¿Tiene el meghometro más de una tensión de aplicación?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Cómo cambiar la tensión en la instalación de hogar?
Resulta de que tengo avería en inverter splizt y es debido a que la instalación de mi casa tiene la tensión en fase de tierra a 125 y la fase neutro a 125, cuando para evitar averías en el splizt necesito fase tierra 220 y fase neutro 0, ¿Qué sucede...
5 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
¿Qué acontecimiento debería producirse para que mi tensión domiciliaria varíe?
Que tendría que pasar para que la tensión de mi hogar baje a menos de 220v, ¿Y qué tendría que pasar para que se eleve a más de 220v (sobretensión)?
4 respuestas
Cuadro trifásico no entiendo como sacan los 230 Voltios
Tengo un cuadro trifásico con Neutro. De cada una de las fases va sacando una línea de Magnetotérmicos. Entiendo que los 230 V los debe obtener de Neutro + cada una de las fases. Explico como hace la combinación: Línea 1 de magetos: Neutro + Fase 1...
3 respuestas
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Voltaje de operación maquinaria: ¿Cómo se si utiliza 230V o 400V?
Para un ejercicio de dimensionamiento de cableado para una instalación eléctrica necesito saber la intensidad total que circula por la acometida del centro de transformación al cuadro general. La instalación consta de diversa maquinaria. Sabiendo la...
1 respuesta
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Variación del voltaje de las tres fases de una instalación trifásica
Me gustaría saber si es normal que el voltaje de la instalación eléctrica de mi casa que es trifasica, cada fase con el neutro sea distinto entre ellas. Me explico mejor.. La fase 1 con el neutro me da 140 v la fase 2 con el neutro 130v y la fase 3...
1 respuesta
En un cable que viene 3 x 380/220 w ¿Qué tensión tiene el mismo?
Pregunta de examen que me tiene investigando sobre el tema hace rato. Si entre fase y fase hay 380 y entre fase y neutro 220, ¿Cuál debería decir que es la tensión del cable? Me resulta confusa la pregunta, cualquier ayuda es valida!
1 respuesta
Voltaje neutro, tierra y fase
Probando un busca polo me di cuenta que encendía el led en las 2 entradas del tomacorriente, por lo que desarmé el tomacorriente y con un multímetro medí todos los voltajes y no me da según yo tenia entendido, entre fase y neutro 240, hasta ahí bien,...
1 respuesta
Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Condensador de reactiva trifásico circutor CV 40/10
Tengo un suministro electrico de las siguientes características. Linea de 13000 v con transformador propio para mi solo de 10 kva 13000v/380v. Tengo un consumo de unos 4 amperios en 230v y solo en una fase + neutro. El contador(maxímetro), me marca...
1 respuesta
¿Instalar PIA en luces jardín?
Tengo una lína de luces iluminando la bajada al garaje. En concreto 4 lámparas led de unos 3 o 4 watios cada una activadas por un interruptor crepuscular. Quisiera saber como proteger el circuito para que cuando por ejemplo debido a la humedad o...
3 respuestas
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
¿Es normal que el cable neutro tenga corriente?
Recientemente me han cambiado la instalación eléctrica de la casa. Han puesto un nuevo cuadro y nuevo cableado. Ahora el iga es de 40A, el diferencial de 40 también y hay magnetotérmicos de 25A, 20A, 16A y 10A. Creo que hasta ahí esta bien. Pero me...
4 respuestas
Caldera con convertidor de fases
En casa tenemos dos fases de 130V, sin neutro. Nos han instalado una caldera de gas y el instalador ha dicho que la caldera necesita un neutro y nos ha instalado un convertidor que da 230V en una línea y neutro en la otra. ¿Es realmente necesario...
5 respuestas
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Tengo conexión eléctrica trifásia a 220 voltios.¿Cómo conecto el motor?
¿Cómo lo conecto? ¿Necesito algún aparato, o solo un interruptor y listo? Gracias.
4 respuestas
Diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo
Me gustaría saber la diferencia que hay entre los interruptores automáticos según la tensión de empleo, ya que los hay de 230, 230/400 y 400. He visto que en mi casa tengo de 230v y alguno de 400 v.
2 respuestas
Como instalar un magnetotérmico unipolar 230-400v
He visto en un cuadro de piscina un magnetotérmico de la marca hager es c10 unipolar de 230/400v mi pregunta es ¿Cómo se conecta este magnetotérmico ya que solo tiene un polo? Además si trabaja de 230 a 400 v es que es trifásico y debería de llevar...
2 respuestas
Magnetotermico monofasico de 400 v siendo una linea dd 230
¿Qué utilidad tiene un magnetotérmico monofásico de 400v si en las líneas monofásicas es imposible desde mi conocimiento llegar a tal tensión?
3 respuestas
Calcular un transformador trifásico a monofásico
Necesito saber como calcular o que me digáis que transformador comprar para transformar 400v a 240v y que aguante un consumo de 20a
2 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
¿Cómo es que la bobina del contactor no se quema si recibe los 400 V de la llave trifásica?
Hay algo que no me cierra: Si esta llave trifásica fuera de 230 v entre fases, no habría problema... Pero si alimento un motor con una llave III de 380 o 400 V... Y la bobina del contactor tiene que recibir 230 V... Suponiendo que para los 230 V,...
5 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Como transformar una linea electrica de 220 v bifasica (110 +110) en monofasica
Tengo en mi domicilio tension de 220 v pero con dos lineas de 110 v y sin neutro. Necesito cambiar a 220 v en una linea y neutro
3 respuestas
Sección cable acometida en casa de campo
Tengo una casa de campo, y me van a dar la luz eléctrica, los contadores están a unos 100 metros de mi casa, voy a contratar 5,5 kw, y 220 v monofásica. La instalación desde contadores a mi casa va enterrada. ¿Qué sección de cable tengo que poner? Y...
5 respuestas
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
Como conectar un equipo de medición de aislamiento
Quisiera que me indicaran como hacer una prueba de resistencia de aislamiento a una instalación eléctrica trifásica que estoy eleborando ya que he estado investigando y no encuentro algún libro que me oriente acerca de la conexión y que no debe de...
1 respuesta
Es necesario tener dos medidores?
Voy a vivir en una nueva casa, su medidor es monofasico, pero el problema es que mis electrodomésticos exclusivamente de la cocina funciona a 220v ( parilla y horno etc), pero en los demás lugares necesito 110 v, se que los medidores monofónicos sólo...
6 respuestas
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
Entre neutro y face =230 esto esta bn
Tengo por entendido de que esta bn pero necesito una respuestas contundente
2 respuestas
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
¿Qué pasa si en una acometida trifásica el cable del neutro tiene una derivación a tierra?
El asunto es que tengo una acometida trifásica de unos dos km de longitud y una de las fases tiene una pequenia derivación ( solo cuando esta lloviendo ) y me salta el diferencial. Como solución he cambiado el cable de la fase con derivación con el...
1 respuesta
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
De 220V entre fase a 230V entre fase y neutro
Quiero saber que sería necesario cambiar en una instalación eléctrica que funciona a 220V que utiliza dos fase por ser un suministro de un CT antiguo (220V fases y 127V fase/neutro) a una instalación de 400V entre fases y 230V entre fase y neutro al...
1 respuesta
Salto diferencial y toma de tierra
Tengo un problema con un diferencial de 40A y 30 mA de sensibilidad, porque salta esporadicamente, sin ningún período específico, una semana, un mes dos meses, etc, normalmente con los electrodomésticos parados y no he logrado aún saber cual es el...
7 respuestas
Comprobación de derivación a masa de un motor de inducción trifásico.
Tengo un motor trifásico que he de comprobar si le ha entrado agua y deriva a masa una de las fases, como puedo comprobar si eso es así con el multímetro, como he de poner las clavijas del multímetro en los cables y que valores me han de aparecer en...
2 respuestas
Trabajo con nos equipos te tensión de 100v y 240v, tengo que realizar una instalación donde trabajan con una tesion de 480v.
El equipo tengo que alimentarlo con las tres fases a 480v con el neutro, para que obtenga los 240 con respecto al neutro quiero saber si lo puedo hacer así y si esta bien lo que haré . Para comunicar con el otro equipo tienen que ser por comunicación...
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Conectar cafetera trifásica
Mi pregunta es respecto a una cafetera que quiero conectar en un local, la cafetera es trifásica, yo tenia entendido que solo tengo que pasar tres cables; dos fases y tierra; se que dos fases me dan 380 V, pero me comentan que tengo que pasar cuatro...
1 respuesta
Buenas... Quisiera saber si es posible conectar un horno eléctrico industrial que funciona a 380 trifásico a 230 monofásico
Es un horno que va a 380 y en el local hay 230, tiene dos resistencias con tres bornas de conexión cada una... Quisiera saber cómo y dónde actuar para no cortocircuitar el aparato.
3 respuestas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Que causas provocan las subidas de tensión eléctrica?
Hace un mes se me estropeó el ordenador debido a una subida de tensión. ¿Qué causas provocan estas subidas? Podría la compañía eléctrica provocar, voluntariamente, ¿Un aumento de tensión a una sola vivienda sin afectar al resto del edificio?
7 respuestas
Voltaje muy distintos entre neutro y fases después del transformador y Disyuntor (226v., 230v. 242v.). Por qué?
En esta gran casa de campo que desde el transformador hasta la casa hay unos 1000 metros, hay 6 aires, frigorífico, 3 termos, alumbrado y enchufes varios. Como ya dije en otra ocasión, al encender un aire, el alumbrado de esa habitación baja. Al...
3 respuestas
Tierra
En una red eléctrica de 220V, cual sería el umbral máximo de tensión de tierra, respecto al neutro, que no ponga en peligro los aparatos electrónicos conectados a ella. PD: no estoy hablando del reglamento de baja tensión, que sólo especifica...
4 respuestas
PIA para dos fases sin neutro
Hace dos años un electricista autorizado me instaló un cuadro nuevo al cambiar de 120v a 230v. Provisionalmente puso un PIA Merlin gerin K32, Multi9 C20A, 230v, 6k -3. Con capacidad para poner más Pías . El contrato (ICP), con la Cia es de 5500v....
1 respuesta
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Sección cables
A ver si me podías ayudar porque ando un poco liado con las tablas y métodos de referencia. Tengo una línea de 230V y 32A de intensidad y necesito dimensionar el cable. ¿Qué sección me aconsejas que emplee para esta potencia?. Son cables unipolares.
1 respuesta
Que multímetro es recomendable para medir voltaje, tengo uno digital básico.
¿Qué multímetro es recomendable para medir voltaje? Tengo uno digital básico quisiera saber si con eso puedo medir el voltaje es decir si la línea es de 110v para medir el voltaje fase, neutro y tierra. ¿En qué lado pongo la flechita? ¿A lado...
2 respuestas
¿Sección cable para una línea trifásica a 230VAC?
Tengo un generador pero esta conectado a trifásico a 230 V AC. ¿Cómo puedo calcular la sección de cable que me hace falta desde la salida de bornas del generador al cuadro de conmutación? Hay 5 mts.
1 respuesta
Megar instalación eléctrica.Con equipos conectados
Siempre que realice el megado lo hice en motores trifásicos. Ahora bien, quisiera megar una instalación domiciliaria, con equipos conectados al circuito 220V. Mi pregunta es, ¿Podré megar el circuito sin sacar las lámparas o heladera o lo que esté...
1 respuesta
Al encender el aire, el alumbrado baja un poco. ¿Falta una fase en esta instalación Trifásica?
Es una casa de campo y el transformador está a algo más de un kilómetro, con su inevitable caída de tensión. Las tres fases y neutro están soterradas en parte de su recorrido y antes de llegar a la casa, ya es aérea. Me comentan algunos guardeses de...
2 respuestas
Antes del contador, las tensiones entre fases y neutro, deberían de ser 230 voltios más o menos?
Después del Transformador y Disyuntor que es exclusivo para una casa rural, he medido entre las tres fases y el neutro y obtengo medidas muy dispares. Creo que 1, 2, 3 o 4 voltios de diferencia puede haber, pero de 230v entre una fase y neutro y 242...
1 respuesta
Tengo trifásica 220v y el amperaje se va a 72A por fase .¿Poniendo transformador de 220v a 380v bajará Amperaje?
En un restaurante nuevo con trifásica 220v, el amperaje por fase es de 72A con todo encendiendo. Si pongo un autotransformador de 220v a 380v ya solo cogería una fase y el neutro para cada electrodoméstico en vez de 2 fases. ¿Bajaría el amperaje por...
3 respuestas
Eventos desafortunados con La Luz de la casa
Los expertos! Necesito su orientación para una serie de sucesos que están pasando en mi casa. Hay varias preguntas relacionadas las cuales quisiera me aclaren: Hace unos días estaba cambiando el toma de corriente de mi cuarto y baje todos los tacos...
2 respuestas
¿Dónde empieza y termina el cable neutro?
En nuestros domicilios tenemos la llegada de un cable grueso, el FASE, que nos trae la corriente (generalmente es de color negro o marrón o gris), y nos llega con unos 230 Voltios. Pero también nos llega otro de color azul, el NEUTRO, que no tiene...
4 respuestas
¿ Que tipo de cable tengo que usar?
Quiero instalar la bomba que aparece en el enlace de la parte inferior de este texto, mi intención es elevar el agua que necesito a unos 50 metros y esta bomba cumple con los requisitos que necesito. El problema que tengo es que desde donde tengo el...
4 respuestas
Vitrocerámica balay y corriente 230v con dos fases de 130v sin neutro
El tema es que mi vivienda dispone de corriente bifásica a 130v cada una y 235v sumadas. Hoy quiero montar la vitrocerámica balay y me ha dado miedo conectar una fase de 130v en la fasede la vitro y la otra fase de 130v al neutro de la vitro. Estoy...
3 respuestas
Paso de 230/400 a 130/230, pierdo potencia? ¿Y los aires?
Mirar, me cambiado de vivienda y en la anterior gozaba de una trifásica de 230/400, pues resulta que en la nueva, tengo una trifásica de 130/230, entonces mi pregunta es: ¿E de suponer que la potencia será muy inferior a la que tenía anteriormente? O...
3 respuestas
En vivienda unifamiliar, 60V entre neutro y tierra, no salta diferencial.
Midiendo con tester en instalación de vivienda, me dan valores de 230v entre neutro y tierra, -esto lo puedo entender suponiendo que esté cambiado fase con neutro en el contador-, y luego en lo que sería el neutro con tierra, me dan valores de 60V....
3 respuestas
Dimensionamiento de Cable de tierra
¿Cómo se dimensiona el cable de masa o tierra respecto a la carga que va a proteger?
1 respuesta
Es normal tensión 230v entre fase y grifo o sumidero en Wc?
Al medir entre la fase de un enchufe del WC y un grifo o una parte metálica en el suelo del baño con el voltímetro marca 230 volts. ¿Es posible corregirlo? ¿No hay un riesgo de que alguien se electrocute? La casa no dispone de interruptores diferenciales
3 respuestas
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas
AVERÍA muy extraña en puntos de luz
A ver si me podéis ayudar porque me estoy volviendo loco con la avería que tengo en casa. Se trata de dos puntos de luz en el techo, cada uno está en un dormitorio diferente y cada uno tiene su interruptor, hay una bombilla led en cada uno, el caso...
6 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
Tensión entre neutro-tierra de 44 v
He medido en mi cuadro. Fase-neutro 240v Fase-tierra 196v Neutro-tierra 44v He leido de todo, desde que estoy dentro de normativa, por se inferior a 50v en lugares secos, a que me paso por superar el 5%. Yo pienso que hay algo raro. He testeado los...
3 respuestas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Que voltaje tiene el neutro y con respecto a qué ?
Tengo entendido que el cable de neutro que llega a nuestras casas proviene del centro estrella de los transformadores. Entonces, ¿Cómo es posible que tenga 0 Volts? Otra cosa que entiendo es que cualquiera de las fases con respecto al centro estrella...
3 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
¿Cual es el Voltaje de ESPAÑA 220v o 240v?
Pues tenia entendido que el voltaje era 220v pero acabo de hacer una comprobación y me salen 240V. Mi pregunta es sencilla, ¿Los aparatos que marcan 220v admiten TODOS la tolerancia +- 10% o solo los aparatos que los especifiquen? Si a esos 240v...
5 respuestas
Medir aislación utilizando Megger
Las pregunta son siguientes: 1).- Al medir aislación en un motor de 400v AC la aislación mínima seria de 400kOhm (según no recuerdo el termino 1volt por kilohm algo así) siendo este caso el motor ya estaría en malas condiciones. Si estuviera por...
1 respuesta
Corriente bifásica en enchufe comprobación
Cuando introduces un buscapolos en una toma de corriente bifásica, ¿Se enciende la luz del buscapolos en los dos terminales?
2 respuestas
Como identificar los circuitos
La instalación de mi casa tiene, aparte de los circuitos de la cocina, un circuito de luz y otro de fuerza. Para hacer una reparación en la caja registro que va a la cochera, desconecte los cables y luego al colocarlos de nuevo he debido hacer algo...
1 respuesta
Uso de protección diferencial en iluminación de plazas
Una consulta acerca del uso de protección diferencial en circuitos de iluminación de áreas públicas (plazas, plazuelas, parques infantiles). Situación inicial: Te comento que haciendo pruebas con una plaza pequeña (4 postes metálicos con luminarias...
1 respuesta
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿El cable a tierra solo protege a las personas?
He leído que el sistema de puesta a tierra protege a las personas y también a la instalación. Pero con respecto a la instalación en si, ¿De qué la protege?, si una corriente de fuga., al drenarse a a tierra., no puede causar un incendio como lo haría...
4 respuestas
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Tensiones dispares entre cada fase y tierra
Se trata de una nave industrial con sistema IT, neutro aislado. Al medir la tensión entre fases en cualquier cuadro obtengo 220 V. Deduzco que se trata de sistema trifásico a 220 V. Cuando mido la tensión fase-tierra (L-PE) obtengo valores bastante...
1 respuesta
Cómo comprobar fase y neutro en enchufe
Quiero sacar corriente para conectar un motor de persiana electrico y lo quiero hacer desde un enchufe que tengo cercano, el caso es que cuando he abierto el enchufe para conectar los cables en el interior veo que hay tres cables: tierra (verde y...
3 respuestas
Como conectar motor trifásico de un compresor
Me han regalado un compresor de aire y tiene un motor trifásico conectado en estrella y no se como conectarlo a la red ya que el enchufe que me han dado tiene 4 pins uno de ellos es muy gordo y los otros tres son menos gruesos. Donde coloco cada uno...
1 respuesta
Tuberías de gas y agua con tensión
Hace bastante tiempo que leo el foro, me ha salvado de muchas chapucillas que he ido haciendo! La ultima he cambiado la encimera y el horno. Mi sorpresa ha sido... Cuando estaba presentando la nueva toma de gas ( en tubos de cobre ), cuando fui a...
2 respuestas
En una Casa que hay Monofásica 220v se puede 220 trifásica ? ( España )
Es solo a titulo informativo pues es curiosidad ! Resulta que en mi casa si tengo trifásica de 220v ! ¿Lo qué no se si en otra casa que tengo podría optar a tenerla de alguna forma? Mas que nada por trasladar allí la maquinaria que tengo que es...
2 respuestas
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.
1 respuesta
Sistema trifásico de 380v con neutro y tierra
Cuando mido la tensión de las fases entre sí hay 380 pero en una no, solo hay 220 cuando la mido con las demás. ¿Puede ser que el transformador de media tensión genere tensión en dos fases y en una no?
2 respuestas
Red Bifásica
Tengo que hacer un cálculo de una red bifásica (F+F+N) alimentando receptores con F+F y otros con F+N. ¿Alguien sabría qué tipo de formulación o equivalencias se pueden aplicar?. Me explico. Para uns sección bifásica (Sb) con una trifásica (St) su...
2 respuestas
Pincho en Fase y en la misma fase otra vez y me da 230v
Hice un cuadro de riego por goteo, todo funciona correctamente, el problema ed que a la hora de medir con el tester, no se el porque pincho entre la fase que alimenta toda la maniobra y la misma fase que por ejemplo llega a un relé, o un contactor o...
2 respuestas
Se puede conectar un TC de 600 v a un cable de potencia de 4160 v
Es que estamos en una construcción y tenemos que conectar un TC 1200:5 A pero es de aislamiento de 600 v tipo bushing, he escuchado en algunas veces montan esos tc en los cables de potencia como el cable ofrece el aislamiento no tendría problema en...
2 respuestas
Es normal que en sistemas trifásicos el voltaje entre fases sea bajo?
Tengo un sistema trifásico de 208-230 v, cuando mido tensión en cada fase (L1, L2 y L3) con respecto al neutro (N) me da lo siguiente: L1-L2 199v L1-L3 197v L2-L3 199v Mi consulta es; ¿Son normales estas lecturas? Mi duda es por que se supone que es...
2 respuestas
Tengo tensión entre la toma a tierra y el neutro. Marca tensión con el buscapolos
Estoy haciendo de 0 lq instalación eléctrica de mi casa. La tensión nominal es de 220v. Separe el estar con las habitaciones, la cocina y los baños. Termine de armar todo, y antes de armar la tierra se me ocurrió apoyar el buscapolos en el cable. Se...
2 respuestas
Tengo una red trifásica. Como es la instalación de un tomacorriente para un compresor de 230v
Yo tengo en mi casa una red trifásica y deseo hacer la instalación de unas maquinas, como instalo la red trifásica a un tomacorriente para un compresor de 230 v, ¿Si el enchufe de esta maquina tiene solo 2 patas... Que tomacorriente necesito y como...
2 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
La tensión nominal en un cable de electricidad
Me gustaría saber que es la tensión nominal del cable. A que se refiere cuando un cable es 450/750V o uno de 600/100V?
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Buen dia quisiera saber si puedo conectar un aparato de 220v a 110v
Bueno quisiera saber si puedo conectar un equipo de 220v con una sola face mi acometida es monofasica y quiero saber si de una sola face puedo sacar 2 puntas y la tierra para conectar mi equipo? Soy nuevo en esto y quisiera que me acesoraran gracias...
2 respuestas
Cómo empalmar los cables de un horno (5) y una vitrocerámica (4) y conectarlos en una clavija común
Quiero conectar un horno y una vitrocerámica a la misma toma y resulta que el horno tiene cinco cables y la vitrocerámica tiene cuatro En todas las explicaciones que he encontrado hablan de los cables de fase negro y gris, pero el horno tiene dos...
3 respuestas
Consumo en línea eléctrica sin nada conectado
Tengo una tirada de manguera enterrada de más de 300 metros y 4 hilos, va junto a otras mangueras de vecinos desde el contador eléctrico al cuadro general de mi vivienda, he estado haciendo mediciones y con el cable desconectado con las dos puntas...
4 respuestas
Sección y protecciones para instalación vehículo eléctrico
Lo prometido. Como el otro día nos dió tanto de sí el famoso cable y automático (creo recordar que de 16 ó 20 A) quedé en abrir esta pregunta/discusión sobre la ITC BT 52 (que es toda una joya). Alguien apuntó (muy acertadamente) en subir la sección...
1 respuesta
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
¿Qué pasa si se ilimina una lámpara con tensión menor o mayor?
¿Que pasa si se alimenta una lámpara con una ¿Tensión menor que la indica en sus características? ¿Y si la tensión es mayor a la que indica en sus características?
5 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Identificar bobinas primario máquina soldar 230/400 monofásica, bifásica.
Tengo una máquina de soldar electrex 140, la cual es para 230v/400v en modo monofásico y bifásico respectivamente. El problema es que el switch se ha desintegrado y ahora quería conectarla a 230v directamente y no sé identificar la bobina...
2 respuestas
¿Por qué los motores de corriente alterna consumen menos en 220v y consumen mas en 110v?
Si un motor de corriente alterna es de 1 HP y consume 16 amperios conectado en 110v por qué al conectarlo en 220v disminuye el consumo a 8 amperios ¿Cómo funciona ésto? Y ¿Por qué ya no necesita de la neutra?
4 respuestas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Resistencia de aislamiento.
Soy nuevo en esto de medir resistencia de aislamiento de una instalación para rellenar el certificado. La instalación consta de un cuadro de protección y maniobra del que cuelgan motores y focos de 12 V, cuyo trafo está en el cuadro. Tengo varias...
1 respuesta
Que motor es más eficiente y consume menos electricidad, teniendo la misma potencia de 380v o 220v
Tengo contratado trifásica en casa, una potencia de 3,2 kw. No tengo nada trifásico, pero ha llegado el momento de comprar una bomba de 3 cv para hidromasaje, mi pregunta es: Es mejor comprarla de 380v o 220v, ¿Cuál sería más eficiente y me gastaría...
2 respuestas
Dudas entre tierra y neutro.
Tengo bastantes dudas porque soy nuevo en electricidad casera. Me he comprado un aparato que tiene 2 puntas metálicas únicas por un cable. Y no se si es un tester o un buscapolos o que. Te mando link de una foto del aparato Cuando meto una punta en...
2 respuestas
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Cambiar bifásico 220 a monofásico 220
Quisiera saber la manera de cambiar de tensión 220 VAC bifásico a tensión monofásica 220 debido a que un equipo detector "sensormatic" funciona en optimas condiciones de sensibilidad y rango de alcance con el monofásico, y presenta problemas con la...
2 respuestas
Duda instalación eléctrica antigua
Me tiene un poco despistado. Una vivienda de aproximadamente unos 35 años de antigüedad, instalación nueva plata de arriba, instalación antigua planta de abajo. Un interruptor a la hora de cambiarlo por un mecanismo nuevo, me doy cuenta que entre los...
2 respuestas
¿Como pasar de trifásico a monofásico?
Tengo una instalación antigua con 3 fases más neutro, siendo la tensión entre fases de 230V y entre fases y neutro de 127V, hasta ahora la casa usaba la dos tensiones y la idea es modificar la instalación eléctrica y pasarlo todo a monofásico 230V....
2 respuestas
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Tengo un problema:se me han estropeado dos ordenadores. Tengo fuerza industrial de 4 hilos(3 fases de 120 v y un neutro).
Uso dos fases para conseguir 220 v y tierra, no se si esto es normal para la eletrónica, ¿Qué tendría que hacer? He comprado un sai de 600 v para proteger otro ordenador. Me gustaría que alguien me ayudara y me explique que tengo que hacer más para...
1 respuesta
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Solucionar que los led se quedan iluminados
En una vivienda nueva he instalado toda la ilunminacion en led, pero hay varios de ellos que, apagados, que quedan levemente iluminados. Los intrruptores no tienen indicador luminoso y no hay ningún electrodoméstico conectado, por lo que descarto...
3 respuestas
Diferencial salta sin causa aparente...
Mi problema es muy extenso pero por favor ruego que lo leáis con atención porque estoy desesperado. Me salta el diferencial, sin causa aparente. Coincidió un par de veces con los microcortes que se producen durante las tormentas, por lo que después...
1 respuesta
Derivación 110V en Lavavajillas Nuevo
Compré un lavavajillas nuevo y mientras le ponía sal observé que me hacía cosquillas cuando tocaba la puerta por dentro; medí con un polímetro y había 110V entre la parte interior de la puerta y el manguito de la toma de agua de la pila. Pensé que el...
1 respuesta
Un equipo para 220 V puede ser conectado utilizando conductores más delgados que otro de igual potencia pero de 110 V ¿Por qué?
Help meeeeeee eeeee eeeeeeeeee eeeee eeeeeeeeeeeeee eeeee
3 respuestas
Fases de salida para generadores
Estoty tratando de cerrar un negocio importante de genreradoes eléctricos de los cuales no se mucho. Son generadores para Venezuela donde la corriente es 110/220V 60hz Los generadores solicitados van desde 7KVA hasta 120KVA. Sabiendo que son para uso...
2 respuestas
Por que en una instalación nueva con un voltaje 220v que al subir los automáticos baja a 120v y se energiza la tierra
Baja de voltaje y tierra energizada en una instalación nueva donde la corriente normal es de 220v pero al subir el diferencial y los automáticos la corriente baja a 120v y se energiza la tierra
2 respuestas
Conexión de tomacorriente a 220v
Quisiera saber como se conecta un tomacorriente de 220v si la red es bifásica o trifilar, me pregunto, ¿Un aparato que necesite 220v no se conecta al neutro? ¿Entonces en ese caso como es que se cierran los circuitos? Por que para la red de 110v si...
7 respuestas
¿Cual mesura de tensión no es correcta?
El motor está funcionando ya en su régimen permanente, es decir, después de pasado el tiempo inicial de arranque. La tensión nominal de las bobinas es de 230V. ¿Cuál de estas medidas de tensión no sería correcta obtener si el funcionamiento de la...
1 respuesta
¿Cómo funciona un Contador de energía eléctrica Trifásico Multifunción De Telegestión?
Aparte de medir la energía consumida ¿Qué otros parámetros envía a la distribuidora y que otras funciones realiza? ¿Qué modelo emplea Endesa? ¿Puede trabajar con alimentación monofásica?
2 respuestas
Como puedo hacer una instalación eléctrica para iluminación jardín
Tengo pensado hacer una instalación eléctrica de iluminación en una parcela. La idea es poner una serie de farolas y apliques con la intención de que iluminen una zona de paso. No me interesa mucha luz, sino algo para pasar. Puedo hacer hasta cuatro...
4 respuestas
Alguien me puede decir si puedo hacer instalación de 110 v con cable #10?
Quisiera saber si puedo hacer una instalación de 110v con cables #10 ya que la fase y el neutro es de los cables gruesos más no se que número y quisiera saber hasta donde empiezo a empatar los cables? ¿O desde el medidor?
2 respuestas
Como instalar placa de inducción
He comprado una placa nueva. La anterior llevaba tres cables, amarillo-verde, negro y azul. Esta lleva 5 marrón con gris, negro con azul y amarillo-verde. Los 4 primeros van pegados con una chapita. De la pared salen 3 verde-amarillo, negro y azul....
2 respuestas
Cable de tierra con corriente
Estoy terminando una instalación para una vivienda y me ocurre un caso bastante extraño. Una vez colocada la pica de tierra y conectada con su respectivo cable hasta el cuadro de diferenciales, pero si llegar a conectar a los cables de tierra de la...
1 respuesta
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Detectar cual es el fase y cual es el neutro con multímetro
Tengo que detectar cual es el fase y cual el neutro de dos cables que salen de la pared y son del mismo color. No hay toma de tierra y me han dicho que con el multímetro tendré que probar cada cable, pero tocando una de la pinzas con la mano para...
5 respuestas
Configuracion del sistema trifasico y bifasico a 220V
Leyendo acerca de los sistemas eléctricos me surgieron algunas dudas: porque algunos autores o personas se refieren al sistema trifásico a nivel de 220V y 440V y porque otros se refieren al bifásico a 220V. ¿Esto de referirse a una tensión de 220V...
1 respuesta
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Que mecanismo protege el neutro en un cuadro trifásico en caso que este se fuera, y afecte 230v
En un cuadro con acometida trifásica con neutro, para proteger a los consumidores de 230v en caso q' el neutro tenga una avería, de la compañía suministradora o en su defecto un corte en su longitud desde el contador a al cuadro principal ¿Qué...
1 respuesta
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
Sensor movimiento en ascensor
Tengo un pequeño problema .a ver si me puedes echar una mano . Me he metido en un embolado ya que me he comprometido con la comunidad de propietarios donde vivo a poner un sensor de movimiento dentro del ascensor para que no esté todo el día la luz...
1 respuesta
Por qué se usa doble cable para el secundario?
Tengo la intención de hacer un transformador eléctrico casero de 220/110 V Ya anote todos los elementos que necesito.. Un carrete de alambre de bobinar cinta y papel de parafina He visto un video en YouTube sobre cómo hacerlo... Y me han surgido...
2 respuestas
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
Probé el buscapolos en casa en un toma... Y se enciende en un cable y no lo hace en el otro... Fui a otra casa y se enciende en los dos cables ¿Alguien sabe por que? ¿Qué pasa si toc el neuro? ¿Me da corriente?
2 respuestas
Entre fase y neutro 234v. Entre fase y tierra 382, entre neutro y tierra 182v. ¿Es correcto?.
La tensión entre fase y neutro es de 382 v, entre fase y tierra es de 382 v. Y entre neutro y tierra es de 182 v..¿A qué puede ser debido?. ¿Debo avisar a la compañía suministradora?. En la acometida y antes de contador, tanto el neutro como la fase...
1 respuesta
Puede producirse un contacto directo si se tocara la parte de fase y neutro de un cable dañado con una sola mano y estando ais..
Aislado a tierra? S
5 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
Instalación enchufe trifásico
Quisiera saber cómo instalar un enchufe Cetact 3p+t. Según he leído usa 3 polos y 1 toma tierra (de aquí me surge otra pregunta diferente, si no tiene Neutro, ¿Cómo se cierra el circuito? ¿A dónde va la electricidad "usada"?). La cosa es que tengo un...
3 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
¿Por qué estas tensiones en trifásica?
En casa me llega trifásica con neutro, 220V entre fases y he realizado unas mediciones y tengo algunas dudas. Las mediciones son: F1-F2 = 223 V F1-F3 = 221 V F2-F3 = 221 V F1-N = 129 V F2-N = 129 V F3-N = 128 V F1-T.T. = 222 V F2-T.T. = 1.5 V F3-T.T....
3 respuestas
Quisiera que me explicaran como conectar mi motor
En la placa característica de mi motor pone 220/127 y mi red es de 380/220 quisiera saber como tendria que conectar mi motor
3 respuestas
Polo positivo en generador
Tengo un generador a gasolina, de 2000w a 230v. Para conectar un cargador de baterías, necesito saber cual es el polo positivo de los dos cables de salida del generador. Con el tradicional busca polos, me da en los dos positivo y con una lámpara en...
1 respuesta
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Porque me da 230 entre fase y una encimera de inox y no me salta el diferencial?
Tengo una encimera de inox donde esta la vitro, de vez en cuando me da calambre pro no me salta el diferencial, si mido entre cualquier fase y la encimera me da 230v, al lado tengo una ventana de aluminio, si mido entre la encimera y la ventana me da...
5 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
¿Existen inversores de voltaje de 24 VAC a 230 VAC?
Para algún experto en electricidad/electrónica. No se si esta pregunta es un poco absurda, pero me gustaría saber si existen inversores de voltaje de 24 VAC a 230 VAC y, en tal caso, cómo funcionan (acumulación de energía por baterías, etc.), cuál...
3 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Fase aterrizada en el transformador
El transformador que alimenta la casa debe estar en estrella. Supongo que el neutro está puesto a tierra. La acometida es Dos líneas de 110 V y neutro. La carga está repartida. Mas o menos la mitad con L1 y la otra mitad con L2 El neutro es común. El...
2 respuestas
Transformador
Tengo 1 transformador que tiene 3 conectores por 1 lado y 2 por otro. Se supone que entran 220 v y salen 12v, me lo pasaron suelto y no trae la placa con características y no se cual es entrada y salida. ¿Cómo pudo averiguar eso?
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Reparaciones