Kva, kw
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Tengo que considerar todas lasmaquinas del taller para calcular el fp
En clase hemos hecho muchos ejercicios para corregir el factor de potencia. Pero mi duda es no en la teoría sino en la practica: Si quiero corregir el fp de un taller o una industria, ¿Tengo qué calcular todas las potencias activas y reactivas de...
4 respuestas
Transformador para alimentar un motor de 220 v
Me gustaria saber las caracteristicas de un trafo 380/220 para alimentar un viejo motor de 220 v y 100 C.V. De potencia. ¿Es correcto el cálculo que realizo I=75000 w/(raiz de 3*220v)=196 A? Muchas gracias. Si me podeis decir un precio aproximado del...
1 respuesta
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Duda sobre consecuencia al eliminar carga reactiva
Para eliminar o restar la carga reactiva se coloca banco de condensadores, por perdidas en circuitos inductivos, hasta ahí estamos bien creo. Por perdidas en la creación de los campos magnéticos de las cargas inductivas de motores y transformadores,...
1 respuesta
KW mecanico y kW electrico
¿Cuál es la diferencia entre los kW mecánicos de eje y los kW eléctricos de consumo del motor eléctrico? Debido a que las placas del fabricante tiene kW pero cuando hacemos calculo de kW eléctrico con: los amperes, 1.73, voltaje y factor de potencia;...
1 respuesta
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Influencia del coseno de Fi en motores
Acabo de leer en un foro un comenatriio que hace en referencia a la repercusión sobre las variables de tensión, intensidad y coseno de Fi cuando un motor trabaja a baja carga. Yo tengo un problema en la actualidad, estoy midiendo con contadores...
1 respuesta
¿Cómo puedo calcular banco de compensación?
Tengo un banco de 1000 KVA, apenas consumo 80 KW, pero mi factor de potencua esta en 0.49, acá en nicaragua nos limitan a 0.85, para no pagar otra multa este mes deseo estimar una demanda de unos 250 KW y poder calcular el banco de compensación a lo...
3 respuestas
Contadores domésticos y energía reactiva
Me gustaría conocer si los contadores domésticos miden sólo la potencia activa (P) o por el contrario miden la potencia aparente (S). En este último caso querra decir que nos cobran por la energía reactiva (Q) y que por tanto nos interesa que en casa...
2 respuestas
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion
2 respuestas
Transformadores Trifásicos
¿Cuál es la carga máxima (en amperios) que se puede conectar a un BANCO DEE TRANSFORMADOPRES 3 X 25 KVA? Y de ser posible ¿Cómo se calcula?
1 respuesta
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Kw, kva
Me gustaría que me explicaras de la manera más sencilla el triangulo rectángulo de potencia real, potencia reactiva y potencia aparente a nivel industrial..!
1 respuesta
Se manifiestan los armónicos como amperios al medirlos con amperímetro TRSM.
Tengo un motor trabajando a través de un variador de frecuencia, estoy a la espera de recibir un analizador de RED, para medir la potencia entregada por el motor, mientras tanto hago las mediciones con un amperímetro TRSM... Me dicen algunos, que los...
1 respuesta
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Instalasion de capasitores
Si instalo capacitores de más el voltaje se eleva, el factor de potencia ya no se acercara a 1 pero que pasa con el ahorro de energía, es el mayor cuando el factor de potencia es 1 o es directamente proporcional con los "var" donde la conpania de luz...
1 respuesta
Banco de capacitores para un transformador de 30kva
Alguien que me pueda ayudar y me diga De que capacidad seria un banco de capacitores para un transformador de 30kva
2 respuestas
¿Por qué al aumentar la carga a un generador con inyección constante su velocidad angular disminuye?
En un grupo electrógeno al aumentar el consumo de potencia de la red es necesaria la inyección de combustible para mantener la velocidad angular constante, pero ¿Por qué ocurre esto? ¿Es acaso que la potencia reactiva aumenta en desmedro de la...
1 respuesta
Conexión Motogenerador Turbina de Gas
Tengo una instalación la cual la alimentan dos transformadores en paralelo de 630 KVA cada uno, 910 A cada transformador. Para aprovechar el gas metano que se produce se quiere instalar un motogenerador con turbina que también se aprovecharía el...
1 respuesta
Instalación de bacos de condensadores
Como se cuantos pasos o escalones debo poner de bancos de condensadores para corregir m factor de potencia
1 respuesta
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Consumo Motor sincrónico
Estoy intentando encontrar como puedo calcular el consumo eléctrico de un motor sincrónico. El problema es que este trabaja con corriente alterna y directa al mismo tiempo. Así que no estoy seguro que se calcule como un motor jaula de ardilla normal.
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Reducción de corriente eléctrica
Es posible reducir la corriente eléctrica en una casa. ¿Se pueden usar condensadores? La alimentación es monofassica 220 v. La casa tiene 10 fluorescentes de 40W. Otra cosa que quería preguntar es si una refrigeradora consume corriente reactiva (medí...
1 respuesta
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Placa caracteristica de un motor
Si la placa de un motor dice que su P es de 10 kw, y su coseno de 0,8. Mi pregunta es: 1.- ¿Los 10 kw representan la P util o la absorvida 2.- El cos 0,80 me esta indicando que del 100 % de la corriente aparente tomada de la linea, un 80 % de esa...
1 respuesta
Que condensador de reactiva debo poner?
Hace unos meses, puse un condensador de 35 mf para compensar la reactiva en una instalacion de 230v y con un consumo de 4 amp, y se me bajó la reactiva en tiempo real a 0,01 kvahr Ahora, he subido el consumo ya que he puesto unos aparatos que...
1 respuesta
Bajar el consumo
Como puedo hacer para que el medidor de corriente no marque todo el consumo de la casa.
5 respuestas
Dimensionamiento de banco de capacitores
¿Cómo se dimensiona un banco de capacitores para compensar la energía reactiva consumida por un motor de 125 HP? ¿Qué datos se necesitan?
1 respuesta
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
¿Es cierto que se puede ahorrar luz colocando un condensador en la línea de casa o en los aparatos que consumen más?
Hay videos en la internet diciendo que se puede ahorrar dinero en la factura a de luz instalando un condensador... ¿Es eso cierto? Este es uno de ellos
6 respuestas
Ahorrador eléctrico.
Puede un aparato que son unos condensadores generar un ahorro eléctrico. El aparato mejora el coseno de phi, pero el contador eléctrico que es lo que mide, pues baja la intensidad de paso, pero el consumo en watios no baja. ¿Ahorra? .
1 respuesta
Alto sonsumo bomba de agua
Tengo una bomba de agua de 1 hp, se supone que su consumo son alrededor de 750 whats, sin embargo consume alrededor de 1.2 kilowhats, esta bomba esta alimentada por un cable calibre numero 12, la distancia del medidor de luz es de unos 30 metros, su...
2 respuestas
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
Energía reactiva comunidad de vecinos
En la comunidad de vecinos tenemos un contador trifásico. Una potencia contratada de 17,321 kW. Es una comunidad pequeña de solo 6 vecinos. Tenemos encendidos 4 fluorescentes 24 horas (uno por planta) y un ascensor. En las facturas nos penalizan...
2 respuestas
Tengo que realizar un ensayo sobre corrección del factor de potencia
En la asignatura de electrotecnia me piden que realice un ensayo sobre la corrección del factorde potencia. Pero me pregunto que podría hacer, la idea que se me ocurre a riori, es conseguir un tubo luz y me dir la corriente que consume antes y...
1 respuesta
Corriente reactiva motor caprari, se puede anular
Tenemos en la comunidad una bomba sumergida que nos suministra agua a 6 vecinos con motor caprari, las características del motor las mando en la foto,¿Qué corriente reactiva puede tener?, se puede anular con condensadores. GRACIAS y saludos
1 respuesta
Circuito trifásico consumo excesivo
No sé cómo Expresarlo bien pero tratare de hacerlo para que me pueda entender. Tenía un servicio eléctrico trifásico alimentado con un transformador de 500 kva, de las terminales del secundario del transformador sale la línea principal en 3 fases y 4...
1 respuesta
Como diseñar un generador diésel
Me gustaría saber como puedo seleccionar un generador diesel No se si me podrían dar un ejemplo !
1 respuesta
¿Para calcular la capacidad de un transformador es mas acertado hacer los cálculos por corriente o por potencia?
Necesito calcular la potencia de un transformador y tengo los datos de potencia en HP y de corriente, pero lo hago por corriente y me da diferente que cuando lo hago por potencia(HP), quisiera saber por que lado es mejor
1 respuesta
¿Resulta más costoso usar un transformador 220/110 para hacer funcionar equipos de cocina 110 v?
T Hola soy Chef y no entiendo de electricidad así que necesito orientación técnica para tomar decisiones. Tengo 4 equipos de cocina en Venezuela que quisiera traer al Uruguay para ejercer mi profesión, allá funcionan a 110 v y me informan en Uruguay...
1 respuesta
¿En qué casos debo emplear un relé magnético?
Como no tengo experiencia trabajando en industrias y considerando la variedad de relés en el mercado para maquinas III.., quisiera consultar a los expertos en que casos se usa un relé magnético... Seria para motores de muy alta potencia o para otros...
2 respuestas
Como medir el total de KVA en un tablero eléctrico
Requiero calcular el total de KVA que estoy consumiendo en una instalación. La compañía eléctrica me entrega 480V trifásico. Luego se utilizan transdormadores simples de 5KVA con lo cual se distribuye energía a las distintas áreas. El problema es que...
1 respuesta
Ensayo de factor de potencia con tuboluz y condensadores
Les cuento que realize el ensayo de ncia con un tuboluz y 2 condensadores en serie de 8 uf para tener una capacidad de 4 uf, la corriente baja de 0,29 a 0,28., apenas unas 10 milesimas de Amper, si tenes paciencia y esperas unos 5 o 6 minutos atina a...
1 respuesta
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
Transformador de 150 kva, carga a conectar 30kw
Tengo un transformador trifásico de 150 kva y se pretende conectar una carga de no mayor a 30 o 35 kw, ¿En qué afecta y como afecta que el transformador sea demasiado grande?, había escuchado que repercutía ante la CFE. Alguien me podría explicar al...
2 respuestas
Calculo de kva motor eléctrico
Necesito conectar un motor de12 HP a 220 voltios, la red viene de un trafo de 8KVA, necesito el calculo para saber si puedo. Ademas como hago el calculo para otros motores si son a 440 v.
2 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Si un motor dise q es de 8 kw y un generador es de 15 kva
Si un motor dise que es de 8kw y su corriente nominal es se 21 amper entonces quiere decir que por fase este motor toma 21 amper o 8 kw estaría en lo cierto o no ... Si un generador trifasico es de 15 kva y tengo entendido q 1 kva equivale a 1000...
1 respuesta
Motor eléctrico de 15KW aumenta consumo de amp.
A ver si hay alguien que me puede ayudar . Tengo un motor de 15KW que se alimenta con 380/660v este motor según las tablas debe de consumir +-24Amp.(En vació) En mi instalación se subió desde hace un tiempo el voltaje de entrada a 415V. EL amperaje...
1 respuesta
Rendimiento N de un motor trifasico
Quería saber como se calcula el rendimiento de un motor trifasico de N=0.75 y P=3kw fp=0.6
3 respuestas
¿Por qué la reactancia dice 40 w y el calculo da distinto?
Medí la R de una reactancia para tuboluz con el tester marca 85 ohms, luego tiene el dato de la corriente : 0.43 A. Si calculo la Potencia haciendo R por I al cuadrado, nos da menos potencia que la que marca. ¿O sera que esos 40 w hacen referencia a...
5 respuestas
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Rebajar energía reactiva y bajar potencia
Tengo una interesante pregunta para hacer, haber si me puedes ayudar. Resulta que tengo en un bajo que consume bastante potencia y han tenido que subir el término de potencia a seis mil y algo. Me han preguntado que si se puede hacer algo para bajar...
3 respuestas
¿Una Subestación Elevadora compensa HPs requeridos?
Tengo la siguiente situación: Tengo una planta eléctrica Perkins con un generador de 119 KVA. También tengo una subestación de 150 KW, la cual recibe 220V y entrega 9000V. Necesito Instalar 115 motores de 2 HP cada uno. Serían en total 230HP...
1 respuesta
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
Me han instalado una batería de condensadores de16 kva para reactiva, pero ahora me salta el icp. ¿Cuánto consume esa batería?
¿Después de instalarla se me salta a menudo la icp y además consumo más kwh. Tiene algo que ver la batería? ¿A qué se debe la subida de kwh.?. Evidentemente, la actividad es la misma que antes.
3 respuestas
¿Consumo VENTILADOR de techo real?
Resulta que compre un ventilador de techo y en su manual pone POTENCIA nominal 55w, sin embargo en la tarjeta madre indica potencia maxima del ventilador 1,2 A, lo que supera por 4 los 55w. Por tanto esto de que los ventiladores de techo consumen...
5 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Que generador necesito
Para un edificio de departamentos que cuando cortan la luz no funciona la bomba de agua que es de 15hp, que generador ¿De cuántos kwt? Necesitaría
2 respuestas
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Generadores en paralelo distinta potencia
¿Podría acolpar dos generadores en paralelo con distinta potencia? Repartirían los kw igual creo que no los kva si porque podría ajustarlo en las AVR. ¿Tocando la tensión y la caída pero al arrastrarse magnéticamente a la misma velocidad 50hz y con...
2 respuestas
¿Cómo calculo KVA?
Tengo un transformador de 2500 KVA. De 13.2 kv/4160-2401 kv Tengo los KW totales de 467.442, corriente total de 747.44 A (datos calculados) No conozco el factor de potencia, y necesito saber cuantos KVA reales esta consumiendo y KVAR que tiene como...
1 respuesta
Montar batería condensadores grupo electrógeno
Tengo una instalación en una que la línea de la acometida es un grupo electrógeno ¿Se puede instalar la batería condensadores trifásica igual que en una acometida de una red de compañía? Es que tengo varios motores de gran potencia eléctrica y mi...
2 respuestas
Compensador de potencia reactiva
Me gustaría que me aconsejaras donde puedo conseguir material sobre cómo y con que compensar la potencia rectiva de unsupermercado, me refiero a qué hallen el mercado y cómo conectarlo.
2 respuestas
Como calcular potencia en un generador trifasico
Tengo una duda con el siguiente calculo tengo un generador trifásico de 250 kva el FP es de0, 80, la tensión de fase es de 120 volt.,(entre fase y neutro) la tensión de linea es de 220 volt.(Entre fases), le tengo conectadas cargas activas y...
1 respuesta
Cual es el consumo real de esta imagen?
Donde se encuentra la flecha negra, son: 6,8 kW = 6.800 W ??? O son 0,68W Tengo mi duda ya que es una estufa a pellet que se encuentra enchufada a la corriente y en la etiqueta me sale eso. ¿Cuál es el consumo real?
2 respuestas
¿Si uso dos moteres de 2hp la potencia seria de 4hp?
¿Lo qué pasa es que tengo una máquina que compre que venia con un nmotor de 5hp pero donde vivo no hay trifacica así que pienso ponerle 2 motores de 2hp eso me daría 4hp?
5 respuestas
Generador de electricidad, movido por motor eléctrico, no se trata de energía libre
Soy Manuel y mi pregunta ampliada es la siguiente: ¿Es posible poner un motor eléctrico enchufado a mi red eléctrica, para que mueva un generador de 12Kva, la explicación para esto es que me llega la corriente muy baja, 200V a lo más, aparte de que...
2 respuestas
Como conectar al tablero de distribución un transformador trifásico de 700 kW
¿Me podrían ayudar por favor con un trabajo de investigación? Si tengo un centro de datos cuyo consumo de energía de TI será de 460 kW y las demás áreas como iluminación, tomas, AA de confort, etc. Serán de 100kW, todos a 220 voltios, excepto los...
2 respuestas
¿Cuantos wats entregaría un alternador que de 100 ampers en 12 voltios si se lo transforma a 220 voltios con un inversor?
Si activo, mediante un medio eólico, fluvial o como sea, un alternador de coche de 100 ampers (12 voltios) y lo llevo mediante un inversor a 220 voltios de corriente alterna, ¿Qué potencia, en watts obtendría? Y ¿Cómo sería la ecuación para deducir...
3 respuestas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta
Como calcular grupo electrógeno
Dispongo de 3 bomas de agua con motor eléctrico. 1 Motor Vertical turbina 100 CV consumo 80 CV 1 Motor Vertical turbina 100 CV consumo 80 CV 1 Motor Vertical Riego 125 CV consumo 90 CV. Todos los motores van a tensión 230 V AC. Y arrancan directo,...
1 respuesta
Aumentar la energía generada por un generador eléctrico
Leí que para aumentar la energía producida por un generador eléctrico hay que aumentar la velocidad (RPM) o el campo magnetico, me gustaría saber si es cierto, también me gustaría saber si hay una formula para ello. Tengo otra pregunta, si se aumenta...
4 respuestas
Como puedo sacar la potencia absoluta (KVA) si el capacitor me esta dando la potencia relativa (KVAR)?
Necesito verificar si un capacitor esta funcionando correctamente y para eso necesito la potencia absoluta.
3 respuestas
¿Cuándo se multiplica y cuando se divide el coseno de fi?
Está semana tengo que rendir un examen estuve estudiando y me encontré con algo que me genera dudas.. Doy un ejemplo, según mi profesor si en una casa ahí por ejemplo 4500va lo multiplica por coseno de fi de 0.85 eso me da como resultado 3825 kva...
1 respuesta
Los generadores diesel de 230Kva trabajan con 480m o 220?
¿Los generadores diesel de 230 Kva trabajan con 480m o 220? ¿Y qué tipo corriente continua o alterna? ¿Cuántas casas se pueden alimentar con esa potencia de 230 kva? ¿Cuál es el costo de estos equipos en el mercado internacional?
2 respuestas
Problema sobre carga inductiva
Tengo un problema el cual se me hace trabajoso resolverlo es el siguiente Una carga inductiva monofásica absorbe 10mw a 0.6 FP en atraso. Dibuje el triangulo de potencias y determine la potencia reactiva de un capacitor que se conecta en paralelo con...
1 respuesta
Calculo de condensadores según factura de energía eléctrica
Tengo una duda de como saber el condensador que debo conectar en una instalación trifásica que en Chile es 220/380v, tengo que los consumos facturados como potencia activa es de 15,800 kwh y 22,000 kvarh, si estoy haciendo bien yo pongo en la...
1 respuesta
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Economizador
He leído alguna respuesta tuya sobre economizadores, y me gustaría saber si es posible fabricarse uno o hay que comprarlo, y la dificultad si es posible.
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Consumo de un motor trifásico kw
Si un motor dise el consumo en kw por ejemplo 3 kw esa es corriente total que absorbe el motor o son 3 kw o fase lo que absove
1 respuesta
Que problema se origina si a un transformador de potencia de 250KVA le están suministrando más voltaje de su lim max
La consulta es que pasa si a un transformador de potencia de 250 KVA el voltaje de entrada es mayor de lo que la placa del fabricante indica como limite máximo.
1 respuesta
¿Un generador solar puede producir energía reactiva?
Menciono que no busco corregir algún factor de potencia, mi duda nace por que estoy aprendiendo que las maquinas sincronas pueden aportar energía reactiva a la red en estado sub-excitado o sobre-excitado por lo que ahora nace la pregunta si un equipo...
2 respuestas
En una instalación eléctrica con consumo
En una instalación eléctrica con consumo de 55 kW y factor de potencia de 0,759 se desea elevar el factor de potencia a 0,935, determine el valor de la potencia reactiva de los capacitores para mejorar dicho factor de potencia. Posibles Respuestas a....
1 respuesta
Calculo de la Corriente Nominal
El calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, es correcta esta formula? La corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
2 respuestas
Calculo factor de potencia
Favor me pueden cooperar con el cálculo de un condensador para reducir el bajo factor de potencia Voltaje es de 380 volt, tengo instalado cuatro motores eléctricos que funcionan a la vez con una potencia de 10 KW en total, por lo tanto es necesario...
1 respuesta
Puedo utilizar Transformador Seco 75kVa primario 480V secundario 220 V al contrario es decir, alimentar en 220 V
Estoy en Honduras y localmente solo encuentro transformadores secos de 75Kva para para voltaje de 480 a 220 V y mi aplicación la quiero al contrario. Alimentar en 220 V y obtener voltaje 480 V. Actualmente tengo 3 transformadores primarios que...
3 respuestas
¿Qué batería de condensadores necesito para mi bar?
Estoy estudiando la posibilidad de que me instalen una batería de condensadores para eliminar la energía reactiva de mi cafetería, pues los consumos los esta facturando muy elevados la compañía iberdrola mi pregunta es saber como debo calcular que...
1 respuesta
Conexión banco de condensadores.
Estoy conectando un banco de condensadores de 100 KVAR para mejorar el factor de potencia, pero me sugieren que debe ser inmediatamente después del barraje de distribución, esto es la primera carga del circuito secundario de mi transformador, ¿Es...
1 respuesta
Transformadores y potencia
Estaría agradecido si pudierais aclararme la siguiente duda. Tengo que montar un equipo cuyas características son ---- Tensión:220V 50Hz, Potencia: 500W, Consumo: 3.5A ---- y lo que me llega es trifásica sin neutro (380 o 400v... No recuerdo). El...
1 respuesta
¿Cuántos HP puedo instalar con un transformador trifásico de 25kva?
Tengo en casa un transformador que dice en su chapa que tiene una potencia nominal de 25 kVA entre otros datos. Quisiera instalar una maquina moledora de alimento y necesito saber hasta cuantos HP podría instalar con esta potencia en el...
1 respuesta
Consecuencias en la energía de un sistema desequilibrado
Me gustaría saber que diferencias hay entre tener un sistema equilibrado y otro que no, es decir si tenemos todas las fases con el mismo consumo ok no tenemos consumo en el neutro todo ok, ¿Pero si lo tenemos desequilibrado hasta que punto nos afecta...
1 respuesta
A un transformador de 100kw de cuanto kvar es el capacitor que tengo que poner
D cuantos kvar instaló el capacitor la transformador de 100kw o 125 kva
1 respuesta
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
Problema con Potencia Reactiva
Este ultimo mes, vi en la factura eléctrica de mi empresa un altísimo gasto en consumo de Reactiva, triplicaba la potencia activa. Utilicé un analizador de redes y observé que el consumo era capacitivo. Hay instalado un equipo de reactiva y me...
1 respuesta
Si hago mediciones para el cosfi, cuál coseno debo tomar?
Cómo les va. Tengo quehacer mediciones para medir cosfi de una industria. En el momento de tomar una muestra. ¿Tomo el cosfi más bajo o cálculo un promedio de la muestra representativa?
1 respuesta
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta
Como calculo las perdidas de vacío en este transformador
La duda que tengo es como voy a calcular el rendimiento si no tengo las perdidas del hierro, es decir las perdidas de vacío Se supone que Po=V1nIocos(theta) Po= Potencia de Vacío V1n= voltaje primario nominal Io= corriente de vacío. En ese...
2 respuestas
Calculo en kilowatt hora
Mi pregunta es la siguiente, me piden el calculo o consumo en kwh (kilowatt hora) y luego traducirlo a pesos de un equipo aquí en mexico, y la carga total del equipo es de 40.1kw. La maquina consta de 1 motor de 50hp, 1 motor de1.3 kw y un...
1 respuesta
Calcular qué potencia contratar
De nuevo me he hecho un lío con esto de calcular la potencia eléctrica necesaria... Verá: tengo contratada una potencia de 17,321 kW. Cuando llamé a la distribuidora para asesorarme para contratar menos, me dijeron que mi "término de potencia" era de...
1 respuesta
Avería en Microondas
Tengo un Microondas Panasonic que le saltan los 2 fusibles que lleva. He comprobado que al desconectar un borne de entrada del trasformador y ponerle en funcionamiento no salta el fusible. He comprobado el condensador con un polímetro digital, y...
4 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
¿Es posible que un medidor de potencia muestre Potencias activas negativas de un motor?
Realizando medidas con un medidor de potencia sobre un motor me he encontrado con el siguiente problema. Una vez realizado el montaje del medidor de potencia, para medir las distintas potencias de un motor asíncrono trifásico, se conectó al mismo en...
1 respuesta
¿Los motores de corriente continua también requieren un condensador para compensar la energía reactiva?
Me preguntaba si los motores de cc también son equipados con condensadores para corregir la reactiva o de lo contrario no consumen reactiva?
2 respuestas
Watios corriente continua - corriente alterna
¿Son iguales los watios de un electrodoméstico que funciona con corriente continua que los de uno que lo hace con corriente alterna? ¿Producen el mismo calor? Me explico: Supongamos una bomba de una pecera. Me interesa que la bomba de el menor calor...
1 respuesta
El principio de funcionamiento de los transfo
Bueno quisiera saber el principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos y como evitar una multa en la boleta de energía eléctrica colocanco condensadores en paralelo a la red ademas de como calcular el coseno de phi y este aumentarlo
1 respuesta
Instalación de transformador trifásico seco 440v
Xfavor si me puede ayudar, tenemos que instalar un transformador trifásico seco que eleve de 120/240v a 220/ 440v a un equipo de rx que trabaja con 440v trifásico y exigen instalar un breaker trifásico de 50 amperes para este econectar el equipo...
1 respuesta
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
1 respuesta
Conexión de banco de condensadores
Tengo un CCM en BT, el cuál es alimentado por un transformador Y-Y con V=0 (firmente a tierra), el CCM esta compuesto por 6 arrancadores estrella-triángulo de 350 Hp, se quiere compensar la carga inductiva con un banco de condensadores de 45KVAR por...
1 respuesta
Circuito RCL me piden calcular en base a un simulador
En base a este sitio: http://www.tuveras.com/electrotecnia/RLC/rlc.htm#valores%20instantaneos En donde se encuentra un simulador de circuito en serie RLC. Tengo estos valores se R = 8 ohms, L = 40 mH, C = 485.5 μF. El circuito está alimentado por una...
2 respuestas
¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Soy de México, ¿Tengo una instalación trifásica 220volts y he tomado lecturas del contador(medidor) a diario y he sacado un promedio de 7 KW por hora y 5 KVAR por hora necesito compensar con capacitores? ... ¿Cómo lo haría? ¿A partir de que factor de...
1 respuesta
Grupo electrógeno
En las características de los grupos nos viene en KVA ¿Qué nos indica? ¿Por qué no viene en KW? Que tengo que hacer para saber la potencia que produce un grupo electrógeno.
1 respuesta
Como calculó el amperaje de 330000 W en alimentación trifásica
Ayudo en un proyecto donde me preguntaron como determinaba la carga de unos equipos de aire acondicionado siendo su alimentación trifásica
1 respuesta
Ahorra con un condensador capacitor de 150 microfaradios a 220 voltios corriente alterna
Puedo ahorrar electricidad y bajar mi factura conectándolo directamente a la red eléctrica, seria recomendable uno mas potente o varios en la casa y por ultimo mas o menos de cuanto porcentaje de electricidad me podría ahorrar
5 respuestas
Potencia contratada en 46m2
Mi pregunta es cuanto es lo justo de potencia contratada para los siguientes electrodomésticos y alumbrado. Tres bombillas de 7w y una de 60 w. Televisor: 45 w. Play: 8,5 v y 5,3 a. Termo de 1,6 kw. Nevera de 140 W y una placa vitrocerámica donde se...
1 respuesta
Hice este ejercicio de transformadores bien?
En la Figura P.3.1a se muestra una red monofásica constituida por un alternador al principio de la instalación, que genera una tensión constante de 220 voltios y que a través de una línea de impedancia 0,3+j0, 4L/hilo alimenta al final de la misma...
2 respuestas
Potencia eléctrica adecuada en mi hogar y evitar que salte el diferencial con los electrodomésticos
En mi vivienda tengo contratada una potencia de 2,64 kw, y tengo una duda con respecto a los electrodomésticos. Tengo una aire acondicionado portátil, que consume 1600 V, entiendo con esta potencia que consume 1,6 kw, mientras lo este utilizando y si...
2 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Como conectar 2 trasformadores 750 kva en un solo gabinete y que riesgo o consecuencia puede haber
Necesito aumentar la potencia de kva ya cuento con un trasformador de 750 kva pero meti mas equipos en total el consumo en kva da 1080 . Cuento con otro trasformador de 750 kva Puedo conectarlos juntos en paralelo al mismo gabinete principal .
1 respuesta
Conexión de un Banco de Condensadores
Acabo de iniciar un trabajo de mtto eléctrico en un planta procesadora de mármol, en resumen tienen varios motores trifásicos y monofásicos aproximadamente 220 hp suman todos los motores, también tienen un banco de capacitores instalado según el...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Banco de capacitores para motor trifásico
Quisiera me ayudaran a calcular en base a fórmulas y a tablas un banco de capacitores de un motor trifásico de 250 hp alimentado a 480 vac a 60hz con un fp de .85 elevarlo a .95 . Es un proyecto que me asignaron para un proyecto de practicas...
1 respuesta
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Generador de electricidad
Quisiera referirme a lo que Vd me comentaba en sus respuestas del anterior titulo "INVERTER"... ' >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bueno he visto preguntas ( creo que tuyas, así como de otras personas ) donde tienen la inquietud...
1 respuesta
Cálculo trifásica.
Cómo calculas el magneto, diferencial y la sección del cable que tiene un equipo de frío trifásico que consume 3.000W. ¿Y si hubieran 3 de 3.000w compensados? ¿Cuándo se pone un diferencial de 300mA y uno de 30mA?
1 respuesta
Como calcular un banco de condensadores para un motor de 50 hp
Me podrían ayudar a calcular un banco de condensadores para un motor de 50hp q trabaja con la tensión de 380v estaría muy agradeció por la ayuda ya q es un trabajo q se me encomendó, y q tipo de arranque me recomendarían para este motor ya q la...
1 respuesta
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
Tablas de secciones en cables según longitutes
Me gustaría obtener las tablas donde venga reflejado la sección que hay que aplicar a un cable según la longitud del mismo, o sea, que para alimentar un motor de por ejemplo 3 CV y una longitud de 90 metros en trifásica, con una sección de 1.5...
1 respuesta
¿A qué se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio?
Feliz Navidad Quería saber a que se llama impedancia de base, impedancia real ... Potencia de base en este ejercicio de transformador III (minuto 8 : 19) ... ¿Y qué significa que la R y la XL tengan un valor de 1 y 7 % respectivamente? ¿Ese...
3 respuestas
Buenas quiero saber como hallo la corriente de un motor trifásico si es de 250 hp y el v es de 460
El voltaje es 460 y los hp 250 como hallo la corriente
1 respuesta
Energia reactiva en inversores fotovoltaicos
Estoy en un proyectos de generacion fotovoltaica de 2.5 MW para cubrir un consumo actual de 5 MW, pero mis dudas es sobre la inyeccion de energia reactiva por parte de los inversores a la red de distribucion interna. He buscado informacion sobre cual...
1 respuesta
Calculo de generador eléctrico
¿De qué capacidad debe ser un generador para cámara frigorífica de dos motores monofásicos de 1,5 hp c/u?
1 respuesta
¿Un kva a cuantoswatios equivale?
Disculpa la molestia, necesito información para un primo, la verdad del tema no se nada jejej! Si podrías ayudarme te estaré muy agrdecida igual el. Tengo algunas preguntas: ¿Un kva a cuantos watios equivale? No tengo respuesta! ¿Un megawatios a...
1 respuesta
Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Calcular la tensión en los bornes del secundario a plena carga ...
1 respuesta
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Quería opinión sobre estufa de leña TNC 500 y si conoces otras opciones de estufa de 16 kw.
Estamos buscando una estufa de leña para calentar una casa aislada de 310m3; es obra nueva con muy buen aislamiento y situada en un pueblo a 800m de altura y crudos inviernos. Según me han dicho, necesito una potencia mínima de 16 kw. La verdad es...
1 respuesta
Selección de transformador para motor de 450 HP - 480V
Agradecería su ayuda con asesoramiento para seleccionar un transformador para realizar el arranque de un motor de 450 HP, el voltaje de funcionamiento es de 480v, adjunto imagen de la placa del motor para su revisión y ayuda si es posible. Para...
1 respuesta
Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
El usuario con demandas industriales, tiene un consumo registrado en un mes X de energía activa de 30kWh, reactiva 14. KVARh, en este mes tuvo un factor de potencia (coseno F) = 0.90 (debajo de ello es penalizado) Se proyecta suplir la energía activa...
3 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
¿Se calcula de igual forma la capacidad de un condensador en serie con un motor, que la capacidad de uno para corregir cosenofi?
He visto este videohttps://www.youtube.com/watch?v=aQWdFVxfIjk En la escuela de electricidad, nunca me dijeron que los motres II tuvieran condensador ¿Que desastre es la enseñanza publica! Eso es algo que te deben enseñar en 1º año y no lo hacen que...
1 respuesta
Potencia aparente como se obtiene
Quisiera saber como se obtiene la potencia aparente Tengo una terma eléctrica 900w y un motor de 220 V, fp=0, ¿8 en funcionamiento si mido la corriente total con la pinza amperimétrica y la multiplico por la tensión de servicio esta me daría la...
1 respuesta
Tengo una ups de 10 Kva con entradas desde 200 a 240 y salida desde 200 a 240, ¿Puedo sacar 110v desde esta ups? ¿Y cómo?
Ingeniería eléctrica, la ups solo muestra entrada y salida a 220 pero yo necesito alimentar circuitos a 110v y la ups no tiene salida de neutro.
4 respuestas
Factor de potencia,como corregirlo
Que capacitor debo de instalar para corregir el factor de potencia en motores de 3/4 y de 1 HP, con corriente de 127 volts
2 respuestas
¿Me funciona poner ahorrador trifacico en horno eléctrico?
Son capacitores de 220v 150mh conexión estrella son 3 capacitores
2 respuestas
Transformador eléctrico
En la acera de abajo a unos 25 metros de mi portal hay una chapa metálica con una pegatina de Union Fenosa, deduzco que es lo que se llama un transformador eléctrico, pero no sé ni a que potencia emiten estas cosas ni que campo electromagentico...
2 respuestas
Que tipo de cable debo utilizar y de que seccion transversal para realizar la acometida desde un grupo electrogeno de 155 kW ?
Que tipo de gabinete se debe de utilizar, ¿Si este se instalara a 15 metros del grupo electrogeno? Que elementos electricos confirmaran el gabinete, ¿Si este sera para corriente trifasica y de 440 volt?
2 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Corriente alterna trifásica
Que ventajas tiene hacer funcionar un motor de 1cv., que mueve un ventilador, con corriente trifásica sobre la monofásica. El consumo es igual o no.
1 respuesta
Convertir KW/H en amperios
Tengo un contador óptico en un trafo y quisiera saber la intensidad máxima que ha sacado en un periodo de tiempo. Tengo los datos de la tensión, intensidad, cos de fi y también la máxima de KW y el día en que se ha producido, pero la intensidad no me...
1 respuesta
¿Es lo mismo el coseno fi que el factor de potencia?
¿Cómo andan? ¿Quería saber los términos factor de potencia y coseno fi se pueden usar indistintamente, o por el contrario no son lo mismo?
1 respuesta
Mono y trifásica... ¿Me han engañado?
En la instalación de un centro de estética en un local comercial, el electricista me indicó, aún sin usar máquinas trifásicas, que era mejor la instalación trifásica. Al empezar ahora a funcionar (contratado 6,9 kw en trifásica), veo que se ha...
4 respuestas
¿Cómo calculo mi intensidad nominal, si tengo datos de amperaje registrados en el funcionamiento del motor? (no tengo potencia)
Tengo que hallar mi intensidad nominal para hallar la potencia efectiva y consumida Agradecería la ayuda.
3 respuestas
Consumo de energía eléctrica en máquinas de bombeo
Soy mexicana, quiero saber si cuento con una máquina de bombeo de 3/4 y otra de 3 HP, ¿Cuánta energía eléctrica, cuántos KW por hora va a consumir cada máquina?
1 respuesta
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Qué pasa con la corriente si hago la conexión steimmetz de un motor?
... Si hago la conexión steimmetz de un Motor y mido el consumo de corriente en las tres líneas .. ¿Qué pasa? ... ¿Se ven afectada las corrientes? ¿No son iguales en las tres líneas?
1 respuesta
Voltaje vs corriente
Tengo una duda acerca del voltaje y la corriente.. Es decir entiendo que a mayor voltaje se reduce la corriente .. Entonces si se reduce la corriente por que se utilizan conductores más gruesos sabiendo que hay menos corriente... ¿O qué ventaja trae...
5 respuestas
Me podrían decir cuánto consume diario una máquina de 5.5 watt trifásica
Electricidad fórmula matemática de kilowatt pero trifásica
2 respuestas
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Conversión de unidades
¿Cómo calcular KW para un motor de tres fases conociendo los HP y el voltaje?
3 respuestas
Dudas compresor electrico
Quiero comprar un compresor eléctrico. Me ofrecen un fiac 3hp 50l dos cilindros de correas. Mí duda es si tengo en casa potencia suficiente para usar este compresor sin que se caigan los automáticos, junto con frigorífico... Tengo contratada 3.1 kw....
2 respuestas
Calcular la potencia a contratar
Estoy pensando en comprar un calentador eléctrico instantáneo y el caso es que en endesa me están mareando, porque dicen que la potencia a contratar se sale de lo normal para un hogar. Estas son las características del modelo: Datos Técnicos DE 21200...
1 respuesta
Amperaje de Bomba duplica amperaje nominal
Tengo una bomba centrifuga conectada a un motor eléctrico, y el amperaje de funcionamiento (no el de arranque) está al doble del que debería ser (nominal ) es de 19 amp vs los 9 amp que esperaba, ¿El problema es eléctrico o mecánico?. ¿Qué debo...
1 respuesta
Como calcular los breaker de Cortes y de Servicios Generales.
Desde Venezuela.. Necesito que me ayuden a calcular los breaker de corte y servicios generales para un local comercial.. La carga es de 25 kva, tablero trifásico, tensión 208 V... Necesito saber que capacidad debo colocar en los breaker de cortes y...
1 respuesta
Generador eléctrico
Otra vez acudo a tus conocimientos. Finalmente he optado por instalar un generador eléctrico en la casa rústica de la que te hablé. La casa tiene 105 metros cuadrados y me gustaría saber cuál sería el número de KW necesarios, si debe ser diesel o...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica