¿Alguien me puede explicar porque este transformador lleva dos cables a tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
¿Para qué sirve el neutro en una casa?
¿Me gustaría saber para que sirve el neutro en un hogar nosotros tenemos la fase pero que función tendría el neutro?
3 respuestas
Vivienda antigua con entrada de 230 voltios, entrada de 2 fases sin neutro, y con cable de tierra puesto recientemente.
Necesitaría en un enchufe de la casa por lo menos tener fase, neutro y tierra. Es decir que entre fase y neutro hubieran 230 voltios, así cómo entre fase y tierra y entre neutro y tierra estuviera cerca de 0 voltios. Sé que hay transformadores que...
3 respuestas
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
La conexión a Tierra de las instalaciones eléctricas.
En esta sección proliferan las consultas sobre los problemas que entraña el que las instalaciones eléctricas estén referidas a Tierra. Después de más de 100 años de esta práctica universal ¿Es realmente necesaria?
3 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Principio de funcionamiento de un interruptor diferencial
Finalmente he terminado con el estudio del diferencial, he estudiando a fondo el tema de los disyuntores diferenciales, o al menos lo más importante., para finalmente llegar a lo que podríamos llamar la cereza de la torta., que es saber como funciona...
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
¿Qué función tiene el neutro en la instalación del circuito eléctrico de una casa?
Me gustaría que me explicarais qué función tienen el neutro en una instalación eléctrica. Si es el retorno de la corriente, ¿Por qué no se puede unir directamente a la fase? En mi casa los enchufes tienen tensión en los dos polos ¿Es qué no hay neutro?
3 respuestas
Neutro del transformador
Me gustaría si me podías explicar como funciona el neutro del transformador. Y tengo un par de supuestos: -¿Cuándo hay un defecto a tierra los electrones que pasan a tierra suben por el neutro(tengo entendido que si porque provienen de el)? -Si...
2 respuestas
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
Conexión domestica neutro-tierra
Hace unos meses me surgió una duda, en una platica con técnicos electricistas uno de ellos menciono lo siguiente: "Al hacer una instalación eléctrica (México -120VAC- 1 fase y 1 neutro) hay que conectar el neutro a la tierra física, debido a las...
1 respuesta
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
Generador de corriente alterna. El neutro.
Si el Generador de Corriente Alterna de una Central Eléctrica produjese la corriente solo en MONOFÁSICA, en lugar de Trifásica, ¿Se convertiría entonces el cable NEUTRO también en Fase, puesto que la corriente va hacia adelante (cuando pasa cerca el...
2 respuestas
Donde va la corriente eléctrica que usamos
Se que puede sonar tonto pero soy ignorante en el tema ¿Dónde va la electricidad que usamos? A ver si me explico, cuando encendemos una lámpara, la corriente pasa por la resistencia (que sería el foco de luz), luego cuando sale la electricidad ¿A...
4 respuestas
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Si por el neutro retorna la corriente, como puede ser que tenga 0 volts ?
Si la función del neutro es ser el retorno de la corriente, ¿Hay voltaje? ¿Estoy en lo cierto al decir que pasa corriente por neutro?
3 respuestas
En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v
- En un circuito de una casa quitamos el neutro. Que pasaría dependiendo, si es de 220v o 380v - En circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos.
1 respuesta
¿Porque en argentina la aea prohíbe que el dueño de una casa por ejemplo aterrice su neutro a tierra?
¿Por qué la aea en mi país prohibe aterrizar el neutro en una vivienda? Osea mi pregunta viene porque ahí en muchos lugares donde vivo que el neutro tiene 5v o 6v o más o un poco menos y lo que pasa es que cuando apagas las luces en este ejemplo los...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Cual es la distancia mínima y máxima entre varillas puestas a tierra?
Pienso instalar dos varillas a tierra una para el neutro en el contador y la otra para la protección personal y de los equipos. Pero escuche que debe haber una distancia entre varillas, lo que quiero saber es cual es la distancia máxima en las que...
3 respuestas
¿Cómo se generan las 3 fases en un generador ?
El generador (alternador) genera las 3 fases. ¿Cómo es que son desfasadas? ¿Cuántas bobinas tiene el rotor del generador? ¿Qué voltaje se genera? ¿Cuántos cables salen del generador y llegan al transformador? Cuantas bobinas tiene el transformador...
1 respuesta
Conexión de una transformador a 440 trifásico a 127 monofásico
Tengo una toma de 440vac trifásica, que se conectara a un transformador.. El transformador se pidió con entrada trifásica a 440vac y con salida a 127 vac monofásico... Pero el transformador llego con dos entradas, y dos salidas, y nos indicaron...
1 respuesta
Unir neutro y tierra en cuadro eléctrico industrial a 24V CC
Desde mi punto de vista, existe la creencia de que hay que unir neutro y tierra en los cuadros industriales(tras el transformador de 24V CC). En ningún sitio he estudiado o leído eso oficialmente. El otro día teníamos un problema, y el electricista...
3 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
Puesta a tierra
Debo instalar a tierra el neutro del secundario de un trafo 2.4/0.46 kV - DYn, pero me indican que se requiere una resistencia entre el borne neutro del secundario de trafo y el pozo. Agradeceré me confirmes los detalles de esta especial instalación.
1 respuesta
SISTEMA TT puente de union principal
Quiero consultar en que casos se usa el puente de union principal y donde se produce su union ( en el transformador o en el tablero general alimentado por el transformador) Consultado entre unos colegas me dicen que el puente de union principal no se...
2 respuestas
Generador trifásico no da corriente
Tengo un generador diesel trifásico Hyundai al que en estos días, creo que debido a la lluvia que ha caído, se le quedó pegado-soldado el conector a la base trifásica del generador. Debido a ello, compré las dos piezas (base + conector), y cuando...
1 respuesta
Sistema trifásico con tierra como neutro
En un sistema trifásico han colocado una jabalina para usar de neutro para bajar el consumo. Pero al medir, dos de las fases contra tierra entregan 300volt aproximadamente y la otra fase entrega 140. ¿Cómo se puede solucionar?
2 respuestas
Acometida enterrada trifásica enterrada en PVC
Necesito hacer una acometida enterrada, ¿Qué debo tener en cuenta para norma retie? La distancia son 200 mts, se hace el cálculo de regulación correspondiente. ¿Cómo se calcula la protección a tierra? Necesito saber todo el cumplimiento retie. ¿Se...
1 respuesta
Delta estrella
Nada más me gustaría preguntar que es un sistema estrella y delta en los transformadores cuales son sus ventajas y desventajas y si tienen desventajas Porque se utilizan y también si hay alguna diferencia con respecto a los motores trifásicos.
2 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Cómo transformar corriente trifásica 380 a monofásica 220?
Tengo un generador trifásico 380 tres fases y neutro de11kva y un inversor cargador de baterías monofásico 220. Puesto a fase y neutro sufre mucho el generador. ¿Cómo puedo obtener toda la potencia del generador a 220 V?
1 respuesta
¿Dónde se conecta el cable a tierra de un transformador de medida o de corriente?
He visto un dibujo de un transformador de medida con cable a tierra... Pero me pregunto donde sae conecta el cable a tierra de un transformador ..., porque en un aparato eléctrico va a la chapa y de ahí a la ficha para derivar en el tomacorriente.....
1 respuesta
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Generador trifásico a monofásico, 2 positivos 1 neutro
No entiendo de generadores y me encuentro delabte de un generador trifásico convertido a monofásico. Salen 3 cables del generador, ahora mismo dos se utilitzan para subministrar electricidad a una vivienda grande. El otro, que mirado con un...
3 respuestas
Diferencia entre relé diferencial, interruptor diferencial y autointerruptor diferencial
¿Qué diferencia existe entre un relé diferencial, un interruptor diferencial y un diferencial autorearmable?
1 respuesta
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
¿Qué pasa si en una acometida trifásica el cable del neutro tiene una derivación a tierra?
El asunto es que tengo una acometida trifásica de unos dos km de longitud y una de las fases tiene una pequenia derivación ( solo cuando esta lloviendo ) y me salta el diferencial. Como solución he cambiado el cable de la fase con derivación con el...
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
¿Cuántos esquemas de distribución eléctrica existen?
Me encontré con una página de un libro vinculada a las redes eléctricas de distribución No se si guarda relación solo con el reglamento eléctrico de un país en cuestión o se relaciona a nivel general Observen ustedes. Acá, hay 2 esquemas diferentes:...
1 respuesta
¿Cómo conecto mi soldadora 380V que tiene 4 cables a mi generador 380V que tiene 5 cables de salida?
Poseo un maquina de soldar pequeña de 380V, y nbecesito conectarla a un generador de corriente autónomo que entrega corriente trifásica. ¿El problema es que la soldadora se conecta con 4 cables y el generador tiene 5 cables... Como conecto los cables...
1 respuesta
Conexión de transformadores
¿Qué implicaciones podría tener si en una subestación tengo un transformador usado como elevador y es del grupo vectorial Yd11 y lo sustituyo por uno del grupo vectorial Dy11 además en este último el neutro queda flotante (lado primario 4160V/lado...
1 respuesta
Porque entre el neutro y el toma tierra hay una corriente residual que hace saltar el diferencial
En el alumbrado publico por ejempo al cambiar los equipos de arranque para lamparas de vapor de sodio a alta presion por led no entiendo ayuda
1 respuesta
¿Por qué en un sistema delta, la medición de voltaje entre Fase y Tierra me sale 0.5v?
Medí en un transformador trifásico los voltajes entre Fase (R-S ; R-T; S-T) y cada una de ellas me daba 226v, pero cuando medí Fase Tierra me salio 0,5v. Inicialmente este ultimo me salia 17v, pero después de hacer limpieza la línea a tierra bajo a 0,5v.
2 respuestas
Dos o una varilla para puesta a tierra?
Me di cuenta que mi casa no está puesta a tierra y he decidido contratar un eléctrico para instalar la tierra y el me dice que con una varilla-tierra a neutro puesta al contador es suficiente ya que esta protegería los voltajes que lleguen por neutro...
2 respuestas
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Puedo conectar un Grupo electrógeno de generación 220v monofásico y usar el Neutro de la Red aunque esta no este presente?
Familia, poseo un generador de 220v y todo el sistema en casa es de 125v. Cuando se producen afectaciones por tormentas, averías,¿Etc.? Entonces puedo usar este generador, pero, ¿Es posible sin tener red eléctrica presente usar el neutro?. ¿Esta fase...
2 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
ETC IT(neutro aislado de tierra)
El tema de mi consulta es por lo siguiente. Como calculan la resistencia que le deben colocar al neutro en un esquema a tierra IT.?
1 respuesta
Duda conexion 220V
A mi tablero llegan dos fases y neutro. El voltaje entre cada fase y neutro, es de 110V. El voltaje entre fases es 220V. Mi Pregunta es: En el tomacorriente de la secadora (220V), tengo 3 pines, a la cual por supuesto van conectadas las dos fases,...
1 respuesta
Distribucion 230VAC trifasica sin neutro
Me encuentro con un grave problema en una instalación salida de transformador 230 trifásica con neutro. En CGM( salida de fusibles) se van quemando fusibles y ahora creo que también un transformador de intensidad. Aguas abajo alimenta otro cuadro de...
1 respuesta
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Que conviene más en consumo, Tansformador o convertidor de fases rotativo
Tengo un local en el que no hay disponibilidad de CFE para darme Luz Trifásica, por ser instalaciones subterráneas no se previó en esa zona luz trifásica. Tengo 1 horno eléctrico con caldera que ocupa una pastilla de 30 ampers, también quiero...
1 respuesta
¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
¿Dos tierras en distintos lugares de la instalación?
Tengo un cable que me llaga aun lugar de mi finca, a unos 250 metros de donde tengo una toma tierra. Este cable es de 4x16 sin toma de tierra y me hace falta los 4 hilos, lo cual me planteo hacer una nueva toma de tierra donde tengo que hacer la...
2 respuestas
Diferencia entre neutro y tierra
Quiero saber cual es la diferencia entre conectar a neutro y conectar a tierra. Porque hay circuitos donde tenemos que conectar dos fases, NEUTRO y también TIERRA. ¿No son iguales?
1 respuesta
¿Cómo podemos protegernos ante un fallo del neutro?
Quisiera saber si has puesto alguna vez el neutro a tierra aguas arriba del diferencial, como protección, por si se corta el neutro por fallo en la linea suministradora de la compañía, el problema es que la linea es privada y la compañía no se hace...
1 respuesta
Neutro en corriente alterna con o sin
Pues tengo la siguiente cuestión ya que siempre se me ha generado la duda en A.C. El neutro presenta algún tipo de tensión, en teoría debería porque cambia la polaridad a lo largo de un segundo dependiendo los Hz ¿No? O no presenta tensión
3 respuestas
Me podrías explicar cual es la razón por la cual el neutro se puentea a la barra de tierra
Me podrías explicar cual es la razón por la cual el neutro se puentea a la barra de tierra osea antes del diferencial
1 respuesta
Por qué hay centros de transformación con neutro aislado a tierra y otras no?
¿Alguien podría decirme es por qué?, por favor. Lo he visto y no sé porque ocurre esto y si hubiera alguna forma de calcularlo.
3 respuestas
Cable Toma de Tierra en edificio antiguo.
Hace poco adquirí un piso de el año 70 y poco y somos unos 8 vecinos de los cuales no tienen ni idea de lo que tienen y los contadores que tenemos son de telegestión ya que los vi cuando realicé la subida de potencia y el técnico solo miro el cuadro...
5 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
Diodos dañados n la excitatriz de un generador
¿Cuál es la anomalía si se dañan diodos en la excitatriz un generador?
1 respuesta
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Ayuda con la instalación de circuito eléctrico con un sistema trifásico con fases balanceadas
Holaq ue talquiiera que me hables ams acerca de este tema he leido que lo ideal en un sistema trifasico es que las fases esten balanceadas parqq ue a side esta manera no circule corriente por el neutro osea que si circula 1A por l1, POR L2 OTRO 1A Y...
3 respuestas
¿Por qué en la conexión del portalámpara, en la boca de luz, tengo 350 volts.. Entre retorno y neutro...?
En los dos cables dónde se conecta el portalámpara, tengo una tensión de 350 v cuando siempre hubo 220v . El neutro tiene tensión.. ¿No puede ser porque? ¿Qué pasó con el neutro? Si esta tocando una fase... ¿Por qué no salto las térmicas o el disyuntor..?
2 respuestas
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
¿Qué tensión hay si una de las fases que sale del trafo hace tierra por defecto de aislación?
He leído en un comentario por allí que cuando una de las fases pierde aislación y toca tierra, hay una tensión de 400 v entre fase y tierra ... Mientras que entre neutro y tierra 230 v..., ... Pero no entiendo por que... Si hay 400 v entre fase y...
1 respuesta
Transformadores y susbestaciones de distribución
Soy una persona que estudia ingeniería industrial y me toco hacer mi trabajo de administración industrial en una empresa que compra energía eléctrica a unos altos voltajes y la transforma en sus subestaciones, tengo que describir el proceso que hace...
1 respuesta
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
Caldera con convertidor de fases
En casa tenemos dos fases de 130V, sin neutro. Nos han instalado una caldera de gas y el instalador ha dicho que la caldera necesita un neutro y nos ha instalado un convertidor que da 230V en una línea y neutro en la otra. ¿Es realmente necesario...
5 respuestas
Tierra de servicio
La tierra de los secundarios de los transformadores de intensidad y tensión de la celda de medida de una cabina de 35 KV ¿Debo o puedo unirla con la tierra del neutro el transformador de potencia de AT/BT? ¿Es una red independiente? ¿Se debe unir a...
1 respuesta
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
¿Sabe alguien describir esta maquina generadora?
¿Alguien comprende de donde salen las fases de esta maquina generadora? ¿Quiero saber si el rotor es el circulo rojo del medio y de donde salen loas fases... Para la línea trifásica? ¿El estátor seria la circunsferencia marrón que rodea el circulo...
2 respuestas
Si la fase esta interrumpida y el neutro que viene tiene corriente; porqué hay voltaje entre el neutro y la tierra?
Desde la entrada de la acometida eléctrica vienen la Fase y el Neutro. En el interior de mi casa tengo mis electrodomésticos mas sensibles aterrados. Tras innumerables cortos en los bombillos y la señal de "Mal aterrado" en los protectores de las...
5 respuestas
Voltaje muy distintos entre neutro y fases después del transformador y Disyuntor (226v., 230v. 242v.). Por qué?
En esta gran casa de campo que desde el transformador hasta la casa hay unos 1000 metros, hay 6 aires, frigorífico, 3 termos, alumbrado y enchufes varios. Como ya dije en otra ocasión, al encender un aire, el alumbrado de esa habitación baja. Al...
3 respuestas
¿Por qué el neutro me está dando voltaje en un sistema trifásico a 440?
Tengo un circuito trifásico a 440 con neutro conectado a un distancia de 60 metros. Ya tome lectura a las salidas del transformador y el neutro es nulo, pero al terminar el circuito me da un voltaje de 220 entre tierra y neutro
2 respuestas
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
¿Por qué el vivo tiene corriente cuando se toca tierra si el neutro sale del mismnos trafo?es una
¿Por qué el vivo de la monofásica tiene corriente cuando se toca tierra si el neutro sale del mismnos trafo? Y porque si se toca a tierra el cable de alta tensión si no tiene conexión a tierra, ¿Igual qué la trifásica?...
1 respuesta
¿En qué consiste la puesta a tierra pata de ganso?
¿Sabría alguien decirme como se realiza una puesta a tierra pata de ganso?
1 respuesta
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
¿Qué pasa si conecto la fase de un generador al neutro de la red en la casa?
Recientemente he adquirido un generador portátil para cuando falla el suministro de electricidad. Aclaro previamente que vivo en un entorno de 110 V y esa es la tensión que genera el equipo. Al irse la electricidad, desconecto los breaker de la...
2 respuestas
Sobre una medicion trifacica 220v
He hecho una medición de voltaje en un edificio la alimentación es trifacica 220v y entre face R y puesta a tierra me sale 220v y entre fase S y puesta atierra me da 220v y entre fase T y puesta a tierra me da 0 v quiero saber por que
2 respuestas
¿Por qué se llama linea neutra? ¿Conexión de linea neutra? ¿Cuándo se conecta a tierra? ¿Qué es?
Si hubiese un ejercicio donde se explica el pq del uso de la linea neutra seria mejor. ¿O cómo se realiza la conexión de linea neutra? ¿Qué es una linea neutra?
1 respuesta
De trifásico de 230 por línea a 125 por línea
¿La acometida me llegan tres líneas de 230 v más neutro y tierra y debo conectarlo a una maquina que tiene tres líneas y un tierra ( la maquina es antigua) cada línea de 125 como puedo hacer para bajar el voltaje a 125 por línea?
2 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
Ayuda con la instalación trifásica de una nave industrial y problemas con el neutro
Expongo mi consulta por si alguien puede aclarármela. Tengo una instalación trifásica en una nave industrial, a la cual le instalo 3 lineas de encendidos diferente. Cada una a una FASE diferente. El encendido es con Telerruptores, por lo cual llevo...
2 respuestas
¿Qué pasa si en un breaker de 2 fases las invierto?
Que sucede si tengo un breaker de 2 fases, e invierto esas fases, ¿Qué pasaría? ¿Es eso posible? ¿Habría algún problema o que pasaría?
3 respuestas
Equipo a 230v traído de españa
Quisiera por favor asesoría es que traje una maquina espresso de españa y el equipo en su placa dice lo siguiente 230v 50-60Hz 2600w pero no se si el equipo es monofásico o trifásico me conseguí con el proveedor de españa el manual técnico y pues ahí...
1 respuesta
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Sobre un vídeo de transformadores de intensidad
He visto este video sobre ttcc y me generó estás dudas.. Https://m.youtube.com/watch?v=v9Q34YAiJa8&t=101s 1)Que sentido tiene una relación de transformación x/1.. Si pasan 500 A por el cable .., van a pasar 500 A por el secundario del transformador...
2 respuestas
Tengo un problema:se me han estropeado dos ordenadores. Tengo fuerza industrial de 4 hilos(3 fases de 120 v y un neutro).
Uso dos fases para conseguir 220 v y tierra, no se si esto es normal para la eletrónica, ¿Qué tendría que hacer? He comprado un sai de 600 v para proteger otro ordenador. Me gustaría que alguien me ayudara y me explique que tengo que hacer más para...
1 respuesta
¿Puedo conectar un generador monofásico a una instalación trifásica?
En mi país la tensión es de 380 f-f y 220 f-n 50 hz... Tengo un tablero con 25000 w de pot instalada en diferentes llaves monofásicas... Lo que quiero hacer es usar 3 o más generadores pequeños de 4,5 kva cada uno con sus respectivos tableros de...
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Interruptor Diferencial en redes bifasicas
Tengo que hacer unos subcuadros en los cuales tengo 220V bifásica y no hay neutro. Pretendo alimentar equipos de 220 monofásicos y pretendo protegerlos con automático bipolares y diferenciales de 2P con indicador de neutro y test. Preguntas. ¿Los...
3 respuestas
Debo conectar 2 lámparas como las de los postes públicos las debo conectar a fase y neutro o a dos fases
Del registro salen 4 cables supongo que son 3 fases y 1 neutro
3 respuestas
Como se refleja una corriente de falla a tierra
Se tiene un transformador triangulo en el primario y en estrella con neutro aterrizado directamente a tierra en el secundario, si ocurre una falla a tierra de 1.000 A en lado de estrella del transformador ¿Cuál sera el valor reflejado en el primario...
2 respuestas
Circulación de la corriente alterna en un sistema monofásico
Si la corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60 Hz) porque en un sistema monofásico, como el que tengo en casa, la corriente solo va de fase a neutro. Tengo claro que el neutro es por donde retorna la corriente ya que debe existir...
3 respuestas
Necesito un Neutro y tengo dos fases
Tengo que hacer funcionar un comporbador de seguridad eléctrica que funciona a 230V y requiere que haya linea, neutro y tierra, pero en el local donde ha de funcionar hay dos fases de 120V y tierra. Así el fabricante del comprobador dice que si no...
1 respuesta
Que sucede si alimento a un transformador con 1 fase y otro con 2 fases pero los mismos volt. , como se deben de ver las ondas
Si se alimenta a un transformador con un angulo de fase y a otro con dos fases pero teniendo las mismas tensiones como deben de salir o reflejarse en un osciloscopio las salidas de los transformadores
3 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
Conexión de transformador de trifásica y tierra
He solicitado la conexión de un transformador de trifásica para una vivienda de uso familiar con bomba sumergible de 2 hp como mayor aparato y el resto uso domestico con consumo inferior a 10 kva. La empresa prestadora es Edén en la zona de capilla...
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta
Compre un generador trifásico pero tiene 5 clavijas
Quiero poner en la clavija una salida monofásica como puedo hacerlo
3 respuestas
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Un trafo monof.13800/220V, conectando la solo el borne X1(fase) y desde otro punto se hace una malla de tierra funcionara como N
Para la creación de un neutro desde un grupo de electrodos (jabalinas) para el sistema funcionaria como neutro
1 respuesta
Sistemas de potencia
Estoy estudiando la materia sistemas de potencia y quisiera saber que tipo de conexión tienen las lineas de transmisión de alta tensión.. ¿Es decir en triangulo o en estrella?
1 respuesta
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
¿Por donde se va el desequilibrio en un sistema III desbalanceado?
Se me ha enseñado que en un sistema III en estrella el desequilibrio se va por el N... Pero en un sistema III conectado en delta (tanto trafo como carga) por donde se va el desequilibrio... No comprendo... Me refiero no en motores III que llevan...
2 respuestas
Camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito
Tengo una duda respecto al camino que rrecorre la corriente al producirse un corto circuito, en el caso que se produjera en el interior de una vivienda solo pasa en ella llega hasta afuera osea pasa las llaves termomagneticas, ¿Llega hasta el...
4 respuestas
Tengo un transformador de 12v con 5 cables 2 y 3 en cada lado y no se como se conecta
Es para un trabajo de la escuela me podrían ayudar, ya que soy nuevo con estas características
3 respuestas
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
Cuanto debe medir neutro -tierra
Quisiera saber cuanto debe medir neutro tierra, en una industria fui y me marcaba 0.021 voltios, fui a otra fabrica y me marcaban 6 voltios, cuanto debe marcar.
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
¿Por qué es tan importante que las fases estén equilibradas?
Espero no molestar... ¿Para que es importante que las 3 fases rst estén equilibradas...¿Qué beneficios trae eso a la red eléctrica?
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Me hace falta ayuda para resolver el siguiente problema de electricidad, ya que estudio ingeniería eléctrica y tengo los conocimientos, pero no sé por dónde empezar. Hay que calcular secciones de cables para trafo de la imagen, tanto para primario...
2 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Como puedo medir consumo de energía
Tengo la situación en mi instalación eléctrica residencial 120/240v que quiero medir el consumo que tengo y no fiarme del medido del proveedor local de energía, he comprado un medidor de energía Como ustedes sabrán la instalación eléctrica consta de...
3 respuestas
¿Como pasar de Tetrapolar a trifásica?
Acabo de comprar una máquina que funciona con corriente trifásica+neutro + tierra. Yo no tengo ese tipo de enchufes en mi instalación, tengo trifásica normal (trifásicos sin neutro) ¿Podría adaptar la máquina a trifásica sin neutro?
2 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Medir tensión en línea trifásica
Tengo una línea trifásica 220v sin neutro... Cuando mides entre lineasda 220v pero al medir L1-tierra da 220, L2-tierra da 220 y la L3 con tierra da 11v, a que se debe esto alguien que me pueda ayudar...
2 respuestas
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
De qué manera se eleva o se baja el voltaje a través de una línea de transmisión
Agradezco la ayuda es para rendir una materia gracias y no entiendo
3 respuestas
Efectos que producen las lineas largas de media tensio
Quisiera que me expliques que efectos produce conectar una linea de media tensión monofásica de 14.4 kv de 20 km con una carga de 30 kw a un grupo generador de 400 kw.
1 respuesta
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
¿Sería adecuado/seguro unir la tierra de protección y de servicio de un CT en el cual las cargas no estuvieran balanceadas?
Suponiendo un centro de transformación cuyas cargas que alimenta en BT no están balanceadas, si uno la tierra de protección y de servicio (PAT<1ohmio), entiendo que tendría una corriente circulando por tierra a muy bajo potencial, pero que sería...
1 respuesta
Duda sobre conexión de una máquina que funciona en 380V trifásica a una red eléctrica 400v trifásico
Tengo una maquina que funciona a 380v trifásica + neutro+ tierra. Mi lugar de trabajo tiene solo 400v trifásico sin neutro y220v sin neutro. ¿Cómo conectarla? ¿Funcionaria si conecto las tres fases de 400v + una fase de 220v de otro magnetotérmico?....
1 respuesta
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
¿En qué consiste la fase y el neutro?
Me gustaría saber que cual es la misión de la fase y .. ¿Si es positivo o negativo? ¿Cuál es la misión de neutro y si es positivo o negativo? ¿Qué pasa si yo junto dos fases o dos neutros o fase con neutro? Me gustaría saber donde puedo ver preguntas...
1 respuesta
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Potencial cero
Supongamos una tensión senoidal (220 ó 230 V), con o sin carga, en una línea de varios kilómetros de distancia sin puesta a tierra del neutro en la que al final de la misma existe una fuga a tierra; mi pregunta es: ¿La corriente de la fuga (defecto a...
1 respuesta
¿Cómo alimentar cada línea 110 v de la casa con un generador que tiene solo conectores 110 v?
Tengo un generador Firman de 4000 watts, deseo conectarlo con un tablero de transferencia manual, en el tablero de la casa entran 2 líneas de 110 v y un neutro, la pregunta es cómo le doy energía a toda la casa y no a una sola línea ya que...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
¿Puentear la tierra a la barra neutro?
He visto en algunos diagramas eléctrico, donde en el tablero principal eléctrico, ¿Puentean la tierra con la barra neutro eso es posible? ¿En caso de que no lo haga puede sufrir algún riesgo?
2 respuestas
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
Sistemas trifásicos
¿Dónde es común aplicar una conexión estrella y por que? ¿Dónde es común aplicar una conexión delta y por que? ¿Por qué se necesita la puesta a tierra del conductor neutro del sistema trifásico? ¿Qué conexión tiene la red de alumbrado de un edificio...
1 respuesta
Deseo saber si mi puesta a tierra está correcta
Coloque dos electrodos de 2.44m de largo separados a 2.44m, uno para el neutro y en el otro la carcacha del tablero y las intercomunique entre si por tierra
1 respuesta
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
¿Toma de tierra casera?
Mi problema es que vivo en un piso de alquiler (3º) y ningún vecino quiere poner la toma de tierra por temor al incremento de alquiler por parte de los dueños. El caso es que en mi barrio el transformador de la compañía esta dando muchos problemas,...
3 respuestas
¿Por qué se conecta una fase del secundario del transformador a tierra?
Lo vi en transformadores de medida. ¿Al conectar a tierra una fase del secundario la corriente no fluirá a tierra en vez de por la carga acoplada en el secundario del trafo?
1 respuesta
¿Cómo es el camino de la electricidad desde el generador hasta la industria o domicilio?
¿Qué voltaje y que corriente son generados? Si el voltaje generado ya es el usado ¿Qué rol cumplen los transformadores de por medio? ¿Qué pasa si una bobina ocupa más de 120 grados en el giro del estátor? ¿Cómo sera la frecuencia? ¿Cómo se produce...
2 respuestas
Duda en ingeniería eléctrica: ¿Cuantos tipos de neutros en baja tensión conoces?
¿Cuántos tipos conoces de neutros en baja tensión?.
1 respuesta
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
En una conexión eléctrica: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
Me están pidiendo para una instalación eléctrica, una conexión: "Cetac trifásico+N+T 32A", ¿Qué quiere decir la N y la T?
6 respuestas
Ayuda con la instalación eléctrica del hogar
¿Kurt88 qué tal? 1-Veras en la ultima pregunta que te hice del 27/09/2010 en el cual quería saber como identificar el neutro y la fase en una caja de registro cuando no se habían respetado el código de colores y se habían empalmado cables azules con...
1 respuesta
¿El meghometro mide la R de aislación del pvc y también la R del cable?
Tengo 2 dudas que me persiguen: Cuando medimos la R de aislación entre los conductores de una línea con el meghometro, concretamente ¿El instrumento me esta midiendo la R de la cobertura aislante solamente o también esta considerando la R de los...
2 respuestas
Cómo conecto ducha lorenzetti de 220v
Acabo de comprar una ducha lorenzetti de 220v, podría poner la 110v pero no se puede ya que el termo magnético de 110 no es del que se necesita necesario y no se puede cambiar, entonces compre la 220 para sacarlo del termomagnetico de la estufa ya...
1 respuesta
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar