¿Amperios en cada fase trifásica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
El iga sustituye al icp, ¿O tienen que estar los 2?
Esa es mi duda . Si uno sustituye al otro o por fuerza tienen que estar los 2.
1 respuesta
Si el Iga es de 63A ¿ Que intensidad Max admisible tiene que figurar en certificado de instalación?
Necesito saber que intensidad máxima admisible ha de figurar en el certificado de instalación. Que potencia se puede contratar. Que intensidad de ICP debo instalar asociado a esa potencia. ¿Existen fórmulas para calcular esos datos?
1 respuesta
¿Por qué en el tablero de mi departamento tengo una llave general de menor amperaje a la que hay en el ICP?
Ustedes saben que en el tablero de distribución de mi departamento, que es el tablero general; pusieron llave térmica de 25 A, pero abajo en el cuarto de contadores, la llave térmica o ICP es de 16 A. Cuando enciendo el AA, el hornoy el termofon, se...
2 respuestas
Salta la luz a los 20 minutos de encender la bomba de calor
Y muchas gracias de antemano por si me podéis echar un cable. Vivo en un piso de alquiler 100m ( ningún palacio) instalación trifásica. Hasta el pasado septiembre tenía 17kw contratados pero debido a facturas de 250€ mensuales consulte a la cia...
1 respuesta
Bajar la Potencia en trifásico
En primer lugar decir que he cambiado la calefaacion de luz a gas natural. Actualmente tengo 13.5kw contratados creo con discriminación horaria y maximetro. En mi compañía me han dicho que para cambiar la potencia puedo hacer dos cosas: 1. Cambiar de...
1 respuesta
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
Como elegir un grupo electrógenos
Si tuviese que elegir un grupo electrógeno o generador cual sería el método ya sabiendo la carga que voy a tener en mi instalación como elegir porque todo vienen en kva y se complica m podrían ayudar
3 respuestas
Bajar Potencia contratada
Quería bajar la potencia que tengo contratada ( 10.392 ) ( TRIFÁSICA ), con maximetro, pero la empresa suministradora, me dice que el siguiente tramo al cual puedo bajar es el equivalente a 6.900 y pico. Yo iba con la idea de bajarla, por debajo, de...
1 respuesta
ICP y nuevos contadores digitales
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de casa solo con el fin de tenerlo más accesible para acceder a él en caso de necesidad. Quedaría con el mismo diferencial y mismos magnetotérmicos. Hace un año o más Iberdrola puso los contadores digitales que...
3 respuestas
(electricidad), me salta el IGA y no el ICP
Porque me salta el interruptor general automático y no el interruptor de control de potencia, cuando tengo conectado 2 placas de la vitrocerámica, el horno y el extractor, (tengo contratado de potencia 4´6 kW), me pasa a menudo solo salta el IGA....
2 respuestas
¿Puedo quitar el ICP de mi casa?.
En mi comunidad de vecinos Endesa ha colocado unos contadores nuevos, que controlan la potencia de cada uno sin que puedas pasarte, y tienen otras prestaciones muy modernas. Mi pregunta es, ¿Es necesario seguir teniendo en mi piso el ICP antiguo?.
4 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
¿Puedo poner un magnetotérmico en sustitución de un iga?
No encuentro en el leroy merlin ni en bricomart los iga, ¿Puedo poner un magnetotérmico de 25 amperios en sustitución?
3 respuestas
Contrato que incluye monofásica y tiránica
Tengo un horno cerámico que es monofásico y con 3,5 de potencia, lo tenía en un local de mis padres, ellos cerraron el negocio y solicitaron reducción de potencia, tienen trifásica y una potencia contratada de 6, 9 es lo que pone la fra. Pero tb....
2 respuestas
Inquilino realiza descuentos por averías sin comunicárnoslas
Tenemos una casa unifamiliar construida en 2003, el inquilino se queja de la instalación eléctrica de la vivienda porque ha tenido cortes de luz.. Sobretodo en invierno con lluvias... Cuando esto ocurre le envío al técnico del seguro y lo soluciona...
1 respuesta
Que potencia tengo que contratar
Tengo una pequeña oficina con una instalación trifásica. El consumo por fase es de 5amp 5amp y 11amp. No puedo equilibrar mas las cargas pues los 11amp corresponden a un aire acondicionado portátil. ¿Qué potencia tendría que contratar para estos...
1 respuesta
Potencia de luz contratada en com. Propietarios
La comunidad de propietarios tiene contratada una potencia de 9,8 kw/h El contador tiene maximetro y por lo que veo en las facturas el valor que marca este maximetro es de 1kw/h; da la coincidencia que en todas las facturas aparece el mismo valor. Y...
1 respuesta
Pías más amperios que ICP?
La cuestión es que tengo un ICP de 20, según he leído de normativa el aire acondicionado y el horno van con pías de 25a. ¿Si no me equivoco siempre saltara antes el ICP de 20a que los pías de 25a... Entonces de que me protegen o sirven si hace que...
4 respuestas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Cambio trifásico a monofásico
Se trata de una vivienda unifamiliar con instalación trifásica preparada para contratar hasta 27 Kw. En el proyecto estaba previsto contratar unos 20 Kw debido a la instalación de 8 aparatos de aire acondicionado, pero al final previsiblemente no se...
2 respuestas
Cómo debo calcular la capacidad de un IGA, un ICP y un ID. La carga contratada es de 4.86 kw
Calculo de un ICP, un IGA y un ID con una carga contratada de 4.86KW
2 respuestas
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
Estimación consumo eléctrico + nueva normativa ICP
Tengo varias preguntas y dudas que espero me podáis ayudar. En mi casa tenemos contratado desde hace años la tarifa 2.0.3, que corresponde al tramo de potencia contratada entre 5kw y 10kw, donde me facturan un fijo de 1,64?/Kw, y un variable,...
1 respuesta
Como paso de trifásico a monofásico
Tengo la instalación trifásica desde hace 30 años, para una vivienda. La incorporación de nuevos electrodomésticos a lo largo de estos años hace que me salte el icp cuando estoy cocinando y es un verdadero incordio. He pensado que quizás sea mas...
2 respuestas
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Cable de union de los diferenciales
Tengo en el cuadro eléctrico siete circuitos con un diferencial para cinco y otro diferencial para dos, ¿Ambos de 40A... Mi duda es que tengo un iga(interruptor general automático) de 32A... Y los dos diferenciales están unidos a ese automático...
2 respuestas
Desde que me instalaron el ICP salta el diferencial
Hace un mes me instalaron el icp. Tengo potencia contratada: 3.3. Desde que me instalaron el icp me salta la luz, pero no el icp sino el diferencial. El interruptor del icp no salta. Una cosa muy curiosa que me pasa es que cuando me salta la luz y...
1 respuesta
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
Sobretensiones : ¿Cuál es obligatorio por reglamento? ¿Permanentes o transitorias?
Vivo en un piso en la provincia de córdoba (España), actualmente tengo contratada una potencia de 4400 w, mediante telegestion. La vivienda se construyo en el 2001, por lo que no era obligatorio por reglamento instalar sobretensiones. Desde que me...
4 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
¿El ICP es semejante al IGA?
Tengo entendido que el IGA es equivalente al ICP (o al menos muy parecidos). ¿Para qué se coloca entonces?.
2 respuestas
¿Numero de dierenciales y posición?
1) ¿Se puede poner el ICP y el diferencial uno al lado del otro? Me explico, tengo una caja dividida en 2 partes, y en la izquierda necesitaría poner el ICP y el diferencial juntos, para poder poner 3 PÍAS en la parte de la derecha, y no sé si esto...
1 respuesta
No entiendo lo del IGA de 25 A obligatorio
Por normativa hay que poner obligatoriamente un IGA de 25 A. Si tengo contratada una potencia de 3.3, entiendo que el ICP integrado en el contador será de 16 A. ¿Esto quiere decir que cada vez que mi consumo pase de 16 A. Saltará el del contador en...
3 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
¿Que pasa cuando el consumo eléctrico sobrepasa el rendimiento de un diferencial de 40 amperios?
Tengo una duda mira en casa de mi tío tiene un diferencial de 40a pero una cosa si por ejemplo se pasara del consumo con ese diferencial ¿Qué habría que meter otro diferencial? ¿Cómo se haría punteandole o cogiendo la corriente de el otro...
1 respuesta
¿Cómo solucionar que el ICP salte en Trifásica?
Acabo de alquilar un local, el cual tiene instalación trifásica, el cuadro consta de un ICP de 5A. Y continuamente salta a la que hay un mínimo de demanda, ¿Cuál sería la solución más fácil y económica?
4 respuestas
Potencia a contratar...
Estoy haciendo la distribución de una planta industrial y quisiera saber la potencia y la intensidad que tengo que contratar. ¿Para ello qué tengo que hacer? Mirar la potencia que consume cada uno de los consumibles ( taladros, sierras, ¿Otras...
2 respuestas
¿Qué ICP, IGA, diferencial y magnetotérmicos debería instalar?
Estoy haciendo reformas y quiero hacer la instalación eléctrica nueva. La potencia contratada es de 3300W, pero quiero aumentarla a 4400W. El caso es que quien me hace la instalación me dice de poner una icp de 40A, ademas del diferencial de 40A y 5...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Amperios de icp trifásico
Yo querría saber de cuantos amperios tendría que ser un icp para un local trifásico que tiene contratada una potencia de 20000 w. Y si me podéis decir la fórmula que se utiliza os lo agradecería.
1 respuesta
Sustituir el maxímetro por ICP
Tengo una vivienda que consta de maxímetro. El consumo de electricidad es muy bajo pero pago unas facturas muy elevadas por las penalizaciones del maxímetro. Por la potencia contratada no estoy obligada a tenerlo. ¿Podríais decirme a quien le...
2 respuestas
Salta ICP tras reconexionado de diferencial automático.
He instalado un interruptor diferencial con reconexión automática y super inmunizado (ya que saltaba el anterior diferencial aleatoriamente), y al conectarse tras apretar el test, salta el ICP. ¿Por qué ocurre esto? Lo he instalado según las...
3 respuestas
Electricidad: ICP fuera de la vivienda
Me he mudado recientemente, observando con sorpresa que el interruptor de control de potencia está ubicado en el portal del edificio junto al contador de luz. Esto implica que cada vez que se funde una bombilla de bajo consumo tengo que bajar al...
4 respuestas
En una instalación eléctrica antigua, si añado una línea nueva para un lavavajillas, debo ceñirme al nuevo reglamento retb?
Me ha pedido mi madre que la instale un lavavajillas en casa. La idea que tengo es aprovechar el hueco donde estaba la lavadora y ésta ponerla en la galería. Como tengo que tirar cable para la nueva instalación, me pregunto si debo ceñirme al nuevo...
1 respuesta
Frigo nuevo hace que salte ICP a la misma hora.
Tengo un frigorífico nuevo (LG). Desde que lo instalé a las 12:00 de la mañana salta el ICP. Tengo tarifa nocturna que cambia a diurna a esa misma hora. En el cambio de tarifa diurna a nocturna, todo funciona con normalidad. No he tenido ningún otro...
1 respuesta
Cambiar ICP antes de cambiar tarifa de luz
Tengo una pequeña duda, ahora tengo contratado 3,2Kw y un ICP de 15A pero mi intención es subir la potencia a 4,4kw y poner un icp de 20 pero lo cambiaré antes de hacer la subida de potencia para asegurarme si necesito esa potencia mi pregunta es si...
3 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Necesito información sobre que diferencial utilizar en la utilización de un letrero luminoso
Tengo una tienda y voy a poner 3 PIAs de 10 A (letrero luminoso, circuito de emergencias y alumbrado) y 2 de 16 A (circuito de fuerza y aire acondicionado). Aquí viene mi duda, ¿Qué diferencial tengo que poner?, es más ¿Debería poner a demás del...
1 respuesta
Instalación monofásica o trifásica
Quiero hacer una instalación en un local que sera un bar o peluquería no se sabe aun pero sea lo que sea puede ser monofásica o es obligatoro que sea trifásica. ¿Por cierto he visto en un bar que en el cuadro eléctrico hay 2 icp uno normal y otro...
1 respuesta
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
Cuantas Kva en un trafo para 6 salidas a 220/16A
Necesito dimensionar un trafo trifásico de entrada 380, para 6 salidas a 220V y 16A cada una. Con el secundario en estrella para utilizar el neutro y me sirva de separación de los 6 circuitos. De cuantas Kva lo necesito. Me han comentado que de 9 Kva...
3 respuestas
Tengo instalación (piso de 60 m2) - ICP 15A- IGA 2P 40A-Diferencial 2P 40A 30mA Clase-AC Residual.
-Para la cocina un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C y para la vitro y el horno un IDPN-F 1P+N 25A Curva-C. -Para el resto del piso un IDPN-F 1P+N 16A Curva-C. Todo Schneider. ¿Por qué los amperios del IGA (40A) de la cocina (16A y 25A) y del resto (16) son...
1 respuesta
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
¿Tengo que considerar todas lasmaquinas del taller para calcular el fp
En clase hemos hecho muchos ejercicios para corregir el factor de potencia. Pero mi duda es no en la teoría sino en la practica: Si quiero corregir el fp de un taller o una industria, ¿Tengo qué calcular todas las potencias activas y reactivas de...
4 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Instalación eléctrica.
Este verano pasado, me hicieron obras en casa consistentes en el cambio de la cocina de gas por una vitrocerámica, instalación de una campana extractora y colocación de varias tomas tanto de luz como de enchufes (normales y de fuerza). Tengo...
1 respuesta
Dudas con instalación de ICP en vivienda poco uso
Necesitaba algo de asesoramiento acerca de la instalación del Interruptor de Control de Potencia en una vivienda del pueblo, que visitamos dos veces al año (por esto lo del poco uso). Lo que me plantea el electricista que la ha visto es: -...
1 respuesta
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
Cambiar limitador del cuadro eléctrico y donde comprarlo
Quiero sustituir el limitador de mi cuadro eléctrico en el interior de mi vivienda y no sé si este dispositivo que tengo visto lo es o no. Me gustaría que me asesoraseis o me indicaseis dónde puedo comprar un limitador online en España.
4 respuestas
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Instalacion electrica y valoracion de potencia
Por otro lado, perdona mi ignorancia en estos temas y la terminología vulgar que utilizo como consecuencia de ello. ¿Mi abuela tiene una casa muy antigua (45 años aprox) y recientemente le cambiaron la denominada vulgarmente como "caja de los plomos"...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
Componentes cuadro eléctrico antiguo
Tengo una casa de fin de semana en la que hay un cuadro eléctrico muy antiguo y me gustaría que me ayudaran a identificar que es cada cosa: 1. Caja gris de arriba 2. Caja azul (tiene una anilla de la que tiro cuando quiero cortar la luz haciendo que...
1 respuesta
¿Cómo corrijo el factor de potencia?
Tengo un parcial esta semana y me surgió un problema con el siguiente ejercicio. -Correcciones del factor de potencia. Un comercio que permanece abierto 9hs diarios de lunes a viernes y 4 horas LOS sábado, tenia un consumo mensual de 9830 kw/h....
2 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Circuitos de calefacción
Estoy haciendo el proyecto de una vivienda unifamiliar, y en la electricidad tengo varias duads. He puesto apartos de aire acondicionado, entonces cada aparato llevará su toma de corriente para aire acondicionado. C9 luego, he puesto radiadores...
1 respuesta
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Instalación eléctrica trifásica
Mi casa tiene la instalación eléctrica trifásica. Tengo calefacción eléctrica y tenía contratada la tarifa nocturna con una potencia contratada de 19 Kw. Con la eliminación de esta tarifa, procedí a solicitar una reducción de la potencia a 10 Kw. El...
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Duda tarifa discriminatoria y precintado ICP
Al hilo de este correo me surge la oportunidad de resolver una duda. El caso es que estoy de alquiler en una vivienda de un conocido. Creo haber hecho números correctamente y poder ahorrarme un buen dinero usando la tarifa con discriminación horaria....
1 respuesta
Potencia e ICP con Aire Acondicionado Trifásico
Tengo un sistema de A/A trifásico en casa MITSUBISHI PEHD-RP100GA con las siguientes características Capacidad (Frio / Calor) kW 9,6 10,3 kcal/h 8.256 8.858 Consumo Total Máximo kW 3,68 3,67 Dado que la instalación es trifásica y las elevadas tasas...
1 respuesta
Grupos electrógenos, distancias y caídas de tensión
Muy especial a todo el grupo de todoexpertos Grupo electrógeno trifásico de 15 KVA, Sección de cable Numero 4, Distancia 1.000 metros, cargas 8KVA. ¿Qué problemas puedo tener en caídas de tensión en esta instalación?.
2 respuestas
¿A qué se refiere el concepto "Diferencia Término de Potencia " en mi factura de luz?
En mi factura de luz dice: Término de Potencia (1.500kw). Diferencia Término de Potencia(8.500 kw). Mientras que en el certificado de instalación eléctrica figura: Pot. Max. Adm.9,2kw. No entiendo a qué se refieren estos conceptos. Según los datos...
3 respuestas
Bajar la potencia eléctrica contratada de una comunidad de vecinos
Quisiera preguntarles si para bajar el recibo de una comunidad con dos ascensores también pequeños (300 kg. Y 4 paradas), una caldera de gas y el portal de un garaje (la luz de la escalera va en otra factura), se podría bajar la potencia contratada...
5 respuestas
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Interruptor control potencia
Tengo un contrato con una compañía eléctrica para mi casa de 5,196 Kw (trifásica), necesito poner un interruptor de control de potencia, desearía saber para esa potencia, que tipo de ICP debo de comprar y de cuanto amperaje.
1 respuesta
Salta el IGA en una casa de construcción nueva
Estoy viviendo en una casa de construcción nueva desde el mes de Octubre, me ha pasado en diversas ocasiones, tanto estando yo en casa como sin estar, me ha saltado en interruptor general automático y el general de toda la casa. En principio he...
2 respuestas
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
Pasar de monofásico a trifásico en vivienda
En una vivienda con instalación monofásica me acaban de instalar una acometida trifásica (10kW). Por el momento se ha conectado una de las fases a la entrada de la instalación existente y todo sigue como antes. Ahora me gustaría distribuir los...
1 respuesta
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
Medir potencia consumida en vivienda
¿Cómo se puede medir la potencia consumida en un instante en una vivienda? No me refuero a medir lo que consume cada aparato, sino a medir en un momento dado lo que estoy consumiendo, o la corriente total que estoy consumiendo( para calcular VxI)
4 respuestas
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Calcular un grupo electrógeno para un motor
Tengo un motor trifasico sus caracteristicas son 3 hp 2.2 kw 220/8.6 amp 380/5.0 amp y ya q la tencion q tengo es 220 monofasico y 380 entre fase y fase este motor arrancaria a la mayor tencion en estrella pero mi duda es el calculo para el generador...
1 respuesta
Distibucion de aparatos de protección en la casa
Quisiera saber como va la distribución de los dispositivos de protección y medición eléctrica, osea, ¿Como van distribuidos ( contador+interruptor general+disyuntor+interruptores automáticos ) así es la distribución?... Ham y otra cosita para sacar...
1 respuesta
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
El ICP debe conectarse siempre por arriba?
Tengo el icp con los cables de la acometida que entran por debajo, al cambiar el cuadro me quieren poner los cables que entren por arriba del icp, el tema está que la acometida es de tubo rígido y para que entren por arriba del icp el nuevo cuadro...
2 respuestas
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Cambiar icp trifásica
Tengo un contador de la luz que esta para el ascensor y para la luz de la escalera. Debido a problemas económicos tenemos que dejar el ascensor inoperativo. Para pagar menos hemos pensado en bajar la potencia. La compañía nos ha dicho que tenemos que...
1 respuesta
¿Cómo un IGA de 30 Amp puede aliumentar a 4 termomagnéticos, si al sumarse subrepasan los 30 Amp el IGA?
He visto varios videos donde hacen algunas instalaciones eléctricas donde hay algunas cosas que aun no entiendo, el ejemplo es el siguiente: Supongamos que en el Cuadro de distribución tenemos los siguientes componentes, un IGA de 30 Amp, un...
4 respuestas
Amperios
¿De cuantos amperios tiene que ser el ICP si hay contratados 9860 watios''
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Que icp poner
He recibido una carta de iberdrola en la que me dicen que tengo una potencia contratada de 5.000 W. Y que debo poner el ICP correspondiente. Al mirar el contrato original de suministro (yo he comprado la casa hace tres años) pone Tensión nominal...
1 respuesta
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
Subir potencia contratada de la luz o no
¿Con la instalación eléctrica de la vivienda nueva tengo que aumentar la potencia contratada? Hasta entonces con la instalacion que había solo podía contratar la potencia mínima y el Icp me saltaba cada vez que ponía varios aparatos a la vez....
4 respuestas
Como puedo saber la capacidad de un transformador
¿Necesito saber como puedo calcular la capacidad de un transformador trifásico a 220 volts si tengo dos maquinas para soldar de 250 A. Cada una?
2 respuestas
¿Puedo reducir la Potencia Contratada?
Actualmente, en la vivienda tengo contratada una potencia eléctrica de 9.86 kW, lo cual creo es que no es estrictamente necesario, pues el único aparato eléctrico de gran consumo es el Aire Acondicionado, ya que no dispongo de vitrocerámica y el agua...
2 respuestas
Potencia contratada y potencia punta
Mi pregunta no se refiere exactamente a electricidad en el hogar, sino a un local comercial, de hecho... Mi situación es la siguiente: Tengo contratados 17.321 kW, pero mi término de potencia punta es de 14.723. Estudiando maneras de reducir mi gasto...
1 respuesta
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Motor trifásico, Compresor aire comprimido
Tengo un compresor trifásico 400V de 10 hp de potencia con arrancador estrella-triangulo, que al arrancar en vacío consume 32 A, al arrancar con carga 32,9 hemos instalado un pia de 20A curva DE, pero ahora me dispara el I.C.P que es de 4 x 20A. Ya...
1 respuesta
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Rellenar certificado de instalación eléctrica
Mi pregunta es muy básica y simple. Tengo algunas dudas sobre como rellenar el certificado de instalación eléctrica o boletín, me interesa saber que se ha de poner en el apartado de potencia instalada, en el de máxima admisible está claro es la...
1 respuesta
Hola.mi pregunta es sobre el dimensionamiento de un transformador
Necesito algunas indicaciones sobre el dimensionamiento en KVA de un transformador cuyo voltaje primario es de 13200 volt y el secundario es de 380 volt en tre fases y 220 volt entre fase y neutro para tres pabellones que tienen las siguientes...
1 respuesta
Conexión secuencial de alto consumo para reducir picos de bajada de tensión
Tengo un taller, con multitud de maquinaria, iluminación y otros, que arranca toda a la vez. Lo que causa una fuerte bajada de tensión por consumo. Para que no arranque todo de golpe tendría que conectar las maquinas una a una pero eso me demoraría...
1 respuesta
Modificación de potencia contrato eléctrico con Iberdrola
Quería modificar la potencia eléctrica que tengo contratada con Iberdrola en una vivienda (Tarifa 3.0A con 20,78 kw en trifásico) a una potencia menor, ya que no llego al máximo nunca y, analizando las lecturas del maxímetro solo hay en 2 meses...
1 respuesta
¿Qué potencia contrato?
Tengo una casa de 50m2 y tengo que contrtar la luz eso si me obligan a hacerlo con Union Fenos. Por lo que me han dicho de la instalación es trifásica, aunque mis electrodomésticos funcionan con 220 V. Tengo termo eléctrico, vitrocerámica,...
1 respuesta
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
Automático salta con el Horno, ¿Por qué?.
Tengo un horno balay, el problema es el siguiente: Cuando comienza a calentarse, independientemente los grados, o sea lo ponga a 10, a 50 o a 200, el automático general de la casa salta. Entonces quisiera saber a que puede ser debido para poder...
1 respuesta
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Magnetotermico trifasico 15 amperios
La casa de mis padres de unos 37 años de antigüedad tiene en su instalación eléctrica interior lo siguiente. - 5 Kw de potencia contratada en trifásica. - Un interruptor diferencial de 25A - Un interruptor magnetotérmico (neutro y 3 fases) de 15A....
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Cambio de potencia
Soy un poco nuevo en esta página y lo he preguntado hace un rato en el tablón, pero me dirijo a ti para ser más preciso haber si me explico brevemente. Tengo con Union Fenosa el contrato de luz con 13.5kw, con discriminación horaria en trifásico y...
1 respuesta
Me han alquilado un piso que no tiene tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos.
Me han alquilado un piso que tiene la luz enganchada y no tiene ipc ni difenrencial ni magnetotérmicos, los cables de toda la vivienda son de los rígidos de antes (el piso lleva como unos 40 años) Me han dicho que ponga una ipc de 20A, diferencial de...
4 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Tengo que instalar un icp en una vivienda con una potencia contratada de 3,81 kw.
Mi pregunta es que icp tengo que instalar en esa vivienda con esa potencia contratada, lo único que se es que esta instalación en su día iva a 125 pisos muy antiguo, y lo pasaron a 230 hará unos 30 años aproximadamente, sinceramente no me fijado si...
1 respuesta
Porque Se me va la luz al encender el aacc
Quería saber porque se me va la luz al encender el aire acondicionado y encender una luz se me va la luz sin bajarse ningún automático ni el icp, he llamado a iberdrola para saber si es por falta de potencia y me dice que con la que tengo es...
3 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
Mi carga contratada es de 6kw y mi llave en el medidor es de 32A pero deseo cambiarla por una de 63A habría alguna variación
Lo que me interesa saber es si el cable de acometida soportaría esta variación
3 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
Cambio instalación elec. Vivienda para aumento potencia
Miren, Tengo un piso de segunda mano el cual quiero poner en alquiler. Necesito hacer un boletín de aumento de potencia El cuadro eléctrico es antiguo con un icp de 10A, un diferencial muy viejo y 2 fusibles con 2 líneas. Han venido 3 electricistas a...
3 respuestas
Cómo cambiarle el pequeño cuadro a mi madre
Mi madre mayor tiene un cuadro así,,,,, 1 ICP de 15A 1 Diferencial de 40 A marca Terasaki? 1 Magnético C60H c16. Quiero ponérselos nuevos y hemos bajado la potencia a 2,300 por Endesa. Tiene contador digital y me han dicho que lo debería de sacar ....
1 respuesta
I.G.A Inominal
A la hora de escoger un autamico general o bien "parcial" la intensidad de corte que se decide, ¿Depende de la suma de los PÍAS que cuelgan de el, o bien de algún factor de consumo? No se 3/4 partes por ejemplo, ya que veo que suele estar por debajo...
1 respuesta
¿Solucionaste el tema eléctrico de tu casa y que era?
No me funcionan los electrodomésticos al enchufarlos, la iluminación tampoco, pero si enciende la luz roja del alargador, pero al usarlo o enchufar un electro se apaga
2 respuestas
Dudas Linea Trifásica y Monofásica
Me mude hace no mucho, y me he encontrado con un lio tremendo con la compañía eléctrica. La casa tiene Vitrocerámica, Calentador eléctrico, horno y calefacción eléctrica por el suelo. Me encuentro con que el ICP de la entrada es de 30 A. Y que desde...
1 respuesta
¿Cómo rearmar contador inteligente en gimnasio por uso secador de pelo?
Tengo un pequeño club deportivo. El consumo eléctrico se reduce a una nevera y un calentador de agua por aerotermia (consumo máximo 700W), siendo toda la iluminación de LED. Recientemente, pusimos en el vestuario de chicas un secador de pelo, y...
4 respuestas
Potencia contratada 10,4 Kw en un estudio!? Reducir
Vivo en un estudio, el típico de unos 50m2. Recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica. Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes, desconocía los importes fijos dependiendo de la potencia contratada....
4 respuestas
Conectar generador eléctrico a cuadro general
Hace unos meses compré una casa prefabricada y la tengo instalada en el solar, y todavía tendré que esperar un poco para realizar la acometida de luz. La vivienda ya viene con la instalación eléctrica y con el cuadro general a falta del interruptor...
3 respuestas
Como sacar de un cuadro eléctrico una línea independiente y poner un protector a dicha línea
Quiero sacar una línea extra del cuadro eléctrico para llevarla al exterior (depuradora y dos enchufes) el cable que tengo no se de donde viene y me salta el diferencial (he probado con un alargador desde otro enchufe y funciona correctamente) mis...
1 respuesta
¿Instalación trifásica de 20kw contratado y quiero bajar a 6.9kw.boletín?
Tengo un bajo comercial, con instalación trifásica con 20 kw contratados y quiero bajar la potencia contratada a 6.9kw.¿Tengo qué hacer nuevo boletín?. La instalación seguirá siendo trifásica.
1 respuesta
Nuevos contadores digitales de luz
Quisiera saber si los nuevos contadores digitales de luz pertimten averiguar quien tiene el interruptor de control de potencia manipulado.
1 respuesta
El interruptor de control de potencia donde estar
Casa mí madre vive un quinto piso. El icp esta donde está los contador. Que está contadore de todo los vecimo. El edificio ya tiene unos 40 años. Mí pregunta hacemós mí hemano yo . Si eso normal o cuando viniero ponero mis padres no está en casa y lo...
2 respuestas
¿IGA defectuoso, fallo de algún electrodoméstico o culpa de la compañía eléctrica?
Tenemos una instalación eléctrica nueva con un I.C.P, un I.G.A. Y tres diferenciales. Tenemos contratada una potencia de 4.4 kw Últimamente nos ha pasado que: - Cuando ha habido una incidencia de la compañía eléctrica y ha vuelto la luz, el I.G.A. Ha...
2 respuestas
Contador Inteligente y cambio discriminación horaria a DHA
Mi contrato con endesa es de 3.3 kW 2.0A sin discriminación horaria y tensión Monfásica. Tengo el contador eléctrico integrado y puedo ver el consumo por horas por la web de Endesa. Significa también que me han activado el ICP ya en el contador o por...
2 respuestas
Unión Fenosa me ha quitado el diferencial que tenia dentro de mi vivienda ¿Pueden hacerlo? ¿No es mio?
Al hacer un cambio de potencia me han quitado el diferencial que tenía en mi piso, porque dicen que con los nuevos contadores no es necesario. ¿No es mío ese diferencial? ¿Puedo exigir que me coloquen uno con los amperios necesarios?
2 respuestas
Salta icp general
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
1 respuesta
¿Por qué las luces Led iluminan estando apagadas?
Solicitamos a Iberdrola condenar nuestro ICP antiguo porque nos saltaba la general del cuarto de contadores demasiadas veces y hace 4 días, sin estar nosotros, lo condenaron. Desde entonces, todas las luces se quedan iluminadas estando los...
3 respuestas
Conexión de ICP al Neutro o Fase
Actualmente en mi vivienda desde el contador salen 2 cables nada más, pero son del mismo color porque la instalación es muy vieja incluso son cables de telilla. Uno de ellos es el que esta conectado al ICP y sale del ICP al cuadro general y el otro...
1 respuesta
Como debo seleccionar un regulador de voltaje
Necesito seleccionar un regulador de voltaje trifásico, me puedes orientar, Ya que el área que lo necesita tiene variación de voltaje la primera fase cae de 120 a 100, 98 y 78 v. La segunda de 120 se eleva a 135 v. La tercera eleva a 145 v...
1 respuesta
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Instalación eléctrica para una casa.
Pretendo organizar la instalación eléctrica de una casa grande poniendo un cuadro general a la entrada y después 4 más en las cuatro habitaciones con baños que tiene, mi pregunta es: ¿Debo poner un Interruptor General y un Diferencial en el cuadro...
2 respuestas
¿Cuál es la sanción por quitar el ICP en el cuadro de electricidad de una vivienda? ¿ Cómo se puede reponer?
Hace unos años, para que funcionara un aire acondicionado de frio que me instalaron en la vivienda, me sugirieron quitarme el ICP del cuadro eléctrico de mi vivienda. (A lo que accedí sin conocer las consecuencias, mal hecho por mi parte.) Hace un...
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Potencia mínima de un generador trifásicos
Podrían desasnarme: Quisiera saber que potencia mínima debería tener 1 generador para poder alimentar 1 motor de 40 hp + 1 de 50 hp + 2 de 75 hp. La línea es de 380 v.
1 respuesta
Subida te tension en el hogar
Iberdrola a metido mas potencia que la que tengo contratada y se me a estropeado la vitro lavadora y lavabajillas sera que puedo aser algo pa esa evitar esto y que no vuelva a tener perdidas hay algun sistema que regule las suvidas de tencion .. Grcias..
3 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Caja para el icp
Tengo conocimientos de electrecidad y estoy estudiando para poder sacarme el carnet de instalador. Mi pregunta es :el otro día un amigo me comentó que llamo a iberdrola porque el icp no le funcionaba bien aún no he ido a su casa para verlo, pero dice...
1 respuesta