Calculo llave termomagnética para motores trifásicos
Preguntas y respuestas relacionadas
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Interruptores automáticos
En un interruptor automático de tipo residencial, termomagnético, que alimenta el sistema de iluminación, está indicado 20 amperios. ¿Estos 20 amperios son el valor de corriente para el disparo magnético (instantáneo)o el disparo térmico (retardado)?...
1 respuesta
Diferencial que salta al conectar motor
Tengo un motor 220 trifasico con una línea de 4mm y 200mts de longitud colgado de un diferencial de 40am y un magneto térmico de 16am, es decir la línea está después del diferencial, magnetotermico, contactor, línea y motor, el problema es que cuando...
2 respuestas
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar indicada en la placa?
El motor trífasico marca siemens en la placa esta indica: 132kW, 315M, IM B3, 440 V, 205A, 60Hz, EFF .95.0%, Cos 0.88, th ci 155F, 1782r/min, IP55 Cuando trabaja a plena carga llega a 250-270 amperios por fase, ¿Deseo saber si podría quemar el motor?...
2 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Motor electrico 1.5hp trifasico equivale a 1.5hp monofasico?
Estamos remplazando un motor eléctrico trifásico de 1.5hp 1750rpm, porque solo existe alimentación monofásica. Necesito saber que motor monofásico puede remplazar al trifásico.
2 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Curva b de un interruptor termomagnético
Perdonen que vuelva a tratar este tema, es que quiero terminar de entenderlo: ¿En donde, en que circunstancias, en que tipo de instalación eléctrica viene bien o se adecua., o se estila instalar una llave de curva b? Un amigo puso el ejemplo de un...
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Motor asincrono trifasico
Tengo una duda que necesita una respuesta razonadamente, ela siguiente: ¿Quién realiza el corte de alientacion a un motor asíncrono trifásico en caso de sobrecarga? Vamos a suponer que dispongo de protección con fusibes, seccionador de corte en...
2 respuestas
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
Como conectar varios tomacorrientes trifásicos
Tengo una duda sobre como conectar varios tomacorrientes trifásicos (cantidad 2) ¿En la línea tengo instalado un torno de 3hp y necesito colocar 2 tomas trifásicos para una agujereadora y un serrucho mecánico (ambos con motor trifásico) como seria la...
2 respuestas
¿Cómo calculo el contactor y relé térmico para bomba sumergible de 7.5 hp?
Necesito armar tablero para bomba trifásica sumergible de 7.5 hp ( 82 mts profundidad), con contactor y relé térmico. ¿Cómo calculo amperaje de los mismo?
2 respuestas
Que es un contactor y que es un guardamotor y para que se usan
Les agradecería que me aclarasen para que se utiliza un contactor y un guardamotor.
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre una termomagnética convencional y un interruptor?
¿Cómo están? Tengo una pregunta, conozco bien lo que es una termomagnética (cómo las que se usan en las casas ) pero hoy ví un interruptor que es mucho más. Grande que una termomagnética incluso le llaman interruptor de caja moldeada, ¿Bueno este...
3 respuestas
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Arranque en secuencia de dos motores monofásicos, datos de placa:
Quien me puede resolver este problema necesito saber cual es el resultado de carácter urgente Arranque en secuencia de dos motores monofásicos, datos de placa: Potencia: 3 HP Tensión: 220/110 voltios Corriente nominal (In): 4A / 9A Factor de potencia...
1 respuesta
Conexión de Sierra de mesa trifásica
Tengo una Sierra de mesa de 4 HP, 3000W, en la mesa pone tensión motor 220 y en el motor 220/380,la conexión la tiene echa en triangulo. Que sección de cable necesito para conectarla a 100 metros de distancia con manguera, la quiero conectar a al...
4 respuestas
Rango del Relé Térmico de un Contactor
Tengo dos preguntas relacionadas con el rango de un relé térmico que necesito para un contactor, las preguntas son similares: 1. Tengo una bomba con un consumo de 18A y el técnico me dije que necesito un relé térmico con rango de 16 a 20A, ¿Es eso...
1 respuesta
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
Calculo de rele termico para motor trifasico de 132KW
Estaría necesitando ayuda para poder calcular el relé térmico para un motor trifásico de 132KW y una corriente nominal de 240A aproximadamente el cual esta conectado con un arranque estrella triangulo.
1 respuesta
Instalación eléctrica y el valor de una térmica y disyuntos
¿Qué ocurre en la instalación eléctrica si el valor de una térmica y/o un disyuntos esta mal calculado?
2 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
Sobre el poder de corte de una llave termomagnética curva c
Perdonen la molestia si profundizo un poco más acerca de este punto. Es que necesito tenerlo claro En la clase de electrotecnia de 1º año, me enseñaron que el disparo instantáneo de un magnetotérmico se produce por el efecto magnético, cuando se...
2 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Llave termomagnética (ITM) para AA de 1200w
Debo colocar un interruptor termomagnético para un equipo de aire acondicionado cuya potencia nominal es 1200w y la corriente nominal es 5,6A. La duda es si colocar un ITM curva C de 6A o de 10A. Tengo temor de quedarme corto con el primero.
3 respuestas
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Como sería una conexión de un pulsador (NO), (NC) y un selector a un relé
Para luego ser alimentados por una batería de 12V. Y también controlar un motor de 48V. Con las botoneras.
3 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Instalación eléctrica nave
Estoy realizando la instalación eléctrica de una nave y me surgen 2 dudas: 1 He puesto en ella cuatro tomas trifásicas por si en algún momento tuviera que conectar algún dispositivo como un motor o algo por el estilo. El REBT me dice que tome para...
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Fusible de corto circuito de transformador abierto
Tengo una gran duda respecto a un problema con el fusible de un transformador reductor trifásico de 3200 /230 voltios, lo que pasa es que este transformador la alimentación de 220V va a un tablero general y este tablero tiene su llave termomagnética...
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
¿Qué función cumple el contactor en el circuito de una cámara de frio industrial o un conjunto de luces del alumbrado publico?
A mi me enseñaron que la función de un contactor es comandar un motor a distancia... Pero he oído últimamente que también se usa para circuitos que alimentan una cámara de frio industrial o alumbrado publico... O unca calefacción ... Etc ¿Pero para...
2 respuestas
¿Que diferencia hay entre un relé y un contacto?
Mi pregunta se debe a que me confunde mucho porque cuando reparo un automóvil tienen relés, que este mismo actúa como si fuese un contactor porque está para proteger las teclas de encendidos de luces arranque de motor etc, y cuando voy a una casa o a...
3 respuestas
Como controlar la velocidad 3550 RPM de 1 motor trifásico de 20 Hp
Tengo 1 motor trifasico de 20 Hp 220-360, Hz 60-3550 rpm Marca Eberle (Voges), y necesito controlar la velocidad desde 0 hasta las 3550 rpm, como y con que hacerlo sin usar un variador de velocidad, y/o tiene que ser 1 variador, me urge esta...
1 respuesta
Partida indirecta de motor de inducción
Si un motor de inducción es la única carga de un transformador ¿Cómo se afecta la potencia del transformador cuando el motor arranca a través de un partidor suave? Cuando la partida es directa el factor es uno
2 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Diferencia entre guarda motor y relé térmico
Quisiera saber la diferencia real entre un guarda motor y un relé térmico. ¿Hace exactamente la misma función?, en cuadros de piscina por ejemplo he visto en unos puesto una cosa y en otros otra. ¿Es esto correcto?, quisiera saber diferencias entre...
2 respuestas
Como puedo calcular el tipo de llave termomacnetica puedo usar para y una carga de 15 amperios y por q
Cuanto sería lo ideal para 15 amperios y que número de cable sería
1 respuesta
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Que es la capacidad de interruptor termomagnético
No tengo claro lo siguiente, en un interruptor de cuchillas sé que 2x30 amp. Son dos fusibles de 30 amperes . Pero en un interruptor termomagnético trifásico que solo cuenta con una palanca de 400... Esto que quiere decir, tengo 400 amperes en total...
1 respuesta
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Como comprobar la parte térmica de un Interruptor Termomagnético
Como comprobar la parte térmica de un nterruptor termomagnético, como verifico su buen funcionamiento en la parte térmica. Ya que conecte una llave termomagnética unipolar de c10 amper a la fase de 220v y en el otro extremo un cable al que sometí a...
3 respuestas
¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Si el concepto de rele es un interruptor que se activa a través de la corriente que circula a traves de una bobina. Y el rele térmico funciona con una lamina bimetálica que se curva disparando el interruptor, es decir no con una bobina, sino que es...
6 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre un breaker y un relé bimetalico?
Estoy estudiando sobre instalaciones eléctricas industriales y en una maquina se encuentra un breaker, un contactor y un bimetalico. ¿Qué diferencia tiene el bimetalico del breaker? ¿Y es necesario utilizar los 2 o solo en casos específicos?
1 respuesta
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Como sacar la sección de un conductor en un circuito si tengo 2 motores de 5.5 hp cosfi 0.65 y el largo del tramo es 8 metros
¿Cuáles son las formulas y los pasos a seguir?...
2 respuestas
De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Motor trifásico 10Hp. 380v., 14 A. Si deseo reducir la potencia reactiva del motor me podría ayudar para seleccionar los condensadores a emplear.
2 respuestas
Como calcular la sección del cable de un motor trifásico t/cuenta la corriente de arranque
Como selecciono el cable de potencia para un motor eléctrico ya que se sabe que un motor en su arranque consume como mínimo tres o mas veces su nominal. O sea que margen es el correcto a considerar por sobre la nominal para cubrir el pico elevado de...
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Interruptores en la hoja de cálculo
Venos días estimado ing. Familiarizándome con su excelente hoja de Cálculos Eléctricos, en su última versión, me surge una duda referente a los interruptores. Coloqué como ejemplo un motor de 7.5 HP, trifásico a 220 voltios, conexión triángulo y...
1 respuesta
Térmico unipolar, bipolar, tetrapolar, y neutro
En el trabajo hablando hoy con un compañero del gremio ( electrecista e electrónico) hemos dicrepado en una opinión el me ha dicho que un térmico, diferencial... Unipolar es aquel que solo tiene un polo hasta hay de acuerdo y que es aquel que se...
3 respuestas
Como proteger un motor trifásico 220volts
Tengo que defender un proyecto y pues no se como asegurar un motor (guarda motor)
2 respuestas
¿Por qué se abre el neutro en instalación trifásica en termomagnética tetrapolar con cargas monofásicas?
Vi en 2 ocasiones que el polo neutro de la termomagnética tetrapolar se derritió, (el polo de la termomagnética nonel cable) Entonces la pregunta es la siguiente, estaba alimentado con cable 4 x16 y no había demasiado consumo medí con la pinza...
2 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Como se si un motor trifasico yeva el arranque estrella triangulo o se le puede conectar en forma directa a estrella o triangulo
Si en una placa me dise q el motor es de 5.5 hp y q en estrella me esta por consumir 9.5 y en triangulo 16.6 amper cm se si lleva las dos conecciones y el contactor de linia q valores le devo poner cm resuelvo esto
2 respuestas
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Calcular un diferencial y térmico
¿Quiero calcular un térmico en base a la potencia consumida por el circuito que lo va a tener. Qué he de hacer? ¿He de diferenciar si es monofásica o trifásica?
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Tengo un relé térmico de 220 v de regulación de 16 a 24 amp. Le hice mantenimiento ya que tiene algunos meses de trabajo pero me indicaron que se le metió agua y efectivamente te sus contactos estaban un poco oxidados al final todo quedo bien le hice...
3 respuestas
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Buenas, tengo un cuadro para el un motor estrella triángulo, la maniobra no la hace a menos que puentee 95 nc con 14 no
Tengo un cuadro para el arranque de un motor trifásico, hubo un corto al hacer un trabajo en una línea que Acciona dicho motor, cuando fuimos a arrancar no me hace la maniobra el contactor km1 no me Acciona a no ser que lo puente con el relé 95 NC...
1 respuesta
Corriente de disparo y no disparode interruptores termomagnéticos
La corriente de no disparo de un interruptor es 1,13 de la IN para la norma 898, mientras que la corriente de disparo es 1,45 In... Pero hay otra norma la 947-2 que dice que la corriente de no disparo es 1,05 In mientras que la de disparo seria 1,3...
1 respuesta
Pulsando el relé térmico, no para el contactor.
Tengo un contactor y relé térmico TELEMECANIQUE, acabo de hacer una maniobra con selector de 3 posiciones para manual y automático para una bomba de pozo. Todo funciona bien, lo que pasa que haciendo pruebas con el relé térmico; ¿Éste no tendría que...
1 respuesta
Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Dimos de baja la corriente trifásica que movía un motor de agua que esta sumergido 300m sobre el nivel de suelo y creemos tiene 10cv, con la tensión de 400v de la compañía eléctrica consumía por fase:10.1A, 10.2A y 10.5A, lleva solo las 3 fases sin...
2 respuestas
Impedancia de los Txs para cálculo de Icc del Interruptor Principal en la salida secundaria.
Y Disculpen mi insistencia. Si tengo un banco de Txs de 3x25kVA, 24Kv (Prim) a 0.120-0.240Kv (Secund), y la Impedancia de cada uno de ellos es (Z%) es 2.5, y teniendo en cuenta que la fórmula para calcular la ICC es: ¿ICC= I/Z*100, qué impedancia...
1 respuesta
Pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger relé térmicos y contactores, se realizar los cálculos pero luego de tenerlos como debo exponerlos en un informe o algo asi, si tienen algún informe, reporte o algo modelo...
2 respuestas
¿Qué significa que la impedancia de corto de un transformador es 4 %?
Como se mide la zcc de un trafo en ohms o en porcentaje
1 respuesta
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
Que ocurre si un motor a 380V se queda trabajando a dos fases
Es posible que el bobinado se queme, si es así como prevenirlo
3 respuestas
Motor Trifásico Compresor de 10CV quemado
Tengo un problema con un motor de un compresor de 10CV con arranque estrella-triángulo. El compresor tiene 5 meses (250 horas), ya me cambiaron un motor hace 15 días y ahora (pasadas 30 horas) se han quemado dos bobinas. El síntoma es el mismo. El...
1 respuesta
Como cambiar un motor trifásico a monofásico
Tengo un motor trifásico que no se si funciona y me gustaría poder adaptarlo a monofásico ya que en la placa me pone 220/380.Me salen tres cables del motor y todos del mismo color, quisiera saber como conectarlo y poder probar que funcione
1 respuesta
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Investigar el diagrama de control de arranque estrella-triangulo
Responde e investigar el diagrama de control de un arranque estrella-triangulo donde se use el temporizador en el conexionado.
2 respuestas
Valores de seteo para interruptores
Tengo un motor trifásico de 480 Vac tiene una potencia de 25HP quisiera saber de cuanto va a hacer la capacidad de mi interruptor considerando la corriente de arranque o que fórmula emplear.
1 respuesta
Concepto de corriente nominal de un interruptor
Tengo 2 definicines de lo que es la corriente nominal. La 1º es la siguiente: La corriente nominal es la cte que soporta a 30 grados centígrados el interruptor en forma ininterrumpida. Y luego dice que el valor de la cte nominal no debe exceder mas...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
¿Porque se levanta el neutro con termomagnética tetrapolar?
Que pasa si en una vivienda tengo electricidad trifásica pero la vivienda utiliza monofásico, ¿Mi pregunta es la siguiente que pasa si se utiliza termomagnética tetrapolar y disyuntor tetrapolar? ¿Se levanta el neutro? ¿Es conveniente utilizar 3...
2 respuestas
¿Cómo reacciona un fusible frente a un cortocircuito?
Sabemos que el fusible salta por sobrecarga... ¿Pero cómo responde frente a un cortocircuito... Se funde igual que con una sobrecarga de consumo? ¿Qué pasa con el relé térmico del motor también cuando hay un cortocircuito? ¿Tengo entendido que sus...
2 respuestas
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
Funcionamiento de los interruptores termomagnético
En cuales situaciones un interruptor termomagnético no funciona o no reacciona ante el cortocircuito.
1 respuesta
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
Como saber que transformador para un motor de 250 hp con sistema de motor bloqueadoa 460v
Tengo un motor de 250 hp a rotor bloqueado y es de 460 v y tengo un transformador de 500kva a 220 y le voy a colocar un transformador tipo seco también de 500 kva pero tengo dudas si lo compro estrella estrella o estrella delta el amperaje de motor...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
Sobre potencia y ley de conservación de la energía
Le hicieron la siguiente pregunta: Inicio > Ingeniería Eléctrica > inglarkin > Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Le rectifico que la potencia será la misma, sube el voltaje pero entonces...
1 respuesta
Potencia de arranque
Necesito dimensionar el grupo electrógeno necesario para una maquina de 33 Kw, se que en el arranque aumenta mucho la potencia demandada, pero ¿Cuánto?
1 respuesta
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
¿Por qué se le quita una fase a un motor trifásico en la arrancada?
Un motor trifásico es activado por dos contactores uno tiene 2 fases y el otro una. ¿Qué beneficios tiene o porque se hace?
3 respuestas
Sección de cable.
Me gustaría saber que sección puedo poner en un motor de 75 kw y en una resistencia eléctrica de 150 kw. Ambos van a estar a una distancia de unos 20 metros y la temperatura ambiente sera de unos 30 grados. Yo tengo alguna fórmula pero no me da...
1 respuesta
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
Compresor de aire acondicionado clavado
Hace unos días estuvimos como 35 horas con la luz de casa a mitad de potencia por una avería. Cuando volvió la máquina del aire acondicionado dejó de funcionar. A venido un técnico del seguro y dice que es el compresor y que no es debido a los...
2 respuestas
Calculo de arrancador estrella-triangulo
Requiero instalar un arrancador estrella triangulo para un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5.5 KW (7.5HP), el voltaje entre fases que se utiliza es de 220 Volts y en la placa del motor marca que la corriente es de 19.7 Amp. ¿Qué capacidad de...
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos trifásicos
En una instalación donde ingresa línea trifásica, quería consultar que diferencia existe en colocar un magneto 3p + N, que colocar cuatro magnetos unipolares, ¿O dos magnetos (uno bipolar y otro 1p +N) y así armar uno 3p + N? Creo parece una pregunta...
6 respuestas
Motor hp 75 rpm 3570 sf 1,15 volts 230/460 fl amps172/86 sf amps 198/ 99. Dichos amperajes cuando se comsumen todo el tiempo
Entiendo que este amperaje esta con y sin el factor de seguridad de 1,15 la pregunta es este amperaje lo marca solo al arranque del motor o todo el tiempo, se realizo una conexión estrella triangulo. Y se conecto a 220 en colombia. También pido un...
1 respuesta
Como calculo el guardamotor correcto
¿Cómo calculo el guardamotor que necesito... Con que fórmula?
1 respuesta
Potencia contratar Bomba sumergible5,5cv
He puesto una bomba sumergible de 5,5 CV trifásica, tengo contratado 4400kwh, el ICP me salta tras media hora de uso, debo contratar más potencia por el pico de arranquegraciad
2 respuestas
Seccion para 180 Kw
Que sección de cable necesito para alimentar un contra incendios con un consumo total de 180 Kw a 380 v y una longitud de 150 metros de linea. Consta de un motor de 160 Kw con arranque Estrella/Triangulo más equipos auxiliares. Necesito también...
1 respuesta
¿Quemé el grupo electrógeno? Funciona a medias
Hubo un corte de luz y prendí el grupo para abastecer la casa, una vez que volvió la luz lo apagué (pero no desenchufé) y le di corriente a toda la casa. Ahora el motor del grupo arranca pero por alguna razón ya no funciona. ¿Qué tan grave puede ser?...
2 respuestas
Consumo de energía y potencia
Señores quisiera calcular la potencia consumida por un motor eléctrico trifásico, soo tengo los siguientes datos: Corriente de linea 10.2 amp Tensión de fase 440 volt Se puede calcular o que otro parámetro necesito
1 respuesta
Quien sabe de motores monofásicos y trifásicos
Para un motor eléctrico monofásico de un par de polos, conectado a 120 V, con corriente de 10 A, cos φ = 0,85, velocidad nominal de 1750 r.p.m y eficiencia de 0,9, determinar la potencia mecánica desarrollada. ¿Si al anterior motor se le incrementa...
1 respuesta
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Como se calcula un interruptor termomagnético para
Como se calcula la capacidad de un interruptor termomagnético para 2 capacitores de 25 kvar cada uno a 480 volts me urge gracis
1 respuesta
Puedo conectar una red monofásica en un interruptor termomagnético trifásico.
Al conectar una linea monofásica en interruptor trifásico quedara un borne vacío en el interruptor... ¿Mi pregunta es si ante un evento ( corto circuito o linea a tierra) el interruptor abrirá?... Muchos me dicen que no porque el interruptor...
2 respuestas
¿Por qué se dispara interruptor de transformador?
Tengo un transformador seco de 480 v en el primario 220 en el secundario. Es tipo seco trifásico de 75 kVA. Su protección del primario es un interruptor termomagnético de 3x150 Amperes, la corriente nominal a 480 volts son 90 Amperes. Cuando hay...
2 respuestas
Como obtengo potencia absorbida, factor de potencia y corriente de arranque de un motor asincrono trifasico, jaula de ardilla
Tengo un motor que perdio su placa caracteristica y solo conozco de sus caracteristicas: Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. Agradeceria su ayuda, de esto depende la culminacion de tesis.
1 respuesta
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Elegir guardamotor para motor trifásico
En mi comunidad de vecinos hemos cambiado la bomba de la piscina por una igual, pero yo aconseje, que dado que tenemos corriente trifásica en la sala de maquinas, colocarla trifásica en lugar de monofásica. Hubo que cambiar el cuadro y tuvimos varios...
2 respuestas
Motor trifásico 380v en red monofásica 220v
Quiero conectar un motor trifásico en una red eléctrica monofásica mediante dos condensadores: la suma de los dos condensadores será para el arranque a razón de 70uF por KW de potencia del motor. Uno de los condensadores será única y exclusivamente...
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
¿Que protección usar en grupo electrógeno monofásico?
Quiero usar alguna protección para el grupo electrógeno, ya ahí un tablero armado dónde está la llave que selecciona la energía de red y la del grupo electrógeno, pero quiciera poner alguna protección más por las dudas que falle la llave o para...
2 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Calculo de potencia soldadura trifásica
Quisiera saber como calcular la potencia de una soldadura para dimensionar los conductores, los datos de la misma son 350A y tensión de vacío 50V. Lo que quiero saber es cuanto consume de la linea, porque esos datos son de salida. La tensión de linea...
1 respuesta
¿Cómo calculo los componentes para un arranque Estrella-Triangulo?
Soy estudiante de ingeniería en mecatrónica y tengo dudas sobre los cálculos que tengo que hacer para elegir los componentes de un arranque estrella-triangulo, como lo son el Disyuntor, Los Contactores, El Relé térmico, El temporizador. Datos del...
1 respuesta
Cable para bomba trifásica de 1.5hp
Quiero conectar una bomba sumergible a un tablero eléctrico que tiene una distancia de 55metros que número cable tendría que poner hay una fórmula y si fuese mucho pedir alguna teoría que me explique cómo hacer este cálculo y la selección de sus...
1 respuesta
Motores de 230V tensión nominal en red a 220V compuestos
En la placa de un motor aparece como tensión nominal 230V, si dispongo de una red trifásica de 220V y la caida de tensión de mi circuito es de 11Voltios, ya estoy perdiendo 21 Voltios por el camino. 1 ¿Esta variación de tensión es excesiva para...
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
Duda de amperes
Que tal me estoy iniciando en la construcción mi experiencia es más ala electrónica y pues me ha tocado todo lo relacionado ala instalaciones eléctricas algunas cosas las conozco pero algunas las desconozco y mi duda es la siguiente cual es la...
1 respuesta
Cableado de un contactor y un relay, motor 20hp
Si alguien pudiera darme el dibujo o plano de una instalación de un contactor de 80amp y un relay térmico de 65amp para un motor de 20hp Y que tipo de cable se debe de usar para el cableado de los contactores y relay térmico, le estaré agradecido por...
1 respuesta
Los conectores del presostato quemados
Hace unos días la bomba de agua dejo de funcionar y descubrí que la plaquita de los contactos eléctricos del presostato se derretió y por lo tanto no hacía buen contacto. Cambie el presostato y a los pocos segundos de arrancar la bomba, sale humo y...
3 respuestas
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
Potencia de arranque para maquina eléctrica
Necesito dimensionar la potencia necesaria para una maquina eléctrica de 33 Kw instalados y así contratar el grupo. El problema es que para el arranque la potencia demandada sube mucho y no se a cuanto. El factor de potencia indicado es 0,8.
1 respuesta
Consumo de un ventilador
Tengo todos los datos relativos a un motor eléctrico en el catalogo del mismo, pero lo que quiero es realizar el mantenimiento preventivo del mismo y ver cual es el consumo. Los datos que puedo obtener son los de intensidad y la tensión y en el...
2 respuestas
Tengo un motor de 60 hp, ¿Cómo calculo elgurdamotor?
Quisiera saber como calcular la capacidad del guarda motor para un motor de 60hp, el mismo estará conectado en estrella triangulo.
2 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Bomba trifásica de la piscina no arranca
Tengo algún problema en el cuadro eléctrico que gobierna la bomba trifásica para filtrar el agua de la piscina. Si pulso el interruptor de puesta en marcha, no arranca. No hace nada. Hay un contactor que gobierna a la bomba, que si pulso su botón que...
2 respuestas
Conectar Caldera Electrica 15 kw, diametro cable monofasico?
Quiero instalar una caldera electrica en una casa de 70 m2 la misma es para calefaccion por radiadores y agua caliente. Estuve leyendo y consume 80 amperes. Me parece que con una caldera de 10 kw deberia andar pero no venden mas chica. La bajada de...
5 respuestas
Conexión de motores monofásicos con capacitor de arranque y trabajo
Como es la conexión de este tipos de motores, y como identifico si es un motor Con capacitor de arranque o es de trabajo . Y cuantas bobinas tienen este tipos de motores y por que usan capacitores
1 respuesta
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
Como se conecta un motor trifásico con llave inversora de 9 puntos con final de carrera?
Necesiro saber como se conecta un motor trifásico con llave inversora de 9 puntos con final de carrera. Es para una persiana. Gracias . El instalador me dejo el motor, el final de carrera y la llave inversora.
1 respuesta
Calculo de la Corriente Nominal
El calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, es correcta esta formula? La corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
2 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Diferencias entre estos tipos de guardamotores
Necesito comprar varios guardamotores y me encuentro que dependiendo de la marca, e incluso dentro de la misma existen varios diseños (ver foto del enlace), por ejemplo de botones, con botón rotativo o de palanca, y quisiera saber si estas...
1 respuesta
Que contactor debo utilizar
Mi problema es que tengo un motor trifásico de 3cv 1400rpm amp 8.6/4.7 (esas son las indicaciones que hay en el motor) ¿La pregunta es como se cual es el contactor adecuado para este motor?
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
Consumo de energía de un equipo trifásico en KWH
Necesito determinar el consumo de un equipo industrial trifásico a 220V. El equipo consta de motores, resistencias y equipo de control. ¿Me podrían decir que método usar?
1 respuesta
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
¿A qué se refiere el arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC?
Voy a entrar a 3º año de electrotecnia y viendo el programa, me encontré con un punto que desconozco... Se trata de arranque de un motor por relé amperimetrico y voltimetrico arranque por relé PTC ¿Vosotros tenis idea de a que se refiere el arranque...
2 respuestas
¿Donde iria conectado un condensador para corregir el factor de potencia?
Como andan, si quisiera instalar un condensador para aumentar el coseno de la instalacion, ¿Dónde se coloca el condensador? ¿En qué tablero?, va en el tablero del icp, adelante., o por el contrario en el 1º tablero de distribucion de la corriente...
1 respuesta
Interruptor Diferencial Tripolar y Tetrapolar como funciona
Cómo funciona el int.tripolar. ¿Cómo funciona el int. Tetrapolar y como se conecta cuando se usa un tetrapolar y la línea no tiene neutro y por necesidad se debe poner en una línea monofásica?
1 respuesta
Motores
Cuanto pueden tener la corriente pico de un arranque delta estrella, alimentado por una tensión de 440voltios
1 respuesta
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
Diagrama arranque parada con relé térmico
Quería consultar como sería el diagrama de arranque y parada de un motor trifásico con relé térmico. Pero que al bloquear el pulsador de parada este tampoco arranque.
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
Que cable debo usar para un motor de 40 hp que tiene arranque estrella triangulo?
Como se determina el cable a utilizar en estos arranques estrella triangulo
1 respuesta
¿Por qué no me funciona una bomba trifásica?
En un cuándo de una bomba eléctrica se me averío el relé térmico modelo LR2K0312 DE TELEMECANIQUE, y le he puesto otro relé de la marca TELEMECANIQUE modelo LRD 12, y no me funciona, el cuadro es muy simple tiene un manetotermico, contactor, relé...
1 respuesta
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
Reglamento de baja tensión para condensador
¿Cómo están? El rbt dice que todos los equipos que se usen con un condensador, como cables llaves y fusibles estará dimensionado a una corriente igual o 1,35 veces la In del condensador. Ma abajo dice que si la batería o el condensador es de más de...
1 respuesta
Frigorífico samsung
Tengo un grand duda frigorífico samsung no frost he cambiado tarjeta control nueva, termistencia nueva las 2 sondas de abajo del evaporador i no va ... ¿Qué puede ser? Cuando lo conecto a la luz va bien enfría rapido pero cuando se apaga ia no vuelve...
2 respuestas
Protección contra cortos al usar contactor
Quisiera saber cual es la forma correcta de poner protección contra cortos circuitos... Estoy automatizando la energízacion de una habitación, y lo hago a través de un contactor, y la pregunta es si un relé térmicos es la solución para la protección....
1 respuesta
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Tengo un motor eléctrico con la denominación en la placa que dice 380/220 50hz, 3.0kw(4hp), min-1 1400, A 11.8-6.81, cos 0.81
Mi pregunta es yo lo quiero conectar en 220v monofasico pero necesito saber que necesito hacer
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica