Salta pia de fuerza lavadora ,termo,lavavajillas,
Tengo conectado por medio de un enchufe (toma de fuerza), termo eléctrico, lavadora, lavavajillas. Cuando están los tres .en funcionamiento salta el pia de fuerza. Podrían decirme a que es debido y como solcionarlo.
2 respuestas
Es correcto esta configuración de instalación eléctrica?
Estoy modernizando mi instalación eléctrica y esta es la nueva configuración ICP 32A - Es el existente IGA 40A - C11 10A (Alarma y 2 Lámparas de Emergencia) - CIRCUITO D ID 40A/30mA C3 25A (Vitro/Horno) C4 16A (Lavadora) C4 16A (Lavavajillas) C5 16A...
2 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Cuantas lineas para el cuadro eléctrico
Me van a reformar toda la instalación eléctrica del piso, y un lampista me presupuesto un cuadro eléctrico con las siguientes líneas: - Enchufes - Enchufes húmedos (cocina, baño y aseo) - Alumbrado - Lavadora - Lavavajillas - Horno (no hay...
6 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Reforma cuadro eléctrico.
Quisiera rehacer la instalación eléctrica de mi domicilio la idea es hacerlo yo. Os comento. Actualmente tengo ICP, IGA 25A, ID 40A 30mA, y 4 PIAs de 10,16,20 y 25A. Se que necesitaría además el C5 de 16A para zonas húmedas, que ahora no dispongo de...
1 respuesta
Instalación eléctrica desde acometida de 6mm
Estoy haciendo mi casa y refacciinabdola por completo, Estuve leyendo mucho en el foro para realizar la instalación eléctrica y quería compartirlas con uds para ver si estoy en lo correcto, sino aprender como lo debería hacer lo mejor posible y...
1 respuesta
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
¿Qué térmico y cable seria el adecuado para horno/vitro según mi instalación?
Otra vez, lo siento si soy pesado) quiero saber que térmico puedo poner para horno/vitro? Ya que unos hablan del típico 25 (cable de 6mm) y otros he visto que aconsejáis a la gente el de los enchufes 16 (cable 2,5mm), ¿Seria el primero no? ¿Y la...
2 respuestas
¿Montaje de cuadro eléctrico y que magnetotermico poner?
Estoy montado el cuadro eléctrico de la vivienda y separando todo por zonas. 3 zonas de fuerza 3 zonas de iluminación y electrodomésticos todos por separados, ¿Creo qué cometí un fallo la lavadora y lavavajillas y termo se hizo la instalación con...
2 respuestas
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Cómo hacer un cuadro eléctrico de una vivienda?
Tengo que hacer un cuadro eléctrico nuevo en mi casa. La tension que ulitizo es de 220V. Pondré enchufes, luces, horno eléctrico, placa de inducción para cocinar, termo eléctrico para calentar el agua, aires acondicionados, nevera, lavavajillas,...
4 respuestas
Instalación de un horno pirolítico en instalación antigua.
Mi instalación antigua de piso es la siguiente, nuevo contador telegestíón(4,7 A), a continuación interruptor magnt. De 20A, seguido intrrptor. Diferencial 40A(ambos entrada inferior y salida superior y cables negros gruesos, con instalación...
2 respuestas
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Instalación eléctrica: Circuito independiente para Horno
Hace poco hice una reforma en la cocina en la que instalé el horno en un nicho en columna, separado de la placa vitrocerámica. Respecto a la instalación eléctrica, la placa vitrocerámica se instaló a la anterior toma del circuito de Horno+Vitro de...
3 respuestas
¿Qué grosor de cables necesito para instalación eléctrica?
Voy a cambiar la instalación eléctrica de mi casa ya que tiene muchos años, y me surgen algunas dudas. Voy a poner un magneto térmico para el alumbrado, enchufes, enchufes cocina, lavadora, lavavajillas, Aire acondicionado, horno, vitro, calentador y...
2 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Que tipo de ID y IGA poner en una instalacion electrica?
He reformado una vivienda antigua y he cambiado el cuadro electrico. La derivación que me llega desde el cuadro de contadores es de 6mm, de esos cables antiguos hechos de 6 cables de 1mm. ¿Quisiera saber de cuantos Amperios debe ser el ID y el IGA?...
3 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
La subdivisión del C4 implica poner un segundo diferencial?
Quiero hacer una división del C4, dejándolo en tres circuitos separados; cada circuito va directamente del cuadro de mandos hasta su enchufe correspondiente, por ello reduzco secciones a 2,5mm y pías de 16A. En el cuadro quedan ahora 7...
2 respuestas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
Cuadro eléctrico antiguo que no conozco
Tengo una duda con un cuadro de protección me he encontrado esto y como no lo he visto nunca no se entenderlo bien es de una casa que me he comprado quisiera cambiar la instalación todos los pías son de 10A, están divididos en iluminación enchufes y...
3 respuestas
Se puede instalar térmico con sobretensiones?
Quería saber si es recomendable conectar un térmico al sobretensiones transitorias cuando no es de cartucho intercambiable, ya que quiero poner uno. Y claro para saber donde va exactamente, a la salida del iga o antes o después del protector y de...
1 respuesta
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Instalación de enchufe vitrocerámica + horno
En mis instalacion, tengo, desde el cuadro de luces, un IM de 25a, que lleva una linea a una caja de registro donde va el horno y la vitro. De esa caja de registro, sale una derivación a un enchufe, y, otra derivación con los hilos sueltos. Todo este...
3 respuestas
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Como se si mi cuadro eléctrico está bien montado?
Tengo una duda sobre mi cuadro eléctrico debido a que el profesor de Tecnología de mi hija pidió a sus alumnos que hicieran una foto del cuadro eléctrico de sus casas. En mi caso le comentó a mi hija que había que revisar el mío. Como no puedo anexar...
3 respuestas
Electricidad: funciones de los diferenciales, colocación, conexión y protección
¿1 Si un diferencial puede proteger los circuitos a los que esté conectado qué sentido tiene colocar más de un diferencial si actúa no ante un cortacircuito sino ante una derivación a tierra? ¿2 Daría igual poner el diferencial por delante o por...
3 respuestas
Instalacion trifasica domestica
Tengo que hacer una instalación domestica, en la que el dueño va a poner un calentador instantáneo de 18kw, sistema de calefacción eléctrico, vitro, horno y resto de electrodomésticos usuales. La potencia que le van a suministrar será de 10 kw en...
1 respuesta
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
¿Instalación de pías errónea?
Me acaba de hacer la instalación de mi casa el electricista y creo que hay algo raro. Tengo 5 pías (o 4, el numero no es importante). Pero no va bien el cuarto del ordenador, como dato le dije yo al electricista que en el cuarto del ordenador, cuando...
1 respuesta
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Instalación eléctrica para apartamento 20m cuadrados.
Quiero cambiar la instalación eléctrica de una Loft de 20m con una potencia contratada de 2,3kw. Quisiera dividir la instalación correctamente ya que la actual se alimenta de una sola linea, es decir la fase llega a todos los electrodomésticos por el...
3 respuestas
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...
3 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Componentes de caja general eléctrica
He cambiado todo el cableado de mi vivienda sacando varios circuitos y marcándolos con cinta hilante de distinto color y al llegar a la caja de registro no se que aparatos de seguridad tengo que instalar.- Todo lleva cables de un solo hilo con...
1 respuesta
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
Instalar un segundo cuadro eléctrico
Tengo una casa con un cuadro eléctrico normal para una vivienda. Estoy haciendo un sótano que llevara un baño una cocina y un salón. Había pensado poner otro cuadro en el sótano. ¿Cómo seria la conexión? ¿Qué necesitaría poner en el cuadro del sótano?
1 respuesta
Instalación incomprensible + salto ID inexplicable
A raíz de un problema intermitente que tengo con el ID (salta cuando quiere y lo puedo rearmar al momento, nunca salta una PIA o Magnetotérmico, solamente el ID). He empezado a hacer pruebas en el cuadro eléctrico. Lo primero cambiar el ID por si...
3 respuestas
Instalación eléctrica vieja en domicilio
Vivo de alquiler en un piso, en el cual tanto los enchufes como los conmutadores de la luz son bastante viejos. Todos los enchufes de la casa, y los conmutadores tienen su propio fusible. ¿Es necesario que tenga cada enchufe y cada interruptor su...
2 respuestas
Puentear ICP
A ver si alguien puede echarme una mano. Mi problema es que tengo una casa antigua (unos 30 años) que hasta ahora no ha necesitado más de 3,3KW (15A), el problema es que voy a poner cocina eléctrica y un horno y un amigo electricista me ha dicho que...
1 respuesta
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Instalación correcta del cuadro eléctrico
Os cuento, voy a reformar mi piso, y quiero hacer la instalación eléctrica que cumpla la normativa, estudie electricidad hace tiempo y lo tengo bastante oxidado. 1) Ahora mismo tengo el cuadro eléctrico con el diferencial y los térmicos de cada...
2 respuestas
Reforma de casa
Estoy reformando una casa antugua y quisiera saber que sección de cable tengo que poner a las tomas de la cocina y que tipo de disyuntores tengo que poner en el cuadro y cuantos para la cocina y el resto de la casa. Es una casa con 3 habitaciones un...
1 respuesta
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
Sección cable
Quisiera saber si se puede poner cable de 6mm. Para la lavadora, y la secadora y si se pueden poner con un enchufe normal de 16A con un magnetotérmico de 25A las dos en la misma linea y por otro lado otra linea con el horno la vitro y el lavavajillas...
1 respuesta
¿ Como instalo cuadro eléctrico auxiliar?
En relación a un cuadro eléctrico primario y otro auxiliar ruego valoración. En mi vivienda tenemos una instalación del cuadro eléctrico configurada tal como señalo a continuación: CUADRO PRINCIPAL IGA ( 40 A ) + DIFERENCIAL ( 40 A / 30 ma) +...
2 respuestas
¿Como instalar el horno y vitro?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de la cocina y me surge una duda que el rbt no me aclara. Según el rbt el horno y la vitro llevan un pia de 25A y cable de 6mm, pero yo los voy a instalar por separado y no se si puedo poner un pia de 25A y...
2 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
Instalación cuadro eléctrico y subcuadros en vivienda
Vuelvo a recurrir a vosotros para que me echéis una mano, tengo una casa de planta baja, primera planta y buhardilla, he montado un cuadro eléctrico general en la planta baja, y he montado un subcuadro eléctrico en la cocina para la cocina...
2 respuestas
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
Térmicos para una mini cocina
A tod@s, vuelvo a recurrir a vsotros para hacer otra pregunta de térmicos, tengo un cocina pequeñita y voy a poner este producto http://www.leroymerlin.es/fp/16529660/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=512301 y luego este...
3 respuestas
Conexión eléctrica cocina
Voy A Instalar En Mi Casa Una Lavadora, Una Vitro De Inducción Y Un Horno. En Cuanto Al Horno Su Potencia Máxima Es De 3580w Y Me Exige Un Fusible De 16a. Para A La Vitro Tiene Una Potencia Máxima De 7200w Y Me Exige Un Fusible De 25a. Tengo En El...
5 respuestas
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
Cable para horno Teka HSB635SS
Voy a instalar un horno en la cocina, el cual tendrá una linea solo para el. El modelo de horno es Teka HSB635SS eficiencia de energía A+, que según la documentación su consumo máximo es de 2615 W. Entre la cocina y el cuadro eléctrico hay unos 8...
1 respuesta
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Un pia o 2 pías
Estoy dudando entre poner un pia o 2 pia. Me dijiste lo siguiente: .- Aunque no me dices de que potencia pones las bombillas (te recomiendo de bajo consumo 12 o 16 watios) según lo que describes no vas a consumir más de 800 vatios en el alumbrado y...
1 respuesta
Presupuesto actualización de la instalación
Quería preguntar que presupuesto puede tener el cambio de localización del contador y a parte cambiar a uno digital, un cuadro entero según ITC y cambiar todo el cableado de la casa, es un baño, dos habitaciones, salón, cocina, un trastero, dejar...
2 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
Enchufe nuevo para horno eléctrico
Voy a cambiar el horno de ubicación en mi cocina y no sé si puedo conectarlo a un enchufe donde anteriormente estaba la nevera. Este enchufe viene de un diferencial de 20A. No tengo claro el grosor del cableado en este enchufe. Sé que un diferencial...
4 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
¿Qué sección tiene que tener los cables desde la acometida hasta el cuadro?
Quisiera saber que sección tiene que tener el cable desde la cometida hasta el cuadro general ¿Y desde el cuadro general a las cajas de empalme? Porque desde la caja de empalme a los enchufes son de 2.5mm y a los puntos de luz son de 1.5 Puedo usar...
3 respuestas
Conectar cocina y horno mediante borna
¿Se puede conectar horno y placa de la misma borna?
4 respuestas
Puenteo entre ID y PÍAS.
Tengo electrificación básica en casa, 5.750 W y mi ICP de compañía 25A. Tengo IGA 25A y 4 PÍAS; 3 de 20A y 1 de 10A (Por favor, ya se que estos circutos son incorrectos, pero es lo que tengo). Al grano, por la parte superior de mis PÍAS y procedentes...
2 respuestas
Instalación eléctrica vivienda unifamiliar, con subcuadros
Mis tíos se acaban de comprar una casa y les voy a hacer la instalación eléctrica. Os explico el escenario: La casa es de dos plantas, en ambas plantas hay una cocina y un baño. También tiene jardín, piscina, terrazas y una bomba de extracción de...
3 respuestas
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
El chivato de el horno no se apaga del todo
Desde hace algún tiempo vengo obeservando que la luz indicadora del horno se queda como medio encendida aunque no este conectado. Incluso cortando el PIA correspondiente que es el de 25A (horno y vitro) sigue medio encendida. Aparte de eso no hace...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
Verificación de instalación
Ayer estuve haciendo unas preguntas sobre PIAs... Para una instalación que tengo que modificar en una casa que tengo con dos pisos. Tras realizar el esquema, me queda esto. Me gustaría que me confirmaseis si está bien o debo de modificar algo...
2 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Conexión del diferencial a los pías
Que es muy de agradecer. Mi pregunta es la siguiente: Mi hijo se ha comprado un piso que tiene unos cuarenta años. La entrada de la electricidad a la vivienda solo consta de un ICP. En este icp tenemos el fase, el neutro y aparte (no pasa por el icp)...
1 respuesta
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
No se si mi IGA es el correcto
Soy nueva en este foro y me han hablado estupendamente, saludos a todo el mundo. Y muchas gracias. Tengo una duda, dispongo de dos cuadros básicos y en el principal (abajo) mi DI es de 6mm pero mi IGA es de 40A, se lo dije a un electricista y me dijo...
5 respuestas
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...
1 respuesta
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
Requisitos para cumplir con el boletín
A todos/as Comento mi caso. Me he comprado un piso y quiero hacer una reformillas eléctricas y como no tengo el boletín, me gustaría saber que exigen en los boletines para lo que haga ahora, luego no tenga que desacerlo. Explico lo que quiero poner y...
1 respuesta
Cable necesario para conexión de Horno 2700w
He comprado un horno Teka de 2.700w, el caso es que el cable que trae el propio horno es: H05RR-F 3G1, 50 mm2. Tenia pensado conectarlo con clema junto con la vitro, que está conectada a enchufe de fuerza que va a un magneto de 25 amperios, pero como...
4 respuestas
¿Qué ICP, IGA, diferencial y magnetotérmicos debería instalar?
Estoy haciendo reformas y quiero hacer la instalación eléctrica nueva. La potencia contratada es de 3300W, pero quiero aumentarla a 4400W. El caso es que quien me hace la instalación me dice de poner una icp de 40A, ademas del diferencial de 40A y 5...
1 respuesta
Instalar protector sobretensiones combinado con iga
Quiero instalar un protector combinado en mi casa y tengo unas dudillas, a ver si me podéis ayudar: 1. La instalación está certificada para 5750w y el iga que tengo actualmente es de 25A. Yo tengo contratados 16A. 2. Los magnetotérmicos de todos los...
2 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Mover enchufe de fuerza horno
Quería desplazar el horno 4m en la cocina. Para ello quería saber qué cable tengo que comprar, y entiendo que existen enchufes de fuerza de superficie de 25A.
2 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Circuitos de calefacción
Estoy haciendo el proyecto de una vivienda unifamiliar, y en la electricidad tengo varias duads. He puesto apartos de aire acondicionado, entonces cada aparato llevará su toma de corriente para aire acondicionado. C9 luego, he puesto radiadores...
1 respuesta
Cuadro de Mando y Protección
Antes de preguntar he leído bastante pero aun y así me gustaría que alguien me aclarara un par de cosas, gracias: Estoy cambiando el cuadro de mando y protección de mi piso, tengo una potencia contratada de 4.400kw y un ICP de 20A ahora creo según...
1 respuesta
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
¿Como debo instalar un cuadro con 2 diferenciales?
Voy a realizar nueva instalación en una zona de la casa, para esta zona que va a tener interruptores, enchufes y A. A., quisiera poner un sub-cuadro. Mi duda es la siguiente :desde el cuadro principal de la casa, desde el interruptor general, puedo...
2 respuestas
Cableado y Cuadro nueva Cocina
Mi vivienda tiene 3 plantas, y una habitación del ático la estoy cambiando a Cocina. El cuadro General esta en el sótano y en cada planta un subcuadro con 1 térmico de 16, seguido de un Diferencial de 40, otro Térmico de 16 y otro de 10. En este...
1 respuesta
¿Puedo conectar al mismo cable de 6mm y diferencial o pia de 25A, el horno eléctrico y la vitrocerámica?
Pondría una caja de conexión entre ambos, que conectará los 3 cables de 6mm que viene del diferencial con los 3 cables que van a la vitro y los 3 cables que van al horno
2 respuestas
Línea Vitrocerámica cable 2,5mm 16a
Estoy renovando la instalación eléctrica de la cocina y me han dicho que si independizo todas las líneas con sus magnetotérmicos independientes puedo conectar la vitrocerámica con una línea de 2,5mm a un pia de 16a La instalación quedaría: PIA de 16a...
2 respuestas
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Qué deficiencias tiene este cuadro eléctrico?
Me mudo a un piso de 1984 con el siguiente cuadro eléctrico, qué deficiencias puede tener y si ha sufrido alguna modificación desde entonces. El piso dispone de Horno, vitro y aires acondicionados, gracias anticipadas.
3 respuestas
¿Es necesario nuevo diferencial y magnetotérmicos en ampliación instalación eléctrica?
He ampliado la instalación eléctrica poniendo nuevos enchufes y luces en una terraza exterior, sacando la línea de un enchufe existente. Cada cierto tiempo salta el diferencial y el magnetotérmico correspondiente a dicha línea, que es la de los demás...
4 respuestas
Entrada cables por debajo magnetos
Compremos un piso y hicimos nueva la instalación electrica por una empresa de reformas. Mi sopresa ha sido ahora que he retirado la tapa que oculta los hilos y obserbo que las entradas (puentes)magnetos son por la parte inferior y las salidas por...
3 respuestas
Distribución cuadro eléctrico
Recientemente estoy realizando un proyecto para realizar la distribución eléctrica de mi casa en construcción y desearía algo más de información y asesoramiento de expertos profesionales. Bueno en definitiva voy a nombrar el numero de circuitos,...
1 respuesta
Calibre cableado
Tengo unas dudas que me gustaría comentarte. 1º tengo una vivienda con un solo circuito para todo ( icp de 40A y diferencial también de 40A). Tengo una distancia desde el icp hasta la caja de empalme de la cocina de 12m. En ella hay conectado, horno,...
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Sobre instalacion electrica
Serian varias preguntas en una, ni no es molestia, lo primero es que cambie la instalación eléctrica de la casa cableado diferencial enchufes etc. He puesto un diferencial para la luz con cable de 1.5 otro para la fuerza con cable de 2.5 otro para la...
1 respuesta
Conectar un horno de 16a 3580w, placa de inducción y campana. Los cables vienen pelados. Tengo 2 cables de 25a en la cocina
Quizás sea de perogrullo pero soy negado en esto. Tengo que conectar un horno de 16a 3580w, placa de inducción y campana. Los cables vienen pelados. Tengo 2 cables o tomas o como se diga de 25a en la cocina, por favor ¿Cómo los conecto y qué utilizo...
3 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Instalación eléctrica doméstica- paso a paso
A tod@s, Resulta que haré la instalación eléctrica de casa y tengo varias dudas: -Desde el cuadro general debo sacar un cable de 2.5 e ir caja por caja para las tomas de enchufe o se conecta a la primera caja y de ésta a la siguiente, ¿Etc en serie?...
1 respuesta
Magnetotérmico se sobrecalienta con consumo mínimo, 1 tele, 1 ordenador, 1 nevera enchufadas, enciendo la vitro y se sobrecalien
Según mi titulo lo describe tengo un problema que según un amigo mio electricista (que no puede acercarse a verlo), es sobrecalentamiento de magnetotérmico. En este momento reducí el consumo de luz del hogar a mínimo por precaución, limitándome a:...
1 respuesta
No se como CONECTAR horno y placa inducción
He comprado un horno AEG BP5013021M y una placa de induccion e la marca Siemens. La placa aún no me la han traido, pero el horno me ha venido hoy, asi que he sacado mi horno para echar un ojo a la posible instalación. Me he encontrado que lo que...
3 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Cambios en cuadro eléctrico
La cosa es que necesito ampliar el cuadro eléctrico con nuevas pías. Tengo contratada una potencia de 3.3kw y actualmente tengo: ICP 15A. ID 40A 30 mA 3KA Pía de 10A Pía de 15A Como quedaría ahora: ICP - Tengo un contador de los digitales, que ya...
1 respuesta
Caldera 9kW a que circuito conectarla y que diferencial utilizar
Os quería hacer una consulta sobre el dimensionamiento de un cuadro eléctrico. Me estoy planteando instalar una caldera eléctrica para calefacción y ACS. La potencia que me dice el fabricante que necesito es de ¡9kWh!. Echando cuentas tendría que...
2 respuestas
Como coger corriente para dos enchufes más?
En una habitación sólo tengo un enchufe para la corriente, y este enchufe tiene un fusible. Para coger corriente para otros dos enchufes, lo he hecho metiendo otro cable en las conexiones del enchufe que hay de origen en la habitación. Es decir, son...
1 respuesta
Funcionamiento extraño cuadro eléctrico.
Recientemente me han reinstalado casi entero el cuadro eléctrico de casa y resulta que, ahora, con cualquier automático (tengo 4) puedo cortar la luz de cualquier punto de iluminación, se que no es normal, pero, ¿Cuál puede ser la causa? Con los...
1 respuesta
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
Habilitar garaje como local
Querría hacerte una consulta respecto a un negocio que quiero abrir. Tengo un garaje que forma parte de la vivienda en la que estoy viviendo actualmente. Este garaje quiero habilitarlo para convertirlo en una tienda de embutidos. Hasta hace unos 6...
2 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
Mala instalación de circuito eléctrico
Estoy haciendo la reforma total de una casa y contraté un electricista para que realizara toda la instalación eléctrica. Ha habido que cambiar absolutamente todo (el cuadro, meter todos los tubos, mecanismos, etc.) ya que la instalación era de hace...
5 respuestas
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Circuitos para lavadora, secadora y termo instalados en el baño
Tengo un pequeño apartamento en la playa y tengo que hacer el cambio de instalación eléctrica (El piso tiene 40 años y esta con tiplan) En el cuarto de baño tengo la lavadora, la secadora y el termo eléctrico ¿Qué circuitos tengo que poner? ¿Puedo...
1 respuesta
Poner instalación en norma
Kurt88 mi pregunta es la siguiente:como hago en una caja de registro para encontrar cual es la ligna de corriente principal que te alimenta un circuito de alumbrado y otro de enchufes sin tener que tirar de los hilos hasta el cuadro .Te lo digo...
1 respuesta
Tengo una instalación de luz nueva y el diferencial me salta sin motivo aparente de forma aleatoria
He hecho una reforma integral en mi vivienda y una vez acabada esta e instalados resulta que el diferencial de la luz me salta sin un motivo aparente. Es raro porque no me salta ningún automático ni el ICP. Tengo dividido el cuadro en los siguientes...
1 respuesta
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Como enchufar horno y vitro a enchufe redondo
Es un piso reformado hace 25 años. Creo que solo tiene dos circuitos. ¿Podría enchufar todo en la cocina sin problemas? Vitro, horno, frigorífico, microondas, termo eléctrico, campana. (Usar todo al mismo tiempo ya se que no) El enchufe para el horno...
3 respuestas
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
¿Como conecto 3 cables de 10 mm en IGA 40 A?
Planteo la siguiente cuestión. Resulta que acabamos de instalar un IGA + Protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40 A y este tiene capacidad de conexión de salida de 25 mm con cable flexible y necesitamos conectar 3 cables de 10 mm...
2 respuestas
Salta automático de 10 amperios que tengo en casa
De cuantos amperios seria conveniente poner un automático que lleva todo el alumbrado de una casa
4 respuestas
Magnetotérmicos
Quiero poner magnetotérmicos a la conexión de una placa de inducción, de un horno y de un lavavajillas, pero no se de que potencia tengo que poner cada uno, ademas de que sección de cable debo de utilizar para cada aparato. Ademas me gustaría saber...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Llevar cables de la caja de registro a las habitaciones
Si tienes que poner 5 enchufes en una habitación deberías llevar 5 cables(conjunto completo de tierra y fase) a la habitación desde la caja de palancas. O sea, llevar 10 cables de 2,5 + la toma de tierra. La pregunta es. En vez de hacer esto, y para...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Instalación nueva en hogar
He comprado una casa de unos 75m2 y voy a hacer toda la instalación eléctrica nueva. Voy a dividir el cuadro en 7 automáticos, 3 para enchufes normales, 2 para enchufes de fuerza de cocina (1 para vitro y horno y otro para lavadora y lavavajillas), 1...
1 respuesta
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Sección de cable eléctrico
Según tengo entendido, que la sección de cable para puntos de luz,(alumbrado) es de 1,5 mm, en alimentación a tomas de corriente es de 2,5 mm, para lavadoras lavavajillas y calentador eléctrico de 4 mm, y para hornos y cocina de 6 mm, y mi duda es la...
1 respuesta
Circuito para Iluminación en Cocina y Baño
Siguiendo con el tema de la distribución del cableado en la vivienda estoy claro del concepto en cuanto al circuito C1 (iluminación con 10 Amp) y el C5 (Tomas en Cocina y Baño) pero, pregunto, ¿La iluminación de éstas dos áreas irían con las del C1 o...
1 respuesta
Puenteado entre termomagnéticas en cuadro
Voy a montar el cuadro eléctrico de mi casa. Consta de IGA, protector para sobretensiones T y P, diferencial y cinco circuitos. Mi idea es puentear con cable entre PIA's, no poner peine. La cuestión es que vivo en Argentina y aquí el reglamento en el...
1 respuesta
URGE instalación luz nueva
Para un piso de 50 m2 y una potencia contratada de 3300w con 230v, quiero aumentar la potencia a 4400w aprox., estoy haciendo la instalación nueva. ¿Qué icp, iga, diferencial y 5 magnetotérmicos son los idóneos?, imagino que cada circuito debe...
1 respuesta
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
¿Se puede usar un enchufe de 16 amperios para conectar un horno en una línea de 25 amperios?
Para poder montar el horno en un lugar alejado del enchufe mural que lleva la cocina, me he confeccionado una alargadera con cables de 6mm y un tubo coarrugado de 20mm que he pasado por debajo de los muebles de la cocina. En un extremo lleva una...
3 respuestas
Térmico para conexión vitro inducción y horno eléctrico.
A ver si alguien me puede iluminar un poco. Tengo saltos aleatorios del diferencial desde hace un tiempo. El 90 % de las veces el salto se produce de madrugada cuando no hay nada funcionando a excepción del frigorífico. Indagando y haciendo...
2 respuestas
Renovar instalación eléctrica en mi masía
Estoy cambiando la instalación eléctrica, ya que estoy reformando mi masía, la instalación que quiero hacer es así: -Cocina=instalación de exterior con tubos rígidos en la cual pondría la caja de protección y iría un extractor, una vitro, una nevera...
3 respuestas
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
¿Qué reformar para hacer un boletín de aumento de potencia?
Quisiera hacer un boletín para aumentar la potencia de 2200w a 3450W, He llamado a dos instaladores autorizados y uno de ellos me dice que tengo que reformar toda la instalación eléctrica y el otro dice que con cambiarme el IGA y la derivación...
3 respuestas
Cuadro de distribución, y diámetro de tubo corrugado para empotar electricidad en pared
Nuestra duda principal es respecto al cuadro de distribución de la electricidad en una vivienda unifamiliar aislada de unos 50 m2. Vamos a colocar placas solares. Nuestro cuadro de distribución sería el siguiente: (no tenemos ni horno eléctrico, ni...
1 respuesta
Salto aleatorio diferencial de casa
Me gustaría que me arientaran a solucionar un problema que tengo en casa. Me salta el diferencial general de la luz aleatoriamente desde hace más o menos un año. No salta por nada especifico, hay a veces que salta mientras dormimos, sin tener nada...
1 respuesta
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
¿Cuántos térmicos en la instalación?
Quisiera saber, Si coloca más de 5 térmicos debo de colocar otro diferencial y pasaría a electrificación elevada pero, ¿Debería contratar más potencia por tener más circuitos? Estos circuitos serían: - C1: Iluminación - C2: Tomas de corriente...
2 respuestas
Certificado de instalación eléctrica obligatorio
Me han realizado una reforma en casa, en particular la instalación eléctrica interna, me han cambiado todos los tubos y cables, sin embargo no ha sido necesario cambiar los cables de acometida desde el cuadro hasta el cuarto de contadores de la...
1 respuesta
Potencia contratada
Tengo un contador trifásico con potencia contratada de 13,8 con dicriminacion horaria, quisiera bajar la potencia contratada a 10,3 kw., pero para poderme beneficiar de la tarifa más económica me pide endesa que sea = o inferior a 10kw.. ¿Se puede...
1 respuesta
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar