¿Como puedo sacar una toma tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
Lámpara led se enciende al enchufar batidora en la cocina
El otro día me di cuenta que la lámpara led de la habitación parpadeaba al poner una batidora en la cocina como si le llegaran picos de corriente, en un primer momento pensé que seria el toma tierra y así es va directo a la chapa de la lámpara y lo...
1 respuesta
Tengo un problema en la instalación eléctrica
Todas las tomas de mi vivienda tienen puesta a tierra y en el cuadro eléctrico componen un circuito cerrado, pero después no van a ninguna pica de tierra ni a ninguna parte. Tengo un problema de al conectar tanto la tv como la caldera (por ahora) me...
5 respuestas
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
¿Se puede poner unidos neutro con tierra antes del diferencial'?
En una instalación por más seguridad ¿Se puede poner el neutro combinado con tierras antes del diferencial para más seguridad?
3 respuestas
En un interruptor inteligente, puedo conectar el fase al cable neutro y hot en el interruptor?
Tengo un Smart Switch de marca Tp-Link HS200, y el problema es que no tengo cable neutral en ingles, sino solo el fase y neutro que son los normales, pero dice que necesito el Neutral wire para que siempre este con corriente el interruptor y se pueda...
3 respuestas
En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Midiendo con tester en instalación de vivienda, me dan valores de 230v entre neutro y tierra, -esto lo puedo entender suponiendo que esté cambiado fase con neutro en el contador-, y luego en lo que sería el neutro con tierra, me dan valores de 60V....
3 respuestas
Preguntas sobre instalaciones de baja tensión
Te agradecería que me respondieses a una serie de preguntas sobre instalaciones de baja tensión. Si alguna no la supieses con seguridad rogaría que me lo indicases. 1. ¿Cuadro general de mando y protección es el cuadro que tenemos todos en casa con...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Cual es la distancia mínima y máxima entre varillas puestas a tierra?
Pienso instalar dos varillas a tierra una para el neutro en el contador y la otra para la protección personal y de los equipos. Pero escuche que debe haber una distancia entre varillas, lo que quiero saber es cual es la distancia máxima en las que...
3 respuestas
¿Cuantas picas de toma tierra son necesarias poner en una reforma de una casa?
Estoy reformado una casa antigua, aprovechando una zanja que hemos hecho para los desagües de los baños quiero hacer la instalación de picas de toma tierra, no dispongo de telurómetro, ¿Cuántas picas me recomendáis poner? ¿Es obligatorio poner el...
4 respuestas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Tensión entre fase-neutro-tierra. Salta diferencial
Vivo en un barrio céntrico de la capital malagueña. Anoche en nuestro bloque de viviendas nos saltó a muchos vecinos el diferencial y esta mañana también aunque parece que a menos. El caso es que mientras que cocinábamos se estropeó la placa de...
3 respuestas
Poner conmutador y enchufe con solo 3 cables
Tengo un conmutador para encender y apagar la luz de una habitación. Me gustaría poner el interruptor (conmutador) con un enchufe al lado que lo necesito mucho. Hay tres cables en el tubo. Se que a veces se pone un trozo de cable del interruptor al...
2 respuestas
Instalación de toma de tierra en casa antigua
He comprado una casa antigua y con un buscapolos he tocado los dos cables que vienen de la calle con el diferencial desconectado y en los dos cables se ha encendido por lo que supongo que los dos cables son fase y no hay ningún neutro. Mi pregunta es...
1 respuesta
Esta bien conectar el cable de tierra a la barra del neutro del tablero d apartamento piso14
Queria saber si esta bien conectar el cable de tierrra de un apto piso 14 a la barra del neutro y si es necesario llevar el cable d tierra a la conexion de tierra en los tomacorrientes
1 respuesta
Alta la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar
Estoy interesado en dar de alta la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar. La instalación eléctrica interior es antigua con unas ligeras modificaciones, ya que se ha modificado la ubicación de la cocina y se han instalado los cables de...
1 respuesta
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
¿Qué hacer cuando no hay toma de tierra?
Si he de renovar la instalación eléctrica de una vivienda de los años 70 y no tiene toma de tierra la comunidad, ¿Qué es lo más correcto? Instalar el cable y no conectarlo (por si en el futuro se instala en la comunidad), instalar cable y acabarlo de...
2 respuestas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Como colocar un buen puesto a tierra ya si la instalación es más grande que una vivienda familiar
Supongamos que tengo que realizar una obra más grande que una vivienda familiar supongamos una escuela una estación de servicio o un supermercado como colocar un buen puesto a tierra
1 respuesta
Cuando aterramos el neutro, ¿Estamos aterrando las fases
Salusos. Quisiera saber si me podéis explicar dos dudas sobre el neutro... La primera es que se dice que el neutro no tiene tensión pero circula corriente...¿Si hay circulación de corriente por el neutro ¿Cómo es posible que no haya tensión? Ya que...
4 respuestas
Instalación de toma de tierra
Quiero darte las gracias de antemano por tu ayuda y pedirte disculpas si no hago la consulta correctamente, ya que es la primera vez . El tema es que he comprado una casa antigua en un pueblo y no dispone de toma de tierra. La acometida la hizo un...
1 respuesta
Unifamiliar instalación eléctrica con derivación a tierra
Hace dos dias tras fuertes lluvias se me fundió el fusible del cuadro donde está alojado el contador, un neozed de 80A. Vino el electricista 12 horas después y me dijo que tenía "las dos fases derivadas a tierra" y que los cables (verdes de 1000v...
3 respuestas
Cable de la campana extractora
Queremos montar una campana extractora de pared en nuestra cocina y como el enchufe estaba muy bajo, hemos tenido que abrir unos centímetros más arriba para ponerlo más alto. Hemos hecho un empalme con una regleta de conexiones eléctricas (creo que...
2 respuestas
Lavavajillas da calambre al tocar fregadero
Tengo un problema con el lavavajillas en casa y es que al tocar el fregadero da calambres bastante importantes. Nunca salta el diferencial. La instalación es nueva y la tierra está cableada, pero el bloque no dispone de tierra y, por ahora, no la van...
5 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Como poner los cables en un interruptor de persiana
Necesito cambiar un interruptor de persiana antiguo por uno nuevo, pero al interruptor antiguo solo le llegan 3 cables: negro, marrón y azul (no hay más cables), y si los pongo en el interruptor nuevo éste no funciona. No hay más cables. ¿Cómo coloco...
2 respuestas
Deseó saber como repontenciar el neutro
Necesito ayuda tengo un tablero móvil con una acometida de un encauchetado de 4x8 y a esta tablero se le conectan muchos enchufes de aparatos como pulidoras taladros etc. El gran problema que veo es que el neutro no da la intensidad suficiente. Mi...
5 respuestas
¿Qué sección debe llevar la acometida de electricidad?
Quisiera saber una cosas sobre la acometida de luz y la toma de tierra. Toma de tierra: ¿Qué sección debería llevar para una vivienda unifamiliar de 140 m2?. ¿Es necesario caja de seccionamiento o valdría con conectarla directamente? ¿La arqueta debe...
3 respuestas
La comunidad de propietarios no quiere instalar toma de tierra.
Somos una comunidad de propietarios de 15 departamentos, he renovado la instalación electrica de mi vivienda y al pedir a la comunidad que instale toma de tierra solo en la escalera, para que luego cada vecino se pague su instalación, se niegan con...
6 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
Sección de cable de acometida para vivienda unifamiliar.
Me gustaría saber qué sección de cable se necesita para una vivienda unifamiliar de 3 plantas y más de 160 m2 ("electrificación elevada"). Pienso contratar una potencia de 4400 w o máximo 5500 w. No va a llevar calefacción eléctrica ni aire...
1 respuesta
Caja estanca toma de tierra. Medidas.Girona
Estamos construyendo una casa unifamiliar, para nosotros. En Girona. Vamos poco a poco y sabemos que las normativas son cambiantes pero...: Necesitamos saber las medidas que más se aproximen a la realidad de la caja estanca que hacen poner a la...
4 respuestas
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Toma de tierra en inversor 24v 3000w marca huber
Tengo una instalación fotovoltaica en una casita campo Y quiero poner un yacuzzi Pero me da error porque NO tengo toma de tierra Bueno ahora sí ya tengo hecha la instalación Entonces He conectado la toma de tierra al inversor Y la toma de salida del...
1 respuesta
¿Dónde empalmar cables principales?.
Esta es la pregunta: Hay que instalar un ICP en un domicilio que es antiguo y no lo tiene. Resulta que la acometida que llega al cuadro de distribución de la vivienda, entra en el IGA y de ahí pasa al Dieferencial como es lógico, pero no llega al...
1 respuesta
Voy a hacer la instalación eléctrica pero me falta la caja donde se conecta el cable a la pica
Voy a hacer la instalación eléctrica de la casa, pero me faltan una cosas que no sé cómo se llama para la pica de tierra, me falta una caja donde se conecta el cable a la pica, y me falta la pieza que une todas los cables de tierra de la vivienda en...
1 respuesta
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Tengo una duda sobre la tierra de servicio. Se supone que está está conectada al neutro para reforzarla en una instalación. ¿Si es así ese sector del terreno está energizado? XD Respuestas serias
3 respuestas
Toma de tierra
Quería saber cuanto debe de meterse la pica de toma de tierra, he comprado una de un metro y medio es una casa molinera y el único sitio para meterla es en el garaje ya que el patio tiene 20 cm de hormigón y el garaje una pequeña solera que he...
6 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
Poner a tierra
¿Qué significa ponera tierra una instalación? ¿El suelo hace de conductor o se trata de un cable enterrado?
3 respuestas
Toma de tierra, debe de ir o pasar por el cuadro de magnetotérmicos?
Estoy actualizando un poco la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar antigua, al hacer el cambio de nombre del contador me dicen que van a venir a ver que el cuadro disponga de los elementos básicos de protección. La vivienda no tiene toma...
2 respuestas
Un hilo o conductor extraño.
Hace tiempo que no conectamos. Con tu permiso te voy a hacer esta pregunta. En una instalación antigua me he encontrado que por el tubo donde van los tres hilos conductores (fase, neutro, tierra) también va un hilo de colo ROJO de más o menos 1,50...
1 respuesta
Cambiar acometida y poner cpm desde trenzado
Me pide mi distribuidora(grupo cuerva en granada), que al poner la CPM (estoy reformando la instalación que es antigua y solo tenia el contador y la caja de seguridad arriba con el fusible), la acometida ya no la hacen ellos y que A SER POSIBLE se...
3 respuestas
Una viga de hierro en el techo puede ser opción para toma de tierra
En mi edificio no hay toma de tierra la comunidad no esta por la lavor de realizar la obra yo tengo descubierta en el techo una viga de hierro podria funcionar como opcion hasta poder hacer la obra definitiva?
1 respuesta
Toma de tierra en edificio antiguo
La toma de tierra sirve, si no me equivoco, para que salte el diferencial si la chapa de un aparato eléctrico entra en contacto con la fase, ¿No? Partiendo de esta premisa, si el edificio no tiene toma de tierra, ¿Para qué sirve el diferencial? Otra...
1 respuesta
Les iluminados - ya probé condensador
Tengo varias habitaciones con luces led, y en todas cuando apoyo el interruptor se quedan con una pequeña luz residual. He buscado en foros y he visto que una solución muy repetida es poner un condensador. He comprado varios en tiendas eléctricas...
3 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Cómo saber cual es el neutro y el tierra.
1) ¿Hay alguna forma de saber cual es el cable neutro y cual es el cable tierra en una instalación muy antigua en que ambos son del mismo color?. 2) ¿Es correcto conectar el cable de tierra a las tuberías de cobre (del agua). Y si no es así, ¿A dónde...
1 respuesta
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
¿Es necesario el Boletín de instalación eléctrica? ¿Cuánto cuesta?
Voy a comprarme un piso y quiero poner a mi nombre la factura de la luz. He llamado a Endesa y me dicen que tengo que pagar a un electricista para que venga a mi casa y me haga un Boletín de Instalación eléctrica. ¿Es necesario este boletín? ¿En qué...
4 respuestas
Da corriente fregadero con lavadora en marcha, como reparar.
Cuando abres el agua del fregadero estando la lavadora en marcha da corriente. En la instalación hay diferencial pero no está conectado a tierra ¿Puedo tener problemas?
2 respuestas
Conexión de una lámpara de techo
Tengo una lámpara para poner en el techo de mi casa, pero en las instrucciones dice que DEBE SER CONECTADA A TIERRA. La lámpara trae el cable verde-amarillo para dicha conexión, pero en la caja eléctrica del techo solo tengo 2 cables, fase y retorno....
3 respuestas
¿Desde dónde saco la toma de tierra?
Quiero enterrar un cable, mediante una zanja, para unir un cuadro eléctrico (220v) con uno nuevo que voy a instalar a 130 mt. Me han aconsejado 2 opciones: 1)Meter una manguera de CU-RV 0,6/1KV 3X10MM², con toma de tierra, a lo largo de los 130 mt...
5 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Tengo un enchufe que no funciona aunque el buscapolos se ilumina
Tengo un enchufe que no funciona. Es un enchufe muy guarri, simplemente unos cables conectados a la toma de pared por un lado y a una toma hembra por otro. Estéticamente es muy feo, pero como está detrás de un sofá y no se ve no me importa. El...
3 respuestas
Pasar de una linea trifásica 380v a monofásica 220v
Tengo dudas de como montar un estructura eléctrica, le explico lo que tengo y lo que quiere realizar. A una parcela le llega una manguera eléctrica trifásica de 380v con 4 hilos. De esa manguera quiero sacar 220v monofásicos para una vivienda. En la...
1 respuesta
Caja de contadores en reforma vivienda
Estoy reformando la casa del pueblo y la instalación eléctrica me la ha hecho un familiar que ha trabajado muchos años como oficial en una empresa de instalaciones eléctricas, pero al cambiar el contrato a mi nombre ya que estaba a nombre de mi...
2 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Derivación 110V en Lavavajillas Nuevo
Compré un lavavajillas nuevo y mientras le ponía sal observé que me hacía cosquillas cuando tocaba la puerta por dentro; medí con un polímetro y había 110V entre la parte interior de la puerta y el manguito de la toma de agua de la pila. Pensé que el...
1 respuesta
Los electrodomésticos me dan calambrazo
He medido en un enchufe y me da f+t= 126 v n+t=102 v y f+n=226 pero funcionan bien donde puede estar el problema
3 respuestas
¿Qué sección de cable de tierra es el recomendable?
Tengo que llevar el cable de tierra desde el patio de luces hasta el cuadro y de ahí derivarlo a los diferentes estancias y electodomesticos, había pensado en llevar hasta el cuadro un cable de 4mm o 6 mm. ¿Qué opción es la mejor?
4 respuestas
Cambio de tensión de 127 a 220v
La situación es la siguiente he comprado y reformado un piso antiguo que tenía la instalación a 127v. Se ha cambiado toda la instalación eléctrica, y ahora he pedido a Iberdrola el cambio a 220v. El instalador me dice que se han puesto en contacto y...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Unificar cable toma de tierra
Voy a renovar la instalación eléctrica de la cocina y el comedor de mi segunda vivienda y quiero centralizar en el techo de la cocina una caja de registro grande desde donde distribuyo a todas las tomas de corriente, tanto de la cocina como del...
2 respuestas
Conectar toma tierra
La toma de tierra entra a mi casa por detrás del cuadro eléctrico con la acometida. Me gustaría saber si es correcto, para evitar mucho cableado dentro del cuadro eléctrico, empalmar con la misma sección de cable y alargar la toma de tierra hasta la...
5 respuestas
Toma de tierra en una casa antigua sin identificar
Estoy poniendo toda la instalación eléctrica de mi casa y no se identificar si existe una toma de tierra, es una casa antigua y quizás no tenga. Me podrías decir donde suele encontrarse está toma de tierra y que aspecto tiene para poder identificarla...
1 respuesta
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
Como crear la toma de tierra
Cuando se hacen los cimientos de una casa ¿Se suele colocar en ellos una barra de cobre que hará de toma de tierra o no siempre es así o hay otras formas efectivas de hacer una buena toma de tierra? Si la toma de tierras la hacemos en los cimientos,...
1 respuesta
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Sobre cuadro eléctrico,
Quería hacerte una pregunta pues me ha asaltado una duda: Hoy me ha llegado el diferencial rearmable CIRCUTOR y para mi sorpresa, cuando abro la caja veo que tenia síntomas evidentes de NO ser nuevo. Estaba usado. Se veía claramente en la carcasa de...
1 respuesta
Si conecto el ordenadora un enchufe sin toma de tierra
O productos similares como el monitor... ¿Qué es lo más grave que podría pasar? ¿O cómo mucho me daría un pequeño cosquilleo al tocar el extremo de los conectores como el HDMI o los minijack o incluso la carcasa del pc?
2 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Sección del cable de toma de tierra
Estoy reformando mi casa (unifamiliar de pueblo) y he cambiado toda la instalación eléctrica, cuando me ha surgido una duda casi antes de acabar. Tengo contratados 3300 W he dejado la instalación preparada para elevar el consumo, en caso de instalar...
1 respuesta
De un generador con a 380 como puedo sacar una línea a 220, como lo puedo conectar para sacar solo a 220 luz moral
Tengo un generador de corriente de 100 cv. Con tres salidas, se supone que una es de toma tierra pues marca color amarillo, y las otras tres son fases, esto me da un trifásico de 380 v. Pero de estas fases quiero sacar un monofásico a 220 plara luz...
3 respuestas
Cable en Paralelo de 4x6 para Derivación Individual vivienda
Tengo una manguera de 4 x 6mm2, actualmente la vivienda cuenta con un 2 cables unipolares de 4mm2 ( Fase + Neutro ), la vivienda no cuenta con Tierra ya que es antigua. Hablamos siempre de MONOFASICO Mi pregunta es unir 2 y 2 de de los 4 cables de la...
5 respuestas
Enchufes con la toma a tierra no conectada a tierra
En mi unifamiliar de nueva construcción (2 años de antigüedad), me di cuenta que algunos aparatos daban un cosquilleo al tocar los chasis metálicos (nevera, amplificador de audio, etc.). Conseguí un multímetro y, como me temía, hay tensión entre...
3 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Reforma de piso antiguo sin toma de tierra
Estoy reformando un piso antiguo y no tiene instalación de toma de tierra. He leído por algunos sitios que se puede soldar esta toma de tierra a la malla del hormigón estructural del edificio. También he leído en otros sitios que es mejor no...
2 respuestas
Bomba trifásica spa no arranca sola
Tengo una bomba spa silen, de 1cv y resulta que solo arranca dándole al ventilador, pero lo raro es que arranca girando las aspas a la izquierda y a la derecha, y no se cuáles es el sentido correcto. He buscado el condensador, pero no tiene, A ver si...
2 respuestas
Problema acometida eléctrica
Vivo en un chalet adosado. He abierto el hueco para una puerta en un tabique de la planta baja y me he encontrado con el tubo de la acometida eléctrica (el que va del contador al cuadro eléctrico). Este tubo va en diagonal por todo el muro, por lo...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Toma de tierra en transformador de downlight
Quiero conectar los cables en el transformador de un foco downlight para la cocina. La posición de los cables fase y neutro está clara, pero en la posición de la toma de tierra, el transformador lleva un pequeño cable que en el otro extremo se...
1 respuesta
Puedo cambiar calentador instantáneo por termo de 50 litros?
Tengo un calentador de agua instantáneo trifasico y quiero cambiarlo por un termo normal de 50litros. Me llega un cable con tres fases, neutro y toma de tierra del calentador que quiero sustituir ¿Puedo coger la corriente de una fase y el neutro para...
2 respuestas
Instalar toma de tierra en un piso
El problema con el que me encuentro es que tengo que instalar una vitrocerámica y una campana extractora en un piso de un edificio del año 1.900 sin toma de tierra. La comunidad de propietarios no desea instalar dicha toma, ya que son sólo 6...
1 respuesta
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
Carga vehiculo hibrido enchufable en domicilio particular
He comprado un vehículo híbrido enchufable y al conectarlo en casa para cargarlo, ya que se puede cargar desde un enchufe domestico, resulta que en todos los enchufes del garaje no me carga en ninguno y en los enchufes de casa si me carga, siendo la...
3 respuestas
Puntos diferentes de la conexión a tierra.
Tengo que instalar una cometida de 150mm desde un cuadro general hasta un cuadro eléctrico (100metros). En anterior proyecto se trajo las misma acometida con un cable tierra. ¿Se podría poner una pica a tierra y conectar ahí el cuadro? ¿Creéis qué...
1 respuesta
Reformo casa vieja
Me han dicho que si quiero subir potencia en una casa vieja de más de 25 años tengo que hacer la instalación con el nuevo reglamento, pero tengo un problema, no tengo tierra en el edificio y es un 7º, ademas el dueño no quiere romper la escayola del...
1 respuesta
Toma de tierra con voltaje y sin conectar
Tengo una instalación en la que la toma de tierra solo llega al cuadro principal, he metido cable de toma de tierra pero no la he conectado a la entrada, solo entre enchufes, y aquí viene lo bueno. Mido entre fase y neutro y me da 230v entre fase y...
5 respuestas
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Descargas al tocar electrodomésticos.
Me han hecho obra en un piso haciéndome nueva la instalación eléctrica. La finca es antigua y no tiene toma de tierra. Al principio tuvimos problemas porque al poner la caldera algunos vecinos recibían descargas al ducharse o laverse las manos, el...
1 respuesta
La tele de la habitación solo se enciende si se enciende primero la luz del vestidor?!
A ver, está situación es algo con lo que vivo desde que era pequeña, mi padre y un vecino hicieron una chapuza, para colocar una tele en la pared de la habitación de matrimonio. Esto habría sido perfecto. Sino fuera que aparte de que dejaron un cable...
5 respuestas
Se puede conectar la tierra con el neutro juntos en una habitación
En mi hogar el cable a tierra esta junto con el cable neutro conestados en el jardín a una barra de cobre mi pregunta es si esto esta bien o no
1 respuesta
¿Dónde conectar toma de tierra de repartidor de TV?
He instalado un repartidor de TV (Televés ref. 5437) que tiene una toma de tierra pero antes de meter la pata quisiera saber si puedo conectarla a la toma de tierra de un enchuife de la vivienda. ¿Es esto peligroso o debo conectarla de otra forma?
2 respuestas
ICP y toma de tierra
Otra vez. Perdona si insisto demasiado. Pero, el hecho de que el diferencial esté antes del ICP, ¿No influirá en que no salte dentro del limite de los 30 mA? En cuanto al cable de tierra, que es de gran sección, ¿Hay algún método eficaz para hacer...
1 respuesta
Toma de tierra!
Me acabo de comprar una casa terrera que tiene la electricidad a 125, la voy a cambiar a 220 pero necesitaría saber donde se coloca la piqueta de la toma de tierra, o si puede ser que haya una comunitaria en la calle...
1 respuesta
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
Instalación de tierra en vivienda unifamiliar
Voy a realizar la instalación de toma de tierra de una vivienda unifamiliar. Para ello voy a clavar una pica de 2 m en la rampa del garaje, de allí hasta la caja de seccionamiento, cable de cobre desnudo de 35 mm2 en tubo corrugado de 25mm. De la...
5 respuestas
Acometida desde contadores a vivienda.
Yo tengo contratado 4500w a 220v, hace unos meses estaba a 125 y la acometida sigue igual, el edificio tiene 40 años, bien ahora ya me ponen en la vivienda un cuadro en condiciones, pero quisiera saber que diámetro con 4500w o si lo subiera a 6000w...
1 respuesta
Dudas en instalación eléctrica básica para sacar la cédula de habitabilidad de una casa antigua comprada con cédula exonerada
En primer lugar os pongo en antecedentes. Hace un par de años compré una casa antigua en un pueblo exonerada de cédula de habitabilidad. Tenía tres años de plazo para sacar la cédula, el tema es que por razones de trabajo no me he podido dedicar a...
2 respuestas
Toma de tierra nueva en reforma para vivienda unifamiliar.
Por reforma en vivienda unifamiliar, se necesita cambiar la toma de tierra, la derivación individual es de 2x10mm2, ¿Seria correcto pasar un cable amarillo - verde de la misma sección desde el cuadro interior de la vivienda hasta la "jardinera" más...
2 respuestas
Se ven pocos canales tdt
Vivo en comunidad y aunque tengo una tv con sintonizador de TDT siempre veo he visto la tv analógica. Ahora que he querido comenzar la TDT veo que coge pocos canales (4-5), tres emisoras de radio y de vez en cuando la imagen se pixela. Como la tele...
4 respuestas
Consulta sobre fase y neutro (pasa algo raro)
Del foro, en un cuadro eléctrico de un edificio, quiero sacar a la salida del magneto principal energía 220v para un nuevo circuito. A este magneto le llega la energía con dos cables negros de 6mm. Al puentearlos con el Polímetro me da 226v. A la...
3 respuestas
Cables del contador
Estoy renovando la electricidad de la casa y a. Abrir el diferencial viejo me he encontrado lo siguiente. Dos cables que vienen desde El contador entran y conectan con el diff. Después del icp. Salen y siguen hasta la primera caj. Donde se meten en...
1 respuesta
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Pasa la corriente al lavarse las manos
No encuentro donde se produce la derivación, he tomado medidas con el tester y son las siguientes: Entre fase y neutro 220v ;entre fase y tierra 220v;entre neutro y tierra ov, si conecto una bombilla entre fase y tierra salta el diferencial, pero si...
1 respuesta
Enchufe sin cable de toma de tierra
Tengo un enchufe a la lavadora (que da corriente) al ir a cambiar el enchufe hemos visto que no dispone de cable de toma de tierra. ¿Alguna solución?
4 respuestas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
Dividir una instalación en dos independientes. Vivienda unifamiliar
He estado viendo multitud de preguntas y respuestas en esta comunidad para resolver muchísimas dudas que se me presentaban a la hora de modificar la instalación de mi vivienda. Mi casa es de finales de los años 80, terminada en 1990 aproximadamente...
3 respuestas
Los cables de mi hogar del cajetilla salen 3 colores azul negro y marrón
Tengo un problemón del cajetín de mi hogar salen 3 colores negro, marrón y azul. ¿Se qué el marrón es el fase y el azul el neutro pero el negro? ¿No se para que sirve y no creo que sea el toma tierra como pongo el toma tierra?
5 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
¿Cómo Instalar Horno y Vitro en piso sin Toma Tierra?
Acabo de adquirir un piso y estoy reformándolo poco a poco sin ser experto en nada pero leyendo mucho e investigando pues vamos haciendo... ;) He realizado el tabique nuevo para la cocina y voy a empezar a poner cajitas para la instalación eléctrica...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Instalación eléctrica antigua derivación individual
He heredado un apartamento que tiene de baja el suministro eléctrico. Industria me exige que para volver a dar de alta necesito un certificado de seguridad según la normativa local. Ha venido un electricista a verlo y dice que la derivación...
3 respuestas
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
¿Un cable de tierra puede estar suelto?
Ha habido un tropiezo con el cable de un aire acondicionado antiguo y se ha salido el cable de la clavija. Al ir a reparar el cable, me he percatado de que la clavija (es de estas antigua de dos espigas) no tiene toma de tierra. Pero el cable sí...
4 respuestas
Poner segunda pica de tierra
Resulta que al reformar la instalación eléctrica de la vivienda instale una pica de tierra con su cable de 35 hasta la caja de seccionamiento, hace ya un par de años, y los albañiles me la taparon, y mira que les dije que me pusieran una arqueta para...
2 respuestas
Conexión de una acometida
Se ha remodelado toda la instalación interior eléctrica de la vivienda, hace unas semanas la compañía fecsa-endesa también remodeló la calle y dejó por mi fachada dos cables negros unifilares que bajan hasta 3 metros del suelo con las puntas...
1 respuesta
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
Como Montar una bañera hidromasaje encastrada ?
Vamos a montar una bañera de hidromasaje, tenemos dudas sobre la instalación electrica, ¿Qué tiene que ser un cable de 2.5 mm a un diferencial y magneto? He visto que el diferencial puede ser de 25 o 16 amperios y sensibilidad de 10 mA, ¿Cuál...
2 respuestas
Instalación telefónica ¿Por dónde se mete?
En una vivienda imagino que los cables del teléfono no se pueden meter por los mismos tubos de los cables eléctricos, pero entonces ¿Hay qué montar un circuito independiente con sus tubos y cajas propios para la telefonía e internet o se aprovechan...
1 respuesta
Instalación eléctrica en la vivienda
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de una vivienda antigua y he hecho lo siguiente: Cocina: instalación nueva con coarrugado desde la posisicion de la caja general para vitro (6 mm), otra para lavadora, frigo y lavavajillas (4 mmm). Para...
1 respuesta
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Toma de tierra medida de la pica
Vivo en una vivienda unifamiliar en la que en alguna fase no tengo toma de tierra. He comprado una pica de metro y medio pero he llegado a un punto en el que no profundiza más. La vivienda está construida sobre un terreno en el que a unos 80 cms es...
2 respuestas
Mecanismos eléctricos. Diferencia Interruptor, conmutador y cruce
Voy a realizar reformas en mi casa y hace tiempo que quite los mecanismos. Ahora mismo están todos quitados y no recuerdo bien la diferencia entre los interruptores, conmutadores y cruce. He visto que hay cajas con dos, otras con tres y alguna con 4...
1 respuesta
Placa de puerta garaje hace saltar diferencial
En primer lugar quisiera disculparme porque hace tiempo perdí mis claves y no pude valorar las respuestas a dos preguntas que amablemente me respondieron. Mis disculpas a las personas implicadas. En fin, la cuestión es que cuando pulso el mando a...
3 respuestas
Coger corriente de interruptor para enchufe
Quiero ponr un congelador casero en una pared pero esta pared no tiene enchufe , ¿Pero si hay un interruptor de luz. Mis dudas son puedo coger la corriente del interruptor para hacer un enchufe de pared? El cable nuevo lleva sus tres cables los dos...
4 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Cableado de la caja del contador de la luz
Estoy en proceso de alta de luz en una casa unifamiliar (contrato de 4.6kw y del contador al cuador habrá uno 15-20m), ya tuvo luz pero la dieron de baja y ahora he entregado todo el papeleo a la compañía, me llaman diciendo que el tipo de material...
1 respuesta
Instalar toma tierra en interior de vivienda
He comprado una vivienda y no tengo toma de tierra. Es una planta baja, estoy cambiando el suelo y lo tengo levantado. Mi pregunta es si puedo instalar la pica de toma tierra en la entrada, bajo el cuadro de luces, o por el contrario tiene que estar...
1 respuesta
Hola, recabo tu ayuda otra vez...
Que abusando de tu confianza quería plantearte una duda que tengo: Voy a poner motores en las persianas y estoy viendo de donde sacar la corriente para alimentarlos. La mayoría de las persianas tiene un enchufe cerca, con lo cual haré una pequeña...
1 respuesta
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Toma de tierra correcta instalación
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa y me gustaría que me resolvierais algunas dudas... Toma a tierra no existe en el edificio, quiero instalarla en mi piso es un bajo, la derivación individual de mi contador hasta cuadro eléctrico es...
1 respuesta
Poner enchufe de lavadora desde otro enchufe
Antes de nada decir que no tengo mucha idea de electricidad, así que espero que la explicación me la dé como si yo fuera una niña de 10 años. Allá voy... En mi lavadero solamente tengo un enchufe que uso para enchufar la caldera, pero quiero instalar...
6 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Caja de acometida
¿Cuánto suele durar una caja de acometida de comunidad para 4 pisos? ¿Qué es mejor arreglar o ponerla nueva?
8 respuestas
Tuberías de gas y agua con tensión
Hace bastante tiempo que leo el foro, me ha salvado de muchas chapucillas que he ido haciendo! La ultima he cambiado la encimera y el horno. Mi sorpresa ha sido... Cuando estaba presentando la nueva toma de gas ( en tubos de cobre ), cuando fui a...
2 respuestas
Boletín eléctrico sin toma de tierra en finca
La vivienda tiene toma de tierra y esta instalada perfectamente pero la finca es antigua y no tiene toma de tierra. ¿Para firmar un boletín eléctrico es obligatorio que la finca tenga toma de tierra la finca o en el boletín se puede indicar no tiene...
3 respuestas
Dinuy ih bim t
He estado observando un caso que empezó el 6 del 11 del 2009 de un interruptor igual y aunque me ha resuelto la instalación sigo teniendo problemas... Te cuento... El temporizador es para 2000 w tengo que manejar 2500 w como has puesto que se podía...
1 respuesta
Puedo hacer toma de tierra con pica junto al punto de consumo sin pasar por el cuadro?
Me hicieron una instalación para un grupo de presión con cable de dos hilos, y el fabricante de la bomba recomienda toma de tierra. He pensado clavar una pica junto a la bomba y conectarla a la masa de la bomba. ¿Es correcto?
3 respuestas
¿Interruptor doble? ¿Es posible con guía?
En el cuarto de baño, me han dejado del techo los tres cables colgando de un tubo corrugado. Tengo la llave de la luz a la entrada al baño. Quisiera poner un interruptor doble para poder encender la luz de un espejo y la del techo independientemente....
2 respuestas
Medir resistencia a tierra en hormigón
En un piso bajo hay que ponerle toma a tierra por que no tiene, ya se que tengo que picar en el pasillo que estará hormigonado y luego clavarla en el hueco, ahora te pregunto de que manera o forma puedo hacer para medir la resistencia a tierra si...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si en un toma hay 230 v monofásico o trifásico?
En algunos tomas del salón de clase, hay 230 volts, pero lo que no se es si es una línea trifásica o monofásica. Medi con el tester, yn efectivamente hay 230 v entre los 2 agujeros del toma a cada lado del toma; medi entre cada agujero y el orificio...
3 respuestas
Instalación de interruptor y enchufe de luz
Tengo la intención de sustituir un interruptor de la luz simple por un mecanismo doble, con interruptor y enchufe. El interruptor simple actual, tiene insertados dos cables negros (supongo que el neutro), uno en los agujeros de arriba y otro en los...
5 respuestas
Instalación eléctrica sin toma tierra
Os escribo para comentaros mi caso... Prácticamente ya tengo terminada la instalación eléctrica de mi piso (años 70).. Que tenia los cables enyesados directamente, la he anulado y la he rehecho según la normativa actual.. Pero cuando he ido a...
1 respuesta
¿Cómo cablear lámpara de múltiples luces?
Soy una persona con nulo conocimiento de electricidad, pero estoy tratando de hacerme una lámpara casera, ya he hecho algunas con una sola luz y no tengo problema con ello, pero me gustaría saber cómo debo conectar los cables si quiero hacer algo un...
5 respuestas
Que voltaje debe tener?
Tengo una duda sobre la instalación eléctrica de mi casa. Los enchufes que tiene son todos de los llamados americanos (clavijas planas). Estoy intentando cambiar las cajas y los enchufes por los normalizados pero no se cual el es cable de Tierra ya...
1 respuesta
Descargas en la ducha
Tengo un problema en mi portal de viviendas que me interesaría resolver (por seguridad). El caso es que nos ocurre a los vecinos que cada vez que nos duchamos sufrimos pequeñas descargas al tocar los grifos o el tubo de la ducha. Uno de los vecinos...
1 respuesta
¿Al intercambiar los cables el disyuntor diferencial sigue funcionando correctamente?
Hace unos días estoy viviendo en una casa nueva. Un día de lluvia comenzó a gotear un interruptor de luz. Finalmente descubrimos que el agua se filtraba por el piso de un balcón debajo del cual pasan los caños de los cables que pasan de la planta...
3 respuestas
¿Puede saltar el diferencial de la vivienda por un cable de tierra cortado?
Tenemos un problema en casa, nos salta el diferencial de la vivienda inexplicablemente y no sabemos por qué ocurre. Normalmente, al subirlo volvemos a tener luz, pero se ha dado el caso alguna vez que tan pronto lo subíamos, volvía a bajar y no...
2 respuestas
No tengo luz en el cuarto de baño (aún! :-)
Feliz año 2010 a todos los expertos de la categoría (los demás seguro que no me leen, je je) En mi cuarto de baño "tengo abiertos tres frentes" (no hacer mucho caso a los colores, la casa es muy antigua y no tiene toma de tierra) UN CAJETÍN PARA EL...
1 respuesta
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Consulta sobre antigua instalación eléctrica
Os escribo para ver si podemos resolver una duda. Estamos haciendo una reforma de una casa y la electricidad forma parte de ella. Se trata de un edificio de los años 70 en el que ya se encuentran instalados contadores digitales. A mi cuadro llegan...
2 respuestas
Derivación eléctrica, externa, por tubería de agua
Mi consulta es relativa a una derivación eléctrica que procede del exterior de la vivienda y entra por la tubería del agua, lo que ha ocasionado que, en el plazo de mes y medio, ésta haya reventado provocando una inundación con riesgo de...
1 respuesta
Conexión para un arcón congelador
Primero de todo perdona mi ignorancia en temas de electricidad, espero explicarme bien. Tengo un congelador arcón en la terraza (no tengo más sitio donde ubicarlo), no tengo ningún enchufe en la terraza. Tengo dos halógenos en el techo, el...
2 respuestas
Caída de tensión para alimentación domiciliaria longitud 1000 metros
Tengo el punto de conexión más cercano a mi casa de campo a 1000 mts aproximadamente. Tengo claro el tema de la caída de tensión pero me an dicho que aterrizando el neutro cada 100 mts no tendría problemas con la caída de tensión de lo contrario me...
4 respuestas