Cuánto puedo reducir la potencia trifásica contratada ?
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalación de caldera eléctrica solo calefacción.
En breve me instalan placas fotovoltaicas(8kWp/h) y quería añadir una caldera eléctrica solo calefacción para apoyar la caldera de gasoil. Necesitaría una caldera eléctrica sólo calefacción ya que tengo termo eléctrico para ACS. Quería una caldera...
2 respuestas
Calcular potencia eléctrica a contratar
Tenemos contratado en una oficina 25kw de potencia, porque antes éramos mucha gente, pero ahora somos muchos menos. Estamos en plan de abaratar costes a lo máximo posible, así que necesitaría saber cuanta potencia necesitamos para: 21 lamparas...
1 respuesta
¿Por qué me cobran más potencia de la que consumo?
Me pongo en contacto con usted para ver si me puede informar de un tema que encuentro en mi factura de la luz con Iberdrola. Me encuentro que me cobran por potencia contratada una cantidad, que en este caso es 13.97 Kw pero por detrás en el detalle...
1 respuesta
Cambio de trifásica a monofásica y problema con bombas de calor
En nuestra oficina, teníamos hasta 2017 teníamos 2 bombas de calor muy antiguas que nos obligaban a tener contratada una potencia trifásica de 24kw. En 2017 sustituimos esas bombas por otras más eficientes, como las que puede haber en cualquier...
2 respuestas
[Electricidad] Medidor (O contador) de energía trifásico con una sola línea cargada. ¿Es posible?
En el pilar de mi casa hay un medidor trigasico, pero en mi casa tengo llaves monofásicas. ¿Se puede traer una sola fase o línea desde dicho pilar hasta mi casa y dejar las otras dos libres y que el medidor me funcione igual?
5 respuestas
¿Cuál es la mejor opción apra cambiar un trifásico en un hogar?
Me mudo en breve, y en mi nuevo hogar funciona todo eléctrico por trifásico. Desconozco la razón de esto, ya que aquí vivía una señora sola, pero tiene contratada unos 13kw de potencia y por lo tanto las facturas son bastante elevadas. Llegado el...
3 respuestas
¿A qué se refiere el concepto "Diferencia Término de Potencia " en mi factura de luz?
En mi factura de luz dice: Término de Potencia (1.500kw). Diferencia Término de Potencia(8.500 kw). Mientras que en el certificado de instalación eléctrica figura: Pot. Max. Adm.9,2kw. No entiendo a qué se refieren estos conceptos. Según los datos...
3 respuestas
¿Qué batería de condensadores necesito para mi bar?
Estoy estudiando la posibilidad de que me instalen una batería de condensadores para eliminar la energía reactiva de mi cafetería, pues los consumos los esta facturando muy elevados la compañía iberdrola mi pregunta es saber como debo calcular que...
1 respuesta
Factura excesiva
¿Tengo una amiga que esta pagando sobre 147? Al mes ahora mismo, la cuestión es que a mi me parece mucho y resulta que vive en un bloque familiar que tiene 2 vecinos más abajo, en el portal solo hay 2 contadores uno grande y uno pequeño, mi sospecha...
7 respuestas
Me dicen que para poner un optimizador y bajar la potencia 13,8 Kw. A 9,6 tengo que pasar de trifásica a monofásica
En mi vivienda tengo trifásica y 13,8 kw contratados y quiero poner un optimizador que me gestione el consumo y poder bajar la potencia a 9.6 kw. Y me dicen que tengo que pasar a monfasica lo que supone un coste muy alto (1.727 € total). ¿Es...
2 respuestas
Icp salta
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
2 respuestas
Voltaje en cable de puesta a tierra en acometida trifásica 220v (sin neutro)
Cuando mido voltaje entre fase-fase me da 220v, fase1-cable puesta a tierra 220v, fase2 - cable de puesta a tierra 40v, y fase3-cable puesta a tierra 115v. No debería ser fase-fase 220v, ¿Fase -tierra 110v? Por favor si alguien me pueda ayudar con...
1 respuesta
Duda icp trifásico
Si tengo un icp trifásico de 15 amperios, potencia contratada de 9871 W (380 V por 15A por 1,73). A partir del IGA hay una instalación monofásica. No hay ningún aparato trifásico, por tanto cada fase consume (220 x 15 A = 3300 W). La pregunta es, ¿El...
1 respuesta
Potencia eléctrica trifásica
En mi comunidad tenemos contratado trifásico y 20 de potencia. No podemos pasar a monogasico porque el ascensor es trifásico. Así que queremos bajar potencia pero nos han dicho que a lo mejor solo se puede bajar hasta 17. ¿Pero de factura nos viene...
2 respuestas
¿Por qué no tengo suficiente potencia con 10 kW?
Cuando me mudé a mi actual casa tenían contratado la tarifa nocturna por tener acumuladores de calor como sistema de calefacción. Como a mi no me interesaba, la quité y contraté 10,392 kW. Mi instalación es trifásica, y tengo la tarifa ATR 2.1 A....
1 respuesta
Puedo bajar 1,5 kw la potencia contratada
Tengo la potencia contratada de 6,30 kw, que fecsa me indica no es normalizada, ya que las normalizadas, se acogen a estos tramos 3,4-5,1-6,9 kw, y otros varios... Estoy estudiando el bajarla un poco, he puesto los datos en una calculadora de fecsa,...
3 respuestas
Termo eléctrico instantáneo trifásico Junkers ED-18
¿Es normal que se mida con la pinza amperimétrica en las fases de salida del calentador y de 8, 14 y 18 Amp. En cada fase?. El cable es de la sección adecuada y va directamente del calentador al cuadro a una de las fases de la vivienda.
1 respuesta
¿Qué potencia contratar usando las gráficas de iberdrola?
Llevo unos días leyendo sobre el tema de la potencia eléctrica a contratar en el hogar. Básicamente todo el mundo suma las potencias de los electrodomésticos y multiplican por un coeficiente arbitrario y voilá, tenemos el numerito dichoso. Mi teoría...
2 respuestas
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Que potencia tengo que contratar
Tengo una pequeña oficina con una instalación trifásica. El consumo por fase es de 5amp 5amp y 11amp. No puedo equilibrar mas las cargas pues los 11amp corresponden a un aire acondicionado portátil. ¿Qué potencia tendría que contratar para estos...
1 respuesta
Potencia eléctrica soportada en una fase monofasica
Vivo en un PH con 6 departamentos y 2 fases en todo el edificio. Hay 3 departamentos por fase. Cada uno con su medidor individual. Mi pregunta es cuanto aguanta toda la fase sumados los 3 medidores conectados a la fase.
1 respuesta
Hola tengo contratado una potencia de 9900kw trifásica mas neutro,
Tengo contratado 9900 kw trifásico mas neutro y doy corriente una casa mas mi pregunta es si puedo rebajar a 6900kw . En una de las casas tengo aire acondicionado y tengo bomba de pozo a 380 v. Mas depuradora y grupo de presión para las dos
1 respuesta
¿Cómo calculo la sección de un conductor de alimentación para una vivienda de gran dimensión?
Resulta que una vivienda unifamiliar me demanda 26.000 W de potencia máxima total (esto es calculado todos los consumos), pero indiscutiblemente esta potencia máxima total debe ser afectada por un factor de simultaneidad, que en mi caso es del 35%...
1 respuesta
Duda sobre calentadores instantáneos y termos
A tod@s Tengo que comprar un calentador y he estado buscando información en internet que me ayude a decidirme entre butano, eléctrico instantáneo y termo eléctrico. El problema es que las informaciones que encuentro son contradictorias. En el caso...
4 respuestas
Reducir consumo de caldera eléctrica
Desde hace 11 años vivo en un chalet (190 m2 en dos plantas) con caldera eléctrica E-Tech 28 que da servicio de calefacción y agua caliente . Quiero reducir el consumo. La potencia declarada es 24,2 kW en todos los picos del día, trifásica. Sólo la...
1 respuesta
¿Es necesario instalación electica trifásica?
Estamos terminando la construcción de una vivienda unifamiliar y me he encontrado que aunque el proyecto describe una instalación monofásica, el constructor ha decido hacerla trifásica y me surgen varias dudas: - ¿Es necesario? Todo lo que hay en la...
3 respuestas
Salta la luz a los 20 minutos de encender la bomba de calor
Y muchas gracias de antemano por si me podéis echar un cable. Vivo en un piso de alquiler 100m ( ningún palacio) instalación trifásica. Hasta el pasado septiembre tenía 17kw contratados pero debido a facturas de 250€ mensuales consulte a la cia...
1 respuesta
Cambio trifásica a monofásica. Problema A/A
La instalación de mi casa es corriente trifásica, con un ICT de 15A, y 3,29kW de potencia contratada. Recientemente he comprado un aire acondicionado, que puede trabajar en mono (230-I) o tri (400-III), y que consume una corriente max de 30 A (mono)...
1 respuesta
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Frigo nuevo hace que salte ICP a la misma hora.
Tengo un frigorífico nuevo (LG). Desde que lo instalé a las 12:00 de la mañana salta el ICP. Tengo tarifa nocturna que cambia a diurna a esa misma hora. En el cambio de tarifa diurna a nocturna, todo funciona con normalidad. No he tenido ningún otro...
1 respuesta
Puentear el icp
No tengo ni idea de como " puentear" seria mucha molestia que me lo explicaras.
1 respuesta
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Cuanto KW son 20A en corriente trifásica
Tengo una instalación trifásica donde el interruptor general salta a 20A. ¿Alguien me podría a cuanto equivale en KW?, porque tengo contratados 10300W y creo que el limitador me salta bastante antes de ese consumo.
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Gestionar la carga de lineas en tarifa nocturna
Dentro de poco las eléctricas van a cambiar la tarificación de la Tarifa Nocturna. Lo único positivo de éste cambio es que se dispondrá de 14 horas valle frente a las 8 horas que hay en la actualidad, y según la OCU, una de las opciones para no tener...
1 respuesta
Tramos de potencia a contratar
Tengo contratoda 5. Kw pero tengo qpe poner icp y tengo que subir potencia Añ maximo de mi boletin son 15 kw Y quisiera contratar eso que tramo me acojo y que icp tengo que poner
1 respuesta
Instalación trifásica o monofásica que me conviene
Estoy en una casa alquilada y tienen instalación trifásica, ya que ampliaron la planta de arriba y hay como 3 fases independientes en la vivienda, con una potencia de 6.9 kw contratada, dados los precios que hay últimamente, no logro aclararme que me...
1 respuesta
Necesito saber la sección de una acometida de 164m para 5kw
Necesito saber la sección para una acometida de 164mts y 5kw es para una casita de campo. También que es mejor si monofásica o trifásica.
1 respuesta
Trifasica a Monofasica
Tengo un horno de pizzas trifásico y necesito que funcione como monofásico, alguien me dijo que no se puede porque no caletntaria por .. Bla. Blaa y otra persona me dijo que si el cable de alimentación tiene tres cables, si se puede, pero que si...
1 respuesta
¿Recomendable cambio de contrato tarifa, problemas de punta de consumo?
Tenemos una vivienda con 13,85 Kw contratados, 2.1 trifásica, todo eléctrico, con bomba de calor agua-aire de potencia alta, creo de 15 kw, con suelo radiante, piscina, secadora, tv, inducción etc etc consumo de 10.000 kw/año, con endesa, pagando...
3 respuestas
¿Trifásico o monofásico?
Necesito saber que me conviene a la hora de instalar un cyber con 12 cabinas me dijeron que el trifásico gasta menos que el monofásico pero no se si es verdad saludos
1 respuesta
Cambio de potencia contratada
He comprado recientemente una casa con una potencia contratada de 4,93KW en trifásica y con unos 20 años de antigüedad. Estoy pagango bastante más luz que en mi vivienda anterior cuya instalación era monofásica con 3,3Kw contratados y tengo...
1 respuesta
¿No tengo limitación de potencia eléctrica en mi casa?
Compré un chalet usado (de los años 90) hace un año. Tenemos todo eléctrico, hasta la calefacción (bomba de calor), recientemente instalada. Nunca he sufrido un corte por exceso de potencia. En el cuadro eléctrico el IGA es de 47A y el ICP es de 50A....
2 respuestas
Instalación eléctrica par caldera eléctrica cm 18
Quiero poner una caldera eléctrica para la calefacción, me gusta de la marca gabarrón cm18, pero no sé que tipo de instalación eléctrica debo de instalar . Las características de este modelo son: potencia de 18 kW, potencia kcal/h de 15480, y se...
1 respuesta
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
¿Cómo interpretar una factura en instalación Trifásica?
Me gustaría saber cómo se interpreta esta factura. Gracias.
2 respuestas
Medir el consumo de una vivienda trifásica
Me gustaría saber como me calcular el consumo de una vivienda trifásica. Se que se mide en amperios pero no se como pasarlo a watios. Y también me gustaría saber si el ese dato de consumo que salga es cada hora, cada minuto, cada mes...
1 respuesta
Icp trifásico
Tengo una vivienda por acumuladores, y un icp trifásico de 15A, quisiera saber si podría instalar un acumulador dinámico de potencia 4 Kw y de carga 32 Kw. H o me saltaría el icp, ¿Cómo se calcularía esto?, el icp tiene su tope en 15A o hay un margen.
1 respuesta
Bajar potencia
Tengo una instalación en una casa trifásica, ¿Y tengo contratado 13,856 kw. Qué potencias inferiores podría contratar?
1 respuesta
Mi factura de la luz es elevada y no han cambiado los hábitos de consumo en casa
Voy a intentar poner el máximo de datos. Llevo viviendo en mi casa casi 1 año. Dispongo de termo eléctrico, lavavajillas, lavadora, nevera, luces led, placa inducción y tv. La primera factura que me vino fue Abril y Mayo (62 días) y el consumo fueron...
3 respuestas
Casa nueva y una ruina
Ante todo gracias simplemente por todas las preguntas y respuestas que he leído antes de decidirme a contar mi caso. Vivo en una casa de tres plantas, una de ellas no me puedo permitir utilizarla. Mi ruina comenzó cuando fui a dar de alta la luz....
1 respuesta
Potencia eléctrica máxima recomendada para una comunidad de vecinos
Quisiera preguntarles si creen conveniente bajar la potencia contratada de una comunidad de 22,44KW a 15KW. Hay dos ascensores pequeños (300 kg. Y 4 paradas), una caldera de gas y el portal de un garaje (la luz de la escalera va en otra factura). En...
2 respuestas
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
ICP y contador luz roja intermitente muy rápida
Estoy en un pisos de alquiler desde hace 3 meses. Los dos meses y medio primeros Todo una bien... Cocinaba con normalidad con dos fuegos de la vitro a la vez, el horno, etc... Desde hace dos semanas a la mínima me salta el icp, no puedo cocinar en el...
6 respuestas
Cambiar de trifásica a monofásica ¿Es necesario un nuevo boletín?
A ver te explico, el año pasado compre una vivienda nueva con instalación trifásica, cuando fui a darla de alta este tipo de instalación es bastante más cara que la monofásica, mi vivienda no llega ni a 60mts2 y no tengo ningún electrodoméstico...
3 respuestas
Instalación eléctrica trifásica
Mi casa tiene la instalación eléctrica trifásica. Tengo calefacción eléctrica y tenía contratada la tarifa nocturna con una potencia contratada de 19 Kw. Con la eliminación de esta tarifa, procedí a solicitar una reducción de la potencia a 10 Kw. El...
1 respuesta
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Contandor eléctrico ace 2000 A de Actaris
Tengo un contador eléctrico ace 2000 digital que presenta varias pantallas alternativamente; Hora Día y mes kw/h........ Que es el consumo que llevo acumulado de kilovatios. Y otra pantalla que pone 11.5 kw... Esta última pantalla podría alguien...
1 respuesta
Bajar Potencia Contratada en Portal
Estoy viviendo en un portal de 8 viviendas y las facturas de la luz, bimensuales, son bastante elevadas (mas de 120 €/mes). Me he puesto a investigar y resulta que la potencia que tenemos contratada es 10392 w en la tarifa 2.1A. Se me hacia excesiva...
1 respuesta
¿Pasar de Potencia 13,85KW a 6,920KW es posible?
¿Recientemente me he mudado a un piso de alquiler de 75m2 con mi pareja y recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica 160? ¿A 200? (gasto aprox. 710 kwh). Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes,...
1 respuesta
¿Mi contador mide la energía reactiva?
Soy ingeniero Naval y por circunstancias me dedico a la venta al por menor y tengo un negocio de venta de productos congelador y refrigerados, por lo tanto tengo unos 20 equipos entre congeladores y refrigeradores que funcionan las 24 h del día. Como...
7 respuestas
Reducir la potencia contratada
Hace dos años compre una vivienda unifamiliar. Mi sorpresa ha sido que el promotor contrato una potencia de 13 KW trifásica, con tarifa nocturna. Aunque la vivienda lo tiene todo eléctrico (vitrocerámica, horno, etc.), menos la calefacción que es de...
1 respuesta
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
Sobre trifásica
Tengo un piso-local muy grande en una planta baja, que en su día fue un negocio que funcionaba como horno de comidas y por ello tiene trifásica. Ahora quiero separar el piso o local en 3 independientes y me han comentado, por una parte que Iberdrola...
4 respuestas
Deseó saber como instalar un medidor eléctrico
Bueno amigos deseó saber como instalar un medidor monofásico, bisasico, y trifásico como funciona y sus partes agradezco sus re spuestas pues he buscado y no he encontrado nada bn explicado...
3 respuestas
¿Recomendable cambiar potencia/contrato, problemas con las puntas de consumo?
Tenemos una vivienda con 13,85 Kw contratados, 2.1 trifásica, todo eléctrico, con bomba de calor agua-aire de potencia alta, creo de 15 kw, con suelo radiante, piscina, secadora, tv, induccion etc etc consumo de 10.000 kw/año, con endesa, pagando...
1 respuesta
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Contador KW
Cuando instalaron el aire acondicionado y vitrocerámica, siempre me corta el automático por dejar todo encendido, un día se me fue la luz y el problema no era del automático, llame a un electricista y vino a mi casa, le conté que se fue la luz y...
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Querría opinión sobre calentadores eléctricos instantáneos.
Tengo un calentador de gas hidropower con 11 años, que me está fallando, a veces le cuesta encender, ya anteriormente le tuve que cambiar una pieza, y la última vez que vino el técnico me dijo que si daba problemas que ya no merecía la pena...
1 respuesta
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
Cambio de Potencia en un local
A ver si alguien me puede informar, gracias por adelantado: Hace unos meses compré un local y cambié la titularidad de la factura de iberdrola, he ido instalando varios aparatos eléctricos y ahora a veces se me salta el diferencial. Veo por la...
1 respuesta
Aire acondicionado trifásico o monofásico
Me gustaría saber tu opinión sobre el siguiente asunto, he de instalar un aparato de aire acondicionado centralizado y tengo una línea trifásica para el mismo. No quiero cambiar mi instalación a una linea monofásica, por lo que en principio debería...
5 respuestas
Distribución de energía trifásica = consumo eléctrico?
¿Qué hay de cierto que una entrada de energía trifásica que está mal distribuida en lo que tiene que alimentar, consume mucho más? Tengo una entrada trifásica. Una fase alimenta un motor de 1.5hp, otra otro motor de 1.5 hp y la tercera fase va a la...
2 respuestas
¿A qué es debido que mi factura de luz sea tan alta?
Mi historial de consumo en KW viene siendo, 274 (Agost´12); 268 (Sept´12); 239 (Oct´12); 272 (Nov´12); 593 (Dic´12); 801 (Ene´13) y 679 (Feb´13). Las últimas facturas mensuales han sido de unos 180 y 143 euros mensuales. Tenemos contratada de...
1 respuesta
Un boletín de la luz, el perito certifica una potencia diferente a la que fecsa me da
Vino el perito y certica que la potencia anterior es 5,7kw, la máxima es 5,7 kw, y la potencia a contratar es de 5,7 kw, esto es a raíz de un cambio de titular en el contador de la luz, y cual es mi sorpresa cuando en las facturas tengo contratada...
2 respuestas
Duda ante cambio de mi potencia contratada
Hace poco pedí a Endesa que me rebajasen la potencia contratada de 5'75 a 3'3 KW, creo realmente que no necesito mÁs. La operadora me dijo que de 1 a 15 días vendría un técnico a limitarme el contador. Pasó ese tiempo sin venir nadie y llamé, me...
1 respuesta
Consumo monofásico 50A y contrato trifásico que potencia mínima contrato
Me gustaría saber el calculo de un consumo monofásico 50A a la potencia mínima ha contratar en trifásico Crispin
1 respuesta
Deseo aumentar la potencia contratada de 4,6 a 5,75 Kw/h ¿De cuanta intensidad debe de ser el nuevo ICP?
Tengo actualmente una potencia contratada de 4,60 Kw/h y deseo subirla a 5,75Kw/h, ya que resulta claramente insuficiente incluso afinando la simultaneidad. Si ahora el ICP es de 25 amperios ¿Puede subir el amperaje en la misma proporción? O sea un...
3 respuestas
¿Por qué me quedo sin luz?
Cuando enciendo la bomba de aire acondicionado, al rato me quedo sin luz en casa. La cuestión es que todos los interruptores se quedan arriba, ninguno salta. ¿Puede deberse a que la potencia contratada sea insuficiente? Sí es cierto que el...
4 respuestas
Dudas Linea Trifásica y Monofásica
Me mude hace no mucho, y me he encontrado con un lio tremendo con la compañía eléctrica. La casa tiene Vitrocerámica, Calentador eléctrico, horno y calefacción eléctrica por el suelo. Me encuentro con que el ICP de la entrada es de 30 A. Y que desde...
1 respuesta
Consecuencias en la energía de un sistema desequilibrado
Me gustaría saber que diferencias hay entre tener un sistema equilibrado y otro que no, es decir si tenemos todas las fases con el mismo consumo ok no tenemos consumo en el neutro todo ok, ¿Pero si lo tenemos desequilibrado hasta que punto nos afecta...
1 respuesta
Instalacion trifasica domestica
Tengo que hacer una instalación domestica, en la que el dueño va a poner un calentador instantáneo de 18kw, sistema de calefacción eléctrico, vitro, horno y resto de electrodomésticos usuales. La potencia que le van a suministrar será de 10 kw en...
1 respuesta
Puede afectar el consumo de corriente eléctrica?
A quien corresponda: El problema es que la casa tiene un medidor trifásico, y el centro de carga es trifásico. Pero descubrí que solo son 2 fases, efectivamente llegan al medidor 4 hilos neutro, fase 1, fase 2 y fase 1 otra vez, O sea que en realidad...
1 respuesta
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
Los amperes se dividen en fases ?
Tengo 2 fases y 20 amperes. ¿Los 20 amperes se dividen en 2 fases?
2 respuestas
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Sale rentable unificar el consumo de electricidad de dos casas, con dos contadores, ¿En uno solo?
Tengo dos casas heredadas en propiedad, una junto a la otra, cada una con un contador independiente, suministra electricidad la misma compañía, HC Energía. Sólo electricidad, la caldera es de gasoil. El consumo medio mensual de la casa 1 en la que...
1 respuesta
Consumo eléctrico en piso vacío con todo apagado
No sé cómo es posible, pero según el recibo de un piso vacío que tengo hay un consumo cada dos meses de unos 175 kwh, a pesar de que se queda cortada la corriente eléctrica del cuadro eléctrico del piso interruptores, diferencial, o sea todo apagado....
1 respuesta
Me interesa cambiar de trifásica a monofásica?
Actualmente tengo contratada una tarifa trifásica con discriminación horaria, la potencia que tengo contratada es la de 10.392, y me gustaría pasar a monofásica 9,2. Dado que tanto el término de potencia, como el de energía son mas económicos, tengo...
2 respuestas
Salta icp general
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
1 respuesta
Rebajar energía reactiva y bajar potencia
Tengo una interesante pregunta para hacer, haber si me puedes ayudar. Resulta que tengo en un bajo que consume bastante potencia y han tenido que subir el término de potencia a seis mil y algo. Me han preguntado que si se puede hacer algo para bajar...
3 respuestas
¿Cómo medir el consumo de una red trifásica con neutro? Con pinza amperimétrica .
Me pidieron medir consumo de unas máquinas con trifásica . Se medir en monofásica pero en trifásica me quede en la duda de como medir el consumo con la amperimétrica. Alguna ayuda de un conocedor se agradece
3 respuestas
Cambio de contador de trifásico a monofásico
En abril los electricistas me hicieron el cambio de cables necesarios para poder cambiar el contador de trifásico a monofásico, han tardado 4 meses en aprobarlos el boletín, y en esos cuatro meses se me ha duplicado la factura de la luz. ¿Puede ser...
1 respuesta
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Picos de consumo cuando esta todo apagado
Tengo una oficina que los fines de semana está cerrada. He observado algunos domingos y a una hora puntual picos de consumo de hasta 52 Kw, si tengo contratada una potencia de 3300, ¿Cómo puede ser eso?, en la compañía eléctrica han revisado el...
2 respuestas
Me salta la luz cada dos por tres
Desde que compré la casa no lo entiendo, me salta la luz, en cosas que creo que no debería en una casa del siglo XXI. Mi contrato de la luz es un trifásico y la potencia no recuerdo pero debe ser como todas. Al principio si encendía el horno con un...
1 respuesta
Problema con el icp y el consumo de electricidad.
Tenemos un problema bastante grande en casa por culpa de la última factura de luz. La factura es bimensual, y nos indican que nuestro consumo en estos dos meses (de mediados de diciembre a mediados de febrero) es de 9500kWh. Nuestros últimos dos...
1 respuesta
Salta la luz en el contador inteligente
Cambio de Contador de la luz a uno inteligente se me ha duplicado el consumo antes unos 65 euros cada dos meses y ahora eso es cada mes es por un lado y por otro en cuanto pongo en marcha dos aparatos de consumo salta el ipc en el contador...
6 respuestas
Sobre baterías condensadores para compensar reactiva
¿Quién puede suministrar/instalar las baterías de condensadores? (Entiendo que simplemente he de indicar la potencia reactiva que estoy consumiendo para dimensionar las baterías) ¿Tienen mantenimiento? ¿Qué importe sería? ¿Tienen algún riesgo?...
1 respuesta
Cambio de instalación trifásica a monofásica
Debido al cambio de normativa respecto a la tarifa nocturna quiero cambiar la instalación trifásica de mi apartamento de 55 m ( al tener suelo radiante y termo eléctrico la instalación es trifásica ) y después instalar bien un racionalizador de...
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 28 amperios por fase, ¿Qué potencia tengo que contratar?
La comunidad tiene un ascensor con un motor trifásico de 28 amperios por fase, ahora tenemos contratada la tarifa 2.1a con 12.5kw, es posible bajar la potencia, solo somos 4 vecinos y pagamos una barbaridad de luz solo por el concepto de potencia. El...
4 respuestas
Hola tengo una instalación unifamiliar en trifásica con 10,392 KW y quería bajar potencia
Tengo una instalación unifamiliar en trifásica con un contrato de 10,392 KW y quería saber si puedo bajar algún escalón para ahorrar en la factura. En casa tengo aparte de la instalación normal de luces los siguientes electrodomésticos: Frigo, Horno,...
1 respuesta
Excesivo consumo luz
Hace 15 meses nos mudamos a una casa de nueva construcción (Chalet indepedendiente) instalando contador nuevo trifásico. Estuvimos haciendo obra pequeña durante 45 días desde la instalación del contador por lo que el único consumo fue la de los...
3 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
¿Cambiar acometida al instalar caldera eléctrica?
Os expongo mi situación: Me he comprado un piso de nueva construcción de 100 m2 hace poco, que lleva instalada una caldera de gas natural. Me gustaría sustituir dicha caldera por una caldera eléctrica mixta (calefacción y acs). Ya se que una caldera...
1 respuesta
Calcular qué potencia contratar
De nuevo me he hecho un lío con esto de calcular la potencia eléctrica necesaria... Verá: tengo contratada una potencia de 17,321 kW. Cuando llamé a la distribuidora para asesorarme para contratar menos, me dijeron que mi "término de potencia" era de...
1 respuesta
Medir potencia consumida en vivienda
¿Cómo se puede medir la potencia consumida en un instante en una vivienda? No me refuero a medir lo que consume cada aparato, sino a medir en un momento dado lo que estoy consumiendo, o la corriente total que estoy consumiendo( para calcular VxI)
4 respuestas
¿Pueden los técnicos de e-on denunciarme?
Vivo en un piso que no es de mi propiedad y cuyo contador es de 15 amperios, si bien me cambiaron hace poco el diferencial de 20 amperios que colocó el propietario años atrás, por otro de 15 amperios, el cual sí se corresponde con el viejo contador...
1 respuesta
Recargo recibo luz
Necesitaría que alguien me explique como se calculan los recargos por exceso de consumo de electricidad, en mi caso la compañía es Iberdrola. Desde que se factura mensualmente mis recibos se han incrementado considerablemente, entiendo que ha subido...
1 respuesta
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
¿Es la instalación de mi casa monofásica o trifásica?
Resulta que la potencia que siempre había tenido en mi casa (es un chalet) era de 5,79kw. Me he cambiado de comercializadora y ahora me dicen que tengo que quedarme en 5,19kw porque mi casa tiene potencia trifásica. He estado leyendo para poder...
3 respuestas
Doble tarifa doméstica 20DHA con 3,45 KW
Tengo la doble tarifa doméstica con 3,45 KW de potencia. Tengo un limitador de potencia de 15A. ¿Puedo demandar en el horario noctuno más potencia de la contratada hasta el límite que me permita la instalación(5,5 KW) y que sólo me facturen por los...
1 respuesta
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
Factura de luz desorbitada, ¿Posible avería?
He recibido mi factura bimensual de la luz por un importe de 226€ donde me indican que en este periodo he consumido más de 1000kw Hasta aquí todo podría ser normal si no tuviéramos en cuenta que en el periodo de Enero-Febrero, la factura vino por...
3 respuestas
Calculo del coste de gas natural
Para calcular el coste anual de gas natural a la máxima potencia de la caldera, ¿Es correcto como lo expreso? Coste gas anual = kW(potencia caldera)x horas año x precio gas(kWh/?). Ejemplo: Caldera de 340 kW Coste = 340 x 8760 x 0,0309 = 92032,56 ?
1 respuesta
Duda sobre trifásica
En breve terminare la construcción de mi chalet independiente, el electricista que ha hecho la instalación me ha pedido el alta en iberdrola a 9,9 KW (trifásica), me comenta que tiene un truco para no pagar una o dos fases, pero yo me fio poco, (se...
1 respuesta
¿Cuánto salta el diferencial de la luz al tener 5.75 kw contratados?
Una pregunta de una inexperta total en luz, ¿Cuántos watios tienen que consumirse para dispararse el diferencial de la casa teniendo 5.75 kw contratados? Nunca me salta la luz y creo que tengo excesa potencia contratada, pues aun con el aire...
3 respuestas
En un cuadro con acometida trifásica tengo que proteger térmicos trifasocos
Tengo un cuadro de un bar que me llega acometida trifásica pero en el cuadro no tengo nada trifásico ni si quiera el int general eso esta bien o tendría que cambiar algo y el icp es monofásico 25 A y se le calienta mucho tiene las fases repartidas...
1 respuesta
Consumo excesivo de gas
Tengo una caldera de gas marca Vaillant . No se su antigüedad porque llevo un año viviendo en este piso y la calefacción ya estaba instalada. Calculo que unos 12 años y no se cuando se le hizo una revisión por última vez. El caso es que en la última...
1 respuesta
Consumo caldera eléctrica
Estaba pensando colocar en mi casa de 180 m2 en dos plantas una caldera eléctrica colo calefacción CM15 de gabarrón y querría saber en cuanto de traduce en euros al mes si la uso unas 8 horas diarias vivo por la zona de algete madrid la casa tiene...
1 respuesta
Exceso gasto kW en factura luz mensual
Me surge un tema que me lleva de cabeza, en este ultimo mes me han pasado el recibo de Iberdrola por un importe de 85 euros correspondiente a un mes, al haber consumido 372 kW, me parece excesivo puesto que durante ese mes una semana entera no estuve...
3 respuestas
Horno pirolítico en instalación trifásica
Estoy pensando en comprar un horno pirolítico, pero me preocupa el pico de potencia que pueda tener el ciclo de pirólisis y que eso provoque que salte el IPC en mi casa. Tengo instalación trifásica con 6,9KW contratados. Si no he entendido mal, esta...
2 respuestas
Contador trifásico
Tengo una bajera en la cual la instalación eléctrica es trifásica [380+N]. Si conecto todos los consumos (enchufes e iluminación) a una sola fase dejando las otras dos fases sin consumo, ¿Influye ello en el contador? Es decir, ¿Cuenta más Kilovatios...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Problemas con fenosa
Soy Susi, mi problema es que hace un año contrate el bono social por familia numerosa, desde ese momento comenzaron mis dolores de cabeza, ¿Empezaron a llegar unas facturas de luz superexageradas de 600?, ¿500?... Etc al fijarme me di cuenta que me...
1 respuesta
En mi piso me Salta toda la corriente pero no me Salta ningún limitador teniendo solo la secadora encendida
¿Puede ser de la secadora aunque no me salte el limitador..?
2 respuestas
Reducir potencia trifásica vivienda y aire acondicionado antiguo
Vivo en un piso de 150 metros construido hace 33 años. Tiene una instalación eléctrica trifásica con una potencia contratada muy alta a mi parecer ( superior a 13000 kw). Con las subidas de los recibos de la luz deseo bajarla, dado que desde que lo...
1 respuesta
¿Qué potencia debo contratar?
Vivo en un piso de 80 m2, los electrodomésticos que tengo son los normales, horno, nevera, microondas, lavadora, ordenador, vitro de inducción... No tengo secadora, aire acondicionado ni termo eléctrico y la caldera es de gas... ¿La potencia creéis...
1 respuesta
¿Qué puede pasar si la caldera eléctrica no pasa de 40 grados?
Chic@s, ayer me cambie la caldera de gasoil vieja por una caldera eléctrica domusa, todo correcto llenado de presión purgado radiadores la enciendo va subiendo lentamente pero no me pasa de 40grados, ¿Sabéis qué puede haber fallado?
1 respuesta
1.¿353? De factura de Iberdrola! ¿Cómo reclamar?
He recibido mi primera factura de la luz, ¿Por un importe de 1.353?. E Iberdrola me indica que es correcta! Vivo en una casa nueva de 90m2, somos una pareja y un bebe, y todo es eléctrico. Tengo 7 radiadores (emisores térmicos de calor azul), termo...
1 respuesta
Consulta acerca del ICP de mi casa
Hace unos meses compré un piso. De cara a hacer el cambio de nombre de los suministros, como yo no estoy muy puesto en estos temas, pedí a la inmobiliaria que intermedió en la venta que lo hiciera. Hasta ahí todo bien, la siguiente factura me la...
5 respuestas
Aumento de potencia par icp
Te comento mi idea tengo un negocio de carnicería con bastantes consumos necesitaría contratar los 15 kw que me permite el boletín pero mi idea es . Que tengo el negocio y la vivienda en el mismo contador pero al hacer la instalación pusimos...
1 respuesta
Consumo excesivo de Kwh
Te resumo, tengo chalet adosado con calor azul (pero al vivir solo, unicamente pongo un par de radiadores), termo 80L de 1200w y lo normal.. Lavadora, frigo... No AA/AA). Según el contrato tengo instalación trifásica (13kw contratados) y tenía hasta...
1 respuesta
Me ha llegado una factura de 526 euros y no entiendo la factura
Hace unos meses cambiamos la luz a nombre de emi marido ya que estaba a nombre del casero desde entonces nos llego una factura de 300 y pico pero no le dimos importancia porque es lo que pagamos en invierno pero este mes nos ha llegado de 526 euros y...
3 respuestas
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Cuanto consume este aparato de aire acondicionado,me salta la luz?
Tengo el aire acondicionado por conductos Mitsubishi puhz-p115vha, enorme, es un piso de 100 m y vivo solo, ¿Tengo 5,7 de potencia contratada y ya ha saltado la luz dos veces... No debería ser suficiente esa potencia? Siempre al rato de tener eso...
2 respuestas
¿Es correcta mi factura de luz?
Estoy tratando de averiguar si mi consumo de luz, según Endesa, es el que corresponde a una vivienda con las siguientes características: tengo contratada una potencia de 2,300 kW. En el piso somos sólo dos personas, no tenemos apenas nada eléctrico...
4 respuestas
Tengo que instalar un icp en una vivienda con una potencia contratada de 3,81 kw.
Mi pregunta es que icp tengo que instalar en esa vivienda con esa potencia contratada, lo único que se es que esta instalación en su día iva a 125 pisos muy antiguo, y lo pasaron a 230 hará unos 30 años aproximadamente, sinceramente no me fijado si...
1 respuesta
Tarifas en monofásica / Trifásica
Me gustaría saber si las tarifas del término de potencia y las de kWh consumido son iguales en corriente monofásica que en trifásica.
1 respuesta
Coste subida de luz 1.1 kw a 2.2 kw
Me gustaría saber cuanto cuesta pasar de 1.1 kw a 2.2 kw en un empresa como Iberdrola y cuanto podría subir la factura. ¿Hay qué cambiar el contador de la vivienda? ¿Tiene qué venir un técnico a casa? Tenemos bono social y pagamos por 450 de consumo...
2 respuestas
Como carcular el consumo para contratar nuevo contador inteligente
Actualmente tengo contratado 3,300 KW con mi suministradora, mi consumo anual de media esta en 2.500 KW, mis principales consumidores de energía son: Frigorífico, Lavadora, Plancha, Termo Eléctrico, Micro Hondas, Televisión, Ordenador y luz de la...
1 respuesta
¿Como regularizar un ICP puenteado?
Al estar en casa de un familiar me he fijado en que tenía un ICP de 10A, cuando tiene vitro, radiadores eléctricos, etc. Y una instalación eléctrica "decente" con un cuadro de 40A. Después de eso se lo he comentado y he bajado el ICP comprobando que...
4 respuestas
Calculo de energía
Si tengo un motor de 85 amper por fase, es de 200 hp, y una tensión de 440, ¿Cómo puedo saber cuantos kilowatts consume por hora?
1 respuesta
Consumo de un motor trifásico kw
Si un motor dise el consumo en kw por ejemplo 3 kw esa es corriente total que absorbe el motor o son 3 kw o fase lo que absove
1 respuesta
Iberdrola me pasa una factura de 3600€. Que hago
Iberdrola me pasa una factura de 3600€. Después de múltiples llamadas me dice que es por una inspección realizada a mi contador. Llamo a inspecciones y me dicen que mi contador estaba desprecintado y tenia una fase puenteada. Mi contador es trifásico...
1 respuesta
Tengo unos ICP´s de 4 polos de 50 y 63 A. ¿Alguien sabe qué utilidad se les puede dar?
Para potencias inferiores a 15 kW ya no son necesarios los ICP, por los nuevos contadores. Y para potencias superiores, nos controlan con los maxímetros. Se os ocurre alguna aplicación que pudiera tener estos ICP´s. Como dije arriba, son trifásicos,...
2 respuestas
Potencia contratada
Tengo un contador trifásico con potencia contratada de 13,8 con dicriminacion horaria, quisiera bajar la potencia contratada a 10,3 kw., pero para poderme beneficiar de la tarifa más económica me pide endesa que sea = o inferior a 10kw.. ¿Se puede...
1 respuesta
Luz Trifásica a nivel Domestico
Me gustaría saber la opinión de expertos sobre colocación de luz trifásica en mi hogar. Me compre hace un año un piso y me pusieron A/A por conductos con los siguientes componentes: maquina interior Mitsubishi PEAD-RP100GA y maquina exterior...
1 respuesta
Bajar potencia contratada en trifásica
Hace tiempo me ronda una duda que he tratado de resolver y no lo consigo, Tengo contratada una potencia de 10.392W y quiero tratar de bajarla a 6.928 para acogerme a las tarifas TUR. Hasta hay creo que todo bien el problema es cuando observo mi...
2 respuestas
Pueden salir dos neutros de un contador trifásico?
En la actualidad tengo un contador monofásico. La salida del contador va soterrado a unos 40 metros a una vivienda de distancia del contador. Queremos colocar una casa cerca de contadores y cambiar a trifásica. ¿Puedo sacar directamente del contador...
3 respuestas
Me salta el automático cuando pongo el horno
Desde que entré a vivir en este piso, me salta el automático cuando pongo el horno o enchufo la plancha si tengo lavando ropa... Si tengo 4'4 contratado y salta, ¿Puede qué no Esté bien repartida la potencia? ¿Puedo pedir que me lo revise iberdrola?...
3 respuestas
Generador trifásico a monofásico, 2 positivos 1 neutro
No entiendo de generadores y me encuentro delabte de un generador trifásico convertido a monofásico. Salen 3 cables del generador, ahora mismo dos se utilitzan para subministrar electricidad a una vivienda grande. El otro, que mirado con un...
3 respuestas
Perdida de voltaje en acometida
¿Es posible perder tensión en la "acometida" entre el contador y el cuadro general de protecciones? El caso es que he medido la entrada y salida del contador (eléctrico) que se encuentra en la calle del chalé y todos los valores son correctos. Se...
3 respuestas
Medir luz trifásica con 3 medidores monofásicos
¿La duda es si puedo medir luz trifásica 380v + neutro con 3 medidores monofásicos conectados fase + neutro? Uso motores trifásicos. Explicándolo mejor tengo 3 medidores monofásicos instalados en la calle, a cada uno le llega una fase y neutro y...
4 respuestas
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica unificando la potencia en la fase resultante?
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica unificando la potencia en la fase resultante?.
1 respuesta
A primeros de 7/2017 una tormenta averió el contador e Iberdrola me factura 124 E sin estar en la casa desde septiembre de 2016
Como es posible que facturen esa cantidad cuando el consumo desde septiembre 2016 a julio 2017 ha sido de 0 kw.?
4 respuestas
Creo que tengo una potencia excesiva de luz
Estoy mirando la factura de la luz para ahorrar lo posible, Vivimos en Cataluña (Maresme) en una casa a cuatro vientos, con vitro, lavadora, lavavajillas, nevera, aire acondicionado (aunque no lo usamos nunca), y el uso normal del resto de aparatos...
5 respuestas
Lectura con maximetro
Tengo una vivienda con 20 Kw. De potencia contratada y maximetro. El maximetro nunca ha superado los 6000 W. En dos años que hace que vivo ahí. ¿Quiere decir que nunca he tenido una punta superior a 6000 w.? ¿Podría reducir la potencia contratada a...
2 respuestas
Potencia contratar Bomba sumergible5,5cv
He puesto una bomba sumergible de 5,5 CV trifásica, tengo contratado 4400kwh, el ICP me salta tras media hora de uso, debo contratar más potencia por el pico de arranquegraciad
2 respuestas
Cambio de tarifa eléctrica
Tengo contratada la tarifa:20DHA llamada TUR con una potencia de 4.6Kw. ¿Qué diferencia económica hay entre una potencia contratada de 4.6 Kw y una de 7.5Kw dentro de la misma tarifa?
1 respuesta
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Iberdrola te cobra por cambio del contador
Hace un par de días mi compañía eléctrica, en mi caso Iberdrola, me cambio mi antiguo contador de la luz por uno digital. Hoy recibo por email una factura de dicha compañía, por un importe de 19,90 € pero lo que mas me extraño era el concepto que...
3 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Fin tarifa nocturna, ¿Trifásico a monofásico?
Hace unos años por utilizar un horno industrial hicimos la instalación trifásica en casa. Al cabo de un tiempo vendimos el horno y ahora pagamos a Union Fenosa la tarifa monófasica (supongo que utilizamos una fase de la trifásica más el neutro)...
1 respuesta
Cambiar de trifásico a monofásico
Tengo contratado con Unión Fenosa una potencia de 10,392 KW, con discriminación horaria, me he puesto en contacto con la compañía, para bajar la potencia, me han comunicado, que tengo instalación trifásica y que solo puedo contratar 6,92 KW o 10,39...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar