Se pueden mezclar Gas R-32 y R-410 o pueden haber problemas
Preguntas y respuestas relacionadas
Reparacion de fuga y carga de r407 /2x1
Me gustaria saber si hace recarga de gas completa del r 407 y purga del sistema, el problema ke tengo es ke me han venido muchos chapuzas a trabajar con el aire y np e tenido suerte de encontrar a un profesional ke se tome enserio su trabajo, uno me...
1 respuesta
¿Cuál es la mejor opción de aire acondicionado para dormitorio pequeño?
Me han ofrecido Bosch CLIMATE 3000 2,5 KW, Panasonic kit KE25 TKE y DAIKIN AX25 en orden creciente de precio. Por dinero prefiero el Bosch pero si hay mucha diferencia en eficacia, consideraré vuestras críticas.
1 respuesta
Presiones de trabajo de aacc
Mi pregunta es yo anteriormenten estuve en un servicio de montaje de aacc y antes se trabaja solo con r22 y al no seguir trabajando en el tema me desconecte, he comprado una split 1x1 y my sorpresa fue que ya no era r22 sino r407c el montaje es más o...
1 respuesta
Fuga r-410a
El tema es que en una instalación de 2x1 mitsubishi, tuve una fuga y cuando lo repare( que era que estaba poco apretado la entrada de baja de la condensadora)no le hice vacío, sino que metí gas directamente y ademas en gas y no en liquido, me puedo...
1 respuesta
Hace falta certificado de instalación splits
Mi pregunta es si es necesario para un splits el certificado de instalación ya que me lo quiero instalar yo y en tiendas me dicen que si y en internet hay sitios que me dicen que no hace falta, puedo tener problemas
3 respuestas
Junkers Minimaxx sólo enciende con el caudal al mínimo
Solo me enciende el calentador teniendo el caudal al mínimo y en el grifo de la cocina no me llega ni a encender, en el baño si estoy mucho tiempo se apaga como puedo solucionarlo.
2 respuestas
Por qué el R-22 tiene que ir en tuberías de cobre
¿Por qué el R-22 tiene que ir en tuberías de cobre? Cuál es la razón de que el amoniaco no necesita mezclarse con aceite, ¿A diferencia del R-22?
1 respuesta
¿Qué pasa con la nueva normativa sobre Instalación de aire acondicionado?
He leído en el boe que ahora el vendedor tiene que firmar un certificado de instalación para el gas que lleva el aparato pero en tienda me dicen que solo es para el gas r 32 y en otros comercios me dicen que no hace falta de ningún modo hacer ese...
1 respuesta
Duda sobre la carga de gas r407 y r410 en el aparato de aire acondicionado
Raulgutie me gustaría saber como se hace la carga de los nuevos gases r 407 y r410 ... Tengo entendido que se hacen con una bascula digital pero ¿Cuántos gramos se los mete y si el compresor tiene que estar vacío del gas anterior? Hay otra manera de...
1 respuesta
Buen día , me ofrecieron un aire split que está en caja cerrada hace 6 años
El equipo esta en su caja original es de una persona conocida
2 respuestas
Escala temperaturas
M han sido de gran ayuda; ¿Pero tengo una duda. Los 102.9lbs para el gas R-410a te refieres con la máquina en marcha o parada?
1 respuesta
A.a. HEC inverter
Me han ofrecido un a.a. HEC (Haier Electric Corporation) Inverter DDC modelo HSU-12H03/R2(DB) de 3010 frigorías / 3440 calorías, refrigerante r410a, ¿Por 549? + instalación. ¿Qué te parece esta marca?. Por otra parte me ofrecen un a.a. DAITSU...
1 respuesta
Inverter Rainbow
He encontrado una buena oferta de un inverter 3000 frigorías de la marca rainbow, por 350 euro, ¿Podría alguien decirme que tal es esa marca? He leído que lo fabrica la misma fabrica que fabrica Roca-york. O por el contrario me podéis recomendar...
2 respuestas
Ruido de vibración en caldera nueva para el agua caliente
La caldera hace desde el primer día un ruido intermitente de vibración. A veces se corta o apenas suena y otras veces prácticamente todo el tiempo. El servicio técnico indica en el parte que es un problema de la válvula mezcladora, que es de las...
4 respuestas
AA por conductos
Tengo un aire acondicionado por conductos que se ha averiado el compresor y la reparación son 1100 euros, por lo que he decidido cambiar la máquina ya que tiene 10-11 años y usa R22. Las tuberías son como mucho 18 metros, de los cuales 12-13 son en...
5 respuestas
Como cargar de gas un aire acondicionado.
Me han dado un aparato de aire acondicionado pero no tiene gas, el tipo de gas es R22, quisiera saber como se carga. Paso a paso.
1 respuesta
Características modelos split daikin TXM TX TXB
¿Alguien puede aclararme la diferencia entre los diferentes modelos split de Daikin, FTX, TXM, TX-KV, TXB-C?, tengo un cacao de narices.
1 respuesta
¿Imprescindible el vacío?
Tengo entendido que el gas R407A no se puede hacer un barrido en las tuberías, pero ¿Y con el gas R410A? ¿Se puede hacer el barrido?, que supongo que es expulsar el aire e introducir gas en las tuberías. Si tengo que hacer el vacío, supongo que se...
1 respuesta
Ubicación y BTU de split frio-calor
Voy a instalar un split frío-calor en el living y no tengo claro cuál sería la mejor ubicación ni los BTU adecuados. El living es de 7 x 4 (2,5 de altura), tiene un ventanal en uno de los lados de 4 (mira al este, a un patio donde ubicaría la unidad...
1 respuesta
General R410A
Hace dos semanas instale una maquina de estas características ( haciéndole el vacío y comprobando que la instalación estaba estanca deje los manómetros durante media hora sin que se moviera la aguja ) ayer la maquina no enfriaba y mire el evaporador...
1 respuesta
Me falla el acs en caldera de condensación junkers
Tengo una junkers de condensación que me falla el acs, tengo que abrir varios grifos para que arranque, he mirado el libro de instalación y he visto que está caldera para que detecte el acs tiene un flusostato de turbina, pero no se como se comprueba...
1 respuesta
Gas R22 y R410
Tenemos una preinstalación de hace 5 años y ahora queremos poner el aire acondicionado por splits en las distintas habitaciones, pero hay quien nos ha dicho que las tuberías no son validas para el nuevo gas 410, que tenemos que poner maquina con gas...
1 respuesta
Por que mi calentador se enciende solo
Me gustaría saber por que mi calentador ferroli divatop micro LN F, se enciende solo cada hora, no entiendo, es un corto tiempo, pero se enciende solo, con el consiguiente gasto de gas, pero es todo el día, no dura mucho, y es que lleva muchos días...
2 respuestas
Se me oxidan las unidades exteriores
Compré hace 2 años unos aires pequeños de 2000 FRgs. HEIKKO a un frigorista, pues me dijo que también irían bien y que además pedí el gas nuevo y los tengo en R22 ahora. Las maquinas van bien. Tengo 14 instaladas, pero se me oxidan por arriba la tapa...
1 respuesta
¿Marca de Aire Acondicionado?
Voy a instalar Aire acondicionado en casa y me gustaría contar con la opinión de algún experto. Las diferentes tiendas te aconsejan modelos y marcas según su interés. Necesito 2 splits. ¿Es mejor 2 compresores o uno doble?. Son Fujitsu y Panasonic...
2 respuestas
Carga de gas del R 410
Tengo una maquina de aire acondicionado con bomba de calor Marca sanyo con gas R 410, La instale hace 2 años aproximadamente y tiene que tener una pequeña fuga que a perdido gas. Hay que descargar el gas que le queda y volver a meter de nuevo gas...
1 respuesta
Mi estufa huele mucho a gas
LLevo unos días observando que mi estufa de butano huele mucho a gas, el año pasado le cambié la goma y el cabezal y la estufa no tiene mucho tiempo, la botella estará por la mitad de gas. ¿Qué puede ser?
2 respuestas
Comprar gas r-410 para alargar tubería de aire acondicionado
Quiero comprar e instalar un aire acondicionado para mi casa(3000 frigorías uso particular)dispongo de bomba de vacío, manómetro para el 410, para hacer las boquillas, en fin, no me dedico profesionalmente a esto, ya que soy autónomo de la...
1 respuesta
Gas para Hola ¿ Que tipo de gas tiene un ?FUJITSU ASY12ASGCW ?
¿Qué tipo de gas tiene un FUJITSU ASY12ASGCW? Tengo entendido que existe uno que está prohibido. Solamente es de frio, Gracias. Francisco
[email protected]
1 respuesta
Cambio de ventilador unidad externa AA parecido, las aspas están más afuera, ¿Es problemático?
Se me ha roto el ventilador de la unidad externa del AA por conductos. El técnico ha puesto otro modelo, el cual las aspas están más alejadas del evaporador, aunque dice que es algo más potente. ¿Puede qué se pierda aspiración y en consecuencia...
1 respuesta
Pregunta cuantos PPM de ozono estaría respirando
Quería saber si alguien me puede sacar de dudas, tengo un aparato de ozono de 50mg/h en una habitación de 4m x4m por 2,55 de alto. ¿Pregunta cuántos PPM estaría respirando teniendo el aparato en funcionamiento?
2 respuestas
Gas en los aparatos de aire acondicionado
Me van a colocar un aparato de aire acondicionado de la marca Daikin y creo que es el FHYBP71B. El tipo de gas que lleva ¿Es el actualmente correcto? ¿Puedo reclamar que pongan el gas que actualmente es el legal? ¿Es posible cambiar el tipo de gas?
1 respuesta
Caldera Baxi Roca Gavina confort: termostato error
Una caldera Baxi Roca Gavina confort, el termostato tiene pilas y se enciende la llama en la pantalla pero no calienta los radiadores. ACS ni se funciona sin problema. ¿Qué puedo hacer?
3 respuestas
Aire acondicionado no se conecta
¿ ? He conectado el aire acondicionado por primera vez en todo el verano t se ha puesto a funcionar unos minutos y después se ha apagado solo y ya no responde a las órdenes del mando... El mando tiene las pilas nuevas y el aparato es como si...
2 respuestas
Tercer split en un sistema de 2: Johnson MNE 20BC. Podría enganchar un tercer split?
Tengo un AC Johnson con dos splits y me gustaría saber si se pude añadir un tercer split al motor, teniendo en cuenta que nunca enciendo dos a la vez porque vivo solo.
2 respuestas
Gas refrigerante ecológico 134A
Actualmente tenemos la necesidad de reemplazar una unidad central de 5 tons de refrigeración, según nuestros proveedores nos han cotizado con gas refrigerante R22 y argumentan que su fabricante no los ha sacado al mercado con gas refrigerante...
1 respuesta
¿Puedo reutilizar la unidad exterior o condensador del aire acondicionado para otro split?
Tengo un equipo Futjitsu Inverter ASYG09LECA y el condensador es ASYG09LEC, como se averió la placa, opté por cambiarlo entero, ya que los nuevos equipos llevan el gas R32. (Encima he leído que este gas es algo más caro, aunque si no hay fugas no hay...
2 respuestas
Mudanza de aparato ¿Puedo yo mismo?
Tengo un aparato marca Saivod, y me voy a mudar a otro piso. He preguntado a varios profesionales y me cobran más por la desinstalación + mudanza + instalación, que lo que vale un aparato nuevo con instalación incluida. Mi pregunta es: ¿Podría yo...
6 respuestas
Frigorífico FAGOR se apaga solo
Mi frigorífico FAGOR Innova Clase A FC-48 PED tiene dos síntomas, al abrir la puerta, muchas veces, suena la alarma de haber dejado la puerta abierta directamente teniendo que accionar la palanquita de la puerta para pararla. Lo peor es que, no...
3 respuestas
Herramienta para abocardar
Tengo un juego para abocardar IMPERIAL 275FS. He leído que para abocardar tubos con el R410A, si uso una herramienta para ese gas, tengo que poner el tubo al ras de la fijación y que si el útil era para el R22 debo dejarlo sobresalir sobre 1 mm. Mi...
1 respuesta
Medir presión maquina conductos modo invierno
Tengo maquina aa de conductos general fujitsu acg 24 uia que por lo que veo ha perdido parte del gas por alguna microfuga. Quiero comprobar las presiones en modo calor, ¿Cómo debo hacerlo con manómetros? La tengo a través de un enchufe inteligente y...
2 respuestas
Temperatura
He visto varias respuestas tuyas i me pareces una persona muy didáctica y competente, por eso me dirijo a ti es esta cuestión. Quisiera saber cual es la temperatura de evaporación del gas R-410 y R407. Lo que quiero saber es si yo modo la temperatura...
1 respuesta
Vale instalacion R407C a R410A?
Tengo en mi casa instalada una maquina de aire acondicionado que utiliza el gas R407C quiero cambiarla y me gustaría saber si monto otra maquina en la misma instalación, tuberías, pero el gas es el R410A. ¿Vale esa misma instalación, o tengo que...
1 respuesta
Me hago un lio con los manómetros
Quisiera saber cuando se usa el manómetro de alta y baja .y para que sirven las escalas donde pone r-22, r-12 etc.
2 respuestas
AACC General AOG36AC(3) enfría por la noche y no enfría cuando le da el sol con un error EF:00 Temperatura tubo descarga anormal
Tengo un AACC General AOG36AC(3) o AOG36rC(3) de 2002 que enfría por la noche mas o menos bien o por la mañana cuando no le da el sol, pero cuando le da el sol desde las 12 hasta el anochecer a los 10 o 15 minutos da un error EF:00 Temperatura tubo...
1 respuesta
Carga de aire AA
Tengo manómetros de gas para r22 y 407 Un amigo mio me comento que se puede hacer de la manera siguiente la carga : Maquina parada, enchufar los manómetros ., meter poco a poco el gas, mirando la aguja del manómetro correspondiente (r22, 407) y al...
1 respuesta
Gas- aire acondicionado
De nuevo ya instale el aire acondicionado y quiero meterle más gas y me Prestaron un bottela de gas y no se si es el gas indicado para ello. En la etiqueta pone 404-a creo, ¿Es este el gas? ¿Qué herramientas necesito aparte la botella, solo el...
1 respuesta
Orbegozo SRT-180, 3000frigorias R-410. Ni calienta
Quería ayuda y sugerencias sobre el aire que indico arriba,, ante todo saludos y muchas gracias. Comento las medias realizadas. Primero lo encendí para que saliese aire caliente. El ventilador de la condensadora arranca y el ventilador de la...
1 respuesta
¿Presión y temperatura r410a?
Una duda sobre las presiones y temperaturas, si la diferencia de temperatura que tiene que haber entre el tubo de baja y la que marca el manómetro (según su presión) ha de ser de unos 5º positivos para el termómetro, la presión varia según la...
1 respuesta
¿Qué marcas de aire por conductos me recomendáis?
Me podrían orientar que marcas me recomendáis de aire por conductos. Me han dado un presupuesto de una maquina Tango inverter 4600 Frigorías clase energética A en 1900 €. Y por una Daikin inverter 4300 Frigorías clase energética C 2682 €. Si me...
1 respuesta
Urge, Duda bomba vacío para R410
Mi primera duda, y casi existencial. Vamos a instalar un compresor LG con R410 y como no tengo bomba de vacío había pensado en alquilarla, pero me sale una duda porque la única que he visto dice que es para gas 22 y 407, creo, y digo yo... Porque no...
1 respuesta
R22 o r410
Estoy pensando en instalar aire acondicionado en casa y tengo dudas en cuanto al gas a utilizar. ¿Un instalador me ha comentado que los sistemas con gas r410 trabajan a una presión unas 12 veces más alta que los sistemas con r22. Es esto cierto? Si...
1 respuesta
Carga de refrigerantes con un manómetro.
Un placer preguntarte, por favor me gustaría que me contestaras lo más explicito posible, gracias. Hay montadores de a.a. Que utilizan el manómetro para cargar el refrigerante, basándose en la presión que debe tener dicho refrigerante a una...
1 respuesta
Cargar gas refrigerante r-22
Me gustaría que alguien me dijera (más o menos) como y que necesito para hacer una carga de gas refrigerante r-22 a un aparato de aire acondicionado de 1800 frigorías de la marca sharp.
1 respuesta
Manómetro solo usado para vacío.
Tengo una duda que no me deja dormir, pues tengo miedo de averiar un aparato de aire nuevo, antes de nada muchas gracias solo por estar leyendo la pregunta, bueno al grano. Hace unos meses asistí a un cursillo de instalación de aparatos de...
2 respuestas
De R22 a R410
Tengo una preinstalación para splits con unos 3 años, ¿Los tubos son HALCOR refrigeration copper tubes½? ¿X0, 032? De espesor, unos de los instaladores que me ha dado precio, me dice que esos tubos no son válidos para R410 debido a la mayor presión a...
1 respuesta
Instalación split con R410 carga
Bueno me gustaría plantear la cuestión en 3 puntos. Primero como realizar la carga de una maquina con 410. Segundo la preinstalación de aire que hay en el canal de gas es de 1/2 y el conexionado de la consola y la motor es de 3/8 no se si esto...
1 respuesta
¿Lleva gas en el compresor un Aire Acondicionado Nuevo? Y ¿ Es obligatorio poner teflón en las roscas del compresor?
¿En un aire acondicionado nuevo (mitchubichi) lleva gas de serie en el compresor? ¿Se tiene que poner teflón en las roscas del condensador?
1 respuesta
Pequeña capa de escarcha en el tubo fino
Mis padres acaban de ponerse un panasonic de 3000 frigorías y va bastante bien pero hace una pequeña capa de hiolo, bueno más bien escarcha en el tubo fino, esto ¿Es normal? , o es que ¿Le falta o sobra gas?.
1 respuesta
Una consulta tengo un equipo con las tuberías de R-22 y se pondrá un equipo con 410-A las tuberías se pueden limpiar con alcohoo
Se puede limpiar con alcohoo y con botella de refrigerante 410A
1 respuesta
Pregunta sobre las tuberías A/A
Tengo preinstalación del a/a con tubos 1/4 y 3/8 y estoy interesado en ponerme un split de 3000 frigorías. La mayoría de marcas te indican que los tubos han de ser 1/4 y 1/2. ¿Por qué esa diferencia en los tubos si las prestaciones son las mismas?...
2 respuestas
¿Qué son los compuestos halogenados y los compuestos órganos metálicos?
¿Me podría explicar que son los compuestos alogenados y los compuestos órganos metálicos?... Es para una tarea...
5 respuestas
Bomba de calor no calienta. Medí presión en alta y baja y me daba casi igual (sobre 15 bar). ¿Cuál es la presión correcta?
Un A/A LG de 10000 Fr tipo caset de R - 410 no calienta, este verano enfriaba bien y al comenzar el invierno calentaba bien pero hace poco no calentaba mucho, esta en un bajo comercial la evaporadora y condensadora en una terraza de 3º piso. Medí...
3 respuestas
¿Qué opinión te merece el Junkers confort de 3,5 kw?
Hay una oferta de ese modelo en Leroy y me gustaría saber que opinión te merecen los Junkers.
1 respuesta
Fallo y timo en Climatizador johnson
Acabo de alquilar una vivienda en la que tengo el modelo de climatizador Split johnson mnc-30. Todavía no he necesitado usarlo pero he observado que ni enfría ni calienta a pesar de que el compresor aparentemente funciona(hace bastante ruido... Je...
5 respuestas
Bomba de vacío para a.a.
Señor drgs: En relación con una pregunta que le formulan sobre la utilización de una bomba de vacío en R-22, R-407 y R-410, decirle que no es correcta su respuesta. La bomba de vacío que se usa con el R-22 no sirve para los otros gases, ya que el...
1 respuesta
Inatalacion arire acondicionado
Tengo instalado en mi salón de casa un aparato de 1800 frigorías más o menos, y la verdad, es que en el salón se esta bien, pero en el resto de la casa se nota muchísimo contraste. He decidido poner otro split en el pasillo para así bajar la...
1 respuesta
¿Es perjudicial desconectar caldera por la noche?
Tengo una caldera ferroli gasoil que tiene dos tipos de funcionamiento para ACS:el modo ECO que hace que no se encienda el calderín hasta que no se habré el grifo, y tarda un poco en llegar el agua caliente;el modo CONFORT que mantiene temperatura...
2 respuestas
Problemas con la bomba de calor
El aparato en cuestión es un bluesky, este verano perdió, por una fuga en alguna conexión, casi todo el gas (r-407), se volvió a cargar de gas, después de intentar localizar la fuga con agua jabonosa, sin vacíalo completamente y sin hacerle el vacío...
2 respuestas
Maquinas de conductos del gas 407 o del 410
Viendo tu perfil y tu experiencia a ver si me puedes ayudar. Tengo en mi casa instalado la preinstalación de conductos y tuberías para una máquina de 6000 frigorías, por lo visto el grosor de las tuberías es para maquinas que utilicen el gas r-407,...
3 respuestas
Que pasa si le metes más gas de lo normal
Pone los g pero no los bares de presión tengo un a/a HIYASU INVERTER 2 x1 HOME20 TW03I con uno de los esplits a 2mts y otro a 8mts de distancia con 6 bares(kg) de presión ¿Es mucho?
1 respuesta
Duda rendimiento inverter
Ahí va una consulta a ver si me puede ayudar. Ayer instalé un a/a inverter samsung de 4500 f en el comedor, lo instaló mi padre que era frigorista, pero está jubilado y se quedó en el freón 22. La duda es que al purgar con la bomba que parece lo ha...
1 respuesta
No funciona calefacción en un split 2x1
Mi problema es que tengo instalado en casa un split 2x1 y cuando pongo la bomba de calor sólo funciona en uno de ellos. Si pongo los dos, solo funciona en el primero y si los pongo por separado funciona en los dos (primero uno, apago y pongo el...
2 respuestas
Cambio de tipo de refrigerante
Tengo instalados en casa dos aparatos de a.a. De unos diez años de antigüedad, el refrigerante es R-22, hay uno que no funciona y tengo que sustituirlo. Me han dicho (sin ver la instalación) que tengo que hacer una instalación nueva, ya que con el...
1 respuesta
Como se quita el refrigerante R410a totalmente de la condensadora
Les agradecería me indicaran como se quita totalmente el gas r410a de el equipo, (es un equipo doméstico por tanto solo tiene obús en el tubo de baja) ya que se le fue el 70% del gas por una fuga y como ya he reparado la fuga y este tipo de...
3 respuestas
Carga de gas R410
Voy a hacer un vacío total quiero decir quitarle todo el gas que hay en maquinas y en las tuberías y mi pregunta es cuanta carga debo poner por que no me queda claro El aparato de A/A es un fuji electric RS-12UD y RO-12UD En la ficha técnica me pone...
1 respuesta
Recarga de gas en maquina daikin inverter R-410A
He localizado una fuga entre la evaporadora y la condensadora. El problema es el siguiente: como no se la cantidad de gas que he perdido, no puedo recargar por peso. Tengo unas tablas que relacionan P de aspiración y T exterior pero son para R-22....
1 respuesta
Recargar gas r-410-a
He tenido fuga de gas en un LG bomba de calor por una fisura en una instalación que discurría entre un falseo. El caso es que la maquina no calienta nada. Recogí el gas que quedaba en la unidad interior y cambie los tubos completamente nuevos. He...
1 respuesta
Estoy echo un lio, ayuda por favor
Elección MITSUBISHI o DAIKIN Aconsejarme por favor, desconozco este mundo. Voy a climatizar mi vivienda por conductos y tengo las siguientes propuestas: 1. Mitsubishi Mitsubishi electric. Split conductos mod. PEHD-P4 EK. Potencia frigorifica 8256...
2 respuestas
Cargar gas en máquina sin nada de gas
El aire acondicionado de mi casa tuvo una fuga y ha perdido todo el gas. Ya he reparado la fuga y tengo el gas para cargarlo. Se que tengo que hacer vacío y tal, pero mi duda reside a la hora de meter el gas. La máquina tiene que llevar una carga de...
1 respuesta
Fujitsu asy35uim3 o mitsubishi msz-gc35va
Estoy interesado en la compra de un aire acondicionado para un salón de 25m2, al final me decantado por uno de estos dos modelos, ¿El fujitsu me sale por 770? ¿Y el mitsubishi por 720?, más aparte instalación, los voy a comprar por una página web, me...
1 respuesta
¿Presión r410a bien?
Tengo una duda con la presión de una máquina de ac con r410a, le cargue el gas, la instalación tiene más de 7 metros que es para lo que viene cargada, y para lograr una diferencia de temperatura de unos 5 grados entre el tubo de baja (con termómetro...
1 respuesta
¿Qué grado de vacío alcanzas con un compresor de nevera?
He leído que usaste un compresor de nevera para hacer el vació. Me interesaría saber ¿Cuál es el grado de vació que alcanzas? Yo compre, ¿Ante las dudas que formulaban otros? ¿Expertos?, una bomba de vació, ¿Pero tengo en mente algunos otros?...
1 respuesta
Comprobación de carga de un split con R410A
Para comprobar si la carga de un equipo (Panasonic mod: CS-V12CKP)con refrigerante R410A cuales son los pasos a seguir. Y agradecería información extra de este gas y como proceder con el, en recargas, etc. Tambien agradeceria links interesantes de...
1 respuesta
Añadir r410a
Tengo que instalar un equipo johnson MAE 30BC R410A, a más de 12m de distancia compresor del evaporador. En la placa me dice añadir 80grs. He leído que lo tengo que añadir liquido. Hace falta alguna pieza especial para la carga de liquido, conectada...
1 respuesta
Recomendaciones sobre AC
Me quiero instalar AC en mi piso que ya tiene la preinstalación por conductos hecha. El espacio útil a refrigerar sería de 70 m2. He estado preguntando en tiendas y me han comentado que la máquina que me ponga debería ser como mínimo de 7.000...
1 respuesta
Recomendación de heladera para monoambiente
Me estoy por mudar a un monoambiente y ya que soy muy sensible a los ruidos, estoy en busca de una heladera que sea lo más silenciosa posible. Soy consciente de que todas emiten algún tipo de sonido pero busco que por lo menos no sea un incordio al...
2 respuestas
Aceite térmico para circuito de calefacción
Querría consultarles si es posible sustituir el fluido térmico (agua) de una instalación doméstica de calefacción convencional de gran tamaño por alguno de los aceites térmicos disponibles en el mercado (de viscosidad y capacidad calorífica similares...
4 respuestas
Mi frigorífico Whirlpool tiene un ruido
Desde hace unos días mi frigorífico Whirlpool (que por cierto me ha salido horrorosamente malo y caro) hace un ruido muy extraño, es como un traqueteo, como si el motor quisiere encenderse o pararse pero no pudiera, a mi me suena como si quisiera...
1 respuesta
Presiones
Me puede decir cuales son las presiones de trabajo, tanto en alta como en baja, con las que funcionan generalmente los split domésticos, con los diferentes gases r22, r407 y r410. También si estas presiones hay que medirlas con compresor parado, o...
1 respuesta
R-22. Presiones y forma de calcular el gas.
Antes de nada decirte que siempre puntúo alto por las molestias. ¿Cuáles son las presiones de trabajo del r-22?(Para hacer una carga de relleno) ¿Cómo mido la carga en r-22 (bascula)? ¿Puedo usar el mismo manómetro para el 410, el 407 y el r-22?
1 respuesta
Bomba de calor que no rinde
Tengo un equipo LG de 410 no inverte que no me rinde, calienta hasta 30º y de ahí no pasa. Estando la temperatura en la calle a10 º y en casa a 19º La presión llega hasta 18 kg, el gas está metido a báscula y las baterías están limpias, he comprobado...
2 respuestas
2 multisplits 3x1o conductos?
Tengo que instalar climatización en una casa de pueblo de 3 pisos y estoy hecho un lío con el tema de la climatización. He estado preguntando y hay quien me recomienda splits y quien conductos. Y hay una serie de preguntas que no consigo resolver. Se...
1 respuesta
En frío tiembla el motor hasta que coge temperatura
Me acabo de comprar un Peugeot 307 sw 2.0 hdi del 2003 y lo que le he notado es que en frío tiembla un poco el motor y cuando coge casi los 90 grados de estabiliza. ¿Qué puede ser? Tiene 130000 km y aún le queda 60000 para cambiarle la correa de...
2 respuestas
Donde está el termostato en lavavajillas electrolux esl47020
Tengo el siguiente problema en mi lavavajillas, en principio empezó con error 60, calentaba mucho y salía el error, este se quitó y ahora sale la vajilla mojada ya que no calienta, he quitado los paneles y he visto el motor la resistencia pero no he...
2 respuestas
Voy a comprar una casa que tiene 34 años y tiene humedades. Parecen de condensación. Zonas negras. ¿Contratar o hacer uno mismo?
Las manchas son las típicas de puntos negros y zonas ennegrecidas más o menos extensas, en esquinas de paredes (que llega a afectarun poco a la madera del suelo), por debajo de las ventanas (algunas, no todas) y en el ático zonas más amplias en el...
2 respuestas
Aire por conductos no enfría
Tengo un aire acondicionado por conductos con el compresor general electric y mi problema es que no enfría, aunque lo ponga a 19 grados. No se que le puede pasar, el cuadro no da ningún error y en el compresor se ve como el ventilador se para al rato...
5 respuestas
Ruidos en caldera por dilatación
Desde hace un año quite instale una caldera kombi kompakt 24 28 en mi piso de 70 mts, durante un año y medio ha ido bien pero desde hace un mes hace ruidos de dilatación en la propia caldera. Los ruidos no son en radiadores, son en la caldera....
2 respuestas
Como Instalar evaporadora por conducto
Quiero instalar una maquina de aire acondicionado por conducto en casa y quisiera saber si la unidad interior la puedo colocar (por problemas de espacio) en posición vertical con el desagüe en la parte inferior.
1 respuesta
A/C calienta poco y temperatura salida no estable
1º split carrier 40 dmc teide plus 2º compresor carrier 38 yy-048g 3º aire acondicionado por conductos. 4º diferencia de altura entre los dos aparatos 15 m aproximadamente. 5º tubería de tirada entre los dos aparatos 25 metros 6º gas r 410 a bueno...
1 respuesta
Proyecto para un estudiante de Bachillerato
Como estudiante de Bachillerato que es mi hijo tieneo que desarrollar un proyecto que abarque tres ciencias como son La química, la biología y la Física mucho agradeceré al todoexpertos que me facilite una idea. El proyecto se tiene que desarroollar...
1 respuesta
Tengo dos presupuestos de aire acondicionado por conductos cual es mejor
Tengo presupuestado Baxi nanuk potencia en frío 7.1kw y 8 kW en calor. Gas refrigerante R32. 2700 euros. Y Samsung AC71RXABKG potencia frío 7.1 y 8 kW en calor. Gas refrigerante R32. 2200 euros....
3 respuestas
Que potencia para AA en dormitorio
Tengo previsto poner en mi dormitorio un aparato de aire acondicionado con bomba de calor, (Split) y tenia pensarlo hacerlo antes de que venga el calor, (aunque queda mucho tiempo). La habitación en concreto tiene 14 m2 y es abuhardillada, con una...
1 respuesta
AA Samsung desbloqueado no funciona en calor
Tengo un aparato Samsung AQV18NSCN (del 2010 aprox.) que no funciona en calor: no enciende el compresor ni el ventilador del split (en frío si funciona). Estaba dando error en la consola con la luz verde y roja parpadeando (timer y turbo). Lo he...
1 respuesta
¿Carrier o General Fujitsu..?
Estamos interesados en colocar un aire acondicionado por conductos en nuestro hogar. Tenemos ya la preinstalación y a climatizar seria unos 60m2 aprox. Nos han ofertado dos tipos de máquinas y tenemos nuestras dudas de cual es mejor: Carrier xp. Plus...
1 respuesta
Fujitsu ASY35UIM3 raro
He encontrado una superoferta en A/A Fujitsu por ser la ultima unidad en un centro comercial, me lo venden como conjunto ASY35UIM3, compuesto de las unidades AOYR12LCC/ASY12LSBCW, que son dispares. He encontrado información según la cual el mismo...
1 respuesta
Gas R22 aire acondicionado
Tengo un aire acondicionado que he desmontado y para volver a instalarlo necesito cargar el gas. Creo que lleva el gas R22, pero en la etiqueta del aparato no se donde pone el tipo de gas.Aparece KFR-22G/B ¿Eso significa que el gas es R22?.
1 respuesta
¿Por qué se apaga mi hidrolavadora?
Tengo una hidrolavadora Briggs&Stratton y al encenderla tiempo después tenemos que mantenerla acelerada porque se comienza a apagar, le dejamos de acelerar y pierde potencia hasta apagarse a menos que volvamos a acelerar y le "vuelve" la potencia...
1 respuesta
Ciclo de refrigeración
Si me pudieras explicar en forma resumida un ciclo de refrigeración con agua helada, cómo es el proceso del evaporador, compresor, válvula de expansión, condensador... El fluido es agua, el refrigerante Freón 12, dónde se mezcla éste... El proceso es...
1 respuesta
Haciéndome mi casa
Voy a construir una casa de una planta de 182 m2 incluidos porches y cochera.. Mi presupuesto es muy ajustado.como es zona de huerta con mucha humedad y frio quiero ponerle buen aislamiento.. Me podrías indicar cual ... Y otra cosa que crees que me...
1 respuesta
Please, ayuda elección a/a conductos!
Estoy por instalar un equipo de A/A (conductos) con bomba de calor en mi vivienda. Datos: 1)Superficie a climatizar: aprox. 64m2. (Comedor: 26m2, cuarto1: 12,3m2, cuarto2: 9,6m2, cuarto3: 15,4m2) 2)Preinstalacion ya hecha. 3)Equipos YA mirados, y...
1 respuesta
Propiedades comparativas de algunas sustancias
Me gustaría que me respondiera estas pregunta 1.- De no existir la capa de ozono, el punto de ebullición del agua (¿Cambiaría o se mantendría igual? ) 2.- El Tetracloruro de Carbono (CCl4) y el Mercurio (Hg) sus vapores son tóxicos, Sí en una...
1 respuesta
A/A me pueden facilitar por esta vía , si hay una tabla para A/A de ¿Cuántas libras de gas lleva cda/A/A.segun los BTU de c/u.G
Existe una tabla para los A/A qué indique la cantidad de gas que debe tener cada A/A según su capacidad (BTU).
1 respuesta
Inflamabilidad.
Me gustaría saber la inflamabilidad y los riesgos de incendios que pueden ocasionar aceites para lubricación de engranajes y grasas de litio con lubricante sóluidos. Y donde puedo conseguir más información.
1 respuesta
Elección de máquina por conductos
Me gustaría pediros ayuda con la elección de la máquina de aire acondicionado. Mi casa tiene unos 90m, pero realmente a refrigerar serán unos 70-75 (ya que hay mucho pasillo). Me han recomendado una potencia de unos 8- 9Kw para esos metros, y quiero...
1 respuesta
R-410a lectura de presión y temperatura ambiente
Recientemente me he iniciado en el mundo del aire acondicionado, hoy he instalado mi tercera máquina una GREE, SERIE TRENDY INVERTER, aparentemente la máquina enfría y calienta bien después de haber realizado un vacío de unos 15 minutos y haber...
1 respuesta
Carga fase liquida
Me gustaría saber porque se le llama carga en fase liquida, como se realiza, y si hay otro tipo de carga
2 respuestas
Regular válvula de expansión en rofftop
Es necesario regular una válvula de expansión en las maquinas de aire si vienen de fabrica ¿Es necesario ¿Y si es así como se regulan .le comento mi caso tube una fuga y le metí el gas pesado es decir la carga que viene en el equipo pero aun así creo...
1 respuesta
¿Cómo se hace el vacío y llenado del gas del aire acondicionado con botellas?
He comprado el quit completo y las botellas de gas para hacer el vacío y llenado de a.a. Y no se como debo hacerlo. De paso preguntar que opinión os merece la marca thor de 4.000 frg.
1 respuesta
Usar gas r 134 en vez de r 22,
Dispongo del 134 y en cambio del r22 tendría que comprar una bombona para solo usr medio kg Un saludo
2 respuestas
Funcionamiento compresor inverter
Acabo de instalar un multispilt 2 x 1, marca Daikin. El compresor es inverter y tiene dos splits que dan 2700 y 2200 figorías. La pregunta es la siguiente: Yo programo temperatura en calor por ejemplo de 24 grados, y cada "X" tiempo he comprobado que...
1 respuesta
Duda R410
A tod@s, es la primera que escribo en este foro, aunque he leído bastante con anterioridad, mi duda es que por error he soltado el gas R410 en la instalación sin haber realizado el vacío, y la posterior puesta en marcha, en principio funciona bien,...
1 respuesta
Tengo un acondicionador inverte fujitsu modelo ASBA09JGC, el deja de funcionar el compresor y enciende la luz roja y verde
El aire deja de funcionar y comienza a parpadear la luz roja y verde, lo apago y lo vuelvo a encender y luego de esto funciona un par de horas y vuelve a lo mismo
1 respuesta
Tubo de baja se escarcha
Se trata de un frigorífico superser de un solo compresor, al cual después de recargarle el gas, (porque goteaba constantemente por la bandeja de desagüe), ahora se le escarcha el tubo de baja, desde que sale al exterior hasta el compresor, (alcanza...
1 respuesta
Presiones de baja y alta
Me he instalado recientemente un aparato Fujitsu de Conductos Inverter modelo ACY125UI. El refligerante que utiliza es el R410-A. La longitud de las tuberías entre el compresor y la máquina interior es de aproximadamente 30 metros. Donde lo compré me...
1 respuesta
¿Cómo se hace para recuperar el gas de un equipo ya instalado que se tiene que cambiar de lugar?
Mi consulta es por lo siguiente, como se hace para recuperar el gas de un equipo ya instalado que se tiene que cambiar de lugar. Y otra cosa, cuando se quiere sustituir un split, se puede mantener los tubos de cobre o se han de cambiar también.
1 respuesta
Sección de tubería aire acondicionado
Tengo una preinstalación de aire de 1/4 3/8 y me gustaría poner un aire que viene a 1/4 1/2 CON R32 puedo hacerlo, ¿Tendría problemas?
2 respuestas
Recargas
He empezado hace poco a montar split y por ahora no se me da mal, pero con lo que tengo muchas dudas son con las recargas. Me gustaría que me explicaras paso a paso todas las posibilidades para recargar un aparato de a/a utilizando r22, r407 y r410...
2 respuestas
Diámetros tuberías
Existe alguna marca que tenga máquinas de conductos con bomba de calor INVERTER QUE TRABAJE CON TUBERÍAS DE 3/4 Y 3/8 ". Es lo que me pusieron hace dos años en la preinstalación. Me merece abrir rozas nuevas para cambiar de tuberías y poder instalar...
1 respuesta
Uso de puente de manómetros
Quería preguntarte si hay algún problema en usar un puente de manómetros para mirar maquinas que funcionen tanto con r-22, r-407 y r-410, me han dicho que mezclar es malo pero entonces no entiendo porque vienen los manómetros con las 3 escalas.
1 respuesta
Recarga de gas R410A y R407
Tras una perdida de gas (R410a) de un aparato de aire acondicionado de hogar. Tengo entendido que hay que hacerle el vacio, y cargar de nuevo con arreglo a la distancia entre el split y el condensador. ¿Pero al hacer el vacio, las llaves de las...
1 respuesta
Temperatura en manómetros
Quiero instalar unos equipos split en casa de unos amigos y me han dejado toda la herramienta necesaria. Mi pregunta es que en el manómetro vienen varios refrigerantes con rangos de temperatura distintos y me gustaría saber que temperatura...
1 respuesta
Calefacción suelo radiante
Acabo de comprar un piso de obra nueva con suelo radiante, preparado para calor/frío. He de decidir el sistema a utilizar y tengo varias dudas. El lugar donde vivo es frío en invierno (se alcanzan a veces temperaturas de -8º) y caluroso en verano,...
3 respuestas
Cómo funciona la climatización industrial: calefacción y refrigeración
La climatización industrial de pistas de hielo funciona mediante un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura adecuada para crear y mantener una superficie de hielo sólido. El sistema de climatización industrial incluye los siguientes...
1 respuesta
Termostato passat y color refrigerante
Tengo un passat tdi que el termostato va frio. Tengo un termostato nuevo y como al cambiarlo se perderá algo de liquido refrigerante he comprado liquido. El problema es que el liquido que he sacado del motor es "color oro-miel". Tengo en garrafa,...
2 respuestas
Aire acondicionado solo enfría de noche
Tod@s, tengo un problema y es que mi aire acondicionado (aa, a partir de ahora) solo enfría por la noche. Lo cual se agradece para dormir pero durante el día es imposible. Solo mueve el aire. La unidad exterior está parcialmente protegida del sol y...
1 respuesta
Problemas aire acondicionado
Mi situación es la siguiente: en mi comedor tengo instalado un aparato de aire acondicionado marca Fujitsu, cuyo modelo de evaporador es ASY12RSD-W y modelo de condensador A0Y12RSD, que funciona con el tipo de gas anterior al que denominan ecológico...
1 respuesta
Causa rotura compresor eq. Exterior
Ayer me confirmaron que el compresor del equipo exterior del aire acondicionado de mi casa está roto. Me gustaría saber cuales pueden ser los motivos de dicha avería. La máquina me la pusieron hace algo más de tres años y me ha estado dando problemas...
1 respuesta
Purgar A/C sin bomba de vacío, ¿Lo harías para ti?
Hay instaladores "profesionales" de aire acondicionado que no usan bomba de vacío, sino que purgan el circuito con el propio gas refrigerante del aparato, ¿Os merece confianza una instalación así? ¿Se lo haríais a un split doméstico de 1000 euros?...
1 respuesta
¿Qué aire acondicionado me recomendáis?
Quiero poner un equipo de aire acondicionado en un salón de 27m2, estoy entre el DAIKIN TXP35L y el FUJITSU ASY35UI-LLCE, el daikin me sale por unos 90€ más, pero tiene mejor eficiencia energética en modo calefacción,¿Cuál me recomendáis?
2 respuestas
Fuga de gas en instalación nueva
Hace dos días me han instalado dos aparatos de aire Jhonson de 3300 frigorías con bomba de calor y con refrigerante R-407C (dos compresores y dos splits). El problema es que en uno de los splits hicieron mal una conexión y hubo una fuga de gas....
1 respuesta
Presiones del gas r410a
Quisiera saber a qué presión y temperatura tiene que estar una máquina e aire con r410a, en baja, para que trabaje correctamente
1 respuesta
Reciclado de refrigerante
Hay algún sistema que yo pueda recoger el gas de mi equipo de aire acondicionado para después volver a metérselo.
1 respuesta
Como ago vacio cin bomba de vacio
Acabo de terminar un curso de refrigeración y me quedo una duda, me enseñaron a hacer vacío a una heladera sin bomba de vacío pero no me enseñaron a hacerle a un equipo de aire acondicionado para auto. ¿Se pude hacerle vacío si una bomba de vacío?
1 respuesta
Aire acondicionado LG K12AH Tengo problemas con él la carga es buena no tiene fuga pero tengo problemas no me enfría que sera
LG K12AH Aire acondicionado LG K12AH Tengo problemas con él la carga es buena no tiene fuga pero tengo problemas no me enfría que sera Todo funciona correctamente pero el aire Nolo enfría
1 respuesta
Inverter mitsubishi por conductos
Tengo instalada una maquina de 10500 calorías en un piso de 110m2 y está funcionando todo el día y no alcanza la temperatura de 22º que tengo programada, se para cada cierto tiempo pero creo que es para reducir la escarcha que acumula, comprobaron el...
1 respuesta
Manómetro que mide varios tipos de gas
Los compañeros de este estupendo foro, que de tanta ayuda me ha sido y sigue siéndolo. Tengo una duda sobre algo que he leído en este foro de un experto en aire acondicionado, en una respuesta de una pregunta, y es que le dijo al que preguntaba que...
1 respuesta
¿Son peligrosos los gases de una caldera de gasoil para los animales?
Tengo gallinas, conejos y algun canario en el garaje de mi casa. En el mismo garaje se encuentra la caldera y el deposito de gasoil. La caldera tiene un tubo de salida a la calle. Quería saber si los gases que pueda emitir la caldera pueden ser...
4 respuestas
¿Reparación incorrecta?
Hace un mes notamos que uno de los aparatos de aire acondicionado no enfriaba lo suficiente, y el split creaba hielo. Dos años antes, un técnico de la empresa que avisamos vino a limpiarlo y enfriaba perfectamente. Vinieron a comprobarlo, y...
1 respuesta
Instalación de a/a de conductos
Me gustaría si puedes informarme de la problemática del cambio de gas en las maquinas de a/a. Quiero instalar uno de condutos en mi piso de 84 mts. Útiles pero a enfriar son 60 mts. Y me ofrecen un carrier de 9200 fr. Con el R22, y un carrier de...
3 respuestas
Vacío de todo el equipo
Teniendo la UE vacía por completo, sin gas, y habiendo entrado aire, ¿Cómo se procede para hacer el vacío con la bomba de vacío? Hasta ahora el vacío se hace en los tubos o caños de conexión, ¿Pero si todo el conjunto esta con aire? ¿Cuál seria la...
1 respuesta
Fallo Aire mitsubishi, no calienta, si esfria.
Tengo en un piso un sistema de aire acondicionado de suelo, una unidad exterior y cuatro interiores, concretamente modelos, MSZ AP42VG, MSZAP20VG, MSZAP25VG Y MSZAP20VG. El sistema lleva montado unos 8 años, funcionó bien todo el verano, echando aire...
1 respuesta
Ruido frecuencia grave Caldera Junkers Cerapur
Me acaban de instalar una caldera Junkers Cerapur Comfort. Todo funciona bien excepto que cuando está en funcionamiento, ya sea calefacción o agua caliente, genera un ruido tipo “resonante”, como vibratorio, envolvente, de frecuencia muy grave, que...
1 respuesta
?Puede el gas ozono arder?
Pues tengo esa duda, y es que el otro día en un depósito de agua el cual tiene una instalación para ozonizar el agua se me inició una llama casi de forma espontánea, o casi de forma inexplicable, al menos a mí parecer. Decir que esté depósito está...
1 respuesta
Compresor de bba. De calor bloqueado
Me instalaron en julio un equipo de aire acondicionado + bba. De calor, la distancia y longitud de tubos entre evaporador y condensador es aprox. De 13 m y 24 m, como aire acondicionado ha estado funcionando en principio bien y cuando hemos puesto en...
1 respuesta
Ayuda con manómetros
Tengo sólo la bomba de vacío y me conozco bien la teoría. Ahora tengo que comprar las mangueras y los manómetros, pero tengo un par de preguntas: 1. Con el manómetro de baja puedo comprobar el vacío o necesito comprar un vacuómetro. 2. Existen...
1 respuesta
Tengo un problema con mi frigorífico
Tengo un problema con mi frigorífico y es que hace mucho ruido, como si fuera del gas y no se si sera cosa de obstrucción del capilar o es por falta de gas. Haber si me dais una solución, el gas es r-600a
1 respuesta
Problema con samsung
Tengo un problema con un equipo split de la marca samsung bastante nuevo (2 o 3 años ) después de cargar de refrigerante r-410a se ha quedado bloqueado y no encuentro el botón de rearme lo apago del automático general y tampocio se desbloquea a ver...
1 respuesta
Aire acondicionado Saivod no enfría
Tengo instalado un aire acondicionado Saivod de 4500 frigorías en una buhardilla de 34m2, normalmente esta a 31º, cuando pongo el aire esta baja a 27º a pleno rendimiento, el aire de salida del split sale a 16º. ¿Es normal que no pueda bajar de 27º?....
1 respuesta
Tipo gas carga aire acondicionado viejos y nuevos
¿Qué tipo de gas es el que tienen los airé acondicionados? Me han comentado que los equipos viejos, anteriores al año x, llevan un aire que ahora no se puede cargar, que ahora es otro tipo. Alguien me puede decir que tipo son, desde que año se...
3 respuestas
Calefacción a gas contra split con bomba de calor
Mi pregunta es referente al coste de consumo de una calefacción a gas contra un split con bomba de calor. La cuestión es que no sé que es más barato. Teóricamente, por lo que se dice, es mucho más barata la calefacción a gas pero en mi caso (no sé si...
1 respuesta
Peugeot 206, se acaba el gas del A/A?
Porque es que no sé si es cierto o no: Tengo un Peugeot 206 HDI del año 2001, y ya no sale aire frío cuando pongo el aire aoncdicionado. REcargué el gas 1 vez hace 1 o 2 años. Acabo de preguntar en la peugeot para llevarlo de nuevo a recargar, pero...
2 respuestas
Problema con Nevera Bosch kgn36a71
Tengo una nevera combi BOSCH Modelo KGN36A71 No frost que compré hace poco más de un año. La parte superior (nevera) no enfría, en cambio la parte inferior (congelador) funciona correctamente. ¿Alguna idea de lo que puede estar pasando? Si fuera el...
1 respuesta
Carga de gas r-410
Quisiera saber que se necesita para cargar gas 410 a una maquina, pues creo que es mezcla de varios... También me gustaría sa ver si se puede comprar la mezcla ya hecha.
1 respuesta
Hexafluoruro de azufre
Necesito información sobre cómo afecta el SF6, un GEI, al cambio climático. Se trata de un gas dieléctrico utilizado en redes eléctricas como aislante. Preguntas: 1) ¿Es sustituible por otro gas o material -cuál o cuales- de similares propiedades...
1 respuesta
No me funciona aire acondicionado
Hace unos días pregunte sobre el aire de mi casa: El aire acondicionado LG y funciona hasta ahora perfecto tanto en frio como en calor. Bueno pues hoy he puesto la calefacción y funciona el modulo de fuera pero el dedentro solo habré las puertecillas...
1 respuesta
¿Me podríais explicar la función del manómetro? Me gustaría que m explicasen donde tienen que estar la aguja con 407 y 410
Air . Acondicionado y gas refrigerante r407 y 410a. Y él funcionamiento del manómetro.
1 respuesta
Cargar R410 con manómetros
Tengo un aire acondicionado que he instalado recientemente y por culpa de una fuga en una soldadura he perdido según manómetros 4 kg de presión de gas y por lo tanto la maquina no funciona correctamente. Me han comentado que se le puede cargar gas...
1 respuesta
Mejor marca aire acondicionado inverter
Vivo en un estudio pequeño, con un salón de 13 m2. Y un dormitorio de 9 m2., separados por unas puertas correderas. Ahora tengo una bomba de calor de Carrier, pero quiero cambiarla, sobre todo porque llevo unos meses viviendo aquí, y este invierno...
1 respuesta
Existe distancia mínima para instalar un aire acondicionado Split inverter
Quisiera saber si al instalar un a/acondicionado inverter(2000 frigo) existe distancia mínima; si entre la evaporadora y la condensadora, utilizo solo 1.5 metros de tubo, tendría que quitarle gas r410a al equipo o trabajaría bien
1 respuesta
¿Por que tiene goteo de agua el frigorifico?
Limpiando debi tocar algo de la parte posterior del frigorifico y comenzo a gotear un poco La gota cae del tubo grueso que esta debajo de la rejilla negra, y cae donde marque la X ¿Qué le ocurre? ¿Cómo lo puedo solucionar? Gracias
1 respuesta
Opinión/valoración caldera gas Sime Uniqa Revolution
Buscando alternativas a calderas de condensación para sustituir una caldera estanca en terraza, pensando en la complejidad, coste o limitaciones de colocar un desagüe o bomba de condensados, encontré este modelo de SIME "Uniqa Revolution", que no...
2 respuestas
Rayos ultravioleta
Porque los rayos ultravioleta de tipo b y c son absorbidos en la capa de ozono. Si los rayos ultravioleta queman porque no hacen lo propio los rayos laser
1 respuesta
Samsung SC 12 ZA-B fallando
Le escribo porque tengo un climatizador Samsung SC 12 ZA-B del tipo split desde hace 3 años exactamente y el cual desde hace 2 días esta fallando. El asunto es que no enfría correctamente y he detectado varios síntomas que quizás nos puedan ayudar a...
3 respuestas
Kangoo diesel 2005 renault
El liquido refrigerante normalmente es color verde, el deposito del liquido refrigerante y el liquido se pusieron de color gris a que se desde esto y como solucionarlo
1 respuesta
Hola lorenpc recomiéndame un detector
Pues eso recomiéndame un detector de fugas bueno bonito barato y fácil de usar, en fin alguno que te de confianza je je . Muchas gracias Existen muchos en el mercado(luz UV, etc) Para utiliazarlos en equipos split y no mucho más complejos
1 respuesta
Cambio de compresor r134 a r22
Tengo un enfriador de paneles de control marca mclean, este equipo viene con un compresor de 12000 btu 440v 60hz en r134a. Por distintas situaciones (país venezuela) no se consigue dicho compresor. ¿Es factible usar un compresor para r22? Ya que las...
2 respuestas
Tabla de presión vs temperatura
Como se usa una tabla de presión vs temperatura para los diferentes tipos de gas ejm R12. ¿Dice qué para una temp de -15 C. La carga es de 11.8 psi? ¿Dónde se minden los 11.8? ¿En la válvula de servicio que yo mismo instalo? (Ya que normalmente...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Calefacción y Aire acondicionado