Carga de gas en Split Panasonic
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación split con R410 carga
Bueno me gustaría plantear la cuestión en 3 puntos. Primero como realizar la carga de una maquina con 410. Segundo la preinstalación de aire que hay en el canal de gas es de 1/2 y el conexionado de la consola y la motor es de 3/8 no se si esto...
1 respuesta
Mi aire acondicionado por conductos echa el aire templado.
Hace unos días he instalado una máquina de a/a fujitsu acy100 de 8600 kg/frig frio y 9600 kg/ calorías, para aclimatar por conductos unos 90 m2 de un piso totalmente reformado de 120 m2. La instalación de tubos de cobre desde la unidad interior hasta...
1 respuesta
Tirada de tubería de 10 metros verticales
Tengo un piso que es un bajo y quiero colocar un split en el comedor. La preinstalación ya está hecha. El problema es que la máquina iría en la terraza comunitaria arriba del edificio y la tirada vertical es de unos 9-10 metros. Había comprado una...
1 respuesta
No hay comunicación entre el mando y el sensor de pared
Dejo de funcionar la señal entre el mando a distancia del aire acondicionado y el receptor del termostato, llego un momento que no lo pude apagar y solo reacciona, quitando el limitador del a.a. Del cuadro eléctrico, el aparato tiene ya 25 años y me...
4 respuestas
Arquetas de registro
Tengo una pregunta respecto al saneamiento y es que, leyendo el Código Técnico de la Edificación, en uno de sus apartados pone "se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m", ¿Esto se refiere a 15m solo...
4 respuestas
Como instalar un aire acondicionado
Me llamo andres me compre un aire acondicionado frio calor a 3000 pesos argentinos y el costo de instalación me sale 2000 pesos alguien me podría decomo como lo instalo yo la parte técnica lo tengo bien claro lo que no me quedo claro es la parte del...
1 respuesta
Split para ¿Exceso gas?
Split ROCA YORK de 3000 fr instalado en salón de 30 m2, en casita de madera. Al principio, funciono perfectamente (medido en salida 9º C). Dejo de enfriar, por fuga de gas por mal abocardado. Un amigo recarga con 1,8 kg de R410, lo que le indicaban...
1 respuesta
S.O.S ¡Ayuda por favor! Problema con la instalación del aire acondicionado
Tengo una preinstalación de aa en El piso. He comprado un Panasonic inverter para ponerlo pero he tenido que soldar un metro mas de tubería porque la preinstalación era corta. Después de hacerlo todo ( soldadura fuerte) abocardados y vacío con la...
2 respuestas
Maquina aire acondicionado centralizado distancia maquina exterior a la interior
Me han instalado en el falso techo del baño una máquina Mitsubishi de unas 6000 frigorías. La casa es pequeña; se trata de un apartamento que consta de salón comedor de unos 25 m2 y dos habitaciones, una mediana (12 m2) y otra pequeña (10 m2). Planta...
1 respuesta
¿Cuánto cobrar instalación de aire acondicionado?
Nos han propuesto instalar aire acondicionado para una tienda de electrodomésticos en extremadura, siempre hemos instalado para particulares y no sabemos cuanto se está cobrando por esto. El gerente nos propone 115€ por máquina con máximo de...
1 respuesta
Alargar circuito de AA en dos metros
Quisiera alargar mi instalación de AA con bomba de calor en un par de metros más, ahora está en 5 metros. ¿Perdería mucha capacidad de refrigeración? Necesitaría saber como hacerlo y las herramientas necesarias donde alquilarlas.
1 respuesta
Longitud tuberías refrigerante
Quisiera saber la máxima longitud que puede existir en vertical entre la ud. Interior y exterior en sistemas de aire acondicionado tipo split doméstico. ¿Con los nuevos refrigerantes mejoran las posibilidades de separación entre ambas unidades? ¿Da...
1 respuesta
¿Me falta gas?
Maquina LG inverter, vacio correcto necesita 1100grms de r407c le puse 960 porque no me cargaba mas en forma de liquido y bascula botella boc abajo etc, ¿Ahora resulta que se congela el esplit y la tuberia de 1/4 añado lo que falta? ¿Cómo? Necesito...
1 respuesta
Radiador instalado nuevo
Resulta que tenemos una calefacción de gasoil nueva que sustituyó a una de leña, y resulta que va todo genial, salvo que al añadir un radiador en la cocina (donde antes no había radiador) pues resulta que a pesar de coger la ida y la vuelta ahí mismo...
3 respuestas
Distancia mínima de tuberías
Voy a instalar un split inverter de 2200 frig. De la marca Panasonic y tengo una dudilla. He leído en varios manuales de instalación que la distancia mínima de tubería entre la evaporadora y la condensadora debe de ser de 3 metros aproximadamente...
4 respuestas
Cantidad de gas a cargar en multisplit de whirlpool
Pues tengo poca experiencia en multisplit modelo amb 717/2cf r22, estoy sin placa de características y quisiera saber la cantidad de gas que trae de fabrica este modelo .pues no supero los 4m. De tubería recomendada sin añadir o bien con que carga...
1 respuesta
Desmontar aire acondicionado por conductos
Tengo que desmontar la unidad interior y exterior de un equipo de AA por conductos, para dejarle preparado en el sitio las dos unidades nuevas al técnico que me lo va a terminar de instalar, a falta de las conexiones de los dos tubos del gas y la...
1 respuesta
Recarga de gas R410A y R407
Tras una perdida de gas (R410a) de un aparato de aire acondicionado de hogar. Tengo entendido que hay que hacerle el vacio, y cargar de nuevo con arreglo a la distancia entre el split y el condensador. ¿Pero al hacer el vacio, las llaves de las...
1 respuesta
Tengo instalada una climatizadora de 54kw.de refrigerante r410-a .que presiones son las adecuadas para cada tramo del año .
Mi duda es que tengo instalada una climatizador ciatesa de 54kw. Y no se muy bien que presiones de trabajo debe tener es refrigerante r-410-a y creo que le falta refrigerante porque tienen dos ciscuitos es decir dos compresores independientes y al...
1 respuesta
Cambio de ubicación de consola de a.acondicionado
Necesito cambiar de sitio la consola del aire acondicionado y me gustaría tener respuesta a las siguientes dudas: - La nueva instalación se incrementaría unos tres metros. En la instalación actual el compresor del exterior está prácticamente debajo...
1 respuesta
Instalación de split
Estoy instalando un Aire Acondicionado Split y cuando llego al punto de conectar las cañerías de cobre, al abrir la tapaque trae sale un gas de una de ellas. ¿Esto es normal? ¿Sigo adelante? ¿Debo conectar primero la cañería a la unidad exterior y...
1 respuesta
Carga de gas R410
Voy a hacer un vacío total quiero decir quitarle todo el gas que hay en maquinas y en las tuberías y mi pregunta es cuanta carga debo poner por que no me queda claro El aparato de A/A es un fuji electric RS-12UD y RO-12UD En la ficha técnica me pone...
1 respuesta
Purga tuberías aire acondicionado.
El técnico me ha instalado un aire acondicionado con dos metros de tubería y no ha purgado el aire de las mismas con la bomba de vacío. Me han dicho que no lo ponga en marcha y traerán la bomba de vacío para sacar el aire, pero el circuito ya lo han...
2 respuestas
He instalado una bomba de calor Firstline FCS y creo que no hice el vacío de forma correcta.
Manolo montero <
[email protected]
> escribió: SALUDOS . Te agradezco que te ofrezcas para ayudarme. He instalado una bomba de calor firstline fcs 12000ch, usa refrigerante r407, la instalación es de 4 mts.Al día de hoy ya le he cargado el gas, pero...
1 respuesta
¿Es posible que mi aire acondicionado se dañará luego de lavarlo?
Mi aire estaba en perfectas condiciones antes de lavarlo (estaba sucio pero funcionaba bien) luego de lavarlo quedo sin botar agua por atrás por la maquina y antes de lavarlo tenia una gota que solía caer de la maquina (el aire es un split) y luego...
1 respuesta
Instalación de gas butano en edificio viejo
Me llamo vicente, y creo que tengo una duda razonable, hace un mes me instalaron la cocina con botellas de gas, pero no hicieron salida de gas con regillas. La empresa que me ha hecho ela obra me indica que tiene el certificado, y la empresa que...
2 respuestas
Preinstalacion de a/a
Tengo algunas dudas para la preinstalación de dos equipos de a/a Mitsubishi, en un piso en obras, pues tengo que empotrar tuberías y cables. Estos me los recomendó alguien de esta página, si consideras que es mejor otra combinación, me la comentas,...
2 respuestas
Compresor se para cada 6 minutos
Yo también soy instalador y aunque tengo algo de idea en reparaciones no es mi fuerte, el caso que te traigo es el aire acondicionado de mis padres, no tiene marca pero nunca ha dado ningún problema, el caso es que el compresor para cada 6 minutos...
1 respuesta
¿A una instalación de aire inverter split es obligatorio por parte del instalador hacer el vacío?
El otro día monte un aire inverter de 3000 f. Fujitsu con una distancia entre maquinas de 4 metros, y cual fue mi sorpresa al ver que el instalador no hizo el vacío sino que hizo una pequeña descarga de gas y al preguntarle porque lo había hecho así...
1 respuesta
Sale agua por el split del A.A.
Revisada la instalación del A.A., me informan que los 7 metros de tubería de drenaje no tiene el desnivel correcto, por lo que el agua no desagua y sale por el split. ¿Qué puedo hacer?
3 respuestas
Existe distancia mínima para instalar un aire acondicionado Split inverter
Quisiera saber si al instalar un a/acondicionado inverter(2000 frigo) existe distancia mínima; si entre la evaporadora y la condensadora, utilizo solo 1.5 metros de tubo, tendría que quitarle gas r410a al equipo o trabajaría bien
1 respuesta
Asesoramiento en montaje
Estoy pensanso en comprar 2 split marca daewoo (modelos DSB-123 y DSB-093, de 3000 y 2250 frig. Con bomba de calor, por 439 y 389 euros respectivamente), sin instalación. Dentro que que no son mitsubishi ni fujitsu, ¿Que opinión te merecen estos...
1 respuesta
Resistencia de piso antiguo de vigas de hierro
Tengo ganas de hacer habitable el tejado de la casa de mis padres, que en la actualidad está en bruto y usado como trastero. El caso es que antes de hacer nada y por comentarios que me decía mi padre decidí hacer unos cálculos para comprobar si el...
1 respuesta
Instalar caldera gasoil en jardín distancia a la casa 15 metros
Desearía consultar si instalando la caldera y deposito gasoil en una caseta a 15 metros de distancia de la casa, perderían mucha capacidad calorífica, o sí existe algún sistema para que los tubos no pierdan el calor.
1 respuesta
Presión de refrigerantes
Quisiera saber en que presión debe trabajar, una maquina de a/a, imagino que cada maquina es un mundo y que influirán variasa cosas, quisiera que me orientadas un poco, hice un curso rapido de instalación de maquinas hace tiempo y no me quedo muy...
1 respuesta
Instalación de nuevo sistema de calefacción
Hace poco compre una Vivienda pareada en una pedanía cercana a Albacete, y lo primero que hice fue retirar los acumuladores eléctricos que tenía ya que la anterior propietaria me comentó que llegaba a pagar recibos de luz de hasta 700 €. Se trata de...
1 respuesta
ResultaAdaptación de salida PDC de caldera estanca a patio de luces
Resulta que acabo de instalar una nueva caldera de condensación con salida PDC a un patio de luces. Cuando el técnico de gas natural ha venido a instalar el contador, se ha encontrado con que la distancia de la salida PDC a una pared lateral es...
1 respuesta
A/a inverter de panasonic
Tengo instalado en un salón de 24 mtr cuadrados un split panasonic inverter de 3000 fr/5500 cal y cuando pongo la bomba de calor a 28ºc, lo máximo que alcanza es 19ºc después de más de 4horas de funcionamiento. El salón es prácticamente hermético...
1 respuesta
Ayuda diámetro tubo a.ac. Y situación
Voy a instalar aire acondicionado en mi piso (está en obras ahora). Quiero echar los tubos por el suelo para llevarlos desde la unidad exterior hasta la unidad interior que se separan 10 metros. Mi pregunta es: ¿Qué diámetro de tubo debo de utilizar...
2 respuestas
Bomba correcta para calentadores planos de alberca
Cual seria la bomba correcta para impulsar el flujo de agua en 16 calentadores solares planos de superficie de 2x1 metros cada uno, los tubos de la parrilla son de 1/2 pulgada en cobre, con entrada y salida de tubería de 11/2 de diámetro. Cuantos...
1 respuesta
Causa rotura compresor eq. Exterior
Ayer me confirmaron que el compresor del equipo exterior del aire acondicionado de mi casa está roto. Me gustaría saber cuales pueden ser los motivos de dicha avería. La máquina me la pusieron hace algo más de tres años y me ha estado dando problemas...
1 respuesta
Reparar o cambiar Interclisa-Carrier
Tengo un Interclisa-Carrier de 6950/7400w por conductos y se me ha averiado el compresor (Copeland ZR28K1-PFJ) según me indica el técnico ya que, aunque éste se pone en marcha y el consumo es el correcto, no aumenta la presión en una de las tuberías...
2 respuestas
Instalacion split aprovechando preinstalacion
Tengo un aviso donde el cliente quiere montar un split en el salón aprovechando la preinstalación de conductos que el piso ya tiene, ya que va a alquilarlo y no quiere gastar más dinero. La preinstalación tiene tuberías de 1/2 y 3/8, sin embargo el...
1 respuesta
Unidad exterior de mi LG split nuevo se congela
Tengo aire acondicionado LG split frio-calor de 5500. Al usarlo en modo calefacción la unidad exterior se congela y cruje con fuerza. El ruido se escucha desde el interior. No se si esto es normal o tengo que preocuparme. ¿Puede ser a causa de la...
1 respuesta
Distancia posible entre split y unidad exterior
Hey felixtarraco, ante la necesidad de poner aire acondicionado en casa tengo un problema. Yo vivo en el bajo y no tengo terraza. Sí dispongo de un patio interior que pertenece a la comunidad aunque yo tengo del disfrute del mismo. En principio se me...
1 respuesta
Mal funcionamiento en AA Multisplit 2x1 General
He instalado un equipo multisplit de general : Modelo: ASG 127 U11 Dos split A(3000) y B(1900) con dos compresores independientes Desde el primer día el equipo no va bien. 1- Si solo enciendo un split, el aire no es frio (solo hace de ventilador),...
1 respuesta
¿Cómo escoger bomba de calor/AA?
Próximamente me voy a cambiar de casa, la cual está situada en el campo y funcionará con placas solares. Debo escoger una forma de calefacción que no consuma mucho (y de momento no podemos permitirnos poner la calefacción de gas o gasoil, que creo es...
1 respuesta
Poner linea de 3/8 en vez de 1/2 en aire acondicionado
Tengo montado un aire acondicionado (ya tiene sus añitos) marca Samsung de 3000 frigorias gas 410A que tiene las tuercas tanto de la unidad interior como de la exterior de 1/4 y 1/2. Mi pregunta es si podria poner el tubo en vez de 1/2 de 3/8...
1 respuesta
¿Aislar tubería de Aire Acondicionado con Tubería PVC?
Tengo dos planteamientos, a ver como me pueden ayudar. 1- Estoy pensando en instalar un Aire Acondicionado tipo "Split" de 18.000 BTU a una distancia de separación entre la Unidad Evaporadora y la Condensadora de aproximadamente 14 metros (Contando 2...
2 respuestas
A/C calienta poco y temperatura salida no estable
1º split carrier 40 dmc teide plus 2º compresor carrier 38 yy-048g 3º aire acondicionado por conductos. 4º diferencia de altura entre los dos aparatos 15 m aproximadamente. 5º tubería de tirada entre los dos aparatos 25 metros 6º gas r 410 a bueno...
1 respuesta
Problemas con mi split
Empieza enfriando y a los pocos segundos deja de enfriar. Se pone blanco el caño finito. A los pocos minutos el caño finito se pone a temperatura ambiente. Probé la válvula y tiene buena presión.
1 respuesta
Aire Acondicionado en la Playa, Inverter?
Tengo una casa en la Playa como segunda residencia y estoy pensando en poner aire acondicionado y tengo dos dudas: 1. Me ha dicho que no es recomendable poner Inverter en la playa ya que se estropea más. ¿Es esto cierto? O la diferencia de consumo...
5 respuestas
Error kilométrico
Tengo un problemilla en nivelación. Cuando un Organismo Público te da un error máximo admisible en nivelación del orden de 4mm por Km, ¿Este error es por kilómetro de carretera o por kilómetro de itinerario?, ¿Debo contar la ida y la vuelta?, es...
1 respuesta
Fujitsu asy35uim3 o mitsubishi msz-gc35va
Estoy interesado en la compra de un aire acondicionado para un salón de 25m2, al final me decantado por uno de estos dos modelos, ¿El fujitsu me sale por 770? ¿Y el mitsubishi por 720?, más aparte instalación, los voy a comprar por una página web, me...
1 respuesta
Añadir r410a
Tengo que instalar un equipo johnson MAE 30BC R410A, a más de 12m de distancia compresor del evaporador. En la placa me dice añadir 80grs. He leído que lo tengo que añadir liquido. Hace falta alguna pieza especial para la carga de liquido, conectada...
1 respuesta
Mitsubishi electric msz-hc25va tecnologia replace
Primero agradecer el fantástico trabajo que desarroyais ayudando a los demás, mil gracias. El tema es que estoy interesado en comprar un aparato de aa, es el mitsubishi electric msz-hc25va tecnología replace, me interesa este por lo de la tecnología...
1 respuesta
Puedo cortar los tubos que trae un aire ala nesecidad que tenga en distancia 9,12 btu
Los aires traen una unidad para el interior y otra que va en la parte esterna comunicados por dos tobos estos vienen auna media, los istalan con esa tuberia enrollada yo quiero sabre si a estos los puedo recortar si que esto altere su funcion
1 respuesta
Pequeña fuga de agua en unidad exterior
Tengo un comercio en el cual hay instalado un split con bomba calor lg de 3000 frigorías. El caso es que con el comienzo del calor justo por donde salen las mangueras de la unidad exterior pierde una pequeña cantidad de agua. ¿Es normal? ¿Si es una...
1 respuesta
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Tengo una maquina de conductos que no calienta el reto
El problema principal es lo que te he comentado en titulo no se que hacer yo pensaba que tenia poco gas le vacíe y le hice una carga a pesopero me sigue escarchando el radiador de la maquina exterior y el retorno no se calienta nada .bueno nada un saludo
1 respuesta
Diámetros tuberías
Existe alguna marca que tenga máquinas de conductos con bomba de calor INVERTER QUE TRABAJE CON TUBERÍAS DE 3/4 Y 3/8 ". Es lo que me pusieron hace dos años en la preinstalación. Me merece abrir rozas nuevas para cambiar de tuberías y poder instalar...
1 respuesta
Preguntas aire acondicionado
Tengo en casa un equipo Carrier (conducrtos) 38YL-YLS; se compone de una máquina exterior con dos ventiladores y una interior. Cuando hace frío (<5ºC) la máquina exterior hace escarcha por lo que aunque es capaz de realizar un desescarchado, no...
5 respuestas
Sifones en la instalación
Me gustaría saber si se tienen que hacer un sifón en la tubería cuando el compresor esta más alto que el split, ¿Es qué ya me han dicho de todo y no se si es cierto o no?
1 respuesta
Distancia máx. Unidades interior-exterior
Estoy haciendo una casa, y he puesto preinstalación para split en varias habitaciones. Las salidas están todas en la azotea (tercera planta). La distancia de las unidades interiores a las exteriores será de: - Planta baja: 7 m en vertical, entre 3 y...
1 respuesta
Calculo de Caída de presión total en un sistema Chiller
Estoy interesado en aprender estos cálculos por que me ha tocado trabajar en esta área de la mecánica y no la entiendo bien.
1 respuesta
Inatalacion arire acondicionado
Tengo instalado en mi salón de casa un aparato de 1800 frigorías más o menos, y la verdad, es que en el salón se esta bien, pero en el resto de la casa se nota muchísimo contraste. He decidido poner otro split en el pasillo para así bajar la...
1 respuesta
Instalación A.A split
He conseguido una super oferta por fin de temporada y he comprado 3 equipos de A/A de 4300 Frig/h con bomba de calor de 4500 Kcal, mi sorpresa es que un instalador me pide más por su instalación que lo que me han costado los aparatos. Mi pregunta es:...
4 respuestas
¿Coómo puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa?
Quisiera saber como puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa en gramos. Y como hacer una buena limpieza de un tapón de aceite a un Frigorífico.
1 respuesta
Gas R410-A
Estoy instalándome un aire acondicionado de Panasonic que funciona con el gas R410A. Tengo 2 metros de separación entre la unidad interior y exterior. Tengo tuberías de cobre de calibre 0,8mm. ¿Podríais decirme si esta tubería me sirve, o necesito un...
1 respuesta
Maquinas de conductos del gas 407 o del 410
Viendo tu perfil y tu experiencia a ver si me puedes ayudar. Tengo en mi casa instalado la preinstalación de conductos y tuberías para una máquina de 6000 frigorías, por lo visto el grosor de las tuberías es para maquinas que utilicen el gas r-407,...
3 respuestas
Nuevo ruido aire acondicionado/calefacción mitsubishi inverter par-21maa
Les agradecería mucho si podrían ayudarnos con vuestra opinión de expertos: En casa (un duplex pequeño) tenemos un Aire Acondicionado Mitsubishi electric par-21maa (el unidad exterior es grande) instalado por el constructor de la finca hace 3 años,...
1 respuesta
Conectar tubo 3/8" en tubería preinstalada de 1/2?
Tengo una preinstalación hecha con tubos de 1/4 y 1/2 pulgadas. Todos los equipos inverter que he visto en torno a las 3000 frigorías requieren tubos de 1/4 y 3/8 pulgadas. La longitud de los tubos ronda los 8-9 metros. La unidad exterior estaría en...
1 respuesta
¿Cuál es la mejor opción de aire acondicionado para dormitorio pequeño?
Me han ofrecido Bosch CLIMATE 3000 2,5 KW, Panasonic kit KE25 TKE y DAIKIN AX25 en orden creciente de precio. Por dinero prefiero el Bosch pero si hay mucha diferencia en eficacia, consideraré vuestras críticas.
1 respuesta
Pueden tener lo guitudes diferentes las dos tuberías de un aire acondicionado?.
La diferencia entre la tubería de alta y de baja sería aproximadamente de un metro.
3 respuestas
Sistema Multi de Daikin
Te felicito por tu trayectoria en todoexpertos.com. Gracias por tanta ayuda! Te cuento: estoy pidiendo presupuestos para instalar aire acondicionado en casa. Es un 5º de entre 8 plantas, orientación sur. Muy bien ventilado. No existe preinstalación....
1 respuesta
Panasonic Kit 2E712-DKEW
El año pasado me compré ese multisplit inverter. Le dije a la comercial que era un split para salón (último piso, 20 m2, con ventana de unos 4 m2 y sin luz directa durante todo el día-sito en N Madrid), y el otro para habitación de 12 m2). No se, veo...
1 respuesta
Desinstalación de aire acondicionado
Quisiera saber como debo hacer para desinstalar un aire acondicionado Split (Samsung de 2000 frigorías). Lo quisieron sacar unas personas y me dijeron que "había que sacar el gas". ¿Es correcto?
1 respuesta
Distancia entre splits y compresor, y otras dudas
Trato de identificar el equipo de AA adecuado a mis necesidades, te comento: Tres habitaciones de: 9,12 y 15 metros cuadrados. A las tres hab. Les da el sol desde las 13h hasta las 20h aprox. No sé que tipo de orientación es esta, tal vez noroeste,...
1 respuesta
Fuga de gas en una unidad de Multi split 4x1
Me han llamado para ver una avería en una unidad interior de un 4x1 la cual es la segunda vez queda pierde el gas, otro técnico diagnostico que el gas se va por la tubería de esa unidad y Hay que cambiarla. Las otras unidades funcionan bien, ¿Pero yo...
1 respuesta
Efectos por reducción tubería aire acondicionado
Ante todo presentarme, me llamo Ismael. Tengo preinstalación para el A.A. . Hemos comprado un 2x1 de Daikin con gas R410. Cuando compré el 2x1 me aseguraron que la sección era de 1/2 pulgada para el 3000 frigorías y 3/8 para el 2000 frigorías. La...
1 respuesta
Aprovechar instalación de tuberías con R22 de Mitsubishi en Daikin
Tengo un problema con una unidad de Mitsubishi (MXZ-32SV) no se pone en marcha el compresor(códigos de error h4 y d3), tengo que quitar la luz para resetearlo y luego así se pone en marcha, aun así a veces se para y otras el compresor va a poca...
1 respuesta
Funcionamiento compresor inverter
Acabo de instalar un multispilt 2 x 1, marca Daikin. El compresor es inverter y tiene dos splits que dan 2700 y 2200 figorías. La pregunta es la siguiente: Yo programo temperatura en calor por ejemplo de 24 grados, y cada "X" tiempo he comprobado que...
1 respuesta
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
Aire acondicionado Split, ¿Es normal que que el caño de 1/4 este frío?
Quería preguntar si es normal que en un aire acondicionado tipo Split trabajando para enfriar el caño de 1/4 este frio. Esto es así desde que lo instalaron.
2 respuestas
Carga en split
Ayer fui acargar un split marca orbegozo con 1700 grs R-407C, en una primera inspección observo que no tiene ni una gota de gas, con lo que decido echar un poco para ver si puedo ir detectando fuga. Pongo la máquina en frio a fin de que vaya...
2 respuestas
Instalación de Caldera Gas Natural
Sigo recopilando información para la instalación que pienso hacer de calefacción, y me ha asaltado la siguiente duda. Actualmente en mi casa, tengo un sistema de calefacción por maquina de gas que calienta el aire y lo expulsa por conductos de...
1 respuesta
Instalación de equipos de aire acondicionado.
Quiero instalar equipos de aire acondicionado en mi piso y no sé como empezar. Mi piso tiene dos plantas. En la planta de abajo quiero poner un equipo en el salón, ¿Qué equipos tienen la mejor relación calidad/precio?. ¿Cómo cálculo las frigorías...
1 respuesta
¿Huele el gas del aire acondicionado split?
Hace unos días siento un olor parecido al gas metano en el salón de casa, me he acercado al Split y parece que sale de allí. ¿Puede ser una fuga de gas del aire acondicionado?
2 respuestas
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Dudas respecto a la instalación de aire acondicionado, frigorías por estancia, splits, etc...
Necesito una aclaración o consejo, sobre instalación de a/a. Tengo un piso en obras, 1ª planta y encima hay otro piso. La fachada tiene salón de 30 m2 y un dormitorio de 15 m2, doble pared con aislante de fibra de vidrio, orientación al oeste, con lo...
1 respuesta
Mover Aire Acondicionado
Quiero poner un toldo en mi patio y me estorba el motor del aire que tengo en la pared. Quisiera saber si es muy difícil moverlo y subirlo como medio metro más arriba, y si hay alguna posibilidad de que se estropee o pierda el gas etc...
1 respuesta
Carga de gas y retorno
He instalado una maquina de conductos Mitsubishi y según los metros de tubería debo cargar gas. Lo he estado intentado pero no carga. ¿Cómo debo cargarlo? Otra cosa, la instalación de conductos no tiene linea de retorno y para ello se aprovecha el...
1 respuesta
Ayuda con la instalación de aparato de aire acondicionado firstline con bomba de calor
Soy experto de otra categoría y me he comprado un aire acondicionado en unos grandes almacenes. Marca firstline con bomba de calor y unos 4 metros de tubo. Agradecería me indicarais de que forma debo instalarlo. Soy bastante manitas y dispongo de...
1 respuesta
Carga de aire AA
Tengo manómetros de gas para r22 y 407 Un amigo mio me comento que se puede hacer de la manera siguiente la carga : Maquina parada, enchufar los manómetros ., meter poco a poco el gas, mirando la aguja del manómetro correspondiente (r22, 407) y al...
1 respuesta
Problemas con minisplt
Como puedo determinar cuanto gas refrigerante requiere un minispilt, sin importar el tamaño del equipo, ya que en los refrigeradores te dice el peso de refrigerante que necesita. Y porque al cargar gas refrigerante en el minisplit la linea de alta se...
1 respuesta
Ruido split Panasonic E18 GKE
Me instalaron hace un mes un Panasonic E18-GKE y tengo un problema. La unidad interna hace un ruido bastante molesto al cabo de unas horas de funcionamiento. Dura unos 5 minutos y por lo que me dijo el lampista que me lo instaló es porque realiza el...
1 respuesta
Asesoramiento en montaje de Aire Acondicionado
Estoy pensanso en comprar 2 split marca daewoo (modelos DSB-123 y DSB-093, de 3000 y 2250 frig. Con bomba de calor, por 439 y 389 euros respectivamente), sin instalación. Dentro que que no son mitsubishi ni fujitsu, ¿Qué opinión te merecen estos...
1 respuesta
Aire acondicionado tira aire frío y el tubo de cobre está caliente
Tengo un a/a Mitsubishi electric msz sf 42ve2. Si lo pongo en aire caliente, la tubería de cobre del compresor al split se calienta mucho pero el split tira aire tibio(no frío ni caliente) lo mismo ocurre en frío ¿Qué le puede pasar? Hemos tevisado...
2 respuestas
Dimensiones y calidades para distribución calefacción
Me gustaría me indicaseis cuál sería el diámetro o como se calcula esto, de tubería multicapa a utilizar para alimentar 2 circuitos de calefacción uno con 3 radiadores con 30 elementos en total y 75 metros de tubería de ida y retorno y el segundo de...
3 respuestas
Temperatura con Aire Acondicionado por conductos
Recientemente me han instalado una maquina de A/A por conductos Mitsubishi Electric PEZ-100GA de 8600 frigorías. La vivienda es un piso de 3 habitaciones con unos 80m2. El problema está en que no consigo que la temperatura me baje de 24 grados, aún...
1 respuesta
Aire acondicionado de ventana.
Tengo un equipo antiguo de ventana, que quiero sustituir por un split nuevo. Me gustaría poder recuperar el gas del viejo, pero no tiene obuses para llaves allen, ¿Cómo lo hago?
1 respuesta
Elevar los equipos de la piscina
Quiero elevar los equipos de la piscina 60cms sobre el nivel del agua. También desplazarlos 2 metros más atrás de donde están actualmente. Ahora la bomba está a 4.5 metros de la piscina, y con la reforma quedaría a 6.5 metros. Quiero instalar los...
1 respuesta
Aire acondicionado no enfría como antes
Tengo un aparato de aire acondicionado que la unidad exterior la cambie de sitio por una reforma y deje los tubos un tiempo sin tapar el extremo aunque mirando hacia abajo, para que no le entrara agua. AL tiempo el técnico conecto los tubos y los...
2 respuestas
Carga óptima de R22 en invierno
Quisiera me des tu opinión sobre el problema que tengo. Tengo una máquina doméstica de unas 3000 frigorías y con bomba de calor. Debido a una fuga, noto que le falta gas. Pongo la máquina en frío y comienzo a cargar refrigerante hasta que la presión...
2 respuestas
Instalar aire acondicionado en mi vivienda sin colocarlo en la fachado exterior
Quiero poner aire acondicionado en las habitaciones de casa, pero al no poder hacer obra, han de ser independientes. El problema es que no puedo poner nada en la fachada. ¿Existe algo que me pueda sacar del apuro?. ¿Podría poner las unidades...
2 respuestas
¿Cuáles serían las dimensiones de las vigas de madera para un forjado ligero de 5.3x4.5 metros?
Estamos comenzado la rehabilitación de una vivienda entre medianeras de unos 100 años de edad con estructura de piedra arenisca y vigas de madera. Uno de los forjados que teníamos que rehabilitar tiene las vigas muy flechadas como consecuencia de una...
3 respuestas
Aire acondicionado split en la pre-instalación de conductos
Tengo una pre-instalación de aire acondicionado en mi piso pero la verdad no me convence mucho, me gusta mas los split; me gustaría poner un split en mi salón pero usando los tubos de cobre de la preinstalación que van a la azotea. ¿Se podría hacer?...
1 respuesta
Reclamar instalación gas natural
Un vecino, de la casa que linda con la casa que comparto la propiedad con una hermana, ha contratado el servicio de gas natural, la instaladora ha pasado la tubería por una pared que da a nuestra casa y como tenemos proyecto de restaurarla y subir un...
1 respuesta
Salida de humos cocina y caldera a gas.
Quisiera saber si existe en la Comunidad de Madrid alguna reglamentación que indica la distancia mínima que debe haber entre la salida de humos de la cocina y la salida de gases de la caldera estanca. Quisiera modificar el recorrido de la salidade...
2 respuestas
Problema aire acondicionado + bomba de calor
Tengo instalados (mediante preinstalación) en todo el duplex aire acondicionado tipo split, con bomba de calor. La marca es Mitsubishi y es un modelo Inverter de hace unos 4 años. Ahora mismo desconozco el modelo. Todas las habitaciones tienen el...
6 respuestas
Climatización para sala
¿Necesito saber en que consiste un sistema de climatización por splits? Ya que necesitamos acondicionar una sala de clases de más o menos unos 36mts cuadrados de superficie y unos 4nts de altos ademas esta sal consta con sistema de ventilación pero...
2 respuestas
A/A Mini Split Se congela
Acabo de comprar un Aire Acondicionado Mini Split y lo he usado durante una semana, la temperatura afuera oscila entre 25ºC y 35ºC, mi Aire es de 12000BTU para una habitación de unos 15mts2, el asunto esta en que al cabo de una o dos horas de...
2 respuestas
Calculo potencia frigorífica aire acondicionado vivienda 90m2
Debido a la rotura del compresor de mi aire acondicionado General, estoy planteándome cambiar la máquina en vez de arreglar en compresor. Ya que debo instalar una nueva máquina (frio-calor por conductos), quisiera saber cual es la potencia...
1 respuesta
Distancia máxima de tuberías con precarga aa mitsubishi msz hc35av
Quería saber la distancia máxima de las tuberías con la precarga de fábrica para este modelo de aa, el recorrido total de la tubería es de unos 10m, 2 m de los 10 son con desnivel y los otros 8 horizontales y creo que va justa e incluso corta de gas.
1 respuesta
Carga aire acondicionado daikin
¿Es verdad que un aire acondicionado no admite carga mas de lo que trae y para cargarlo hay que vaciar la carga de la fabrica para poder meterle mas gas? Y otra pregunta mas ¿Si el compresor va en el tejado y a unos 15 m de distancia en un sótano va...
1 respuesta
Donde colocar termo eléctrico junker 50 litros
Haber miren resulta que mi casa tiene un viejo termo marca junker de 15 litros de gas butano y entre este y la ducha hay unos 10 metros lineales que por mucho que el termo quiera calentar.. Antes ha tirado mas de 20 litros de agua.. Bien la pregunta...
1 respuesta
Qué sección de cable y que magnetotérmico debo usar para la instalación de un A/A?
Tengo una duda con la instalación de mi A/A y una avería que he tenido por culpa de unos cables que se me han quemado. Me gustaría saber que sección de cable y que magnetotérmico deberían de haber instalado. El A/A está a unos 50 metros del cuadro y...
2 respuestas
Carga de gas en unidad exterior
Mi caso es que hicimos mal el vacío de la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado marca Firstline, y perdimos todo el gas de la unidad exterior. Necesitamos saber como proceder para cargarlo. El gas es el 407 y me han recomendado cargarlo...
2 respuestas
Aprovechar tuberías aire acondicionado antiguo r-2
Tengo un equipo Panasonic con gas antiguo. Debo de sustituirlo por otro equipo actual con el nuevo gas. Mi duda es si se podrían aprovechar las mismas tuberías si la dimensión es correcta para el nuevo equipo.
1 respuesta
Distancia máxima entre evapotador y condensador
Mi problema es que no puedo colocar el conensador en fachada, por lo que debo llevarlo al otro extramo de la vivienda (medido a ojo, unos 25 metros lineales) ¿Esta opoción sería posible o es demasiado?. La segunda opción que se me ocurre es colocar...
1 respuesta
Dudas sobre instalación de calefacción y radiadores con 25 elementos
Estaba leyendo tus respuestas, decías monotubo 3 radiadores y máximo 25 elementos, ¿Se puede hacer un radiador de 25 elemeentos?, yo creo si se puede, pero hará mucha calor ahí y menos calor allá, ¿Mi idea es poner los 25 elementos ahí en una pared...
1 respuesta
Dudas con un aparato de aire acondicionado inverter de la marca LG
Me han instaladoa una máquina de conductos inveterte marca Lg, la undidad exterior UU30W Y la interior UB30W mi pregunta es que el instalador que la realizó no me hizo el vacío hizo un barrido a la tubería, también en las especificaciones pone que...
1 respuesta
Conexión gasoil deposito a caldera.
¿Para realizar la conexión de gasoil desde el tanque a la caldera ahí algún tipo de distancias que respetar? ¿Cuánto puede estar de cerca la caldera del deposito? ¿Cuánta es la altura máxima que puede subir la tubería a la salida del tanque hasta la...
1 respuesta
Split nuevo no enfría lo suficiente
He comprado un split daewoo nuevo de 12 000 btu el cuál fue instalado en el dormitorio. Los 3 primeros días funcionó perfectamente, luego comenzó a salir el aire menos frío y casi no enfriaba era un aire más bien fresco. En la tubería más gruesa...
2 respuestas
Bomba de calor que calienta bien
Tengo una máquina daikin de conductos con R22 y 6 años, que no calienta lo que debería, la he cargado a conciencia con vacío y báscula (1800 grs.) Según placa, pensando que el problema era la carga. Debería consumir 10 AMP trabajando bien pero se...
3 respuestas
Instalación de Aire Acondicionado por conductos.
Os expongo mi situación. He contratado una empresa para el suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado por conductos. Hace unos días vinieron a instalármelo y la verdad es que en la primera media hora ya empecé a dudar de su...
1 respuesta
Mejor marca de aire acondicionado
Quiero ponerme un par de splits inverter en una vivienda de 90 m2 y quisiera que me recomendaras un par de marcas entre las siguientes: Fujitsu, Panasonic, LG, Daikin, Mitsubishi (Heavy o Electric).
2 respuestas
¿Presupuesto atractivo?
Acabo de adquirir una vivienda de unos 85-90 mtrs. Útiles, de orientación noreste, este-sur, ya tiene la pre-instalación de aire por conductos y acabo de pedir un presupuesto al instalador. Me da 2 opciones: PANASONIC CONDUCTOS INVERTER 5 CV (10750...
1 respuesta
Recomendación aire acondicionado sin instalación
Hemos comprado una vivienda y en la obra de acondicionado hemos aprovechado para unir el trastero, esta justo encima del salón. El trastero se va a usar como despacho, es la ultima planta, encima tiene el tejado y no tiene ningún tipo de ventana al...
4 respuestas
¿Reparación incorrecta?
Hace un mes notamos que uno de los aparatos de aire acondicionado no enfriaba lo suficiente, y el split creaba hielo. Dos años antes, un técnico de la empresa que avisamos vino a limpiarlo y enfriaba perfectamente. Vinieron a comprobarlo, y...
1 respuesta
Cambiar tuberías de desagüe comunitarias en el local de la planta baja
Las tuberías de desagüe del bloque están rotas debido a su antigüedad además tienen mal la pendiente por lo que hay que romper el suelo y colocar unas nuevas con la pendiente bien. Para arreglarlas hay que levantar unos 15 metros lineales de suelo...
1 respuesta
Distancia máxima entre la calle y deposito de gasoil
Quiero poner un deposito de gasoil para una caldera, y me gustaría saber a que distancia como máximo puedo colocar el deposito de gasoil para que llegue la manguera del camión y así ahorrar algo en tubería de carga.
2 respuestas
¿Distancia máxima entre máquinas interior y exterior? Aire Acondicionado conductos.
He pedido dos presupuestos para cambiar un aparato de aire acondicionado. El piso es un primero y la máquina exterior (en el tejado del edificio) dista entre 20 y 23m de tubería hasta la interior (en el falso techo de una terraza). Uno de los...
2 respuestas
Climatización cual el mejor sistema
Sé que la pregunta que voy a realizar es un tanto ambigua, pero rogaría una respuesta que me llevase en una dirección. Estoy viendo la posibilidad de adquirir una vivienda de dos plantas con 135 metros cuadrados cada una de ellas, (la casa está...
2 respuestas
Fujitsu asy35llc o Panasonic kit re12 porque
Quiero instalardos splits 1x1 en el salón y una habitación y me han presupuestado con los siguientes modelos: Fujitsu asy 35 llc y asy 25 llco Panasonic kit re12 porque y kit re9 pke Los Panasonic me cuestan 200 euros más que el Fujitsu y no se si...
1 respuesta
Quisiera saber si una bomba de agua de 1Hp con altura máxima de 32m me serviría para subir agua de a un segunda planta, si hay v
Hay aproximadamente 15 metros pero con 3 o 4 codos. El caudal es de 105 metros x litro. Tengo la opción de comprar otro motor de 3/4 HP que sube 45 metros pero el caudal es menor. Mi temor es que me decida por la potencia más alta pero que los 30...
1 respuesta
Elección de Multisplit Daikin
Antes de que empiece la "temporada alta" de los aires acondicionados, me gustaría intentar adelantarme a los acontecimientos y hacerme una idea fundada acerca de qué configuración me vendría mejor. Mi intención es poner tres splits en las siguientes...
1 respuesta
Uso de codos de 90º (rosca flare) en tuberías A/A
Estoy reinstalando un mini split marca Frigidare de 18000 BTU con tuberías que miden aproximadamente 9 metros entre la consola y la unidad condensadora. Tengo limitaciones de espacio para tres curvas y pretendo utilizar codos de 90º (rosca flare) en...
1 respuesta
Desmontar el split para pintar
Quiero pintar el comedor de casa y para ello necesito desinstalar provisionalmente el split, para luego instalarlo otra vez después de pintar. Me gustaría saber que pasos debo hacer al desmontar el aparato y luego volverlo a montar sin que ello...
2 respuestas
Pre-instalación sólo en salón
Tengo una duda acerca de qué puedo y qué no puedo instalar de una manera razonable en mi casa. La situación es la siguiente: La máquina exterior ha de ir en la azotea obligatoriamente (el piso es un tercero de cinco alturas). Piso de 66 m2 con...
1 respuesta
¿Mitsubishi Daiya o Electric?
Como soy nuevo no sé si hay que preguntar directamente a un experto o hacerlo en el tablón público. El caso es que el pasado día 17 hice una pregunta en el tablón público y como aún no me ha contestado nadie vuelvo a hacerla a ver si tengo suerte. La...
1 respuesta
Preinstalación de aire acondicionado
Quiero poner la preinstalación de aire acondicionado y necesito saber si el calibre de las tuberías y roscas de unión es igual para cualquier marca de máquina de aire hasta las 3000 frigocalorías. Como queda la instalación en la fachada del edificio....
2 respuestas
Subir unidad exterior 12 metros en vertical
Tengo problemas con la unidad exterior de un aparato Panasonic Inverter que compre en 2005 (el modelo 09) . Me han dado presupuesto para instalarlo en la terraza comunitaria que esta como 12 metros más arriba todo en vertical. Uno de los instaladores...
1 respuesta
Problema ac panasonic
Tengo un aparato split de ac panasonic, en modo frio funciona perfectamente mantiene la temperatura que debe (lo compruebo con un termómetro de ambiente), pero en modo calor aunque ponga el termostato en 30 grados, deja de echar aire caliente y...
1 respuesta
Instalación MultiSplit
Estoy interesado en instalarme un split en el comedor de 22m y en el dormitorio de 12m, la distancia desde el dormitorio a la galería donde instalaría la unidad exterior es de unos 12m y desde el comedor de unos 5m, que marcas y características son...
1 respuesta
Mi split hace hielo
Tengo un aire acondicionado con split de 3000 frigorías desde hace 3 años y hasta esta semana todo bien. Desde esta semana la rejilla de la unidad interior hace hielo y el aire que sale no es del todo frio. Ademas en la unidad exterior la válvula...
2 respuestas
Perdida de gas aire centralizado
Me gustaría me ayudara a resolver un problema que tengo con una unidad por conducto de la marca CARRIER MODELO TEIDE CON REFRIGERANTE R410A de unas 8400 frigorías y que instalé en un piso de nueva construcción hará unos 7 meses aprox. Desde entonces...
2 respuestas
Tuberías preinstalación distintas a las de máquina
Tengo una preinstalación por el falso techo con tubería 1/4 3/8,. Un amigo me ha dado un Firstline FCS 12000CH de 2900 frigorías, pero las tuberías parecen ser de 1/4 1/2, distancia entre máquinas 10-15 metros. La pregunta ¿Tengo manera de realizar...
1 respuesta
Cuidado cuando te recarguen el refrigerante
Hace unos 5 años, me compré un split Inverter Mitsubishi de 3000 frigorías. La maquina nunca tuvo problemas más que los típicos de limpiezas de unidades cada año, y limpiezas de los filtros interiores una vez al mes. Ya que esta en una Pequeña...
1 respuesta
Conexión entre caldera y deposito de gasoil
He terminado de hacer la instalación de calefacción y mi problema es el siguiente tengo una caldera de gasoil celini y un deposito de gasoil roth de 620 l. Me gustaría saber como conectar la caldera con el deposito de gasoil, con el deposito de...
1 respuesta
Intento recoger el Gas del Split y el manómetro no llega a 0.
Quiero recoger el gas de un split de 1tn para mantenimiento, actualmente enfría perfectamente. Le conectamos el manómetro, cerramos la válvula y comienza a descender llegando hasta 25, no llega a medir 0. Lo que supone que, si desconecto ahí, perderé...
1 respuesta
Aire Acondiconado. ¿Es posible instalar la unidad exterior (condensadora) cerca de tubería de gas ciudad?
Estoy planteando instalar un equipo de A/A e instalarlo en la fachada de un patio interior (dado que en la fachada exterior no dispongo de pared donde anclarlo y la Comunidad de Propietarios no permite colgarlos de las barandillas de las ventanas...
1 respuesta
Salida de humos de caldera de condensación y convivencia con extractor.
Voy a cambiar mi antigua caldera atmosférica a una de condensación (en concreto por una Saunier Duval thema condens f25) En la cocina también tengo un extractor para los humos de la cocina. La caldera antigua evacua los humos en el sum comunitario....
3 respuestas
Que aire acondicionado silencioso aconsejáis
He consultado por aquí y he visto que los mas silenciosos son mitsubishi, panasonic y fujitsu. Hay alguno qué me recomendéis, ¿Marca modelo y precio? Lo quiero para el salón 20 m2 y para una habitación de 15m2 con un solo aparato exterior y dos...
1 respuesta
¿Cómo es una tubería de desagüe de una casa unifamiliar?
Quisiera dejar hecha una preinstalación en una casa de campo para una posible instalación futura de canalización de residuos. Actualmente hay una fosa séptica, y quisiera hacer una obra y que más adelante no me tengan que levantar el suelo, si fuera...
1 respuesta
Precio limpieza tuberías de Aire Acondicionado por conductos
Me instalaron un AA por conductos en septiembre. En su momento hicieron una breve prueba con aire frío y, aparentemente, funcionaba. No se volvió a utilizar hasta mediados de noviembre, para probar la bomba de calor. No funcionó, sale aire por las...
2 respuestas
Instalacion de Minisplit
Me compre un minisplit de 18K BTU Frio/Calor a 220v, lo quiero instalar mañana pero mi duda es que tanta distancia es la máxima permisible para las tuberías, ya que quiero colocar la unidad del minisplit como a 8 m de la unidad de distribución y como...
1 respuesta
Tubería de baja presión se calienta unos 55 grados
Tengo un equipo de aire ac. De unas 3ooo f. Y empezado a ponerlo en modo de calor y se conecta y desconecte cada 5 minutos supongo por que la habitación es pequeña unos 11mts cuad. Y muy fría, algunas veces no se desconecta y empieza a salir aire...
2 respuestas
Presupuesto maquina aire acondicionado de conductos.
Me instalaron un aire acondicionado de conductos panasonic en 2003, hace una año se le fue el gas y ahora hay que hacerle una prueba de estancamiento porque sigue perdiendo, cosa que no tengo muy claro. Así que me gustaría saber por parte de los...
1 respuesta
Sobre abocardados
Me estoy planteando instalarme yo mismo el aire a. Que me compre y he encontrado muy buena información que distes a otro interesado pero tengo unas dudas: 1º Dado que la instalación que realizaría es solo pasar un muro de unos 20 cm quisiera saber si...
1 respuesta
Panasonic prendió y se apago y ya no quiere prender
Istale un mini esplit panasonic prendio y se apago y no quire prender
2 respuestas
¿Tubos calefacción pueden subir y bajar?
Quiero saber si la trayectoria de las tuberías de una instalación de calefacción por gas natural puede subir y bajar. Es decir, tengo varias alternativas para mi instalación. A- Pasar unos tramos por debajo del techo de escayola y otros por la parte...
12 respuestas
Aire acondicionado panasonic 2x1
Vamos a poner un aire acondicionado en un salón tipo ático orientado al sur y con 27 m2 y también en una habitación de las mismas características pero de 12 m2. ¿Tendríamos con un panasonic 2x1 2E912 JKE de 5000w - 4300frigorias? Nos da miedo que no...
1 respuesta
Aire acondicionado Daikin, Mitsubishi, Panasonic ...
Quiero comprar un ap. Aire acondicionado para un salón de 20 m. Último piso, y las horas más fuertes de sol dan en el salón. Me ofrecen estos aparatos: DAIKIN TX35 JV, MITSUBISHI MSZ-SF35VE, PANASONIC UE12-RKE, FUJITSU ASY-35UILLC y por último...
1 respuesta
Problema con un AA Samsung aqv12nsa (de 2010)
Compré 2 AA Samsung aqv12nsa en 2010 y uno funciona perfectamente, pero el otro funcionó 1 mes y desde entonces no funciona. Cuando lo enciendo no enfría apenas, y al pasar 1 hora da un error y se para. Tampoco saca agua por el tubito y creo que no...
1 respuesta
Tributación por módulos
Mi marido se ha dado de alta mediante una Comunidad de Bienes y el asesor le ha dicho que el sistema que va a seguir es por módulos. ¿En qué consiste y como le afectará para la declaración de la renta familiar? Si el hace pagos a cuenta trimestrales...
1 respuesta
Quitar aire acondicionado
Voy a quitar un aparato de aire acondicionado con splitz y me preguntaba que pasos debo seguir para poder quitarlo y que no se salga el gas.
1 respuesta
Instalación aire acondicionado en un segundo piso y el compresor hay que ponerlo en la terraza comunitaria
Tipo de maquina y frigorías para instalar aire acondicionado, compresor en terraza 15 metros en vertical, finca nueva 8 años y estas los huecos para tirar las tuberías, que maquina me aconsejas
2 respuestas
Calefacción piso pequeño en Madrid
Actualmente tengo 4 acumuladores con tarifa nocturna para calentar un piso de 60 m2. Quería cambiarlos por algo más nuevo ya que tienen más de 12 años. La casa no tiene buen aislamiento y problemas de condensación. ¿Qué me recomiendan?.
1 respuesta
Distancia compresor al split
Distancia compresor al split Me acaban de instalar dos aparatos de bomba calor Mitsubishi. Los compresores en el terrado y los splits, uno en el comedor y otro en la habitación de m, i piso. Concertamos instalar las siguientes máquinas: Para el...
1 respuesta
Calentador de gas y microondas
Me gustaría saber si hay algún peligro en poner un microondas debajo de un calentador de gas, y en caso de que se pudiera, saber si hay alguna distancia mínima de seguridad que guardar.
1 respuesta
Calculo diametro tuberia de calefeccion
Soy albañil, y para mi y mi familia hago un poco de todo. Me he decidido a montar una calefaccion en una casa de pueblo, y logicamente por una cuestion de economia voy a hacerlo todo yo. He ido viendo en mi trabajo diferentes instalaciones pero os...
1 respuesta
Aire Tango
El año pasado me instalaron dos aparatos con cuatro splits, marca Tango mod. PMH - 18 RI, la vedad no estoy muy contento con ellos, una no funciono a los pocos días, un mando dejo de funcionar al poco tiempo, este invierno pasado a veces se bloqueaba...
1 respuesta
Instalación a.a, Carga 407c, Vibraciones ...
Quiero instalar en casa dos equipos de aire acondicionado con bomba de calor, hace más de un mes que busco información en la red. *** Las distancias entre evaporadores (splits) y condensadores son de 14 m en un caso y 6 en el otro, y como soy un...
1 respuesta
Altura mínima conducto aire acondicionado
Estoy haciendo obras en una casa que acabo de adquirir y antes de pedir presupuesto a un profesional, quiero, a ver si es posible un poco de información. La altura de suelo a techo de la casa es 2,47m, y me gustaría poner la instalación de A/A por...
2 respuestas
Distancia entre split y compresor
Queremos poner un aire acondicionado en casa y la distancia que habrá entre el split y el compresor será aprox. De unos 16 metros. Con esta distancia, ¿El aire acondicionado funcionará correctamente? Además, ¿El tubo que ponéis para unir el compresor...
2 respuestas
Vibración compresor A/A
Hace dos semanas me instalaron un PANASONIC RE9-JKE, el aparato funciona bien, pero cada vez que el compresor anda, se transmite la vibración del mismo hasta la máquina interna y entre la máquina y el cuarto se forma una caja acústica que transmite...
1 respuesta
Presión de alta y baja a la misma presión
Tengo un a/a que en invierno las presiones tanto de alta como de baja se igualan a unos 15 bares. Es eso normal. En frio la baja esta a 0 grados (en invierno) y la alta si esta alta. El aparato no calienta como antes. ¿Qué le puede pasar?. Gracias...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado