¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Preguntas y respuestas relacionadas
Vivo en Venezuela y tenemos 2 sistemas de conectar los transformadores.
En un banco de 3 x 25 KVA en forma de delta, tengo 2 líneas en 110 voltios y una en 220 voltios y en la otra forma de estrella, tenemos 3 líneas en 110 voltios, mi pregunta es que si en forma de delta puedo conectar una bomba monofásica 220 voltio en...
2 respuestas
Dudas sobre voltaje y cómo obtener 220 voltios. ¿Cómo trabajan las máquinas de España y de Ecuador?
Tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno de 110 y uno neutro, las casas se suelen...
1 respuesta
¿Cómo medir voltaje en alternador de imanes permanentes?
Tengo un alternador de imanes permanentes (trifásico) conectado a una turbina eólica, me gustaría saber ¿Cómo medir el voltaje se salida del alternador? ¿Solo basta con medir el voltaje entre dos fases dejando una suelta o existe un cálculo que...
1 respuesta
¿Cómo conectar un circuito que requiere 220v si tengo dos líneas de 110v y neutro?
Quiero conectar un tomacorriente a 220... Pero tengo dos líneas de 110v y neutro ... ¿Cómo hacer?
4 respuestas
Potencia bifásica
He encontrado la siguientes fórmulas: I = W/ V X f.p. Monofasica I = W / 2V X f.p. Bifasica I = W / 1.73 X V X f.p. Trifasica Para un sistema 220V entre fases y 127 V de fase a neutro. Para la primer fórmula ocupamos 127 V; para la tercer fórmula...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
Motor estrella :onde conectamos voltimetro para medir 0 voltios? I para medir 127 v?
Motor estrella: ¿Lo mismo? ¿Onde conectamos voltimetro? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos...
1 respuesta
Como se distribuye el amperaje.
Quiero saber como viajan los amperes en dos fase vivas cada una de 110 voltios,, cuando tienes un equipo que funciona con 220 v y consume 30 amperes.
4 respuestas
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
¿Qué diferencia existe entre 110 ó 220 volts?
¿Cuás es la ventaja de unsa sobre la otra?
4 respuestas
Que causas provocan las subidas de tensión eléctrica?
Hace un mes se me estropeó el ordenador debido a una subida de tensión. ¿Qué causas provocan estas subidas? Podría la compañía eléctrica provocar, voluntariamente, ¿Un aumento de tensión a una sola vivienda sin afectar al resto del edificio?
7 respuestas
Tengo entendido que una red monofàsica es una fase con neutro (110v) bifasica L1 con L2 (220v) pero trifasica de 208-230v
Que significa trifàsica de 208-230V Como identifico L1 L2 y L3 o RST con el multimetro
5 respuestas
Cuantos voltios hay entre tierra y neutro
Cuantos voltios son los que registra un polímetro en una instalación que funcione correctamente entre tierra y neutro y tierra y fase y que mediciones nos darían el indicio de una avería
2 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
Cambo de tension de 125v a 220v mas cambio de cuadro
Tengo unaa dudas sobre un cambio de tension en una vivienda, tengo 125v y se va cambiar a 220v, le metido la preinstalacion de contador nuevo y sus cajas de fusible... Pero tengo el cuadro electrico de la vivienda solo con 2 termicos unipolares....
1 respuesta
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Daikin en bifásico
Tengo una máquina de aire Daikin que requiere 220V en monofásico, pero el cableado de la comunidad de pisos donde hago la acometida solo da 220V con dos fases o 125V con fase - neutro. ¿Qué opciones tengo, a parte de poner un transformador de dos...
4 respuestas
Trabajo con nos equipos te tensión de 100v y 240v, tengo que realizar una instalación donde trabajan con una tesion de 480v.
El equipo tengo que alimentarlo con las tres fases a 480v con el neutro, para que obtenga los 240 con respecto al neutro quiero saber si lo puedo hacer así y si esta bien lo que haré . Para comunicar con el otro equipo tienen que ser por comunicación...
2 respuestas
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Motor 380v 50hz de China en Mexico
Tengo un motor de 380v 50hz de China yo vivo en Mexico y la red es de 127v a 60 hz, combinando fases 220v y 220v trifasica, habra alguna forma de que este motor aranque con alguna de las conexciones en Mexico
1 respuesta
Que pasa si conecto 2 fases en un contacto
Que pasa si en lugar de conectar a un contacto con neutro y fase conecto 2 fases.
1 respuesta
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Como convertir un voltaje de 110V a 220V
Necesito convertir un voltaje de 110V a 220V de una manera económica.
3 respuestas
Entre neutro y face =230 esto esta bn
Tengo por entendido de que esta bn pero necesito una respuestas contundente
2 respuestas
Transformador de 220 a 110 volts tiene un beneficio para el hogar
Necesito saber si ay algún beneficio en el hogar para los equipos eléctricos como es los refrigerador las lavadoras este equipo trabaja con 110 volts pero en el hogar yo tengo 220 volts y es más barata la pregunta es que si instalo un Transformador...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Cual es el voltaje en fases trifasicas, monofasicas 220,380,660v
Me agarro curiosidad a tal punto que me marie ja ja y es más que nada para entender un poco más! Soy de Argentina (digo esto por el 220/380v) Quería saber como es el tema de la conexión trifásica que llega a una casa, pienso que las fases están a 120...
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
¿Puedo conectar un aparato de 115v a una corriente de 110v?
Mi duda deriva en que quiero comprar un aire acondicionado y estoy en un dilema ya que las dos opciones que tengo de aires son por la misma capacidad de enfriamiento solo que uno es de 110v y el otro es por 115v, el de 115 v es más barato pero no sé...
2 respuestas
Que pasa si toma una fase de casas distintas
Que pasaría si tomo fase 1 de la casa a y fase 2 de la casa b. Para sacar luz de 220. ¿A cuál de las casas le consume en el contador?
6 respuestas
Tengo corriente Trifásica, y los fluorescentes leds se apagan cuando enciende la refrigeradora
Hace algún tiempo, cambie los fluorescentes normales de 50w por fluorescentes led´s y desde esa fecha cada que enciende la refrigeradora, (esto es el motor del compresor) todas las luces se apagan, e inclusive hasta las copmputadoras encendidas y...
3 respuestas
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
Instalación en Cuba de un split
Quiero dirigirme a ustedes a ver si alguien puede ayudarme.. La cuestión es que hace dos meses compré un split 220v y en mi casa solo hay 110 v, pues como todos los cubanos debemos dirigirnos a la empresa eléctrica para pedir el cambio de contador a...
1 respuesta
Diferencia entre monofásica 220 y bifásica a 220
Quisiera saber cual es la diferencia entre monofásica a 220 y bifásica a 220, porque tenia entendido que mono es una fase y bi son dos fases, entonces como una monofásica puede ser a 220.
3 respuestas
Conexion 220/110
Tengo una maquina trifásica que traje desde usa, el problema que el tablero me indica 220v y trae 3 lineas a conectar. ¿El voltaje en usa puede ser 220 trifásica? ¿Cómo es la configuración de 220v por 3? ¿Cuál es la diferencia con 380?
2 respuestas
Deribacion de red trifasica a bifasica
Ingeniero lo que ise fue que derive de la red trifasica pasan 4 cables 3 fases y 1 neutro tome la fase 1 y la fase 2 y el neutro para mi instalacion pero cuando conecto algo a 110 no trabaja bien mas que todo las lampara y bombillas revise a fondo y...
3 respuestas
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Fases de 110v en america y sumando 230..¿?
He empezado en todoexpertos hace poco y de algunas de las preguntas y respuestas que se dan cuando se refieren al voltaje en america me confunden bastante. Que es eso de que las líneas de acometida son de 115v. Y uniendo dos fases se convierten en...
4 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Instalar luz de techo led (220v europeo) a un sistema 220v bifásico (cuba)
El problema es que quiero instalar una placa led de 22v comprada en España en una casa en cuba. Pero parece ser que no es posible porque el sistema 220v de cuba es bifásico, es decir de dos fases de 110v, mientras que el sistema europeo la 220v es...
4 respuestas
Puedo obtener de dos medidores domésticos de 110v, un voltaje de 220 v
Puedo obtener de dos medidores domésticos de 110v, un voltaje de 220 v sin que se dañen los medirores de la compañía de luz, o al unirlos las dos fases se queman los medíores
2 respuestas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Transformar de 220v a 110 para uso de aparatos
Compré una crepera que es de 220v, pero en mi casa el voltaje es de 110, he buscado transformadores, pero su capacidad es menor, ya que la crepera es de 3000w. ¿Qué puedo hacer para poder utilizarla? Ya que en donde la compré me dijeron que cambiara...
3 respuestas
Como medir tensión en un tablero
En un tablero tengo 3 líneas, 2 de ellas miden 220 con tierra y otra 23 a que se debe
1 respuesta
Tengo un ventilador de 220v 50hz con potencia de 70watts, lo puedo conectar en 110volt 60hz, ocurrirá algo
Tengo un ventilador de 220v 50hz con potencia de 70w y un transformador con entrada de corriente de 110v y salida 220v con frecuencia de 50-60hz y potencia de 120w. Estos equipos lo compre en China y los voy a usar en Cuba. Si lo conecto en corriente...
2 respuestas
Dos fases vivos de 110v obtendré 220v
Alguien me podría decir, si al unir las dos fases vivos de 110v obtendré 220v, y si se daña el medidor de la compañía de luz o solo registra el consumo de antemano
5 respuestas
¿Puedo obtener 220v en la red de mi casa sin sacar conexiones adicionales?
Vivo en colombia, aquí las redes del hogar igual que en mex o usa se manejan a 110-120v. Recientemente en un viaje a francia compre un electrodoméstico que funciona a 220v, ya intente conectarlo a un tomacorriente normal y no fusnciona como debería....
2 respuestas
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
¿Cuál es la potencia y frecuencia de voltaje qué se maneja en México para una instalación trifásica?
Estoy por comprar un túnel de autolavado en china y me están pidiendo les mande las especificaciones de voltaje qué hay en México en instalación trifásica
2 respuestas
Como medir voltaje entre dos fases?
Al medir con mi tester el voltaje entre 2 fases, me da 220, pero como puedo conseguir el valor manual (es decir, ¿Cómo puedo saber sin un tester cual seria el valor al medir 2 fases de 120 v c/u) de cada fase sin el tester?
3 respuestas
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
¿Vale la pena cambiar una planta de 220 volt a 440 volt?
Trabajo en una planta que tiene 220 voltios trifásico, las 3 líneas vienen con carga desde la calle, y se esta evaluando cambiar a 440 voltios por que llega una nueva maquinaria a 440 voltios. El consumo de la planta es de 100 kw, y la nueva...
2 respuestas
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
Alimentación Bobina de un contactor
Es mi primera aparición por aquí y de primeras quería saludar a todos y dar las gracias por las ayudas que muchas veces da estos foros con tan solo leer un poco . Mi pregunta que tengo es sobre una pequeña discusión que tuve con un postventa técnico...
1 respuesta
Toma de 440V, cuanto voltaje tiene cada linea
Mi preguntaes la siguiente Si tengo una toma de corriente de 440v, pero yo necesito solo 220V, Puedo tomar una fase y el neutro para obtener los 220V, ¿Y se puede dejar las otras dos fases sin conectar?
2 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Alimentación de variador de frecuencia para motor 4 hp
Tengoun motor de 4hp trifasico a 220/380v, mi linea de alimentación es 110v monofasica. Pienso conectar un variador de frecuencia para obtener a partir de la linea monofasica una alimentación trifasica. Los variadores de frecuencia que he encontrado...
2 respuestas
¿Es posible usar dos líneas independientes para conectar motor?
Soy de México y tengo un motor monofásico que funciona a 240v. El voltaje que se suministra es de 127v a 60 hz. En el lugar están instalados dos medidores independientes, cada uno de 127. Mi pregunta es si es posible bajar una línea de cada medidor...
2 respuestas
Puedo conectar dos inversores solares de 110v para crear dos fases de 110v y un total de 220v
Puedo conectar dos inversores solares de110v para crear dos líneas calientes de 110vy tener una conccion de 220v. Ya que aquí en panamá las casas funcionan con 110v pero también se conectar los aires acondicionados de 220v osea que vienen dos...
4 respuestas
Voltaje en cable de puesta a tierra en acometida trifásica 220v (sin neutro)
Cuando mido voltaje entre fase-fase me da 220v, fase1-cable puesta a tierra 220v, fase2 - cable de puesta a tierra 40v, y fase3-cable puesta a tierra 115v. No debería ser fase-fase 220v, ¿Fase -tierra 110v? Por favor si alguien me pueda ayudar con...
1 respuesta
Duda sobre corriente de circuito trifásico y la suma de voltaje de un cable de tierra monofásico
Vi la página y me gusto mucho y gracias a todos por ser parte de esta comunidad mi pregunta es en un circuito de 220 trifásico son 2 faces 110 c/u y una tierra cierto o no La otra pregunta si junto las 2 faces de 110 se suma el voltaje y así tener un...
2 respuestas
¿Qué categoría de contactor debo de utilizar para cortar una acometida de una vivienda tetrapolar?
Necesito cortar a mi antojo una línea de tres fases más neutro que me llegan de la acometida. La descompongo en tres monofásicas menos para un .otro de piscina trifásico. La bobina estaría siempre alimentada . El able de acometida es de 4x16 aunque...
3 respuestas
Sección de cable necesaria para 18500w
Quiero poner un horno industrial de 18500w trifásico (3+n) La distancia de linea es de 20 mtrs El cable es unipolar, bajo tubo y sobre pared. ¿Qué sección debo poner? ¿Qué intensidad debe tener el magneto de protección?
1 respuesta
Una freidora a 110 volts la puedo conectar a 220 volts
Tarda mucho tiempo en calentar y quiero que sea más rápido el calentamiento. ¿Se dañaría la resistencia?
3 respuestas
Se puede usar un Generador 440v trifásico estrella a 220vTrifasico estrella. Tarjeta avr sx460
Tengo un Generador eléctrico de 25kw 440v trifásico en estrella y 220v con Neutro. Tiene una tarjeta de control AVR sx460. Mi pregunta es puedo convertirlo en 220v trifásico en estrella y 110v con neutro. En que afectaría la capacidad de los 25kw.
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
¿Pueden funcionar bien las luces LED a 220 trifásico?
Técnica que ninguna casa que vende luces LED me ha sabido contestar. Tengo una instalación de las antiguas de pueblo a 220V trifásico y 125 con neutro. He instalado algunas luces Led en casa y cuando están apagadas todavía lucen, supongo que la mejor...
4 respuestas
¿Cómo es posible monofásico entre 180 y 240 V?
Pedí por amazon un monitor de corriente que se conecta a la pared, pero me quedo la intriga que en la toma de corriente en la pared llega 2 fases de 110 dando 220 V aprox. Pero el monitor dice que maneja hasta 240 V y monofásico (single Phase)....
2 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Calefactor 220v, puedo tomar tierra de la caja no principal?
En un calefactor 220v, ¿Puedo tomar la tierra de otra caja de termomagnéticos que no es la principal? ¿Qué pasa si solo conecto las fases y no la tierra? ¿Por qué que este tipo de conexiones discrimina el neutro?
2 respuestas
Lavarropa/Secadora de EEUU. Cómo conectar a 220V
Traje una Frigidaire Lava/Seca de EEUU. Vivo en Paraguay. El aparato dice 110/220 pero el 220 de aquí y EEUU SON DIFERENTES como conecto
2 respuestas
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Tengo una maquina miller 230/460 xmt
Cuantos voltios de la caja tengo que tener es trifásica, son L1, L2, L3 cada uno tiene 104 voltios total 312 voltios, yo la quiero en el diagrama de la maquina a 460 (o tengo que tener 104 +104+208)puede sacarme de dudas
1 respuesta
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
¿Cómo convertir una contador trifásico a 4 hilos en uno monofásico?
En el contador entran 4 conductores (las 3 fases y el neutro) + un 5º conductor de tierra.
4 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Tengo problemas con la conexión de focos la conexión es trifásico y tengo dos cables los conecte y prenden y se apagan
Como les conté instale unos focos a una línea trifásico está tiene dos cables los conecte y prenden y se apagan artiro en esta línea están conectados 3 focos que si encienden bien que debo hacer estarán mal conectados
4 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Instalación de vivienda bifásica
Quisiera saber qué tipo de instalación tengo y cómo debo protegerla. La historia es que es una casa antigua, en la que desde el principio hubo 127 V. Hace poco la compañía a "cambiado" sin consultar la electricidad a 220, dejando sólo un contador y...
4 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Tengo dos fases con 110V ¿Cuanto debe dar la toma de tierra y si es peligroso
Tengo corriente eléctrica con dos fases 220V osea cada una 110V. El toma de tierra también me da 110V ¿Es peligroso. Pues también me da 110V entre una fase y un grifo?
2 respuestas
Instalación bifásica en vivienda, ¿Qué hacer si en contrato pone monofásica?
He comprado una casa y la instalación eléctrica, veo que en los cables que salen del contador, cada uno tiene 110V En el contrato, pone que es monofásica. En casa de mis padres también es así y todo funciona correctamente y aire acondicionado...
3 respuestas
Acometida monofasica trifilar o bifasica?
He empezado a remodelar la electricidad en mi casa y cuando he observado el cuadro general me ha surgido esta duda. (La casa es antigua así que supongo que anteriormente tenia 125 por si acaso aclara algo). A mi casa llegan 3 cables negros, he...
2 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
Probé el buscapolos en casa en un toma... Y se enciende en un cable y no lo hace en el otro... Fui a otra casa y se enciende en los dos cables ¿Alguien sabe por que? ¿Qué pasa si toc el neuro? ¿Me da corriente?
2 respuestas
Conexión monofásica,estrella,triangulo
Reciba usted un cordial saludo, perdone usted ante todo mi inexperiencia, estoy en un curso de electricidad a distancia en el cual nos están explicando las conexiones, monofásicas, estrella, triangulo, triangulo -estrella, mi problema es esto: 1-En...
2 respuestas
Duda ICP Trifásico
Que ta! Buenos días. Me ponía en contacto contigo por una duda sobre el ICP que me han instalado en casa. Es trifásico de 10ª. ¿Qué potencia deja entrar y a partir de cual salta? Seguramente es algo simple para un profesional como tú pero para un...
9 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Protector de sobretensiones de 220 v en instalación de 2 fases de 110 v. ¿Protege y también los electrodomésticos de 110 volt ?
Tengo instalación de 110 y 220 en casa. La 110 con fase y neutro y 220 con dos fases. Quisiera saber si un protector de sobretensiones conectado a dos fases de 110 me protege los electrodomésticos de 110 y los de 220.
2 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Interruptor magnetotérmico bipolar un modulo
Estoy haciendo una reforma en casa y necesito saber si existen interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares de UN modulo. El caso es que me gustaría que estuvieran protegidos tanto la fase como el neutro y además no tengo espacio nada más para...
1 respuesta
Qué pasaría si a un transformador pequeño con entrada 220V y salida 110V le conectara un aparato que en realidad es de 110V?
Si tuviese un transformador pequeño en casa con entrada 220V y salida 110V y por error en lugar de conectarle un aparato de 220V le conectara un aparato de 110V qué le pasaría a ese aparato?
5 respuestas
¿Tengo un soldador 380v pero solo tiene 2 entradas como hago para conectarlo? Tengo trifásica
Les cuento, compre un soldador ´por arco voltaico.. Es de potencia 315 ac dc su entrada eléctrica solo tiene para dos cables algunos dicen q es bifásica pero no se como conectarla no se como llego a 380 en dosentadas... Dos fases sin neuto?''
2 respuestas
¿Cuál es la formula para calcular amperes de ICP trifásico?
Sobre el valor para un ICP en amperes llegué hasta esta respuesta: http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-e-ingenieria/ingenieria-electrica/respuestas/2455494/amperios-de-icp-trifasico En donde ricardonb responde esto: "En realidad serán...
3 respuestas
¿Por qué mido 135 voltios entre fase y tierra?
En un enchufe de la escuela ... ¿Medimos 135 entre fase y tierra y 236 voltios entre cada fase? ¿Por qué mido tan alto voltaje entre fase y tierra? ¿Es por la raíz de 3 menos que la tensión de fase?
1 respuesta
Medición de tensión entre fase y tierra o entre fase y neutro
Porqué cuando mido tensión entre fase y tierra, me da 220v igual que entre fase y neutro, ¿Siendo qué la fase es una de las tres de una línea trifásica que entra al edificio donde vivo? Entiendo que en la corriente trifásica, cada fase tiene 380v...
2 respuestas
Como puedo medir consumo de energía
Tengo la situación en mi instalación eléctrica residencial 120/240v que quiero medir el consumo que tengo y no fiarme del medido del proveedor local de energía, he comprado un medidor de energía Como ustedes sabrán la instalación eléctrica consta de...
3 respuestas
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
¿Por qué el tierra físico al desconectar de la bornera neutro me produce una chispa?
En un hogar existen 2 paneles eléctricos debido a que el hogar es grande, en este hogar llega una acometida de 220v una línea se dirige a un panel 120v se conecta a un panel y la otra línea 120v al que se encuentra más adentro del hogar, ambos...
3 respuestas
Diferenciar L1 L2 L3 en linea trifásica
Tengo que conectar el motor de un elevador de un coche a una linea trifásica, pero no se cual es L1 L2 y L3. La linea es antigua y viene tres cables, gris, marrón y negro y no se como hacer para diferenciar cada linea. He mirado por internet y...
3 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Tensión de 220v/380V/440V en motores trifásicos Conexión y nomenclatura.
Mi consulta es respecto a los distintos tipos de conexión de motores ttrifasicos por que veo motores que tienen en la bornera solo 6 terminales su conexión es en triangulo y trabajan a 220v, pero no entiendo que otros motores tienen 12 terminales y...
2 respuestas
Diferencia entre transformador monofásico y trifásico
He leído que hay transformadores de distribución monofásico y trifásico. Que en los monofásicos el voltaje fase-fase es el doble de fase-neutro ejemplo 110/220 y que el neutro se saca de un tab central en el secundario del transformador que es lo que...
3 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
230 entre fases y diferencial no salta y dan corriente los electrodomésticos
Me gustaría saber porque me llegan 127 voltios a la lavadora y horno y me da calambre y no salta diferencial. La instalación es antigua la finca y hay 230 entre fases y la tierra no actúa.
2 respuestas
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Consumo en kilovatios de una casa
El motivo de mi consulta es la siguiente en mi casa tengo un servicio electricidad de 120 voltios 1 Fase, 1 Neutro, si yo mido la carga casa donde seria así según lo pienso yo. 5 amperios hora multiplicado por 8 horas diarias multiplicadas por 30...
2 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
¿Qué conexión es mejor en un motor trifásico la conexión delta o estrella y que beneficios tiene cada una?
Tengo una exposición sobre esto y quisiera saber amigos
2 respuestas
Es posible tener corriente 220v a partir de 3 fases 110v.
El problema es que con 2 fases 110v. No llega 220v, máximo llega 170v, y los aires acondicionado no funcionan, es posible colocar 3 fases 110v, conectado algún aparato y me saque 220v.
1 respuesta
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Caminadora hace que se baje la luz
Hace unos meses me compre una caminadora al momento de encenderla no hay ningún problema; pero en cuanto le pongo "play" la luz se baja de manera inmediata y comienza a parpadear como loca hasta que se va la luz por completo. Entonces decidí comprar...
4 respuestas
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Instalación eléctrica 3 fases 220v
Voy a hacer una instalación eléctrica en un local y encontré la tensión de entrada con 220 entre fases(3 fases +neutro)entre fase y neuto 120 v y entre las 3 fases 220. Mi pregunta es los diferenciales de fase +neutro me valdrían para esta...
1 respuesta
Como conectar el inversor de un panel solar al centro de carga principal?
Soy Manuel de la CDMX, México. Estoy por comprar un sistema de paneles solares para interconexión con CFE. Fui a pedir informes a CFE y me dice que tengo que cambiar el medidor a uno bidireccional y solicitar un aumento de carga a 220V (actualmente...
2 respuestas
Como conectar un inversor solax trifásico de 220v en Colombia dado que acá es 110v?
Tengo un inversor trifásico marca solax x3, pero no me enciende al conectarlo, conecto todo cómo está en el manual L1 L2 L3 N y TIERRA pero no enciende debido a que en sus especificaciones dice que es a 220v y 60 Hz y acá en Colombia trabajamos cada...
1 respuesta
Tengo un generador de 30KW en mono que ya no me aguanta, ¿Si lo conecto en trifásico gano algo?
Tengo entendido que al reconectar mi generador a tres fases me aumenta la potencia ya que se está utilizando el total de las bobinas. Puedo distribuir las cargas para las dos conexiones monofásicas en 220V e instalar un transformador para las...
1 respuesta
Tengo un motor de 1 hp, dice 230/380,¿Significa eso que puedo conectarlo tanto en una red de 230 v como en una de 380 v?
Quisiera hacer funcionar un motor de 1 ho mediante un contactor III, ya compre las botoneras y luces indicadoras verde, roja y amarilla. Las luces son para 230 v Mi idea es hacerlo funcionar primero en una linea de 230 v III, ¿Pero puede marchar en...
3 respuestas
En un sistema bifacico las dos fases marcan 115 volts con el tester pero una de ellas al exigirle carga baja mucho el voltaje
Tengo el problema de que en el centro de carga no puedo utilizar la 220 ya que una fase me indica voltaje cuando tengo apagado el interruptor termomagnético pero al encender el interruptor se le pierde el voltaje a esa fase ya revise en el...
3 respuestas
Calculo
No se si llamar trifásica ala instalación que nos brinda nuestra empresa eléctrica. El tema es que tenemos 2 lineas vivas y una neutral, acá se le llama linea muerta. Ya que si medimos con respecto a tierra cada una mide : las dos lineas vivas 220 v...
1 respuesta
Sistema tetrafilar. Fase y fase 380. Fase y neutro 380. Porque?
Necesito que alguien me explique porque entre fase y neutro da como resultado 220 volt y no otra tensión, cual es la explicación matematica/trigonometrica. Ya que en un sistema trifásico más neutro da: Entre fase y fase 380 Y fase y neutro 220. Y...
2 respuestas
Funcionamiento contactores
Ayudame con esta duda: ¿En un contactor el voltaje aplicado en la bobina (A1-A2) debe ser el mismo del elemento de potencia que cablea en los contactos? Por ejemplo, ¿Si tengo un motor de 110V luego el contactor debe ser de 110V o puede ser de 220V o...
1 respuesta
¿Cómo se conecta un inversor a la red eléctrica domiciliaria?
En mi país el sistema eléctrico domiciliario es monofásico y no hay sistemas fotovoltaicos conectados a la red (todos son off-grid). Revisando en internet veo que se usa mucho los sistemas totovoltaicos flotantes (sin conexión a tierra) en el lado...
4 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Eh hecho algo estúpido y me he quedado sin luz
Hoy he llegado a España y me estoy quedando en un apartamento como vengo de América tengo todos mis enchufes con las puntas de America así que decidí traerme una regleta y un convertor de enchufes. Cuando pongo la regleta y la prendo sale un chispaso...
2 respuestas
¿Por qué entre fase y tierra hay 130 v?
Un compañero me comento que midiendo con el tester entre fase y neutro hay 230 v, pero al medir entre fase y la bornera de tierra obtiene 130 v, del mismo modo al medir entre neutro y tierra también había 130 v. En mi tablero de casa, una vez yo...
7 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Conexión diferencial, interruptor general y más.
Me podrían colaborar... ¿Cómo es la conexión del diferencial tengo tengo entendido que del contador salen las lineas y ellas van al diferencial? O al interruptor general primero cual es el esquema no se si es asi...
1 respuesta
Puedo usar corriente de dos medidores distintos ?
Me salto una duda de hace muchos años, es la. Siguiente mi hermana vive en el departamento de arriba y yo en el piso de abajo ambos tenemos medidores de energía eléctrica, lo que yo deseo saber si es posible sacar una nueva red de corriente a partir...
3 respuestas
¿Por qué hay un transformador en la acometida eléctrica?
Tengo interés en comprar una casa unifamiliar que he visitado, pero me sorprendió que la acometida eléctrica que está en el garaje incluye un transformador. Es una caja metálica de color verde, de unos 40x30x20 cm. Es la primera vez que veo un...
2 respuestas
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
Alguien que sepa de los códigos de colores- Electricidad
1) Según el código de colores de los conductores si tengo una instalación monofásica con una tensión de 120/240 voltios que tiene dos fases, un neutro y una tierra ¿Qué colores utilizaría en los conductores para identificarlos? 2) Según lo visto en...
2 respuestas
Duda en la teoría de electricidad
LLevo poco tiempo en estas páginas y estoy leyendo las preguntas para saber más y me encuentro con esta duda, Dudas sobre electricidad En alguna respuesta de expertos se dice lo siguiente: La tensión del neutro respecto a cualquier fase es siempre...
1 respuesta
Una fuente de poder 220 V/50 Hz la puedo conectar a 60 Hz
Quisiera saber si puedo alimentar una fuente de poder 220 V/50 Hz con 220 V/60 HZ. Que me acuerde una vez lo hice con las bobinas de unos contactores y lo que hacian era mas ruido, pero trabajaban. Lo que no supe es por cuanto tiempo. Quizas alguien...
2 respuestas
Cómo conecto ducha lorenzetti de 220v
Acabo de comprar una ducha lorenzetti de 220v, podría poner la 110v pero no se puede ya que el termo magnético de 110 no es del que se necesita necesario y no se puede cambiar, entonces compre la 220 para sacarlo del termomagnetico de la estufa ya...
1 respuesta
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Voltajes 110 y 220 en casa
En primer lugar, cordiales saludos y gracias por la página. Mi pregunta es la siguiente: en mi casa, al parecer tengo dos voltajes: 110 y 220, y lo malo es que algunos enchufes al parecer dan 110 y otros 220. Quisiera saber cómo mido y con qué, los...
1 respuesta
Monofasica, bifasica y trifasica
Me podrías explicar como se realiza una conexión monofásica, bifásica y trifásica en mexico
1 respuesta
Como habrá que conectar un motor de 127/220 V a una red de 220 en estrella o triangulo
Necesito saber sobre ese tema no se si es en monofásico o trifásico
2 respuestas
Consulta, Sacar 220v de trifásica
A un cuadro eléctrico llega línea trifásica a una llave magnetotermica, por debajo alimenta un diferencial trifásico también, que de ahí alimenta dos motores de 3hp cada uno. Necesito colocar en ese cuadro un interruptor magnetotérmico bipolar y un...
4 respuestas
Sección del cable para alimentar una casa a 460mt del medidor de la empresa de energía
Tengo un problema de baja tensión en la casa (suministro monofásico de 220v), el medidor de la empresa de energía esta a 460 m del tablero de la casa. Supongo que el cable que antiguamente se coloco es de una sección insuficiente (creo que de 6mm)....
4 respuestas
Vivienda con trifásico y líneas a 125 y a 220V
Tengo una vivienda que los anteriores dueños la dejaron con dos tipos de "líneas". La iluminación y algún enchufe suelto a 125 y el resto a 220. Así llevará más de 30 años y nunca he sabido porqué lo anteriores dueños hicieron esta instalación en un...
4 respuestas
En una red eléctrica de 220 (110+110+neutro) un aparato Tv conectado 220 y otro aparato 110v conectado a la TV.
Las dos redes están instaladas en casa, Mi duda es la siguiente, como se comportará el aparato de 110 con la TV. En la TV tenemos 2 fase, tensión en las dos, 220. En el otro aparato neutro y fase 110 El neutro eléctricamente estará conectado a una de...
3 respuestas
Contactor para motor configurado a 220 y arranque a 127
En realidad tengo varias dudas. Tengo un motor weg de 1.5 HP, este se encuentra configurado a 220v según el código de colores. Se conecta a un contactor y otro muy parecido y a su vez a una bornera de arranque y parada. Del contactor sale a un...
2 respuestas
Voltaje neutro, tierra y fase
Probando un busca polo me di cuenta que encendía el led en las 2 entradas del tomacorriente, por lo que desarmé el tomacorriente y con un multímetro medí todos los voltajes y no me da según yo tenia entendido, entre fase y neutro 240, hasta ahí bien,...
1 respuesta
Cuantos KVa de un transformador se usan con el siguiente equipo?
La empresa que me suministra la energía eléctrica me dice cuantos KVa tendré de demanda, mi pregunta es que responderles si los datos que tengo son: 5 equipos cuyas fuentes son 1400W a 12.5 Vcd a 1 fase de 120 Vca. ¿Cuántos KVA consumen estos 5...
3 respuestas
Alimentantar 220V trifasico un elemento a 220V monofasico
Tengo que alimentar unos equipos monofásicos 220V entre fase y neutro a 220V entre fase y fase. Se que funciona pero acortaría la vida de los aires acondicionados.
2 respuestas
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
¿Temporizador wab 110v ca se puede conectar a una línea de 220v?
Compre un temporizador wab que dice Un: 110v ca será que me lo vendieron mal pues el voltaje En mi casa es de 220v ca.
3 respuestas
Instalación de centros de carga adicionales.
Actualmente tengo el servicio de 220 por parte de la CFE. Este servicio lo tuve que contratar porque compre unos paneles solares y el proveedor pedía como requisito tener 220. La instalación de la acometida se hizo, cables calibre 8 con tierra...
2 respuestas
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Por qué en todos los enchufes de mi casa se ilumina el buscapolos en los dos cables
Es la primera vez que intervengo pero tengo un problema y me gustaría la opinión de un experto. Buscando información en internet sobre el motivo por el que la unidad exterior del aire acondicionado da calambre vi lo del buscapolos, compré uno y...
3 respuestas
Corriente trifásica para alumbrado, tomacorrientes y motor
Si tengo un Termomagnético SIN NEUTRO, las salidas TRIFÁSICAS son normales (RST), pero para salidas MONOFÁSICOS son como sigue: RS, RT y ST. Normalmente la diferencia de tensión entre Fase y Neutro es de 220 V. En cambio, si mi voltaje es de...
2 respuestas
Conexión de motor a dos tensiones distintas
Dispongo en la red eléctrica de dos fases de 380v y el neutro(220v entre este y cada uno de los otros dos). Quisiera saber si puedo conectar un motor trifásico y como hacerlo para que trabaje correctamente.
3 respuestas