Perdida de voltaje en acometida
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexiones libres en diferencial 4 polos
En mi piso había 125v. Para alumbrado y 220v. Para fuerza. Al haber pasado todo a 220v. En el diferencial de entrada me quedan ahora dos conexiones libres. La situación actual es la de la imagen. También debo advertir que no tengo los 220v. Entre...
5 respuestas
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Conexión trifásica estrella 120/208 acometida a unos aires acondicionados por tubería metálica trifásica sin neutro
Quisiera saber si tengo una conexión trifásica conexión en estrella 120/208 alimentado un total de 4 aires acondicionados trifásicos por una acometida subterránea con tubería metálica van las tres fases sin neutro con conductor 4/0 cobre con un total...
1 respuesta
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
Conectar cafetera trifásica
Mi pregunta es respecto a una cafetera que quiero conectar en un local, la cafetera es trifásica, yo tenia entendido que solo tengo que pasar tres cables; dos fases y tierra; se que dos fases me dan 380 V, pero me comentan que tengo que pasar cuatro...
1 respuesta
Acometida enterrada trifásica enterrada en PVC
Necesito hacer una acometida enterrada, ¿Qué debo tener en cuenta para norma retie? La distancia son 200 mts, se hace el cálculo de regulación correspondiente. ¿Cómo se calcula la protección a tierra? Necesito saber todo el cumplimiento retie. ¿Se...
1 respuesta
Instalar Vitrocerámica Teka TT6420 en México, tengo 2 fases de 120 vac cada una, neutro y tierra.
En el esquema de conexiones no se describe mi instalación eléctrica, de la estufa salen 5 cables: verde/amarillo que es tierra, Azul y Gris unidos que para instalación me marca Neutro y Café y negro unidos que marca Línea, es una estufa a 220vac pero...
2 respuestas
Toma de tierra en instal trifásica
Quería exponerte una duda que me ha surgido después de haber hecho una repacación en la cocina, verás. Mi casa tiene 22 años y una instalación trifásica que se puso para conectar una caldera de calefacción. Ahora me ha surgido la necesidad de poner...
1 respuesta
¿Qué sucede al cortar el neutro en trifásica?
Tengo una duda al ver algunas instalaciones trifásicas, que a lo mejor tienen el diferenciar de 4P y el magnetotérmico general de 3P, ¿Por qué no se corta el neutro? Buscando por internet he leído que es muy peligroso cortar el neutro ya que se...
3 respuestas
Instalación eléctrica problema con la tierra, si conecto el multímetro a fase y tierra me da valor de 109 y neutro y tierra igua
¿Qué puede estar fallando? Con el neutro el valor debería ser cercano a 0
2 respuestas
Instalación de medidores de energía
Soy de Colombia tengo 25 años y voy a empezar a trabajar en una empresa que diseña e instala redes y medidores de energía y aunque mi cargo es auxiliar administrativo de igual manera quiero y necesito estar informada acerca del procedimiento, de los...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
¿Que debo hacer para cambiar caldera eléctrica para calefacción y acs por una caldera de Gas Natural?
Estoy en un piso de 103 m2, con una caldera eléctrica para acs y calefacción. La acometida es trifásica y en el cuadro eléctrico la protección también es trifásica. La idea es más pronto que tarde cambiar la caldera por una de Gas Natural y no tengo...
4 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
En un cuadro con acometida trifásica tengo que proteger térmicos trifasocos
Tengo un cuadro de un bar que me llega acometida trifásica pero en el cuadro no tengo nada trifásico ni si quiera el int general eso esta bien o tendría que cambiar algo y el icp es monofásico 25 A y se le calienta mucho tiene las fases repartidas...
1 respuesta
Buenas, me gustaría saber que resistencia meter en un diferencial cuatro polos, entrada tres fases más neutro salida tres fases.
Resistencia a colocar en diferencial con salida de tres fases y entrada tres fases más neutro
3 respuestas
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....
3 respuestas
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Como saber cual el cable de neutro y el de tierra.
Tengo una casa digamos prestada y le llega una manguera de tres hilo, negro, marrón y gris, que corresponden a Fase, neutro y tierra, Cuando mido la tensión negro- marrón mide 230V, negro-gris 230 y gris-marrón 0v, Entiendo que el negro es la fase,...
1 respuesta
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Tensión entre línea-tierra y neutro y tierra
El otro día midiendo la corriente en casa de un amigo, me daba los siguientes valores, entre línea y neutro. 235v. Entre línea y tierra. 190V y Entre línea y Neutro 190V. Ha que puede ser debido esto. EL tema es que quiere poner un aire acondicionado...
2 respuestas
Tengo un tablero trifásico 220v
¿Tengo un tablero trifásico 220v cuando hago mediciones L2- L3 con tierra me da 220v y la L1 con tierra me da 0 v es normal?
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
Voltaje inestable en las 3 fases
De un día para otro, cuando llego a casa el ordenador enciende, pero no arranca y las luces parpadean. Mido voltaje en enchufes y cuadro general y todas las fases están inestables: mas altas de lo normal hasta 390v y dando bajones hasta 160v, si...
2 respuestas
Magnetotérmico duda
Pues mi duda es que tengo uncuadro con su magnetotérmico y su diferencial, pero antes del cuadro hay otro magnetotérmico pero este tiene nmeros del 1 al 4 en cada entrada y me parece raro que no tiene la N de neutro como los otros... Es un cuadro de...
1 respuesta
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
¿Pueden estat dañados los diferenciales y magnetotérmicos del cuadro de mi casa?
He comprobado que de los cables de acometida que alimentan mi casa (Color gris-fase y otro negro-neutro) estaban conectados al revés .la fase de la acometida entraba en el diferencial y magnetotérmicos por el lado donde se indica entrada para neutro...
4 respuestas
Me gustaría saber que Iga sería el correcto para mi casa.
Me gustaría saber que Potencia tendría un iga adecuado para mi casa: Es antigua y para maniobrar en el cuadro y demás siempre me veo obligado a quitar el fusible de la fachada, mi cuñado dice que para elegir el adecuado depende del fusible, pero al...
3 respuestas
Contrato que incluye monofásica y tiránica
Tengo un horno cerámico que es monofásico y con 3,5 de potencia, lo tenía en un local de mis padres, ellos cerraron el negocio y solicitaron reducción de potencia, tienen trifásica y una potencia contratada de 6, 9 es lo que pone la fra. Pero tb....
2 respuestas
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
¿Es necesario instalación electica trifásica?
Estamos terminando la construcción de una vivienda unifamiliar y me he encontrado que aunque el proyecto describe una instalación monofásica, el constructor ha decido hacerla trifásica y me surgen varias dudas: - ¿Es necesario? Todo lo que hay en la...
3 respuestas
Que diferencial y térmicas uso para cable de 10mm?
Tengo desde la bajada del medidor puesto cable de 10mm hacia tablero principal de la casa, luego dividido todo en dos fases una con cable de 2,5mm y otra con cable de 4mm ayer me ocurrió que el diferencial del tablero principal se quemo haciendo que...
5 respuestas
No me llega fase de los 380v
El otro día en un local me faltaba los 380v, comprobando fusibles, observo que no llega a dichos fortafusibles los 380v, la causa una fase no tiene tensión,,¿Esta avería quien la soluciona? La línea viene del centro de reparto de la zona ¿La empresa...
2 respuestas
Neutro de primario y neutro de secundario
Tengo instalado un transformador que convierte una red monofásica (fase y neutro) a trifásica con neutro a 400V. El secundario me da buenas tensiones entre fases y entre fase y neutro, pero entre neutro y tierra me da 30V ya que el neutro de compañía...
1 respuesta
¿Por qué se va la luz y salta el contador?
Me acabo de mudar a un piso y tengo problemas con el contador de la luz. Cuando el horno está conectado salta el automático. No cuando lo enciendo, si no cuando lleva un rato y no para de saltar. También me ha pasado con el secador de pelo. No he...
4 respuestas
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta
1 amp en neutro y diferenciales tetrapolares
Trabajo en el campo del alumbrado publico y el otro día discutiendo con los compañeros me surgió una duda. De sobra se que un diferencial monofásico funciona por diferencia de corriente entre la fase y el neutro, que ha de ser la misma tanto en fase...
1 respuesta
Sustituir luces de escalera por plafones
Tenemos una escalera a 125v la idea es. Sustituir. Las lámparas por plafones con sensores, de forma que se iluminen planta por planta, anulando los pulsadores, el cuadro es viejo tiene un minutero con una especie de péndulo. ¿Cómo puedo hacer?
2 respuestas
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Adaptar contador trifásico a monofásico
Tengo un contador Actaris ACE6000 de trifásica que me han regalado para hacer practicas, ya que estoy aprendiendo cosas básicas y ahora estaba con la telemedida y claro, para probar en mi casa no tengo linea de trifásica. He probado a conectarle una...
3 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Los voltajes 110, 220 y 440
He leído un poco sobre unas dudas similares a la de varias personas y solucione una duda, pro se genero otra. ¿Cuándo mencionan trifásica 480V a que se refieren exactamente? Yo tengo entendido que el voltaje se define de fase a neutro o entre fases y...
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
En una distribución trifásica a 220v. ¿Qué medida dará entre fase y tierra?
En mi vivienda la red eléctrica se reparte en tres fases, siendo la tensión de 220v entre fases. Midiendo entre fase y tierra me da 135v. ¿Es correcto?
4 respuestas
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Buen dia quisiera saber si puedo conectar un aparato de 220v a 110v
Bueno quisiera saber si puedo conectar un equipo de 220v con una sola face mi acometida es monofasica y quiero saber si de una sola face puedo sacar 2 puntas y la tierra para conectar mi equipo? Soy nuevo en esto y quisiera que me acesoraran gracias...
2 respuestas
Tengo en casa corriente trifásica
Si conecto el buscapolos a los tomacorrientes o enchufes, éste se enciende en los dos cables lo que me hace suponer que son dos cables Fase diferentes. Quiero llevar luz al techo e instalar un interruptor doble en la pared para una lámpara del...
3 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Suministro trifásico
Se trata de que estoy pensando en poner una panadería en mi domicilio (suministro monofásico 220v) y los equipos que necesito tienen son motores trifásicos en 220v y 380V. Así es que estoy solicitando el suministro trifásico. -La empresa de energía...
3 respuestas
Instalar protector sobretensiones combinado con iga
Quiero instalar un protector combinado en mi casa y tengo unas dudillas, a ver si me podéis ayudar: 1. La instalación está certificada para 5750w y el iga que tengo actualmente es de 25A. Yo tengo contratados 16A. 2. Los magnetotérmicos de todos los...
2 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Instalación eléctrica 3 fases 220v
Voy a hacer una instalación eléctrica en un local y encontré la tensión de entrada con 220 entre fases(3 fases +neutro)entre fase y neuto 120 v y entre las 3 fases 220. Mi pregunta es los diferenciales de fase +neutro me valdrían para esta...
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Porque sube y baja el voltaje.
Pongo un ejemplo :: tengo funcionando un ventilador en una fase. Y en otra fase tengo el tostador de pan, al encender el tostador el ventilador jira más rápido, cuando se apaga automáticamente el tostador, el ventilador vuelve a la normalidad...
3 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
Conectar bomba monofásica a cuadro de protección trifásico
Tengo una duda que espero me sepas aclarar. Quiero saber cómo conectar una bomba sumergible monofásica a un cuadro de protección donde tenia la otra bomba que era trifásica. En cuadro hay tres elementos colocados por este orden: un interruptor...
1 respuesta
Ayuda con la instalación de un diferencial independiente
Este es el cuadro en el que estoy trabajando, Mi pregunta es: En la parte donde se conectan los neutros, que esta separado por dos bornes de conexión, el dueño quiere que todos los neutros del piso vallan en una parte y la otra parte la reserve para...
2 respuestas
Corriente alterna monofásica en las viviendas, ¿Por qué?
En cualquier libro de electrotecnia se habla de las bondades de la corriente alterna trifásica sobre la monofásica. Entonces, ¿Por qué se utiliza monofásica en las viviendas? ¿En qué etapa se pasa de trifásica a monofásica y dónde?
4 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
Opciones en casa con solo dos cables trenzado?
Tengo una casa de campo a la que llega el trenzado de la distribuidora pero solo hay dos cables que entran a la caja de fusibles sin mas, ¿Esto seria una instalacion bifasica? Osea fase mas fase= 220voltios? ¿Qué opciones tengo de potencia? ¿Si...
2 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
Entre fase y tierra 95 voltios...
Hace poco me ha llamado un familiar por un problema, al tocar el grifo de la bañera le ha dado corriente, me ha avisado por que no es la primera vez. Cuando llego veo que tiene una bañera de hidromasaje, reviso las conexiones y están correctas, no...
1 respuesta
¿Dónde empieza y termina el cable neutro?
En nuestros domicilios tenemos la llegada de un cable grueso, el FASE, que nos trae la corriente (generalmente es de color negro o marrón o gris), y nos llega con unos 230 Voltios. Pero también nos llega otro de color azul, el NEUTRO, que no tiene...
4 respuestas
Sistema trifásico
En un sistema trifásico, ¿Cómo se si debe llevar neutro o no? Yo tengo entendido que el trifásico es 3 fases y un neutro, pero veo que con solo las 3 fases no te hace falta el neutro. Es decir que puedes encender una lámpara entrando fase y saliendo...
1 respuesta
0 Voltios medidos entre una fase y GND?
En una instalacion trifasica de 220 V obtengo las siguientes mediciones: L1-GND 220 V, L2-GND 220 V, L3-GND 0 V, debido a este problema los protectores de sobretension en mi instalacion se averian al instalarlos, revisando la instalación en general...
3 respuestas
Continuo con trifásica o me paso a monofásica
Tengo un nuevo contador digital el cual limita por el total, no por fase y el boletín de trifásica es hasta 9900 más o menos. El caso es que efectivamente estoy cononofasica (las otras dos fases están desconectadas) y me cambie la instalación de...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
De trifásico de 230 por línea a 125 por línea
¿La acometida me llegan tres líneas de 230 v más neutro y tierra y debo conectarlo a una maquina que tiene tres líneas y un tierra ( la maquina es antigua) cada línea de 125 como puedo hacer para bajar el voltaje a 125 por línea?
2 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Acometida desde contadores a vivienda.
Yo tengo contratado 4500w a 220v, hace unos meses estaba a 125 y la acometida sigue igual, el edificio tiene 40 años, bien ahora ya me ponen en la vivienda un cuadro en condiciones, pero quisiera saber que diámetro con 4500w o si lo subiera a 6000w...
1 respuesta
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Usar detector de movimiento para provocar disparo de diferencial
Quiero usar un detector de movimiento, para que en cierta zona de mi casa al meter la mano o detectar algún movimiento obligue al diferencial a dispararse. La instalación que dispongo es de 220v pero con tres fases, sin neutro, los tres hilos entre...
1 respuesta
¿De qué diámetro la acometida?
Nos hemos comprado una casa y la instalación eléctrica esta fatal con todos los cables sobre pared algunos quemados otro unidos con cinta aislante y quiero cambiar toda la instalación y tengo pensado hacer rozas para meter tubos y los cables poner...
1 respuesta
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Detección de fraudes, prueba de sumatoria de corrientes de nodo.
En la parte de detección de fraudes, leí por ahí que existe un método llamado, PRUEBA DE SUMATORIA DE CORRIENTES EN UN NODO, Esta clase de prueba se aplica, para identificar acometidas que tienen derivada la fases, neutros prestados, neutros tomados...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
¿Cómo se conecta una batería de condensadores?
Me gustaría saber como se conecta una batería de condensadores.
1 respuesta
Hola quisiera un diagrama
Soy nuevo en esto quisiera que me dieran un diagrama sobre los colores de las fases, neutro y tierra.
1 respuesta
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Duda Fase, Neutro y Tierra
Tengo un nuevo domicilio y el instalador no me instala el contador por que dice que hay un problema. He revisado y he visto lo siguiente: Desde el cuadro de contadores veo la entrada al contador y la salida que va a mi casa. He revisado tensión AC...
1 respuesta
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
[Electricidad] Medidor (O contador) de energía trifásico con una sola línea cargada. ¿Es posible?
En el pilar de mi casa hay un medidor trigasico, pero en mi casa tengo llaves monofásicas. ¿Se puede traer una sola fase o línea desde dicho pilar hasta mi casa y dejar las otras dos libres y que el medidor me funcione igual?
5 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
En una conexión eléctrica: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
Me están pidiendo para una instalación eléctrica, una conexión: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
6 respuestas
No se exactamente que IGA instalar.
Como algunos ya sabéis estoy arreglando poco a poco la instalación de mis suegros. Gracias a vosotros y en el c.principal no tiene IGA (y creo que es obligatorio). Dicho cuadro es así: contador de la compañía electrónico, diferencial de 40, térmico...
3 respuestas
Suministro eléctrico deficiente (tensión baja)
Tengo un contrato de suministro trifásico con Endesa y estoy aburrido de llamar al servicio de averías. La acometida está en la valla de la parcela, así es que resulta imposible saber si alguna vez ha venido alguien a probar algo. Al final cierto día...
1 respuesta
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Red Bifásica
Tengo que hacer un cálculo de una red bifásica (F+F+N) alimentando receptores con F+F y otros con F+N. ¿Alguien sabría qué tipo de formulación o equivalencias se pueden aplicar?. Me explico. Para uns sección bifásica (Sb) con una trifásica (St) su...
2 respuestas
Cuadro eléctrico IGA que salta
Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales. Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta. Por la noche,...
2 respuestas
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
Vitrocerámica balay y corriente 230v con dos fases de 130v sin neutro
El tema es que mi vivienda dispone de corriente bifásica a 130v cada una y 235v sumadas. Hoy quiero montar la vitrocerámica balay y me ha dado miedo conectar una fase de 130v en la fasede la vitro y la otra fase de 130v al neutro de la vitro. Estoy...
3 respuestas
¿Como pasar de Tetrapolar a trifásica?
Acabo de comprar una máquina que funciona con corriente trifásica+neutro + tierra. Yo no tengo ese tipo de enchufes en mi instalación, tengo trifásica normal (trifásicos sin neutro) ¿Podría adaptar la máquina a trifásica sin neutro?
2 respuestas
Voltaje muy distintos entre neutro y fases después del transformador y Disyuntor (226v., 230v. 242v.). Por qué?
En esta gran casa de campo que desde el transformador hasta la casa hay unos 1000 metros, hay 6 aires, frigorífico, 3 termos, alumbrado y enchufes varios. Como ya dije en otra ocasión, al encender un aire, el alumbrado de esa habitación baja. Al...
3 respuestas
Cómo empalmar los cables de un horno (5) y una vitrocerámica (4) y conectarlos en una clavija común
Quiero conectar un horno y una vitrocerámica a la misma toma y resulta que el horno tiene cinco cables y la vitrocerámica tiene cuatro En todas las explicaciones que he encontrado hablan de los cables de fase negro y gris, pero el horno tiene dos...
3 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Tengo un problema:se me han estropeado dos ordenadores. Tengo fuerza industrial de 4 hilos(3 fases de 120 v y un neutro).
Uso dos fases para conseguir 220 v y tierra, no se si esto es normal para la eletrónica, ¿Qué tendría que hacer? He comprado un sai de 600 v para proteger otro ordenador. Me gustaría que alguien me ayudara y me explique que tengo que hacer más para...
1 respuesta
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Reclamación averia electrica.
Tengo una póliza de seguro multihogar, Caja Madrid-Mapfre. Un mal día sin saber la causa me quede sin corriente en la mayoría de enchufes de la casa (frigoríficos, horno cocina, etc.). El suministro es trifásico. Comprobé en el cuadro general...
2 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Baja tensión en mi hogar, 190v
Estoy un poco verde en cuanto a electricidad, pero tengo una duda. En mi casa tengo todo eléctrico, vitro, conductos de calor eléctrico, horno, electrodomésticos, caldera, persianas etc... El problema empezó cuando ahora que llega el invierno, y...
5 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Caja de acometida
¿Cuánto suele durar una caja de acometida de comunidad para 4 pisos? ¿Qué es mejor arreglar o ponerla nueva?
8 respuestas
¿En qué consiste la fase y el neutro?
Me gustaría saber que cual es la misión de la fase y .. ¿Si es positivo o negativo? ¿Cuál es la misión de neutro y si es positivo o negativo? ¿Qué pasa si yo junto dos fases o dos neutros o fase con neutro? Me gustaría saber donde puedo ver preguntas...
1 respuesta
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Cambio de instalación trifásica a monofásica
Debido al cambio de normativa respecto a la tarifa nocturna quiero cambiar la instalación trifásica de mi apartamento de 55 m ( al tener suelo radiante y termo eléctrico la instalación es trifásica ) y después instalar bien un racionalizador de...
1 respuesta
Duda con el cable neutro
Yo tengo estudios de electricidad y me han comentado una cuestión que por lo visto suele pasar y que yo no entiendo muy bien, resulta que me han dicho que si en la caja general de protección de un edificio, con red trifásica a 380v, se suelta el...
1 respuesta
Monofásico o bifásico!
Hago mantenimiento en una industria y no me ha acuerdo si es lo mismo conectar una carga a 220Vac en Monofásico que conectar dos fases de 2220Vac de un sistema trifásico. Creo recordar que para el monofásico solo necesito un fase y para 220Vac de un...
2 respuestas
Conectar un calentador de agua instantáneo trifásico en un enchufe monofásico (ESP)
Compré en Alemania un calentador de agua instanáneo que funciona con conexión trifásica (o al menos es lo que creo pues salen tres cables de color negro - que entiendo son las 3 fases - y uno verde y amarillo -que entiendo es el de toma a tierra ),...
5 respuestas
¿Cuáles son las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?
¿Quisiera saber cuales soon las diferencias entre caída de tensión y corto circuito?.
2 respuestas
Instalación antigua con dos fases activas sin neutro.
Quería consultar con vosotros un tema recurrente en la electricidad; ¿Porque algunas instalaciones(como la mía) carecen de neutro y las dos fases activas llevan ¿120 apx?. Hay quien dice que eso depende de la compañía que en tiempos, no les interesa...
4 respuestas
¿Entre una fase y tierra hay corriente?
En mi casa observo lo siguiente y no se si es correcto: Al cuadro de contadores entran 4 cables, supongo que es tres fases y neutro; entre cada fase mide 38O, entre fase y neutro mide 220 y de aquí va a los contadores. Ahora veo que entre una fase y...
1 respuesta
¿Es igual instalar contador trifásico a bifásico?
Me instalaron contador trifásico anulando un punto, en lugar de un bifásico. ¿Esto influye en la medición de energía?
2 respuestas
Ayuda con la instalación eléctrica del hogar
¿Kurt88 qué tal? 1-Veras en la ultima pregunta que te hice del 27/09/2010 en el cual quería saber como identificar el neutro y la fase en una caja de registro cuando no se habían respetado el código de colores y se habían empalmado cables azules con...
1 respuesta
¿Cómo conectar una vitrocerámica a corriente?
He adquirido una vitrocerámica usada, y ahora llega lo bueno, conectarla. El caso es que tengo el cable de la imagen, tierra, y luego azul neutro, marrón, gris y gris oscuro/negro. El azul y el marrón veienen unidos. Tal y como está ahora la...
1 respuesta
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
¿De cuánto es el térmico y el diferencial para una instalación trifásica?
Soy de argentina y les comento que en mi domicilio tengo una bajada trifásica (4 cables) a un magneto térmico tetrapolar de 25 amp. De este va a un diferencial tetrapolar de 40 amp. Y de este diferencial salen 2 circuitos, uno monofásico para la...
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica