¿Cómo solucionar que el ICP salte en Trifásica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Porque el horno tiene un térmico de 25 A si luego el Icp es de 20 A
Pues eso no entiendo, por qué tengo un térmico de 25 A para encimera y horno, y un interruptor general de 40A, si tengo un icp de 20A. Evidentemente no soy electricista, pero no deberían ser los térmicos de menos que el icp
5 respuestas
¿Como pasar de trifásico a monofásico?
Tengo una instalación antigua con 3 fases más neutro, siendo la tensión entre fases de 230V y entre fases y neutro de 127V, hasta ahora la casa usaba la dos tensiones y la idea es modificar la instalación eléctrica y pasarlo todo a monofásico 230V....
2 respuestas
Cambio de potencia contador 8,8
Actualmente tengo una potencia de 8,8 KW y la quiero bajar a 4,6 (tengo suficiente) En Endesa me han dicho que cuesta diez € el cambio y que no hace falta boletín. ¿He consultado a dos electricistas uno me pide 120€ y el otro 350? LOs dos han dicho...
1 respuesta
Potencia eléctrica pequeño hostal 10 habitaciones ¿Mofasica o trifásica?
Vamos a reformar un pequeño hostal de 10 habitaciones. Es una vivienda de 180m2 en planta. Queremos poner TV en todas las habitaciones, un herbidor de café o te, ventilador en techo en todas las habitaciones, puntos de luz los normales a lo largo de...
3 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
¿Qué potencia real necesito contratar?
Actualmente tengo contratada en mi casa una potencia de 14856 w en trifásico, por lo cual pago bastante en el recibo de la luz. Los aparatos que tengo instalados son los siguientes: Alumbrado normal para un duplex de 130 m2, tengo de todo, lámparas...
1 respuesta
¿Es peligroso ICP antiguo monofasico?
Aunque realize hace mucho formación eléctrica y algunos cuadros he instalado, tengo algunas dudas y haber si me podéis ayudar ya Que preguntando por ahí no me aclaran del todo; Me dispongo a renovar cuadro de amigo y descubro que tiene fase+ neutro y...
2 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
¿Se puede poner un general de corte Tetrapolar en una instalación monofásica para 3 ID y 15 Pías?
Quiero cambiar totalmente esta instalación antigua por térmicos DPN para evitar obra. El ICP es de 25 A que no se ve en la foto. Como se ve, el ID es Trifásico pero la instalación es Monofásica. Aparte de poner 3 ID, quiero poner un general de corte...
5 respuestas
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta
¿Cómo contratar la luz en un edificio con local abajo y vivienda arriba?
Acabo de comprar un edificio que tiene abajo un local y arriba esta la vivienda. Como es más económico ( o mejor) contratar la luz: ¿Hacer un solo contrato trifásico para todo con una potencia más grande? O hacer contrato por separado, trifásico...
3 respuestas
Instalar un contador monofase desde otr trifase
Tengo que instalar una bombade pozo monofásica con un contador para pagar consumo al propietario de línea trifásica .Sacare la línea monofásica de un contador trifásico. Pero me han dicho que este contara por tres la potencia consumida máxima de una...
2 respuestas
Cambio trifásica a monofásica. Problema A/A
La instalación de mi casa es corriente trifásica, con un ICT de 15A, y 3,29kW de potencia contratada. Recientemente he comprado un aire acondicionado, que puede trabajar en mono (230-I) o tri (400-III), y que consume una corriente max de 30 A (mono)...
1 respuesta
Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
Cambio trifásico a monofásico
Se trata de una vivienda unifamiliar con instalación trifásica preparada para contratar hasta 27 Kw. En el proyecto estaba previsto contratar unos 20 Kw debido a la instalación de 8 aparatos de aire acondicionado, pero al final previsiblemente no se...
2 respuestas
¿Por qué el contador nuevo me deja sin luz?
Hoy me han dado de alta del suministro de luz en mi local, han cambiado el contador analógico que había y han puesto uno digital, contraté 3,45kw trifásica y el problema que tengo desde los 20 minutos posteriores a que el técnico se marchara, es que...
1 respuesta
Dudas potencia
Tengo dudas con respecto a la potencia. La línea que nos viene es trifásica. Sin embargo, todas las cargas que tenemos son monofásicas. Tenemos contratados 17000W y tenemos puesto un ICP de 25. Las cargas están más o menos equilibradas. El problema...
1 respuesta
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
Reparto de potencia en trifásica
Tengo una instalación trifásica con 6KW contratados, la trifásica es a 230v entre fases y 125 entre fase y neutro, por lo que para dar servicio a aparatos monofásicos se hace conectándolos a 2 fases (ya que la tensión entre fases es 230V), como creo...
2 respuestas
¿Pasar de Potencia 13,85KW a 6,920KW es posible?
¿Recientemente me he mudado a un piso de alquiler de 75m2 con mi pareja y recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica 160? ¿A 200? (gasto aprox. 710 kwh). Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes,...
1 respuesta
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Cambio de la potencia eléctrica contratada
Escribo para realizar la siguiente consulta. Compre un piso nuevo en el 2001 y cambien la potencia de 8.8 a 4.4. Vino a casa un instalador autorizado y me hizo el boletín. Luego fui a la compañía y me modificaron la potencia en la factura. La...
1 respuesta
Frigo nuevo hace que salte ICP a la misma hora.
Tengo un frigorífico nuevo (LG). Desde que lo instalé a las 12:00 de la mañana salta el ICP. Tengo tarifa nocturna que cambia a diurna a esa misma hora. En el cambio de tarifa diurna a nocturna, todo funciona con normalidad. No he tenido ningún otro...
1 respuesta
ICP con tarifa horaria
Tengo desde hace algunos años la discriminación horaria (a raíz de esto me quitaron el limitador), (antes nocturna) y hará cosa de 2 años me la suben a 5,196 KW sin limitador (ICP) [ 3X400V]. Ahora recibo un carta certificada que me tienen que...
1 respuesta
No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Hemos hecho una reforma integral en una casa recién adquirida y cuando me fijé en los cuadros eléctricos vi que no había interruptor de control de potencia. Está la caja para él, pero el interruptor en si mismo falta (ver foto adjunta). Pregunté al...
4 respuestas
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
¿Limita el ICP antiguo la cantidad de potencia eléctrica teniendo un contador telegestionado?
Tengo la siguiente duda sobre mi instalación eléctrica: Mi instalación original (mucho antes de tener contador telegestionado) disponía de 5,75 Kw contratados. Decidí reducir la potencia contratada a 4,4Kw, de modo que vino un operario de la compañía...
3 respuestas
Cambio cuadro eléctrico y precintado de icp
Me he cambiado toda la instalación eléctrica de casa incluido el cuadro electrico, en un piso de segunda mano, todo esta hecho según la normativa actual, cuandoe dieron el alta de la luz hace un aňo y medio me dijeron que tenia el boletín actualizado...
4 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Duda contador trifásico
En un contador trifásico con maximetro y potencia de mas de 15 .al tener las fases desequilibradas, 27, 15, 16A respectivamente con todos los receptores conectados, ¿La potencia que te facturan es una media de las 3 fases? Este desequilibrio se debe...
1 respuesta
¿Qué me interesa más : Luz o fuerza?
Tenemos a medias con vecino de finca rustica con un pozo de riego en donde, desde hace años existe un único contador de elecricidad con luz i fuerza motriz. Hemos pasado años con este único contador con el que movemos el motor de riego compartido y...
1 respuesta
¿Tramites para aumento potencia a 4,4 kw barcelona?
Tengo un piso del año 1969, se cambio toda la instalación eléctrica en el año 2000. Cuando compre el piso, pero npo hice boletines sigo con la potencia contratada desde que se compro. Actualmente tengo contador analógico (Endesa están empezando a...
1 respuesta
Si se unifican 2 contadores en 1 de una comunidad con más de 30 años, ¿Hay qué cumplir normativa actual?
Soy nuevo en el foro. Espero expresar mi duda de manera correcta. Soy presidente de una comunidad de propietarios, la cual tiene en cada bloque de viviendas (hay varios), 2 contadores en cada escalera, uno para la luz normal y otro trifásico para el...
6 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
¿Por qué en el tablero de mi departamento tengo una llave general de menor amperaje a la que hay en el ICP?
Ustedes saben que en el tablero de distribución de mi departamento, que es el tablero general; pusieron llave térmica de 25 A, pero abajo en el cuarto de contadores, la llave térmica o ICP es de 16 A. Cuando enciendo el AA, el hornoy el termofon, se...
2 respuestas
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
¿Cuánto costaría cambiar de trifásico a monofásico? Porque un electricista me dice que sobre unos 3000 euros
Mi casa tiene trifásico y quería cambiar a monofásico pero un electricista me da un importe de 3000 euros sin venir a ver la instalación.
3 respuestas
Icp salta
En la casa tengo acometida trifásica 10KW o algo así, el ICP general es trifásico 15Amperios, después tengo varias lineas con icp y difenrencial para cada linea, los difenrenciales son de 40Amperios(todos), los icp(pías) para cada circuito son 16A...
2 respuestas
Cambiar icp trifásica
Tengo un contador de la luz que esta para el ascensor y para la luz de la escalera. Debido a problemas económicos tenemos que dejar el ascensor inoperativo. Para pagar menos hemos pensado en bajar la potencia. La compañía nos ha dicho que tenemos que...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Quería preguntarle algo sobre como medir el consumo de electricidad. He hecho una pequeña prueba encendiendovarias lámparas y anotando el consumo en watios de cada lámpara. En el contador pone que tiene que dar 375 vueltas el disco para que consumas...
6 respuestas
Como conectar icp en una vivienda nueva
Tengo una casa nueva sin icp y quiero ponerlo para que me den la luz se que normalmente es fase:negro neutro:azul pero como no hay luz no puedo verificar cual es el cable de fase Los cables van desde la salida directamente entran en el ig y despues...
4 respuestas
Instalación de racionalizador en contador para ajustar consumo
Tengo contador trifásico con tarifa 2.1 DHA y potencia de 10.392 Kw debido a que la calefacción de mi vivienda consta de acumuladores eléctricos. Para bajar potencia estuvimos mirando el cambio a monofásica, pero por la distribución del piso, etc. Me...
3 respuestas
Cuanto KW son 20A en corriente trifásica
Tengo una instalación trifásica donde el interruptor general salta a 20A. ¿Alguien me podría a cuanto equivale en KW?, porque tengo contratados 10300W y creo que el limitador me salta bastante antes de ese consumo.
1 respuesta
Cambio de potencia
Soy un poco nuevo en esta página y lo he preguntado hace un rato en el tablón, pero me dirijo a ti para ser más preciso haber si me explico brevemente. Tengo con Union Fenosa el contrato de luz con 13.5kw, con discriminación horaria en trifásico y...
1 respuesta
¿A qué se refiere el concepto "Diferencia Término de Potencia " en mi factura de luz?
En mi factura de luz dice: Término de Potencia (1.500kw). Diferencia Término de Potencia(8.500 kw). Mientras que en el certificado de instalación eléctrica figura: Pot. Max. Adm.9,2kw. No entiendo a qué se refieren estos conceptos. Según los datos...
3 respuestas
¿Qué sucede al cortar el neutro en trifásica?
Tengo una duda al ver algunas instalaciones trifásicas, que a lo mejor tienen el diferenciar de 4P y el magnetotérmico general de 3P, ¿Por qué no se corta el neutro? Buscando por internet he leído que es muy peligroso cortar el neutro ya que se...
3 respuestas
Cual es el numero de IGAs adecuado para mi cuadro eléctrico
En un local que he alquilado, tengo un cuadro eléctrico con 15 PÍAS repartidos en tres filas, con sus correspondientes ID de 40A 30mAh cada una. Creo que están bien repartidas las cargas respecto a los aparatos instalados que cuelgan de cada PIA,...
3 respuestas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al...
1 respuesta
Se va la luz de casa
Os contacto porque se nos va la luz y tenemos que bajar al cuarto de contadores para dar al interruptor. Acabo de hacer la reforma del piso y han colocado los diferenciales en regla, pero no hemos cambiado el cable al contador (no se si eso influye o...
2 respuestas
(electricidad), me salta el IGA y no el ICP
Porque me salta el interruptor general automático y no el interruptor de control de potencia, cuando tengo conectado 2 placas de la vitrocerámica, el horno y el extractor, (tengo contratado de potencia 4´6 kW), me pasa a menudo solo salta el IGA....
2 respuestas
Bajar potencia contratada en la compañía eléctrica
Tengo 5,75 kw contratados y quiero bajar a 4,6 kw. ¿Tengo qué volver a recalcular/redimensionar mi cuadro eléctrico?
4 respuestas
Cambio de potencia de suministro eléctrico
En internet, en la página endesa vi que tenia demasiada potencia contratada: tengo 13.856kw y mi tarifa es 3.0.1. Mi vivienda era un local y esta rehabilitado como casa. Mide 55 metros y tengo estos aparatos: aire acondicionado con bomba de calor de...
1 respuesta
Dudas para cambiar la instalación eléctrica de casa.
Quiero cambiar yo mismo la instalación eléctrica de casa y tengo algunas dudas. Parto de la base de poner hilo de 1,5 mm para iluminación, de 2,5 mm para tomas de corriente y de 4 o 6 mm para electrodomésticos de potencia (horno, vitro, lavadora,...
1 respuesta
¿Se pueden unir dos líneas eléctricas de 16 amperios y poner limitador de 32 amperios?
Tengo un limitador de 16 amperios para TODOS los enchufes de la casa (excepto lavadora, lavavajillas, horno y vitrocerámica) y otro limitador para cuatro enchufes en la encimera de la cocina y como ha puesto tres acumuladores de 1800 watios 1500...
5 respuestas
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Gestionar la carga de lineas en tarifa nocturna
Dentro de poco las eléctricas van a cambiar la tarificación de la Tarifa Nocturna. Lo único positivo de éste cambio es que se dispondrá de 14 horas valle frente a las 8 horas que hay en la actualidad, y según la OCU, una de las opciones para no tener...
1 respuesta
¿Por qué no tengo suficiente potencia con 10 kW?
Cuando me mudé a mi actual casa tenían contratado la tarifa nocturna por tener acumuladores de calor como sistema de calefacción. Como a mi no me interesaba, la quité y contraté 10,392 kW. Mi instalación es trifásica, y tengo la tarifa ATR 2.1 A....
1 respuesta
Caldera eléctrica gabarrón c83, salta la luz constantemente
Tengo una caldera gabarrón c-83 hasta hace poco funcionaba correctamente, ahora salta la luz y tengo que rearmar el circuito para continuar. Imagino que es culpa de los contadores inteligentes, pero no se si se puede poner enbmonofasica o algo así...
3 respuestas
Pasar de monofásico a trifásico en vivienda
En una vivienda con instalación monofásica me acaban de instalar una acometida trifásica (10kW). Por el momento se ha conectado una de las fases a la entrada de la instalación existente y todo sigue como antes. Ahora me gustaría distribuir los...
1 respuesta
¿Al cuadro eléctrico le faltaría el IGA no?
Tengo un cuadro eléctrico que de la DI va al ICP y de ahí directamente al diferencial. ¿Entiendo qué faltaría un IGA de 25 conectándolo a la fase que sale del ICP y al neutro que viene directamente de la DI no?
2 respuestas
ICP y nuevos contadores digitales
Quiero cambiar el cuadro eléctrico de casa solo con el fin de tenerlo más accesible para acceder a él en caso de necesidad. Quedaría con el mismo diferencial y mismos magnetotérmicos. Hace un año o más Iberdrola puso los contadores digitales que...
3 respuestas
¿Cómo aumentar potencia eléctrica contratada a más de 9,2Kw?
Quiero ampliar la potencia contratada en mi casa dentro de una renovación de toda la instalación eléctrica, la compañía distribuidora me solicita boletín para darme hasta 9,2 (a partir de ahí me requieren un dictamen técnico). He consultado un...
3 respuestas
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
¿Monofásica o trifásica? En edificio de 2 apart.
Se va a realizar la instalación eléctrica en un edificio de 2 plantas con 2 apartamentos de 3 habitaciones cada uno y un pequeño local comercial de 30 m2, todos con calefacción eléctrica. Sólo se puede colocar un contador para todo el edificio y...
1 respuesta
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
Del contador analógico al digital
Si no pone un limitador para el contador digital mejor, ¿Y por qué?, tengo dos casas adosadas y cada uno con su contador y con su automático, uno tiene el contador analógico sin limitador y el otro contador digital con limitador, como estoy pagando...
1 respuesta
Deseo aumentar la potencia contratada de 4,6 a 5,75 Kw/h ¿De cuanta intensidad debe de ser el nuevo ICP?
Tengo actualmente una potencia contratada de 4,60 Kw/h y deseo subirla a 5,75Kw/h, ya que resulta claramente insuficiente incluso afinando la simultaneidad. Si ahora el ICP es de 25 amperios ¿Puede subir el amperaje en la misma proporción? O sea un...
3 respuestas
Nueva Acometida en un piso
Con esta información: "Nueva acometida monofásica Suministro y montaje de derivación individual trifásica entre cuarto de contadores y cuadro general Realizada con tubo corrugado tipo Forroplas de 40mm, 3 hilos libres de halógenos 3x25mm2, más 1 hilo...
2 respuestas
Necesito información sobre que diferencial utilizar en la utilización de un letrero luminoso
Tengo una tienda y voy a poner 3 PIAs de 10 A (letrero luminoso, circuito de emergencias y alumbrado) y 2 de 16 A (circuito de fuerza y aire acondicionado). Aquí viene mi duda, ¿Qué diferencial tengo que poner?, es más ¿Debería poner a demás del...
1 respuesta
Porque Se me va la luz al encender el aacc
Quería saber porque se me va la luz al encender el aire acondicionado y encender una luz se me va la luz sin bajarse ningún automático ni el icp, he llamado a iberdrola para saber si es por falta de potencia y me dice que con la que tengo es...
3 respuestas
Potencia eléctrica a contratar en piso nuevo
Acabamos de comprar un piso, he ido a dar el alta de luz a la compañía. Allí me han dicho que tengo que contratar un potencia de 17,32 kw porque mi ICP es de 25A (la instalación es trifásica). A mi me parece una barbaridad pero tengo que decir que el...
1 respuesta
¿Bomba de calor piscina 100m3 monofásica o trifásica?
El problema es que en comunidad disponemos de una piscina que recibe poca luz solar. En mes agosto la media en la temperatura del agua es de 22.5 grados. La max. Fue 24.5 el pasado verano. Pero el clima es caluroso entre junio y septiembre zona...
1 respuesta
Necesitaría presupuesto para cambio de instalación eléctrica en vivienda de trifásica a monofásica
Necesitaría presupuesto para cambio de instalación eléctrica en vivienda de trifásica y monofásica. Actualmente tengo una potencia contratada de 10,3 en trifásica y el problema es que si pongo a la vez, por ejemplo, horno y vitro, salta el...
1 respuesta
¿Instalación trifásica de 20kw contratado y quiero bajar a 6.9kw.boletín?
Tengo un bajo comercial, con instalación trifásica con 20 kw contratados y quiero bajar la potencia contratada a 6.9kw.¿Tengo qué hacer nuevo boletín?. La instalación seguirá siendo trifásica.
1 respuesta
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Limitador
Quisiera saber si contrato una potencia de 8,8 Kw con Endesa qué amperaje tendrá el limitador que me pongan. ¿Y si contrato 10Kw?
1 respuesta
Es obligatorio sacar el contador en parcela rustica fuera al modificar potencia aprovechando que iberdrola cambia el contador?
Tengo un contrato trifásico de 1.9 KW/h en una parcela rustica en Madrid. Hace tiempo que no tengo ya aparatos trifásicos, por lo que, aprovechando que Iberdrola me cambia el contador por el nuevo con telegestión, he contratado con una empresa el...
4 respuestas
Reducir potencia trifásica vivienda y aire acondicionado antiguo
Vivo en un piso de 150 metros construido hace 33 años. Tiene una instalación eléctrica trifásica con una potencia contratada muy alta a mi parecer ( superior a 13000 kw). Con las subidas de los recibos de la luz deseo bajarla, dado que desde que lo...
1 respuesta
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
¿Cómo organizo el cuadro electrico de una vivienda?
Recientemente he comprado un piso antiguo y el cuadro es una pena. Tiene solamente un icp. ¿Y un diferencial con un termico que controla toda la vivienda? Mi idea es poner un cuadro nuevo on nuevos circuitos e ibstalar un diferencia con 5 termicos...
2 respuestas
Instalación correcta del cuadro eléctrico
Os cuento, voy a reformar mi piso, y quiero hacer la instalación eléctrica que cumpla la normativa, estudie electricidad hace tiempo y lo tengo bastante oxidado. 1) Ahora mismo tengo el cuadro eléctrico con el diferencial y los térmicos de cada...
2 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
Tengo que instalar un icp en una vivienda con una potencia contratada de 3,81 kw.
Mi pregunta es que icp tengo que instalar en esa vivienda con esa potencia contratada, lo único que se es que esta instalación en su día iva a 125 pisos muy antiguo, y lo pasaron a 230 hará unos 30 años aproximadamente, sinceramente no me fijado si...
1 respuesta
Salta el diferencial del cuarto de contadores
Cuando se va la luz (enchufo muchas cosas o lo que sea), el diferencial que salta es el del cuarto de contadores, no el de mi piso, así que tengo que bajar al cuarto de contadores y darle. Lo que me gustaría saber es qué tengo que hacer para que...
2 respuestas
Unión Fenosa me ha quitado el diferencial que tenia dentro de mi vivienda ¿Pueden hacerlo? ¿No es mio?
Al hacer un cambio de potencia me han quitado el diferencial que tenía en mi piso, porque dicen que con los nuevos contadores no es necesario. ¿No es mío ese diferencial? ¿Puedo exigir que me coloquen uno con los amperios necesarios?
2 respuestas
Cuánto puedo reducir la potencia trifásica contratada ?
Ante todo daros las gracias porque hacéis un trabajo estupendo por los que tenemos escasos conocimientos técnicos en ciertos campos. Bueno mi tema es que tengo contratada una potencia de 27,6 Kw con una tarifa 3.0A, y quiero reducir esa potencia...
2 respuestas
Potencia máxima
Quisiera saber que potencia contratada como máximo puedo obtener en monofásico, me han dicho que 8.8 (8.800 w), ¿Es verdad? Porque quiero instalar una calefacción eléctrica que consume unos 6.500 w, y aparte el consumo de la casa, unos 3.000 w. Tengo...
3 respuestas
Cuadro eléctricos en una propiedad, ¿Es obligatorio/necesario/recomendable un IGA por cada cuadro?
Es una propiedad para la que hay permiso de vivienda+oficina+almacen+piscina. Queremos montar entonces 4 cuadros eléctricos, uno para cada estancia. Existe un sólo contador y nos va a llegar el suministro al cuadro eléctrico de la vivienda, con lo...
1 respuesta
Instalación de un medidor de consumo en el interior de la vivienda
He adquirido un medidor para control de consumo y que se puede usar como vatímetro o simplemente como contador de consumo de energía. Mi consulta es, ¿Dónde instalarlo? Inmediatamente después del limitador de corriente y antes del interruptor...
5 respuestas
Instalación trifásica de 15A. Sacar circuitos monofásicos
Paso a detallar la instalación actual : ICP trifásico de 15A, luego diferencial y magneto trifásico (digamos en cabecera del cuadro) y luego varios magnetos también trifásicos. Hasta aquí todo bien en el cuadro actual (aunque es bastante antiguo y se...
1 respuesta
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
¿Es necesareo boletín oficial para cAmbiar de trifásico a monofásico en mi vivienda?
Si tengo contador de los nuevos y el realizar los cambios en el cuadro se realizarlo yo, ¿Es necesareo solicitar boletín oficial a un electricista para que la compañía me cambie la potencia o solo basta con solicitar el cambio de potencia? ¿Depende...
2 respuestas
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
¿En un cuadro eléctrico puede existir; contador inteligente, Icp + Iga?
Como ya sabéis soy una chica que hace tiempo estudie algo de electricidad y aunque me manejo bien en el ámbito domiciliario, tengo algunas dudas, por no decir muchas. Y esta es una de ellas: Ya se que en cuadro electrico cuando se instala contador...
4 respuestas
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Que potencia tengo que contratar
Tengo una pequeña oficina con una instalación trifásica. El consumo por fase es de 5amp 5amp y 11amp. No puedo equilibrar mas las cargas pues los 11amp corresponden a un aire acondicionado portátil. ¿Qué potencia tendría que contratar para estos...
1 respuesta
Tengo una instalación monofásica rural... También tengo mis equipos de carpintería trifásica. ¿Cómo hacer funcionar?
Quiero hacer funcionar mis equipos de carpintería y lleva motores trifásico... Pero mi instalación es monofásica... Algunos técnicos me recomendaron sacar un polo de la caja del vecino y unir con mi caja para que haga línea trifásica.. ¿Es esto...
3 respuestas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Salta la luz a los 20 minutos de encender la bomba de calor
Y muchas gracias de antemano por si me podéis echar un cable. Vivo en un piso de alquiler 100m ( ningún palacio) instalación trifásica. Hasta el pasado septiembre tenía 17kw contratados pero debido a facturas de 250€ mensuales consulte a la cia...
1 respuesta
¿Es necesario el nuestro en distribución de baja tensión?
¿Es necesario tener neutro en una instalación de 220V dentro de una urbanización?. Actualmente los 220 V salen de un trafo tipo B1 de hace unos 40-45 años que está dentro de la urbanización, tensión entre fases ya que con el neutro tengo 125V. Según...
2 respuestas
Instalacion trifasica domestica
Tengo que hacer una instalación domestica, en la que el dueño va a poner un calentador instantáneo de 18kw, sistema de calefacción eléctrico, vitro, horno y resto de electrodomésticos usuales. La potencia que le van a suministrar será de 10 kw en...
1 respuesta
Cambiar de trifásico a monofásico
Tengo contratado con Unión Fenosa una potencia de 10,392 KW, con discriminación horaria, me he puesto en contacto con la compañía, para bajar la potencia, me han comunicado, que tengo instalación trifásica y que solo puedo contratar 6,92 KW o 10,39...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Nueva instalación eléctrica.
Voy a cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa y te agradecería que me asesorases un poco. Es una vivienda individual. Tengo la caja de protección (CP) de 100 A. Para mí sólo. Quiero poner todo eléctrico en casa (lavadora, lavavajillas,...
1 respuesta
Contador analógico a telemático digital con 440v de tensión.
Hace años que estamos solicitando a Endesa la instalación del contador digital telemático Cervantes; han venido un par de veces los técnicos pero no lo han podido instalar. A nosotros nos llega la luz con una tensión de 440v, actualmente tenemos un...
1 respuesta
Cambio de instalación trifásica a monofásica.
Mi piso tiene la alimentación eléctrica en trifásica, la quiero cambiar a monofásica. ¿Puedo aprovechar la instalación y cables existentes?
3 respuestas
Salta el magneto-térmico principal cuando pongo el aire, pero no se baja la palanca.
Se queda sin corriente el magneto-térmico de entrada a la vivienda, el principal de 40A y no el suyo de 25A y además sin bajarse la palanca. Cuando sucede esto, bajo la palanca, la subo y hay corriente sin ningún problema. ¿Hay qué cambiar el...
1 respuesta
Fin tarifa nocturna, ¿Trifásico a monofásico?
Hace unos años por utilizar un horno industrial hicimos la instalación trifásica en casa. Al cabo de un tiempo vendimos el horno y ahora pagamos a Union Fenosa la tarifa monófasica (supongo que utilizamos una fase de la trifásica más el neutro)...
1 respuesta
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Adaptar contador trifásico a monofásico
Tengo un contador Actaris ACE6000 de trifásica que me han regalado para hacer practicas, ya que estoy aprendiendo cosas básicas y ahora estaba con la telemedida y claro, para probar en mi casa no tengo linea de trifásica. He probado a conectarle una...
3 respuestas
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
¿Porque salta el automatico general?
No tengo mucha idea sobre el tema y a ver si me podeis disipar algunas dudas, vivo en un piso de mas de 40 años, la instalacion no esta para echar cohetes, hace unos años me puse calefaccion central y me pusiseron un Diferencial hager MU516A, C16...
2 respuestas
Instalación monofásica o trifásica
Quiero hacer una instalación en un local que sera un bar o peluquería no se sabe aun pero sea lo que sea puede ser monofásica o es obligatoro que sea trifásica. ¿Por cierto he visto en un bar que en el cuadro eléctrico hay 2 icp uno normal y otro...
1 respuesta
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
Bajar potencia
Tengo una instalación en una casa trifásica, ¿Y tengo contratado 13,856 kw. Qué potencias inferiores podría contratar?
1 respuesta
Que hacer si salta el icp solo con una lavadora en marcha, al bajar potencia contratada, ahora 5.1.
Antes de nada dejar claro mi absoluta ignorancia del tema.. La cosa es que he bajado la potencia contratada, tenia 6.6 y ahora 5.1, en trifásica, y ahora me salta solo encendiendo la lavadora y la tv.. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cambiar a monofásica?...
3 respuestas
¿Amperios en cada fase trifásica?
Tengo un icp de 250a la lectura en cada fase es de 130, 120,110A. Respectivamente. ¿Puedo añanir una carga más de 36 kw para unos radiadores o ya van al máximo las fases? ¿Mejor cambiar el icp?
3 respuestas
Fase no corta con ICP bajado.
Recientemente me han entregado mi casa, un chalet unifamiliar. El otro día, instalando una lámpara y habiendo bajado el Interruptor de Control de Potencia (ICP) al juntarse accidentalmente el cable de neutro con el de fase saltó un chispazo, también...
1 respuesta
Aire acondicionado trifásico o monofásico
Me gustaría saber tu opinión sobre el siguiente asunto, he de instalar un aparato de aire acondicionado centralizado y tengo una línea trifásica para el mismo. No quiero cambiar mi instalación a una linea monofásica, por lo que en principio debería...
5 respuestas
¿Una vivienda con 15mil le o 20mil kW puede tener inconvenientes?
Estudie electricidad hace 6 años pero no recuerdo si había un máximo, tengo que instalar maquinaria 40 computadoras potentes cálculo que serán alrededor de 30 o 40 fuentes de 750 y no es problema el tema es el consumo desmesurado ¿Hay qué cambiar...
4 respuestas
Duda de trifásica !
El otro día hablando con un amigo que acaba de hacerse una casa y se ha dado de alta en trifásica, me surgió una duda : Si tu tienes tres fases y neutro, toda la instalación de la casa la has de repartir entre estas fases, y tendrás que estudiarlo un...
2 respuestas
En mi piso me Salta toda la corriente pero no me Salta ningún limitador teniendo solo la secadora encendida
¿Puede ser de la secadora aunque no me salte el limitador..?
2 respuestas
Me salta el automático cuando pongo el horno
Desde que entré a vivir en este piso, me salta el automático cuando pongo el horno o enchufo la plancha si tengo lavando ropa... Si tengo 4'4 contratado y salta, ¿Puede qué no Esté bien repartida la potencia? ¿Puedo pedir que me lo revise iberdrola?...
3 respuestas
Como equilibrar las cargas en una instalación trifásica?
Estoy por comenzar a construir una casa en un terreno donde hay montado un servicio eléctrico trifásico. La verdad es que suelo consumir muy poca electricidad, ya que utilizo focos LED de 10W, y muy pocos electrodomesticos. La consulta viene a que me...
3 respuestas
Cambio instalación elec. Vivienda para aumento potencia
Miren, Tengo un piso de segunda mano el cual quiero poner en alquiler. Necesito hacer un boletín de aumento de potencia El cuadro eléctrico es antiguo con un icp de 10A, un diferencial muy viejo y 2 fusibles con 2 líneas. Han venido 3 electricistas a...
3 respuestas
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
Instalación eléctrica trifásica
Mi casa tiene la instalación eléctrica trifásica. Tengo calefacción eléctrica y tenía contratada la tarifa nocturna con una potencia contratada de 19 Kw. Con la eliminación de esta tarifa, procedí a solicitar una reducción de la potencia a 10 Kw. El...
1 respuesta
Subir potencia de 5.5kw a 8.05kw
Tengo un piso con una instalación eléctrica nueva. Cada vez que pongo el Aire acondicionado mientras cocino o tengo la lavadora conectada salta el ICP. Tengo contratado 5.5KW, y estoy pensando subirlo a 8.05 o 9.2KW. Mi boletín eléctrico me permite...
2 respuestas
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica unificando la potencia en la fase resultante?
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica unificando la potencia en la fase resultante?.
1 respuesta
Puedo usar corriente de dos medidores distintos ?
Me salto una duda de hace muchos años, es la. Siguiente mi hermana vive en el departamento de arriba y yo en el piso de abajo ambos tenemos medidores de energía eléctrica, lo que yo deseo saber si es posible sacar una nueva red de corriente a partir...
3 respuestas
Salta el diferencial sin lógica
Es una locura. Era una vivienda doble, en la que se separó la instalación eléctrica de cada una, para que cada propietario pagara por su electricidad de forma diferenciada. En la que tiene la nueva instalación, se puso un cuadro eléctrico nuevo y el...
2 respuestas
Trifásica o monofasico en el Hogar?
Tengo un piso normal con lo normal de una familia, vitro, horno, secadora, lavadora, microondas y aire acondicionado este ultimo trifásico, el tema es que el aire se ha roto y tengo que comprar uno nuevo, y quisiera aprovechar para cambiar la luz a...
1 respuesta
El IGA y el ICP deben ser iguales
Estoy realizando obras en casa y quiero poner en el cuadro eléctrico un IGA de 63 A y contratar con compañía una potencia de 40 A, por lo tanto ese es el ICP ( de 40 A ) que quiero. La instalación es toda nueva y preparada para más de esos 63 A del...
1 respuesta
Habilitar garaje como local
Querría hacerte una consulta respecto a un negocio que quiero abrir. Tengo un garaje que forma parte de la vivienda en la que estoy viviendo actualmente. Este garaje quiero habilitarlo para convertirlo en una tienda de embutidos. Hasta hace unos 6...
2 respuestas
Dudas sobre el cambio de contador de corriente por parte de la compañía eléctrica
Comento mi problema. Recientemente he comprado un piso de unos 40 años, la instalación eléctrica era la de origen, con lo cual hemos decidido cambiarla y adecuarla a nuestras necesidades, el cambio, con el fin de ahorrarnos un dinerillo lo ha hecho...
1 respuesta
Subir potencia contratada de la luz o no
¿Con la instalación eléctrica de la vivienda nueva tengo que aumentar la potencia contratada? Hasta entonces con la instalacion que había solo podía contratar la potencia mínima y el Icp me saltaba cada vez que ponía varios aparatos a la vez....
4 respuestas
Cuadro de automáticos
Tengo una instalación bifásica y no tengo controlador de potencia por lo que no se que potencia me entra. Me obligan a poner el controlador de potencia y quiero contratar una potencia de 3300w. Por lo que me surgen varias dudas: ¿1º con la potencia...
2 respuestas
¿Por qué me salta la luz en mi negocio?
Tengo un pub nuevo con toda la instalación nueva. Lo tenemos 4 meses y me ha saltado la luz dos días del contador no del cuadro eléctrico y eso mosquea. Durante muchas noches hemos tenido todo encendido y no ha pasado nada, hemos tenido el equipo de...
2 respuestas
Instalación correcta para boletín en almacén sencillo.
Tengo un almacén de unos 100 metros sin instalación. Solo quiero poner un punto de luz y un enchufe. Entiendo que para dar de alta necesitaría esto: Cuadro con iga 25, diferencial 25, auto 16a enchufe, auto 10a luz y auto 10a para una emergencia. Con...
2 respuestas
¿Cómo transformar corriente trifásica 380 a monofásica 220?
Tengo un generador trifásico 380 tres fases y neutro de11kva y un inversor cargador de baterías monofásico 220. Puesto a fase y neutro sufre mucho el generador. ¿Cómo puedo obtener toda la potencia del generador a 220 V?
1 respuesta
¿Se puede rearmar automáticamente ICP de contador inteligente?
Tengo instalado suelo radiante que en temperada invernal no puedo apagar incluso si me voy de casa por la inercia tanto para alcanzar la temperatura como para bajarla. El caso es que días muy puntuales me de dispara el ICP del contador inteligente....
10 respuestas
Conectar focos a una línea trifásica+N de 220V
Tengo que conectar unos focos de jardín a una línea trifásica+N,¿Cómo conecto la línea monofásica a esta red?. ¿Necesito un magnetotérmico especial y que cables unifilares conecto? Son 3 fases y neutro en el tetrapolar que hay en la puerta.
2 respuestas
Cuanta potencia aguanta el fusible de 63A
Tengo una instalación la cual tiene un fusible de 63A, tendré que consumir una potencia alrededor de los 15kw, ¿Aguantara este fusible de 63A o tendré que poner uno superior?
3 respuestas
Salta el IPC después de restablecer el suministro
Después de un corte de corriente, por parte de la compañía suministradora, si se producen intentos "espasmódicos" de restablecer el suministro me salta el IPC. Ello me preocupa pues si sucede no estando yo en casa puede provocarme problemas. ¿A qué...
4 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si puedo bajar la potencia eléctrica contratada en mi hogar?
Actualmente tengo contratada la luz con una potencia de 5,75kW. Si pudiese cambiarme a 4,6kW ó 3,4kW me ahorraría del orden de 5-10€/mensuales. Según he podido leer, solamente es posible hacer un cambio al año, por lo que si "me equivoco" al reducir,...
2 respuestas
¿Cambiar acometida al instalar caldera eléctrica?
Os expongo mi situación: Me he comprado un piso de nueva construcción de 100 m2 hace poco, que lleva instalada una caldera de gas natural. Me gustaría sustituir dicha caldera por una caldera eléctrica mixta (calefacción y acs). Ya se que una caldera...
1 respuesta
Consumo eléctrico
Tengo contratado para mi piso una potencia de 4.400 watios. Si compro una vitrocerámica de 6500 watios ¿Cómo se explica que aunque estén los 4 hornillos encendidos a la vez a la máxima potencia el limitador de casa no salte?
1 respuesta
Si el Iga es de 63A ¿ Que intensidad Max admisible tiene que figurar en certificado de instalación?
Necesito saber que intensidad máxima admisible ha de figurar en el certificado de instalación. Que potencia se puede contratar. Que intensidad de ICP debo instalar asociado a esa potencia. ¿Existen fórmulas para calcular esos datos?
1 respuesta
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
Conexión Contadores Trifásicos Monofásicos 220V
David, lo molesto, usted dijo en una respuesta que "todos los contadores trifásicos pueden funcionar en monofásicos o con dos fases y neutro, tanto si son electromecánicos o digitales.- Usted seria tan amable de de ayudarme y decirme como hago con...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
Precio alquiler contador
¿En la factura de la luz me están cobrando 9,92? Mensuales de alquiler de contador. El piso es nuevo, la potencia contratada es de 13,8 i el icp de 20A trifásico. ¿Me están tomando el pelo? Me parece un abuso el precio de este alquiler y en la...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Se puede instalar un diferencial con intensidad inferior al IGA
Tengo una instalación trifásica a 220 con IGA a 63A tetrapolar y diferencial de 63A también tetrapolar que alimentará un equipo que requerirá de esta tensión e intensidad. De esta instalación va a derivar a monofásica para alimentar iluminación y...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial