Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Energía REACTIVA (como evitarla)
Soy comercial de Factor energía, y examinando facturas de mis clientes me he dado cuanta que la mayoría de los bares pagan grandes cantidades de energía reactiva que va con una penalización económica. Aparte de las famosas baterías para evitar este...
1 respuesta
¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Soy de México, ¿Tengo una instalación trifásica 220volts y he tomado lecturas del contador(medidor) a diario y he sacado un promedio de 7 KW por hora y 5 KVAR por hora necesito compensar con capacitores? ... ¿Cómo lo haría? ¿A partir de que factor de...
1 respuesta
Calcular potencia del motor para un transportador recto?
Tengo un transportador recto de 1.2m de largo, ¿Se va transportar una caja con peso de 60 Kg. Con estos datos puedo obtener la potencia del motor para usar en este proyecto?
1 respuesta
Potencia eléctrica soportada en una fase monofasica
Vivo en un PH con 6 departamentos y 2 fases en todo el edificio. Hay 3 departamentos por fase. Cada uno con su medidor individual. Mi pregunta es cuanto aguanta toda la fase sumados los 3 medidores conectados a la fase.
1 respuesta
Pico de arranque de compresor de 2cv
Como me aconsejaron sobre el tema del compresor de comprar uno de menos potencia he estado mirando unos de 2hp100lt que salen bien de precio y me podrían calcular cuanta potencia de pico de arranque necesita teniendo en cuenta que mi generador tiene...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Merece la pena modificar este motor
Es para pasarlo a una instalación de 220v monofásica mediante un condensador. Quisiera saber si no es mucha molestia si perdería mucho rendimiento ya que es para un compresor y cuando este en carga tengo dudas de si funcionara correctamente y si me...
1 respuesta
Analizando el triangulo de Potencias
Observando el triangulo de P, me queda claro que el coseno, me indica la relacion entre la P aparente y la P activa, por ende, el fp es un indicador del correcto aprovechamiento de la energia electrica. Ahora, el angulo, ¿Qué me esta indicando? ¿Me...
1 respuesta
¿Se puede eliminar energía reactiva?
Es posible ponienedo una ahorrador de electricidad trifásico, ¿Eliminar totalmente la energía reactiva? Me mostraron unas facturas de electricidad antes de poner el aparato y después y comprobé que la reactiva estaba en 0. Me dicen que siempre es...
1 respuesta
Ensayo de factor de potencia con tuboluz y condensadores
Les cuento que realize el ensayo de ncia con un tuboluz y 2 condensadores en serie de 8 uf para tener una capacidad de 4 uf, la corriente baja de 0,29 a 0,28., apenas unas 10 milesimas de Amper, si tenes paciencia y esperas unos 5 o 6 minutos atina a...
1 respuesta
Puedo calcular el cos Fi y la reactiva con estos datos?
Tengo una factura eléctrico que dice: Potencia contratada: 2,3 kw Consumo activo: 37 kwh Tensión de entrada: 230 V ¿Se puede calcular coseno Fi y la reactiva con estos datos?
1 respuesta
Compensar Aire Central de 60000 BTU
Como puedo determinar los kvar porque no tengo datos del compresor solo se que es trifásico
1 respuesta
¿Qué fuerza y campo eléctrico actúa sobre la carga en D debido a las otras tres? - Campo eléctrico
Las cargas puntuales de magnitudes 2.5 x 10^-14 C, 1.0 x 10^-14 C, -3.5 x 10^-14 C, y 2.0 x 10^-14 C se ponen en las esquinas A, B, C, y D de un rectángulo respectivamente en el cual el AB tiene una de longitud 8 cm y BC tiene una longitud de 6 cm....
1 respuesta
Tengo un motor monofásico de 4hp, 24AMP. Con dos capacitores ¿De cuánto debe ser el capacitor de arranque y el permanente?
El motor me vendieron sin capacitores pero por lo físico tiene alojamiento para dos capacitores
1 respuesta
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
¿Un generador solar puede producir energía reactiva?
Menciono que no busco corregir algún factor de potencia, mi duda nace por que estoy aprendiendo que las maquinas sincronas pueden aportar energía reactiva a la red en estado sub-excitado o sobre-excitado por lo que ahora nace la pregunta si un equipo...
2 respuestas
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A
3 respuestas
¿Qué llave pongo al condensador? ¿Por qué la I del condensador no coincide con...?
Hice la corrección de coseno fi de un motor II de 1988,53 w, la corriente que consume es de 14, 4 A pero al poner el condensador baja a 9,6 A La corriente baja 4,8 A (14,4 - 9,6)= 4,8 A Pero al calcular la corriente que el condensador entrega al...
2 respuestas
Como los capacitores pueden mejorar el factor potencia
De como un capacitor conectado en paralelo con una carga me puede ayudar a mejorar el factor potencia, por que tengo entendido que para mejorar el factor potencia se instalan condensadores electricos estaticos o motores sincronicos.
4 respuestas
Consumo motor agua trifásico con grupo electrógeno
Dimos de baja la corriente trifásica que movía un motor de agua que esta sumergido 300m sobre el nivel de suelo y creemos tiene 10cv, con la tensión de 400v de la compañía eléctrica consumía por fase:10.1A, 10.2A y 10.5A, lleva solo las 3 fases sin...
2 respuestas
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
Como usar Factor de Utilización?
Se supone que tengo que calcular la intensidad total de una casa. Calculo primero cada circuito de cada habitación (c1, c2, c3..) y cuando tenga todos los circuitos de todas las habitaciones, sumo todos los C1, todos los C2 y así... Ahora, para saber...
1 respuesta
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
¿Cuantos watios puede soportar un enchufe?
He comprado varios enchufes últimamente uno de ellos de marca Legrand con 16A y 230v especifica que aguanta como máximo 3.680w. También he comprado otros de Bricomart y son de 16A y 250V. Supuestamente por teoría estos deberían aguantar como máximo...
3 respuestas
Circuito y Alimentación Motor 220V DC
Tengo que alimentar un Motor de 220V en DC de una potencia de 350W. He pensado en alimentarlo mediante el circuito de la imagen. Consiste en alimentar desde el enchufe de la Red Eléctrica AC, un puente rectificador para que me transforme de alterna a...
4 respuestas
Que es la potencia reactiva?
¿En una central generadora que papel juega la potencia reactiva cual es su importancia?
1 respuesta
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion
2 respuestas
Calculo de consumo de motor trifásico
Tengo una pequeña fabrica y necesito saber cual es el consumo de los motores trifásicoas de las máquinas midiendo el amperaje por fase y sabiendo que la linea de entrada es de 220 volts.
1 respuesta
Problema con Potencia Reactiva
Este ultimo mes, vi en la factura eléctrica de mi empresa un altísimo gasto en consumo de Reactiva, triplicaba la potencia activa. Utilicé un analizador de redes y observé que el consumo era capacitivo. Hay instalado un equipo de reactiva y me...
1 respuesta
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
¿Cómo elegir amperaje de térmica general, disyuntor y demás térmicas en una Instalación eléctrica domiciliaria?
Tengo una casa mediana, a la cuál tengo que cambiarles los cables y los circuitos, ya que como es una casa vieja está todo mal hecho. Se algo de electricidad, pero quiero tener todo Más o menos medido para que funcione lo mejor posible, verán el tema...
3 respuestas
Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
El usuario con demandas industriales, tiene un consumo registrado en un mes X de energía activa de 30kWh, reactiva 14. KVARh, en este mes tuvo un factor de potencia (coseno F) = 0.90 (debajo de ello es penalizado) Se proyecta suplir la energía activa...
3 respuestas
Contador de reactiva
El contador de reactiva que coloca la empresa suministradora,¿Tiene alguna relación con las baterías de condensadores? O puede existir el uno sin el otro.
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
El factor de potencia que origina una bomba, ¿Puedo corregirlo con un variador o un banco de capacitores?
Mi situación es la siguiente. Tengo una acometida de red exclusiva para un tablero el cual contiene cinco contactores y su respectivo comando de accionamiento. Estos contactores controlan la potencia de cinco bombas de igual potencia mecánica...
2 respuestas
Corrección de factor de potencia con banco de capacitores a un motor con variador
Soy nuevo en el foro, me gustaría saber cómo corregir el fp a un motor con arranque por variador, ya le realizamos la medición de su fórmula y ya obtuvimos el valor de los kvars que debe tener su banco de capacitores, pero no sé si se coloca antes...
2 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Iluminación pista de padel con led
Quiero iluminar una pista de padel con focos de led, las medidas de la pistaes de 20m de largo por 10 de ancho y por 6 de alto. ¿Quisiera saber de que potencia los tendría que poner y cuantos en cada esquina?.
1 respuesta
Reducir la tensión de salida de un transformador
Tengo un transformador de 220 voltios en primario 24 voltios en secundario, en corriente alterna potencia 5 W, necesitaba saber cómo puedo reducir la tensión de 24 voltios en 20 ó 21 voltios para luego rectificarla con cuatro diodos. Por favor me...
1 respuesta
¿Es cierto que se puede ahorrar luz colocando un condensador en la línea de casa o en los aparatos que consumen más?
Hay videos en la internet diciendo que se puede ahorrar dinero en la factura a de luz instalando un condensador... ¿Es eso cierto? Este es uno de ellos
6 respuestas
¿Tengo que considerar todas lasmaquinas del taller para calcular el fp
En clase hemos hecho muchos ejercicios para corregir el factor de potencia. Pero mi duda es no en la teoría sino en la practica: Si quiero corregir el fp de un taller o una industria, ¿Tengo qué calcular todas las potencias activas y reactivas de...
4 respuestas
Horno pirolítico en instalación trifásica
Estoy pensando en comprar un horno pirolítico, pero me preocupa el pico de potencia que pueda tener el ciclo de pirólisis y que eso provoque que salte el IPC en mi casa. Tengo instalación trifásica con 6,9KW contratados. Si no he entendido mal, esta...
2 respuestas
Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Tengo que instalar un condensador en el secundario de un transformador trifásico de 100 kVA ¿Cuál es el máximo valor del condensador que puedo conectar en kVAr?
1 respuesta
[AYUDA] Instalación eléctrica
Veréis tengo que realizar un proyecto y tengo algunas dudas... La vivienda es un piso de 2 plantas más la planta baja, con un total de 260m^2. La primera duda es, si la tensión de alimentación podría ser en trifásica, y dejar una fase por cada...
1 respuesta
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Contadores domésticos y energía reactiva
Me gustaría conocer si los contadores domésticos miden sólo la potencia activa (P) o por el contrario miden la potencia aparente (S). En este último caso querra decir que nos cobran por la energía reactiva (Q) y que por tanto nos interesa que en casa...
2 respuestas
Potencia aparente como se obtiene
Quisiera saber como se obtiene la potencia aparente Tengo una terma eléctrica 900w y un motor de 220 V, fp=0, ¿8 en funcionamiento si mido la corriente total con la pinza amperimétrica y la multiplico por la tensión de servicio esta me daría la...
1 respuesta
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Tabla Amperios a Watts. Pido aclaración.
Quiero aprender a hacer los cálculos de Amp/watt/volt., de unos a otros. Empezar por el principio que seria una fase / un neutro. Ya seguiré mas adelante con bifásica, trifásica. ¿ Que significa (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F): Si ( 3F ) es trifásica...
2 respuestas
Calcular el módulo y la dirección
Con anterioridad pregunte algo parecido pero aun no me cuadra me podría ayudar con este ejercicio Calcular el módulo y la dirección de la resultante de los vectores mostrados.
2 respuestas
Quería saber que seria kwa
Tengo entendido que un KW vale 1000 watts pero cuanto seria el valor del KVA
5 respuestas
Cálculo de la intensidad de motores asíncronos
Tengo entendido que para calcular la intensidad que consume un motor necesito conocer la potencia, rendimiento, factor de potencia y tensión. ¿El rendimiento es una incógnita que me la debe dar el fabricante? ¿A igual tensión y potencia el resto de...
1 respuesta
¿Qué tipo de condensador se usa para la conexión steimetzz?
Para simular una fase y conectar un motor III a una red II ..¿Se usa el mismo condensador que para corregir la reactiva?
3 respuestas
Mejorar el factor de potencia de un motor de inducción
Un motor de inducción de 380 V que impulsa una correa transportadora, está conectado en triangulo y se encuentra funcionando a media carga: esto es: Potencia de entrada actual = 41,44 kW con factor de potencia igual a 0,7i ¿Cuál sería el nuevo factor...
2 respuestas
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Interruptor general
¿Quisiera saber como se calcula la corriente nominal de un interruptor general el cual se subdivide en subcircuitos de alumbrado y tomacorrientes?
1 respuesta
¿Por qué la reactancia dice 40 w y el calculo da distinto?
Medí la R de una reactancia para tuboluz con el tester marca 85 ohms, luego tiene el dato de la corriente : 0.43 A. Si calculo la Potencia haciendo R por I al cuadrado, nos da menos potencia que la que marca. ¿O sera que esos 40 w hacen referencia a...
5 respuestas
Hola necesito ayuda para el siguiente ejercicio.
Encuentre el valor de x que satisface las siguientes ecuaciones para ángulos entre 0°= x = 360°. A) 8 Sen^2 x + 2 Sen x – 1 = 0 b) 3 Sen x Tan x + 3 Sen x – Tan x – 1 =0
1 respuesta
Duda sobre consecuencia al eliminar carga reactiva
Para eliminar o restar la carga reactiva se coloca banco de condensadores, por perdidas en circuitos inductivos, hasta ahí estamos bien creo. Por perdidas en la creación de los campos magnéticos de las cargas inductivas de motores y transformadores,...
1 respuesta
Es Al la P reactiva consumida por la bobina y Qc la P reactiva entregada al circuito?
Al es la P reactiva consumida, mientras que Qc es la reactiva que la batería de condensadores entrega al circuito inductivo, verdad? Están bien estas fórmulas?: Ql: V x I x sen Fi. Qc: V x I x - sen fi
2 respuestas
Generación potencia reactiva
Mediante un convertidor ac-dc-ac ¿Es posible generar potencia reactiva? Es decir tratándose de una fuente ac de frecuencia variable, se rectifica a continua mediante un puente trifásico y después mediante un inversor a base de tiristores de...
1 respuesta
¿Cómo calcular un banco de capacitores con 6 pasos según la potencia activa de una planta a 440v?
Quiero instalar un controlador de factor de potencia automático de 6 pasos ya que en la planta se lo hace de forma manual, y para ello necesito saber o estar seguro de como hacerlo. La tensión es de 440 V y carga es de 520 AMP con un factor de P de...
2 respuestas
CosØ de Aires acondicionados 12000 btu
En los datos de placa de los aires acondicionados no viene el dato del factor de Potencia. Hay un hotel que va a instalar 32 A.A. Pienso corregir dicho factor, pero dudo en asumir .82 del A.A para corregir a 0.95
1 respuesta
Que motor sirve para el dicho caso?
Para la construcción de una casa de dos pisos se requiere implementar un elevador tipo montacarga para subir la mezcla de cemento en un contenedor para un peso máximo de 30 kg. (incluye cable y contenedor), la altura a la que se debe subir el...
1 respuesta
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Pasos de un banco de capacitores
Tengo un calculo de capacitores hecho pero se me complica para distribuir los pasos del mismo, espero que me puedan ayudar La potencia es de 125 kw, la misma posee en su mayoría motores de 1HP(380 Volts, 50hz) Tengo la tangente de fi en 0.86 y la...
1 respuesta
Cuanto KW son 20A en corriente trifásica
Tengo una instalación trifásica donde el interruptor general salta a 20A. ¿Alguien me podría a cuanto equivale en KW?, porque tengo contratados 10300W y creo que el limitador me salta bastante antes de ese consumo.
1 respuesta
Energia reactiva en inversores fotovoltaicos
Estoy en un proyectos de generacion fotovoltaica de 2.5 MW para cubrir un consumo actual de 5 MW, pero mis dudas es sobre la inyeccion de energia reactiva por parte de los inversores a la red de distribucion interna. He buscado informacion sobre cual...
1 respuesta
Factor de potencia,como corregirlo
Que capacitor debo de instalar para corregir el factor de potencia en motores de 3/4 y de 1 HP, con corriente de 127 volts
2 respuestas
Puedo saber la P de un transformador de timbre que no indica la corriente?
Tengo un transformador de timbre 230/6 V, pero no dice ni la P ni la corriente.. He medido los ohms en primario y secundario Cómo puedo calcularla? Puedo hacer P = V^ 2/ R..
3 respuestas
Bajar consumo eléctrico
Tengo 112 fluorescentes de 58W con reactancia estándar (sin condensador). ¿Si instalo condensadores adecuados bajará el consumo de la instalación y consecuentemente la factura de electricidad?
1 respuesta
Función de un condensador de c.a
Que función cumple un condensador de 20 microfaradios en un equipo reflector de 400w alimentado con una tensión de 220v. C.a con ampolla de alogenuro metálico. Que consecuencias traería en una explosión de un condensador en un equipo reflector de 400w c.a
1 respuesta
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Rebajar energía reactiva y bajar potencia
Tengo una interesante pregunta para hacer, haber si me puedes ayudar. Resulta que tengo en un bajo que consume bastante potencia y han tenido que subir el término de potencia a seis mil y algo. Me han preguntado que si se puede hacer algo para bajar...
3 respuestas
¿Cómo es el cobro de energía eléctrica a las empresas?
¿Cómo se calcula el cobro de energía eléctrica par las empresas en mí casa me cobran por Kw/h...0.6 céntimos... A las empresas como es...? Me dijeron que cobran varias cosas como energía reactiva etc... Me pueden explicar
1 respuesta
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Pago Energía Reactiva
A las instalaciones industriales les cobran el consumo de energía reactiva además del de energía activa. Cuando se compensan las cargas inductivas con bancos de condensadores esta energía reactiva disminuye con lo que se cancela menos dinero a la...
1 respuesta
Como funciona un condensador de corrección de reactiva
Un estudiante de electricidad me comento que vio un condensador de reactiva en una instalación y se tomo la molestia de leer algunos de sus datos. Según lo que pudo averiguar, indicaba la frecuencia a la que podía trabajar, es decir., 50 o 60 Hz, y...
3 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Factor de potencia
Sigo con el tema FP, tu respuesta es muy completa, pero... Siempre hay un pero, ¿Los KW es la suma total de consumo? ¿O solo un porcentaje y por otro lado de donde saco el FP?, el medidor muestra alternativamente dos cifras, podría identificar cual...
1 respuesta
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
¿Está bien esta fórmula para calcular la corriente que un condensador entrega a un motor para corregir cosfi?
¿Está bien esta fórmula para calcular las I de un condensador? IQC: V/Xc
1 respuesta
Quisiera saber como hago para saber que capacitor le debería colocar a un motor trifásico de 4 hp corregir el factor de potencia
Necesito corregir el factor de potencia de tres motores trifásicos me interesaría saber como debería hacer si corregir por motores como saco que capacitor debo colocar un motor es de 4hp trifásico y los otros dos son de 3 hp trifásicos desde ya
2 respuestas
Ahorrador energía eléctrica
Me han realizado un informe en una industria en la que la hay varios compresores de frio industrial y hay un consumo bastante elevado de electricidad,, Hay una potencia contratada de unos 80kvas. Tiene batería de condensadores para compensar la...
2 respuestas
Falla por factor de potencia
Realizo práctica en una planta concentrado de cobre. Lo que ocurrió que al poner en servicio un motor de un molino luego de 10 minutos en marcha solo del motor este se detuvo por factor de potencia .. Un jefe dijo esto: En ese horario generalmente...
2 respuestas
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
¿Qué batería de condensadores necesito para mi bar?
Estoy estudiando la posibilidad de que me instalen una batería de condensadores para eliminar la energía reactiva de mi cafetería, pues los consumos los esta facturando muy elevados la compañía iberdrola mi pregunta es saber como debo calcular que...
1 respuesta
Diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo
Me gustaría saber la diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo, ya que los hay de 230, 230/400 y 400. He visto que en mi casa tengo de 230v y alguno de 400 v.
2 respuestas
¿Debo incluir el coseno en el calculo de la intensidad que se consume con relación a la potencia contratada?
Si quiero calcular la intensidad máxima admisible de una línea que alimenta una potencia de 3,3 kw por ejemplo, haría: I=3300 W/230 V ¿Pero debo incluir el coseno fi de la carga? Porque la fórmula de potencia monofásica es : P= V .I .cosfi
1 respuesta
¿Todos los amperios son iguales?
Pregunto esto porque si todos los amperios son iguales, osea, que cada amperio es el paso de 6,2 trillones de electrones en un segundo (un culombio), ¿Por qué 1 amperio de la tensión de n/casa (que es de 230 Voltios) produce 230 Watios de potencia, y...
5 respuestas
Circuitos RC y RL y circuito III Y- triangulo
Como están. Debo hacer mediciones de corriente, caída de tensión, coseno Phi ; potencias reactivas y activas. Serian 2 circuitos, el primero es así: Tengo que hacer un circuito RC Y RL, necesito saber que puedo usar como resistencia y de cuantos...
1 respuesta
¿Consumo VENTILADOR de techo real?
Resulta que compre un ventilador de techo y en su manual pone POTENCIA nominal 55w, sin embargo en la tarjeta madre indica potencia maxima del ventilador 1,2 A, lo que supera por 4 los 55w. Por tanto esto de que los ventiladores de techo consumen...
5 respuestas
Salta automatico al enchufar soldador
Tengo un soldador de arco monofásico 220/380v , el cual cuando lo conecto salta el automático general, que es de 25 amp. Si pongo el selector de la maquina en 380 v no salta y el consumo en vacio es 0,4 amp. Pero si pongo es selector en 220v el...
2 respuestas
Banco de capacitores para motor trifásico
Quisiera me ayudaran a calcular en base a fórmulas y a tablas un banco de capacitores de un motor trifásico de 250 hp alimentado a 480 vac a 60hz con un fp de .85 elevarlo a .95 . Es un proyecto que me asignaron para un proyecto de practicas...
1 respuesta
Los voltajes 110, 220 y 440
He leído un poco sobre unas dudas similares a la de varias personas y solucione una duda, pro se genero otra. ¿Cuándo mencionan trifásica 480V a que se refieren exactamente? Yo tengo entendido que el voltaje se define de fase a neutro o entre fases y...
2 respuestas
Como corregir el factor de potencia.
Como corrijo el factor de potencia, capacitivo. Tengo un taller. De carpintería hace poco. Me instalaron un medidor electrónico, con tarifa industrial activa y reactiva. Tengo 4 motores de 4 HP. Pero no los uso todos al mismo tiempo. Instale un...
1 respuesta
Como calcular el factor de potencia de un motor trifasico?
Acudo a ustedes para poder resolver mis dudas, como puedo calcular el factor de potencia de un motor trifasico, se que viene escrito en la placa del motor, pero me gustaría saber como poder llegar a ese resultado.
2 respuestas
Como puedo sacar la potencia absoluta (KVA) si el capacitor me esta dando la potencia relativa (KVAR)?
Necesito verificar si un capacitor esta funcionando correctamente y para eso necesito la potencia absoluta.
3 respuestas
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
Ahorradores de consumo eléctrico
Te comento estoy en España y tenemos un bar, con estas características: Consumo promedio mensual local según facturación: tarifa 3.0 Potencia contratada 30KW Energía consumida Punta: 478KWh Energía consumida Llano: 2066KWh Energía consumida Valle:...
1 respuesta
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Factor de potencia capacitivo
Buenbos días a todos y antes que nada una felicitación por este página es de gran ayuda, bueno les quiero comentar una duda muy grande sobre el factor de potencia todos sabemos que el fasctor de potencia es penalizado por las empresas sumistradoras...
1 respuesta
Voltaje de operación maquinaria: ¿Cómo se si utiliza 230V o 400V?
Para un ejercicio de dimensionamiento de cableado para una instalación eléctrica necesito saber la intensidad total que circula por la acometida del centro de transformación al cuadro general. La instalación consta de diversa maquinaria. Sabiendo la...
1 respuesta
Ahorra con un condensador capacitor de 150 microfaradios a 220 voltios corriente alterna
Puedo ahorrar electricidad y bajar mi factura conectándolo directamente a la red eléctrica, seria recomendable uno mas potente o varios en la casa y por ultimo mas o menos de cuanto porcentaje de electricidad me podría ahorrar
5 respuestas
Ahorrador eléctrico.
Puede un aparato que son unos condensadores generar un ahorro eléctrico. El aparato mejora el coseno de phi, pero el contador eléctrico que es lo que mide, pues baja la intensidad de paso, pero el consumo en watios no baja. ¿Ahorra? .
1 respuesta
Icp trifásico
Quisiera saber que i c p hace falta para una potencia de 9,9 trifásica y como se coloca el mismo también el icp que necesito para 8,3 kw monofásica
1 respuesta
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Banco de capacitores
Espero me ayuden con unas Dudas que tengo, y son las siguientes: ¿Qué finalidad tiene un banco de capacitores?, ¿Y qué factores debo de tomar en cuenta para su instalación?
1 respuesta
Es necesario añadirle un condensador a una regleta fluorescente?
¿Es necesario añadirle un condensador a una regleta fluorescente?. El otro día instalé una regleta y a los 10 minutos encendida la regleta explotó el condensador, nose como ha podido pasar eso. Aver si alguien me lo explica
3 respuestas
¿Cómo puedo saber el consumo de electricidad de un aparato electrodoméstico con un tester?
Casi me da vergüenza preguntar esto en un tablón donde pone ingeniería electrónica, pero en fin, si no lo pregunto, no lo sabre: Como puedo saber el consumo de un aparato electrodoméstico (Microondas, Nevera, etc) Tengo un tester.
1 respuesta
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
¿Por qué mi solarium ha aumentado su consumo de amperios?
Tengo un solarium de 8300w que funciona con 380v en trifásica con neutro. Esta conectado a un magnetotérmico de 16a curva C a través de cable de 2,5mm. Resulta que hace 2 años, llegando el verano, el magnetotérmico se calienta mucho y Salta muy a...
2 respuestas
¿Factor De Potencia Que Tipo De Condensadores Comprar?
Necesito mejorar el factor de potencia de un almacen, calcule los datos y me dio 4,17 Kvar y 270 mF, y resulta, que en el mercado venden condensadores de los 2 tipos y no se como escogerlos, en algunas páginas salen en KVAR y en otras dicen 220V y...
1 respuesta
¿Funciona el ahorrador energético o es un timo?
Simplemente me gustaría saber si estos aparatos cumplen su cometido o son un timo. Os dejo la dirección donde he visto unos cuantos. Http://www.ahorradorenergetico.com/
1 respuesta
Balasto para reflector de 400w 220v. C.a
Que función cumple un balasto para uso incorporado de un equipo reflector de 400w c.a con ampolla de alogenuro metálico, que consecuencias traería si uso en ves de balasto para alogenuro metálico de 400w c.a por un balasto de 400w c.a para equipo...
1 respuesta
Cambio de potencia de suministro eléctrico
En internet, en la página endesa vi que tenia demasiada potencia contratada: tengo 13.856kw y mi tarifa es 3.0.1. Mi vivienda era un local y esta rehabilitado como casa. Mide 55 metros y tengo estos aparatos: aire acondicionado con bomba de calor de...
1 respuesta
Niveles altos de CL y BR
Tengo una piscina en vinilo tamaño 10' por 10'y 36" de profundidad con filtro. Durante estos días las lecturas de cloro CL y BR me han reflejado lecturas muy altas CL sobre 5.0 y BR sobre 11.0 al hacer las pruebas y añadir la solución para la prueba...
1 respuesta
Como conectar motor trifacico de 12 líneas 220 volts monofasico
Tengo un motor de 12 líneas trifasico y quiero conectar a 220 monofasico
2 respuestas
Otro ejercicio que me complica!
Espero que me puedan ayudar con este ejercicio, ya que no lo pude entender.
1 respuesta
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Potencia en alterna
Tengo entendido que al elevar el voltaje manteniendo la potencia constante, la intensidad de corriente disminuye (I=P/V). Esto quiere decir que si a una carga (bombilla incandescente) que consume 70 Watios elevo el voltaje de la fuente, ¿La...
5 respuestas
Conexión de un Banco de Condensadores
Acabo de iniciar un trabajo de mtto eléctrico en un planta procesadora de mármol, en resumen tienen varios motores trifásicos y monofásicos aproximadamente 220 hp suman todos los motores, también tienen un banco de capacitores instalado según el...
1 respuesta
Potencia de adaptador AC/DC
Tengo un aparato que se conecta mediante un adaptador AC/DC 12V 2.5A. Necesito saber que intensidad o potencia consume en corriente alterna. No sé si hay una fórmula que lo relacione directamente o depende de cada adaptador. El problema es que no me...
1 respuesta
Conectar motor trifásico de 9 puntas a conexión monofásica con condensador.
Tengo un motor trifásico de 9 puntas de conexión, con voltajes de trabajo 200 - 230 en baja tensión y de 460 en alta tensión, mi duda es si es posible con un condensador de trabajo conectar este motor a una red monofásica de 127 volts o si...
1 respuesta
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Conectar horno de 380 v a 230 v. El problema lo tengo con la resistencia
Hoy pongo los esquemas que he visto en el horno. Solo hay una resistencia conectada con 3 cables que vienen del contactor. No me aclaro para hacerla funcionar a 230 Agradezco cualquier ayuda.
2 respuestas
Tipo de Factor de potencia en REBT
Cuando en el REBT, en concreto, en el párrafo del ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR apartado 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES que dice así "Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz,...
1 respuesta
Estimados: Tengo el siguiente caso...un motogenerador acoplado a la red eléctrica que me varía mucho la potencia activa
Varía de +-120 kw ... Sé que todo lo que tenga que ver con la potencia activa lo brinda la gasolina del motor en este caso, pero tengo otro dato que no logro descifrar : la potencia reactiva de a ratos se va (-) y cuando entrega a lo máximo que va es...
2 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Cuando se requiere usar un arranque estrella triangulo?
Mi consulta es cuando puedo usar este tipo de arranque y en que potencia de motor se usa... ¿Si quisiera instalar una bomba de agua con las siguientes características tendría que usar este tipo de conexión? Potencia de entrada - P1: 1.9 kW Potencia...
1 respuesta
¿Qué pasa si se opera un generador con exceso de reactiva?
Que pasa si se opera un generador de AC ejemplo conectado a la red con exceso de reactiva positiva o negativa que pasa en ambos casos. ¿Y qué pasa si se hace lo mismo pero con dos generadores en paralelo? Ya sea uno con exceso de reactiva y el otro...
1 respuesta
Factor de potencia 2
Te explicaré mejor de lo que te hablo para ceñirme más:Hay barcos navegando a los que se les acopla un alternador síncrono al eje de cola, aún siendo la velocidad de giro bastante constante, como existen variaciones en la frecuencia, para solventar...
1 respuesta
Cálculo potencia mínima
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y en sus características técnicas dice: Potencia Nominal Kw 21 Conexión eléctrica trifásica altena/A. V/A 400/31 Mi pregunta es la siguiente: Que significa exactamente 400/31 ¿Para...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Limites trigonométricos
Lim x-->0 [tang(5x)]/7x
1 respuesta
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw?
¿En un motor trifásico conectado en línea monofásica con condensador de 80mf cual seria el consumo correcto en cada fase en un motor de 3kw? ¿Consumos iguales al igual que en trifásica o variación de consumo según fase?
1 respuesta
Es la corriente IC del condensador ..., lo que suministra al circuito inductivo o la que toma de la red?
Al calcular la corriente del condensador para corregir el factor de potencia en un circuito de lámpara fluorecente….., da como resultado 0,22 A……., mientras que la corriente total da 0,37 Me pregunto que paso con los 0’09 A restantes…. ¿A dónde...
2 respuestas
¿Es lo mismo el coseno fi que el factor de potencia?
¿Cómo andan? ¿Quería saber los términos factor de potencia y coseno fi se pueden usar indistintamente, o por el contrario no son lo mismo?
1 respuesta
¿Puede un motor trifásico asíncrono de 150 HP tener un cos de fi de 0.1?
Medí con un analizador de redes y verifique la medida con otro modelo de analizador pero me dio un coseno de phi de 0.1. ¿Es esto posible? El efecto es que sólo había 10 HP de activa y el resto era reactiva inductiva. La potencia aparente era de 120...
1 respuesta
A cuanto equivale un kva en kw
Debe comprar una ups y debe saber un kva a cuantos equipos puede abastecer y a cuanto equivale un kva en kw.
2 respuestas
Montar batería condensadores grupo electrógeno
Tengo una instalación en una que la línea de la acometida es un grupo electrógeno ¿Se puede instalar la batería condensadores trifásica igual que en una acometida de una red de compañía? Es que tengo varios motores de gran potencia eléctrica y mi...
2 respuestas
Transformador de 150 kva, carga a conectar 30kw
Tengo un transformador trifásico de 150 kva y se pretende conectar una carga de no mayor a 30 o 35 kw, ¿En qué afecta y como afecta que el transformador sea demasiado grande?, había escuchado que repercutía ante la CFE. Alguien me podría explicar al...
2 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Duda icp trifásico
Si tengo un icp trifásico de 15 amperios, potencia contratada de 9871 W (380 V por 15A por 1,73). A partir del IGA hay una instalación monofásica. No hay ningún aparato trifásico, por tanto cada fase consume (220 x 15 A = 3300 W). La pregunta es, ¿El...
1 respuesta
Como calculo las perdidas de vacío en este transformador
La duda que tengo es como voy a calcular el rendimiento si no tengo las perdidas del hierro, es decir las perdidas de vacío Se supone que Po=V1nIocos(theta) Po= Potencia de Vacío V1n= voltaje primario nominal Io= corriente de vacío. En ese...
2 respuestas
Cómo debo calcular los kVARh en una instalación de 6 equipos de aire acondicionado a 240 V, trifásica?
Es para para intentar reducir los cargos por Demanda, que son tres veces mayor que los cargos por consumo de corriente como energía activa. La Demanda máxima es de 43 en kWh en un período de 30 días y el consumo promedio diario de corriente eléctrica...
3 respuestas
Medir potencia consumida en vivienda
¿Cómo se puede medir la potencia consumida en un instante en una vivienda? No me refuero a medir lo que consume cada aparato, sino a medir en un momento dado lo que estoy consumiendo, o la corriente total que estoy consumiendo( para calcular VxI)
4 respuestas
Cálculo de fusibles de media tensión 13,2kv
Cómo cálculo por ejemplo el fusible a la entrada adecuado en un trafo de 100VA en el primario con una tensión de13, 2kv y los fusibles a la salida en el secundario con salida 3x380
1 respuesta
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
Consumo total de luminaria de Vapor de Sodio.
Respecto a la medición de la potencia consumida de una luminaria de vapor de sodio, si realizo la medición de la potencia mediante un Vatímetro(potencia activa) de toda una lulminaria incluida sus accesorios(balastos, ignitores, capacitores),...
1 respuesta
Tengo un consumo en mi cuenta de servicios de 100 kwh de que potencia seria el transformador para esta red?
La red es trifasica y consta de iluminación y motores
1 respuesta
Potencia activa y reactiva en generadores
Alguien me comento que una maquina al estar a la misma frecuencia de la red y a la misma tensión, se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P porque cuando hay un sistema interconectado de unos cuantos gigawatts, un generador de unos...
1 respuesta
Conexión banco de condensadores.
Estoy conectando un banco de condensadores de 100 KVAR para mejorar el factor de potencia, pero me sugieren que debe ser inmediatamente después del barraje de distribución, esto es la primera carga del circuito secundario de mi transformador, ¿Es...
1 respuesta
¿Consulta sobre mejora del factor de potencia?
El planteo es el siguiente. En un local comercial hay una serie de heladeras monofásicas ( 4 X 1/4 Hp + 1X 1/3 HP )lo cual genera evidentemente una caída del factor de potencia o cosØ. La corrección de esta sería: 1. Con un Bnaco de capacitores...
1 respuesta
¿Se puede conectaar ams de un condensador para aumentar al capacidad en alterna?
En clases estamos sumando capacidades en serie y paralelo y el profesor nos dijo que si necesitamos un condensador de 500 uf y la tienda solo tiene de 1000 uf, podemos conectarlos en serie. De igual manera si necesitamos uno de 1000 uf y solo hay de...
1 respuesta
Banco de Condensadores
Te saluda Guillermo Castillo Días y soy Ingeniero Mecánico. Quisiera popr favor me apoyes en absolver las siguiente consultas. 1.- Si coloco un Banco de Condensadores, ¿Para el funcionamiento de un motor eléctrico ahorro Energía Reactiva? ¿Dónde lo...
1 respuesta
Densidad del NaOH
He realizado una practica en el laboratorio de química que consiste en realizar jabón mediante 20 ml aceite de oliva (d=0,91 g/ml) y 20ml Na0H 32% p/v, me piden la reacción de saponificación y he observado que con 1 mol de triglicerido y tres moles...
1 respuesta
Diferencias entre la indicación mensual del monitor de consumo eléctrico y la factura real de la luz.
Tengo un monitor de consumo Efergy y al mirar el consumo mensual siempre me indica menos consumo que el que aparece en la factura de la compañía. Leyendo por internet he visto que si acaso tendría que ser lo contrario ya que el contador de la luz...
1 respuesta
Kva a: kw, btu o kcal
Tengo una duda por favor si alguien me ayuda se lo agradezco, quisiera saber cual es la fórmula matemática o relación entre kva a kw, btu o kcal
1 respuesta
Sistema de control de potencia reactiva en 220 v funciona correctamente
Resulta que tengo una bodega que tenia su sistema de control de potencia reactiva de 12 pasos en la línea de 220V, los cuales derivan de un transformador principal de 13.2 kv a 440v (1MVA ), el cual a su vez suministra energía a un trafo de 440v a...
1 respuesta
Factor de potencia en garaje
Tengo un garaje en el cual la iluminación es por pantallas flúor, tengo instalado una batería de condensadores, pero aun asi, la comunidad de garajes es penalizada por iberdrola con 100€ al mes cobrándoles en su factura en energía reactiva. La...
1 respuesta
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
¿Un capacitor de 380/400 vac instalado a una red de 220 que afecta?
Quiero ver si un capacitor de 380/400 vac instalado en una lámpara de mercurio de 220 que puede afectara a la larga porque si me enciende normalmente
2 respuestas
Consumo monofásico 50A y contrato trifásico que potencia mínima contrato
Me gustaría saber el calculo de un consumo monofásico 50A a la potencia mínima ha contratar en trifásico Crispin
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta