Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Sesión de hilos y amperaje
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Poner magnetotérmico para el aire acondicionado
Voy a montar dos aires.. Uno ya montado le puesto hilo de 1,5.. Se que esta justito.. Es inverter .. Espero que tampoco sea un problema.. Al otro le voy a poner 2,5.. Y otra cosa que lo iba a poner directamente a la caja de registro... Pero me han...
4 respuestas
Como Hacer caja registro electricidad?
En una casa antigua, hemos querido aprovechar la parte superior y dejar allí la cocina y el salón más un baño. Hay una caja de registro, pero en el área del salón no hay ni una sola toma ni de enchufe ni de luz. Quiero sacar de esa caja de registro...
5 respuestas
Nueva instalación en local diáfano
Estoy realizando una nueva instalación en un local que he adquirido recientemente y voy a colocar 6 enchufes y dos interruptores, uno de ellos conmutado, y mi duda es si llevar los cables de cada uno de los enchufes hasta el magnetotérmico o sacar un...
3 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
¿Puedo sustituir enchufes e interruptores antiguos por otros modernos?
Los enchufes y los interruptores antiguos tienen un fusible (o plomo) por seguridad. Yo tengo una instalación antigua en casa, con un cuadro eléctrico muy simple (con un solo circuito). Nada de diferentes circuitos para la luz, los enchufes húmedos,...
3 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Como instalar bañera de hidromasaje
Como seria la instalación eléctrica la sección del cable el enchufe si es especial, el diferencial y el automático de que potencia el circuito seria solo para la bañera, l las tomas de agua a que altura las dejaría y como se asentaría la bañera.
3 respuestas
Cuadro de entrada de luz vivienda.
Deenas tardes. Tengo que arreglar la instalación eléctrica de una vivienda que están reformando mi hija, el tema es que en el cuadro de entrada desde el contador solo hay el ICP de 15Ade 2 fases y el. Diferencial también de dos fases de 40A. Mi...
1 respuesta
Conectar generador a cuadro eléctrico vivienda aislada
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
4 respuestas
Cuantas lineas para el cuadro eléctrico
Me van a reformar toda la instalación eléctrica del piso, y un lampista me presupuesto un cuadro eléctrico con las siguientes líneas: - Enchufes - Enchufes húmedos (cocina, baño y aseo) - Alumbrado - Lavadora - Lavavajillas - Horno (no hay...
6 respuestas
¿Qué Magnetotérmico debo instalar para enchufes y alumbrado?
Voy a instalar 5 bombillas de bajo consumo para alumbrar el jardín, para esta línea voy a instalar un Magnetotérmico de 10A. Si a esta línea quiero poner unos enchufes para conectar ocasionalmente la depuradora de la piscina de niños hinchable y...
1 respuesta
Enchufes domiciliarios.
Junto con saludar quisiera hacer una pregunta, si bien los enchufes domiciliarios tienen un valor, por ejemplo los simples de 10 A, como seria en cuanto a los enchufes dobles o triples, es que tengo tarea de hacer un cuadro de cargas eléctrico...
1 respuesta
Esquema instalación nueva en vivienda
¿Estaría correcta esta instalación? IGA de 25A Diferencial de 40A 30mA C1: Iluminación: 9 Puntos de luz, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 10A C2: Enchufes: 8 puntos, cable 2,5mm, tubo de 25, Pia de 16A C3: Enchufes cocina y baño: ¿Nevera, Extractor,...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
Mezclar enchufes y puntos de luz
Se que la normativa dice que se deben separar el circuito de iluminación del/de los de enchufes. Mi pregunta es la siguiente: Quiero separar una zona en tres circuitos diferentes de enchufes protegidos con pias de 16A y cable de 2,5. Puedo, en estos...
3 respuestas
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Dudas de electricidad
1º ¿Debe de ir cable de tierra a las lámparas? ¿Y a los interruptores? 2º Tengo que hacer una instalación desde una caja principal de dos llaves conmutadas y un enchufe, teniendo una segunda caja de registro. El orden desde la caja de registro...
10 respuestas
Qur medida de cable lleban los enchufes cabecero cama
E instalado en el cabecero de la cama el comutador y el enchufe como no es de fuerza le puse cable de 1,5 y va al circuito del alumbrado . Un amigo me dice que esta mal hecho porque el enchufe tiene q ue llebar cable de 2,5 y llebarlo al circuito de...
4 respuestas
Tengo una caja con dos llaves y una toma, una de estas prende luz del comedor y la otra llave prende una luz del patio, como
Saco una nueva llave y toma en forma independiente de este circuito para prender dos luces del jardín.
3 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Una luz solo funciona si tengo encendida otra.
Queria preguntaros una cosa. Pues bien acabo de instalar dos llaves Conmutadas en escalera y todo perfecto, la corriente la he tenido que coger de una caja proxima eligiendo los cables de 1,5 mm, pero ahora veo que solo funciona la luz Dependiendo de...
2 respuestas
Instalación eléctrica en pequeña vivienda.
Consulto sobre la instalación eléctrica en un vivienda pequeña. Pienso hacer 1 circuito de iluminación para cocina comedor (cables de 1,5mm. Termomagnética 10Amp.) 1 circuito de iluminación para 3 habitaciones + sala (cables de 1,5mm. Termomagnética...
1 respuesta
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Grosor de cables
Resulta que en el dormitorio todo el cableado que he puesto es de 1.5mm, he leído por el foro que el grosor para iluminación es de 1.5 y para enchufes de 2.5, la pregunta es es si tendré problemas de calentamiento en el cable. En estos enchufes solo...
1 respuesta
Toma eléctrica Aire acondicionado
Me van a instalar un split de Aire Acondicionado, y tengo algunas dudas sobre la conexión eléctrica Tengo un cuadro de luces con diferencial y 5 magnetotérmicos, y sin espacio para añadir más magnetos. La propuesta del instalador es tomar la...
1 respuesta
¿Se puede sacar cables de iluminación desde caja de enchufes?
Antes de nada primero agradeceros vuestro apoyo y preguntaros una duda: Aunque no soy experto, ciertos arreglos si se hacer, estoy arreglando la instalación, poco a poco y en la planta superior de la casa que es antigua llega un cable a un enchufe...
4 respuestas
Circuito para camping
Mi problemilla es el siguiente: Nos queremos ir de camping y necesitamos un circuito de luz. Dicho circuito tendría: - 4 puntos de luz con sus correspondientes interruptores - 2 enchufes (tv y microondas) La duda es : ¿Cómo lo hago? Jajajaja casi...
1 respuesta
Dudas sobre los pia' es a instalar
Para el alumbrado he puesto cable de 1,5 mm y 2,5mm hasta el cuadro. ¿El pia ha de ser de 10a? Para los enchufes he utilizado 2,5 mm y 4 mm hasta el cuadro. ¿ El pia ha de ser 15a o 20a? Dentro del segundo sector de enchufes esta incluido el de la...
1 respuesta
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Dimensionamiento de la instalación eléctrica
Quería consultarles sobre el dimensionamiento de la instalación eléctrica. Un electricista me hizo un presuopuesto para reemplazar todos los cables de la casa (que actualmente tiene de los viejos, recubiertos en tela). Me comentó que utilizaría...
1 respuesta
¿Qué sección es necesaria en una instalación en exterior para alumbrado?
Voy a poner alumbrado en el exterior de mi casa. Lo voy a hacer con dos interrutores conmutadores, uno dentro de la vivienda y otro a unos 70 metros, en el exterior. De tal forma que el alumbrado se pueda encender y apagar desde cualquiera de los dos...
4 respuestas
Medidas de hilo para poner una caja de empalmes para enchufes y otra para iluminacion
Quiero poner una caja de empalmes para recojer los hilos de los enchufes de tres habitaciones cual seria la medida del cable que va de la caja de registro ala caja de empalmes me llegaria con 4mm o me baldria com 2,5 mm y para poner la caja de...
3 respuestas
Donde conectar el circuito para luces de emergencia.
Bueno compañeros voy a realizarles una pregunta que suele dar quebraderos de cabeza, quisiera saber vuestro punto de vista. Se trata de un local de publica concurrencia (asociación ) en el cual tienen varios encendidos mediante interruptores...
2 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
¿Calculo de cuadro eléctrico?
En mi actual vivienda me dispongo a cambiar el cuadro eléctrico. He tirado todos los cables nuevos hasta el cuadro, algunos cables los conectaré a un único PIA según los aparatos que van conectados, los paso a concretar: -A.A Salón 2,5mm -A.A...
3 respuestas
Cómo se realiza un tendido eléctrico en vivienda
Quiero cambiar la instalación eléctrica de mi vivienda y me planteo la siguiente duda: La vivienda consta de tres habitaciones dos cuartos de baño cocina y comedor, la duda que tengo es si desde el cuadro de registro general tengo que tirar dos tubos...
3 respuestas
Instalación de interruptor y enchufe de luz
Tengo la intención de sustituir un interruptor de la luz simple por un mecanismo doble, con interruptor y enchufe. El interruptor simple actual, tiene insertados dos cables negros (supongo que el neutro), uno en los agujeros de arriba y otro en los...
5 respuestas
Reforma cables y enchufes cocina. Electricidad.
Estamos a punto de reformar cocina. Tiene un cable plano antiguo que combina luz y un enchufe (ponemos y quitamos microondas) y un enchufe para nevera. Hace poco cambiaron a 220v sin cambiar cableado puesto que indicaron que era suficiente. Ahora...
2 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
¿Aguantará enchufe con cable de sección 1.5mm un emisor de calor de 1000 watios?
He ampliado una zona de mi vivienda y en el tema de electricidad pusimos en los enchufes cable de 1.5 mm de sección, para aprovechar un cable que teníamos, ya que en principio lo que se iba a poner en esa sala era una lámpara, la tele, el ordenador y...
3 respuestas
Recomendáis pasar cableado nuevo para la nevera de 1.5mm, e independizarlo en el cuadro eléctrico con un término de 10A?
O mejor lo paso de 2.5 y un térmico de 16A. Lo digo porque tengo de 1.5 y el de 10A. Por no comprar el cable de 2.5 y el de 16A
3 respuestas
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Instalación eléctrica en la vivienda
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de una vivienda antigua y he hecho lo siguiente: Cocina: instalación nueva con coarrugado desde la posisicion de la caja general para vitro (6 mm), otra para lavadora, frigo y lavavajillas (4 mmm). Para...
1 respuesta
¿Cómo instalar corte de energía en habitación de hotel?
Tengo un pequeño hotel, de 12 habitaciones, y ante el precio de la luz, me estoy planteando instalar un interruptor de tarjeta que corte toda la corriente en cada habitación. Mi instalación, es independiente para cada habitación, me refiero, a que...
1 respuesta
Que protector de sobretensiones transitorias y permanente puedo poner en casa tengo contratado 3.45kw pero es instalación antig
Quiero montar un cuadro eléctrico nuevo porque no tengo ninguno en casa. Solo en el cuarto de luces del edificio un diferencial de 40A y un magnetotérmico de 25A. El piso tiene 150m me gustaría saber el protector de sobretensiones transitorias y...
2 respuestas
Instalación completa en 2da planta con plano eléctrico
Hola quisiera que me ayuden en la instalación en mi segundo piso. 220 v - PERÚ Las preguntas están en la imagen. Pero aquí hago otras: 1era planta tiene: Funcionando: 21 focos de 20 watss (máx. 10 encendidos a la vez) Sin funcionar: 05 focos (no...
2 respuestas
Como coger corriente para dos enchufes más?
En una habitación sólo tengo un enchufe para la corriente, y este enchufe tiene un fusible. Para coger corriente para otros dos enchufes, lo he hecho metiendo otro cable en las conexiones del enchufe que hay de origen en la habitación. Es decir, son...
1 respuesta
Conexión aire acondicionado
He puesto un aparato de aire acondicionado (3100 frigorías - 1600 Watios) y lo he conectado directamente a un enchufe (sin conector macho por medio, pues estéticamente pensé que quedaría mejor); tengo contratada una potencia de 5,5 KW con Iberdrola y...
4 respuestas
¿Cambiar sección de cable en instalación eléctrica?
Espero que estéis todos bien, dentro de la gravedad del problema que estamos pasando todos... En estos días hemos aprovechado mi mujer y yo para hacer cosas a la casa, pintar, poner estanterías, etc, y ahora toca enchufes y demás. Vivimos en una casa...
2 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
¿La factura de la luz sera mayor si toda la instalación es cable de 6mm para un piso de 70m? ¿Ahorrare más con cable de 2.5?
¿Quisiera saber si el tamaño del cable puede influir en ahorro de energía? ¿Si toda la instalación del piso la hiciera a 6mm incluida la luz tendría perdida mayor perdida que con cable de 2.5 o 1.5?
4 respuestas
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
Poner 5 enchufes nuevos en una habitación
Tengo una habitación de casa como oficina. Actualmente tengo 1 enchufe y un interruptor debajo de la mesa y necesito añadir 5 más. Tengo una caja de registro relativamente cerca, ¿Mi pregunta es puedo conectar todos estos enchufes en una sola caja de...
5 respuestas
Cable necesario para conexión de Horno 2700w
He comprado un horno Teka de 2.700w, el caso es que el cable que trae el propio horno es: H05RR-F 3G1, 50 mm2. Tenia pensado conectarlo con clema junto con la vitro, que está conectada a enchufe de fuerza que va a un magneto de 25 amperios, pero como...
4 respuestas
Puntos de luz conectados a un enchufe
Tengo una duda que me gustaría que me aclaráseis. Tengo tres puntos de luz en un cubierto en paralelo y están siempre encendidos, puesto que no tienen interruptor. Me gustaría saber si cogiendo la fase y neutro de la que parten podría colocarle un...
2 respuestas
¿Puedo instalar una secadora a circuito eléctrico de alumbrado general, cable de 1,5 mm -10 A?
Sé que no es lo más hortodoxo, un electricista me hizo una chapuza de ampliación de enchufes al sótano de la casa, y para ello tiró del circuito de alumbrado planta baja, que tiene un PIA de 10 A y el cable tiene sección de 1,5 mm. La secadora...
4 respuestas
Que diferencial y magnetotérmicos poner en una instalación de 125v
A quien pueda leerme y/o ayudarme. Tenemos una casa en el pueblo (de herencia) que lleva con el mismo contrato he instalación de luz al menos 40 años, todo cable rígido "trenzado" con secciones muy finas en la mayoría de tomas (0.75mm). La entrada al...
2 respuestas
¿Valores del diferencial i el magnetotérmico (PIA) de un circuito de 1kW (4 enchufes) alimentado por inversor en autocaravana?
La alimentación del circuito viene del inversor de corriente de la bateria auxiliar, de la placa solar en el techo i del enchufe exterior (camping). El circuito de alterna debe alimentar una nevera (triple función: gas, AC, DC), el megaclick de la...
1 respuesta
Unir C1 y C2 en baja electrificación.
Tengo que reformar la instalación de una vivienda y me gustaría saber si puedo sacar el alumbrado desde el circuito C2 de la siguiente manera: En lugar de distribuir C1 y C2 por el mismo tubo (más circuitos y más cables), distribuir sólo C2 y al...
3 respuestas
Enchufes habitación y caja de registro
Tengo en una habitación dos enchufes. Uno está en la pared desde el que alguien saco dos hilos finisimos y le puso una regleta de 8 enchufes, que ahora quiero quitar evidentemente. El otro está juntamente con un conmutador, este pensaba poner otro...
3 respuestas
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Calcular varios equipos a un enchufe
Estoy intentando organizar los enchufes y aparatos en mi habitaciones y tengo una duda de concepto quizás muy elemental para muchos. Es la siguiente: Si quiero calcular el consumo para pensar en tipo de cables y potencia de enchufes, ¿Tengo qué...
4 respuestas
V.B de Esquema Cuadro Eléctrico Vivienda
Comunidad de todoexpertos. Voy a reformar la electrificación de mi vivienda para ponerlo todo bajo normativa, para la seguridad de la vivienda y para en un futuro subir la potencia contratada en caso de necesitarlo. En este momento estoy con el...
4 respuestas
Cambiar interruptor con fusible por uno nuevo
Que me ha pasado hoy. Me ha llamado un familiar para ver si le podía cambiar el interruptor de encendido de la luz de una habitación ya que está algo duro y prende (es viejo) de hace muchos años de los que llevan un fusible a su lado. ( Os dejo foto...
4 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
¿Puedo sacar enchufe de este caja?
Necesito sacar un enchufe de una caja de registro. Veo que está muy saturada la parte de abajo de la clema con los cables que salen y la parte de arriba es donde entran los cables desde, supongo, la general. Me da que son de 1,5, porque dan luz a un...
3 respuestas
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
¿Qué amperaje debe tener el disyuntor?
Atrás del medidor tengo una térmica de 25A y un disyuntor de 25A. Del pilar a la casa tengo 8 metros de cable y el espesor es de 4mm. Adentro tengo una térmica de 10A para las luminarias con cable de 1.5mm y otra térmica de 16 A para las tomas con...
2 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Funcionamiento extraño cuadro eléctrico.
Recientemente me han reinstalado casi entero el cuadro eléctrico de casa y resulta que, ahora, con cualquier automático (tengo 4) puedo cortar la luz de cualquier punto de iluminación, se que no es normal, pero, ¿Cuál puede ser la causa? Con los...
1 respuesta
Con el interruptor automático bajado hay tensión en la instalación?
He ido a cambiar un enchufe de mi casa ( un piso) y he bajado el interruptor automático para supuestamente abrir el circuito y trabajar con seguridad y que no haya tensión o corriente en la casa o eso pensaba yo. La cuestión es que después de bajar...
4 respuestas
Consumo de Amp: de cada mm2 de los cables..
Me gustaría saber cual es el Amp que resisten los cables de 6mm, 4mm, 2,5mm y 1,5mm para saber que llave térmica utilizar para cada medida y evitar recalentamientos de los mismos..
3 respuestas
Diámetro cables
Tengo una casa de 3 plantas y la ultima no tiene instalación. Le voy a poner 2 puntos de luz y 5 enchufes. He leído que para la luz basta con una sección de 1,5 y para enchufes 2,5. ¿Es lo mismo si tengo que instalar 1 o 5 enchufes? ¿La sección es la...
2 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Salta el diferencial cuando conecto bomba
Ante todo decirles que soy un profano en esto. Mi pregunta es la siguiente: tengo instada en una fosa una bomba trituradora de 2200 w y 3 cv de potencia. Al enchufarla en una toma que tengo en el jardín salta magneto térmico. El térmico es de 10 a....
2 respuestas
¿ De donde sacar electricidad para alimentar un cuadro eléctrico nuevo?
Resulta que he hecho una habitación estudio en el patio de la casa, he puesto un cuadro eléctrico con un diferencial de 40A como el de la casa y dos magnetotérmicos, uno de 20A para los enchufes ya que irán conectados muchos aparatos de música...
1 respuesta
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
Nueva instalación en Casa terrera
Mi cuestión se divide en muchas cuestiones. Me explico, me acabo de comprar una casa terrera que tiene la instalación a 125, y la voy a cambiar a 220. ¿Una de las preguntas es de que grosor tienen que ser los cables? Porque tengo entendido que por...
1 respuesta
Dilema con enhufes y sección de cable.
En habitación antigua hay enchufe que viene de térmico de 20, y cable de 4 para alimentar aire inverter, ese enchufe esta puenteado a tres enchufes (mal echo) uno Para tv y 2 para lamparitas. Tanto eso como enchufes tendría que ser cab de 2,5, termic...
4 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Instalación eléctrica básica en caseta
Me acabo de hacer una caseta de madera a la que llega un cable desde el cuadro general de la vivienda. El cable en cuestión tiene tres cables internos de un diámetro de 4 mm cada uno. De ese cable quiero sacar varios enchufes para las máquinas de...
1 respuesta
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Recientemente he estado comprobando que la mayoría de enchufes de mi casa están conectados a un magnetotérmico de 10A, ya que cuando conectaba el aire acondicionado y ponía una plancha saltaba dicho magnetotérmico, pese a haber otro de 16A al cual...
1 respuesta
Enchufes con la toma a tierra no conectada a tierra
En mi unifamiliar de nueva construcción (2 años de antigüedad), me di cuenta que algunos aparatos daban un cosquilleo al tocar los chasis metálicos (nevera, amplificador de audio, etc.). Conseguí un multímetro y, como me temía, hay tensión entre...
3 respuestas
Conexión tierra a dos enchufes
Tengo que conectar dos enchufes, uno a cada lado de la cama, y he leído en el RBT que si están pegados si que se pueden poner en paralelo, pero en este caso no están pegados, entonces tengo que llevar dos fases y dos neutros desde la caja, mi...
2 respuestas
¿Es neceseario sobretensiones en aislada?
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
1 respuesta
Cambie un enchufe y el otro de no de funcionar
Hoy decidí cambiar un enchufe con fusible (6A), por uno nuevo (16A), la instalación de este fue un éxito, pero en el momento en el que intente enchufar el cargador de mi móvil a otro enchufe en la misma habitacion, este ya no funcionaba, no se que...
2 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
Numero tomas corriente instalación básica
Con vista a instalar el correspondiente cuadro de palancas del tamaño Estrictamente adecuado en la vivienda que estoy reformando, necesitaría saber con certeza: 1º Si la normativa contempla un número límite de tomas de corriente Dentro de lo que se...
3 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
¿Qué componentes debe tener un subcuadro eléctrico?
Quisiera renovar yo mismo un arcaico subcuadro que está en la caseta de bombeo, en ella hay cuatro elementos eléctricos: la bomba depuradora piscina (un enchufe), el sistema de desinfección (un enchufe), la bomba del pozo con su presostato (otro...
1 respuesta
Componentes Obligatorios de un Cuadro Eléctrico
Me gustaría saber cuales son los elementos obligatorios o recomendables según la normativa de BT vigentes, de un cuadro eléctrico de una vivienda normal. He estado mirando por ahí y he llegado a la siguiente conclusión: - Por parte de la compañía...
1 respuesta
¿Cómo hago para conectar un alargador (con 3 cables) al interruptor (con 2 cables)?
Quiero conectar directamente una alargador (que encedera la TV y equipo de sonido), al interruptor que enciende la luz del comedor. El tomacorrientes tiene dos cable; y el alargador tiene 3 cables. Les comento que he hecho hasta ahora: Pase un cable...
6 respuestas
Electricidad doméstica para una casa grande.
¿Qué amperaje debe de tener un Interruptor General que tiene a consecución un Diferencial al que quiero tener conectados un magnetotérmico para cubrir un termo de agua de 30 litros para un baño, otro para cubrir la iluminación, otro de fuerza para...
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Que se tendria que cambiar en este cuadro de luz?
Este es mi actual cuadro de luz. Mi pregunta es que necesito un boletin para dar de alta la luz que no tiene porque el antiguo inquilino le dio de baja. Creo que faltan al menos dos botones. ¿Quisiera si alguien me oudiera decir por favor si eso se...
5 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
Cómo hacer instalación eléctrica en buhardilla
Tengo la intención de hacer una pequeña instalación eléctrica en una buhardilla, que será lo siguiente. Dos puntos de luz con interruptor Cuatro enchufes La duda es la siguiente: La electricidad me llega de tres cables que alimentan el amplificador...
2 respuestas
Necesito ayuda por favor! Como hacer el cableado
Estoy de obra en el piso que me acabo de comprar, y a parte de otras cosas que me suben una pasta, voy a hacer la instalación eléctrica nueva. La haré yo porque ya no tengo más pasta. Yo tengo algunos conocimientos de electricidad, pero lo justo. Y...
1 respuesta
Alumbrado de Baño ¿Circuito C1 o C5?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa (algunas habitaciones antiguas). Los enchufes del Baño los meto en el circuito C5, el alumbrado de las habitaciones en el C1, pero el alumbrado del cuarto de Baño no tengo claro donde va ¿En el C5 o...
1 respuesta
Como puedo conectar el espejo
Hoy he querido instalar un espejo de baño con dos focos, en la pared donde va el espejo esta el tubo corrugado pero no tenia línea metida y se la he metido. Le he tirado una línea hasta la caja de interruptor interior del baño...(Hasta aquí todo...
2 respuestas
Instalar dos interruptores para hacer conmutada con dos puntos de luz
En el pasillo de mi vivienda, quiero instalar dos interruptores uno a cada punta y dos focos de luz, uno a cada punta, como hago para instalar y hacer conmutación y poder encender y apagar desde cualquier interruptor cualquier punto de luz.
3 respuestas
¿Cómo realizar una instalación eléctrica básica?
Acabo de comprar un garaje de madera para hacer una sala de juegos. Quiero montar una instalación eléctrica con dos downlight y 4 enchufes que sacare de un registro de la casa. ¿Quiero saber si tengo que montar I. General? ¿El amperaje de I....
3 respuestas
Instalacion electrica en una habitacion sin cableado
Necesito hacer una instalación eléctrica en una habitación que no tiene cableado hecho aun. Me recomendaron que sacara un nuevo cable de la caja del registro general de luz de la vivienda para no hacer un empalme con el cable de corriente de la...
1 respuesta
Puntear cuadro electrico
Tengo un cuadro de hace cerca de 40 años, con un diferencial y dos automáticos de 1,5 cada circuito con una acometida de 4 He decidido a sanearlo hasta que en un futuro se haga una reforma más extensa. He colocado el ICP, general de 20a y diferencial...
1 respuesta
¿Enchufes antiguos cambiar por Bjc rehabitat?
Quiero cambiarlo pero no sé cual comprar porque no quiero hacer rozas ni tener que cambiar el cajetín. El electricista de homeserver me dice que es antiguo y que hay que hacer rozas.. Porque hay que cambiar el mecanismo. Por los 3 enchufes a cambiar...
2 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
¿Montaje de cuadro eléctrico y que magnetotermico poner?
Estoy montado el cuadro eléctrico de la vivienda y separando todo por zonas. 3 zonas de fuerza 3 zonas de iluminación y electrodomésticos todos por separados, ¿Creo qué cometí un fallo la lavadora y lavavajillas y termo se hizo la instalación con...
2 respuestas
Me han instalado cable de 1.5mm en todo el piso, ¿Esta bien?
Hace poco me cambiaron el cableado, son de 1.5mm, este tipo de cable esta extendido en todo el piso, vamos que no usaron otro cable, no entiendo bien de normativas, pero me han dicho que no la cumple y es peligroso, me gustaría tener una valoración...
1 respuesta
En una parcela tenemos un motor de la bomba del pozo que va a 380 trifásico y el resto de la casa va a 220.
La parcela dispone de una depuradora para la piscina y distintos enchufes y alumbrado, todo ello lo han sacado de un enchufe de la cocina. Para tratar de descargar ese enchufe, lo que he hecho es sacar una de las fase de 380 y buscarle el neutro de...
3 respuestas
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Instalación de Timbre y alumbrado exterior
Quiero instalar alumbrado exterior con dos interruptores, cuatro bombillas y un timbre. ¿Este dibujo que adjuto seria el circuito que tengo que instalar? (Está representado tal y como debe instalarse, quiero decir que primero te encuentras un...
2 respuestas
Mala instalación de circuito eléctrico
Estoy haciendo la reforma total de una casa y contraté un electricista para que realizara toda la instalación eléctrica. Ha habido que cambiar absolutamente todo (el cuadro, meter todos los tubos, mecanismos, etc.) ya que la instalación era de hace...
5 respuestas
Electricidad domestica
Voy a renovar la instalación de mi casa y aunque tengo nociones de electricidad hay muchas cosas que no las domino, por ejemplo las cajas de conecsiones los pequeños interruptores pías como distribuir las cargas eléctricas, el diferencial y alguna...
1 respuesta
Llevar electricidad al trastero
Estoy pensando en hacer una pequeña instalación eléctrica en mi trastero y quisiera consultaros el material necesario y sus características. Vivo en un 3º y quiero llevar la corriente a mi trastero (planta 8ª) a partir de un enchufe de mi casa...
1 respuesta
Instalar enchufes y puntos de luz.
Quiero instalar varios puntos de luz y varios enchufes en un sótano. Mi duda es, debo llevar desde la caja de registro, a través de la canaleta, cableado distinto para cada enchufe y para cada punto de luz, o puedo reutilizar uno mismo para todos los...
1 respuesta
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Que cable eléctrico debo usar
Tengo que hacer la instalación eléctrico del jardín y mi duda es: ¿Qué cable eléctrico debo usar cuando hago la instalación eléctrica que va por la superficie de las paredes del jardín? Quiero decir que es exterior pero que estará protegido por el...
1 respuesta
¿Es seguro conectar un segundo cable a magnetotérmico para alimentar un switch de 0.15A?
Para instalar un switch de red informática en la caja de telecomunicaciones, necesito llevar alimentación eléctrica a esa caja. El switch usa un pequeño transformador de 0.15A. Para alimentarlo he pensado en conectar directamente desde un...
2 respuestas
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
Cuadro secundario en vivienda
Estoy reformando una vivienda de tres plantas en la que en la primera planta había un cuadro de 12 elementos+ICP, con un térmico general 25A, diferencial 40A-30mA, térmico 25A cocina, térmico 20A lavadora-lavavajillas, térmico 16A fuerza y térmico...
3 respuestas
Conectar las lámparas de las mesillas con los inte
Quisiera conectar las dos lámparas de las mesillas a los interruptores de la luz central. Hay tres interruptores conmutados, el de la entrada tiene tres hilos y el de una mesilla (central) tiene cuatro hilos junto con los interruptores tengo enchufes...
1 respuesta
Puede una conexión con 2 cables en paralelo de sección 1,5 (por no disponer del de 2,5 en el momento) alimentar un microondas?
De un enchufe con sección 2,5 que da servicio en el salón, he sacado un enchufe justo al otro lado del tabique, unos 10 cm máximo de cableado, para poner el microondas en la cocina. Todo lo demás va a 2,5. Uní 2 cables sección 1,5 de cada color...
3 respuestas
Instalar enchufes e interruptores
Tengo una buhardilla de 80 m en bruto (paredes, suelo, techo., no hay tabiques... Todo bruto y diáfano) y quisiera empezar a prepararla... Quisiera hacer un salón grande y 2 o 3 habitaciones, tengo 3 interruptores-conmutadores con 3 puntos de luz,...
1 respuesta
Nueva instalación eléctrica. Nº y reparto de automáticos para electrodomésticos
Tengo diseñada esta distribución para el cuadro eléctrico y quería saber si es adecuada la distribución de automáticos, potencias e intensidades y si se ajusta a la normativa: C1- Alumbrado general de toda la casa (17 puntos de luz) - con automático...
2 respuestas
Precio instalación eléctrica
Tengo que realizar la reforma de la instalación eléctrica de un piso de 90 m2. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto que me facilitan es el que sigue (precios sin IVA): -Cuadro de protección formado por caja de empotrar para 18 elementos más ICP, 1...
2 respuestas
¿Dos circuitos de un solo magnetotérmico?
¿Se pueden sacar ( según la normativa) dos cables de fase y dos neutros de un mismo magnetotérmico? Sería para el de iluminación y para fuerza, o sea, el de 10 A y el de 16 A . No se si me explico:sería sacar dos" circuitos" y cada "circuito"( fase,...
4 respuestas
¿Qué puede pasar si tengo magnetotérmico de 20 amperios y conectados cable de 2,5mm?
Tengo en la caja de registro 2 magnetotérmicos de 20 amperios y en ellos conectados cables de 2,5mm y otro de 25 amperios que solo salen dos cables negros conectados y creo que también de 2,5mm es una instalación de hace unos 20 años y por sorpresa...
3 respuestas
Puntos de luz que no funcionan
Me acaba de entregar un piso de obra nueva y tengo varios punto de luz, concretamente los del techo que no funcionan. Ya se que me los tiene que arreglar la constructora pero es que puede tardar varias semanas en ir y hay puntos de luz que los...
1 respuesta
¿Por qué no puedo subir diferencial tras un corte eléctrico del ICP?
Resulta que hace dos días se produjo en casa un corte eléctrico por el ICP al poner el horno. Al volver a subir el ICP no me dejaba subir el diferencial. Empecé a desconectar magnetotérmicos para aislar el cortocircuito y se trata de la instalación...
5 respuestas
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Cables de red electrica +
En la instalación eléctrica de casa tengo un cajita de plástico incrustada en la pared del dormitorio con una tapa de 5*5cm aprox., dentro de esa cajita hay una regleta de conexión de 3 modulos() y de hay 3 cables amarillo-verde, negro, y azul, que...
1 respuesta
Cambiar interruptor por enchufe-interruptor
Tengo un interruptor en el baño, que quitado la tapa del interruptor y solo tengo dos cables que viene de la pared. Ahora tengo un enchufe-interruptor, y quiero saber si se pude colocar. El enchue interruptor están juntos por la misma base. Pero cada...
1 respuesta
Es conveniente unir en las cajas de registro los cables del alumbrado con los enchufes?
Quería que me aconsejarais si es conveniente unir en la cajas de registro los cables del alumbrado con los enchufes (no de fuerza), o si van independientes hasta llegar al cuadro de automáticos, ya que algunos electricistas los unen o los empalman en...
7 respuestas
¿Una llave termo magnética de 32 amperios cuántos tomacorrientes soporta?
Una mi tablero tiene la llave principal de 32 amperios la de iluminación de 20 A y la de tomacorrientes de 32 A ¿No hay problemas que la pprincipal y la de tomacorrientes tengan el mismo Amperaje? Y la pregunta principal es: Cuántas luces y cuántos...
4 respuestas
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
Pre-instalación eléctrica motor puerta garaje
Estoy saneando y poniendo gres en un muro perimetral exterior, quiero dejar pasado un tubo corrugado por el interior del muro con una manguera de cable hasta la cancela de entrada, por si un día le pongo un motor para abrirla, Aunque todavía no voy a...
2 respuestas
Cómo cambiar interruptor antiguo. 5 cables!
Pues resulta que estoy tratando de cambiar dos inerruptores antiguos de una misma habitación. Los dos eran de esos de interruptor + enchufe. Por supuesto ni idea de todo esto, pero me toca hacerlo. Primero cambié uno... Solo por un enchufe. Resultó...
3 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
¿Como tapar marco de 4 enchufes con cables?
Necesito disimular una toma de 4 enchufes y los cables que van a la mesita de noche ... He estado buscando pero lo mas parecido es esto: https://www.amazon.es/dp/B0749MC7WD/?coliid=I152795V6TOLX3&colid=1CVIY5RGSLB0G&psc=1...
2 respuestas
Poner un magnetotérmico más en cuadro eléctrico
En mi cuadro eléctrico tengo los magnetotérmicos así : ID / 25A / 20A / 20A / 10A / 10A Todos unidos por la parte de arriba para alimentarlos con puentes de 6 mm, mi pregunta es la siguiente : He colocado 2 aires acondicionados y el magnetotérmico de...
1 respuesta
Actualización cuadro eléctrico vivienda a normativa vigente.
Como bien describo en el título deseo cambiar una instalación eléctrica de la vivienda, la cual a día de hoy esta instalada con 1 Interruptor Diferencial de 40A 30 mA y un Magnetotérmico de 16A para toda la casa. A continuación describo cual sería el...
3 respuestas
Es correcto esta configuración de instalación eléctrica?
Estoy modernizando mi instalación eléctrica y esta es la nueva configuración ICP 32A - Es el existente IGA 40A - C11 10A (Alarma y 2 Lámparas de Emergencia) - CIRCUITO D ID 40A/30mA C3 25A (Vitro/Horno) C4 16A (Lavadora) C4 16A (Lavavajillas) C5 16A...
2 respuestas
Desconexión aleatoria del PIA de alumbrado / enchufes
Tengo un problema de deconexión aleatoria del PIA utilizado para el alumbrado / enchufes. Esto ha surgido desde que hace unos días compré un ordenador, lleva una fuente de 830W la cual entiendo que produce un consumo en función de los componentes a...
2 respuestas
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
Cuadro Eléctrico - Magnetos / PIA correctos
Tengo instalado el siguiente cuadro en casa. Tengo varias dudas ¿Me podéis ayudar? Muchas gracias por adelantado. 1º El magneto de la sección C3 - 25A con cable 6mm. ¿Por qué es diferente de los otros?. Sólo alimenta al horno (no hay vitro). Lo digo...
1 respuesta
Conectar vitro horno lavavajillas nevera y microondas en una cocina como debo hacer?
Lo que si tengo claro es lo de la vitrocerámica y horno con 6mm y térmico de 25A. Lo siguiente puedo llevar con cable de 4mm hasta la cocina y conectar el lavavajillas, microondas y nevera con un térmico de 20A. Lo llevaría hasta la cocina y lo...
4 respuestas
Como conectar un apagador con enchufe
Compré un apagador que tiene enchufe y quisiera saber como puedo conectarlo. Los cables que están en la caja son 2 de color negro. Creo que tengo que identificar la fase y el neutro, pero ignoro como hacer esto. Me puedes decir como hacerlo, de la...
5 respuestas
Poner instalación en norma
Kurt88 mi pregunta es la siguiente:como hago en una caja de registro para encontrar cual es la ligna de corriente principal que te alimenta un circuito de alumbrado y otro de enchufes sin tener que tirar de los hilos hasta el cuadro .Te lo digo...
1 respuesta
Duda con el cuadro eléctrico
Tengo una duda sobre una instalación. En el cuadro eléctrico, están 6 térmicos (uno de 25, otro de 10 y 4 de 16). El de 25 va directo a la placa vitrocerámica con cables de 6mm, el de 10 es para la iluminación, dos de los de 16 van cada uno con cable...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
¿Interruptor doble? ¿Es posible con guía?
En el cuarto de baño, me han dejado del techo los tres cables colgando de un tubo corrugado. Tengo la llave de la luz a la entrada al baño. Quisiera poner un interruptor doble para poder encender la luz de un espejo y la del techo independientemente....
2 respuestas
Se puede conectar 7 puntos de luz a un automático de 10A de los pequeños?
Cuando digo pequeño quiero decir del estrecho, ¿Y se pueden conectar 7 enchufes a otro automático de 16A también estrecho?
3 respuestas
Sustituir un interruptor por un enchufe
Quiero cambiar un interruptor de luz que tengo en la cocina y que nunca uso, ya que sirve para apagar y encender lo que otro interruptor, que tengo a la entrada, ya hace. La idea es cambiar este interruptor por un enchufe y no tengo ni idea de...
1 respuesta
Instalación eléctrica de vivienda
Hace poco me he comprado un piso en el que hay que renovar toda la instalación eléctrica y mi duda es que para las tomas de corriente es necesario cable de 2,5, hasta ahí bien, pero ese cable de 2,5 ¿Puede salir así directamente de la PIA de 16A o...
2 respuestas
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
Nueva instalación eléctrica en vivienda de tres plantas
En primer lugar quiero agradecer el trabajo desinteresado de todos esos profesionales que contestan a nuestras dudas. Hace unas semanas, mi esposa acudió a visitar diferentes casas a la venta junto a una conocida estación de esquí. En un impulso,...
2 respuestas
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Sacar enchufe de una caja de registro
¿Me podíais indicar como puedo sacar un enchufe de una caja de registro y no morir o quemar la casa en el intento? Es para enchufar un pequeño electrodoméstico. Gracias.
2 respuestas
¿Diferencia entre Interruptor Automático de 2P y I+N?
Que tengo... El caso es que quería Poner en una instalación varios Interruptores automáticos, tanto en las tomas de corriente (para aire acondicionado o uso general) como para alumbrado. El problema viene en que no sé cual es la diferencia de un...
1 respuesta
¿Después de instalación de dispositivos... Tengo un cruce de cables si salta ICP?
Ahí va la película de mi chapuza: Me han instalado, en el primer piso, una chimenea encastrada con turbina y su interruptor y también me han instalado una luz con su interruptor también. El albañil aprovechó los cables que pasaban cerca de 2 tomas de...
3 respuestas
¿Puedo conectar los cables eléctricos de la lavadora y el figorifico en un mismo térmico?
Tengo que sacar de la caja de registro las lineas de la cocina. Solo voy a poner tomas de corrientes para un figorifico, lavadora, la demás son para otros uso ocasional como el microondas, la batidora... A parte tengo también iluminación ¿Cuántas...
1 respuesta
Dudas con cuadro eléctrico antiguo
Me gustaría conocer la opinión de algún experto sobre la distribución de mi cuadro eléctrico. No es cosa que quiera hacer yo, vaya por delante. Tiene un diferencial que no funciona (no hace test y la corriente pasa en las dos posiciones). Ademas...
1 respuesta
Interruptor+enchufe
Quisiera saber como se conecta un interruptor más un enchufe en el baño, cuando de arriba me bajan un cable negro de fase, otro azul neutro y otros dos grises también sin corriente. Uno de los grises creo que va a un interruptor del pasillo situado...
1 respuesta
Me gustaría saber cuanto me costaría la instalación eléctrica completa de una casa de 90 metros
1 toma de tierra completa boletín de instalación y certificación por insdustria 1 pica de cobre de 1.5 mts Línea de cobre 6 mm Abrazadera de 35 mm 4 mts línea de acometida 2 x 6 mm Cuadro de protección para electrificación 1 armario de protecciones...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica