Aire acondicionado marca Astro no arranca
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema con fujitsu no arranca o se para
Hice la pregunta esta ayer pero no se exactamente donde anda... Haber si me podéis echar una mano porque ya estoy desquiciado... Tengo un aire acondecionado fujitsu, que en principio variaba el caudal del aire solo y vibraba bastante, yo ponía la...
1 respuesta
Placa electrónica o compresor de equipo split
¿Cómo puedo saber que lo que falla en el split es la placa electrónica o el compresor?. El equipo esta cargado, he cambiado condensador y revisado cableado entre unidades. El compresor sigue sin entrar, el ventilador de la condensadora y evaporadora...
3 respuestas
Fallo Aire mitsubishi, no calienta, si esfria.
Tengo en un piso un sistema de aire acondicionado de suelo, una unidad exterior y cuatro interiores, concretamente modelos, MSZ AP42VG, MSZAP20VG, MSZAP25VG Y MSZAP20VG. El sistema lleva montado unos 8 años, funcionó bien todo el verano, echando aire...
1 respuesta
Se enciende el piloto protect y se bloquea el split
Tengo un aire acondicionado marca saivod con un compresor y dos bocas (splits). El Verano pasado se encendía el piloto protect en la boca de arriba (Habitación) al rato de estar funcionando y se bloqueaba. Al contratar la asistencia técnica se...
1 respuesta
Averia aire acondicionado ford focus
Tengo un ford focu tdci del año 2003. Cuando estoy en carretera el aire acondicionado funciona correctamente pero en circula por ciudad deja de funcionar. Eparado escucho como arranca el compresor pero no veo el ventilador ni lo siento aspirar con la...
1 respuesta
Problema con Consola Split Johnson unidad interior funciona y la exterior no responde
Cuando conecto el A.A en un primer momento va bien y arranca la unidad exterior y interior, pero cuando pasa un tiempo, la unidad exterior no y la interior sigue funcionando, con lo que no sale aire frio, me podrían orientar de que puede ser.
1 respuesta
Aire Acondicionado Fagor FAM - 3C
Aire Acondicionado FAGOR FAM - 3C después de estar trabajando como bomba de calor todo el invierno, al poner el aire frio no arranca el compresor y parpadea la luz verde en la consola
1 respuesta
Mudar aire acondicionada
Quiero saber com hago para recuperar el gas en la maquina y así poder llevarme mi aire acondicionado a mi nuevo piso, es un split
1 respuesta
Lg s09am inverter
Tengo esta maquina instalada en casa desde hace 25 meses y ha funcionado bien hasta hace unos días que la bomba de calor no funciona el compresor no se poner en marcha cuando lo pongo en calor, pero si lo pongo en frio si que se pone en marcha y...
1 respuesta
Aire acondicionado split el compresor se apaga a los 10seg
Tengo problemas con aire acondicionado split el cual, enciende bien pero a los 10 segundos apaga el compresor y apaga la luz en la consola, pero todo lo demás en la consola sigue funcionando bien. Lo apagó y lo vuelvo a encender y no prende el...
1 respuesta
Unidad exterior hace ruido y no enfría
Tengo un aparato de aire acondicionado split marca Goldstar que lleva instalado hace 8 años. Últimamente venía notando un descenso de la capacidad de enfriamiento. Pero ahora, al volver de vacaciones lo enciendo y no enfría nada (sólo echa aire como...
1 respuesta
A/c Haier de doble split arranca y se para solo
Llevo notando desde hace unos días, que el split que tengo en el dormitorio, ahora mismo lo tengo en modo calor, cuando lo enciendo, escucho que arranca el compresor en el balcón, al poco tiempo empieza a echar aire por el split pero cuando pasan...
1 respuesta
AA Fujitsu, condensador compresor no arranca
Tengo un equipo de AA fujitsu y la unidad exterior el es modelo AOH24LMAM2. Me han comentado que cuando no arranca el compresor, una de las averías típicas es porque el condensador de arranque está deteriorado. He desmontado la unidad exterior y no...
1 respuesta
AA Samsung desbloqueado no funciona en calor
Tengo un aparato Samsung AQV18NSCN (del 2010 aprox.) que no funciona en calor: no enciende el compresor ni el ventilador del split (en frío si funciona). Estaba dando error en la consola con la luz verde y roja parpadeando (timer y turbo). Lo he...
1 respuesta
Problema con la bomba de calor de un HIYASU.
Después de tener problemas de fuga de gas con el anterior aparato y averiguando que la fuga se devia a un poro en uno de los tubos de cobre de la parte izquierda del split, decidí sustituir el split. El montaje me lo hizo mi cuñado que sabe bastante...
1 respuesta
Tengo un aire acondicionado daikin el cual a veces arranca el compresor y otras no
Aire acondicionado daikin a veces arranca el compresor y otras no lo hace por que no le llega tensión a este
1 respuesta
Mitsubishi premium no enfría
El compresor no arranca el split hace por funcionar pero tras un rato el piloto de power parpadea indicando una avería parándose. El técnico me dice que dentro del compresor un led rojo parpadea seis veces se para y vuelve a parpadear seis veces y...
1 respuesta
No funciona
Tengo un aire acondicionado muy sencillo y desde hace unos días cuando le das al mando para que se encienda, la unidad exterior no se pone en marcha(a veces) y no sale aire frio. Funciona como un ventilador. A que puede ser debido y si vale la pena...
1 respuesta
Mi equipo de aire acondicionado no funcionaba en calor, como puedo saber su falla. Tengo presión de gas refrigerante
Mi problemas es que cuando pongo el aire acondicionado en modo frío me funciona sin problemas. La falla que tengo es que cuando colocó el equipo en modo calor el motor compresor me funciona con el motor ventilador del condensador, pero no funciona el...
1 respuesta
Aire acondicionado Sharp modelo AE-X07ER
En el aire acondicionado, posición de enfriar, cuando lo enciendo funciona bien unos tres minutos, enfría y la unidad exterior funciona a plena potencia, (se siente el ventilador a tope de revoluciones ) pasado ese tiempo deja de enfriar y solo...
1 respuesta
Aire acondicionado por conductos no enfría.
Desde hace unos días el aire acondicionado por conductos de mi casa no enfría, en cuanto a potencia pongo la mano en las rejillas y noto que sale buena cantidad de aire, pero este aire no es frio como siempre ni mucho menos. Tengo poca idea de aires...
4 respuestas
Parpadean las luces y no funciona aa split
Tengo un electra inverter 3000 frio calor, lo enciendo y parpadean todas las luces, mire el manual y me dice que la primera luz es por altas presiones del compresor(protección) y la segunda de filtro sucio, pero esta limpio, reseteo el equipo de la...
1 respuesta
COMPRESOR Aire acondicionado inverter E-COOLD no arranca a veces
Me trae loco un aire con bomba calor inverter de 3000 frigorías de la narca E-COOLD con 4 años. Este a veces arranca el compresor y gira su ventilador, pero solo unos 10 minutos. La mayoría de las veces no arranca, solo funciona el evaporador...
1 respuesta
Bomba calor no tira aire caliente
Tengo una bomba de calor LG en una vivienda que he adquirido recientemente. Hace unos meses la probé y funcionaba el aire caliente. La semana pasada nos mudamos a la nueva casa y mi sorpresa fué cuando al encender el aire caliente le costaba mucho en...
1 respuesta
Fallo ventilador condensadora split inverter
He ido a un aviso de avería de un split lg inverter. El evaporador apenas ehaba aire frío. En una primera inspección observo que en la unidad condensadora, arranca el compresor, pero no el ventilador, por lo que sube la temperatura de la condensadora...
2 respuestas
Mi equipo a/c se prende y apaga
Tengo un equipo de aire acondicionado para reparar que al prenderlo la unidad interior prende normalmente pero pero pasado unos segundo se vuelve a apagar y luego vuelve a encender, haci repetidas veces, el equipo de afuera no enciende
2 respuestas
No ba el compresor quiere arrancar pero no puede
Tengo un tango que el compresor no s Arranca quiere pero no se coge
1 respuesta
El ventilador del split no va bien
Te comentare un problema: mi split cuando para el compresor sigue echando aire, aire a temperatura ambiente. Yo he visto que el equipo de mi vecino cuando para el compresor automáticamente para también el ventilador del split. Pues bien el mio no...
1 respuesta
Mi aire acondicionado no echa aire frio
Estaba utilizando mi aire acondicionado y de repente dejo de echar aire frio, solamente echa aire natural como el de un ventilador, el compresor de la calle funciona y el de dentro de la casa también. ¿Cuál puede ser el problema?
1 respuesta
Avería en congelador vertical fagor
Tengo un congelador vertical fagor modelo zfj1725x. De buenas a primera dejo de enfriar pero tiene corriente en su sistema electrónico . En concreto cuando enchufas a la corriente el aparato arranca el compresor pero a los 15 o 20 segundo se para. Yo...
2 respuestas
Aire acondicionado poco a poco va saliendo menos aire pero sale frio
Tengo un dacia sandero stepway 0,9 tci 90 cv con turbo y cuando pongo el aire acondicionado al arrancar el coche sale frio bien, pero a la que lleva como dos horas seguidas funcionando empieza a salir cada vez menos aire hasta que prácticamente no...
1 respuesta
Compresor para y arranca
Tengo una maquina de a/a mundoclima de r 407 y desde hace unos días he notado que no enfría, pero echa aire la maquina interior. La maquina exterior se le pone en marcha el ventilador, entonces he abierto el caparazón de maquina exterior y he visto...
2 respuestas
Mi aire acondicionado Firstline no arroja aire, ni frío ni caliente. ¿Será por una válvula?
¿Tengo un Firstline FAC12407CH i ya lo e instalado pero cuando lo enciendo exa aire no exa aire ni frio ni caliente porque? ¿Tampoco exa agua ni nada por favor respuesta rápida. Tengo qué abrir alguna válvula o algún tpon o algo parecido? ¿.
2 respuestas
Aire hiyasu... Pasa algo raro
Llevo unos días observando algo raro en mi aire, me explico, resulta que este verano instale otro aire en el pasillo, este aire no es inverter, y dado las dimensines del pasillo y a las habitaciones que alimenta nunca deja de tirar aire caliente...
2 respuestas
Combi Whirlpool no enfría
Tengo un problema con mi combi whirlpool y es que la parte superior que es la del frigorífico no enfría en cambio la parte de abajo del congelador funciona correctamente. He desenchufado el aparato y he dejado que se descongelara y lo he limpiado, he...
1 respuesta
Averia split sharp
Tengo un problema con un split. Cuando lo enciendo, el ventilador de la unidad interior se pone en marcha;el compresor también, pero no sale aire frio. Al poco rato se para el ventilador de la unidad interior;esta, no responde al mado a distancia....
3 respuestas
Aire LG que no calienta, pero sí enfría
Tengo una máquina 1+1 LG. Uno de los split funciona perfectamente, pero el otro ha dejado de calentar. Cuando con el mando la encendemos, se enciende el led de espera o deshumidificación, y nunca llega a arrancar el compresor. La he puesto en modo...
2 respuestas
Aire acondicionado frio/calor, tarda en arrancar en calor
Tengo 2 splits de johnson con compresores distintos y mandos distintos. Ninguno de los 2 arranca cuando lo enciendo desde el mando. Igual no llegan arrancar en todo el día, que tardan una hora o el rato que le venga bien según el día. Bueno, igual...
2 respuestas
¿Cómo puedo saber si hay gas en el circuito del aire acondicionado de mi coche de una forma casera?
Hoy he puesto el A/C por primera vez este año y no funciona. Sale aire, pero no frío. Te cuento un poco lo que he comprobado: 1- Abro el capó y enciendo el aire acondicionado. 2- A los pocos segundos se oye el típico "clic" que significa (creo) que...
1 respuesta
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
Aire acondicionado no enfría como antes
Tengo un aparato de aire acondicionado que la unidad exterior la cambie de sitio por una reforma y deje los tubos un tiempo sin tapar el extremo aunque mirando hacia abajo, para que no le entrara agua. AL tiempo el técnico conecto los tubos y los...
2 respuestas
Kit de arranque o power pack
Podrían indicarme o ilustrarme como se instala un kit de arranque o power pack para un aire acondicionado portátil de 120v y 9,000 BTu.
1 respuesta
Orbegozo 6000 no funciona aire caliente.
Tengo un split de aire acondicionado Orbegozo, en modo aire caliente no arranca aunque en los otros modos si parece que va bien. ¿Qué puedo hacer?
1 respuesta
Averia en lg inverter jet cool green
Tengo un lg jet cool green y cuando lo pongo para que enfríe saltar el ventilador pero cuando lo va a hacer el compresor dura un par de segundos y así lo intenta un par de veces hasta ue finalmente se apaga... Si lo pongo en calor no hace nada ni...
1 respuesta
Por que no enfría el Aire acondicionado del aire acondicionado de un SEAT córdoba 2002
Mi situación es la siguiente, compre hace un par de años compre un seat córdoba 2002, con aire acondicionado climatronic, vivo en Mexico, y todo iba bien tenia muchos problemas siendo un auto usado, pero ninguno serio, hace un par de meses deje mi...
1 respuesta
Alargar circuito de AA en dos metros
Quisiera alargar mi instalación de AA con bomba de calor en un par de metros más, ahora está en 5 metros. ¿Perdería mucha capacidad de refrigeración? Necesitaría saber como hacerlo y las herramientas necesarias donde alquilarlas.
1 respuesta
Instalación compatible con Daikin 4MX80HV1NB
Tengo una unidad exterior Daikin 4MX80HV1NB con 4 splits, resulta que de la unidad exterior se ha estropeado el compresor. Me plantero el cambiar primero si es posible reparar el compresor, segundo cambiar solo la unidad exterior y tercero todo el...
1 respuesta
Compresor de enfriador
Tengo un enfriador de cerveza y no sé qué le pasa pero el compresor arranca y se para a los pocos segundos. He sustituido el relé del compresor y sigue el problema. Incluso he pensado que fuera el control de hielo (termostato), pero lo he puenteado y...
1 respuesta
Aire acondicionado dual split 2x1 marca Fujitsu, uno solo no enfría. Si están ambos encendidos enfrían bien, ¿Es normal?
Si enciendo un split solo, sopla aire que no es frio, si están ambos encendidos ambos soplan aire frio. ¿Es un error de instalación, una limitación de este tipo de equipos o alguna configuración que no encuentro?
1 respuesta
No entrega corriente la placa inverter al compresor
Es un mitsubishi muz hj35va cuando arranca todo va bien sin enfriar, no arranca el compresor, da muy poco voltaje o nada en los cables que salen de la placa al compresor, finalmente después de varios intentos se para y da 5 parpadeos el led verde del...
1 respuesta
Split autónomo
El split emite un ruido de "motor"/zumbido, estando apagado, no tiene encendida ninguna luz de programación, modo, etc.. El aparato apagado y unidad exterior sin funcionar (esta no suena). No parece que sea del gas y también he comprobado que no está...
1 respuesta
Compresor se para cada 6 minutos
Yo también soy instalador y aunque tengo algo de idea en reparaciones no es mi fuerte, el caso que te traigo es el aire acondicionado de mis padres, no tiene marca pero nunca ha dado ningún problema, el caso es que el compresor para cada 6 minutos...
1 respuesta
Aire acondicionado Saunier Duval no enfría
Aire acondicionado de 2 elementos, 1 split interior y 1 unidad exterior. Funcionan los ventiladores pero no enfría. Marca Saunier Duval.
1 respuesta
¿Puedo poner un compresor más grande del aire acondicionado al que ya tiene?
¿Se podría sustituir un compresor del aire acondicionado por otro de mayor frigorías simplemente solo el compresor metiéndole su respectivo gas después?
5 respuestas
Aire acondicionado portátil no da aire frio
Tengo un aire acondicionado portátil, la marca no se pero el modelo es ky26y. Al encenderlo y ponerlo en modo de enfriamiento(icono de nieve) pues gira el ventilador, lo programo a 22º (la habitación esta en 27º) y a los pocos momentos se escucha...
1 respuesta
Prueba de los termostatos en un SPLIT, solo para frio
Tengo instalado un Split de 12000 btu/, marca General Plus, modelo GP-122SC, con refrigerante R22, en el cual comenzó a salir gotas de agua por el frente del evaporador. Esta se desliza por la parte trasera del ventilador. Se le recargo gas, ya que...
2 respuestas
Aire acondicionado no enfría ni calienta
Aire acondicionado 1+1 split. Hace 5 años que no enfría ni calienta. Compresor y split funcionan bien. DELONGUI CKP 30E (12 años instalado) ¿Se puede saber si hay fuga del gas, localizarla y repararla, antes de recargar de gas nuevo? Es Gas R407C,...
2 respuestas
Carrier no arranca compresor
Tengo un problema con una maquina de aire acondicionado por comductos de la marca carrier, modelo de unidad exterior 38YL028 GAS R22, tenemos el siguiente problema, el compresor no arranca, lo intenta al conectar la maquina pero se para y no vuelve a...
1 respuesta
Problemas con las instalación de un aparato de airea condicionado Firstline FCS 12000CH
Problemilla, instale un a/a marca firstline mod: FCS 12000CH este verano y funciono correctamente, ahora al ponerlo en bomba de calor no funciona bien, problemas observados: - En modo frio arranca evaporadora y condensadpora... O.K - En modo calor...
1 respuesta
Como reparo la fuga Maquina aire Acondicionado
Tengo un problema con una máquina de aire acondicionado con bomba de calor de la marca LG MOD. UB30+UU30W hace unos días puse el aire acondicionado y salía caliente, llamé al servicio técnico y detectaron que la maquina no tenía gas y ademas tenía...
1 respuesta
Congelación de válvulas
Estoy iniciándome en el tema del aire acondicionado desde hace algún tiempo, sé que me queda mucho pero ya he adquirido ciertos conocimientos sobre la reparación del aire acondicionado. Sé porque se congelan las válvulas de tres vías que hay él la...
1 respuesta
He comprado un aparato de aire acondicionado y no me funciona el compresor
He colocado un aparato de aire de dos espli i los espli funcionan pero el compresor no arranca me pueden ayudar
1 respuesta
Aire acondicionado 2x1 lg r 22 modelo lm-2163h2l
Otra vez, esto es un aire 2 x1 que tiene 7 años es lg y la cosa es que pongo el del salón y se oye como un ruido de hojalata en el motor, como si intentara arrancar pero no arranca, cada 5 seg se oye ese ruido, luego lo apago y enciendo el del...
1 respuesta
Aire ac no arranca compresor
Aver si alguien me tira un cable. De repente el aire acondicionado a dejado de tirar aire frío lo tira normal no creo que sea el gas yo me e fijado fuera el ventilador conecta y va bien de revoluciones pero el compresor ave cómo que quiere pero no...
2 respuestas
Exceso de refrigerante
Ayer estuve en una avería de un split (3000 frigorías, carga refrigerante 1,3 Kg R-407-C) marca firstline de estos que vende carrefour con preinstalación. El cliente lo monto el mismo, al venir con tuberías ya abocardada. El caso es que no tenia ni...
4 respuestas
Coche aire acondicionado enfría unas veces si otras no
Tengo un ford mondeo 1.8td del años 2000,,, enfría de maravilla, pero en algunas ocasiones algo se tiene que quedar cogido porque empieza a echar aire tibio, después se soltara lo que sea y empieza a enfriar de maravilla y así...
2 respuestas
Fujitsu aky9u
Tengo un aparato de a/a con bomba de calor marca fujitsu modelo AKY9U que utiliza gas refrigerante RA10A(500grs). Hace unos días me ha dejado de calentar. No está puesto perfectamente a nivel(no sé si es necesario). O no sé si no tiene gas. Como...
1 respuesta
Split aire acondicionado(bomba frío/calor). Solo calienta
Tengo en una habitación de mi domicilio instalado un aa/cc Split con bomba de frío/calor. Como ha empezado a hacer calor lo he conectarlo pero no me refrigera, tan solo echa aire a temperatura ambiente. Si lo cambio a modo de calefacción funciona...
1 respuesta
Daikin inverter que no funciona en calor
Tengo un aparato Daikin inverter que acaba de cumplir +/- 3 años. El problema es que al poner la opción de calor, no funciona, se enciende pero no saltan los ventiladores, se queda totalmente muerto, pero si le cambio a la opción de frio, funciona...
1 respuesta
Como puedo saber si uno de los condensadores de mi AA está fallado? Por qué hace tanto ruido?
Mi AA hace un ruido molesto. ¿Cómo puedo medir los condensadores para ver si no están fallados?
2 respuestas
Aire acondicionado no calienta.
Tengo un aparato de aire acondicionado marca Carrier, formado por una unidad externa y otra interna tipo "split". La antigüedad del equipo es, de aproximadamente 12 años y, hace dos días dejó de expulsar aire caliente. Desde septiembre noté que el...
2 respuestas
Aire acondicionado: funciona el frío, pero en calor no arranca...
No uso mucho el split, solo cuando hace mucho calor o mucho frío. En enero le cargaron gas porque tiraba aire normal pero no enfriaba, después de eso comenzó a enfriar sin problemas. El caso es que funciona bien en frío, pero en calor no arranca. Ni...
2 respuestas
El Aparato de fuera del aire acondicionado se enciende solo
Quería preguntaros a ver si podéis ayudarme El Aparato que esta fuera de casa del aire acondicionado se enciende solo se oye funcionar pero el ventilador no se mueve al rato de las horas se apaga y se vuelve a encender no se que puede ser es marca...
1 respuesta
Mi aire acondicionado prende y apaga
Tengo un aire acondicionado split que al encenderlo se prende unos segundo y luego se apaga haci repetidas veces el equipo de afuera no enciende marca samsung AQ12ESDAN
1 respuesta
Tercer split en un sistema de 2: Johnson MNE 20BC. Podría enganchar un tercer split?
Tengo un AC Johnson con dos splits y me gustaría saber si se pude añadir un tercer split al motor, teniendo en cuenta que nunca enciendo dos a la vez porque vivo solo.
2 respuestas
Bomba de calor saunier duval SDH 105DMRT0 no da calor.
El problema que tengo es con una bomba de calor Saunier Duval Modelo SDH 105MRT0 que se montó hace doce años y hasta ahora no haía dado ningún problema, este verano ha funcionado correctamente y al ponerla ayer en modo calor solamente funcionan los...
1 respuesta
Aire acondicionado fujisut
Tengo un aire acondicionado fujisut inverte estaba funcionando normalmente y mi mujer lo desenchufo de la corriente, desde entonces cuando le doy a funcionar tanto en frio como en calor me echa aire la unidad interior y se me enciende la luz de...
1 respuesta
El compresor ni el ventilador del minisplit no arranca, rvise el fusible estaba bien, el relay bien, ¿La corriente bien que es?
El compresor ni el ventilador del minisplit no arranca, revise el fusible estaba bien, el re-lay bien, la corriente bien, ¿El capasitor no se ve mal que sera el fallo ayúdenme por favor que es sera la tarjeta que esta en el evaporador o el capasitor?...
1 respuesta
Ventilador compresor
Quería preguntarte sobre el sentido de giro de las aspas del ventilador exterior del compresor de un split domestico. El giro es siempre en el mismo sentido, o cambia según este funcionado para invierno o verano. Y para que sirve el ventilador del...
1 respuesta
Cassette de 4 vias
Me gustaría saber el mantenimiento de unas unidades interiores de 4 vías, marca carrier y toshiba. A veces funciona bien, otras no, casi seguro que le falta gas pero bueno, necesito cosas más concretas sobre el mantenimiento. También es de reseñar...
1 respuesta
Ayuda no se si se me quemo el aire
Tengo una duda tengo un aire acondicionado de 18 b.t u ya le revisaron y dicen que es la unidad por que no arranca esta como pegada . La cosa es que el aire prende pero no enfría tira puro aire caliente dígame usted que cree que pueda eser...
1 respuesta
Arranque sin condensador
¿Cómo se hace para arrancar el compresor si el condensador te falla y no tiene para salir del apuro?, me han comentado que poniéndolo en serie, ¿Cómo se hace? Me lo puedes explicar.
2 respuestas
Equipo a/a split no sale calor
Funciona correctamente en frio, pero al seleccionar calor, el compresor se pone en funcionamiento a intervalos y el radiador del split se calienta a gran temperatura pero sin ponerse en funcionamiento el ventilador. El equipo es un aire acondicionado...
1 respuesta
Compresor aire megane II 2005 fase 1
Tengo un Renault megane II 2005 2.0 gasolina. El carro al tener entre 10 - 15 min andando apaga el compresor y no lo vuelve a encender de ninguna manera. Tengo que apagar el vehículo dejar reposar entre 30 - 40min luego enciendo motor y la perilla...
4 respuestas
Problema con mi aire acondicionado no calienta
La pregunta real no es que no caliente sino que programo una temperatura en el mando a distancia pero el climatizador se para. Ejemplo: tengo programado 25º el split arranca y echa calor pero pasados varios minutos se para y tarda en arrancar hasta...
1 respuesta
Aire split panasonic curioso problema
Amigo tengo un aire split panasonic, y el problema es que el motor de la unidad interna aunque le funcionan las tres velocidades este en cada una de ellas esta muy lento y a medida de que en el área donde esta va bajando la temperatura este va...
1 respuesta
Unidad Exterior Mitsubishi
En mi correo anterior: "Buenas tardes. Tengo una unidad exterior Mitsubishi MUH-18NV instalada desde hace seis años. Desde hace una semana cada vez que intenta entrar el compresor salta el magnetotérmico de protección. He abierto la unidad exterior y...
1 respuesta
AIRE FAGOR 2x1 que solo enfría un evaporador
Mi consulta es que tengo un equipo Fagor FC-22 C con un compresor y dos evaporadores. El problema que tengo es que aparentemente los dos evaporadores funcionan, hacen los ciclos de arrancada y parada bien, pero solo uno de ellos echa frío (17...
2 respuestas
Problemas con un termostático grohe
Tengo un termostático grohe Automatic 2000 y he regulado la temperatura pero hace unos días no me alcanza a calentar lo suficiente saliendo el agua templada, quisiera saber si tengo que carbiar el modulo termostático o que puedo hacer.
1 respuesta
Aire acondicionado se apaga con mucho calor
Que tal te quería consultar sobre un aire acondicionado tipo ventana, el problema que me hace es que cuando no hace mucho calor funciona bien y cuando supera los 35 de calor ambiente incluso a veces menos se apaga constantemente el compresor y solo...
4 respuestas
Aire tipo split no enfría
Tengo un split panasonic invertir de 12000 que al encenderlo solamente se activan los ventiladores del evaporador y condensador el compresor no funciona después de tres min se apaga el ventilador del condensador, revise los sensores de temperatura de...
2 respuestas
¿Split frio-calor que no funciona el calor? Ayuda
Tengo dos split frio-calor que han dejado de funcionar en calor .. Aunque el compresor quiere arrancar y eso lo noto en las bajadas de tensión y subidas para poder hacer su función.. Pero nada ... Funciona eso si en frio ¿Cómo solucionarlo?
2 respuestas
Mi maquina ya no enfría
Tengo un aparato de aire acondicionado y funcionaba perfectamente has que hace un par de días ha saltado el automático y desde entonces no enfría como antes, lo he puesto en marcha un par de veces más y me salto otra vez el automático. ¿Cuál puede...
1 respuesta
Recuperar gas R22
¿Se puede recuperar el gas r22, con la unidad interior funcionando en modo caliente? Si la respuesta es que si, decirme los pasos.
1 respuesta
Compresor no arranca de aire acondicionado.
Llevo un mes que el compresor no arranca del aire acondicionado, he cambiado el capacitor, he revisado las conexiones, he comprobado el compresor, no tiene ninguna derivación y la continuidad entre común marcha y start es correcto, ¿Podría ser que no...
1 respuesta
Tengo un A/A saunier duval 036 EHWI que no me enfría
Tengo un A/A saunier duval 036 EHWI que no arranca el compresor se le enciende los dos pilotos de operación y defrost intermitentes los 2 constantemente y no funciona, vamos me echa aire pero caliente ya que el compresor no arranca
1 respuesta
Frigorífico Bosch ksr 38495ie/01 lleva 3 días sin parar el compresor. Temperatura interior correcta. Ventilador gira.
Tengo un frigorífico Bosch ksr 38495ie/01 que lleva 3 días sin que el compresor pare. La temperatura interior correcta. Enfría bien. El ventilador del NoFrost gira y se para al abrir la puerta. Suenan ruidos de fluidos diferentes a los habitiales....
2 respuestas
El condensador de mi multisplit no se apaga nunca
Tengo un multisplit, Orbegozo, y en UNA de las unidades tengo un problema. Aunque apague el split sigue recibiendo aire frío del compresor, por lo que se va acumulando en la unidad y al encenderlo con el mando suelta todo ese aire helado, incluso con...
2 respuestas
Problemas con el aire acondicionado
Tengo un problema con mi aire acondicionado jhonson. El verano pasado y ahora, he notado que cuando lo enciendo funciona bien, pero cuando lleva funcionando unos cuatro o cinco minutos, deja de salir aire frio por la unidad interior, solo sale aire a...
6 respuestas
Se calientan los tubos y no me sale aire frio.
Tengo un aire acondicionado 2x1 el problema que tengo es que cuando pongo en marcha el split A en aire frio, los tubos se ponen muy calientes y el ventilador de la central solo se pone en marcha unos minutos y me sale aire caliente. Cuando pongo el...
1 respuesta
¿Coómo puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa?
Quisiera saber como puedo recuperar el gas de un split para luego echarle su carga completa en gramos. Y como hacer una buena limpieza de un tapón de aceite a un Frigorífico.
1 respuesta
Problemas con mi split
Empieza enfriando y a los pocos segundos deja de enfriar. Se pone blanco el caño finito. A los pocos minutos el caño finito se pone a temperatura ambiente. Probé la válvula y tiene buena presión.
1 respuesta
Problema compresor aire acondicionado johnson
Tengo un a.a. Johnson en casa (3x1). Ayer dejo de funcionar uno de los 3 compresores (los otros dos van bien). Este circuito ya se había cargado de gas hace 2 años, y la semana pasada estuvo funcionando bien (quizás enfriara un poquito menos que los...
1 respuesta
Mi aire no enfría de día...
Este fenómeno puede ser producido por un problema de condensación por elevada temperatura ambiente, suciedad en la unidad condensadora o simplemente una mala selección del equipo. Te recomiendo que chequees la temperatura ambiente esto es donde se...
1 respuesta
Compresor de aire de 24l arranca dos veces y ya no consigue arrancar.
No se si este problema corresponderá a esta sección o no, pero no encuentro nada mas especifico, el problema que tengo es con un compresor de aire, de un 24 l., y un motor 1´5HP, y condensador de arranque de 35nf. Que parece funcionar bien, la...
1 respuesta
Salta magnetotérmico al encender aparato aire
Tengo ese problema con un equipo, cuando enciendo salta el magnetotérmico, algunas veces, cuando no toco la temperatura arranca y funciona pero no puedo cambiar temperatura ni modo (auto/manual), porque salta de nuevo el auto.
1 respuesta
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
Indicador modo de condensación en lg
El indicador del modo descongelación, en maquina split K12AH de LG, en funcionamiento en calor; después de haber encendido el aparato, cuando llega aparentemente a la temperatura programada,(UNA o DOS HORAS según temperatura) se para la maquina y se...
1 respuesta
Compresor fujitsu se para
Tengo un problema con el aire acondicionado Fujitsu (asy12asgcw), hace un mes han recargado el gas y ahora al conectarlo comienza a enfriar pero al cabo de más o menos 5 minutos el compresor para y ya no vuelve a arrancar hasta que no lo apago y lo...
1 respuesta
El compresor de mi equipo multisplit no funciona correctamente
Tengo un equipo solo de frio multisplit 2x1 y lo que pasa es que cuando pongo en marcha el equipo a veces arranca el compresor y otras no, a veces al rato de arrancar el compresor se para, no se si al equipo le faltaría gas o el compresor no funciona...
1 respuesta
Dudas sobre la instalación de 1 unidad externa de aire acondicionado y el compresor de un botellero.
Ante todo, soy un eléctrico en automatización que hace bastantes pinitos ya en a. Acondicionado he visto una respuesta tuya para hacer un desplazamiento de una unidad exterior en la que dices que con manómetro en baja puedes saber en que momento...
2 respuestas
Split no funciona
Tengo un aire acondicionado frio y calor esplit y maquina exterior marca ecologic mas o menos no me acuerdo bien no funciona la calor en el split estuve mirando la maquina y el motor esta en marcha luego probé el frio y si funciona bien perfectamente...
1 respuesta
Aire acondicionado daikin no arranca ventilador
Tengo un aire daikin por conductos en casa y hace tres meses se me engancho el ventilador de la unidad exterior. Cambiaron ventilador y motor pero ahora el ventilador se para y entra en error U2 con lo cual debo reiniciarlo quitando la luz de casa....
1 respuesta
Split Electrolux F/C problema desp de reemplazar compresor
Comento el problema. Tengo un equipo marca Electrolux 3000 Frio /Calor con R22 que quemo el compresor poniendose a masa aparentemente porq tuvo una fuga de gas aparentemente. No soy tecnico, los trabajos los hago para mi y familia. Reemplazo el...
1 respuesta
Problema con A/A mitsubishi. El compresor se para
Tengo un problema con un aire acondicionado. Lo mismo funciona bien queue lo mismo se para el compresor de fuera y no me hecha aire fresco. Ayer por ejemplo estuvo toda la mañana funcionando bien y por la tarde nada, el compresor de fuera parado y la...
2 respuestas
Aire acondicionado(split), frio, 3000 frigorías.
Fui a ver un aire a un amigo para arreglárselo y paso esto: que me tira poco aire frio, lo pongo en 16 y me tira aire frio como si lo hubiera puesto en 26. El aire es BGH(split). Veo la parte del condensador y las paletas giran muy lentas, ademas que...
1 respuesta
No se enciende la unidad exterior en aire acondicionado por conductos LG
Tengo una instalación de aire acondicionado por conductos LG UU30W UEB. Hace unos días dejó de enfriar, pese a que la ventilación estaba funcionando. En concreto apareció en la pantalla el error CH53. Buscando por Internet en la página oficial de LG...
1 respuesta
Carga en split
Ayer fui acargar un split marca orbegozo con 1700 grs R-407C, en una primera inspección observo que no tiene ni una gota de gas, con lo que decido echar un poco para ver si puedo ir detectando fuga. Pongo la máquina en frio a fin de que vaya...
2 respuestas
Se para aire acondicionado General Electric.
No me funciona el aire acondicionado marca General Electric, modelo: AS4AH18DWO02. Se pone en funcionamiento y en pocos minutos se para y parpadean intermitentemente dos luces una roja (anaranjada) y otra verde. Le he quitado tensión y he reseteado...
1 respuesta
Frigorífico FAGOR TRI-val
Tengo un frigo FAGOR con tres compartimentos y tres puertas. La superior es refrigerador, y forma un circuito con el inferior que es congelador y tienen compresor común. La cámara del medio tiene un circuito y un compresor independiente y puede...
1 respuesta
Temperatura aire acondicionado
Soy instalador/mantenedor en climatización, aunque llevo solo 9 meses trabajando en este sector. Recientemente acudí a un aviso de avería donde comprobé que el split marca samsung con bomba de calor, no funcionaba correctamente, pues al ponerlo en...
3 respuestas
Aprovechar instalación de tuberías con R22 de Mitsubishi en Daikin
Tengo un problema con una unidad de Mitsubishi (MXZ-32SV) no se pone en marcha el compresor(códigos de error h4 y d3), tengo que quitar la luz para resetearlo y luego así se pone en marcha, aun así a veces se para y otras el compresor va a poca...
1 respuesta
Aire acondicionado no arranca en modo frío en invierno
Pues quiero hacer una comprobación del gas del aire acondicionado por si tiene perdida o poco gas y me han dicho que encienda el aire lo ponga en modo frío a 18° espere 10 minutos a que se enfríe el salón y miré en el compresor dónde están las...
1 respuesta
Recoger gas Split
Quiero quitar una máquina de aire tipo Split de 2500 frigorías (más o menos) con bomba de calor y me han dicho que hay un sistema que recoge el gas en la unidad condensadora. Si alguien me hecha una mano se lo agradecería mucho.
1 respuesta
Aire Acondicionado con bomba calor no arranca el ventilador
Tengo un AA con bomba de calor. En mdo frío va bien. En modo calor, en el interior, no empieza a mover el aire. He comprobado que la unidad exterior arranca y está funcionando, pero en la unidad interior no mueve el aire. Los AA en modo calor tardan...
2 respuestas
Multisplit SAMSUNG ASHM-1807ER que ni calienta ni enfría lo suficiente
Tengo un multisplit SAMSUNG ASHM-1807ER, con dos split. Uno de los dos funciona correctamente, tanto en frio como en calor. En cambio el otro no.Cuando lo pongo en marcha, arranca perfectamente y esta funcionando perfectamente durante aproximadamente...
1 respuesta
¿Cómo escoger bomba de calor/AA?
Próximamente me voy a cambiar de casa, la cual está situada en el campo y funcionará con placas solares. Debo escoger una forma de calefacción que no consuma mucho (y de momento no podemos permitirnos poner la calefacción de gas o gasoil, que creo es...
1 respuesta
¿Puedo reutilizar la unidad exterior o condensador del aire acondicionado para otro split?
Tengo un equipo Futjitsu Inverter ASYG09LECA y el condensador es ASYG09LEC, como se averió la placa, opté por cambiarlo entero, ya que los nuevos equipos llevan el gas R32. (Encima he leído que este gas es algo más caro, aunque si no hay fugas no hay...
2 respuestas
Aire que no arranca
Tengo un aire LG INVERTER y ha funcionado perfectamente pero hoy al encenderlo la unidad exterior no arranca y la interior funciona como un minuto con aire (pero no frio puesto que la exterior no arranca) y después del minuto se apaga totalmente he...
2 respuestas
¿Lleva gas en el compresor un Aire Acondicionado Nuevo? Y ¿ Es obligatorio poner teflón en las roscas del compresor?
¿En un aire acondicionado nuevo (mitchubichi) lleva gas de serie en el compresor? ¿Se tiene que poner teflón en las roscas del condensador?
1 respuesta
Presiones aire acondicionado R22
¿Me podría indicar las presiones para un aire acondicionado de R22? Si he de cambiar de gas, puesto que creo que este ya no existe, ¿Cuál he de añadirle a este equipo? Y por ultimo, aveces se para el compresor cuando la máquina está en marcha y luego...
2 respuestas
Ruido en la unidad exterior de mi A/C¡
Esta es mi primera pregunta en esta página, la verdad siendo sincero no se cuanto lleva este sonido pero quisiera saber por que se escucha este ruido en la unidad exterior cuando el compresor enciende, tengo un mini split marca KUL que es solo frio y...
1 respuesta
Fuga de gas en una unidad de Multi split 4x1
Me han llamado para ver una avería en una unidad interior de un 4x1 la cual es la segunda vez queda pierde el gas, otro técnico diagnostico que el gas se va por la tubería de esa unidad y Hay que cambiarla. Las otras unidades funcionan bien, ¿Pero yo...
1 respuesta
Bomba de calor LG que no funciona
Tengo un AA LG inverter que enfría correctamente, pero no le funciona la calefacción, por otros 2 que tengo sé que se tiene que encender una luz (con un asterisco y una gotita) que posteriormente debe apagarse para que empiece a salir aire caliente,...
1 respuesta
Preinstalación para multisplit 2x1
Antes de nada muchas gracias por poner tus conocimientos a disposición de todos. Yo no tengo ni idea de aire acondicionado y acabo de reformar mi casa. Tengo una preinstalación de aire acondicionado pensada para poner 2 split y un solo compresor en...
2 respuestas
Compresor climatizador no funciona si mucho calor
Hace 3 meses compre un A6 2.5TDI(140CV) del 95. Cuando hace calor, más de aproximadamente 35ºC, el compresor se apaga y se enciende frecuentemente y finalmente se apaga y ya no se enciende de nuevo, saliendo el aire muy caliente. Aunque se pulse la...
1 respuesta
Por que mi dehumificador no recoge agua ?
Tengo un dehumificador marca general electric, funciona pero no recoge agua, ¿Qué puede ser?
1 respuesta
No logro agregar Gas R22 a Split 4500 Frig.
De nuevo con una duda sobre refrigeración, resulta que tengo un split de 4500 frigorías, aclaro que no es mi primera vez de recarga de gas a un split, lo que me sucedió al querer agregar gas a dicho split es que no logro agregar Gas desde la garrafa...
1 respuesta
Poner Unidad Interior de Aire distinta a La Exterior.
Puedo colocar una unidad de aire formato split de distinta marca la unidad interior que la exterior, siendo claro de la misma potencia. El aire tiene el cableado típico L N y ES de maniobra. Y la que se sustituiría seria igual L N Y S. En tiendo que...
1 respuesta
Prueba de fugas
Instale un minisplit y cuando pongo a funcionar el condensador, se escucha un ruido como si se fugara gas, en el modulo interior, al apagarlo deja de escucharse eso, es normal, hay una fugo o que tengo que checar.
1 respuesta
Mi aire acondicionado de casa, se enciende y se apaga cuando quiere
Tengo un A.C. Marca carrier 53KNL, y tengo que encenderlo y apagarlo cortando la corriente eléctrica, ya que no me deja siempre hacerlo con el mando a distancia. Además pasa como a modo automático y el mando a distancia es nulo, haber de que podría ser.
1 respuesta
Bomba de calor no calienta ¿Qué arreglo tiene en caso de tenerlo y cuanto me puede costar arreglarlo?
Tengo un aparato tipo split de aire acondicionado con bomba de calor, el cual, la verdad, no hago mantenimiento alguno, y ahora, a la hora de ponerlo en modo calor no calienta, solo saca aire normal, en cambio si enfría en modo frio con total...
1 respuesta
Compresor invertir no arranca, hace el intento y se para el ventilador
Mi compresor inverte no arranca, se enciende el ventilador exterior .Mi compresor de aire acondicionado inverte firstline hace el intento de arrancar y no arrancaor 8 segundos y se para, sin llegar a arrancar el compresor.- Asi hace el intento una...
1 respuesta
Aire acondicionado Jhonson 30bc no funciona
Tengo un aire acondicionado Jhonsons 30bc que en frio no funciona correctamente. Se pone en marcha compresor, empieza a salir aire frio y al cabo de unos minutos Desconecta compresor y solo sale aire, y así continuamente. (Se enciende compresor y...
1 respuesta
No me enfría el a/c fujitsu
Haber si me podéis echar una mano porque ya estoy desquiciado... Tengo un aire acondecionado fujitsu, que en principio variaba el caudal del aire solo y vibraba bastante, yo ponía la velocidad en Low o quiet y es donde más se notaba que iba y venia...
1 respuesta
Bomba de calor aire acondicionado
Compre en verano un split de aire acondicionado con bomba de calor. Este fin de semana probé a poner la bomba de calor, con el mando, se enciende correctamente y demas, pero no llega a salir nada de aire. Probé las otras opciones de frio y demás y...
2 respuestas
Aire acondicionado averiado
Tengo un aparato orbegozo adr35 portátil, el caso es que la salida de extraccion de aire quedo semi obstruida, y entro en modo ventilacion, el caso es que ahora enfria unos minutos y deja de enfriar, no veo el motor de extraccion de aire que...
1 respuesta
Revision Instalacion - como influe si no cumple separacion minima paredes
Hace una semana me instalaron un split 1x1 en casa y para no tener sorpresas decidí llamar los de la marca del aire acondicionado - Mitsubishi. Con su ayuda decidimos poner la unidad interior encima de una puerta.. Algo más tarde leyendo el manual...
1 respuesta
¿Puedo poner un solo motor a 4 aires acondicionados aún siendo de diferentes marcas?
Tengo 4 aires acondicionados de 3 marcas diferentes. Me gustaría saber si puedo usarlos con un solo motor. Nunca los uso los 4 a la vez, como mucho 2.
2 respuestas
Compresor de bba. De calor bloqueado
Me instalaron en julio un equipo de aire acondicionado + bba. De calor, la distancia y longitud de tubos entre evaporador y condensador es aprox. De 13 m y 24 m, como aire acondicionado ha estado funcionando en principio bien y cuando hemos puesto en...
1 respuesta
No arranca tadiair
Tengo un aire acondicionado marca tadiair de hace 4 años, que apenas he utilizado. Hace 10 meses de cambió de habitación para usarlo y funcionó durante el verano, pero en septiembre de la noche a la mañana no enfriaba y he visto que la maquina...
1 respuesta
¿Ayuda la bomba de calor de air cool no funciona?
Llegando el otoño comienzan los primeros fríos. Conecto mi aparato de aire en función bomba de calor a 30º que es la temperatura máxima pero el aire sale más bien frío. Solo una de todas las veces que lo he puesto ha salido el aire realmente...
1 respuesta
Acondicionador Frio/Calor... No calefacciona...
Tengo un acondicionador de aire Frio/Calor BGH tipo ventana... En verano funciona perfecto... Refrigera normalmente... Super probado en este ultimo verano con temperaturas de 37 o 38 grados afuera.. Y adentro 22.. 23... Yo contentísimo.. Que hermoso...
1 respuesta
Condensador para compresor de Aire
Compre un compresor de aire de 2HP 200 libras. Al momento de comprarlo, el dueño anterior lo enchufo y le dio una ayuda con la mano y arranco a trabajar, y me comento que tenia que cambiarle el arrancador/condensador porque era muy pequeño, al...
1 respuesta
Reparacion equipo CARRIER.
Estoy reparando un equipo CARRIER de conductos que presenta el siguiente problema: Estando en modo frio lo ponemos en marcha y solo arranca el grupo ventilador de la unidad interior. Compruebo que llega alimentación a la unidad exterior, que la...
1 respuesta
¿Compresor aire acondicionado arranca y al minuto se para y no se porque hace esto?
Resulta que el compresor que tenía en mi ford Smax del 2008, no me iba, he comprado otro compresor y este Salta el compresor y hecha frío durante un minuto, pero al minuto se para el compresor y ya no vuelve a arrancar. Me han dicho que podía ser el...
2 respuestas
Piezas faltantes - Aire Acondicionado Split
Me consultaron sobre un Aire Acondicionado split Firstline AA3400 FC, que no funcionaba y cuando abrí la parte interior note que le faltaban piezas, aunque desconozco cuales y si vale la pena la reparación,. Desde ya que lo enchufe, pero sin...
1 respuesta
Clima Seat Cordoba exa aire caliente
Mi problema es con el clima de un seat córdoba 1.9tdi 110cv tipo motor:ASV del año 2000 y le pasa que exa aire caliente, aunque la pantalla del clima marca que esta a la mínima temperatura, alguna vez ha empezado a exar aire frio, pero a los pocos...
1 respuesta
Ruido A/a Fagor
Tengo desde hace 2 año un a/a Fagor de 2500 frigorías con bomba de calor, y cada vez hace más ruido el compresor, se oye parece el gas, es un ruido ronco bastante desagradable en el silencio de la noche, ¿Qué puede se?, ¿Puede ser falta de gas?
1 respuesta
Rotura compresor aire acondicionado
Luego del invierno limpié los filtros del a.a. Y al prenderlo no arranca el compresor (unidad externa split). Vino un técnico, y luego de verificar que no era el capacitor, me dijo que había que cambiar la bocha (compresor), que vale la mitad de un...
1 respuesta
Aire acondicionado johnson no arranca
Ante todo, mi problemas es que tengo en casa un airea acondicionado johnson de 3.000 frigorías y desde hace un mes el compresor que tengo fuera de pronto al encenderlo hace un ruido muy fuerte y la luz se viene abajo durante 5 seg. Lugo se apaga y a...
1 respuesta
¿Por que no arranca la bomba de gasoil?
Tengo una caldera marca FER, y un quemador BALTUR. Normalmente todos los años suelo limpiarla para la temporada de invierno. Este año me ha fallado la bomba de gasoil (marca Suntec). He comprado otra pero me pasa una cosa muy curiosa. La bomba solo...
2 respuestas
Compresor aire acondicionado jhonson no arranca
Bueno ayer puse en marcha el aire acondicionado en modo calor, (estuvo funcionando el dia anterior)y el caso es que no produce aire caliente, he visto que intenta arrancar el compresor pero no lo hace, después de 7 segundos se para y al minuto vuelve...
1 respuesta
Fagor Fam3 se enciende luz naranja
Tengo un split marca fagor FAM 3, se enciende una luz naranja y tiene dibujado un símbolo circular con pequeños cuadraditos dentro. E estado mirando en la exterior y tiene la tubería pequeña congelada. El aire enfría pero no con la fuerza de antes....
1 respuesta
Sistema Carrier Confort Zone no enfría el aire
La instalación se hizo hace unos 15 años, ( no sé si en ese caso es un confort zone I o es incluso anterior) y hasta la fecha no había dado problemas, ahora tras pasar el invierno funcionando correctamente, e ir a ponerla para enfriar las...
1 respuesta
Distancia máxima unidad interior/exterior de aire acondicionado.
He comprado una aire acondicionado 1x1 (compresor y split) LG EFIPLUS18.SET (P18EN) de 4300 frigorias. ¿Cuál es la distancia máxima a la que se puede situar el compresor del split para un correcto funcionamiento?. ¿Qué passaría si se superase esta...
1 respuesta
Aire acondicionado lg no da aire
Hoy estaba la consola de aire funcionando perfectamente y de repente dejo de funcionar. El compresor de fuera funciona, o al menos las aspas del ventilador si se mueven, pero la consola de dentro esta parada. Hace la función de encender pero no echa...
1 respuesta
Fallo de funcionamiento en aire a. Fujitsu
Tengo un aparato de aire acondicionado fujitsu frio, calor. Cuando lo pongo en marcha en frío, en calor no lo he probado, el Split funciona correctamente y empieza a dar frío, y el compresor arranca también, pero al poco tiempo de estar en marcha el...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado