Resistencia de un conductor
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor eléctrico, variación de corriente cuando varía su voltaje
Sabiendo que un motor de igual potencia varía su corriente cuando varía su voltaje de fábrica, pero mi duda y pongo ejemplo para entender, motompresor 5 KW 220volt 22amper, como varía su corriente cuando tengo 250volt o 198 volt, esto me sucede en el...
1 respuesta
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
Diferencia entre potencial eléctrico, voltaje y corriente
Recientemente he estado estudiando circuitos eléctricos y me he encontrado con estos tres conceptos: potencial eléctrico, voltaje y corriente. Aunque tengo una idea general de lo que significan, me gustaría profundizar en su comprensión. ¿Alguien...
3 respuestas
¿Qué porcentaje elijo para el calculo la caída de tensión?
El reglamento eléctrico me dice que desde el origen de la instalación eléctrica hasta cualquier punto de utilización considerando la línea más distante, debe haber como caída de tensión un 3 % de la tensión de servicio... Y si la carga fuera de...
2 respuestas
¿Puede ser que un cable de 0,75 mm2 aguante 10 A en monofásico y 13 A en III?
La tabla de secciones del reglamento dice que un cable de 0,75, una corriente máxima admisible de 10 A en mono y 13 A en trifásica. Eso equivaldría a una densidad de corriente de 16 A por mm2!. ¿Realmente aguanta tanta corriente un cable de apenas...
4 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Definición de impedancia, capacitancia y reactancia
Quisiera que me dieras una definición practica a estos tres conceptos impedancia capacitancia y reactancia
2 respuestas
¿La factura de la luz sera mayor si toda la instalación es cable de 6mm para un piso de 70m? ¿Ahorrare más con cable de 2.5?
¿Quisiera saber si el tamaño del cable puede influir en ahorro de energía? ¿Si toda la instalación del piso la hiciera a 6mm incluida la luz tendría perdida mayor perdida que con cable de 2.5 o 1.5?
4 respuestas
Porque en las líneas de transmisión, se reduce la intensidad y sube el voltaje, ¿Si la ley de ohm la I es proporcional al V?
Sabemos que la ley de ohm la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en pocas palabras a cuanto más voltaje mayor la intensidad, pero en las líneas de transmisión tenemos que el voltaje es alto pero la intensidad es baja y la resistencia igual.
5 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
¿Cuáles son las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?
¿Quisiera saber cuales soon las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?.
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Por qué se usa doble cable para el secundario?
Tengo la intención de hacer un transformador eléctrico casero de 220/110 V Ya anote todos los elementos que necesito.. Un carrete de alambre de bobinar cinta y papel de parafina He visto un video en YouTube sobre cómo hacerlo... Y me han surgido...
2 respuestas
¿Cómo calculo la sección de cables para un generador trifásico de 190kva con una distancia al tablero de distribución de 20 mts?
Estoy por instalar un generador y necesito verificar la sección de los cables
1 respuesta
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
Conceptos de conductancia y resistividad del suelo
Me comunico esta vez para aclarar dos conceptos que deben ser mencionados para evitar confusiones. Me refiero al concepto de conductancia y conductividad. Conductancia se refiere a la propiedad de transportar y desplazar electrones en un cuerpo, esta...
2 respuestas
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
¿Qué valor de corriente puede alcanzar un cortocircuito en una línea?
El poder de corte de la llave térmica de casa puede indicar 4500 A o 6000 A. Pero si se produjera un cortocircuito en la línea de la heladera o nevera o en la línea de la lavadora o de un a lámpara, ¿A qué vaalr llegaría la icc?, supongo que ese...
2 respuestas
Caída de tensión en una derivación individual de 200 metros de longitud
Mi consulta es que diámetro de cable sintenax necesitaría para una derivación individual de 200 metros de longitud para una potencia de consumo de 6 kw aprox, la extensión del mismo seria aérea.
2 respuestas
Potencia y sección de cable
Me gustaría saber si existe una relación entre la potencia de aparato o aparatos y la sección del cable eléctrico que necesita. Quiero decir: por ejemplo, para un aparato de 1.000 w que sección de cable necesito para las fases y también para el de tierra.
3 respuestas
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
¿Cómo puede ser que en un circuito en paralelo, mientras más consumos hay, hay menos resistencia y más intensidad?
¿No se supone que cada lámpara tiene resistencia? Entonces mientras más lámparas, más resistencia debería haber
6 respuestas
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A
3 respuestas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Cálculo de CDV en Línea Aérea Monofásica, 230Mts, 220Vac 3Hilos (2F+1N). Cable Aluminio Desnudo # 250MCM, Disposición Vertical.
¿Cómo calculo la CDV de esa línea?, si tomo en cuenta la Reactancia inductiva, la DMG y la RMG.
1 respuesta
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?., Y ¿Qué valor daría si hay fuga? Mi sentido común me dice que dependería de la intensidad de la corriente, pero creo que cuando la corriente de uno de los cables toca el cable de tierra ., al pasar la...
6 respuestas
Voltaje e intensidad en un circuito en serie
¿Qué ocurre cuando la corriente pasa por una resistencia? ¿Cómo se ve afectada la intensidad y el voltaje? ¿El voltaje de una corriente solo depende de la pila? ¿O la resistencia hace que este disminuya?
2 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
¿Cómo calcular el grosor de un alambre?
Tengo que hacer unas instalaciones para alimentar unos power suply que van a mandar corriente a un sistema de seguridad dentro de un residencial, es un conjunto cerrado, tengo un año y varios meses en experiencia de electricidad, pero lo único que me...
1 respuesta
Si bajo la R de puesta a tierra, se sube la tensión de contacto de 50 v?
He comprendido que cuando la normativa exige que la R de tierra sea lo mas baja posible, es porque lo que se busca es que cuando haya un contacto indirecto, la corriente busque el camino del conductor de tierra y no elija pasar por nuestro cuerpo....
3 respuestas
Como duplicar la corriente de un transformador de 12 volt AC a 30 volt AC
Hice una pistola de silicona que vi en internet quiero saber como aumentar el voltaje de mi transformador de 12 volt de corriente alterna a 30 volt de corriente alterna ya que cuando aplique los 12 volt se derrite muy lentamente y si aplico corriente...
1 respuesta
En un circuito serie, el voltaje aplicado se reparte...
En un circuito serie, el voltaje aplicado se reparte... A.- Proporcionalmente entre todas las R b.-Se pierde en cada uno de los receptores C Se reparte en función de los generadores ¿Cual de las 3 es, o mejor dicho cual de las dos, porque es seguro...
1 respuesta
Porque entre el neutro y el toma tierra hay una corriente residual que hace saltar el diferencial
En el alumbrado publico por ejempo al cambiar los equipos de arranque para lamparas de vapor de sodio a alta presion por led no entiendo ayuda
1 respuesta
Cuanto amperes resisten los cables
Cuánto amperes por milímetros aguanta los cables no entiendo más nada porque las térmica viienen de 5 10 16 20 25 32 64 Amperes
3 respuestas
Como medir la cantidad de alambre.
Necesito una explicación sobre como medir la cantidad de alambre a usar en una instalación eléctrica domestica. También que numero de alambre seria el adecuado para POR cantidad de corriente. ¿Qué son mA y mV (miliamperes y milivoltios)? ¿Y cómo...
1 respuesta
El núcleo de los transformadores tiene cierto voltaje ?
Mi pregunta es si el núcleo tambien es inducido por el bobinado primario. ¿De qué depende el tamaño del núcleo y las espiras de la bobina? Además tengo otra pregunta... Según la teoría, si una persona está en contacto a tierra, y toca alguno de los...
4 respuestas
Línea vitro de 6 mm magnetotérmico de 25 Amperios
Si a la línea de 6mm saco una línea de 3m de cable 2,5 mm para alimentar un horno, según el reglamento no estaría bien, pero si se hacen los cálculos de la sección del cable para 3m me valdría con un cable de 1,5 mm para 25 amperios, seria así la cosa.
3 respuestas
Cuando aterramos el neutro, ¿Estamos aterrando las fases
Salusos. Quisiera saber si me podéis explicar dos dudas sobre el neutro... La primera es que se dice que el neutro no tiene tensión pero circula corriente...¿Si hay circulación de corriente por el neutro ¿Cómo es posible que no haya tensión? Ya que...
4 respuestas
Un condensador almacena electrones y los retiene una vez , se desconecta la batería se descarga pero en alterna porque eleva
El voltaje vos explíquenmelo menos matemático teóricamente pero con ejemplos
1 respuesta
Relación que existe entre la tensión de salida de un transformador y las pérdidas de este.
Me gustaría saber la relación entre la tensión de salida de un transformador y las perdidas de este. Que ocurriría si se cambiase la tensión de salida de un transformador, ¿Las perdidas aumentarían o disminuirían?
2 respuestas
Qué fenómeno ocurre en un capacitor en serie y paralelo?
¿De manera corta cómo podrías explicar el funcionamiento y qué fenómeno ocurre en un capacitor en serie y en paralelo? Además podrías, por favor, decirme para que se usa (aplicaciones)
3 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
¿Funciona el silicio como aislante por si mismo? ¿Hay qué mezclarlo con un material conductor para que conduzca corriente?
Cuando se nos dice que el silicio y el germanio son los materiales semiconductores más usados en electrónica... Vamos a ver... ¿Los componentes electrónicos como diodos etc son hechos solo de silicio o germanio para funcionar como semiconductores? ¿O...
2 respuestas
Escalera de Jacobs
Como se puede construir el dispositivo de alto voltaje denominado escalera de jacobs para motivos de una exposición en una escuela preparatoria.
1 respuesta
Intensidad de corriente vs densidad de corriente
Hola, buenas noches, me ha surgido una interrogante en el momento de repasar los conceptos de intensidad y densidad de corriente. Como sabemos la intensidad de corriente en la sección dada de un conductor, se define como el flujo de carga eléctrica...
1 respuesta
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Conectar 15 diodos led 10 mm a 12v cc
Necesito conectar a 12v de un vehículo varios conjuntos de diodos led de 10mm de diámetro y de 15 unidades cada conjunto, pero no se que resistencia colocarle a cada conjunto de 15 led's que por si acaso están en paralelo, la verdad no se que voltaje...
3 respuestas
¿Cómo funciona una termocupla o termopar?
Estudiando en el libro como funciona una termocupla o termopar, me doy cuenta que consiste en dos alambres de distinto material unidos en un extremo, al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño, del orden de los...
4 respuestas
Despejar dudas
Agradeceré a las personas entendidas responder la siguiente duda la corriente en el perú es 220vac cuando uno trabaja con corriente conectada toca polo por polo sin cerrar circuito y no pasa corriente, en estado es unidos la corriente es de 110vac y...
1 respuesta
¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
Sobre el reglamento de electricidad relacionado con los motores
El reglamento de electricidad dice en el apartado de los motores : Los conductores de conexión que alimente a un motor deberán estar dimensionados para admitir el 125 %de la corriente a plena marcha del motor... Ahora... Eso seria un 25 % más de la...
1 respuesta
Sobre los datos del multimetro digital
Me voy a presentar : Soy estudiante del bachillerato orientacion en electrotecnia, El docente de laboratorio de 3º año nos mando como tarea domiciliaria realizar algunas mediciones en casa; para lo cual me compre una pinza amperimetrica digital que...
4 respuestas
Tengo una ventiladora de un microondas!
¿Qué pasaría si le agrego un cable un poco más grueso al bobinado? ¿Pero siempre encima del mismo que ya trae?
2 respuestas
Juntar cables
Para una instalación ¿Se podrían usar tres cables de 2.5 mm unidos por los extremos en vez de usar uno de 6 mm? Me refiero a que si un cable de 2.5 mm aguanta 16 amperios, si se cogen tres cables de 2.5 mm y se empalman por los dos extremos los tres...
1 respuesta
Descarga eléctrica mortal en un baño
El pasado año, se informo que un individuo sufrió una descarga eléctrica mientras se bañaba en una casa de veraneo que había alquilado. Mi pregunta es por que sucede eso, cual es la causa cooncreta., con mishumilde conocimiento en electrotecnia me...
3 respuestas
¿Cómo es que al tocar la grifería, sienta corriente si se supone que hay equipotencialidad?
Conexión equipotencial es unión eléctrica de todos los puntos susceptibles a ser energizados (metales de la instalación) con un conductor, usado generalmente en puestas a tierra de seguridad. Pero yo oi el caso de un señor que tocaba la grifería y...
3 respuestas
La tensión nominal en un cable de electricidad
Me gustaría saber que es la tensión nominal del cable. A que se refiere cuando un cable es 450/750V o uno de 600/100V?
1 respuesta
Efecto joule
Que son perdidas por efecto joule me pusieron un ejemplo con respecto de elevar el nivel de tensión con la finalidad de reducir las perdidas por efecto joulHOLAe espero tu ayuda
3 respuestas
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
De qué manera se eleva o se baja el voltaje a través de una línea de transmisión
Agradezco la ayuda es para rendir una materia gracias y no entiendo
3 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Compare las propiedades físicas y químicas de los metales y de los no metales.
Defina los siguientes términos y de un ejemplo de cada uno: metales de transición, actínidos, lantánidos.Compare las propiedades físicas y químicas de los metales y de los no metales.
1 respuesta
Se pueden instalar 3 timbres de campana en serie, uno a 80 mts otro a 150 mts y el ultimo a 250 mts
El problema es la distancia en curva, además hay arboles, ¿Cómo se puede hacer?
5 respuestas
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Hola que tal mi pregunta es la siguiente:la potencia reactiva
Como se realmente que la potencia reactiva producida en mi hogar no se factura por la compañía eléctrica, puesto que según yo entiendo para generarla se necesita una intensidad de corriente y esta intensidad pasa por el contador, pues yo no puedo...
4 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Generador alternador moto
Hace tiempo me comentaste que habías colaborado un tiempo para una marca de motos, en relación a la parte electrónica de éstas. Parece que el problema de eléctrico de mi moto procede del generador. Ya que me comprobaron la bobina de alta y daba bien...
1 respuesta
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Fuente de alimentación se calienta el transistor de potencia en exceso
He construido la fuente de alimentación variable la cual lleva un tip 3055 para aumentar la corriente hasta 4 amp. Y regula bien pero con un simple taladro mini que consume 0,8 amp. El tip se calienta en exceso hasta el punto de tocar con el dedo y...
3 respuestas
Tengo poca potencia eléctrica contratada
Tengo un local con el mínimo de potencia y quiero poner un termo eléctrico para uso muy esporádico, ¿Se podría, (para calentar con poca potencia), poner un transformador eléctrico de 220v a 125v para reducir la potencia de consumo del termo y que no...
5 respuestas
Interpretar los valores de un meghometro
Quisiera confirmar un dato: ¿Cuál es el valor que indica un meghometro para decirme que la calidad del aislamiento es buena? ¿Tiene qué ser igual o mayor a 250 megaohmios? Si me indica que tiene menos de 250 Megaohmios, por ejemplo 245, 240, 230.,...
1 respuesta
Disminucion de la corriente a mayor voltaje ¿Naturaleza electrica o regla electrica?
¿La disminución de la corriente al aumentar el voltaje es un efecto propio o natural de la electricidad o es una regla o algo que se tiene que hacer para que la electricidad fluya "sin" perdida y sin riesgo? He leido algunas respuestas en otros blogs...
5 respuestas
¿Por qué muchos circuitos electrónicos llevan resistencias?
He visto que los circuitos electrónicos tienen resistencias, y me han dicho que sirven para provocar una caída de tensión. Entonces,¿Estaría cumpliendo la función de un transformador? ¿De qué sirve esa caída de tensión?
3 respuestas
¿Qué es Tierra (Eléctrica y Electrónica)?
Bueno mi pregunta es que es la tierra ya que en circuitos electrónicos aparerece(se toma como polo negativo ¿Por qué?) Y en eléctrica la tierra física es de otro tipo.
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
¿Cómo se aplica un voltaje para medir la intensidad de corriente usando un cblecito?
DE ACuerdo, encontre muiy buena tu excplicacion, pero, pero no me dices como se hace, con que se hace etc. Me imagino que es aplicando un voltage a travez de lo que se quere medir, ¿Cómo se hace esto y en cada caso? ¿Supongo qué se usa algun...
1 respuesta
¿Qué acontecimiento debería producirse para que mi tensión domiciliaria varíe?
Que tendría que pasar para que la tensión de mi hogar baje a menos de 220v, ¿Y qué tendría que pasar para que se eleve a más de 220v (sobretensión)?
4 respuestas
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
¿La electroestatica tiene algún fin útil?
La corriente eléctrica tiene efectos muy útiles, como la luz, el calor, la fuerza motriz. Pero en el caso de la electricidad estática ¿Para qué sirve? ¿Tiene alguna utilidad o no sirve para nada?
4 respuestas
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Quiero saber hasta que potencia de bomba puedo instalar si dispongo de un cable de 3x10mm2 subterráneo y la alimentación esta a 600 metros de la misma. La salida del trafo es corriente trifásica a 415V. ¿Cuál seria la máxima caída de tensión aceptable?
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
¿Puedo conectar en cargador universal aparatos con menos voltaje?
Quiero comprar un cargardor de 12v universal como este http://www.ebay.es/itm/Universal-12V-coche-DC-Cargador-Bateria-Adaptador-Para-Portatil-HP-IBM-Sony-/391450470959?hash=item5b24442a2f pero su voltage minimo es de 15v y muchos aparatos que tengo...
3 respuestas
Conexión de dos transformadores en paralelo
Tengo instalado un transformador tipo balastro de 230- 12 y 50w de potencia. Como que tengo una caída importante de tensión debido a la distancia entre el transf y el consumo, ( 60 w ), quisiera saber si pongo dos transfor del mismo modelo instalados...
4 respuestas
Medición de tierra
Tu sabes que mido con un tester entre tierra y un polo de la corriente y me da 110 volt y en el otro polo 115 volt no logro hacer que baje a cero como e leído por ahí tengo una jabalina y solo se utiliza con el lavarropas y se me quemo la placa y no...
1 respuesta
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Tengo una duda sobre la tierra de servicio. Se supone que está está conectada al neutro para reforzarla en una instalación. ¿Si es así ese sector del terreno está energizado? XD Respuestas serias
3 respuestas
Voltímetro
Ante todo quiero agradecer la ayude que me brinde. Tengo un voltímetro y he echo lecturas en la tierra humedad, me ha dado ; en dcv con 20 : 0.5,0.6,0.7,0.8 de lectura, esto que significa, ya que tengo que relacionarlo con la humedad. Y también si he...
2 respuestas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Qué número de alambre debo utilizar para llevar electricidad a mi casa a una distancia de 80 m con un voltaje de 220
Mi hogar funcionaran los equipos refrigeradora licuadora TV radio un taladro una bomba de agua de dos caballos eventualmente no siempre
3 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿Cómo transportar energía eléctrica a corriente continua?
¿Alguien podría explicar cómo funciona este tipo de transporte de energía y cuáles son los desafíos asociados con ello? Sé que la transmisión en corriente continua tiene sus ventajas, pero también debe haber obstáculos que superar. Si alguno de...
4 respuestas
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Fugas de corriente
Tengo una duda sobre las fugas de corriente en maquinas que están en contacto directo con agua como pueden ser las maquinas de hielo o los enfriadores de cerveza o coca-cola. La duda es que este tipo de maquinas siempre tienen tensión en sus partes...
1 respuesta
Porque baja el consumo
Hice una tierra de Servicio, {neutro} en el patio de mi casa, utilice una pica de varilla, de 12 mm. La hice pasar por un automático de 16 amperes, pero al conectarla a los neutros de la casa baja considerablemente el consumo, {mi casa no tiene...
1 respuesta
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Deseó saber por que el voltaje de mi casa aumenta su tensión a tal punto que las bombillas explotan
En mi casa usó un voltaje nominal de 110 a 130 y de repente sé aumento tanto que los bombillos explotaban con sólo 2 minutos encendidos, quiero saber por que ocurre este fenómeno.
3 respuestas
¿Cómo.fumcioma un cargador de batería?
Hola acá les pasó una imagen... Supuestamente dice que si uso una lámpara incandescente de 220v y conectándola asi, dicen que prende la lámpara y carga la batería... La pregunta mía es como encendería la lámpara si la corriente va totalmente distinta...
3 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Diferencia entre voltaje y amperaje
Me gustaría saber bien la diferencia entre VOLTAJE Y AMPERAJE Y QUE ME HICIERA ALGUNA ANALOGÍA PARA ENTENDERLO.
1 respuesta
Transformador de un primario y tres secundarios
Leyendo sobre el tema, el libro indica que hay casos de transformadores que tiene 3 bobinas secundarias en vez de una sola. Y muestra un esquema con 3 bobinas secundarias, en la primera indica un voltaje de 6 v y una corriente de 10 A. La segunda...
2 respuestas
¿A qué se llama factor QUE de calidad de un circuito?
EL FACTOR QUE de calidad de un circuito, se obtiene de dividir la xl y xc sobre la R ¿Cierto? Q= xl/R O XC/R Pero ¿Como se defien, ¿Qué viene a ser en realidad?
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
La sección de cables dependerá también de la distancia
¿Por ejemplo si tuviese un tablero saeccional y la distancia al tablero principal estuviese a 20 o 30 metros y la carga de que me va a consumir ese sector me vasta con un cable de 6 milímetros pero sabiendo que me queda a mucha distancia tendría que...
3 respuestas
¿Es cierto que la ley de Ohm no se cumple en motores?
He oído por allí que en los motores, maquinas o cualquier apto con algún tpo de bobinado, al aumentar la tensión, la corriente disminuye; y viceversa. Es decir, sucedería lo contrario a la ley de Ohm. ¿Esto sucede porque la corriente se atrasa con...
3 respuestas
Donde va la corriente eléctrica que usamos
Se que puede sonar tonto pero soy ignorante en el tema ¿Dónde va la electricidad que usamos? A ver si me explico, cuando encendemos una lámpara, la corriente pasa por la resistencia (que sería el foco de luz), luego cuando sale la electricidad ¿A...
4 respuestas
Instalacion baja tension fusibles cgp-cpm-cc
Estoy realizando un proyecto de baja tensión para un bar y la duda la tengo para el calculo de los fusibles a instalar en el CPM. Por un lado he visto en proyectos de viviendas como se calculan los fusibles que van en el CGP, y hasta aquí todo claro....
2 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Dudas sobre electricidad
Hace ya mucho tiempo tengo algunas dudas sobre circuitos y nunca he logrado comprender, puede que sean muy simples pero de todas maneras acá va. Muchos libros de electricidad y magnetismo comienzan hablando del campo eléctrico y como este es generado...
1 respuesta
Derivación eléctrica, externa, por tubería de agua
Mi consulta es relativa a una derivación eléctrica que procede del exterior de la vivienda y entra por la tubería del agua, lo que ha ocasionado que, en el plazo de mes y medio, ésta haya reventado provocando una inundación con riesgo de...
1 respuesta
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Por qué la bombillita del foco de mi piscina sigue encendida aún sumergida en el agua
La bombillita esta sumergida con todo el cableado y no se produce cortocircuito ¿Por qué?
1 respuesta
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
Lampara de 48v alimentarla con 12v
Soy nuevo y tenía para ustedes una pregunta: Tengo una lampara led que funciona a 48v y yo quiero alimentarla con la batería del coche que solo tiene 12v. Me he fijado que la lampara tiene dos filas de 4led cada una, mi razonamiento ha sido: 12×4...
5 respuestas
¿Cómo se cuantas vueltas debe llevar el primario de un transformador?
Tendría 2 pregunta sobre el transformador: La regla indica que a mayor cantidad de vueltas, mayor tensión, a menor cantidad de vueltas ; menor tensión. El libro en el que estoy estudiando el tema muestra 2 transformadores dibujados de forma...
2 respuestas
Un transformador de potencia se puede llegar a saturar si aumentamos mucho su carga ?
Un transformador se puede satura si incrementamos la carga sobrepasando sus valores nominales, tengo esa duda porque unos me dicen que no y otros me dicen que si. Los que me dicen que no me su argumento es viendo el circuito equivalente del...
4 respuestas
Limitar voltaje que pasa por un cable.
Necesito saber como puedo limitar el voltaje que pasa por un cable, lo que necesito es que por ese cable circule libremente el voltaje (en corriente continua) siempre y cuando sea inferior a 2,59 voltios, en cambio si el voltaje que pasa por ese...
2 respuestas
Tierra
En una red eléctrica de 220V, cual sería el umbral máximo de tensión de tierra, respecto al neutro, que no ponga en peligro los aparatos electrónicos conectados a ella. PD: no estoy hablando del reglamento de baja tensión, que sólo especifica...
4 respuestas
Dimensionamiento de las partes de un circuito
Quisiera consultar como se hace el dimensionamiento de las partes de este circuito. Para calcular la sección de los cables tengo que conocer la potencia nominal de los equipos, luego como sé el voltaje que voy a aplicar, calculo la intensidad y de...
2 respuestas
Contradicció Ley de OHM vs Ley de WAT
Tengo una duda que me tiene en bucle y que seguramente tenga una respuesta muy fácil pero que yo no soy capaz de encontrar. Entiendo las dos fórmulas y las sé combinar una con la otra para poder resolver los ejercicios, pero me surge una pequeña...
4 respuestas
Señal alterna de audio y lineas de transmisión
No se si estoy planteando la pregunta en la categoría correcta. Tengo varias dudas con respecto al transporte de la señal de audio. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de audio estamos hablando en todo momento, desde que sale del micrófono hasta...
1 respuesta
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Cargar batería gel plomo de 100ah 12v
Tengo una batería modelo TPL121000 de gel plomo sellada. Según el fabricante es de 100ah de capacidad, resistencia Interna de 3.70mili ohms un voltaje de carga de flotación de 13.5 a 13.8 y una tensión máxima recomendada de carga de 30ah. Puse a...
1 respuesta
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Transformador de 9 o 12 v para un aparato de 10v
Se ha estropeado el transformador de un escáner datalogic magellan 2200 que trabajaba a 10´8 v, el escáner tiene unas características de 10 v y 800mA, los transformadores que encuentro por mi zona son de 9v a 1A o 12v a 1A, he probado con los dos...
2 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
¿Cómo podría instalar unas pequeñas bombillas de 5V para una maqueta?
Se trata de 5 farolitos y una lámpara LED, 2 farolitos incandescentes y una bombila central de 6V.
4 respuestas
Calculo de sección para alimentar relé
Tengo que activar 4 relés de 24vac mediante 4 interruptores alimentados con un transformador 100va 24vac situado a 600 mts, ¿Qué sección de cable seria el ideal?
3 respuestas
Diferencias de lámparas en serie y paralelo
Quería saber todas las diferencias que existe entre conectar dos lámparas en serie o en paralelo.
1 respuesta
Diagnostico de fuga hacia tierra
Tengo que ir a un tablero o cuadro (como lo llamais en España) y verificar si hay una fuga a tierra. Mi idea es comenzar por la llave general, quisiera saber si me pueden orientar e indicar ¿Donde debo colocar las puntas del multímetro o tester.?...
2 respuestas
Sensor de consumo de electricidad
Me gustaría saber si hay algún aparato que detecta que un aparato esta consumiendo electricidad, que está jalando electricidad, y si hay algún modo de fabricarlo, donde puedo hallar los instructivos.
2 respuestas
Invertí por error los calibres del alambre. Es 0.20 mm para el AWG 32 y 0.16 para el AWG 34
En la pregunta que acabo de formular invertí por error los calibres del alambre. Es 0.20 mm para el AWG 32 y 0.16 para el AWG 34
1 respuesta
Movimiento y electricidad.
Me gustaría saber cómo se transforma el movimiento en electricidad (como por ejemplo, en el caso de la energía eólica) y cómo posteriormente se almacena o transporta.
1 respuesta
¿Qué diferencia hay entre caída de tensión y diferencia de potencial?
¿Cuál es la diferencia entre caída de tensión y diferencia de potencial? ¿Y qué son cada una de ellas?
1 respuesta
Duda sobre neutro en circuito
Imaginemos que tenemos 2 circuitos (2 PÍAS) en el que en uno hay un lavavajillas (4mm2 de sección) y en el otro una lámpara (1.5mm2 de sección). Si ambos están funcionando y al ser común el neutro, en el neutro que le llega a la lámpara podría llegar...
1 respuesta
Cálculo de sección de cable en el armado de guirnalda de luces
Quiero armar una guirnalda de luces, y veo que en general las arman con 1/1,5 mm; pero leyendo algunos artículos en el foro, leo que debería ser de mayor sección. La idea es la siguientes. Guirnalda de luces de 20 m. De longitud (3 tramos de 7 m. De...
2 respuestas
Problema con circuito de transistores
Soy estudiante de electrónica y me gustaría que me ayudases a resolver una dudilla que tengo. Estudiando el circuito de un transistor polarizado automáticamente mediante una estabilización por contrareacción de intensidad, llego a un punto de la...
1 respuesta
Mi cableado esta a 600 metros de la casa
Mi cableado esta a 600 metros y aparte hay escasos transformadores, use cable calibre 12, el voltaje llega a 107v, pero al conectar bombillos, ventilador, va disminuyendo los voltajes, no arranca ni la venera, COMPRE UN AC AUTOMATIC VOLTAJE...
2 respuestas
Interruptor de 3 patas se quema
En una cafetera se me quemó el interruptor de la pata central, lógicamente dejó de funcionar la cafetera. Lo cambié y la cafetera funcionó normalmente por unos 10 días preparando café para 4 tazas y trabajando no más de 60 minutos. Al preparar café...
2 respuestas
Como se instala una caja de registro
Quiero instalar varios un punto de luz, interruptor y enchufes en el garaje y tengo una emtrada de electricidad
2 respuestas
¿Se puede instalar una regadera eléctrica sin la puesta a tierra?
Tengo una regadera eléctrica y en la línea sólo hay dos cables y la regadera tiene tres, ¿Dónde puedo conectar el de puesta a tierra?
6 respuestas
Voltaje y Amperaje para adaptador de corriente perdido.
Tengo la siguiente duda y lo ejemplificaré con el siguiente caso. - Tengo un equipo del cual se a perdido su adaptador de corriente y las especificaciones de dicho adaptador son 5 Voltios y 0.5 Ampere. 1. ¿Qué pasa si conecto un adaptador de 5...
3 respuestas
Capacitor 470uf 10v por uno de 470 uf 16v
Tengo que reparar un transformador, le tengo que cambiar un capacitador (condensador electrolítico) El que tiene es de 470uf 10v y los que tengo a mano son de 470uf 16v. Me han comentado que que no pasa nada pues siempre que sea de mayor voltaje. Mi...
4 respuestas
Cable de tierra lleva corriente
En mi cuarto hay un enchufe sin nada enchufado el cable de tierra con un destornillador (el de la bombillita) se enciendo un poco, pero cuando enchufo una alargadera se ilumina mucho la bombilla del destornillador. He puesto muchas y pasa lo mismo,...
3 respuestas
¿Buenas señores quisiera saber como calculo hasta cuanto amper me aguanta un cable de 95mm?
¿En concreto necesito cablear un motor de 340hp con conexión arranque compensado y quiero poner mi cable en paralelo de cuantos mm necesito usar mi cable si tengo una utilidad de 60 a 80% del motor?
1 respuesta
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Neutro y como se cierran los circuitos en alterna
Después de leer y leer sigo teniendo algunas dudas de conceptos básicos: - ¿Dónde comienza el cable neutro? Leyendo se puede ver que en un generador de corriente alterna hay 3 fases y el punto medio sería el neutro. Si los generadores están en las...
1 respuesta
Qué margen de error acumuló si mido la potencia de una estufa de forma indirecta?
Cómo están Tengo entendido que el método volt amperimétrico consiste en medir una resistencia o medir la potencia de un aparato, ¿A través de la lectura del voltímetro y del amperímetro de manera separada verdad? Si utilizo una pinza amperimétrica...
2 respuestas
¿Por qué no dispara el interruptor diferencial al invertir la fase por neutro?
¿Si la corriente alterna no tiene polaridad porque cuando hay una fuga o derivación al invertir fase por neutro no dispara el interruptor diferencial?
2 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
¿Tiene el cargador de batería del celular un transformador y un circuito electrónico en su interior?
El cable con una ficha rectangular que conectamos al toma..., ¿Tiene en su interior un rectificador algo así para convertir la corriente alterna en continua? O sea, el telef celular se carga con corriente alterna de la red o con corriente continua
2 respuestas
¿Esta bien poner 2 reflectores de led de 2000w c/u con cable de 4mm juntos en una distancia de 17mts hasta la línea de 220v?
Estoy haciendo una instalación eléctrica y quisiera saber si esta bien el diámetro de 4mm de espesor para conectar los dos reflectores juntos en la misma línea ya que tengo 17mts.
1 respuesta
Elementos de las lamparas de descarga
Estoy profundizando un poco en las lamaparas de descargas, y encontre un articulo interesante que decia lo siguiente: Para que las lámparas de descarga funcionen correctamente es necesario, en la mayoría de los casos, la presencia de unos elementos...
1 respuesta
Sección de barras
Tengo que calcular la sección de una barra. Estoy en lo correcto si calculo así...¿? Una barra de :45 mm x 5 mm = 225 m2 . Además si a la barra la pinto o le coloco una funda termocontraible, ¿Tiene menor dispersión del calor o no le afecta para...
1 respuesta
Cuántos amperes usar en un breaker para un split de 12000 Btu?
Tengo una duda con un aire acondicionado que debo instalar... Estoy en Latinoamérica, aquí se utiliza corriente 110v-115v, tengo un split de 12000 btu para 110v que voy a instalar, le compre un protector de corriente marca exceline de esos que...
5 respuestas
Como construir una resistencia plana
He visto una descripción de como armar una resistencia plana de 730 x 80 mm. Con una plancha de micanita y alambre de nicrom, con 220 v. He entendido todo el proceso muy bien. Pero lo que yo quisiera saber es como armar resistencias más chicas, como...
2 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
¿Qué quiere decir que, para corriente alterna, el valor de la tensión en cierto momento sea negativo?
He leído en todas partes que la tensión es negativa porque la corriente circula en sentido contrario; pero, entonces, al accionar por ejemplo un motor, ¿No invertiría también el sentido del giro? Gracias de antemano.
3 respuestas
¿Se debe poner un transformador para hacer el circuido rectificador de media onda?
En el circuito de media onda, ¿Hay qué poner un transformador o no necesariamente?. Pregunto porque veo el circuito sin el transformador y en otros videos lo veo con el transformador .
3 respuestas
¿Cómo funciona una linterna?
Me gustaría saber detallamente como es el proceso desde que se aprieta el botón de encendido hasta que se produce la luz, si es posible saber que partes hacen contacto, como se distribuye la energía de la pila .etc, mientras más datos mejor.
1 respuesta
¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Un amigo me comento que su meghometro posee una escala de 500 v, 1000 v Lo que me llevo a preguntarme que tensión se debe aplicar a la hora de medir... También me dijo que al medir aisllacon de fase y tierra, midió 0,100 megas ¿Eso es buena aislación?
2 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
¿Desde cuando una dinamo es un alternador?
Botijo Antiguo, Soy ingeniero en Electrónica jubilado Las llamadas dinamos de las bicicletas son en realidad alternadores. Así, para poder cargar una batería, lo primero que hay que hacer es rectificar su tensión, por medio de un puente de diodos, y...
4 respuestas