¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Amperios
¿De cuantos amperios tiene que ser el ICP si hay contratados 9860 watios''
1 respuesta
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
Como calculó el amperaje de 330000 W en alimentación trifásica
Ayudo en un proyecto donde me preguntaron como determinaba la carga de unos equipos de aire acondicionado siendo su alimentación trifásica
1 respuesta
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Horno pirolítico en instalación trifásica
Estoy pensando en comprar un horno pirolítico, pero me preocupa el pico de potencia que pueda tener el ciclo de pirólisis y que eso provoque que salte el IPC en mi casa. Tengo instalación trifásica con 6,9KW contratados. Si no he entendido mal, esta...
2 respuestas
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Corriente alterna trifásica
Que ventajas tiene hacer funcionar un motor de 1cv., que mueve un ventilador, con corriente trifásica sobre la monofásica. El consumo es igual o no.
1 respuesta
Convertidor
Me gustaría saber como funciona un convertidor de potencia activa, por un lado le llegan los amperios de la linea que han sido transformados750/5A de una sola fase, y por otro lado las tensiones de las tres fases 400V, el convertidor es de 0-450KW,...
1 respuesta
Como calcular la sección del cable de un motor trifásico t/cuenta la corriente de arranque
Como selecciono el cable de potencia para un motor eléctrico ya que se sabe que un motor en su arranque consume como mínimo tres o mas veces su nominal. O sea que margen es el correcto a considerar por sobre la nominal para cubrir el pico elevado de...
1 respuesta
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Fórmula para el amperaje en corriente alterna
He encontrado un formulario con las siguientes para encontrar los amperes de cada línea sabiendo la potencia: 1Fase-2Hilos: (Watts)/(Voltaje Fase-Neutro) 2Fases-2Hilos: (Watts)/(Voltaje Fase-Fase) 2Fases-3Hilos: (Watts)/(Voltaje Fase Neutro)*2...
1 respuesta
Calcular un diferencial y térmico
¿Quiero calcular un térmico en base a la potencia consumida por el circuito que lo va a tener. Qué he de hacer? ¿He de diferenciar si es monofásica o trifásica?
1 respuesta
Buenas quiero saber como hallo la corriente de un motor trifásico si es de 250 hp y el v es de 460
El voltaje es 460 y los hp 250 como hallo la corriente
1 respuesta
Calculo de potencia
Antes que nada quiero felicitarles por este espacio es de gran ayuda, bueno mi duda es la sigiente; si tengo conectadas 5 lámparas de 175 w en dos fases de un sistema 220/127 como cálculo la corriente I = p/v es decir 875w/220v= 3.97A ó I= p/2*v es...
2 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Quisiera bajar la potencia trifásica contratada en un almacén. Ahora está a 8,8 Kw.
Quisiera bajar la potencia trifásica contratada en un almacén. Ahora está a 8,8 kw. Hay 10 fluorescentes viejos, 4 focos de 500 w. Y un compresor de aire de 3 cv. ¿Qué potencia es la necesaria para cubrir el consumo de estos aparatos aunque no...
1 respuesta
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Icp trifásico
Tengo una vivienda por acumuladores, y un icp trifásico de 15A, quisiera saber si podría instalar un acumulador dinámico de potencia 4 Kw y de carga 32 Kw. H o me saltaría el icp, ¿Cómo se calcularía esto?, el icp tiene su tope en 15A o hay un margen.
1 respuesta
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Transformador de suministro general
¿Me gustaría saber como como puedo calcular la corriente que le puedo demandar un transformados de 1000 kva o la corriente que me puede entregar, ojala me lo explicaras con ejemplos y cuando utilizo el termino kw y w. Gracias por su atención y espero...
1 respuesta
Calculo de consumo de motor trifásico
Tengo una pequeña fabrica y necesito saber cual es el consumo de los motores trifásicoas de las máquinas midiendo el amperaje por fase y sabiendo que la linea de entrada es de 220 volts.
1 respuesta
Toma de tierra y neutro de la instalación eléctrica.
Me gustaría saber la diferencia entre lo que es la toma de tierra de una instalación eléctrica trifásica y el neutro de la misma.
1 respuesta
Medición de potencia motor trifásico
As), me encuentro realizando un experimento en donde mido la potencia Activa consumida por el motor eléctrico trifásico de una máquina cortadora de metales (corte por disco abrasivo). La red que alimenta la máquina es de 380V 50Hz. El motor eléctrico...
1 respuesta
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Fórmula para la I del condensador
La fórmula para calcular la i de un capacitor es : IQc = Qc / V x raíz de 3 La duda que tengo es si no se debe incluir el seno del angulo en la fórmula
2 respuestas
Como calculo un kilowatt en una maquina
Como puedo calcular los kilowatt/hr en una maquina con los siguientes datos Tension de entrada 165.4 vol. 3n~-250.63n Tension de salida 201.7 vol. 3n~-214.2 vol. 3n Lamaquina es una impresora de tres fases a 40 amper cada una y una frecuiencia de...
1 respuesta
Instalación eléctrica nave
Estoy realizando la instalación eléctrica de una nave y me surgen 2 dudas: 1 He puesto en ella cuatro tomas trifásicas por si en algún momento tuviera que conectar algún dispositivo como un motor o algo por el estilo. El REBT me dice que tome para...
1 respuesta
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
Existe un transformador asi?
En la red vienen tres fases con 380 volt. Y unos 60 amper, ¿Se puede transformar a una sola fase de 220 v. De mas de 100 amperes? ¿Y usar un neutro a tierra?
1 respuesta
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Calculo de cable para distribución en baja tensión
Tengo varios nodos monofasicosde 5kva ubicados a distintas distancias uno de otro, que quiero alimentar con un tendido de cable subterráneo tetrapolar que recorra los nodos en forma de guirnalda. Mis preguntas son: 1)Conociendo la corriente de cada...
1 respuesta
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Circuito estrella o triangulo cual consume más corriente
Cual es la intensidad que consume cada circuito y como calcularla
2 respuestas
Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Cual es el calor desprendido por un conductor de cobre
Como se calcula el calor desprendido por un conductor de cobre de 1,5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3,5 kw de potencia a una tensión de 230v durante 8h
2 respuestas
Un transformador de 220 v que produce 2000w necesita un fusible de cuantos amperes?
Y si el transformador es de 110v por que necesita un fusible de mas amperes y de cuantos amperes seria este fusible
1 respuesta
Calculo de una conexión Trifásica
Quería consultar sobre una conexión que debo hacer y obtengo diferentes respuestas en todos lados... Tengo que conectar una caldera eléctrica trifásica(380V) de 24KW . Según la fórmula A=Kva x 1000/ √ 3 x volts -- Reemplazando: A= 24 kw x 1000/ raiz...
4 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Cálculo de potencia necesaria...
Estoy haciendo el proyecto fin de carrera ( diseño del lay-out de una nueva planta ) y tengo algunas dudas. Mi problema viene a la hora de calcular la potencia que necesito contratar: En la nueva planta, vamos a poner varias líneas de fabricación, y...
1 respuesta
Convercion amper wat
>Hola, quisiera saber si me puedes ayudar, tengo un motos monofásico de .25hp y cuando lo conecto me marca que consume 4.5 amper, me gustaría saber cuantos watts serian de consumo, y también en tiempo cuanto consume por hora.
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Como se distribuye el amperaje.
Quiero saber como viajan los amperes en dos fase vivas cada una de 110 voltios,, cuando tienes un equipo que funciona con 220 v y consume 30 amperes.
4 respuestas
Consulta : calcular sección de conductor
Me gustaría saber la fórmula para colocar una línea trifásica y calcular la sección de este donde L=180MTS CDT= 2.8 aprox P= 52 KW A= 80 O cual seria la sección del cable en AWG
2 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Un interrupotor disyuntor de 20 A cuantos watts resiste
Interruptor disyuntor de 20A cuantos watts soportados en 127V
2 respuestas
Como calculo el guardamotor correcto
¿Cómo calculo el guardamotor que necesito... Con que fórmula?
1 respuesta
Potencia e ICP con Aire Acondicionado Trifásico
Tengo un sistema de A/A trifásico en casa MITSUBISHI PEHD-RP100GA con las siguientes características Capacidad (Frio / Calor) kW 9,6 10,3 kcal/h 8.256 8.858 Consumo Total Máximo kW 3,68 3,67 Dado que la instalación es trifásica y las elevadas tasas...
1 respuesta
Que fórmula se ocupa en un equipo monofásico para calcular kwh pero que es derivado de un sistema trifásico se usa cual de las 2
Se tienen tableros de distribución principales a 220 y 480 trifásicos y se pide calcular kwh por áreas de producción, el caso es que no se puede tomar medidas por áreas, es decir, en el tablero que supuestamente es del área, por que los tableros en...
2 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Como conecto amperímetro a motor trifacico
Tengo que conectar un amperímetro al motor de una extrusora es un motor estrella triangulo
5 respuestas
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico trifásico a monofásico
Compramos un calentador para alberca y al recibirlo vimos que es trifásico, preguntamos al vendedor y nos dice que si se puede conectar también monofasicamente, pero no nos envía ningún diagrama, ¿Nos pueden ayudar ustedes
4 respuestas
¿Cómo seleccionar el interruptor principal?
Tengo una instalación 3F de 220 v, y tengo mi tablero general ... En el cual están 6 interruptores termomagnéticos 3 de ellos son de 15 A y los otros 3 de 20A, y necesito elegir un interruptor principal ¿Cómo se hace el cálculo? ¿O e que me baso para...
2 respuestas
Caida de tension
Necesito si puedes ser tan amable de que me envíes alguna fórmula Sencilla para calcular la caída de voltaje
1 respuesta
Valoración de acometida para orquesta según instalación existente
En un polideportivo cubierto aparte de las instalaciones ya existentes para el uso cotidiano, tengo un interruptor general de 125A, que alimenta una acometida de 5x25 mm y al final de esta un cuadro en el que aparte de su diferencial, hay un...
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Duda contador trifásico
En un contador trifásico con maximetro y potencia de mas de 15 .al tener las fases desequilibradas, 27, 15, 16A respectivamente con todos los receptores conectados, ¿La potencia que te facturan es una media de las 3 fases? Este desequilibrio se debe...
1 respuesta
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Cuadro eléctrico
Mi problema es a la hora de calcular la sección de la linea general de alimentación, se que tengo que tener en cuenta la caída de tensión y la intensidad. ¿Hay alguna fórmula? Es un grupo de 20 viviendas sin ascensor con garaje y es de baja tensión....
1 respuesta
Icp trifásico para concierto en grupo electrógeno
Un día de estos tengo que iluminar un concierto, la conexión sera en un grupo electrógeno con 3fases i un netro + tierra. ¿ ¿Querría saber que amperaje debe tener el diferencial?
3 respuestas
Estabilizar la potencia
Espero me puedan ayudar: Tengo una potencia contratada de la empresa eléctrica de 0.60 kw. Según recibo de la empresa eléctrica, el voltaje es de 220v. Monofásica (fase y neutro) y en mi casa tengo un equipo de sonido que consume una potencia de 5000...
1 respuesta
Kw kva kvar
Disculpa tengo una duda mira hasta donde pude entender la potencia activa(kw) es la potencia útil la potencia reactiva(kvar) es el consumo que tiene las maquinas e instalaciones eléctricas por los campos magnéticos que se crean y la potencia aparente...
1 respuesta
Electricidad por el Neutro
Necesito si alguien puede explicarme o darme una fórmula matemática de como determino cual es la cantidad de corriente eléctrica que circula en el conductor de Neutro en un sistema monofásico de 3 conductores ( 2 fases y 1 neutro, 220 Voltios ) o en...
1 respuesta
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
¿La cantidad de Amperios que salen de la red eléctrica a la que consume la soldadora de 240 amperes al derretir los electrodos?
Bueno como les e dicho, no puedo entender como es que conecto mi maquina de soldar a la red eléctrica con unos simple cables muy delgados y para quemar los electrodos uso un cable # 1 muy grueso a comparación, en que parte se multiplican los amperes,...
2 respuestas
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
220volts y 50 hz
Tengo una secadora de ropa que me he traído de USA y la información que aparece en la placa es la siguiente : 120/240V 60 Hz 5600 Watts 24 Amperes. Según esto la secadora podría funcionar a 120 o 240 volts indistintamente. ¿Cierto? Vivo en America...
3 respuestas
Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Quería saber si se puede calcular la potencia conjugada de un sistema trifasicos desbalanceado en estrella por ejemplo si en una de las fase tengo S=(Vn X In)=(104-60j)*(14+30j) donde In es intensidad de fase Vn voltaje de fase y S potencia luego...
1 respuesta
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Instalación de enlace, calculo sección por caída de tensión
Me tengo que cambiar la instalación de trifásica a monofásica. De los contadores a mi casa hay 35m ( es un 9'). Quiero contratar 6600 w Hay electricistas que calculan una caída de tensión del 1% con lo que indican que necesito 16mm de sección Otros...
5 respuestas
Calcular el voltaje de línea a línea
Necesito calcular el voltaje de línea a línea de mi motor que esta en conexión trifásica y esta alimentado con 440 volts par así poder calcular el tipo de cable que debo de utilizar para mi motor de 50 hp
2 respuestas
Duda en la teoría de electricidad
LLevo poco tiempo en estas páginas y estoy leyendo las preguntas para saber más y me encuentro con esta duda, Dudas sobre electricidad En alguna respuesta de expertos se dice lo siguiente: La tensión del neutro respecto a cualquier fase es siempre...
1 respuesta
Tablas de secciones en cables según longitutes
Me gustaría obtener las tablas donde venga reflejado la sección que hay que aplicar a un cable según la longitud del mismo, o sea, que para alimentar un motor de por ejemplo 3 CV y una longitud de 90 metros en trifásica, con una sección de 1.5...
1 respuesta
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Icp trifásico
Quisiera saber que i c p hace falta para una potencia de 9,9 trifásica y como se coloca el mismo también el icp que necesito para 8,3 kw monofásica
1 respuesta
Dudas Linea Trifásica y Monofásica
Me mude hace no mucho, y me he encontrado con un lio tremendo con la compañía eléctrica. La casa tiene Vitrocerámica, Calentador eléctrico, horno y calefacción eléctrica por el suelo. Me encuentro con que el ICP de la entrada es de 30 A. Y que desde...
1 respuesta
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
¿Qué ICP instalar en trifásica de 4,4 kW?
Tengo en casa una instalación eléctrica de más de 40 años. Es trifásica de 4,4 kw. Ya tengo instalada la caja de automáticos y diferenciales. Quisiera saber que ICP instalar. ¿Debe ser de 3 fases?. ¿De qué amperaje?. El amperaje especificado en los...
2 respuestas
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Instalar un contador monofase desde otr trifase
Tengo que instalar una bombade pozo monofásica con un contador para pagar consumo al propietario de línea trifásica .Sacare la línea monofásica de un contador trifásico. Pero me han dicho que este contara por tres la potencia consumida máxima de una...
2 respuestas
Qué amperaje en una pastilla de casa, es mejor para que el compensador que conecto a mi lavadora eléctrica no se queme?
Conecté mi compensador a mi lavadora y duró tres meses y se quemó el transformador secundario. La vez anterior conecté la lavadora directo y meses después se averió la computadora interna y la cambié. El compensador es el correcto es de 1500 watts,...
2 respuestas
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
KW mecanico y kW electrico
¿Cuál es la diferencia entre los kW mecánicos de eje y los kW eléctricos de consumo del motor eléctrico? Debido a que las placas del fabricante tiene kW pero cuando hacemos calculo de kW eléctrico con: los amperes, 1.73, voltaje y factor de potencia;...
1 respuesta
Duda acerca de corriente en 220VCA (2 fases)
Yo soy de México y aquí tenemos un voltaje de 220VCA (2 fases y 1 neutro), hace poco me surgió una duda referente a la corriente que es entregada por un equipo de protección eléctrica que maneja este voltaje: Si tenemos un UPS o un Regulador de 10kVA...
1 respuesta
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Por que una fase en una conexión delta de transformador mide 208
Por que en una alimentación trifásica 220 una fase me da 230 con respecto a tierra o neutro creo que es una delta pero lo que quiero saber el por que una fase m da ese voltaje me ayudan
2 respuestas
¿Cuánto es el porcentaje que puede sobrepasar un motor a su corriente nominal indicada en la placa?
Tengo un motor trifásico de 7.5 Hp, factor de potencia 0.8, 380v, su corriente en la placa indica 11.5 pero cuando trabaja a plena carga llega a 15 amperios ... Deseo saber alguna fórmula para sacar la corriente del motor mínima y máxima que puede...
6 respuestas
Potencia contratada 10,4 Kw en un estudio!? Reducir
Vivo en un estudio, el típico de unos 50m2. Recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica. Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes, desconocía los importes fijos dependiendo de la potencia contratada....
4 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Amperios de icp trifásico
Yo querría saber de cuantos amperios tendría que ser un icp para un local trifásico que tiene contratada una potencia de 20000 w. Y si me podéis decir la fórmula que se utiliza os lo agradecería.
1 respuesta
Consumo lámpara 300w
Necesito saber el consumo en Ampere, de una lampara PAR56 de 300W 12 volt y como se realiza dicho cálculo.
1 respuesta
Diferencia entre potencia activa,potencia aparente ,y potencia reactiva y como se calcula y sus usos?
Cómo se calcula estos valores de donde salen y en que aplicaciones se usa y puesto que hay tres potencias para que sirven cada una de ellas?
2 respuestas
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Corriente por fase
Tengo una soldadora con alimentación de dos fases(220 volts), tiene una potencia de entrada de 7.5KVA como determino la corriente por fase y la protección termomagnética.
1 respuesta
Consumo de máquina
Me gustaría que me dijeras que fórmula debo aplicar para conocer el consumo de una máquina, así como hago, para pasar el consumo que me sale de amperios a kilowatios/hora.
1 respuesta
Bomba sin condensador
Me llamo angel martin y tengo un problema, se han robado el tablero con condensador, contactor e interruptor automático y solo me queda la linea que llega con los 220 V (fase y neutro) y los cables que salen de la bomba, marrón, negro y celeste. El...
2 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
¿Cómo corrijo el factor de potencia?
Tengo un parcial esta semana y me surgió un problema con el siguiente ejercicio. -Correcciones del factor de potencia. Un comercio que permanece abierto 9hs diarios de lunes a viernes y 4 horas LOS sábado, tenia un consumo mensual de 9830 kw/h....
2 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Dudas sobre calculo de amperaje
¿Leí qué para calcular amperaje se divide la potencia entre la tensión I=P/U pero mi duda esta si yo tengo entrada trifásica me dicen que hay un factor que hay que considerar para el calculo no me acuerdo del valor de ese factor por eso mi pregunta...
1 respuesta
Consumo en kilovatios de una casa
El motivo de mi consulta es la siguiente en mi casa tengo un servicio electricidad de 120 voltios 1 Fase, 1 Neutro, si yo mido la carga casa donde seria así según lo pienso yo. 5 amperios hora multiplicado por 8 horas diarias multiplicadas por 30...
2 respuestas
Tengo motor de China 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al 240V de dos lineas y neutral.
Tengo motor proveniente de China de 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al voltaje de Estados Unidos.
2 respuestas
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Arranque de un Motor 60 HP
Necesito una orientación Un familiar piensa montar una cortadora para piedras de cantera y le han dicho que consiga un motor de 60HP, a 1800RPM, tengo entendido que 1HP es 746watt entonces resulta que el motor de 60HP es igual a 44.76KW ¿Es correcto...
3 respuestas
Quiero conocer la relación de voltaje amperaje y potencia en alimentación domiciliaria
Una vivienda alimentada con 220 vol, 15 amp y una potencia nominal de 2200 w por que se le pueden anexar hasta 4 automáticos con diferentes valores de amp 15, ¿10,16 amp si la alimentación son solo 15 amp? ¿Ahora si se pone a funcionar todo al mismo...
1 respuesta
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
Potencia trifásica
Tengo una pequeña duda de un ejercicio de la universidad, y es que a mi la electrónica no se me da muy bien je je. El caso es que la pregunta es que una carga trifásica equilibrada genérica Z y de angulo B absorbe una potencia de 20Kw. En el caso de...
1 respuesta
¿Cómo medir voltaje en alternador de imanes permanentes?
Tengo un alternador de imanes permanentes (trifásico) conectado a una turbina eólica, me gustaría saber ¿Cómo medir el voltaje se salida del alternador? ¿Solo basta con medir el voltaje entre dos fases dejando una suelta o existe un cálculo que...
1 respuesta
Intento hallar la intensidad del una instalacion monofasica. Para instalar un banco de capacitores
Intento resolver un problema. Luego de determinar la potencia capacitiva de una instalcion, intento hallar la intensidad. Es decir Intensidad igual a Qc/v.sen fi. ¿Qué valor tiene el sen fi?. Luego de corregir el FP Factor de potencia requerido 0,95...
1 respuesta
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Transformadores y potencia
Estaría agradecido si pudierais aclararme la siguiente duda. Tengo que montar un equipo cuyas características son ---- Tensión:220V 50Hz, Potencia: 500W, Consumo: 3.5A ---- y lo que me llega es trifásica sin neutro (380 o 400v... No recuerdo). El...
1 respuesta
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Que icp poner
He recibido una carta de iberdrola en la que me dicen que tengo una potencia contratada de 5.000 W. Y que debo poner el ICP correspondiente. Al mirar el contrato original de suministro (yo he comprado la casa hace tres años) pone Tensión nominal...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Duda máxima potencia motor monofasico
Descartada la opción convertidor trifásico, el motor puede ser de arranque suave. Es para instalar una reductora de salida entre 550 y 750 rpm, y adaptarle un fuso O cono astillador de madera, por lo que al arranque soportaría solamente a la Propia...
1 respuesta
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Puedo usar un generador trifásico usando solo dos de sus tres fases
Como lo describí en la pregunta superior, quiero usar mi generador trifásico, pero solo dos fases de las tres que tiene, ¿Se podrá sin hacerlo daño a la máquina?
1 respuesta
Influencia del coseno de Fi en motores
Acabo de leer en un foro un comenatriio que hace en referencia a la repercusión sobre las variables de tensión, intensidad y coseno de Fi cuando un motor trabaja a baja carga. Yo tengo un problema en la actualidad, estoy midiendo con contadores...
1 respuesta
Necesito que me ayudéis a resolver este problema de electricidad para un examen
Podrías resolverme estos problemas paso a paso, me quedo a medias en la resolución de los mismos te lo agradecería mucho el jueves 27 tengo examenen y una de estos entra, MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO 1.-En un local cuya alimentación eléctrica es...
1 respuesta
Buen día; Como puedo conectar un rectificador de 2000 amperes para galvanoplastia. Es un rectificador antiguo.
Tengo un rectificador de 2000 amperes esta desconectado necesito conectarlo cuenta con tres perillas de control con ocho pines cada una.
2 respuestas
¿Conexión de resistencia de inmersión en estrella trifásico?
Tengo una duda sobre la potencia, tengo una resistencia trifásica de inmersión de 12kw para un voltaje de 380v esto en conexión delta, mi duda es que si hago una conexión en estrella para conectarla a un voltaje de 440v ¿Cuánta potencia pierde mi...
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Cuantos Amp. Obtengo d un transformador de 300KVA, 440V d entrada y 24V d salida?
Me parece q la formula seria KVA=300*1000/440=680 Amp. ¿No se si este en lo correcto o como se aplicaría la formula? Esos datos vienen impresos. Como aca en México la tensión de 2 hilos es de 220V, me da alrededor de 12V d salida, lo anterior me...
1 respuesta
Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.
Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica en cada uno de los elementos de los circuitos serie y paralelo realizados en el punto anterior 10 KΩ1 MΩ1000 KΩ4700 Ω teniendo como fuente de voltaje una batería de 12 Voltios. Describa cómo...
1 respuesta
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Tengo una panadería y tengo un horno monofásico y otro trifásico cual gasta menos. Muchas gracias.
Tengo una panadería y tengo dos hornos, quería saber que horno gasta menos, uno es monofásico y el otro trifásico
1 respuesta
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Como obtengo kw, kva, kwh, kvar,
Disculpa, mi insistencia necesito por favor, la fórmula para obtener kwh, kva, kvar y kw Espara presentar un trabajo...
2 respuestas
Potencia que soporta un térmico de 10 a.
¿Qué potencia soporta un témico de 10a, con una tensión de 125w? ¿Y de 16 a? Necesito saberlo porque quiero instalar uno.
1 respuesta
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Bajar la Potencia en trifásico
En primer lugar decir que he cambiado la calefaacion de luz a gas natural. Actualmente tengo 13.5kw contratados creo con discriminación horaria y maximetro. En mi compañía me han dicho que para cambiar la potencia puedo hacer dos cosas: 1. Cambiar de...
1 respuesta
Calculo de corriente
Si tengo un motor conectado en delta cual es la fórmula para calcular la corriente en estrella
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Compré un aire equivocado, tengo 220
Amigos por error compré un aire de 115v, en mi casa tengo 220v, un amigo me dijo quensolo tienen que cambiar una línea por neutro, ¿Qué tan cierto es? Cabe mencionar que ya tengo un aire 220, ¿Qué me recomiendan?
3 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Conexiones trifásicas
He comprado unos acumuladores de calor que pueden funcionar en trifásico y en monofásico (he pedido que me lo instalen por esta última posibilidad, aunque pierda algo de potencia, porque cambiar a trifásico es bastante caro, por lo que os he leído en...
2 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Convertir KW/H en amperios
Tengo un contador óptico en un trafo y quisiera saber la intensidad máxima que ha sacado en un periodo de tiempo. Tengo los datos de la tensión, intensidad, cos de fi y también la máxima de KW y el día en que se ha producido, pero la intensidad no me...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Tengo un consumo en mi cuenta de servicios de 100 kwh de que potencia seria el transformador para esta red?
La red es trifasica y consta de iluminación y motores
1 respuesta
Qué margen de error acumuló si mido la potencia de una estufa de forma indirecta?
Cómo están Tengo entendido que el método volt amperimétrico consiste en medir una resistencia o medir la potencia de un aparato, ¿A través de la lectura del voltímetro y del amperímetro de manera separada verdad? Si utilizo una pinza amperimétrica...
2 respuestas
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
¿Instalación trifásica de 20kw contratado y quiero bajar a 6.9kw.boletín?
Tengo un bajo comercial, con instalación trifásica con 20 kw contratados y quiero bajar la potencia contratada a 6.9kw.¿Tengo qué hacer nuevo boletín?. La instalación seguirá siendo trifásica.
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Querría saber el Precio de un desconector 45000 w
Me han dicho que para un local de 800 m2 nesitaría contratar una potencia de 45000w y poner un desconector para esa potencia
2 respuestas
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica