Que avr usar en un stamford de 21.6 kva
Preguntas y respuestas relacionadas
Generador Trifásico: No hay tensión en Excitatriz
A ver si alguno me puede dar una mano por favor. Mi cliente tiene un grupo electrógeno trifásico de 85Kva. Me trajo el estátor y rotor porque tuvo un problema con las salidas de los campos del rotor que se cortaron y generaron un corto en la AVR...
2 respuestas
Tengo un grupo electrógeno de 80kw que calienta demasiado el rotor en básio
El generador anterior Mente se quemo el rotor con todo la exitatris... Procedimos a rebobinarlo con sus mismos datos y valores.. Luego megamos el estátor y tenia una resistencia baja de aislamiento así que también lo Rebobinamos el estátor y la...
2 respuestas
¿En qué consiste la fase y el neutro?
Me gustaría saber que cual es la misión de la fase y .. ¿Si es positivo o negativo? ¿Cuál es la misión de neutro y si es positivo o negativo? ¿Qué pasa si yo junto dos fases o dos neutros o fase con neutro? Me gustaría saber donde puedo ver preguntas...
1 respuesta
Medición de fase y tierra cuanto debe medir
En una red trifásica si mido entre fase y fase me da un valor de 220 voltios, ¿Pero por que cuando mido entre fase y tierra me da 220v? ¿Debe ser así?
6 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Me piden un motor de 380 volt. Pero a 60 Hz.
Para el accionamiento de una maquina me piden un motor de 380 Volt, pero de 60 Hz, mis preguntas son: - ¿Por qué se hace de 380 volt y 60 Hz? - ¿Qué ventaja tiene? - Como se consiguen los 380 volt cuando la red estándar para 60 hz es de 440 volt.? -...
1 respuesta
¿Qué pasa si conecto la fase de un generador al neutro de la red en la casa?
Recientemente he adquirido un generador portátil para cuando falla el suministro de electricidad. Aclaro previamente que vivo en un entorno de 110 V y esa es la tensión que genera el equipo. Al irse la electricidad, desconecto los breaker de la...
2 respuestas
Calculo de potencia
Antes que nada quiero felicitarles por este espacio es de gran ayuda, bueno mi duda es la sigiente; si tengo conectadas 5 lámparas de 175 w en dos fases de un sistema 220/127 como cálculo la corriente I = p/v es decir 875w/220v= 3.97A ó I= p/2*v es...
2 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
Generador diesel de 65 KW no alcanza el voltaje
Tengo un problema con un generador Marathon de 65 KW el cual genera solo 35 v de CA cuando debe generar los 220 v CA, conecte de manera directa la excitariz y el resultado fue el mismo el voltaje no vario nada, revisando los diodos les medí los...
1 respuesta