulo pero ahora debe funcionar en 380 v, ¿Debo mantener el arranque estrella-triángulo o debo arrancarlo directamente en estrella?
1 respuesta
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Variador de frecuencia
Necesito conectar un motor trifásico de 380 V, 4 HP, a 220 V monofásica. A través de un condensador de 280 mF, uniendo dos fases, con el motor conectado en triangulo, el motor pierde casi toda su potencia. El variador de frecuencia, es una solución,...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Conexión de máquina trifásica
Tengo una máquina eléctrica que tiene una conexión trifásica de 5 hilos (3 fases, neutro y tierra) a 380 V, pero donde tengo que conectarla sólo dispongo de trifásica 230 V con 4 hilos (3 fases y tierra). La máquina se puede adaptar a 230 V, pero,...
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Cambio de corriente en mi taller. Problemas
Cambie de corriente en mi taller, tenía 220v trifásica y me han puesto 380v trifásica. He tenido algunos problemas pero el de ahora es un misterio. El motor del torno de los años 50 ponía en la placa que 220 o 380 voltios. Lo cambio de triángulo a...
1 respuesta
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
¿Cómo hago la conexión en un motor 220V a 110V?
Tengo un motor trifásico conectado de fábrica a 220V y quiero re-conectarlo a 110V. ¿Cómo hago los cambios de cables en la bornera?
1 respuesta
Como se llama o se denomina un elevador de corriente para pasar de 220 V. Ha 380 V.
¿Cómo hago para conseguir un elevador de corriente de 220 V. Ha 380 V. Como se denomina o que hago? ¿Qué se hace para colocar 380 V. Cuando solo tengo 220 V.?
3 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
Conexión de un motor trifásico
Que tal Carlos saludos desde Mexico, mi pregunta o duda es si puedo conectar un motor trifásico, de 3 hp 1750 rpm, si mired de servicio es bifásico, he visto que se puede conectar con un capacitor, quisiera saber si es posible y recomendable. Po rtu...
1 respuesta
¿Cómo colocar los puentes de un motor que en la placa de características pone 380/415 triangulo Se puede poner tensión directa?
Tengo un Motor (adjunto foto) en el que la placa de características pone Triangulo 380/415, este motor esta siendo arrancado con un arrancador suave de siemens Sirius, hoy no es capaz a arrancar empieza a girar y nunca llega a régimen produciendo un...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Quiro despejar una duda para la conexión de un motor
Escribo desde Venezuela, por favor quisiera saberla manera correcta de conectar un motor eléctrico trifásico de 230/460 Voltios de corriente alterna. El motor ya viene dispuesto para ser conectado a 230 Volts, monofase, a lineas L1 y L2. Otra...
1 respuesta
¿Qué fórmula debo utilizar para calcular el consumo de un receptor monofásico alimentado con una red bifásica?
Tengo una red trifásica 220V y voy a conectar un receptor monofásico a 220V, con lo que cogeré dos de las tres fases para su alimentación, pero mi pregunta es debo utilizar para el cálculo de consumo la fórmula de la potencia trifásica o monofásica.
1 respuesta
¿Cómo conectar este motor trifásico?
El motor aparentemente de 25hp en la chapa se leen estos datos. Es de una agrumadora. Como debo conectarlo (directo a la red, en estrella, en triangulo, ¿Con un tablero estrella triangulo)? Estaba conectado en estrella cuando me lo trajeron. ¿Pero no...
1 respuesta
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo
1 respuesta
Bobinado de excitariz
Estimados amigos por favor quiero saber como puedo probar el bobinado rotativo .de la excitatriz de un generador eléctrico trifásico de 250kva.
1 respuesta
¿Cómo conectar motor trifásico a 220 monofásico?
Quiero saber como puedo conectar un motor trifásico de 7 1/2 HP a una linea monofásica de 220voltios, el motor trifásico también es para 220 voltios pero trifásico. Me han dicho que conectando unos capacitores par hacer la tercera linea con el neutro...
1 respuesta
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿Cuánto mide fase y tierra en una red III sin neutro?
¿Cómo están? En una red monofásica fase y neutro... La tensión entre fase y tierra es 220... ¿Qué pasa en una red III 220 sin neutro... Mido 127 v?
2 respuestas
Se puede reconectar generador de 220/127 a 220/380
Es un bonito generador de la marca kolwash de 20 kva pero no lo puedo utilizar por que genera según la plaqueta de fabrica 220/127 y necesit0 220 entre fase y neutro y 380 entre fase y fase, ¿Es posible?
1 respuesta
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
En Bs. As. ¿Puedo conectar un motor de tensión asignada de 230/400 mediante un arrancador estrella-triangulo?
Es un trabajo practico para el colegio y llevo horas tratando de buscar la respuesta a esto.
1 respuesta
Motor eléctrico 12 terminales.
Quisiera saber como es la disposición de los terminales (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), en la de la caja de bornas de un motor eléctrico. 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 ¿?
1 respuesta
Capacitor adecuado
Necesito saber de cuanto es el capacitor que necesito para un motor trifásico que lo quiero usar en monofásico, pero la chapa del motor no me dice cuantos kw tiene, lo único que dice es amp 7.1 / 4.1 c.v. 2 serv s1 v/min 922 cos 0.71 tipo 107 107 f50 c/s
1 respuesta
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Debo conectar Motor trifásico 60 HP 380/660 v
Me olvide preguntar si puedo conectar el motor a 220v si en la placa dice 380/660v---o debo colocar un transformador 220 a380 v ¿En caso de necesitar transformador de cuantos amperes seria? Son dos motores uno 60 hp otro 55hp --
2 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
¿Cómo conectar los 6 cables de un motor de piscina?
Tengo un motor de una piscina que se ha quedado en dos fases y se ha quemado, ya se ha reparado y he tratado de hacer las conexiones como estaba antes pero al ponerlo en marcha arranca y lego se para. Se queda un rato pegado y luego salta el...
3 respuestas
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Tercera consulta. Cómo conecto esto?
Muchísimas gracias a todos de ante mano. Me habéis ayudado muchísimo con las dos consultas anteriores. Ahora es el turno del extractor de aire. Parece que si se puede conectar a 380 viendo la placa pero la conexión con colores la desconozco. Los...
4 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
Como cambiar motor de 440v a 220v
Requiero de su ayuda, COMO CAMBIAR DE 440 A 220, motor nuevo de 15 HP TRIFÁSICO instalado en una hidrolavadora italiana, la placa dice: V 440- 21.6 AMP, V 740- 12.6 AMP 60 HZ 1750RPM CE -NORMA EUROPEA
2 respuestas
¿Por qué cuando juntamos 3 líneas nos marca 0v(no hay corriente)?
Si un neutro y una línea nos da 127v ¿Y cuándo juntamos 2 líneas nos da 220v y cuando juntamos 3 líneas de voltaje nos da 0v?
4 respuestas
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
Cómo conectar un motor trifásico de 6 polos
Tengo un motor trifásico de 100hp 6 polos 380/660V el cuál no funciona, es decir conecto en mi arranque compensado y al inicio arranca pero con una vibración y al momento de hacer el cambio el consumo se eleva demasiado, controle si el tablero de...
1 respuesta
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
¿Tengo un soldador 380v pero solo tiene 2 entradas como hago para conectarlo? Tengo trifásica
Les cuento, compre un soldador ´por arco voltaico.. Es de potencia 315 ac dc su entrada eléctrica solo tiene para dos cables algunos dicen q es bifásica pero no se como conectarla no se como llego a 380 en dosentadas... Dos fases sin neuto?''
2 respuestas
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Máquina de carpintería, cambiar de 380 a 220v
Tengo una máquina de corte de carpintería que puede trabajar tanto a 380 como a 220v. Actualmente está para 380 y me gustaría cambiarla para usarla con 220v
3 respuestas
Como conectar motor trifacico de 12 líneas 220 volts monofasico
Tengo un motor de 12 líneas trifasico y quiero conectar a 220 monofasico
2 respuestas
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Como están. Debo hacer mediciones de corriente, caída de tensión, coseno Phi ; potencias reactivas y activas. Serian 2 circuitos, el primero es así: Tengo que hacer un circuito RC Y RL, necesito saber que puedo usar como resistencia y de cuantos...
1 respuesta
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
Un motor de 220 v trifásico de 30hp consume más que un motor de 440v si adiciono un transformador de 220 a 440
Tengo una maquina inyectora de 30 hp trifásico de 220 v, quiero cambiar los cables y pasarlo a 440 v usando un transformador con ingreso de 220 v y salida a 440 v y conectarlo a la maquina mi pregunta es puedo ahorrar el consumo de energía los kw...
3 respuestas
¿Cómo es el camino de la electricidad desde el generador hasta la industria o domicilio?
¿Qué voltaje y que corriente son generados? Si el voltaje generado ya es el usado ¿Qué rol cumplen los transformadores de por medio? ¿Qué pasa si una bobina ocupa más de 120 grados en el giro del estátor? ¿Cómo sera la frecuencia? ¿Cómo se produce...
2 respuestas
Instalar motor trifasico de 9 puntas a 220 monofasico
Ing Carlos shutter por favor podria indicarme como conectar un motor trifasico 220/440 volts de 9 puntas a una circuito monofasico 220 volts y la capacidad del condensador el motor consume 8 amp en 220 trifasico
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Motor AEG
Me han regalado un motor aeg de unos 3cv su configuración es 220/380 v, tiene una conexión trifásica, y necesito contectarlo a monofásico, solo puedo decir tiene seis tornillos los tres de arriba están unidos por una especie de chapa, y los 3 de...
1 respuesta
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Conexión de motor trifásico
Tengo una duda respecto a la conexión de motores trifásicos. He leído que se puede conectar motres trifásicos a redes monofásicas, utilizando un condensador que se colocaría entre el borne libre que correspondería a una fase y el de una de las dos...
2 respuestas
¿Que significa x0, x1 ,x2 ,x3, x4 en un trafo?
Quisiera saber que significado tiene x1, x2, x3 y x4 en la etiqueta de un trafo X1 y x2.. Supongo debe ser fase y neutro... Pero x3 y x24 ¿Qué seria?
1 respuesta
Buenas ! ¿Un motor trifásico 220v/440v funciona recibiendo en las 3 fases 220v por cada fase?
Aclaratoria sobre motores trifásicos, trabajo carpintería y quiero fabricar una mesa de banco con sierra, me dicen que es mejor con motor trifásico pero no conozco del tema
1 respuesta
¿Conexión de resistencia de inmersión en estrella trifásico?
Tengo una duda sobre la potencia, tengo una resistencia trifásica de inmersión de 12kw para un voltaje de 380v esto en conexión delta, mi duda es que si hago una conexión en estrella para conectarla a un voltaje de 440v ¿Cuánta potencia pierde mi...
1 respuesta
Conexionado de un motor trifásico
Tengo un motor que al parecer se ha cortocircuitado, la conexión creo que no esta bien realizada. Las características del motor son las siguientes: Tn: 400/660V, P:11 KW, T entre fases: 380 V, es un ventilador extractor, mi pregunta es la siguiente:...
1 respuesta
Sistema trifásico sin conductor neutro
Tengo un sistema trifásico en 380 V, las cargas conectadas entre fase y neutro o sea en estrella, con 220 V como tensión nominal en cada casa habitación, las cargas son resistivas de los siguientes valores 12 Ohm, 24 Ohm y 48 Ohm ¿Cuál sera la...
1 respuesta
Bobinas cruzadas
Como puedo saber si una bobina está cruzada utilizando un ohmetro o megger o voltmetro y como se debe conectar, ya sea bobina de motor o freno o algún otro elemento. Gracias, atentamente. Nestor David
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
¿Qué función tiene el neutro en la instalación del circuito eléctrico de una casa?
Me gustaría que me explicarais qué función tienen el neutro en una instalación eléctrica. Si es el retorno de la corriente, ¿Por qué no se puede unir directamente a la fase? En mi casa los enchufes tienen tensión en los dos polos ¿Es qué no hay neutro?
3 respuestas
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
Conectar un Motor
Necesito conectar una bomba muy pequeña en una casa que tiene tres fases a120 Volts. La bomba tiene como datos de placa que se alimenta con 220 Volts. El problema es que en los bornes de conexión de la bomba, solo aparecen tres conectores, uno indica...
1 respuesta
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
Aislamiento de grupos electrógenos
¿Existe una tabla de aislamiento de grupos electrógenos, un rango de aislamiento, que se puede trabajar, sin nengum problema y si existe la tabla, podrías me enviar, por favor? Y el método, ¿Para la utilización correcta del megometro?
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Cómo hacer un estrella-triángulo con este motor
Tengo un motor con estas características: Potencia(kW): 18/29 ; Consumo(A): 42/54 y lo que no comprendo muy bien es la tensión... Que pone esto: A/YY 380V (A: triángulo, Y: estrella). El motor mueve una turbina, ahora mismo su manera de...
2 respuestas
Exceso de consumo en estrella, motor trifásico
Tengo un motor que el consumo en estrella es de aprox 40amp y en triangulo debería consumir 65 amp. El problema que tengo es que está consumiendo 120amp en estrella y cuando pasa a triangulo, se normaliza al consumo de 65amp. Es la primera vez que me...
2 respuestas
Problema en trifásica
Al cuadro general me llegan 4 cables, 2 fases, el neutro y supongo que el cuarto será tierra. Las tensiones que mido con el polímetro son 380 entre fases y 220 entre fase y neutro. Esta medición resulta con un magnetotérmico que alimenta 2 motores de...
1 respuesta
¿Conexión de un motor trifásico?
¿Agradezco qué me ayuden con esto tengo un motor trifásico que tiene una placa que dice que debe arrancar en estrella serie y cambiar a delta serie para 440v y arrancar en doble estrella y cambiar a doble delta para 220v mi pregunta es si no afecta...
1 respuesta
Estrella triangulo
Me han instalado un motor de 5,5 hp 400/700v, ha fundido los fusibles en varias ocasiones, se ha cargado el diferencial, y no son capaces de que funcione correctamente. Mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que la tensión de red es de 400v,...
1 respuesta
Porque entre una fase y neutro hay 220 volt...me
¿Entre fase y neutro medimos y hay 220 volt? Porque... Cual es la demostración o cálculo matemático que me demuestra... Porque lo desconozco... Y ha preguntado y es un tabú...
1 respuesta
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
El generador (alternador) genera las 3 fases. ¿Cómo es que son desfasadas? ¿Cuántas bobinas tiene el rotor del generador? ¿Qué voltaje se genera? ¿Cuántos cables salen del generador y llegan al transformador? Cuantas bobinas tiene el transformador...
1 respuesta
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Arranque estrella - triangulo de motor trifásico.
Amigos quisiera saber si estos datos calculados para el arranque estrella triangulo son correctos para un motor trifásico P= 50 hp Fp= 0.84 N= 0.92 F= 60 hz V = 220 Disyuntor tripolar = In = 126 A Contactor principal y C.triangulo = If = 72.83A...
2 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Transformador monofas. 240v¿Se le conecta una sola fase de media tensión en el primario o 2? Delta-estrella
Soy de méxico y tengo una incógnita sobre un transformador monofásico tipo pedestal de 23kv que opera a 240/120v de lado de baja tensión, mi pregunta es la siguiente, ¿Del lado de media tensión se le conecta una sola fase al transformador o se le...
2 respuestas
Autotransformador
Bueno soy estudiante de electricidad industrial y me pregunta es ...¿Para qué sirve el autotransformador de arranque?
1 respuesta
Conectar motor trifásico a monofásico
Necesito conectar un motor trifásico a monofásico y después de investigar me queda la duda de si debo cambiar la distribución de estrella a triangulo Aclaro: Se que el motor estaba conectado a trifásico, pero no se si a 380 o 220 la configuración es...
1 respuesta
Que pasa si conecto 2 fases en un contacto
Que pasa si en lugar de conectar a un contacto con neutro y fase conecto 2 fases.
1 respuesta
Como conectar un motor de 200hp a 440v, si la placa solo dice para 220v.
Se compro un compresor de 200hp con conexión a 220v, pero para bajar el consumo lo quería cambiar a 440v el problema que veo es que la placa del motor solo me indica el voltaje de 220v, es de 6 puntas.
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica