Entre fase y toma tierra 230v , pero tierra sin conectar .
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Entre tierra y grifo 235v
Estoy bastante mosqueado porque, al regresar de vacaciones, compruebo que al enchufar el termo eléctrico salta el diferencial. Tras verificar que el termo está bien (no hay goteos extraños y la resistencia funciona perfectamente), hago varias...
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
Instalación eléctrica de un cuadro antiguo 2fases sin neutro
Me han pedido que siga con una instalación eléctrica que dejaron a medias y al echar un primer ojo me volví loca porque tenía tensión tanto en el cableado de fase, como en los neutros y al cuadro se alimentaba por dos cables con tensión. En el cuadro...
2 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Por que en una instalación nueva con un voltaje 220v que al subir los automáticos baja a 120v y se energiza la tierra
Baja de voltaje y tierra energizada en una instalación nueva donde la corriente normal es de 220v pero al subir el diferencial y los automáticos la corriente baja a 120v y se energiza la tierra
2 respuestas
Como realizar una conexión 220 Monofásica de un soplador
Queremos conectar un soplador 220 monofásico pero este no cuenta con ningún diagrama ni manual. Solamente la placa de datos y que es de procedencia española. (Foto) Donde lo voy a instalar existe voltaje de 440 trifásico, y me comenta el eléctrico...
3 respuestas
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
¿Cómo comprobar la toma de tierra con un multímetro?
Quiero comprobar que la toma de tierra está conectada y puesta correctamente en un enchufe. Voy a usar un multímetro introduciendo las dos puntas(roja y negra) en el enchufe. La pregunta de seguridad antes de hacer nada, aunque los expertos la veáis...
2 respuestas
Sacar enchufe o bombilla de cables de termostato
¿Podría sacar un enchufe o bombilla temporal de los cables azul y marrón que van a 230 V del termostato de la calefacción?
3 respuestas
Tensión en PTO. Luz
He comprado una casa nueva (grado electrificación media, REBT antiguo) y haciendo pruebas me he encontrado con que en el pto de luz de la cocina (tiene dos interruptores conmutados) cuando enciendo cualquiera de ellos tengo mis correspondientes 230 V...
3 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Les iluminados - ya probé condensador
Tengo varias habitaciones con luces led, y en todas cuando apoyo el interruptor se quedan con una pequeña luz residual. He buscado en foros y he visto que una solución muy repetida es poner un condensador. He comprado varios en tiendas eléctricas...
3 respuestas
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
En una distribución trifásica a 220v. ¿Qué medida dará entre fase y tierra?
En mi vivienda la red eléctrica se reparte en tres fases, siendo la tensión de 220v entre fases. Midiendo entre fase y tierra me da 135v. ¿Es correcto?
4 respuestas
Me llegan 40 voltios de tensión en lugar de 230 v. Le cometo lo ocurrido, he cambiado el tubo fluorescente por un tubo de led
Cambie el tubo fluorescente, por un tubo de led, para ello quite el cebador y la redactancia, e hice la conexión del cableado correspondiente. Cuando lo puse el tubo en su conexión, saltaron los automáticos, luego me di cuenta que el tubo también...
3 respuestas
La Electricidad de mi casa
Suecia aquí. Escribe usando Google translate. Compré una casa en Gran Canaria. El sistema eléctrico se ha actualizado una vez, pero quiero esperarlo nuevamente. Hay muy poco espacio. Tenemos un medidor de potencia automático y fase de 230 voltios. La...
1 respuesta
Me salta el diferencial
Lo 1º que tengo que decir es que mis conocimientos de electricidad son bastante limitados ..., dicho esto el problema es el siguiente, cuando levanto una palanca reservada a los enchufes (K60N C16 230V) salta lo que creo que es el diferencial (ID 40A...
3 respuestas
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
¿Por qué no rearma el diferencial?
Veréis, vivo en u na casa a la que me mude hace un año. Al comienzo de vivir en ella el diferencial saltaba a menudo cuando llovía. Estaba bastante asustado porque tenia miedo de que en mitad de la noche saltara, no me diese cuenta y la bomba de...
2 respuestas
Da corriente fregadero con lavadora en marcha, como reparar.
Cuando abres el agua del fregadero estando la lavadora en marcha da corriente. En la instalación hay diferencial pero no está conectado a tierra ¿Puedo tener problemas?
2 respuestas
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
Voltaje 230V a 260 conectando una toma
Al realizar cambio de los mecanismos electricos de la casa he observado que funcionan todos correctamente a 230v hasta que conecto una toma de la cocina y a partir de ese momento el voltaje de toda la casa sube a 260V recientemente he azulejado la...
3 respuestas
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Duda instalación eléctrica antigua
Me tiene un poco despistado. Una vivienda de aproximadamente unos 35 años de antigüedad, instalación nueva plata de arriba, instalación antigua planta de abajo. Un interruptor a la hora de cambiarlo por un mecanismo nuevo, me doy cuenta que entre los...
2 respuestas
Tierra con sección de 2, 5 a 4 mm
Tengo que hacer una linea seccional para un AC de 4300w, la cual la voy a hacer con cable de 4 mm, la conexión a tierra debo hacerla con la misma sección, ¿Eso a que se debe? Y otra pregunta la sección de tierra existente en la casa es de 2, 5 puedo...
3 respuestas
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Conectar un horno de 16a 3580w, placa de inducción y campana. Los cables vienen pelados. Tengo 2 cables de 25a en la cocina
Quizás sea de perogrullo pero soy negado en esto. Tengo que conectar un horno de 16a 3580w, placa de inducción y campana. Los cables vienen pelados. Tengo 2 cables o tomas o como se diga de 25a en la cocina, por favor ¿Cómo los conecto y qué utilizo...
3 respuestas
Esquema instalación resistencia eléctrica trifásica 380 voltios
Tengo que hacer una instalación eléctrica de unas resistencias eléctricas cuya potencia es de 2700 watios (lleva 3 resistencias en una, y cada una a 900 watios de potencia), para 380 voltios, trifásica. El conector cetac que sale de la máquina tiene...
1 respuesta
Dicroicas led funcionando a pesar de estar apagadas
En el salón de una casa a la que he ido a comprobar una avería existen instalados 5 apliques con dicroicas leds GU10 de 3W a 230V...
5 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
La vitrocerámica funciona conectada a fase y tierra y no salta el diferencial
Resulta que he instalado la vitrocerámica y me he equivocado al conectar los cables en las clavijas del enchufe de forma que he puesto fase-fase, neutro-tierra y tierra neutro, debería haber saltado el diferencial pero no lo ha hecho, es más como...
2 respuestas
Puede haber voltaje entre fase y fregadero
Resulta que al tocar el fregadero y el lavavajillas da corriente. ¿Si conecto en el enchufe el cable negro (común) en la fase y el otro polo al fregadero marca 220 v. Es normal? Las tuberías son de plástico con 50 cm. Finales de cobre hasta el grifo.
4 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Esquema de distribución de electricidad
Según REBT-2002 ITC-BT-08 existen diferentes esquemas de distribución en función de las conexiones a tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación receptora, por otro. ¿Cómo puedo saber qué...
1 respuesta
Instalación enchufe trifásico
Quisiera saber cómo instalar un enchufe Cetact 3p+t. Según he leído usa 3 polos y 1 toma tierra (de aquí me surge otra pregunta diferente, si no tiene Neutro, ¿Cómo se cierra el circuito? ¿A dónde va la electricidad "usada"?). La cosa es que tengo un...
3 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
Soy de uruguay. ¿Puede ser que el valor registrado entre face y tierra y entre neutro y tierra me den lo mismo? 140v aprox
Quiero saber si tengo tierra en mu casa y los valores no coinciden con lo que e leído.
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Toma de tierra y Tormentas
Hace dos años que hice un chalet canadiense de estructura de madera y tengo un problema con un diferencial cuando hay tormenta. El problema es que se baja un diferencial en concreto, el resto siguen hacia arriba. Y cuando llego a casa no hay luz. A...
1 respuesta
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Enchufes con la toma a tierra no conectada a tierra
En mi unifamiliar de nueva construcción (2 años de antigüedad), me di cuenta que algunos aparatos daban un cosquilleo al tocar los chasis metálicos (nevera, amplificador de audio, etc.). Conseguí un multímetro y, como me temía, hay tensión entre...
3 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Conexionado fase y neutro
Se puede sacar fase y neutro de dos líneas independientes para hacer una línea nueva, es decir coger la fase de una línea y el neutro de otra para juntas tener 230 v.
2 respuestas
Termostato wifi. Me funde el fusible.
He comprado un termostato wifi WENGART mod wg611 y antes tenia uno a pilas con solo dos cables He pasado un cable de corriente y entre el 3N Y 4L 220V Y EL 1 Y el 2 los del termostato que tenia de pilas y me ha fundido el fusible del calentador...
2 respuestas
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
PIA para dos fases sin neutro
Hace dos años un electricista autorizado me instaló un cuadro nuevo al cambiar de 120v a 230v. Provisionalmente puso un PIA Merlin gerin K32, Multi9 C20A, 230v, 6k -3. Con capacidad para poner más Pías . El contrato (ICP), con la Cia es de 5500v....
1 respuesta
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
¿El neutro de los enchufes tiene 120v , puede ser la causa de que se bloquee el horno? Si es así porque es solo el horno
Hace un año compramos una casa antigua a la que hemos hecho toda la instalación eléctrica nueva. Los electrodomésticos son de la mejor calidad, y el horno en particular es un modelo electrónico, de gama alta con pantalla táctil, multifunción, (Bosch)...
2 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Como saber cual el cable de neutro y el de tierra.
Tengo una casa digamos prestada y le llega una manguera de tres hilo, negro, marrón y gris, que corresponden a Fase, neutro y tierra, Cuando mido la tensión negro- marrón mide 230V, negro-gris 230 y gris-marrón 0v, Entiendo que el negro es la fase,...
1 respuesta
Tengo un problema de derivación a tierra. Tengo 220 entre negro y cables de tierra en punta en el cuadro
Entre tierra y negro tengo 220v en los enchufes. Para acotarlo he desconectado todas las tierras en el cuadro y sigo teniendo 220 entre cada uno de los 7 cables que llegan al cuadro y el negro. ¿Alguien me puede ayudar a solucionarlo?
2 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
Tensión entre neutro-tierra de 44 v
He medido en mi cuadro. Fase-neutro 240v Fase-tierra 196v Neutro-tierra 44v He leido de todo, desde que estoy dentro de normativa, por se inferior a 50v en lugares secos, a que me paso por superar el 5%. Yo pienso que hay algo raro. He testeado los...
3 respuestas
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Desequilibrio de fases por conexión de neutro.
Tengo una linea de alimentación a una parcela de 3x400v + neutro en la que cuando le conecto cualquier tipo de carga a algún circuito monofásico se me queda sin tensión en dicho circuito. Siempre que tengo cualquier carga conectada observo que la...
2 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Donde va la corriente eléctrica que usamos
Se que puede sonar tonto pero soy ignorante en el tema ¿Dónde va la electricidad que usamos? A ver si me explico, cuando encendemos una lámpara, la corriente pasa por la resistencia (que sería el foco de luz), luego cuando sale la electricidad ¿A...
4 respuestas
Lavavajillas da calambre al tocar fregadero
Tengo un problema con el lavavajillas en casa y es que al tocar el fregadero da calambres bastante importantes. Nunca salta el diferencial. La instalación es nueva y la tierra está cableada, pero el bloque no dispone de tierra y, por ahora, no la van...
5 respuestas
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Problemas eléctrico
Creo tener un problema eléctrico en mi casa, y es el siguiente, cuando pruebo en un enchufe del salón los voltios que hay entre fase y neutro me sale unos 230 V., entre fase y tierra me sale 230 V. Y entre Neutro y tierra me sale 1 V.. Pero en los...
1 respuesta
La tensión entre fase y tierra es de 300, entre neutro y tierra 115 y entre fase y neutro 234. ¿Es c
La tensión entre fase y tierra es de 315 v., entre fase y neutro 234 v., entre fase y neutro es de 234v. Varía a lo largo del día bajando los valores por la noche.. Creo que puede ser una derivación antes de la acometida, o puede ser que alguien esté...
1 respuesta
¿Cómo conectar cables de placa inducción y horno ?
Voy a cambiar el combo vitro + horno que tengo por una placa de inducción y un horno independientes. Tengo en la pared 2 enchufes trifásicos. Uno está libre y en el otro están conectados vito y horno. Ahora la placa que voy a comprar tiene cable...
1 respuesta
Neutro bien conectado con tensión
Desde el magnetotérmico de la compañía de la luz con sello salen dos cables azul y negro por la parte superior. El azul va al general y de ahí al diferencial y todas las N de los demás magnetotérmicos. La fase color negra va a todas las demás...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Los grifos del baño dan corriente (entre 40 y 60 V)
Tengo un problema con los grifos del baño que creo que es exactamente igual al que expuso Garlopi en agosto de 2010. Acabo de hacer una reforma "integral" del piso, las instalaciones eléctrica y de fontanería nuevas y todos los electrodomésticos...
2 respuestas
¿Como puedo localizar la derivación a tierra?
He medido con el multímetro en el interruptor general de potencia del cuadro (con todos los diferenciales y magnetos bajados) y el resultado: Fase-neutro: 228v Fase-tierra: 183v Neutro-tierra: 45v ¿Cómo es posible?
2 respuestas
¿Cómo dimensiono el IGA de mi cuadro eléctrico?
Necesito montar un cuadro eléctrico (no es una vivienda), el total de los aparatos a conectar suman 16kw, lo pensaba distribuir en 5 circuitos monofásicos de 16A, el circuito más justo sería 3830 w, igual este circuito lo debería subir a 20A. Después...
3 respuestas
Buscapolo detecta tensión en ambos cables
En una instalación de un espejo con 2 lámparas notamos que se fundía a menudo una de las lamparitas, al chequear la instalación y medir tensión con el interruptor abierto y cerrado todo parecía correcto, salvo cuando puse el buscapolos para ver cual...
2 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Multímetro
Me gustaría que me orientaras básicamente como puedo utilizar el multímetro para saber si hay corriente en una instalación eléctrica de la pared, sin estropear el multímetro.
3 respuestas
Electrodomésticos dan corriente y no salta diferencial ?
Mis electrodomésticos dan calambre y quisiera saber como comprobar el que está derivado, me dan corriente todos y el diferencial no actúa y en la finca no hay toma de tierra. La toma de tierra soy yo, de hay mi consulta.
4 respuestas
Medidas de voltaje entre neutro y tierra
La instalación de mi vivienda tiene apenas dos años y me surge una duda, he medido con un polímero y me da esto: Fase - neutro 226 V Fase - tierra 226V Neutro - tierra 10 V He leído que entre lel neutro y tierra debe de ser 0V pero a mí me da 10 V....
3 respuestas
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
Como conectar un calentador eléctrico europeo que me indica que es de 230 vac si tengo una instalación a 220 v en méxico
Tengo un calentador eléctrico europeo que me indica que es de 230 vac 50/60hz , vivo en méxico y tengo una instalación a 220 v, el cable del calentador solo trae 3 hilos ¿Cómo lo debo conectar?
3 respuestas
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Conexión placa y horno- cableado base y clavija
He visto muchas preguntas en el foro pero no una que aclarar un estándar de cableado. Mi cocina tiene una base de enchufe de 25A (¿Tipo ESB?) Y otro normal tipo Schuko para el horno. Los nuevos electrodomésticos vienen sin clavijas y he puesto una de...
4 respuestas
Tengo un toma corriente que tiene fase lo cheque con un buca polos y enciende pero solo me sale 44 voltios que podría ser el por
Mi toma corriente tiene fase pero solo me da 44 voltios cual podría ser el problema
2 respuestas
De trifásico de 230 por línea a 125 por línea
¿La acometida me llegan tres líneas de 230 v más neutro y tierra y debo conectarlo a una maquina que tiene tres líneas y un tierra ( la maquina es antigua) cada línea de 125 como puedo hacer para bajar el voltaje a 125 por línea?
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
¿Por qué dan calambre los electrodomésticos de toda la casa?
Los electrodomésticos de casa dan calambre a tocarlos y andar descalzo. Me centraré en la cocina para explicar mejor. La cocina cuenta con: 1) Frigorífico 2) Lavavajillas 3) Horno 4) Vitrocerámica 5) Campana extractora El calambre no es muy fuerte,...
5 respuestas
Los cables de mi hogar del cajetilla salen 3 colores azul negro y marrón
Tengo un problemón del cajetín de mi hogar salen 3 colores negro, marrón y azul. ¿Se qué el marrón es el fase y el azul el neutro pero el negro? ¿No se para que sirve y no creo que sea el toma tierra como pongo el toma tierra?
5 respuestas
Dudas entre tierra y neutro.
Tengo bastantes dudas porque soy nuevo en electricidad casera. Me he comprado un aparato que tiene 2 puntas metálicas únicas por un cable. Y no se si es un tester o un buscapolos o que. Te mando link de una foto del aparato Cuando meto una punta en...
2 respuestas
Salta diferencial del pozo de agua
Me salta el diferencial del cuarto de bombeo (bomba de riego sumergible en pozo). He revisado toda la instalación y no detecto nada anormal. Por ultimo es desconectado la bomba del cuadro eléctrico que controla la bomba y lo he enchufado a otro...
4 respuestas
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Cómo empalmar los cables de un horno (5) y una vitrocerámica (4) y conectarlos en una clavija común
Quiero conectar un horno y una vitrocerámica a la misma toma y resulta que el horno tiene cinco cables y la vitrocerámica tiene cuatro En todas las explicaciones que he encontrado hablan de los cables de fase negro y gris, pero el horno tiene dos...
3 respuestas
Cómo medir corriente de fuga
Me ha ocurrido recientemente que al tocar la toma de tierra de un enchufe he recibido una pequeña descarga, pero no de la potencia como para hacer actuar al diferencial. He buscado información en la red, y podría tratarse de "corriente de fuga"....
3 respuestas
Instalación de Vitrocerámica de Inducción
Me compre una placa de inducción y no se como conectarla. ¿En la placa salen 4 cables y mi enchufe (toma) tiene solo para 3.
1 respuesta
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?
Entre el neutro (de una tensión monofásica de 230 Vac) y tierra pasa una corriente ¿Qué cuenta en el contador de luz?.. Esa es la pregunta ¿Cuenta? El contador de luz ¿Cuenta la corriente que pasa entre neutro y tierra? Entre el neutro (de una...
4 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
Medición en el cuadro
Como es posible que al medir en el cuadro de entrada a la vivienda La salida del diferencial entre fase y neutro da 224 voltios Y entre la entrada del cable de tierra y los circuitos de tierra da 17 voltios La medida se ha realizado con dos...
2 respuestas
¿Que significan estas tensiones que estoy midiendo?
Desde hace dos días estoy teniendo cortes del interruptor diferencial. Mi situación es la siguiente: Es una casa antigua que tenia 230V y 127V. Me llega trifasica mas neutro. Entre neutro y fase son 127V y entre fase y fase son 230V. En su día se dio...
2 respuestas
Diferencial que salta sin conexión?
Tenemos en casa un cuadro eléctrico como este de la imagen: El diferencial salta al azar, de vez en cuando. Lo raro es que también, habiendo estado fuera, y dejando el ICP general apagado, al volver a casa había saltado el diferencial. Al pulsar el...
4 respuestas
Quiero instalar lámpara con sensor de movim.
En la bornera del sensor me encontré un cable rojo conectado a uno blanco, supongo que eso lo dejo como esta, en otro borne un cable azul, en otro uno amarillo y verde, supongo que es tierra(T), y en el restante un cable marrón, mi pregunta es si el...
1 respuesta
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Diferencias de tensión entre el neutro y tierra
Estoy comprobando las tensiones de la instalación una vivienda unifamiliar que se ha reformado hace un par de años,(de mi propiedad pero sin habitar actualmente) con una nueva toma de tierra y parece estar todo correcto, -.. Fase y neutro 230, fase...
4 respuestas
Amperios del cable para caldera de 15 Kw.
Mis padres tenían una caldera Roca CML 15, de 15 Kw (10 Kw + 5 Kw) funcionando con corriente trifásica. El cable instalado (tres + neutro) era de 6 mm2. Yo la he visto funcionar a máxima potencia sin que saltara el PIA (que no sé de cuanatos amperios...
2 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
¿Si coloco el selector de la fuente de poder en 220V y la conecto, en mi opinión debería bajar el consumo, ¿Si o no?
Tengo corriente 3 fases 220 V. Lo que quiero aclarar es que si coloco la fuente de poder de la PC con el selector en 220 V y le conecto las dos fases, ¿El amperaje me disminuye?. Hasta me han dicho que me va a explotar lo cual con mis conocimientos...
3 respuestas
Cual es la correcta conexión en Clemas/regletas
Amig@s, Tengo un Tres preguntas que me gustaría me ayudaran (aunque sean tan "elementales") 1- Veo y leo la discrepancia en las recomendaciones y "normativas" sobre como conectar dos cables por ejemplo en una regleta (clema). Unos dicen con toda...
4 respuestas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
Sin toma a tierra en un inmueble antiguo
Acabo de mudarme de alquiler a una vivienda bastante antigua. Los enchufes son de lo antiguos, así que lo primero que comprobé es la instalación eléctrica: - Para comprobar la toma a tierra y el diferencial, cortocircuité un cable de corriente (fase...
1 respuesta
Obtener corriente desde una llave combinada
Tengo conectado un toma corriente por fuera de la pared, que toma electricidad de una llave de luz común. Necesito cambiar esa llave de luz por una combinada, manteniendo de forma independiente ese toma. ¿Cómo hago?
6 respuestas
Conectar un calentador de agua instantáneo trifásico en un enchufe monofásico (ESP)
Compré en Alemania un calentador de agua instanáneo que funciona con conexión trifásica (o al menos es lo que creo pues salen tres cables de color negro - que entiendo son las 3 fases - y uno verde y amarillo -que entiendo es el de toma a tierra ),...
5 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Buenas,tengo una fase independiente de la toma principal,si utilizo el neutro(de la toma principal) el medidor hará lectura?
Leí esto: Los contadores monofasicos que usualmente emplean para medir el consumo eléctrico, normalmente detectan solamente el paso de corriente a través de la FASE, mientras que en el neutro no realizan ningún tipo de medición, ya que supuestamente...
4 respuestas
Acometida de trifásica(tres fases y un neutro) ¿Podría hacer de cada fase una línea de 230v y conectarlas al mismo neutro?
En un almacen me llega una acometida de 3 fases y un netro mi intención es conectar fase y neutro para obtener 230v pero por la cantidad de potencia que se va a usar quisiera hacer 3 líneas diferentes una por cada fase pero como solo hay un netro no...
7 respuestas
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Ayuda elect. Hogar
Resulta que tengo que dar de alta la luz en mi vivienda, y me piden lo que es el boletín eléctrico, para ello, la casa tiene que estar en condiciones legales. Mi casa es antigua por lo que el único circuito que hay es viejo, bien, la cocina esta...
1 respuesta
Influencia de la falta de una toma de tierra en condiciones en un electrodoméstico.
La situación de mi instalación eléctrica es la siguiente: -Edificio antiguo (años 50 creo), con instalación inicial a 120V, convertida con posterioridad a 220V ('bifásica', obteniendo los 220V con dos fases en vez de fase-neutro) -Falta de toma de...
5 respuestas
Doble circuito leds - 12V y 230V
A ver si me puedes echar una mano. Nos estamos haciendo una casa y quería saber si ¿Sería interesante un doble circuito para iluminación?. Uno a 12V para instalación de luminarias LED y halógenos y otro a 230V solo para halógenos. O no me lio y hago...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿Cómo conectar cable eléctrico apantallado?
Quiero cambiar el cableado que tengo justo detrás del cabezal de la cama por uno apantallado, para evitar los campos electromagnéticos en la cabeza al dormir. El cableado actualmente esta detrás de machimbrado que hace de pared y estantería detrás...
3 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Voltaje neutro, tierra y fase
Probando un busca polo me di cuenta que encendía el led en las 2 entradas del tomacorriente, por lo que desarmé el tomacorriente y con un multímetro medí todos los voltajes y no me da según yo tenia entendido, entre fase y neutro 240, hasta ahí bien,...
1 respuesta
Mejor sitio para toma tierra
Me están haciendo una reparación de la instalación eléctrica de la casa del pueblo. No me ha puesto toma tierra todavía y me dice de ponerla desde un enchufe del patio para no romper los azulejos de la entrada donde está el contador (la casa es una...
1 respuesta
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
Potencia bifásica
He encontrado la siguientes fórmulas: I = W/ V X f.p. Monofasica I = W / 2V X f.p. Bifasica I = W / 1.73 X V X f.p. Trifasica Para un sistema 220V entre fases y 127 V de fase a neutro. Para la primer fórmula ocupamos 127 V; para la tercer fórmula...
1 respuesta
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Una luz solo funciona si tengo encendida otra.
Queria preguntaros una cosa. Pues bien acabo de instalar dos llaves Conmutadas en escalera y todo perfecto, la corriente la he tenido que coger de una caja proxima eligiendo los cables de 1,5 mm, pero ahora veo que solo funciona la luz Dependiendo de...
2 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
En un interruptor inteligente, puedo conectar el fase al cable neutro y hot en el interruptor?
Tengo un Smart Switch de marca Tp-Link HS200, y el problema es que no tengo cable neutral en ingles, sino solo el fase y neutro que son los normales, pero dice que necesito el Neutral wire para que siempre este con corriente el interruptor y se pueda...
3 respuestas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
No se como CONECTAR horno y placa inducción
He comprado un horno AEG BP5013021M y una placa de induccion e la marca Siemens. La placa aún no me la han traido, pero el horno me ha venido hoy, asi que he sacado mi horno para echar un ojo a la posible instalación. Me he encontrado que lo que...
3 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Toma de tierra y neutro de la instalación eléctrica.
Me gustaría saber la diferencia entre lo que es la toma de tierra de una instalación eléctrica trifásica y el neutro de la misma.
1 respuesta
¿Convertir un enchufe de un acumulador a normal?
Tengo en un enchufe 4 cables (negro, azul y dos verde-amarillo). Antes estaba conectado un acumulador eléctrico de calefacción, pero ahora quiero poner un enchufe normal. ¿He comprado el enchufe pero solo veo sitio para 3 cables . Porque hay dos de...
1 respuesta
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
Clavija de tres patas bipolar modelo SOL6828
Tengo conectada una encimera de inducción que traía esa clavija. El problema es que al tocar el borde metálico de la encimera con el fregadero, nos da corriente. He comprobado la masa de la clavija y está conectada, pero tal vez no lo esté el...
1 respuesta
Icp para trifásico
Mi piso está ubicado en la sexta planta de un edificio de viviendas particulares. Desde el cuadro de contadores (sótano del edificio), llegan a mi casa cuatro cables (negro+marrón+gris+azul). La potencia que tengo contratada es de 5.715 KW tarifa...
2 respuestas
Circulación de la corriente alterna en un sistema monofásico
Si la corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60 Hz) porque en un sistema monofásico, como el que tengo en casa, la corriente solo va de fase a neutro. Tengo claro que el neutro es por donde retorna la corriente ya que debe existir...
3 respuestas
¿Un cable de tierra puede estar suelto?
Ha habido un tropiezo con el cable de un aire acondicionado antiguo y se ha salido el cable de la clavija. Al ir a reparar el cable, me he percatado de que la clavija (es de estas antigua de dos espigas) no tiene toma de tierra. Pero el cable sí...
4 respuestas
Pincho en Fase y en la misma fase otra vez y me da 230v
Hice un cuadro de riego por goteo, todo funciona correctamente, el problema ed que a la hora de medir con el tester, no se el porque pincho entre la fase que alimenta toda la maniobra y la misma fase que por ejemplo llega a un relé, o un contactor o...
2 respuestas
Manguera con 4 cables desde contador en vivienda unifamiliar. ¿Cuáles usar para motor puerta corredera?
Del contador de iberdrola me entra a la vivienda (unifamiliar), manguera con 4 cables (verdeamarillo, gris, negro y marrón). He cortado la manguera para sacar corriente a un motor de puerta corredra. Creía que iban a haber 3 cables pero hay 4 y no se...
3 respuestas
Tengo una caja con dos llaves y una toma, una de estas prende luz del comedor y la otra llave prende una luz del patio, como
Saco una nueva llave y toma en forma independiente de este circuito para prender dos luces del jardín.
3 respuestas
Sacar enchufe de caja de registro
Necesito sacar un enchfe para el pc, tengo una caja de registro sobre él. Es una instalación antigua, los cables no tienen colores. ¿Cómo podría hacer esto?.
1 respuesta
Renovación cuadro e instalación para aumento de potencia
En un apartamento con reformas parciales quiero poner aire acondicionado y tengo que subir la potencia. He desmontado el cuadro y solo entran dos cables, fase y neutro. No tiene toma de tierra. Me ha sorprendido mucho, porque en la reforma de los...
2 respuestas
¿Cómo hacer una conexión eléctrica?
Quiero conectar tres electrodomésticos (horno, lavavajillas e inducción) a la toma de corriente que está detrás del horno, bajo la encimera de la cocina, de la pared salen los tres cables a una regleta, ahora mismo están conectados la placa de...
2 respuestas
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
La compañía cambia la fase de mi línea sin comunicación.
Estoy algo confundido y por eso pido vuestra opinión. Resulta que hace unos meses observe que tenia una derivación en mi línea de casa (clásica instalación de hogar con 7 líneas independientes a 220 v), indagando me di cuenta dos cosas la primera que...
5 respuestas
Relación de cable de toma de tierra y diferencial
Quisiera saber como actúa el cable de tierra para hacer saltar el diferencial general, sin que salte el correspondiente al enchufe, en este caso el de lavadora. Así mismo quisiera saber si este cable de tierra puede detectar fugas de corriente de los...
1 respuesta
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
¿Qué es el polo negativo?
Yo tengo la duda de que si hay electricidad en realidad en el polo negativo, porque el único que da toques es el polo positivo, hay alguna manera de que yo pueda sustituir el polo negativo convencional de mi casa por algún alambre conectado a el...
1 respuesta
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
¿Como pasar de Tetrapolar a trifásica?
Acabo de comprar una máquina que funciona con corriente trifásica+neutro + tierra. Yo no tengo ese tipo de enchufes en mi instalación, tengo trifásica normal (trifásicos sin neutro) ¿Podría adaptar la máquina a trifásica sin neutro?
2 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Calcular varios equipos a un enchufe
Estoy intentando organizar los enchufes y aparatos en mi habitaciones y tengo una duda de concepto quizás muy elemental para muchos. Es la siguiente: Si quiero calcular el consumo para pensar en tipo de cables y potencia de enchufes, ¿Tengo qué...
4 respuestas
Problemas con el ICP-M
Tengo continuos problemas con el Interruptor de Control de Potencia que slt continuamente. Las características del mismo son ICP-M7, 5A siendo la potencia contratada de 5,14kW en 3x400/230V a) ¿Podrían decirme si el ICP que tengo instalado es el...
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Me entra una cometida de 3 fases más neutro en un almacen el problema es el color de las fases rojo negro verde y uno desnudo
Tengo un almacen en el que entra una acometida de 4 cables hasta ahora pensaba que eran tres fases y un neutro pero el problema es que los colores no me encajan son de color rojo verde y negro y otro desnudo la question es que antes había conectado...
3 respuestas
Sección del cable de toma de tierra
Estoy reformando mi casa (unifamiliar de pueblo) y he cambiado toda la instalación eléctrica, cuando me ha surgido una duda casi antes de acabar. Tengo contratados 3300 W he dejado la instalación preparada para elevar el consumo, en caso de instalar...
1 respuesta
Instalación eléctrica en vivienda unifamiliar
Tengo una casa de unos 150m útiles, me he decidido a hacer la instalación elécctrica completa de la casa ya que voy a reformar cocina y baños. Después de leer muchas preguntas y vuestras respuestas, he llegado a la siguiente conclusión que no se si...
3 respuestas
Ver más »