Seccion de netro , llave maestra y seccionador bajo carga
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
Un transformador de 220 v que produce 2000w necesita un fusible de cuantos amperes?
Y si el transformador es de 110v por que necesita un fusible de mas amperes y de cuantos amperes seria este fusible
1 respuesta
Instalación
Al poner unas pantallas y unos enchufes nuevos en una habitación que he hecho me he dado cuenta de que la casa no tiene un circuito de alumbrado es decir como tengo entendido de la caja central deberían salir varios magnetotérmicos uno para alumbrado...
7 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Como saber la potencia reactiva de un capacitor
Mi pregunta es como calcular la potencia reactiva de un capacitor. Esto es necesario para hacer una compensación de potencia reactiva de una linea de transición (a escala enmi caso) donde buscamos eliminar la caída de voltaje en la linea a causa de...
2 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Consumo en kilovatios de una casa
El motivo de mi consulta es la siguiente en mi casa tengo un servicio electricidad de 120 voltios 1 Fase, 1 Neutro, si yo mido la carga casa donde seria así según lo pienso yo. 5 amperios hora multiplicado por 8 horas diarias multiplicadas por 30...
2 respuestas
¿Es posible que la llave general sea menos que la que alimenta un motor?
Tengo un ejercicio de un tablero trifásico de 230 v que alimenta 2 motores, uno monofásico de 5 hp cos 0,82 y otro trifásico de 2 hp cos 0,81 Pase los hp a watts usando los coeficientes que el profesor nos dio en clase Motor 1=Multiplique 5 hp por el...
2 respuestas
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
¿La corriente que indica el fusible representaría la corriente nominal de una llave térmica?
El tablero de casa presenta una llave general y varias cajas de fusibles. Me cuentan que en un momento la caja de fusibles exploto y la general se disparo. La caja quedo como combeada y deteriorada en su interior, según pude apreciar. Lo que me...
4 respuestas
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
¿Se puede cortar la luz a través del contador inteligente?
Necesito desconectar el suministro eléctrico a mi vivienda (de un edificio comunitario) para poder hacer cambios en el cuadro eléctrico y no dispongo de ICP físico ni de IGA. ¿Se puede hacer a través del menú del contador inteligente sin manipular el...
3 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Los contadores digitales de consumo de energía eléctrica llevan incorporado un icp
La pregunta más concreta es la siguiente: Dispongo de dos contadores electromecánicos en una vivienda, uno trifásico y otro monofásico y he pedido una reducción del término de potencia, con lo cual la compañía generadora probablemente aproveche para...
3 respuestas
Para obtener cuanto KVAR esta generando un Condensador trifásico
Necesito saber como poder obtener la potencia reactiva que genera un condensador trifásico, si lo único que tengo es corriente consumida por fase, voltaje entre fase, y la potencia consumida máxima.
1 respuesta
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
Calculo de energía
Si tengo un motor de 85 amper por fase, es de 200 hp, y una tensión de 440, ¿Cómo puedo saber cuantos kilowatts consume por hora?
1 respuesta
¿La cantidad de Amperios que salen de la red eléctrica a la que consume la soldadora de 240 amperes al derretir los electrodos?
Bueno como les e dicho, no puedo entender como es que conecto mi maquina de soldar a la red eléctrica con unos simple cables muy delgados y para quemar los electrodos uso un cable # 1 muy grueso a comparación, en que parte se multiplican los amperes,...
2 respuestas
Horno pirolítico en instalación trifásica
Estoy pensando en comprar un horno pirolítico, pero me preocupa el pico de potencia que pueda tener el ciclo de pirólisis y que eso provoque que salte el IPC en mi casa. Tengo instalación trifásica con 6,9KW contratados. Si no he entendido mal, esta...
2 respuestas
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
¿Todos los amperios son iguales?
Pregunto esto porque si todos los amperios son iguales, osea, que cada amperio es el paso de 6,2 trillones de electrones en un segundo (un culombio), ¿Por qué 1 amperio de la tensión de n/casa (que es de 230 Voltios) produce 230 Watios de potencia, y...
5 respuestas
Como medir la potencia de una linea trifasica?
En una linea monofasica ... Primero pruebas con el multimetro cuantos amperes consume el equipo... Luego el numero de amperes lo multiplicas por 220 voltaje... Eso es el resultado... En una linea trifasica ... Como podria medir la potencia?
2 respuestas
Cuanta potencia aguanta el fusible de 63A
Tengo una instalación la cual tiene un fusible de 63A, tendré que consumir una potencia alrededor de los 15kw, ¿Aguantara este fusible de 63A o tendré que poner uno superior?
3 respuestas
Dimensión y calculo de tablero de control de arranque estrella triangulo para motor de inducción trifásico en jaula ardilla
Necesito hacer un proyecto y quisiera saber la caída de tensión la sección del conductor para un motor de 18 hp con 50 metros de línea de acometida placa motor: E:220/380---- P:18 HP V:3600 rpm COS fi:: 0.8 frecuencia 60 Hz que tipo de cable uso
1 respuesta
Comprare una maquina vibradora eliminadora de rebabes de fundicion trifasica 220,para convertirla en seleccionador de tierra
El sitio tiene monofasica 220, el motor es integrado a la maquina no tiene placa, al menos 5 hp, maquina (1.80 mtrs altura X 1.80mts ancho x 0.75 de espesor), no tenemos capacitador para mas de ese caballaje, para pasarlo a monofasica, ademas de la...
3 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Que potencia tengo que contratar
Tengo una pequeña oficina con una instalación trifásica. El consumo por fase es de 5amp 5amp y 11amp. No puedo equilibrar mas las cargas pues los 11amp corresponden a un aire acondicionado portátil. ¿Qué potencia tendría que contratar para estos...
1 respuesta
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
Desde cuanto hp se puede realizar un arranque directo, con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
Con 3 hp se puede arrancar con una llave trifásica de 15 amp ¿'
1 respuesta
Equipo a 230v traído de españa
Quisiera por favor asesoría es que traje una maquina espresso de españa y el equipo en su placa dice lo siguiente 230v 50-60Hz 2600w pero no se si el equipo es monofásico o trifásico me conseguí con el proveedor de españa el manual técnico y pues ahí...
1 respuesta
Placa motor bomba Franklin Electric, no figura factor de potencia!
Hola, mi duda es la siguiente. Tengo un par de bombas Franklin Electric con una chapa en el motor similar a la de la foto, no es la de la foto, no encontré una igual y las bombas se encuentran instaladas y no tengo fotos de ellas. Los datos que tengo...
2 respuestas
Si se corta un conductor de una línea trifásica ¿La carga es suministrada por un voltaje monofásico o por un voltaje bifásico?
Tengo esa pregunta si se corta cual seria su función y su voltaje
4 respuestas
Cálculo de potencia en un sistema trifasico desbalanceado
Quería saber si se puede calcular la potencia conjugada de un sistema trifasicos desbalanceado en estrella por ejemplo si en una de las fase tengo S=(Vn X In)=(104-60j)*(14+30j) donde In es intensidad de fase Vn voltaje de fase y S potencia luego...
1 respuesta
Cuantos cables tiene que tener una caja exterior de luz
Hace unos años se rehabilitó una casa y se cambió la caja de luz exterior, que da luz a la casa desde la calle, el otro día vimos a un señor con escalera por la fachada, y al mirar vimos que salían muchos cables de la caja, no sabemos de electricidad...
3 respuestas
Icp salta
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
2 respuestas
Vatios / amperios
Como puedo calcular cuantos vatios puedo conectar/consumir con un diferencial de 10 amperios
1 respuesta
Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Quisisera saber segun el calculo para un grupo electrogeno es la kw/factor 0.8 =kva pero esta ves me toco esos grupos portatil u segun su placa el factor de estos equipo es 1 seria el mismo calculo en ves de dividir por 0.8 lo divido x 1 en la ecuacion
2 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Icp trifásico
Tengo una vivienda por acumuladores, y un icp trifásico de 15A, quisiera saber si podría instalar un acumulador dinámico de potencia 4 Kw y de carga 32 Kw. H o me saltaría el icp, ¿Cómo se calcularía esto?, el icp tiene su tope en 15A o hay un margen.
1 respuesta
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Trifásica a 230V
Cuando tenemos acometida tetrapolar a 400V, la tensión entre fase y neutro es de 230V (400/raiz de 3) y la tensión entre fases es de 400V. Si tenemos acometida tetrapolar a 230V, ¿Es correcto decir que la tensión entre fases es de 230V y entre 2...
1 respuesta
Calculo de transformador
Tengo un transformador de 16.5 Vac de 40 va, ¿De cuántos amperios es el transformador?
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Cables cortos al quitar el ICP para instalar IGA
Necesito luz en un asunto. Resulta que he reformado el cuadro eléctrico de casa y he aprovechado para eliminar el ICP (tengo contador telegestionado) y meter un protector de sobretensiones 1P+N de schneider, que indica que hay que meter los cables...
2 respuestas
Protección de un semicoductor
Como puedo saber la sección de unos fusibles para un semiconductor.
1 respuesta
Calculo
No se si llamar trifásica ala instalación que nos brinda nuestra empresa eléctrica. El tema es que tenemos 2 lineas vivas y una neutral, acá se le llama linea muerta. Ya que si medimos con respecto a tierra cada una mide : las dos lineas vivas 220 v...
1 respuesta
Potencia eléctrica pequeño hostal 10 habitaciones ¿Mofasica o trifásica?
Vamos a reformar un pequeño hostal de 10 habitaciones. Es una vivienda de 180m2 en planta. Queremos poner TV en todas las habitaciones, un herbidor de café o te, ventilador en techo en todas las habitaciones, puntos de luz los normales a lo largo de...
3 respuestas
Que es la capacidad de interruptor termomagnético
No tengo claro lo siguiente, en un interruptor de cuchillas sé que 2x30 amp. Son dos fusibles de 30 amperes . Pero en un interruptor termomagnético trifásico que solo cuenta con una palanca de 400... Esto que quiere decir, tengo 400 amperes en total...
1 respuesta
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Trifasica a Monofasica
Tengo un horno de pizzas trifásico y necesito que funcione como monofásico, alguien me dijo que no se puede porque no caletntaria por .. Bla. Blaa y otra persona me dijo que si el cable de alimentación tiene tres cables, si se puede, pero que si...
1 respuesta
Salta icp general
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
1 respuesta
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...
5 respuestas
Como armar un sistema de energía renovable solar
Me podrían orientar estoy etudindo por mi cuenta para realizar sistema de energía solavi muchos videos y ley pero me confunde porque todos tienen diferente forma de hacer y no se cual es la correcta pero de mi parte voy a explicar lo que saque de...
1 respuesta
Fusible para tensión de 24 a 55 vcc
Quiero proteger con un fusible un estabilizador ( convertidor) de tensión que la tensión de alimentación varía de 24 a 55vcc ( salida panel solar) y la tensión de salida es 12vcc 36 w, 3A. Quería saber qué fusible necesito poner en la entrada del...
3 respuestas
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Carga monofásica en circuito trifásico.
Tengo una alimentación trifásica con la cual voy a alimentar 24 apartamentos, repartí 8 apartamentos por fase para que este lo más balanceado posible, como seleccionar el breacker trifásico para proteger el circuito ademas de que en cada fase tengo...
1 respuesta
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Bajar la Potencia en trifásico
En primer lugar decir que he cambiado la calefaacion de luz a gas natural. Actualmente tengo 13.5kw contratados creo con discriminación horaria y maximetro. En mi compañía me han dicho que para cambiar la potencia puedo hacer dos cosas: 1. Cambiar de...
1 respuesta
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
¿Por que los fusibles no saltaron cuando hubo un corto en la cocina?
Recientemente fui a encender el horno en el nivel 4 y hubo un corto circuito, saltaron las dos llaves generales, la del tablero y la del contador..., en mi tablero tengo una llave general de 25 A y cajas de fusibles que alimetan luces,...
2 respuestas
Comprovacion de los calculos realizados?
Si alguien me puede echar una mano y echarel un vistaso al ejercicio tengo dudas y no se si lo tengo vien. Muchas gracias. La instalación eléctrica de un pequeño taller consta de los siguientes receptores conectados a una línea trifásica de 400 V de...
1 respuesta
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
PIC y control de potencia por Triac
Desde hace un tiempo vengo estudiando un poco por mi cuenta (Aunque no tiene mucho que ver con mi trabajo pero por pura afición), sobre los PIC de Microchip en especial la serie 16f. Como os imaginareis, me salen a la mente miles de preguntas pero no...
1 respuesta
¿Qué potencia eléctrica debería contratar?
Primero que nada agradecer a los usuarios de este foro en molestarse en leer este post. Os comento: Tengo una vivienda de grado de electrificación básico, en el cual tengo monofásica, hace unos meses compre un terreno alado de la vivienda, y para...
2 respuestas
KW mecanico y kW electrico
¿Cuál es la diferencia entre los kW mecánicos de eje y los kW eléctricos de consumo del motor eléctrico? Debido a que las placas del fabricante tiene kW pero cuando hacemos calculo de kW eléctrico con: los amperes, 1.73, voltaje y factor de potencia;...
1 respuesta
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Como saber lo que soporta en amperes un contactor
Poseo un contactor y quisiera saber que dato exacto me entrega la capacidad que soporta en amperes dicho elemento, lo que tengo claro es que la bobina trabaja con 220 volt alterno, y en su costado tiene una serie de datos que no comprendo, ejemplo...
1 respuesta
Usar relé monofásico en motor trifásico
Me gustaría saber si podría usar un relé de estado solido monofásico (F+N) de unos 40A en un motor trifásico de 3 fases SIN neutro de 5.5kw y 10A con arranque directo que al arrancar consume unos 80A durante 2seg. Mi idea es usar el fase y el neutro...
3 respuestas
¿Porque un motor trifásico baja su potencia en el andar y cada vez consume menos amperaje?
Tengo un motor trifásico de unos 5hp aproximadamente (no tiene la chapa de datos), y parece en buenas condiciones; pero cuando lo enciendo se comporta bien inicialmente y a poco de andar comienza a bajar la potencia y paralelamente desciende de...
2 respuestas
Sección de acometida para un bloque de pisos
Que sección hace falta para la acometida de un bloque de pisos de 3 viviendas (una por planta) más escalera. La sección que pido es la que va desde la calle hasta el modulo de contadores. A las viviendas le vamos ha hacer el boletín con una potencia...
2 respuestas
¿Qué potencia real necesito contratar?
Actualmente tengo contratada en mi casa una potencia de 14856 w en trifásico, por lo cual pago bastante en el recibo de la luz. Los aparatos que tengo instalados son los siguientes: Alumbrado normal para un duplex de 130 m2, tengo de todo, lámparas...
1 respuesta
Calculo del interruptor general
Voy a montar una caseta de feria y no se que potencia me suministrara el ayuntamiento. Bueno, el electricista local me dijo que pusiera un cuadro con un térmico de corte general del cual ramifica en 2 diferenciales de 40A y de cada diferencial...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
Quisiera saber cual es el consumo de corriente por linea de una planta de 125 kva y como calcular las perdidas en la altitud.
Quisiera saber cual es la corriente max por linea de una planta de emergencia de 125 kva, también quisiera saber porque se menciona el consumo de corriente de una planta por fase y no la suma de las tres corrientes.
1 respuesta
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Tengo un banco de resistencias a 220v.con un total de 120 kilowats.cuante corriente consume
Estimados amigos me podrían auxiliar a saber cual seria la corriente que consumiría dicho bnco de resistencias.
4 respuestas
¿Cómo medir el consumo de una red trifásica con neutro? Con pinza amperimétrica .
Me pidieron medir consumo de unas máquinas con trifásica . Se medir en monofásica pero en trifásica me quede en la duda de como medir el consumo con la amperimétrica. Alguna ayuda de un conocedor se agradece
3 respuestas
Como calculo Amperaje en Transf 3 x 25 KVA
Por condiciones del mercado Costaricense, voy ha instalar un banco de transformadores trifásico de 3 x 25 KVA, 208 voltios, esto quiere decir que voy a tener una capacidad real para toda la red eléctrica de 75 KVA, por fórmula esto me da una...
2 respuestas
Ampers de una potencia de auto de 1000 watt
Quiero saber cuantos amperes tiene una potencia de auto porque lo quiero conectar a una fuente de computadora
2 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
¿Que son los VA en un transformador?
Quisiera saber que son los VA en un transformador por ejemplo: 230vac - 24Vac - 20VA, y otra pregunta ¿Cómo se yo el amperaje que entrega el secundario del transformador?
4 respuestas
Seccionar circuitos y colocar térmico y diyuntor
Si tengo una instalación trifásica y tengo que seccionar y en ese sector tengo un consumo de 25 amper y le pongo una tetra de 32 amper y un diyuntor de 40 amper trifásico porque solamente se consiguen de 40 y 63 amper el diyuntor estaría bien igual...
2 respuestas
Caja de acometida
¿Cuánto suele durar una caja de acometida de comunidad para 4 pisos? ¿Qué es mejor arreglar o ponerla nueva?
8 respuestas
Un cargador de coche, ¿Puede cargar una batería de más amperes o se avería?
Tengo una caravana, Un Cargador de 150 ah y una batería de 250 ah de Agm y su placa solar con regulador. Ya me ha quemado 2 cargadores pequeños y le he puesto este, con su fusble de protección entre los positivos de 7,2 que lo ha fundido también....
3 respuestas
¿Cuál es la caída de tensión?
Estoy haciendo el cálculo de una caída de tensión aplique está fórmula 2xlos metros son 200metros por el consumo que serían 30 lámparas de 150w más un motor de 3hp osea 10000 aproximadamente ahora bien tengo un consumo total de 14500w osea para...
1 respuesta
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
Que se queme el fusible del foco de la piscina, ¿Puede ser debido al mal estado del transformador?
Hace algún tiempo se me ha quemado el foco de la piscina. Antes de que lo cambiara, se me ha inundado la depuradora afectando también al cuadro. Lo dejé secar todo muy bien (durante mas de una semana en verano y he cambiado algunos elementos que a...
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
220vac si conecto una tele en una face y la lavadora en la otra, ¿Pagare lo mismo que si conecto los dos en la misma face?
Quiero saber si tendría alguna ventaja económica de cambiar a 220VAC, ¿No tengo aparatos de 220 solo quiero saber es si divido las cargas en diferentes faces me ahorraría dinero?
2 respuestas
¿Cómo seleccionar el interruptor principal?
Tengo una instalación 3F de 220 v, y tengo mi tablero general ... En el cual están 6 interruptores termomagnéticos 3 de ellos son de 15 A y los otros 3 de 20A, y necesito elegir un interruptor principal ¿Cómo se hace el cálculo? ¿O e que me baso para...
2 respuestas
Frigo nuevo hace que salte ICP a la misma hora.
Tengo un frigorífico nuevo (LG). Desde que lo instalé a las 12:00 de la mañana salta el ICP. Tengo tarifa nocturna que cambia a diurna a esa misma hora. En el cambio de tarifa diurna a nocturna, todo funciona con normalidad. No he tenido ningún otro...
1 respuesta
Buenas,generador trifasico de 440vac conectado a tres transformadores de 440vac en triangulo y eleva a 13.8kv
Segun mi pregunta ya saben el titulo, tengo una duda, en el área de campo un tx, de 440vac, esta conectado al revés, lleva varios meses trabajando de esta forma, debido a que note el generador un poco forzado decidí saber que pasaba, abrí los...
3 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Corriente alterna trifásica
Que ventajas tiene hacer funcionar un motor de 1cv., que mueve un ventilador, con corriente trifásica sobre la monofásica. El consumo es igual o no.
1 respuesta
¿Cuántos amperios por fase aguanta un transformador trifásico?
Tengo un transformador trifásico, entrada 440v, salida 220v. Según la placa del trafo aguanta 52A. Intento repartir las cargas de 220v bifásicos. ¿Si miro con pinza amperimétrica cuantos amperios aguanta por fase?
1 respuesta
Convercion amper wat
>Hola, quisiera saber si me puedes ayudar, tengo un motos monofásico de .25hp y cuando lo conecto me marca que consume 4.5 amper, me gustaría saber cuantos watts serian de consumo, y también en tiempo cuanto consume por hora.
1 respuesta
¿Se puede usar un disyuntor de trifásica para usar las 3 fases por separado o solo sirve cuando se usan en triangulo?
Yo tengo una conexión trifásica en la casa en la cual reparto las 3 fases en los distintos elementos eléctricos de la casa, como aires, vitrocerámica, horno, etc. La cuestión es que yo tenia 3 disyuntores separados, cada uno para cada fase y de ahí a...
3 respuestas
Tengo un aire de 3500 Frigorías y tengo y quiero hacer la instalación eléctrica en mi casa pero tengo dudas
Tengo un aire frio/calor de 3500 Frig. Y voy a hacer la instalación eléctrica p/el mismo pero tengo dudas. En principio en mi departamento no se si tengo Diyuntores o llave térmica, nunca la cambie, solo puedo decir que tiene 2 interruptores...
2 respuestas
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
Búsqueda de avería en rectificador trifásico
Estoy haciendo el mantenimiento de un electroimán y me ha surgido una duda con respecto a la detección de averías en un puente rectificador trifásico de 6 diodos del tipo de los que vienen en un Pack de Semikron ej: SK 70 D de 70Ampers. En estos...
2 respuestas
Cuantos amperios soporta el neutro usando 2 fases de 380v.?
Quiero saber cuantos amperios soporta el neutro de 6mm2 conectado a 2 fases de 380v., para sacar 2 líneas de 220v.
1 respuesta
Continuo con trifásica o me paso a monofásica
Tengo un nuevo contador digital el cual limita por el total, no por fase y el boletín de trifásica es hasta 9900 más o menos. El caso es que efectivamente estoy cononofasica (las otras dos fases están desconectadas) y me cambie la instalación de...
1 respuesta
Dudas sobre amperaje de transformadores
La pregunta que tengo es, tengo un transformador de 30 kv trifásico. Quiero saber cuantos amperios me equivalen cada fase y cuanto resistencia me aguanta cada fase en amperios les agradezco
1 respuesta
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
Ampliación de casa calibre de cables
El día de hoy me llamaron por una urgencia en una casa se le avia prendido fuego la entrada de alimentación en el tablero asta la entrada del medidor y lo que ise fue cambiar ese cable quemado que era de unos 4 milímetros y le coloque uno de 6...
3 respuestas
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Potencia eléctrica soportada en una fase monofasica
Vivo en un PH con 6 departamentos y 2 fases en todo el edificio. Hay 3 departamentos por fase. Cada uno con su medidor individual. Mi pregunta es cuanto aguanta toda la fase sumados los 3 medidores conectados a la fase.
1 respuesta
De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Motor trifásico 10Hp. 380v., 14 A. Si deseo reducir la potencia reactiva del motor me podría ayudar para seleccionar los condensadores a emplear.
2 respuestas
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Voltaje en cable de puesta a tierra en acometida trifásica 220v (sin neutro)
Cuando mido voltaje entre fase-fase me da 220v, fase1-cable puesta a tierra 220v, fase2 - cable de puesta a tierra 40v, y fase3-cable puesta a tierra 115v. No debería ser fase-fase 220v, ¿Fase -tierra 110v? Por favor si alguien me pueda ayudar con...
1 respuesta
Cual es la mejor instalación eléctrica para una oficina que la suma de los watiajes de sus equipos es 12 kilovatios
Necesitamos instalar e impresora ploter y tres computadors completos más impresora normal y otros equipos pequeños que suman 12.000watios Si nos pueden guiar por favor la idea es realizar la instalación más económica y segura posible de ante mano mil
4 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
Conexión interruptor horario acumuladores
Conexión eléctrica de interruptor horario de dos canales para acumuladores. Buenas! Tengo el Automático general del que salen las 3 fases (1,3,5) y el neutro (N) al Diferencial. De este, salen las fases 2, 4 (se desdobla) y 6, que se meten por las 4...
1 respuesta
Calculo y diseño cuadro eléctrico trifásico
Tengo una potencia contratada de 13.856KW a 20A Quiero instalar un nuevo cuadro eléctrico. Necesito alimentar: Vivienda (chalet)Piscina (trifásico)Taller pequeño (trifásico) No soy experto en el tema, pero los "especialistas" que me han llegado para...
4 respuestas
Parrilla eléctrica bota interruptor del centro de carga...
Compre un parrilla eléctrica que cuenta con control de temperatura, pero al conectarla se bota el interruptor del centro de carga aunque esta se ponga en el nivel más bajo de temperatura, un conocido que sabe un poco de electricidad me dijo que esto...
2 respuestas
Excepción protecciones bipolares trifásico 230
¿Una red R S T se podria proteger con un pia unipolar si siempre se coge( protege) la misma fase? ------------ <----- R ----------- <----------- R --------------------- S VRS= 230v --------------------------- T VRT=230v T y ES solo donde iría el neutro
1 respuesta
Montar batería condensadores grupo electrógeno
Tengo una instalación en una que la línea de la acometida es un grupo electrógeno ¿Se puede instalar la batería condensadores trifásica igual que en una acometida de una red de compañía? Es que tengo varios motores de gran potencia eléctrica y mi...
2 respuestas
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
¿Cómo calcular la sección del alimentador principal?
6. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la sección del alimentador principal? Explicar los criterios de diseño, así como las fórmulas a utilizar, el factor de seguridad, corriente de diseño y tablas a usar. 7. Tomando en cuenta lo aprendido...
1 respuesta
Tabla Amperios a Watts. Pido aclaración.
Quiero aprender a hacer los cálculos de Amp/watt/volt., de unos a otros. Empezar por el principio que seria una fase / un neutro. Ya seguiré mas adelante con bifásica, trifásica. ¿ Que significa (F.p=0,8, voltaje=220V, AC, 3F): Si ( 3F ) es trifásica...
2 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Calefactor 220v, puedo tomar tierra de la caja no principal?
En un calefactor 220v, ¿Puedo tomar la tierra de otra caja de termomagnéticos que no es la principal? ¿Qué pasa si solo conecto las fases y no la tierra? ¿Por qué que este tipo de conexiones discrimina el neutro?
2 respuestas
Seciones y material instalacion electrica vivienda
A tod@s: Tengo que hacer una instalación eléctrica en un piso y quisiera saber que tipo de material hay que poner desde el repartidor que baja por la escalera, hasta el contador de la vivienda. Osea, hay que poner, por lo que he visto por ahí, una...
1 respuesta
Porque al final de una acometida eléctrica las 2 líneas está marcando positivas con el probafase pero al medir voltaje marca 00
Tengo un problema eléctrico en una residencia la cual está sin servicio, mido con voltimetro entre face y neutro y marca 0, entre tierra y fase 120 con el probafase me marcan ambos 120 voltios, igual pasa en la acometida que entra al medidor o...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica