Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
SAI para bomba
Estoy buscando un sistema de alimentación para una boma de achique instalada en mi sótano. La bomba podría ser de unos 400 vatios a 220v o bien de 3,5 A a 12 voltios. Y tan solo tendría que funcionar esporádicamente durante unos minutos. ¿Qué SAI...
3 respuestas
Cómo puedo bajar el amperaje de un transformador de 24 v a 20 amperios
Te voy el problema en unas selladoras de 20 cm estás selladoras están conectadas con un transformador de 24 v a 20 amp y es demasiado amperaje necesito reducir el amperaje o que otra opción me pueden dar
5 respuestas
¿Cuál es la potencia trifásica de un banco de transformadores?
Si cada transformador es de 45KVA, mi duda es ... Si tengo que multiplicar; los 45KVA por raíz de tres, o simplemente por 3...
2 respuestas
Grupo electrógeno
En las características de los grupos nos viene en KVA ¿Qué nos indica? ¿Por qué no viene en KW? Que tengo que hacer para saber la potencia que produce un grupo electrógeno.
1 respuesta
Sobre las KVA de un transformador
Un transformador de 400 KVA por ejemplo, ¿Siempre cede esos 400 KVA en todo momento? ¿O es posible que ceda un valor distinto según circunstancias de esos 400 KVA? OJO: Hablo de KVA (Kilovoltamperios), no de KW (kilovatios).
1 respuesta
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
Como puedo saber los kv de un transformador 220-380 si no tiene placa de características.
Me propongo comprar un transformador de 220 a 380, pero el vendedor no sabe los kv del mismo. ¿Hay forma de averiguarlo?
3 respuestas
Un transformador de potencia se puede llegar a saturar si aumentamos mucho su carga ?
Un transformador se puede satura si incrementamos la carga sobrepasando sus valores nominales, tengo esa duda porque unos me dicen que no y otros me dicen que si. Los que me dicen que no me su argumento es viendo el circuito equivalente del...
4 respuestas
Maquina de coser paff de 120v. La corriente es de 220v. ¿Compre un transformador no se cuantos wats? La maquina solo dice 60hz
Compré un transformador de 220v 120v. Pero el. Señor me pregunto q cuanta potencia yo le. Dije. 600 w me dió uno de 1000w. Cuando. Llegue a casa el pedal de la. Maquina. No decia wats sino hz 60 a.50hz. Cuantos. Wats son. ¿60hz? ¿Puedo conectar el...
3 respuestas
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Calculo de energía
Si tengo un motor de 85 amper por fase, es de 200 hp, y una tensión de 440, ¿Cómo puedo saber cuantos kilowatts consume por hora?
1 respuesta
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
¿Por qué los generadores no cumplen?
Estuve viendo unos generadores y note algo en todos ellos que vi, ¿Note qué por ejemplo de decía que era de 6,8kva sería 6800 whats verdad? Bueno los generadores decían 6,8kva 5500whats ... Osea haciendo los cálculos no me dan los resultados,...
3 respuestas
Que es una carga en vacío de transformador
Pues tengo la siguiente cuestión ¿Qué es una carga vacía de un transformador? Y ¿A qué se refiere lo de bobina primaria y secundaria? Entonces si tengo un transfo de salida de 24v y 5 2amp y no tiene carga ¿Me mediría menos voltaje y 0 amp o seria...
2 respuestas
¿Hay devanados terciarios en un trafo?
Yo pensaba que un traformador solo tendriaa devanados primarios y secundarios... Pero en un informe de internet he visto esto : Los valores nominales trifásicos de un trafo de tres devanados son : 1.- Primario : Conectado en Y, 66 KVA, 15 MVA 2.-...
2 respuestas
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
Tengo un transformador R-1104 de 220v a 12 v , 0.25 A paso a la practica y aplico la ecuación del transformador V1x I1= V2 xI2
El transformador era de una baliza de señalización luminosa de un cine, en la práctica con el tester me da R primario 1300 ohm y 225v Iprimario=0.17 A y en el secundario me da 12v y R=6 ohmios I secundario = 3A Porque pone en las características 0.25...
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Potencia Tomografo Philips Tomoscan AV
Tengo que realizar la instalación de un tomografo Philips Tomoscan AV. En las especificaciones técnicas del equipo dice que consume una potencia nominal máxima de 100KVA, esto es porque todo el sistema se alimenta de un transformador de 100kVA. Es...
2 respuestas
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Que pasa si conecto 220v a la "salida" de un transformador en ves de hacerlo desde la "entrada" y que pasa
Yo me preguntaba si se puede conectar un transformador a 220 volt por la salida en ves de hacerlo por la entrada seria meter 220 donde salen 12 y que pasa
5 respuestas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Potencia en instalación industrial con transformadores trifásicos en paralelo de distinta potencia
Tengo una duda con una instalación eléctrica industrial. Actualmente dispongo de dos transformadores trifásicos de 1250 kVA del mismo tipo trabajando en paralelo. En los meses de verano se sobrecalientan y he pensado en ampliar mis instalaciones con...
1 respuesta
Kva, kw
En algunos artículos que he leído vienen referencias a unidades de medida de potencia, unas veces mencionan KVA otras KW. No consigo comprender la diferencia entre una y otra ¿Pueden aclarármelo?.
2 respuestas
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Relación que existe entre la tensión de salida de un transformador y las pérdidas de este.
Me gustaría saber la relación entre la tensión de salida de un transformador y las perdidas de este. Que ocurriría si se cambiase la tensión de salida de un transformador, ¿Las perdidas aumentarían o disminuirían?
2 respuestas
Transformadores de corriente para baja tension
Cuando un Transformador de corriente esta desajustado; que formula aplico para saber el error de desajuste; si este me esta enviando un valor positivo negativo al medidor de energía.
1 respuesta
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Selección de un transformador
Tengo una duda con respecto a como debo seleccionar un transformador. Es para un refugio, se tienen 24 habitaciones, talleres, salón de usos múltiples, consultorios, cocina, comedor etc. Tengo un cuadro de cargas con todos las luminarias y contactos...
1 respuesta
Kva, kw
Disculpe pero tengo dos preguntas como calcular de kw a kva y viceversa y la otra como colocar el fusible indicado según el amperaje
1 respuesta
Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Se conecto el compresor siguiendo datos de placa 460 V/ 3ph, 60 hz, P: 22kW a través de un transformador de 208/480V , 30 KVA en una red trifásica de 120/208 V, el motor no arranco luego revisando la conexión interna del transformador indica que...
1 respuesta
Qué pasaría si a un transformador pequeño con entrada 220V y salida 110V le conectara un aparato que en realidad es de 110V?
Si tuviese un transformador pequeño en casa con entrada 220V y salida 110V y por error en lugar de conectarle un aparato de 220V le conectara un aparato de 110V qué le pasaría a ese aparato?
5 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Minicadena PHILIPS
Tengo una minicadena PHILIPS AS305 tiene como 10 años, el problema es que mi hijo le cambio el selector de corriente de 220v a 125v, dejo de funcionar, quise cambiarle la fuente pero me piden la tensión de salida y el amperaje a ver si alguno sabéis...
1 respuesta
¿Cómo calculo la protección del secundario de un transformador 25 kva monofásico?
¿Qué protección debe llevar la medición que tiene un transformador 25 kva monofásico?
1 respuesta
Fuente alimentación para etapa de potencia
No he estudiado electrónica, pero estoy montando una etapa de potencia de audio, aprovechando una etapa de coche antigua que tenía. Necesito orientación en la fuente de alimentación de 14,4V. Y 38A. Había pensado ponerle un transformador toroidal que...
1 respuesta
Calculo de corriente en un transformador
Tengo que calcular la corriente en el primario y el secundario de un transformador, cuyas bobinas tienen 400 y 1200 espiras. Se aplica una alterna de 6000 v al devanado de alta. Entiendo que la tensión en el secundario será de 2000 v, pero no se como...
1 respuesta
Convercion amper wat
>Hola, quisiera saber si me puedes ayudar, tengo un motos monofásico de .25hp y cuando lo conecto me marca que consume 4.5 amper, me gustaría saber cuantos watts serian de consumo, y también en tiempo cuanto consume por hora.
1 respuesta
¿Es posible que un medidor de potencia muestre Potencias activas negativas de un motor?
Realizando medidas con un medidor de potencia sobre un motor me he encontrado con el siguiente problema. Una vez realizado el montaje del medidor de potencia, para medir las distintas potencias de un motor asíncrono trifásico, se conectó al mismo en...
1 respuesta
Puedo obtener 240 vatios de 2 Generadores inverter de 120 vatios ?
Tengo dos generadores inverter de la misma marca y modelo, los cuales son 120 voltios y 2300 watts cada uno. En caso de emergencia solo necesito 3000 watts, pero en los 3000 watts hay dos Aires inverter de 12000 btu que son 240 voltios. ¿Lo qué...
2 respuestas
¿Cómo modificar fuente alimentación laboratorio?
Necesito algún experto entendido en temas de electrónica o fuente de alimentación para aclarar las dudas que tengo. Dispongo de un par de fuentes de alimentación para servidores (24v 50 amperios) y ahora mismo no les estoy dando uso, entonces he...
2 respuestas
Transformadores de corriente alterna en parelelo
Como conectó dos transformadores que de salida dan corriente alterna
3 respuestas
¿Cómo elegir un transformador para circuito?
Intento hacer un drimmer con una fuente de 110 Vac, a 15 A, Pero necesito trabajar con arduino y placa de pruebas breadboard. El transformador no va en el esquema, pero me recomendaron incluirlo ¿Cómo elijo el transformador correcto o piensan que no...
3 respuestas
¿Utilidad de los ensayos en el transformador?
He oído muchas veces hablar de "ensayos en vacío y en cortocircuito de los transformadores" pero no se en que consisten ni para que se utilizan.
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
¿Qué es la impedancia de cortocircuito en un trafo? ¿Qué significa que un trafo asume carga?
He visto un video de trafos en paralelo y una de las cosas que dice se debe tener en cuenta es que e pasaría si conectáramos dos transformadores de diferente potencia, lo que va a pasar es que uno va a asumir más carga que el otro Ahora ¿Qué...
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Calcular la tensión en los bornes del secundario a plena carga ...
1 respuesta
¿Qué estoy calculando con esta ecuación?
Tengo un circuito de un trafo 6,3/0, 4 kv y 400 KVA..., del cual sale una línea a la cgp y otra al icp... Luego a un tablero que alimenta varias cargas... El profe me pidió ´que calcular ala corriente que sale de trafo a la cgp con esta fórmula: I=...
1 respuesta
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Potencia aparente en transformador
Tres trafos trifásicos de 600 KVA conectados en paralelo sus tensiones de cortocircuito son Ucca=4% ,Uccb=4,5% y Uccc=5%. ¿Cuál será la potencia aparente suministrada por los tres? Y ¿Qué potencia suministrará cada trafo para que entre los tres...
2 respuestas
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
Cargar Altavoz Bluetooth 5v a la red eléctrica
Tengo un altavoz bluetooth con esta entrada de 5V para cargarle la batería y un enchufe USB con las características de la foto. ¿Lo puedo cargar en la red doméstica de 220 sin que sufra daños? En el altavoz sólo indica 5V, pero no los amperios....
2 respuestas
Foco piscina 12v 300 w, que trafo poner?
En mi piscina le compramos 4 focos 12v 300w, pero necesito saber que transformador necesito, de cuantos amp y si puedo conectar los 4 focos a un solo trafo, ademas desaber dde cuantos amp se le ponen los automaticos a cada foco, de 5 amp estará bien.
3 respuestas
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
¿Cómo se hace para medir el amperaje de salida de una fuente conmutada?
Tengo una fuente de DVD y necesito medir que amperaje está entregando en la salida de 5v y 12v. Claramente conectar el multímetro en modo amperaje no es una buena idea porque sería como un corto directo y si tiene protección, no obtendré ningún...
3 respuestas
Con que característica debería comprar motores trifásicos. Para tensión eléctrica adecuada. Tensión a elegir 380v 440v
¿Es decir elegir entre una tensión de 380v o 440v . Cual seria su respuesta y por que?
2 respuestas
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas
Como bajar el voltaje y aumentar la corriente
Tengo un problema quiero bajar un voltaje de 80 volts a 120 miliamperes a 6 volts a 1 ampere. ¿Cómo lo puedo hacer?
1 respuesta
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Motor 10hp compresor problemas
Tengo un compresor de 500 litros con motor de 10 hp Este motor normalmente se utiliza en Mexico con corriente Trifásica 3 x 220v pero debido a que la compañía de electricidad no proporciona esta corriente donde estoy ubicado, me transformaron el...
1 respuesta
Transformador monofásico de 240v a 208v por taps
Quisiera saber si es posible hacer llegar un transformador que actualmente está entregando 240 voltios en el secundario y por medio de la manipulación de los taps entregué 208 voltios?
3 respuestas
¿Un transformador de 300kva se puede sobrecalentar y echarse a perder por problemas de corto en la instalación de baja tensión?
Sucede que en un desarrollo hay 18 gabinetes para medidores que alimentaran a 18 departamentos y uno para áreas comunes, 4 de ellos ya tienen medidor así como el de áreas comunes que incluye 2 elevadores trifásicos y cuarto de bombas. Toda la...
3 respuestas
Nomenclatura
Pueden ayudarme necesito saber donde conseguir un calalogo o listado de las medidas de electricidad por ejemplo, watts, kw, kva, vatio, voltio, etc, que es cada una de ellas y si su medida difiere de una corriente normal, de una corriente generada...
1 respuesta
Sobre potencia y ley de conservación de la energía
Le hicieron la siguiente pregunta: Inicio > Ingeniería Eléctrica > inglarkin > Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica. Le rectifico que la potencia será la misma, sube el voltaje pero entonces...
1 respuesta
Impedancia de secuencia a partir de Zeq
Si a partir de la información de placa y del ensayo de corotcircuito (cc)de un transformador, con la Z% que es igual a la Zcc p.u. Y con la potencia de cortocircuito(cc) y la potencia nominal en MVA, puedo tener rcc p.u., entonces como en el ensayo...
1 respuesta
Como calculó el amperaje de 330000 W en alimentación trifásica
Ayudo en un proyecto donde me preguntaron como determinaba la carga de unos equipos de aire acondicionado siendo su alimentación trifásica
1 respuesta
Regulador de potencia
Necesito saber como tengo que pasar de 15v-60ah de un alternador a 12v-13v máximo con los mismos amperajes de salida. Es decir tengo un alternador que salen 15v y 60 ah y necesito que me saque solo 13v + - con el mismo ah que tengo que poner y como...
2 respuestas
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
¿Cual es el Voltaje de ESPAÑA 220v o 240v?
Pues tenia entendido que el voltaje era 220v pero acabo de hacer una comprobación y me salen 240V. Mi pregunta es sencilla, ¿Los aparatos que marcan 220v admiten TODOS la tolerancia +- 10% o solo los aparatos que los especifiquen? Si a esos 240v...
5 respuestas
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Convertir 12v dc a 12 ac
Tengo unos altavoces de pc que funcionan a 12v ac y quiero conectarlos a mi coche. ¿Es técnicamente posible? En caso afirmativo ¿Qué necesito? Otros datos sobre los altavoces: La entrada de corriente es de 220v ac pero luego va a un transformador que...
1 respuesta
Como reparar cargador batería moto
Me animo a enviarles una pregunta para ver si me pueden ayudar. Tengo un cargador de batería de moto de 220/12v. El caso es que después de haber hecho un mal uso de el, ahora no funciona. Lo malo es que no es mío sino que me lo han prestado, te harás...
3 respuestas
Este transformador de 220v. A 24v podría alimentar dos motores como este?
Tengo este transformador (izquierda de la foto) y tengo dos motores de 24v como este (derecha de la foto) podría el transformador alimentar los dos motores?
4 respuestas
Transformador trifásico
Tengo problemas para calcular la corriente de un transformador trifásico de 112.5kva 13200v 440v delta estrella 60hz Si alguien puede ayudarme se lo agradezco de antemano
1 respuesta
80VA de un transformador 24 V de un sillón eléctrico, porque transformador similar se puede sustituir de amperaje máximo ?
Sustituir transformador de 80VA de 24 Voltios, estoy buscando el que pueda sustituirlo
1 respuesta
¿Se quemó el transformador de 75kva por colocar uno de 300kva juntos?
Tengo un transformador de poste 75kva -13,000v/480v (tengo 458v de línea a línea y 215v de línea a neutro)de 75kva con el cual voy a alimentar dos transformadores secos uno de 75kva primario 480v - secundario 220v/127v y el otro de 300kva 480v...
4 respuestas
Tengo un transformador de 12v con 5 cables 2 y 3 en cada lado y no se como se conecta
Es para un trabajo de la escuela me podrían ayudar, ya que soy nuevo con estas características
3 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
Como calcular los kva de un banco de transformadores .
En el diagrama se indica valores de consumo inicial de la maquina de: QF1=63A, QF2=500A Y QF100= 630 A, total 1193 amperios luego el mismo diagrama indica Qf1 = 60, QF2 = 500A Y QF100= 240 A. Para otro total = 800 amperios, y se requiere calcular los...
2 respuestas
Que pasa si tomo un neutro de otro transformador en una instalación de 127v
Tengo dos transformadores uno que meda 220v y un transformador me da 127v entonces cada transformador es para una bodega diferente pero en el transformador que me da 220v no tengo neutro y estoy pensando en tomarlo del transformador de a lado que me...
2 respuestas
Tengo una entrada trifásica de 380v deseo convertir a trifásico de 220v
Tengo un motor triafasico de 380v ademas tengo una bomba de agua sumergible de 220v. Mi entrada desde el medidor es de 380v ¿Como puedo convertir a trifásico de 220v
2 respuestas
Bajar intensidad salida transformor sin rectificar
Tengo un amigo que se ha preparado un utensilio para cortar poliespan, con un cable de nicron, le comentaron que con un transformador con salida de 24V a 6A (más o menos) y la medida del cable ya le valía, se lo instale y el cable calienta bien y...
2 respuestas
Un transformador de 230V 50Hz alimentand120V 60Hz
Como se comportaría un transformador de 120V 60Hz en el primario, en su salida del secundario, para alimentar placas electrónicas varias internas de audio y video si el primero lo alimentáramos en una red eléctrica de 230V 50Hz. Ejemplo: Un receptor...
1 respuesta
¿Cuantos wats entregaría un alternador que de 100 ampers en 12 voltios si se lo transforma a 220 voltios con un inversor?
Si activo, mediante un medio eólico, fluvial o como sea, un alternador de coche de 100 ampers (12 voltios) y lo llevo mediante un inversor a 220 voltios de corriente alterna, ¿Qué potencia, en watts obtendría? Y ¿Cómo sería la ecuación para deducir...
3 respuestas
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Linea de transmisión, Abierta.
Tengo un Transformador de Corriente de relación (Cpmpacto de Medida) 150/5, pero se espera como máximo que pasen 10 A en primario, además son 28 mts. De cable 10 awg. ¿Puedo esperar tener un medida correcta en un medidor electrónico clase 0.5, o...
1 respuesta
¿Cómo desconectar un transformador de corriente?
¿Una persona me dijo que si desconeto un transformador de corriente de forma incorrecta este podría explotar pero no m dijo más es esto cierto? ¿Cómo es la manera correcta de hacerlo?
4 respuestas
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
¿Puedo conectar en cargador universal aparatos con menos voltaje?
Quiero comprar un cargardor de 12v universal como este http://www.ebay.es/itm/Universal-12V-coche-DC-Cargador-Bateria-Adaptador-Para-Portatil-HP-IBM-Sony-/391450470959?hash=item5b24442a2f pero su voltage minimo es de 15v y muchos aparatos que tengo...
3 respuestas
¿ Cómo amplifico el audio de una jukebox?
Vuelvo a generar una pregunta sobre el mismo tema porque se quedó algo pendiente y alguien me puede echar una mano. Tengo una jukebox que trabaja a 8 ohmios y 5 vatios de potencia de salida. La cuestión es que la quiero "tunear" interiormente para...
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Trafo intensidad porque puentear los contactos secundarios para su instalación
Alguien me podía sacar de esta duda, es para la instalación de una batería de condensadores
1 respuesta
Que características de etapa de potencia para altavoces technicsSB-CA1060 de 3 vías.
Tengo unos altavoces de un equipo antiguo parados porque el equipo se estropeó. Son unoss technics sb-CA1060. Según entiendo tengo que comprar una etapa de potencia, para ponerlos a funcionar, pero no sé de que características. La impedancia pone 6...
1 respuesta
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Electricidad buena o mala
Soy responsable de climatización de un centro de calculo que consume energía para software unos 70 kvas. Recientemente hemos instalado un estabilizador y un transformador separador(genera neutro). En una prueba de parada, para ver el arranque de el...
1 respuesta
Cargador universal para portátil o lapto
Reciban un cordial saludo expertos, tengo una gran duda y espero me puedan ayudar. Tengo un portátil o lapto sony vaio VPCEB4M1E el cual su cargador original se ha roto, por falta de dinero tengo que comprar un compatible, en la pegatina de la tapa...
1 respuesta
De qué depende la corriente en un circuito eléctrico ?
¿Cómo variará la corriente en un circuito? ¿De qué depende? ¿Tiene qué ver con los consumos? Y otra pregunta: si un transformador tiene salida 12 volts y 15 ampers, ¿Puede variar la corriente dependiendo de los consumos que tenga en el circuito? ¿Y...
2 respuestas
Para instalar equipo de RX 440v trifas de potencia d alimentación mínima 50 kva.hay 220v trifásica
En una clínica hay que instalar equipo rx 440 trifásico require potencia de alimentación 50 kva mínimo. En la clínica contamos con 220v trifásica, que debemos hacer
1 respuesta
Banco de capacitores para un transformador de 30kva
Alguien que me pueda ayudar y me diga De que capacidad seria un banco de capacitores para un transformador de 30kva
2 respuestas
De qué depende la cantidad de devanados de un transformador? De la cantidad de niveles de tensión?
Un transformador de 10-¿22.9kV en media tensión tendría dos devanados en Media tensión?, Similar en baja tensión si fuese 440-¿220V? Y en el caso de un transformador que tienen 4 tipos de conexiones como dy5,... Etc, ¿A qué se debe?
1 respuesta
¿Por qué en la relación de transformación se da que I2/I1?
Sobre la relacion de transformación, veo que : v1/v2 : n1/n2 : i2/i1 ¿Por qué cuando se llega a la corriente la i2 pasa al numerador y la i1 al denominador, es decir no sigue la misma coherencia que la relación de voltaje y la de espiras, es decir<....
1 respuesta
¿A qué equivale (kW) una Kva en un generador?
¿A qué equivale (kW) una Kva en un generador, UPs, etc?
1 respuesta
Medida desequilibrada en la salida del trafo
Tengo un problema a la salida de un trafo de 15Kv/230V, cuando no hay carga las medidas de tensión son correctas 230 F-F y 132F-N, pero en cuanto empieza a meter carga se me desquilibran las tensiones entre fase y neutro, 130F1-N, 180F2-N y 70 F3-N,...
2 respuestas
¿Cómo hago para calcular un banco de capacitores para un trafo de 630 o 500 KVA?
Se hicieron los cálculos y se escogió un trafo de 630KVA, ahora necesito saber que banco de capacitores necesito.
1 respuesta
¿La cantidad de Amperios que salen de la red eléctrica a la que consume la soldadora de 240 amperes al derretir los electrodos?
Bueno como les e dicho, no puedo entender como es que conecto mi maquina de soldar a la red eléctrica con unos simple cables muy delgados y para quemar los electrodos uso un cable # 1 muy grueso a comparación, en que parte se multiplican los amperes,...
2 respuestas
Transformador entrada 220v y 1.5A a 36W y salida en DC a 12v y 3.0A. ¿Qué consumo?
Este transformador lo tengo conectado a la AC de mi casa a 220v y es evidente que el máximo gasto es de 36w, pero si por el otro lado le tengo conectado un cacho pequeño de tira de LED que por supuesto no llegan a esa potencia... ¿Me consume...
1 respuesta
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
¿Tengo un transformador de cargador de batería de auto.como hacer un inversor 12v a 220v?
Quiero hacer un inversor 12v a 220v con un transformador de cargador de baterías de autos
2 respuestas
Como puedo saber la capacidad de un transformador
¿Necesito saber como puedo calcular la capacidad de un transformador trifásico a 220 volts si tengo dos maquinas para soldar de 250 A. Cada una?
2 respuestas
Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Tengo que instalar un condensador en el secundario de un transformador trifásico de 100 kVA ¿Cuál es el máximo valor del condensador que puedo conectar en kVAr?
1 respuesta
Como saber la corriente máxima en un transformador
Es una duda que tengo sobre los transformadores en este caso es uno que lleva la tensión de 117v a 6v o 12v dependiendo los cables que se usen, ya que en el secundario hay un común y otros dos de 6v y 6v, la pregunta es si entre el común y uno de 6v...
2 respuestas
Reconectar un generador trifásico a monofásico
Soy electricista y estoy necesitando reconectar un generador eléctrico marca stanford, es trifásico pero la carga que tengo es monofásica y su consumo es del orden del 65% de lo que genera el equipo, tengo entendido que hay una forma de conectar sus...
2 respuestas
¿De cuánta potencia dispongo en este transformador?
Estoy transformando un viejo radiocasette en un radiocasette vintage con reproductor mp3 conservando la carcasa y quizás la fuente de alimentación. Me gustaría saber de cuantos amperios amperios dispongo para plantearme comprar una fuente de...
4 respuestas
Como se distribuye el amperaje.
Quiero saber como viajan los amperes en dos fase vivas cada una de 110 voltios,, cuando tienes un equipo que funciona con 220 v y consume 30 amperes.
4 respuestas
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Calculo de la corriente por el neutro
Tengo un problemilla que no se resolver y me gustaría que me diesen una respuesta de como hacerlo, el problema es el siguiente: Tengo que calcular la corriente por el neutro de un sistema desequilibrado con 3 lineas, la linea L1=100%, L2= 50% y...
1 respuesta
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
¿Cómo medir los KW de un grupo electrógeno(Generador)?
Quiero saber si el grupo electrógeno que en la placa dice 7 KW, realmente puede entregar esa potencia, y no menos. ¿Cómo haría para medirla? ¿Necesito ir agregando carga hasta que no de más?
2 respuestas
Transformador de 220 a 110 volts tiene un beneficio para el hogar
Necesito saber si ay algún beneficio en el hogar para los equipos eléctricos como es los refrigerador las lavadoras este equipo trabaja con 110 volts pero en el hogar yo tengo 220 volts y es más barata la pregunta es que si instalo un Transformador...
2 respuestas
Regulación de tensión de 170 Vcc con algún circuito integrado y potenciómetro
Quisiera regular con un potenciómetro una tensión de 170 Vcc. Me habían comentado de utilizar un LM317 pero he visto que solo admite tensiones de hasta 37 voltios. ¿Qué podría hacer para regular dicha tensión?.
2 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Consumo de corriente variac
Primero no conozco mucho del tema pero me nació una duda, si el variac es un regulador de voltaje conectado a 220v monofásico e imaginemos que lo regulo a 24v, y mi resistencia consume 50A, este es el amperaje que consume el variac en la red de...
1 respuesta
Como calcular el térmico para un motor trifásico de 3hp
Tengo una maquina con motor trifásico de 3hp quisiera saber de cuanto es el térmico que tengo colocar.
1 respuesta
Transformadores
Con los datos que te aporto podrías decirme: Si un transformador tiene 1.000 kVAde potencia asignada con relación de transformación 24 kV/0,42 kV, ¿Cuántos voltios de tensión tendrá?
1 respuesta
Perdidas en el hierro de un trasformador
Tengo una duda sobre el funcionamiento de los transformadores. Sea un transformador monofásico con una relación de tensiones 400/200. Y del ensayo de vacío a la tensión nominal nos da una potencia en el vacío de por ejemplo, 1000 W. Entonces, al...
2 respuestas
Salta automatico al enchufar soldador
Tengo un soldador de arco monofásico 220/380v , el cual cuando lo conecto salta el automático general, que es de 25 amp. Si pongo el selector de la maquina en 380 v no salta y el consumo en vacio es 0,4 amp. Pero si pongo es selector en 220v el...
2 respuestas
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Tiras de led a 12 v parpadean encendidas, como lo solucionó?
Espero puedan ayudarme, soy apenas un motivado, hice la instalación de tiras de led para iluminar vitrinas de joyería de un negocio. Tengo dos tipos de transformadores unos que tienen un led de referencia (piloto) de encendido y otros que no, los...
4 respuestas
Bomba sumergible no arranca con grupo electrógeno
Hay una instalación de una bomba sumergible de 12.5 KW para aguas servidas, (según el manual es trifásica para 220V arranque estrella triangulo), hay también un grupo electrógeno de 20 KW y 380V, y además una subestación con transformador trifásico...
2 respuestas
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
Donde está la diferencia? O el beneficio?
Tengo que elegir un trafo y no se la diferencia y beneficio que tiene un trafo dy11 a diferencia de otros tipos. Diferencia externa interna. Si es un trafo en vacío o al aceite.
2 respuestas
Tengo una ups de 10 Kva con entradas desde 200 a 240 y salida desde 200 a 240, ¿Puedo sacar 110v desde esta ups? ¿Y cómo?
Ingeniería eléctrica, la ups solo muestra entrada y salida a 220 pero yo necesito alimentar circuitos a 110v y la ups no tiene salida de neutro.
4 respuestas
Si tengo una llave que indique 10A en su rango. Cuál será la potencia máxima que se portará?
Me podrían ayudar no entiendo esta actividad, encima el profesor no explica nada ni cuando le preguntamos.
5 respuestas
Tengo un ventilador de 220v 50hz con potencia de 70watts, lo puedo conectar en 110volt 60hz, ocurrirá algo
Tengo un ventilador de 220v 50hz con potencia de 70w y un transformador con entrada de corriente de 110v y salida 220v con frecuencia de 50-60hz y potencia de 120w. Estos equipos lo compre en China y los voy a usar en Cuba. Si lo conecto en corriente...
2 respuestas
Como calculo las perdidas de vacío en este transformador
La duda que tengo es como voy a calcular el rendimiento si no tengo las perdidas del hierro, es decir las perdidas de vacío Se supone que Po=V1nIocos(theta) Po= Potencia de Vacío V1n= voltaje primario nominal Io= corriente de vacío. En ese...
2 respuestas
Amperios
¿De cuantos amperios tiene que ser el ICP si hay contratados 9860 watios''
1 respuesta
Aumentar la energía generada por un generador eléctrico
Leí que para aumentar la energía producida por un generador eléctrico hay que aumentar la velocidad (RPM) o el campo magnetico, me gustaría saber si es cierto, también me gustaría saber si hay una formula para ello. Tengo otra pregunta, si se aumenta...
4 respuestas
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Esta bien esta clasificación de transformadores?
Estaba revisando apuntes del primer año de electrotecnia y me encontré con una breve descripción de los tipos de transformadores. El profesor nos dicto 2 tipos en el cuaderno: 1.-Transf de potencia Y 2.- transf de medidas. Los trafos de potencia, a...
2 respuestas
Como hallo las pérdidas del cobre en este ejercicio
Un transformador monofásico de 125 kVA, 3.000/380 V, 50 Hz, ha dado los siguientes Resultados en unos ensayos: Vacío: 3.000 V, 0,8A, 1.000W(medidos en el primario). Cortocircuito: 10 V, 300 A, 750 W (medidos en el secundario). Calcular: a)...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial