¿Cómo instalar 4 timbres y un pulsador en paralelo?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Como conectar videoportero con circuito antiguo de timbre
Vivo en un adosado antiguo y he cambiado la puerta de entrada, aprovechando le he puesto una cerradura compatible con abrepuertas pero tengo que llevarle corriente. El circuito que tengo más cercano es el del timbre, uno básico con pulsador en la...
1 respuesta
Diferencial salta y no se por que.
Mi problema viene ya de hace 2 años ... Pero cada vez es peor ... Al principio saltaba el diferencial (el chiquitito que apaga todo). Se llamo a un electricista y nos aconsejo porner un térmico que dice que es obligatorio para cuando me pase del...
4 respuestas
Posible fuga de tierra a neutro de mi vecino.
¿Qué puedo hacer si mi vecino tiene su tierra conectada al neutro y cuando tiene una fuga lo suficientemente elevada para hacer saltar su diferencial me hace saltar el mío?
1 respuesta
Minutero con contactor y detector de movimiento
Se puede conectar un minutero con un contactor con sus pulsadores a tres hilos y acoplarle un detector de movimiento ...
2 respuestas
Direfencia entre Termico 2P y 1+N
¿Alguien puede explicarme que diferencia hay entre un Térmico de 2 polos y otro de un polo más neutro? Es que cada vez que voy a comprar uno, me encuentro con esta duda. Yo lo quiero para instalar tanto en alumbrado como en enchufes de instalaciones...
1 respuesta
Se nos salta el diferencial.
Desde hace varios años en la vivienda, estamos sufriendo constantemente cortes de luz, es decir, que el diferencial salta. Pusimos un diferencial "inmunizado", y ni por esas, lo curioso era que a una vecina y a nosotros se nos iba la luz al mismo...
2 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas