Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Preguntas y respuestas relacionadas
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Conectar pica de tierra a armario eléctrico
Estoy en el proceso de pedir la cometida de la luz para un terreno que hasta ahora no dispone de suministro. Me han hecho instalar el armario en el muro exterior y tengo la pica de tierra realizada pero ahora me piden lo siguiente: "La pica de tierra...
5 respuestas
¿Por qué se debe separar una jabalina de otra con tantos metros de distancia?
Es sabido que al instalar más de una jabalina en la tierra, si son solamente dos, debemos separarlas por lo menos con una distancia igual a la longitud enterrada de una de ellas; y si son varias deben estar separadas como mínimo a 2,5 mts de...
1 respuesta
El disyuntor no se activa, vivo en 1 primer piso y no tengo puesta a tierra..
Bueno les pasó a comentar mi problema... Fuy de un cliente por qué su disyuntor no se activaba ( no salta al haber una fuga), El departamento está en un primer piso, toda la instalación no tiene cable a tierra.. Prove con un cable tocando la salida...
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
¿La Toma de Tierra puede transmitir corrientes anormales del terreno a los aparatos eléctricos?
Me gustaría saber si es posible que debido a una gran tormenta, en la que haya caído mucha agua y se produzca mucha humedad en la tierra, se pueda transmitir desde la pica de la toma de tierra, una corriente anormal a un aparato eléctrico, provocando...
4 respuestas
¿Puentear la tierra a la barra neutro?
He visto en algunos diagramas eléctrico, donde en el tablero principal eléctrico, ¿Puentean la tierra con la barra neutro eso es posible? ¿En caso de que no lo haga puede sufrir algún riesgo?
2 respuestas
Sobre conexiones a tierra
¿Qué es exactamente una conexión a tierra? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿De qué manera actúa?.
4 respuestas
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?
¿Se puede medir una fuga a tierra con un tester?., Y ¿Qué valor daría si hay fuga? Mi sentido común me dice que dependería de la intensidad de la corriente, pero creo que cuando la corriente de uno de los cables toca el cable de tierra ., al pasar la...
6 respuestas
Diferencial que salta sin conexión?
Tenemos en casa un cuadro eléctrico como este de la imagen: El diferencial salta al azar, de vez en cuando. Lo raro es que también, habiendo estado fuera, y dejando el ICP general apagado, al volver a casa había saltado el diferencial. Al pulsar el...
4 respuestas
Dos o una varilla para puesta a tierra?
Me di cuenta que mi casa no está puesta a tierra y he decidido contratar un eléctrico para instalar la tierra y el me dice que con una varilla-tierra a neutro puesta al contador es suficiente ya que esta protegería los voltajes que lleguen por neutro...
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Qué es el polo negativo?
Yo tengo la duda de que si hay electricidad en realidad en el polo negativo, porque el único que da toques es el polo positivo, hay alguna manera de que yo pueda sustituir el polo negativo convencional de mi casa por algún alambre conectado a el...
1 respuesta
¿Qué pasa si conecto la fase de un generador al neutro de la red en la casa?
Recientemente he adquirido un generador portátil para cuando falla el suministro de electricidad. Aclaro previamente que vivo en un entorno de 110 V y esa es la tensión que genera el equipo. Al irse la electricidad, desconecto los breaker de la...
2 respuestas
Calambre al tocar la unidad exterior del aire acondicionado
Hoy he notado que al tocar la unidad exterior del aire acondicionado da calambre, no es tan fuerte como cuando tocas dos cables con corriente, pero si como para llevarte un susto. ¿Sabéis a que se puede deber?
3 respuestas
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
Pagar menos sin hacer ahorro
¿Qué puedo hacer para que mi medidor de luz gire más despacio para que marque menos sin que yo disminuya mi consumo diario? Me han dicho que use como neutro una jabalina clavada en la tierra. Yo compre una de 1,20 m y es cobreada, entonces busque el...
8 respuestas
Cuanto debe medir neutro -tierra
Quisiera saber cuanto debe medir neutro tierra, en una industria fui y me marcaba 0.021 voltios, fui a otra fabrica y me marcaban 6 voltios, cuanto debe marcar.
1 respuesta
Por qué salta interruptor diferencial entre fase y tierra?.
Tengo entendido que entre fase y tierra debería de dar 220v. Si al probar salta el diferencial, ¿A qué puede ser debido?.
2 respuestas
Esquema de conexión a tierra TN-S
Soy de Argentina. Soy electricista y ahora me salio un trabajo para alumbrado publico(todas las instalaciones que reliace hasta el momento están en ECT TT). El reglamento AEA de alumbrado publico me exige que cada farola tenga su jabalina y esta...
1 respuesta
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Cómo instalar el cable a tierra.
¿La descarga a tierra es independiente del cable NEUTRO?... ¿Cómo debo instalar el cable de descarga a tierra y disyuntor?... ¿Por qué debo instalar un DISYUNTOR Y DESCARGA A TIERRA en mi casa y cómo se hace la instalación de los mismos qué debo...
1 respuesta
Instalación de Electronivel
Tengo que instalar un electronivel para proteger el sistema de bombeo en casa. Acabo de comprar uno que verifica niveles de agua en el tinaco y en la cisterna. En el mapa de instalación me pide conectar un cable al neutro de la línea, pero tengo el...
1 respuesta
Porque cuando enciendo el aire acondicionado 110 la luz de mis lamparas baja y luego cuando arranca la unidad sube nuevamente
Para la instalación eléctrica de mi casa e utilizado para el positivo un cable 8 y para la tierra un cable 10, estos cables son una instalación que alimenta dos casas, y cuando se enciende algún aire acondicionado la luz baja y luego sube, teniendo...
2 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Posible fuga de tierra a neutro de mi vecino.
¿Qué puedo hacer si mi vecino tiene su tierra conectada al neutro y cuando tiene una fuga lo suficientemente elevada para hacer saltar su diferencial me hace saltar el mío?
1 respuesta
¿Por que el cable de tierra en algunos casos esta sin la cobertura de pvc, y en otros casos aparece con su aislante?
He notado que en algunas instalaciones el cable a tirra aparece completamente sin el aislante correspondiente(no me gusta utilizar el termino desnudo), ¿Mientras qué en otros casos si aparece con su cobertura verde y amarilla? ¿Es lo mismo instalarlo...
2 respuestas
Puesta tierra neutro transformador
Como funciona el neutro de un transformador, y en un defecto a tierra. Podrías explicarme el proceso cuando se produce el defecto a tierra(sube por el neutro he oído, para devolverle los electrones) Si así fuese si tenemos un transformador en la...
1 respuesta
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
¿ Cómo puedo poner a tierra un vehículo híbrido, eléctrico o de hidrógeno ?. ¿ Qué sección debe tener el cable de tierra ?
El problema deriva de las intervenciones de Bomberos en vehículos eléctricos e híbridos, estos disponen de una batería de HV ( Alto voltaje ) de 200 a 300 voltios, desde la batería se manda corriente al Conversor/Inversor el cual transforma la...
2 respuestas
Instalación de una puesto a tierra
Estuve buscando información sobre la colocación de puesta a tierra me interesaría saber si lo que enti es correcto o me falta saber algo ... Para colocar una puesta a tierra ahí que usar un telurómetro para medir la resistencia de la tierra y lo que...
1 respuesta
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
Duda de trifásica
Me he puesto a cambiar el cuadro eléctrico de una chalet que tenemos que tiene más de 40 años. Tengo ciertos conocimientos de electricidad y me puse a ver como podía instalar el cuadro nuevo. El problema comenzó al ver el antiguo diferencial, el cual...
1 respuesta
¿Cómo es que al tocar la grifería, sienta corriente si se supone que hay equipotencialidad?
Conexión equipotencial es unión eléctrica de todos los puntos susceptibles a ser energizados (metales de la instalación) con un conductor, usado generalmente en puestas a tierra de seguridad. Pero yo oi el caso de un señor que tocaba la grifería y...
3 respuestas
SISTEMA TT puente de union principal
Quiero consultar en que casos se usa el puente de union principal y donde se produce su union ( en el transformador o en el tablero general alimentado por el transformador) Consultado entre unos colegas me dicen que el puente de union principal no se...
2 respuestas
Derivación
Quisiera que me esplicaran esta pregunta de forma sencilla no estoy muy puesto en electricidad. La manguera que alimenta el portero automático esta derivada, porque con las punta abierta saltaba el diferencial:azul con azul, negro con negro luego...
1 respuesta
Duchador electrico lorenzetti. Llave disyuntora diferencial bipolar vs masa a tierra?
Una vez conectado todo el apartado electrico del duchador con su jabalina con masa a tierra propia, el disyuntor diferencial de 40 amperios y la llave térmica de 25 amperios procedo a hacer correr el agua por el duchador, lo enciendo y salta lallave...
3 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
¿Qué pasa si conecto una toma de tierra a la fase neutra de la red eléctrica?
Mi casa tiene tres fases y el neutro. ¿Qué ocurriría si conecto el neutro a la toma de tierra?
3 respuestas
Necesito información sobre la corriente que pasa por el neutro y como cerrar un circuito monofásico
¿Si me puedes explicar por que por el neutro no debería pasar corriente? ¿Cómo cierras circuito monofásico?
6 respuestas
Tablero eléctrico
Estoy armando un tablero eléctrico, y soy inexperto en este tema. Al conectar a la red los 220VAC, que tan relevante es conectar también la tierra, ¿Aparte de fase y neutro? La tierra se puede conectar a otra tierra( una fte. De poder de pc), ya que...
1 respuesta
Tomas de tierra
Soy técnico de mantenimiento de impresoras industriales de etiquetas y, cuando hay roturas de cabezales sin motivo aparente, siempre solicito al cliente que se haga comprobar la instalación de tierra. Cuando el cliente me llama para decirme que su...
8 respuestas
Tierra o masa
Recientemente leí una respuesta suya donde repondia sobre el significado de aterrar. Si bien la explicación que dio me parecido buena, quisiera saber si me puede explicar la diferencia entre "conectar a tierra" o "conectar a masa", pues leí en una...
2 respuestas
Puesta a tierra de un generador de 200kVA
Si es posible, que me aclararan el tema de la puesta a tierra de un de un generador, en mi caso de 200kVA, calculo del neutro, sección del cable de tierra.. Etc. Del generador salen 4 cables de 150mm2.
1 respuesta
Malla de Puesta a Tierra
En una edificación de 4 pisos, donde ya están los dos primeros constridos, se va a hacer una malla de puesta a tierra en el sótano aplicando la norma IEEE/2000, la edificación posee 14 columnas. Para calcular la MPT se realizaran pruebas de...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
¿El cable a tierra solo protege a las personas?
He leído que el sistema de puesta a tierra protege a las personas y también a la instalación. Pero con respecto a la instalación en si, ¿De qué la protege?, si una corriente de fuga., al drenarse a a tierra., no puede causar un incendio como lo haría...
4 respuestas
¿Como hacer una tierra física en casa?
Quiero hacer una tierra física en casa y conectar la carcasa de los equipos de 220 volts a ella
1 respuesta
Potencial cero
Supongamos una tensión senoidal (220 ó 230 V), con o sin carga, en una línea de varios kilómetros de distancia sin puesta a tierra del neutro en la que al final de la misma existe una fuga a tierra; mi pregunta es: ¿La corriente de la fuga (defecto a...
1 respuesta
Diferencial y tierras
Me gustaría saber cómo funciona un interruptor diferencial, i si es verdad que, en un circuito TT, al poner a tierra una masa, cualquier fuga de corriente se transmitirá por la tierra y cerrará el circuito con el diferencial. En este caso ¿El neutro...
1 respuesta
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
En un sist. De dist. Secundaria 110 V( FASE + NEUTRO) con este N puesto a tierra, es necesario la puesta a tierra de las masas?
Si tenemos un sistema de alimentación a 110 V fase + neutro, y este neutro esta´puesto a tierra, ¿Es necesario llevar todas las masas a tierra? Por ejemplo, tenemos una ducha eléctrica a 110 V, ¿Es necesaria hacerle una puesta a tierra o no?
3 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Puede haber voltaje entre fase y fregadero
Resulta que al tocar el fregadero y el lavavajillas da corriente. ¿Si conecto en el enchufe el cable negro (común) en la fase y el otro polo al fregadero marca 220 v. Es normal? Las tuberías son de plástico con 50 cm. Finales de cobre hasta el grifo.
4 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Fallo en el cable de Neutro
Pregunta: ante una falta eventual del neutro, en una instalación monofásica (230 V), dependiente de un edificio de viviendas alimentado por una red trifásica y el neutro común a todos los clientes, ¿Se puede utilizar la tierra en sustitución del...
6 respuestas
Conexión domestica neutro-tierra
Hace unos meses me surgió una duda, en una platica con técnicos electricistas uno de ellos menciono lo siguiente: "Al hacer una instalación eléctrica (México -120VAC- 1 fase y 1 neutro) hay que conectar el neutro a la tierra física, debido a las...
1 respuesta
Porque me salta el diferencial ?
Os comento, para ver si me podéis ayudar. Tengo un diferencial INMUNE, el cual, llevo una semana que me salta, SOLO DE MADRUGADA. En el cuadro tengo varios automáticos, para dividir por zonas la casa, y cuando me salta, hay veces que al subir uno,...
2 respuestas
Caldera en garantía y me cobran reparación
En abril de 2009 instalaron una caldera remeha avanta plus 35 en mi casa, desde hace una semana viene marcando error4 en el panel de lectura teniendo que reiniciarla continuamente (dos o tres veces diarias), avise al servicio técnico de remeha, el...
2 respuestas
Acerca de jabalina, disyuntores y llave térmica
Soy nuevo en el foro ... Estoy tratando de cambiar la instalación eléctrica de mi casa, y tengo algunas dudas en la compra de materiales para hacer una bien la instalación con descarga efectiva a tierra, para protección general. 1- Para una casa de...
1 respuesta
Circulación de la corriente alterna en un sistema monofásico
Si la corriente alterna cambia de sentido 60 veces por segundo (60 Hz) porque en un sistema monofásico, como el que tengo en casa, la corriente solo va de fase a neutro. Tengo claro que el neutro es por donde retorna la corriente ya que debe existir...
3 respuestas
¿Qué función tiene el neutro en la instalación del circuito eléctrico de una casa?
Me gustaría que me explicarais qué función tienen el neutro en una instalación eléctrica. Si es el retorno de la corriente, ¿Por qué no se puede unir directamente a la fase? En mi casa los enchufes tienen tensión en los dos polos ¿Es qué no hay neutro?
3 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Cuales son las causas del fallo de un disyuntor?
En realidad quiero contarles que tengo corrientes parásitas inducidas por la fase en el cable a tierra (24V) y el disyuntor salta cada tanto. ¿Puede ser que esto pase porque no tengo instalada la jabalina y en vez de eso enterré el cable en el...
1 respuesta
Como medir una derivación a tierra
Si abrazo con una pinza perimétrica la fase y neutro puedo saber si tengo una derivación a tierra o si no como podría hacer
3 respuestas
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Código de colores estándar
¿Cuál es el código de color estándar en España de una instalación eléctrica domestica? Creía que era : Azul : fase Amarillo verde : tierra Negro :¿Neutro pero he encontrado otras referencias en las que se indica que la fase es el negro...? De echo he...
1 respuesta
Que pasa si tomo un neutro de otro transformador en una instalación de 127v
Tengo dos transformadores uno que meda 220v y un transformador me da 127v entonces cada transformador es para una bodega diferente pero en el transformador que me da 220v no tengo neutro y estoy pensando en tomarlo del transformador de a lado que me...
2 respuestas
PIA de 1 ó 2 polos
Como he comentado en otra pregunta, estoy cambiando la instalación de una casa vieja y tengo que instalar PIA's nuevos. La pregunta es ¿De uno o dos polos?. Entiendo que si son de un polo, la fase atraviesa el PIA y el neutro lo rodea, mientras que...
1 respuesta
Tierra
En una red eléctrica de 220V, cual sería el umbral máximo de tensión de tierra, respecto al neutro, que no ponga en peligro los aparatos electrónicos conectados a ella. PD: no estoy hablando del reglamento de baja tensión, que sólo especifica...
4 respuestas
Ayuda con la instalación eléctrica del hogar
¿Kurt88 qué tal? 1-Veras en la ultima pregunta que te hice del 27/09/2010 en el cual quería saber como identificar el neutro y la fase en una caja de registro cuando no se habían respetado el código de colores y se habían empalmado cables azules con...
1 respuesta
Si yo cambio el neutro por una tierra diferente a la que sale del contador, el aire y la nevera me funcionaran igual
El consumo de electricidad se me disminuye en el momento que yo reemplazo el neutro por una tierra diferente de la que viene del contador
5 respuestas
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
¿Cómo funciona tuvo fluorescente antiguo?
¿Con cuántos voltio funciona un tubo fluorescente antiguo? Mí pregunta viene por 2 motivos desarme una antigua luz de emergencia que la misma lleva pilas tamaño DE y cuando la desarme me encuentro que el tuvo fluorescente que tenía puesto decía que...
2 respuestas
Horno salta el diferencial si tiene puesto el cable de toma de tierra y si se lo quito no
Tengo un horno que cuando lo conecto, a veces salta el diferencial. La palanquita que se baja es justo la que tiene encima un botón que si lo pulsas salta. El tema es que si yo del enchufe del horno Quito del tornillo el cable de tierra y lo dejo...
5 respuestas
La conexión a Tierra de las instalaciones eléctricas.
En esta sección proliferan las consultas sobre los problemas que entraña el que las instalaciones eléctricas estén referidas a Tierra. Después de más de 100 años de esta práctica universal ¿Es realmente necesaria?
3 respuestas
Porque marca tensión el neutro
Tengo dos cables para conectar uno a la corriente y el otro a neutro, por un lado, para luego poner un equipo en el otro lado. Pero antes de todo eso conecto a corriente uno marcando 110 volt y el otro que esta suelto por todos lados marca tensión...
1 respuesta
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
¿Toma de tierra con corriente?
Haciendo unas reformas en la electricidad del garaje, me dio un pequeño calambrazo un enchufe que creía desenchufado, toque con el buscapolos en el cable de tierra y sorprendentemente se iluminó, me pasa en todos los enchufes de la planta baja. Medí...
2 respuestas
¿El conductor de tierra protege en caso de que un rayo entre por la línea de nuestras casas?
En el estudio de la puesta a tierra, leí por allí que la función de la misma es brindar seguridad a las personas evitando que reciban descarga eléctrica por fugas de corriente y proteger a los componentes del sistema eléctrico contra rayos y...
3 respuestas
Qué efectos produce el corte de una de las fases en un sistema trifásico?
Como resultado de una tormenta de fin de semana, se le informa a Ud. Como encargado del mantenimiento eléctrico de una siderúrgica, que hubo una caída de árbol que cortó uno de los conductores del tendido eléctrico trifásico en baja tensión que...
3 respuestas
Medición de puesta a tierra.
Necesita saber cómo hacer una medición de puesta a tierra, cuáles son los elementos a usar, qué ecuación debo hacer y qué valores me tiene que dar dicha medición, cómo es el procedimiento.
3 respuestas
¿En una linea trifásica con neutro es normal que exista tensión entre neutro y tierra?
Quisiera saber si en una linea trifásica con neutro es normal que exixta tensión entre neutro y tierra si no debiera existir tensión como poder solucionarlo
1 respuesta
Problema, los electrodomésticos energizados
Espero puedan ayudarme. Me acabo de cambiar de casa y me he dado cuenta de que todos lo aparatos eléctricos están energizados. Esto es súper evidente en mi mac portátil ya que esta lleno de estática y cuando lo enchufo en la pieza principal me da un...
1 respuesta
Sobre un contador trifásico
Trabajo en un punto de servicio de Endesa (P.D.S), hoy he tenido una orden de trabajo que era sustituir un contador trifásico (algo muy común). Al sustituir el contador antiguo por uno totalmente nuevo, me he dado cuenta que cuando el cliente...
4 respuestas
Descargas de Rayo y aterramiento
Quisiera me puedan colaborar con las siguientes inquietudes que tengo. Necesito información sobre Calculo de descargas de rayo y paralelamente información para poder mejorar el aterramiento. La pregunta nace porque en el lugar por donde trabajo caen...
1 respuesta
Me interesa mucho, conexión delta a tierra
Esta pregunta me intriga y agradecería su ayuda. ¿Por qué queda mejor protegido el sistema eléctrico con sistema de puesta a tierra, conectados los electrodos a tierra en delta?
2 respuestas
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Por que en una instalación nueva con un voltaje 220v que al subir los automáticos baja a 120v y se energiza la tierra
Baja de voltaje y tierra energizada en una instalación nueva donde la corriente normal es de 220v pero al subir el diferencial y los automáticos la corriente baja a 120v y se energiza la tierra
2 respuestas
Sobre el transformador de aislamiento
Lo que se llama un transformador de aislamiento tiene la misma tensión en primario y secundario y he oído que se usa como protección Pero no entiendo como va a proteger de electrocución, si tiene el mismo voltaje en el secundario que el de la línea....
3 respuestas
Los electrodomésticos me dan calambrazo
He medido en un enchufe y me da f+t= 126 v n+t=102 v y f+n=226 pero funcionan bien donde puede estar el problema
3 respuestas
Derivacion en frigorifico
El otro día le hice una consulta, que usted me resolvió a la perfección sobre la causa de una tensión anómala en el neutro de mi instalación monofásica, y, aprovechando la pregunta le comenté sobre un problema relacionado con la derivación de un...
1 respuesta
Montaje toma de tierra en un piso con instalación eléctrica bipolar
Tengo que conectar un lavavajillas con toma de tierra en un enchufe bipolar. La instalación eléctrica del piso carece del tercer cable de toma de tierra. ¿Cómo resolver el problema?
1 respuesta
Diferencia tensión entre neutro y tierra
He comprado una casa que está hecha con el reglamento antiguo (se comparten neutros en los circuitos). He observado que teniendo el circuito en el que estoy trabajando apagado, al unir el neutro con tierra (por accidente) me abre el diferencial....
2 respuestas
Tengo un problema en la instalación eléctrica
Todas las tomas de mi vivienda tienen puesta a tierra y en el cuadro eléctrico componen un circuito cerrado, pero después no van a ninguna pica de tierra ni a ninguna parte. Tengo un problema de al conectar tanto la tv como la caldera (por ahora) me...
5 respuestas
100v entre neutro y tierra en un edificio sin conexión a tierra
Edificio antiguo, la instalación no parece antigua pero no soy experto, creo que es una instalación trifásica de 4 conductores. El edificio no tiene toma de tierra. En el piso entra una única fase. La instalación del piso no parece antigua pero no...
3 respuestas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
Mi disyuntor diferencial se acciona permanentemente, luego cambio fase y neutro de bornera y ya no salta más.
Tuvimos un problema de la empresa proveedora de energía y se cortó la luz de varias cuadras. Luego de que la empresa resolvió su problema, mi disyuntor no deja de accionarse. Siempre estuvo conectado del mismo modo, según manual, y nunca tuve...
4 respuestas
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
Porque salta el diferencial al cortar y restablecer el suministro de red
Vengo teniendo algún problema de salto intempestivo del diferencial, estaba planteándome un tipo SI o quizás un autorearmable, porque además varias veces me ha ocurrido estando fuera de casa y falto poco para que la comida del frigo se perdiera. Pero...
3 respuestas
Fuga a tierra
Tengo un diferencial que me salta esporádicamente, pero creo que no es de la instalación aguas abajo de ese diferencial. Mi pregunta sería si es posible que salte por una fuga a tierra aguas arriba de este diferencial en cuestión, si es así que...
1 respuesta
Conocer fase y neutro
Quisiera saber como reconocer en un circuito eléctrico cual cable es la fase y cual es le neutro,,, ya se que el fase es negro y el neutro azul,,, pero resulta que me he encontrado con 2 cables negros que llegan a un tomacorriente,, y no se como...
5 respuestas
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
Sistema puesta a tierra en motor 500kw
Trabajo en una empresa minera y recientemente incorporamos una potencia hidráulica (motor eléctrico y bombas hidráulicas) de 500kw.- Dicho motor es trifásico a 600v y 560A de nominal. Esta montado en un chasis metálico, tipo container. Elevado unos...
1 respuesta
¿Por qué el neutro se conecta a la tierra del trafo?
Me gustaría saber cual es la verdadera razón por la que el cabe neutro se conecta a la tierra del transformador.
3 respuestas
Protección de una vivienda
En una vivienda común de barrio se instala en el tablero dentro de la vivienad el disyuntor diferencial de 30mmAmp y la térmica, por lo general de 20Amp. Es necesario ademas instalar la jabalina, de ser así cual es el motivo. Cual es la función del...
1 respuesta
¿Por qué va la corriente eléctrica a tierra?
Mi pregunta es porque la corriente eléctrica va a tierra aunque la tierra no sea del todo buena conductora
3 respuestas
Neutro del transformador
Me gustaría si me podías explicar como funciona el neutro del transformador. Y tengo un par de supuestos: -¿Cuándo hay un defecto a tierra los electrones que pasan a tierra suben por el neutro(tengo entendido que si porque provienen de el)? -Si...
2 respuestas
De que forma medir la puesta a tierra
Si tengo que determinar si la puesta a tierra de una instalación funciona. 1. Voy a medir que valores obtengo entre:fase-tierra, fase-neutro y neutro-tierra usando un voltímetro 2. Voy a medir los valores en ohm con el telurímetro ¿Qué forma sería la...
3 respuestas
Conexiones para estufas y secadoras eléctricas 220v
Que tal me gustaría saber porque algunas secadoras 220v necesitan neutro y algunas solo la tierra de protección y como saber cual necesita neutro y cual no, realice un tomacorriente para una estufa 220v al tomacorriente le instale 2 líneas y un...
1 respuesta
¿Es normal tener corriente (A) en tierra y voltaje entre (neutro- tierra)?
Realizo mantenciones a tableros electricos en tiendas y me e topado con estos dos problemas, son las siguientes: 1. Cuando realizo la medición con un Fluke 1630 medidor de Ohms y Corriente, a los cables principales que llegan a las barras tierras de...
4 respuestas
Cable de tierra lleva corriente
En mi cuarto hay un enchufe sin nada enchufado el cable de tierra con un destornillador (el de la bombillita) se enciendo un poco, pero cuando enchufo una alargadera se ilumina mucho la bombilla del destornillador. He puesto muchas y pasa lo mismo,...
3 respuestas
Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Normal voltios entre tierra y neutro
Por lo general, con volúmenes entre neutro y tierra en España. 1-15 voltios en mi casa. Magnus
3 respuestas
Los grifos dan corriente (entre 30 y 40 w)
He leído otras consultas parecidas pero creo que no es exactamente mi problema, os cuento: El grifo de la ducha da calambres (unos 40 w), los otros grifos de la casa también. Han pasado por casa 3 electricistas y no lo han podido solucionar. Si bajo...
1 respuesta
Mi pc da "toques" eléctricos
¿De qué forma se puede evitar que una pc de pequeños "toques eléctricos" a través del gabinete?. He notado que esto sucede aun apagada y que al tener desconectado el monitor no sucede nada
1 respuesta
¿Se puede contagiar una descarga eléctrica de un domicilio a otro?.
Suponiendo que en una vivienda este situada al frente de otra separadas de solo cuatro metros y, si en una de estas viviendas se origina descarga eléctrica a través del conductor instalado para estos casos. ¿Es posible que esta descarga origine algún...
2 respuestas
Un trafo monof.13800/220V, conectando la solo el borne X1(fase) y desde otro punto se hace una malla de tierra funcionara como N
Para la creación de un neutro desde un grupo de electrodos (jabalinas) para el sistema funcionaria como neutro
1 respuesta
130 voltios entre fase y tierra y neutro y tierra
En una instalación nueva que es de 230 entre fases, los electrodomésticos dan calambre unos 124 voltios más o menos. Entre fase y tierra ma da 130 y entre neutro y tierra igual, todos los circuitos están bien y no hay ninguna tierra tocando nada. E...
4 respuestas
Si bajo la R de puesta a tierra, se sube la tensión de contacto de 50 v?
He comprendido que cuando la normativa exige que la R de tierra sea lo mas baja posible, es porque lo que se busca es que cuando haya un contacto indirecto, la corriente busque el camino del conductor de tierra y no elija pasar por nuestro cuerpo....
3 respuestas
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Conectar el cable de tierra al neutro
En mi bloque no hay conexión a tierra. El electricista me recomienda conectar el cable de tierra de mi piso (la instalación es nueva) al neutro antes del diferencial. Según él en caso de fuga el diferencial saltará. ¿Es incorrecto o peligroso hacerlo?
2 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Instalación de tierra en vivienda unifamiliar
Voy a realizar la instalación de toma de tierra de una vivienda unifamiliar. Para ello voy a clavar una pica de 2 m en la rampa del garaje, de allí hasta la caja de seccionamiento, cable de cobre desnudo de 35 mm2 en tubo corrugado de 25mm. De la...
5 respuestas
Avería
Desde hace unos días, ¿Recibo pequeños calambrazo al tener las manos bajo el agua cuando enciendo la cocinera eléctrica incluso cuando estoy bajo la ducha y mi mujer cocinando. A qué es debido esto? ¿Puede qué los cables de la instalación eléctrica...
1 respuesta
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Presencia de tensión en cable de tierra?
Felicitaciones por esta excelente comunidad. Paso a describir mi problema para ver si pueden ayudarme. Tengo un calentador eléctrico para una pileta chica, esos que tienen una resistencia. Ayer estaba limpiando después de unos arreglos que hicieron...
2 respuestas
Cable de acometida corto para eliminar ICP ( 1 Polo ). Alguna idea?
Y no sé cómo resolverla. Tengo una instalación, en la que la acometida trae dos cables de 16mm, neutro y fase. La fase está metida en un ICP de 25A entrando por la parte baja del ICP y saliendo por arriba, es decir creo que a esto se le llama aguas...
5 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
A vueltas con las tomas de tierra
Quiero cambiar la instalación eléctrica de casa que data de 1974. Al parecer en esas fechas la toma de tierra no era exigible; el caso es que vivo en un cuarto piso y no se de que manera puedo instalar una. Mis preguntas son dos: ¿Puedo utilizar como...
2 respuestas
Caseta metálica sobre ipn clavados en tierra, vale como toma de tierra?
Se podría utilizar como toma de tierra las propias vigas de ipn como toma de tierra para una instalación eléctrica (para usar taladro, una radial, ¿De forma puntual)? O sería contraproducente e innecesario (independientemente de que no cumpla...
2 respuestas
Duda en ingeniería eléctrica: ¿Cuantos tipos de neutros en baja tensión conoces?
¿Cuántos tipos conoces de neutros en baja tensión?.
1 respuesta
Es correcto conectar en el panel de flipones dos flipones de 20amp para un calentador sin el de tierra
Tengo conectado un calentador lorenzetti con corriente y y tierra pero el no caliente el agua
2 respuestas
¿Obtengo tensión? ¿
En la urbanización donde vivo el sistema es aparentemente 380V trifásico más meutro. La Casa tiene 220v monofásico. Cuando pico una linea con el multitester y la otra la tomo con la mano el multitester me narca cero, pero cuando pico la otra linea...
1 respuesta
Fase a línea y neutro de tierra
¿Si de una de las tres fases tomo el "vivo" y saco el neutro de una jabalina para 220 V domiciliario, tengo ahorro de consumo en el medidor?
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
¿Dónde se conecta el cable a tierra de un transformador de medida o de corriente?
He visto un dibujo de un transformador de medida con cable a tierra... Pero me pregunto donde sae conecta el cable a tierra de un transformador ..., porque en un aparato eléctrico va a la chapa y de ahí a la ficha para derivar en el tomacorriente.....
1 respuesta
Cable cobre 35mm toma de tierra
La duda está relacionada con la instalación del cable de cobre desnudo de 35 mm, que va desde la caja de seccionamiento de toma de tierra hasta la pica/jabalina. He visto que hay gente que los instala tal cual y lo soterra directamente (¿Se oxida?),...
4 respuestas
Varios problemas con la instalación eléctrica
Tengo varios problemas con instalación eléctrica, en una casa de campo. No sé por dónde empezar.. Todo funciona "bien", pero encontré varias deficiencias.. A-Los electrodomésticos dan corriente. En la fase de la cocina tengo una derivación a tierra...
3 respuestas
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Poner a tierra
¿Qué significa ponera tierra una instalación? ¿El suelo hace de conductor o se trata de un cable enterrado?
3 respuestas
¿El cable de tierra solo pasa de largo por las llaves de luz?
¿Por que el cable de tierra no se conecta a las llaves de luz como en los tomacorrientes; me parece que simplemente pasa de largo hacia la lámpara y queda flotando en algún punto al lado de ella. En el ventilador de techo que baje, había un cable...
3 respuestas
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
Porque entre el neutro y el toma tierra hay una corriente residual que hace saltar el diferencial
En el alumbrado publico por ejempo al cambiar los equipos de arranque para lamparas de vapor de sodio a alta presion por led no entiendo ayuda
1 respuesta
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
¿Es posible que al enchufar la vitro y medir entre fase y tierra de 100 y pico voltios? ¿Cuál puede ser el problema?
Al conectar la vitro y el horno mido entre tierra y fase 100 y pico voltios,¿Podría tener cambiada la fase por el neutro en la clavija de la vitro?.
5 respuestas
Puede la propia tierra producir derivación?
A continuación os explico mi problema: Se trata de las farolas del jardín de una urbanización, las cuales me dan derivación y me salta el diferencial de 40A. He desmontado las farolas una a una, hasta llegar a la arqueta, la cual no es estanca, y...
3 respuestas
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
Salta diferencial del pozo de agua
Me salta el diferencial del cuarto de bombeo (bomba de riego sumergible en pozo). He revisado toda la instalación y no detecto nada anormal. Por ultimo es desconectado la bomba del cuadro eléctrico que controla la bomba y lo he enchufado a otro...
4 respuestas
Despejar dudas
Agradeceré a las personas entendidas responder la siguiente duda la corriente en el perú es 220vac cuando uno trabaja con corriente conectada toca polo por polo sin cerrar circuito y no pasa corriente, en estado es unidos la corriente es de 110vac y...
1 respuesta
Tierra y Neutro
¿Por qué se aísla la tierra eléctrica de un Osciloscopio? Y en términos generales ¿Cuándo de debe aislar a tierra del neutro y cuando no?
1 respuesta
Medición de puestas a tierra en sistemas energizados
Mi pregunta es sobre que procedimentos existen para la medición de resistencia de puesta a tierra en una planta ya energizada y si estos procedimientos se encuentran sustentados en alguna norma.
1 respuesta
Comprobar toma de tierra
Me he comprado una casa nueva y he puesto todos los aparatos eléctricos, termo, vitrocerámica, horno, ... Mi pregunta es como podría comprobar que la toma a tierra esta conectada correctamente y funciona bien, de forma fácil y sencilla puesto que no...
1 respuesta
¿Tengo algún problema en la instalación eléctrica debido a las caídas frecuentes del diferencial?
El 10 de Octubre me asesoraste sobre un problema de caídas de diferencial y haciendo caso a tus consejos empecé por desonectarla secadora que tenia 19 años y desde ese momento se acabó el problema. (Te hemos hecho un altar en casa...) Hoy se ha...
1 respuesta
Que sucede si se mete uba tijera en un enchufe?
Quisiera saber que sucede si un nene mientras esta descalzo despues de haber salido del baño metiese unas tijeras en un enchufe. Saltaria el autonatico instantaneamente o le daria una descarga al nene aunque los extremos de los desdos sean plastificados.
3 respuestas
Es posible que una persona o animal reciba corriente eléctrica al caminar sobre la tierra si hay instalaciones dañadas cercanas?
¿Hay algún caso en los que esto sea posible? Para citar un ejemplo, ¿Podrían animales de granja rehusarse a cruzar cierto terreno por recibir corriente al pasar por dicha tierra? Las instalaciones pueden ser domesticas o las instaladas por la...
3 respuestas
Tensión entre toma tierra y fase
Una duda que tengo por favor, me podrías decir que tensión me debería marcar el polímetro cuando conecto este con toma de tierra y fase... Y toma de tierra y neutro..
4 respuestas
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar