Conectar una jaula de faraday
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo se distinguir un transformador de aislamiento de los demás?
Tengo este trasformador que saque de una televisión plana y quisiera saber si me puedes servir como transformador de aislamiento y como puedo distinguirlos a simple vista . Gracias
2 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Interferencias entre conexión de audio pc-ordenador.
Tengo conectado el Ordenador a la tv mediante un cable de señal rgb y uno de audio. La instalación esta empotrada y se metieron los dos cables por el mismo tubo. El cable de audio no esta apantallado y actualmente no se puede sacar. ¿Mi pregunta es...
1 respuesta
Lavavajillas da calambre al tocar fregadero
Tengo un problema con el lavavajillas en casa y es que al tocar el fregadero da calambres bastante importantes. Nunca salta el diferencial. La instalación es nueva y la tierra está cableada, pero el bloque no dispone de tierra y, por ahora, no la van...
5 respuestas
¿Qué produce más campo electromagnético?
Mi pregunta es que produce más campo electromagnético un transormador de estos que se instalan debajo de un bloque de viviendas o un atorre de alta tensión normalita de las que pasan por poblado con tres cables.
1 respuesta
¿Dónde conectar toma de tierra de repartidor de TV?
He instalado un repartidor de TV (Televés ref. 5437) que tiene una toma de tierra pero antes de meter la pata quisiera saber si puedo conectarla a la toma de tierra de un enchuife de la vivienda. ¿Es esto peligroso o debo conectarla de otra forma?
2 respuestas
Que tengo que hacer, he descubierto un socavón en mi jardín.
Se encuentra en 1 esquina del jardín, junto a 1 aspersor, pero no hay rastro de humedades, además el riego ha estado cortado desde septiembre 2020. El seguro me dice que parece mas un corrimiento de tierra, ya que cuando construyeron los adosados...
1 respuesta
Cablear tomas Jack 3.5 empotradas ¿Qué cable compro?
. Estoy de obras en casa y he metido unos tubos(macarrones ) por la pared desde donde tengo situada la tv hasta la pared de en frente donde esta el sofá para poder meter cables para el home cinema hasta los altavoces traseros. Pues bien, se me ha...
2 respuestas
Rayos
¿Existen rayos que fluyen de abajo a arriba?
1 respuesta
Que pasa si tomo un neutro de otro transformador en una instalación de 127v
Tengo dos transformadores uno que meda 220v y un transformador me da 127v entonces cada transformador es para una bodega diferente pero en el transformador que me da 220v no tengo neutro y estoy pensando en tomarlo del transformador de a lado que me...
2 respuestas
Medición de una malla a tierra.
Tengo una duda y es posible que me la aclares. Necesito medir una malla a tiera de una S/E de 600 Kva y 6 Mva ambas de 23kv/25 kv, la probleamtica que tengo es que normalmente las mallas se desconectan del sistema para efectuar la medición, es lo que...
1 respuesta
¿Cómo proteger el pc de picos de tensión?
Te cuento que para las lineas eléctricas viene un descargador, que funciona como un pararayo. Este elemento se coloca a la entrada de la casa(después del térmico y disyuntor, la forma es similar a la de una térmica) El costo no lo se pero consulta en...
1 respuesta
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
Media tensión
En las redes de media tensión (13.2 kv)para bajar la tensión se conectan trafos de 13.2 kv / 220 v, en la conexión se ubica los pararrayos y las cañuelas, una por cada fase, mi pregunta es al abrir las cañuelas, cual debería ser el orden, y lo mismo...
1 respuesta
Electricidad estática en una oficina
Estoy interesado en eliminar la electricidad estática de mi ofiica. Es horroroso. Yo creo que me duele hasta la cabeza. Suelo tener la cabeza embotada. Y ello desaparece cuando salgo a la calle, al poco rato de abandonar la oficina. Tenemos el suelo...
1 respuesta
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
Enfoscar
Me puedes decir que material es mejor para enfoscar una pared de adobe si el yeso o el cemento claro esta que con malla los dos gracias un saludo.
1 respuesta
Conectar bomba de pozo de sondeo Franklin monofásica de 1,5 hp
He tenido que sacar la bomba de un pozo de sondeo y acostumbro a hacer foto de las conexiones, pero esta vez la borré (o no la hice) sin darme cuenta. Tengo el siguiente cuadro: Y de la bomba salen 4 cables: negro, marrón, gris y el de tierra. Sé que...
2 respuestas
Pruebas de medición a malla a tierra
Estimado nuevamente por aca,, ¿Me gustaría saber porque razón se realizan pruebas de medición a las mallas a tierra?
1 respuesta
Toma de tierra en edificio antiguo
La toma de tierra sirve, si no me equivoco, para que salte el diferencial si la chapa de un aparato eléctrico entra en contacto con la fase, ¿No? Partiendo de esta premisa, si el edificio no tiene toma de tierra, ¿Para qué sirve el diferencial? Otra...
1 respuesta
Como realizar una instalación eléctrica domestica
Espero me ayuden a obtener información de como realizar una instalación eléctrica de una casa habitación nueva, la instalación es en Mexico donde la tensión de linea es de 110, pero quisiera conectar también una tierra física, ademas de distribuir la...
1 respuesta
Sistema de aterramiento
Quisiera información sobre que criterios debo tomar en cuenta a la hora de instalar el sistema de aterramiento en una instalación que esta en el medio de un lago de una profundidad de 30 Mtrs. Aproximadamente ¿A cuantos metros bajo el agua debe...
1 respuesta
Trafo sin neutro
En el taller se cuenta con un trafo de 500KVA, no tiene el neutro correspondiente, la trifásica va directamente a los breakers y de allí a las llaves de partida en 380v (funciona) Es un sistema antiguo, el que deseo mejorar, en concreto planeo...
1 respuesta
Tierra o masa
Recientemente leí una respuesta suya donde repondia sobre el significado de aterrar. Si bien la explicación que dio me parecido buena, quisiera saber si me puede explicar la diferencia entre "conectar a tierra" o "conectar a masa", pues leí en una...
2 respuestas
Mi ordenador me da pequeñas descargas eléctricas, pasó todo el día encendido
Esta vez para preguntarte algo que me ha pasado con un case de computadora. Pues, la dejé destapada todo un día quitándole las tapas laterales al case porque le saqué el disco duro que le iba a hacer una cuestión y cuando regresé a casa en la noche...
1 respuesta
Protector de subida de tensión si o no
Vamos a reformar la cocina. Hace unos años hicimos la instalación eléctrica en el resto de la casa. Un electricista nos ha dicho que estaría bien poner un protector contra subidas de tensión. Hoy ha hablado con otro electricista y ha dicho que eso no...
4 respuestas
Verificación de polarización
Tengan buen día señores Mi pregunta es acerca de la polarización de tierra y una vez puesta la polarización como corroboro que esta bien hecho más aun si otra persona lo ha hecho, y por otro lado cuales son los parámetros estándares que existen para...
1 respuesta
Pero juntar neutro y tierra es permitido
Nosotros lo hacemos esto se puede hacer, u por otra parte como economizo consumó en el medidor
3 respuestas
Tomas de tierra unificadas o independizadas
En un edificio destinado a oficinas, con centro de transformación propio que es más recomendable, ¿Unificar las tierras de ascensores, sai y cgbt? O ¿Independizar las tierras?
1 respuesta
Como crear la toma de tierra
Cuando se hacen los cimientos de una casa ¿Se suele colocar en ellos una barra de cobre que hará de toma de tierra o no siempre es así o hay otras formas efectivas de hacer una buena toma de tierra? Si la toma de tierras la hacemos en los cimientos,...
1 respuesta
Diseño de la malla de puesta a tierra
Mi pregunta es en tema de la malla de puesta a tierra, ando haciendo el diseño de la malla para mi tesis pero hay dos valores que no los entiendo bien, que es el voltaje de paso y voltaje de toque, pero lo que quisiera saber como se interpretaría los...
2 respuestas
Esquema de distribución de electricidad
Según REBT-2002 ITC-BT-08 existen diferentes esquemas de distribución en función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, por otro. ¿Cómo puedo saber qué...
1 respuesta
Rele wifi dentro de un cuadro electrico?
Se ha puesto de moda la domotica y han sacado un rele controlado por wifi, llamado shelly, que se instala en el carril din de los cuadros electricos. Mi pregunta es la siguiente: Se supone que el cuadro electrico de cierta calidad debe tener la chapa...
2 respuestas
¿Que material se puede usar para proteger los pen driv
Sucede que los pend driver, o memorias tipo USB, son muy sensibles, y fáciles de afectar su contenido digital con campos magnéticos. Me ha pasado, que por tener tarjetas de memorias y los pend driver, mezclados con monedas, pilas de celular, incluso,...
1 respuesta
Tensión en tubo rígido de bomba sumergible
Tengo una bomba monofásica sumergible de 5 hp franklin que llena a un tanque elevado de 25000 lts de capacidad y tengo otra bomba al lado de la bomba sumergidble para presión para un riego la bomba centrifuga funciona bien pero cuando enciendo la...
1 respuesta
Controlador RainBird STPi-600 con bomba 1HP
Yo necesito instalar un controlador para riego RainBird STPi-600(la info de este controlador se encuentra aca:http://www.sprinklerwarehouse.com/Rain Bird Sprinkler Irrigation Controller p/stpi 600.htm). Ya tengo las válvulas y ademas quiero...
1 respuesta
Donde conectar la toma de tierra en un piso de más de 30 años
Estoy haciendo una reforma, y quiero poner toma tierra en mi piso, que es un 8º, ya que mi edificio carece de toma tierra. ¿Podría valer alguna de estas opciones?: 1ª - poner una pica horizontal en el suelo de mi piso. El suelo es, como antiguamente...
4 respuestas
Porque hace corte al enchufar el cable coaxial a la TV? Da la corriente y prende llama
Al insertar el cable coaxial blanco al panel de la TV, este hizo corte (prendió una llama) y el cable se calentó y quedó negro, quemado, al igual que el agujero de la TV que es para insertar el cable, cortamos el cable para usar uno nuevo y volvió a...
3 respuestas
Me saltan los plomos con el cable de antena
Me ha pasado dos veces que ha llovido fuerte, me saltan los plomos y desconectando el cable de antena se arregla, y cambiando la caja de antena, ¿Alguien sabe a que es debido esto? Se supone que la antena no da corriente
4 respuestas
Misterioso corto circuito en antena
Me gustaría encontrar una respuesta a lo siguiente: Cada vez que trato de conectar el cable de la antena al televisor se origina un micro arco eléctrico, al encontrarse el conector de la tv y el conector de la antena. Funciona sin problemas cuando lo...
1 respuesta
Microondas con esmalte saltado.¿Es seguro utilizarlo?
Tengo un microondas con un trozo de esmalte saltado, en la parte baja, por donde giran las ruedas del plato. El microondas funciona bien. ¿Es seguro seguir usándolo? O ¿Voy pensando en cambiarlo? Ya tiene unos cuantos años.
4 respuestas
Cálculos de circuitos con Resistencias
¿Cómo realizar una instalación trifásica con bastantes resistencias de calentamiento, para que esté equilibrada? ¿Qué sección deben de tener el neutro y el cable de tierra? ¿Cómo se calcula la corriente que pasa por el neutro?
1 respuesta
Las paredes de mi casa tiran corriente electrica sera por q le puse malla de gallinero antes de repellarla y algun alambre rosa
Por q electrisan las paredes de mi casa sera por q le puse malla de gallinero antes de repellarla
2 respuestas
Experimento
Como estas Bueno me gustaría que me ayudaras a llevar a cabo un proyecto, soy estudiante de ingeniería eléctrica y tengo que elaborar algo en el aplique el conocimiento de circuitos eléctricos como una antena, un horno o un pararrayos, pero me...
1 respuesta
Instalación de cables de audio
Tengo que instalar un home theater y quería aprovechar las cañerías por las que pasan los cables de electricidad ( o de teléfono) para pasar los cables. ¿Hay algún problema si paso los cables de sonido po el mismo tubo que los de electricidad?, tengo...
5 respuestas
Conexión domestica neutro-tierra
Hace unos meses me surgió una duda, en una platica con técnicos electricistas uno de ellos menciono lo siguiente: "Al hacer una instalación eléctrica (México -120VAC- 1 fase y 1 neutro) hay que conectar el neutro a la tierra física, debido a las...
1 respuesta
Velocidad del rayo
Yo he aprendido que un rayo (cuando hay tormenta) va a velocidad luz. Sin embargo, si puedes mirar uno, verás que empieza de la nube, y va al suelo. No se cuantos Km. Recorre en total. Supongamos que 10 Km. ¿Como puede ser, que la luz va a 300.000...
1 respuesta
Lectora gira al revés!
Tengo un radiograbador daihatsu o algo así que al encender la parte de CD intenta leer el CD, no lo reconoce, y empieza a girar muy rapido al revés! Limpieza ya se la hice un par de veces, pero ese no es el problema ya que si yo toco con la mano la...
2 respuestas
Norma IEEE 80-2000
Como estas, quería saber donde puedo conseguir información especifica de la norma IEEE 80-2000 para puestas a tierra (IEEE Std 80-2000 Guide for Safety in AC Substation Grounding).
5 respuestas
Como hago una red de 3 edificios cada 1 con 3 pisos 240 pc por los 3 edificios
Como es la forma mas conveniente de hacer una red de 3 edificios cada 1 con 3 pisos 240 pc por los 3 edificios
1 respuesta
Instalación de una lámpara con toma de tierra
Soy nuevo en esto de instalaciones eléctricas. Tengo una lámpara para poner en el baño de mi casa, pero en las instrucciones dice que DEBE SER CONECTADA A TIERRA. La lámpara trae el cable verde-amarillo para dicha conexión, pero en el baño solo tengo...
1 respuesta
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
¿Como poner una toma a tierra en una vivienda que no la tiene?
¿Hay alguna forma de poner una toma a tierra en un piso cuyo edificio, por tener más de 50 años, no la tiene?
2 respuestas
Cuanto es lo que debe medir una malla a tierra en una planta fotovoltaica de 160 megas
Tenemos valores en la red de la malla ya que todos los insumos están conectados a la misma inversores, tracker y transformadores
1 respuesta
Camp elctrostatico, explicacion fenomenos
Tengo varias dudas relacionadas con el campo eléctrico, estoy en 3 de carrera así que tengo un aceptable conocimiento sobre el campo eléctrico. Es sobre el fenómeno que ocurre cuando salimos del coche, y al tocar la chapa del coche el calambrazo que...
3 respuestas
Toma de tierra con voltaje y sin conectar
Tengo una instalación en la que la toma de tierra solo llega al cuadro principal, he metido cable de toma de tierra pero no la he conectado a la entrada, solo entre enchufes, y aquí viene lo bueno. Mido entre fase y neutro y me da 230v entre fase y...
5 respuestas
Me intersaría saber cómo puedo conectar a tierra un cable de red ethernet SFTP (RJ45).
Soy una persona con electrosensibilidad a campos electromagnéticos, y el cable de red que conecta el router a la TV y pasa por toda la casa me produce dolor de cabeza. Aunque el cable de red es apantallado Cat6 S/FTP, el campo electromagnético sale...
2 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
ICP y toma de tierra
Otra vez. Perdona si insisto demasiado. Pero, el hecho de que el diferencial esté antes del ICP, ¿No influirá en que no salte dentro del limite de los 30 mA? En cuanto al cable de tierra, que es de gran sección, ¿Hay algún método eficaz para hacer...
1 respuesta
¿Se pueden compartir cables de tierra para circuitos distintos?
En la cocina, dada su distribución, necesito llevar cables de 1,5x2 + 2,5x2 + 4x2 + 6x2 más las correspondientes tierras por una misma roza. ¿Cabe la posibilidad de prescindir de alguno-s cables de tierra y compartir el horno y la lavadora, por...
3 respuestas
Ubicación de jabalina para cable a tierra
Nuevo en el sitio, y con una duda para ver si esta bien lo que quiero hacer en mi instalación eléctrica residencial. Tengo corriente trifásica en casa, el medidor de la compañía que me suministra la electricidad tiene conectado al neutro una jabalina...
1 respuesta
Conectar un tomacorriente a tierra
Quisiera conectar un tomacorriente a tierra, pero, cómo le hago.
1 respuesta
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
Electrocutarse en la bañera
Vivo en Manises (Valencia) en el segundo piso de una finca de cinco. Este verano hubo una tormenta muy fuerte, cayendo un rayo en la misma finca. MI hija iba a bañarse, estaba sola en casa, vio un resplandor en la bañera y a la vez oyó un fuerte...
1 respuesta
Tengo un horno eléctrico de 220V el cual tiene 3 cables para su entrada de alimentación, en su conexión tiene L, N y tierra.
Mi horno es de 220V, y tengo entendido que las líneas de 220v traen 2 fases 110v . Pero mi horno solo tiene para 3 entradas L, N y T. No tiene L1, L2, N y tierra como tendría que conectarlo porque a mi concepto se ve como si fuera para trabajar a 110...
1 respuesta
Por qué me da garrampa la placa vitrocerámica,la tostadora y la lavadora?
Me hicieron la instalación eléctrica en una segunda residencia unos amigos. No me pusieron toma de tierra y no sé de qué depende, pero me da garrampa el tostador, la lavadora y la placa. Alguien sabe que puede ser.
4 respuestas
Chimenea metálica con toma de tierra
Estoy instalando una estufa de leña metálica y su chimenea correspondiente, de chapa. ¿Es necesario conectar el conjunto a una toma de tierra? ¿Existe peligro de que la chimenea atraiga los rayos cuando haya tormenta?
1 respuesta
Cómo se puede identificar el principio y fin de una bobina cuándo no están identificada s ?
Tengo un motor trifásico de 12 puntas ya las bobinas están cada una con su par lo que no se es como. Identificar el. Principio y fin de cada una
1 respuesta
Ha desaparecido mi jilguero
Hace dos días comprobé con horror que mi jilguero había desaparecido de la jaula que tenía en el balcón. En los barrotes habían restos de plumas y de sangre. Quería saber qué clase de pájaro ha podido llevarse así a mi colorín... Alguien me ha...
2 respuestas
Influencia de la falta de una toma de tierra en condiciones en un electrodoméstico.
La situación de mi instalación eléctrica es la siguiente: -Edificio antiguo (años 50 creo), con instalación inicial a 120V, convertida con posterioridad a 220V ('bifásica', obteniendo los 220V con dos fases en vez de fase-neutro) -Falta de toma de...
5 respuestas
Toma de tierra en inversor 24v 3000w marca huber
Tengo una instalación fotovoltaica en una casita campo Y quiero poner un yacuzzi Pero me da error porque NO tengo toma de tierra Bueno ahora sí ya tengo hecha la instalación Entonces He conectado la toma de tierra al inversor Y la toma de salida del...
1 respuesta
Ánodo de sacrificio
Tengo un equipo de placa solar para acs de 300 litros y me gustaría saber cada cuanto tiempo aproximadamente se cambia el ánodo de sacrificio
1 respuesta
¿Un cable de tierra puede estar suelto?
Ha habido un tropiezo con el cable de un aire acondicionado antiguo y se ha salido el cable de la clavija. Al ir a reparar el cable, me he percatado de que la clavija (es de estas antigua de dos espigas) no tiene toma de tierra. Pero el cable sí...
4 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
¿Horno qué no funciona sin conexión a tierra?
Hace unos días que se nos averió el horno (un horno que nos había cedido la anterior inquilina al comprar el piso, hará un par de años). Se trata de un BOSCH HBN 3806.0. Pensé que se trataba de un tema de conexionado, por lo que decidí investigar. Lo...
1 respuesta
El Cable tierra con corriente
De la noche a la mañana me quedé sin luz en casa, trasteando el cuadro eléctrico al juntar en un diferencial la toma de tierra con un neutro o un fase me llega corriente, aunque no puedo conectar la nevera ni el termo, si el tierra no esta dentro del...
3 respuestas
Boletín eléctrico sin toma de tierra en finca
La vivienda tiene toma de tierra y esta instalada perfectamente pero la finca es antigua y no tiene toma de tierra. ¿Para firmar un boletín eléctrico es obligatorio que la finca tenga toma de tierra la finca o en el boletín se puede indicar no tiene...
3 respuestas
Toma de tierra en instalación eléctrica
He comprado una vivienda antigua cuyo cableado de la instalación eléctrica interior cuenta con el que corresponde a la toma de tierra pero ésta prácticamente no existe ya que está muy mal concebida pues se trata de una varilla metálica de no más de 3...
1 respuesta
¿Se puede contagiar una descarga eléctrica de un domicilio a otro?.
Suponiendo que en una vivienda este situada al frente de otra separadas de solo cuatro metros y, si en una de estas viviendas se origina descarga eléctrica a través del conductor instalado para estos casos. ¿Es posible que esta descarga origine algún...
2 respuestas
A vueltas con las tomas de tierra
Quiero cambiar la instalación eléctrica de casa que data de 1974. Al parecer en esas fechas la toma de tierra no era exigible; el caso es que vivo en un cuarto piso y no se de que manera puedo instalar una. Mis preguntas son dos: ¿Puedo utilizar como...
2 respuestas
Como se debe proteger a los operarios en una línea
Después de haber mirado la ITC-BT-24 y la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico del INSTH. No me queda claro cómo debo proteger contra contactos indirectos a los...
1 respuesta
Conectar el cable de tierra al neutro
En mi bloque no hay conexión a tierra. El electricista me recomienda conectar el cable de tierra de mi piso (la instalación es nueva) al neutro antes del diferencial. Según él en caso de fuga el diferencial saltará. ¿Es incorrecto o peligroso hacerlo?
2 respuestas
Acerca de mallas para aterrizaje
Como puedo calcular el tamaño de mi red de aterrizaje, el numero de picas o varillas; teniendo como datos los posibles kw de demanda y el tamaño de la subestación.( Ej. Sub estación de 4,000 amp, 13,800 / 480 v sec y una demanda estimada en 1600 kw ).
1 respuesta
Porque cuando tienes una gran tormenta cerca de tu casa saltan los automáticos ,es porque se generan corrientes inducidas es por
La energía electrostática será muy elevada para generar dichas corrientes por eso dudo pero no me explico otra solución
1 respuesta
Si se requiere aislar un equipo médico en una caja de cobre para evitar la interferencia producida por señales en el rango
Cordial saludo, les pido me ayuden a resolver este ejercicio.
1 respuesta
Casa antigua sin toma de tierra en contador. ¿Quién tiene que asumir el coste de la instalación?
Antes de nada quería agradeceros el tiempo que invertís en responder a las dudas que le surgen a personas como yo. Y ahora, vamos a por la pregunta. Resulta que hace un par de semanas compré una casa de planta baja con el suministro eléctrico sin dar...
3 respuestas
Zumbido en altavoces
Solución y no la encuentro. Resulta que Quiero conectar mi pc portátil a un Equipo de música que tengo. El equipo es Bueno aunque algo antiguo. La conexión Del portátil se la hago a través de la Salida que tiene para auriculares o Altavoces, y la...
4 respuestas
¿Tiene sentido instalar un protector de sobretensiones en un enchufe sin toma de tierra?
Quiero instalar un protector de sobretensiones en el enchufe de mi ordenador, el problema es que la instalación de mi casa no tiene línea de tierra (edificio antiguo). El que queria poner es algo parecido a esto...
3 respuestas
¿Como va conectada la toma de tierra en un transformador de aislamiento?
Https://es.aliexpress.com/item/32982581315.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.3a65194dBU4cXB&gatewayAdapt=glo2esp Tengo un transformador de aislamiento el cual tiene toma de tierra en un lado que será la entrada y en la salida no tiene toma de tierra. Al...
2 respuestas
¿Una sola toma de tierra vale para dos viviendas?.
En la 1ª casa que es donde vivo, tengo toma de tierra con mi contador etc. (casa de campo). La 2ª casa, la acabo de comprar y es contigua a la 1ª. El propietario de la 2ª vivienda, se dio de baja hace unos años en la compañía eléctrica. No hay...
1 respuesta
Voltaje variable entre neutro y tierra
¿Cuál es la posible causa de un voltaje variable entre neutro y tierra? ¿Cómo lo puedo resolver? Al medir en distintos puntos de la red eléctrica, tengo los siguientes datos: 0,4V 0,81V 1,12V 1,8V 2,6V
1 respuesta
Proteccion electrica naval
Hacemos servicios de instalación de sonares a una flota de embarcaciones pesqueras estos equipos antes de instalarlos los sometemos a pruebas de barias horas de funcionamiento en nuestro laboratorio cuando trabajan en la embarcación hay un ruido en...
6 respuestas
Desperdicios hilandería de algodón
Quisiera saber qué destino se le da, en una hilandería de algodón, a 1) los alambres de los fardos, 2) los desperdicios de una línea de reciclado y 3) el polvo.
1 respuesta
¿Tierra física en delta?
Quisiera saber que es una tierra física en delta y que características debe tener. Mi duda es porque se instalaron en el sistema de tierra física tres picas a un metro de distancia y se unieron con cable, a una distancia de un metro entre ellas. Sin...
1 respuesta
Tema de tesis ingeniería eléctrica
Estoy en la ultima etapa de mi carrera, y no se de que hacer mi tesis, estoy desorientada. No quisiera un tema muy extenso para poder terminarla en poco tiempo. Me gustaría que me ayudara con una orientación sobre un tema.
3 respuestas
Insecticida ecológico
Te cuento. Tengo problema con unas mosquitas negras con cuerpo rayado en blanco. En las plantas no hortícolas no tengo problemas porque uso algún insecticida de amplio espectro y listo, pero en las hortícolas (adoro el té verde con ¡Hierbabuena...
1 respuesta
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
En busca de una toma Tierra
Mi nueva casa, no dispone de Toma Tierra. Pertenece a un edificio de viviendas algo antiguo, y la instalación eléctrica está algo anticuada también. La cuestión es que cuando llegaron los electricistas de Iberdrola, para poner la "tarifa nocturna", y...
1 respuesta
Influencia mutua entre puestas a tierra separadas
Se tiene una malla de puesta a tierra de protección en media tensión, en un terreno de resistividad equivalente de 111 Ω x m Se debe instalar una puesta a tierra de servicio en baja tensión ¿Cuál debe ser la distancia mínima a la que se debe instalar...
1 respuesta
Los electrodomésticos me dan calambrazo
He medido en un enchufe y me da f+t= 126 v n+t=102 v y f+n=226 pero funcionan bien donde puede estar el problema
3 respuestas
Ejercicio aplicando fórmula de R de tierra
Se pide calcular cuantas jabalinas debo enterrar para una puesta a tierra. La resistividad (para) del terreno es de 100 ohms por m2 El reglamento recomienda que la R de puesta a tierra sea igual o inferior a 5 ohmios La fórmula es la siguiente: R =...
1 respuesta
Instalación para una bodega
Tengo que hacer la instalación eléctrica de mi bodega y aunque empeño tengo mucho, idea sobre electricidad poca. Explico, directamente del cuadro me bajan tres cables (positivo, negativo y tierra), quiero poner en la bodega dos luces que se puedan...
1 respuesta
Tengo un tv rca que no me enciende la pantalla y solo enciende el led en rojo modelo mcr51r310
Tengo un tv rca que no me enciende la pantalla y solo enciende el led en rojo procedí a retirar la tapa y hacer mediciones fusible en buen estadoy al conectar el cable al toma corriente no enciende pero no le e cambiado ningun componente modelo...
1 respuesta
Malla de tierra
Me ayudas a calcular tierra de protección y servicio para un edificio con una carga de 500 amperes y una resistividad del suelo de 50 ohm/m2.Sfuera con un ejemplo, mejor. Gracias Saludos desde chile
1 respuesta
Reclamación vicios ocultos instalación eléctrica
He vendido un piso en un edificio de 1958 se hizo reforma eléctrica integral en 2001 y como calefacción se pusieron 2 acumuladores eléctricos. Se realizó con una empresa autorizada y luego se concedió el boletín eléctrico. La compradora llamó un...
3 respuestas
¿Qué características tiene el mortero monocapa?
En breve voy a comenzar el diseño y la construcción de una unifamiliar aislada y estoy considerando la opción de utilizar mortero monocapa en la fachada. ¿Me podrías comentar las ventajas e inconvenientes? Gracias
1 respuesta
¿Pueden recomendarme un proyecto de electricidad y magnetismo para mi laboratorio de física?
El motivo de la pregunta es si me pudieran recomendar algún proyecto para mi laboratorio de física en cuanto a electricidad y magnetismo que este interesante y no sea demasiado complicado y de mucha faramaya
1 respuesta
¡Cómo quitar la humedad en una bodega?
La bodega está situada en Tierra de Campos, tiene más de 150 años, a unos -5,50 m de cota sobre la rasante, su planta es en forma de T, unos 8 metros el tramo principal y 4+6 los lados de la T, la superficie total es de 80 m² (se accede por la...
1 respuesta
Nos da la corriente en la ducha y cuando tocamos tuberías o el fregadero
Mí instalación es nueva con toma de tierra hasta el cuadro y la finca es antigua y sin toma de tierra. Nos da la corriente las tuberías o en la ducha cuando tocamos el telefonillo. El termo es eléctrico y cuando lo desconecto del enchufe ya no da...
1 respuesta
¿Con un campo magnético potente puedo dejar inoperativa una nave o un avión?
¿Puede afectar a los equipos del aparato y dejarlos inservibles? Si fuese así, ¿Qué es lo que sucede? ¿Tiene algún tipo de características dicho campo magnético?
4 respuestas
Cómo evitar un campo electromagnético
A ver si podéis echarme una mano. Soy aficionado a los acuarios y tengo una instalación eléctrica que me interfiere en unas sondas de medición. Todo el mecanismo está bajo una mesa metálica por donde además pasan todos los cables. Cuando se enciende...
1 respuesta
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
Es necesario conectar un cable a tierra?
Quiero conectar en una cámara frigorífica monofásica una llave térmica bajando desde la térmica del pilar directo a la térmica de la cámara.. ¿Lo qué nose es si a las térmicas se le conecta el cable a tierra? ¿Y si es así donde va conectado? ¿Si en N...
3 respuestas
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Si yo cambio el neutro por una tierra diferente a la que sale del contador, el aire y la nevera me funcionaran igual
El consumo de electricidad se me disminuye en el momento que yo reemplazo el neutro por una tierra diferente de la que viene del contador
5 respuestas
Lámpara led se enciende al enchufar batidora en la cocina
El otro día me di cuenta que la lámpara led de la habitación parpadeaba al poner una batidora en la cocina como si le llegaran picos de corriente, en un primer momento pensé que seria el toma tierra y así es va directo a la chapa de la lámpara y lo...
1 respuesta
Interruptor de 230 kV
Tengo una duda ademas de la corriente de cortocircuito cuales son las otras corrientes a las cuales se ve sometido un interruptor de alta tensión 230 kV... Y como dimensiono el interruptor para ellas... Otra pregunta es si saben de alguna página...
1 respuesta
Conexión a tierra de alarma Paradox
Tengo que montar una alarma Paradox SP4000. En el manual indica que hay que conectar la toma de tierra a una canalización de agua. ¿Es necesario? ¿Puedo dejar este contacto sin conectar? ¿Puedo conectarlo al cable de tierra de la conexión eléctrica?
4 respuestas
Vivienda sin toma de tierra.
Recientemente he adquirido una vivienda de más de cincuenta años y, al hacer la reforma y cambiar la instalación eléctrica, me han dicho que el edificio no tiene toma de tierra. Le he preguntado a los vecinos (es un edificio de tres pisos, con una...
1 respuesta
Deseo saber como una puesta tierra sin tener que conectar un neutro
Como están deseo saber creo mi propio retorno sin tener que conectar al neutro que viene del trasfor y que se me mantenga
1 respuesta
Cambio de tensión de 127 a 220v
La situación es la siguiente he comprado y reformado un piso antiguo que tenía la instalación a 127v. Se ha cambiado toda la instalación eléctrica, y ahora he pedido a Iberdrola el cambio a 220v. El instalador me dice que se han puesto en contacto y...
1 respuesta
Estanqueidad de los microondas
He hecho en el microondas una prueba que dicen para comprobar su estanqueidad, que consiste en poner dentro un teléfono móvil y marcar su número. Si el microondas está estanco, no hay cobertura y el móvil da situación de apagado o fuera de cobertura....
1 respuesta
¿Cómo poner toma de tierra?
Estoy reformando los baños de un piso antiguo. La acometida no tiene entrada de cable de toma de tierra, pero por toda la casa si que hay instalación de tierra. Parece ser que antiguamente no se ponía la piqueta en el suelo y se conectaba la toma...
5 respuestas
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....
3 respuestas
Conexión de fosa séptica ha alcantarillado
Vivimos en una urbanización en la que ahora se está urbanizando y tenemos que conectar nuestra fosa séptica con el la red general de aguas sucias pero tenemos el problema que nuestra fosa queda a unos 3 o 4 mts. En desnivel respecto a la red general...
1 respuesta
¿Como puedo sacar una toma tierra?
Vivo en una vivienda antigua la cual no tiene toma de tierra, es un edificio de 7 plantas y vivo en la última. Quiero montar un circuito el cual es conveniente conectarle un cable a toma tierra. Pero no sé cómo hacerlo. Había pensando conectar el...
2 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Es obligatoria la toma de tierra?
Hace unos 14 años compré un piso de segunda mano en el que he residido hasta hace 4 años. En el año 2013 por motivos económicos tuve que irme a vivir con un familiar, y con la idea de que el piso me generara los menores gastos posibles corté la luz....
3 respuestas
Eliminar interferencia por radio difusora
A 100mts de mi casa hay una antena de radio, el problema es que causa interferencia con mis aparatos domésticos, tv, amplificadores hasta el teléfono, no se como quitar esas interferencia y me gustaría saber como lo puedo hacer, en la radio difusora...
2 respuestas
Mala conexion instalacion electrica
Espero explicarme bien, porque no es uno de mis fuertes... Tenemos un local de ensayo, y hace un año cambiamos la instalación eléctrica del mismo (me refiero al cableado que va desde el punto de luz y las bases de los enchufes hasta una pequeña caja...
2 respuestas
Bombillos Bajan y Suben Intensidad Luz
Espero puedan ayudarme, el asunto es que todos los bombillos de mi casa hacen lo mismo cada vez que encienden cualquier aparato pesadito como el Televisor, Microondas, Refrigeradora, Lavadora, etc. A la par hay un negocio y sucede lo mismo. La casa y...
3 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Instalar diferencial circuito eléctrico
En un mensaje anterior te pido tu opinión sobre las descargas que recibimos por una mala conexión del circuito eléctrico, y quería preguntarte otra cosa al respecto. Es un edificio que cuenta con varios locales individuales de ensayo, y en cada uno...
1 respuesta
Si tengo un pozo a tierra a un metro del otro pozo a tierra tendré algún problema o sera mejor?
En la parte exterior de una sub estación hay un pozo a tierra del sistema de media tensión y a dos metros esta el otro pozo a tierra del sistema de baja tensión esta bien esa ubicación?
1 respuesta
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
¿Se puede instalar una regadera eléctrica sin la puesta a tierra?
Tengo una regadera eléctrica y en la línea sólo hay dos cables y la regadera tiene tres, ¿Dónde puedo conectar el de puesta a tierra?
6 respuestas
Sistema puesta a tierra en motor 500kw
Trabajo en una empresa minera y recientemente incorporamos una potencia hidráulica (motor eléctrico y bombas hidráulicas) de 500kw.- Dicho motor es trifásico a 600v y 560A de nominal. Esta montado en un chasis metálico, tipo container. Elevado unos...
1 respuesta
Reciclaje Bolsas Plásticas
Con respecto a este tema, podría por favor darme información acerca de como montar una planta de reciclaje de bolsas de polipropileno. Quisiera saber que productos se pueden fabricar a nivel industrial a partir de las bolsas recicladas. Que...
2 respuestas
Ampliar potencia contratada y cambiar instalación eléctrica en vivienda anterior a 1.977
Acabo de adquirir una vivienda en Madrid de construcción anterior al 77. La instalación está totalmente obsoleta, por lo que debo cambiarla por completo, ya que quiero ampliar la potencia contratada a 7360W. El cuadro eléctrico contaría con ICP de...
1 respuesta
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Las luminarias llevan toma de tierra?
Tengo una duda sobre los puntos de luz de una vivienda con balcon, ¿Tengo qué conectar todas las luminarias a tierra? ¿O solo las del balcón? ¿Si es así donde conecto el cable de tierra de las luces? He mirado la normativa pero me hago un lío con los...
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Puedo usar un cargador de 150W en mi laptop?
Tengo un laptop Hp Compaq Presario CQ42 de 18.5Vdc-3.5A 19.0Vdc-4.74A pero la batería se dañó no carga y el cargador esta malo era de 65W (Pero creo que 90W le funciona), entonces conseguí un cargador de Computadora HP Compaq All-in-One Todo en uno...
1 respuesta
Filtraciones en la pared del Sótano que da al jardín.
Hemos comprado un chalet adosado nuevo (aunque realmente ha sido una segunda trasmisión) y tenemos problemas con la constructora y la promotora que nos le ha vendido, con relación a las reparaciones, pues no quieren hacerse cargo. El problema es que...
1 respuesta
Conexión de una lámpara de techo
Tengo una lámpara para poner en el techo de mi casa, pero en las instrucciones dice que DEBE SER CONECTADA A TIERRA. La lámpara trae el cable verde-amarillo para dicha conexión, pero en la caja eléctrica del techo solo tengo 2 cables, fase y retorno....
3 respuestas
Descargas al tocar electrodomésticos.
Me han hecho obra en un piso haciéndome nueva la instalación eléctrica. La finca es antigua y no tiene toma de tierra. Al principio tuvimos problemas porque al poner la caldera algunos vecinos recibían descargas al ducharse o laverse las manos, el...
1 respuesta
Como conectar las tierras en el cuadro eléctrico
¿Así sería la forma correcta? ¿No tengo sitio en el cuadro para poner uno de carril y con clemas no se hace no? El puente es de 16mm2 como la línea general. Es que los de abajo no llegan a esa borna
2 respuestas
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
Se puede conectar la tierra con el neutro juntos en una habitación
En mi hogar el cable a tierra esta junto con el cable neutro conestados en el jardín a una barra de cobre mi pregunta es si esto esta bien o no
1 respuesta
Conexión a tierra de una lámpara metálica.
Le tengo que colgar a mis padres una lámpara de araña que tiene partes metálicas. La lámpara es muy antigua y de por si no viene preparada para conexión a tierra. La instalación eléctrica de la casa de mis padres si es nueva y al punto de luz si...
2 respuestas
¿Se puede parar el magnetismo?
Alguien sabe si existe un material ( por ejemplo de 5 o 10 milímetros de espesor ) que una vez puesto entre dos imanes normales y corrientes, ¿Anule la atracción entre ellos?
1 respuesta
La tensión entre fase y tierra es de 300, entre neutro y tierra 115 y entre fase y neutro 234. ¿Es c
La tensión entre fase y tierra es de 315 v., entre fase y neutro 234 v., entre fase y neutro es de 234v. Varía a lo largo del día bajando los valores por la noche.. Creo que puede ser una derivación antes de la acometida, o puede ser que alguien esté...
1 respuesta
¿Se pueden unificar las tierras de diferentes circuitos?
Tengo un pequeño problema/ contratiempo, el tema es que tengo en una pared tres enchufes, dos de ellos están conectados en paralelo para la tele y para otro aparato, el tercero esta cableado independientemente porque conectaré una chimenea eléctrica...
6 respuestas
Como conectar la electricidad a la Vitro
¿Qué hay? Le he comprado una vitrocerámica de 4 fuegos a mi suegra y quiero instalársela y quiero estar seguro de que lo hago correctamente. El esquema del circuito es éste: L3, L1 y PE (toma de tierra) están a un lado y el O (es un circulo vacío) y...
1 respuesta
Intensidad de corriente eléctrica de falla a tierra
En un sistema eléctrico de 13,2 kV, se tiene los siguientes valores de intensidades de corriente eléctrica de cortocircuito en el punto donde se va a instalar una subestación eléctrica Icc3Ø =1.200 A Icc1Ø =1.000 A Se instalará una malla como puesta...
2 respuestas
Una viga de hierro en el techo puede ser opción para toma de tierra
En mi edificio no hay toma de tierra la comunidad no esta por la lavor de realizar la obra yo tengo descubierta en el techo una viga de hierro podria funcionar como opcion hasta poder hacer la obra definitiva?
1 respuesta
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Duda conexion 220V
A mi tablero llegan dos fases y neutro. El voltaje entre cada fase y neutro, es de 110V. El voltaje entre fases es 220V. Mi Pregunta es: En el tomacorriente de la secadora (220V), tengo 3 pines, a la cual por supuesto van conectadas las dos fases,...
1 respuesta
Como vaciar una antigua fosa séptica para transformarla en una bodega.
Vivo en una planta baja con un patio que da a la calle de 15m2. El otro día note que se movían algunas baldosas del suelo y me dispuse a picarlo hasta que llegue a una antigua fosa séptica que fue rellenada con arena/grava/ladrillos. Esta esta...
1 respuesta
Fluctuación de fase y retorna por tierra
En un edificio tengo energía trifasica de 220 V, la medición entre fases no muestra nada raro, el problema aparece cuando se mide con tierra, las medidas son: F1 154 V F2 155 V F3 50 V Con tierra, con y sin carga. Esta falla causa que el ascensor del...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica