Adaptación instalación vehículo eléctrico Tipo 1 a Tipo 2 16A
Preguntas y respuestas relacionadas
IGA y Diferencial en cuadro eléctrico
Estoy montando un cuadro eléctrico en vivienda. Los 5 magnetotérmicos que he puesto son: 1 de 25 amperios, 2 de 20, 1 de 16 y 1 de 20. ¿De qué intensidad es mejor poner el IGA y el diferencial, de 25 amperios o de 40 para prevenir futuras...
2 respuestas
Línea de 6 mm con magneto de 25 amp.
Tengo una línea de 6 mm con magneto de 25 amperios, tengo conectada con una regleta, la vitro, horno y al lado tengo el lavavajillas, y no tengo más circuitos cerca, podría conectar a esta regleta el lavavajillas junto a la vitro y el horno( no es lo...
2 respuestas
¿Los adaptadores para clavijas de 3 patas a dos patas pierden la tierra?
Quiero conectar un dispositivo de USA en España y sólo tiene una pata para conectar en la entrada de tierra. Si uso un adaptador y enchufo esa pata al adaptador, ¿El dispositivo seguirá estando conectado a tierra?, si no es así, ¿Cómo puedo hacer...
1 respuesta
¿Que potencia de luz utiliza una secadora de ropa doméstica?
Quiero utilizar un cargador con enchufe shuko en el pueblo para recargar un coche eléctrico. En el garage privado hay una secadora que los antiguos propietarios la dejaron instalada y me gustaría saber si el enchufe que utilizar la secadora me podría...
4 respuestas
¿Magnetotérmico para aire acondicionado y enchufes?
Tengo en el cuadro un magneto de 25A con cable de 6mm hasta una caja de empalmes y desde hay una reducción a cables de 2.5mm con varios enchufes, los de los 2 baños(3 enchufes cada baño) 1 enchufe en cada habitación (4)y algunos en el salón tv y aire...
5 respuestas
Precio instalación eléctrica
Tengo que realizar la reforma de la instalación eléctrica de un piso de 90 m2. Hay que cambiarlo todo. El presupuesto que me facilitan es el que sigue (precios sin IVA): -Cuadro de protección formado por caja de empotrar para 18 elementos más ICP, 1...
2 respuestas
Instalación de enchufe vitrocerámica + horno
En mis instalacion, tengo, desde el cuadro de luces, un IM de 25a, que lleva una linea a una caja de registro donde va el horno y la vitro. De esa caja de registro, sale una derivación a un enchufe, y, otra derivación con los hilos sueltos. Todo este...
3 respuestas
Térmico para lavadora, lavavajillas, termo y secadora
Voy a hacer la instalación de una vivienda en el campo y quiero hacerlo todo bajo normativa para evitar posibles incidencias futuras. Tengo claro que voy a montar un circuito para cada aparato, lo que no tengo tan claro y esa seria mi pregunta es: en...
5 respuestas
¿El amplificador antena es de 12v o 24v?
Tenemos antena comunitaria con fuente alimentación 24v pero solo una toma al salón y paso con un amplificador señal a la habitación y con otro amplificador paso señal de la habitación a las 2 habitaciones, es que del salón a las habitaciones hay...
3 respuestas
Línea de 1.5mm2, en enchufe, protegido por térmico de 10A
Buena, tengo una duda. Incumplo con el R.E.B.T., Si tengo una línea de 1.5mm2, protegida por un térmico de 2x10A, en un enchufe... Me lo he encontrado en una comunidad de vecinos y en mi empresa los hay que dicen que es correcto ya que está protegido...
5 respuestas
Un pia o 2 pías
Estoy dudando entre poner un pia o 2 pia. Me dijiste lo siguiente: .- Aunque no me dices de que potencia pones las bombillas (te recomiendo de bajo consumo 12 o 16 watios) según lo que describes no vas a consumir más de 800 vatios en el alumbrado y...
1 respuesta
¿Es correcto este "diagrama" del cuadro general de casa?
Quiero montar un cuadro nuevo en casa y tengo un par de dudas; voy a poner 8 térmicos y le pondré dos diferenciales delante de 40A, es decir un diferencia para cada grupo de 4 térmicos. La instalación es en una casa en España, 230 V. Mis dudas son:...
3 respuestas
Instalar horno pirolitico
A ver si me podéis ayudar actualmente estoy renovando la cocina y he empezado por los electrodomésticos, el caso es que tengo ya el microondas y el horno instalados en columna y todavía tengo el antiguo horno-vitro con mandos comunes funcionando. Lo...
1 respuesta
Instalaciones eléctricas de lámparas en USA
Desearia informacion sobre las caracteristicas de las instalaciones electricas de las lamparas para un hogar, en estados unidos, puesto que tengo que enviarle una serie a un familiar y desearia hacerlo de la manera homologada, para que pueda...
1 respuesta
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Cuadro eléctrico IGA que salta
Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales. Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta. Por la noche,...
2 respuestas
Calculo del interruptor general
Voy a montar una caseta de feria y no se que potencia me suministrara el ayuntamiento. Bueno, el electricista local me dijo que pusiera un cuadro con un térmico de corte general del cual ramifica en 2 diferenciales de 40A y de cada diferencial...
1 respuesta
Tengo problemas con la tabla de equivalnvias de un telefonillo tegui serie 7
Actualmente tengo instalado un terráneo 334202 de 4+N, al abrirlo tengo la siguiente conexión: 1. Rojo 3. Azul 4. Amarillo 5. Negro 6. Verde He intentado instalar un tegui serie 7 universal 374240, pero no consigo que se oiga en el portero, en casa...
3 respuestas
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Selección amperaje de secadora
He adquirido una secadora y tengo la opción de elegir el amperaje entre 10A y 16A. No se cual he de elegir. La voy a conectar en una baño en un enchufe que está al lado del espejo. He verificado los diferenciales que hay a la entrada de mi casa y el...
1 respuesta
¿Amperios un magnetotérmico y difercial almacen?
Quiero poner 1 magnetotérmico y 1 diferencial en el almacén, ¿Hace falta que ponga magnetotérmico? ¿O puedo poner fase y neutro directamente al diferencial? ¿Y los amperios del magnetotérmico y diferencial?
2 respuestas
¿Qué tipo de regulador debo utilizar?
En una empresa hay dos mesas de trabajo en una mesa se tiene que instalar 12 tomacorrientes que consumirá por cada tomacorriente 1, 6 A y en la segunda mesa se debe instalar 18 tomacorrientes igualmente cada toma consume 1,6 A. Lo que se va instalar...
3 respuestas
¿Cómo podría conectar sin cables una televisión a la antena?
La toma de la antena de TV está en la otra punta de la habitación respecto a donde está la televisión. Tenemos el cableado de euskaltel (pero no contratado el servicio). 2 preguntas 1) ¿Existe algún tipo de adaptador por el que pueda enchufar el...
2 respuestas
Como debe ser la Instalación eléctrica de secadora
Quiero poner una secadora en el sótano, donde tengo solo los puntos de luz y dos enchufes, entiendo que de servicio general. La instalación actual (de 2006) es de 2 diferenciales 40 A 30 mA con los siguientes automáticos: Diferencial 1: Vitro 25A -...
1 respuesta
El protector de sobretensiones permanentes chint hay que hacer algún puente?
Quiero instalar en mi vivienda un protector de sobretensiones permanentes transitorias no ¿Tengo qué hacer algún puente? O va entrada fase neutro por arriba y salida fase neutro por abajo. Hacia el diferencial
2 respuestas
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
Calcular Diferenciales e IGA para mi instalación
Estaba pensando en renovar la instalación eléctrica de mi hogar y tengo las siguientes líneas protegidas por su correspondiente magnetotérmico. ¿Qué diferencial debería usar para cada grupo? ¿Y el IGA general? Grupo1: (10A, 16A, 16A) Grupo2: ( 16A,...
2 respuestas
Mismo horno y mismo problema ¿Funcionó tu solución?
Siguiendo el hilo del foro, tengo el mismo problema ya que me acabo de comprar el mismo horno. En la pared tengo 25A y el horno viene con enchufe 16A (3600w). En la pared no tengo ninguna clavija sólo los cables de momento, pero no puedo cortar el...
2 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Equipo de música Peugeot Speedfight
Tengo una Peugeot Speedfight y le quiero poner un equipo de música ya que le he arreglado el arranque eléctrico y le he cambiado el regulador que me parece que es lo que la carga, ¿Y querría saber si le pongoun equipo de música y lo enchufo cuando la...
1 respuesta
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
Preinstalacion A/A
Quiero hacer la preinstalación de A/A para poner un equipo inverter sólo frío posiblemente el Daikin multisplit 2x1 R410. Sería para un salón de 17 m2 y una habitación de 9 m2 . Al preguntar en El Corte Inglés me ofrecieron como spliters FTKS25B...
4 respuestas
¿Cómo independizar acumuladores eléctricos? Tengo dos acumuladores eléctricos (3000 + 2000).
En mi instalación tengo 2 acumuladores eléctricos (3000 y 2000). Ahora mismo los tengo con un contactor, un diferencia, un automático (todo de 64 amperios) y un reloj. Lo que quiero es independizarlos para que no carguen los dos al mismo tiempo por...
1 respuesta
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Mejora de instalación eléctrica y boletín
Aunque hice mi FP1 de electricidad, siempre he trabajado en el sector de la telefonía por lo que os agradecería que me echarais una manilla con la normativa actual en relación con la instalación eléctrica. He adquirido una vivienda unifamiliar...
3 respuestas
Sobre contratación potencia eléctrica en una vivienda unifamiliar.
Tengo una duda y me han dicho que lo hable con algún experto. Tengo una vivienda unifamiliar con placas solares y voy a instalar un cargador eléctrico para el coche, tengo contratado una potencia de 3,3 kw y me han aconsejado que la suba, pero nadie...
2 respuestas
Conexión de horno en cocina
Uenas a todos. Os comento mi problema. He adquirido un horno con un cable schuko de 16A. En la cocina tengo una conexión a la que unicamente va el horno (la placa va en otra) que consta de tres cables sueltos (neutro fase y tierra). No hay ni enchufe...
2 respuestas
Conexión termostato wifi con caldera Baxi
Tengo un equipo de aerotermia Baxi modelo Platinum BC Plus monoblock MR-2, tiene un termostato de ambiente básico, sin wifi ni posibilidad de una app para controlarlo a distancia . Le quiero instalar el termostato Baxi connect TXM 10C, lleva una...
2 respuestas
Instalación de calentador y lavadora con cable de 4mm
Los expertos. Tengo que hacer una instalación eléctrica y he de poner un calentador de 2.000w y una lavadora secadora de 2.100. Tengo cable de sobra de 4mm y magnetotérmicos de 20A. Mi pregunta es, ¿Cómo he de hacer la instalación si se supone que...
5 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Tengo en una habitación 3 interruptores cruzados
En la entrada en la habitación (foto nro 1) hay dos interruptores. Uno de los interruptores es el que pertenece a los cruzados y el otro enciende otrar luz de la pared que sigue igual. Quiero cambiarlos por dos Gewiss y añadir un enchufe schuko. Al...
1 respuesta
Hola una duda en electricidad!
Voy a realizar una instalación domiciliaria con un consumo de; una heladera, un TV, 8 (6 de estas con retorno individual) fluorescentes de 40W, 4 lamp bajo consumo, 1 ó 2 reflectores, 2 ventiladores de techo 10 tomas. Es mi intención colocar...
5 respuestas
Diferencia cable 6mm2 a 10mm2 para cargador coche eléctrico 7.4kW
TMe han hecho dos presupuestos de dos instaladores distintos para instalar un cargador domestico para coche eléctrico. La idea es poner el punto de carga en mi plaza del garaje comunitario que se conectaría al contador de mi vivienda dado que esta en...
4 respuestas
Instalación de un horno eléctrico
Aquí vengo con lo que creo que sería la pregunta típica, y es ¿Cómo instalar un horno eléctrico? El tema es que recién nos hemos mudado a un piso de alquiler, que ya venía con su horno de gas, pero al ser un piso algo viejuno, el horno es de esos que...
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Cambiar la radio
Aver si me puedes echar una mano, quiero cambiar el radio casete de un nissan almera por un radio cd, el caso es que veo que la carcasa es muy grande y no se si quiera como sacarla y si luego se puede comprar algún embellecedor o algo por que la...
1 respuesta
Diferenciales y número de circuitos (normativa)
Quería hacerte una pregunta en cuanto a normativas de diferenciales. Si no tengo entendido mal, me parece que por cada diferencial de 40 30ma solo puede tener conectado un máximo de 5 magnetotérmicos y la suma total de amperios de los magnetotérmicos...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
¿Qué grosor de cable debo poner?
Para hacer la instalación eléctrica de un aseo que grosor de cable deberé poner si voy a poner una ducha eléctrica de 3300w un grifo eléctrico de 3300w, iluminación de 80w y dos enchufes (para secador de pelo, afeitadora, cepillo dental etc). Puede...
4 respuestas
Avería fuente de alimentación portero golmar
Disponemos en nuestra comunidad de vecinos unos porteros de la marca Golmar, cuya fuente de alimentación ha muerto. La fuente está descatalogada pero el fabricante me ha pasado la que la sustituye, pero son 220e y me parece demasiado. La fuente es de...
1 respuesta
¿Cómo se llama y para qué sirve este adaptador?
Me vino junto a los auriculares que compré, supongo que es un adaptador pero no sé para qué sirve.
3 respuestas
Autoradio no se oye ¿Dónde esta el roto?
Compré una autoradio todo en uno de 1din y pantalla retráctil marca Innovatek 723 (mal hecho por mi parte), todo funcionaba perfecto tras la instalación con puente incluido entre cable rojo y amarillo para escucharla sin necesidad de meter la...
1 respuesta
La ecuación de la función cuadrática
La ecuación de la función cuadrática cuyo conjunto de positividad es el intervalo (-3;5) y cuyo conjunto de imagen es el intervalo (-infinito;32)
1 respuesta
Conexión cables termostato inalambrico en caldera roca modelo laura
¿Alguien me podría decir donde conexionar los cables de un termostato inalambrico en el cuadro eléctrico de la caldera? La instalación es antigua y no llega ningún cable de termostato a la caldera. Tengo mirado un "receptor" que va conectado a la...
1 respuesta
Autoradio peugeot 206
Con el fin de aprovechar la radio que llevaba de serie mi Peugeot 206, XTD, 1.9,(año 1999) me gustaría saber las conexiones del autoradio es un (blaukpunt), para poder instalarlo en otro vehículo.
1 respuesta
Pico de consumo de fuente de alimentación PC
Quería saber si una fuente de alimentación de PC de 830W que está siempre con el interruptor en ON y recibe la corriente a través de una base de enchufes con interruptor puede generar un pico de consumo que haga saltar un PIA de 15A cuando se acciona...
2 respuestas
Circuito abierto
Me han regalado 4 paneles solares para hacerme una instalación en casa ( de campo) porque no tengo recursos para poder conectarme a la red. Como los paneles no tienen placa de fabricante he realizado mediciones en circuito abierto con los siguientes...
1 respuesta
Cambio del cuadro eléctrico
Te hice una consulta para cambiar el cuadro elect y sacar del principal un cuadro secundario para el garaje. Necesitaría saber lo siguiente: si el diferencial del principal es de 40 A- 30 mA, ¿El del secundario de cuanto tendría que ser para un...
1 respuesta
Salta diferencia de alumbrado
Tengo un aparato de aire acondicionado tipo multi split de dos elementos el cual se encuentra conectado en uno de los enchufes de mi casa. El problema es que cuando enciendo los dos aparatos a la vez me salta el diferencial del alumbrado de toda la...
1 respuesta
Cuando me ducho me da la corriente
Cuando me ducho me daba la corriente a no ser que desconectara el cable del termo, el termo estaba situado en una zona abierta, me aconsejaron meterlo dentro de la casa, pero sigue dando la corriente con un termo nuevo, he conectado el termo en otra...
2 respuestas
Joystick
Nescesito informacion del joystick y el monitor para la escuela, agradeceria ke me manden lo ke puedan a
[email protected]
1 respuesta
Forma correcta de instalación de cuadro eléctrico con dos diferenciales
Como seria la forma correcta de montar dos diferenciales en un mismo cuadro No se si unirlos con una regleta a la acometida También pensé en poner la acometida a el diferencial número 1 y desde este hacer como un puente hasta el número 2 pero en un...
2 respuestas
La disquetera de mi ordenador a veces no reconoce los disquetes
Es un pc muy antiguo. 286 o 386 quizás, tiene un disco duro, y una disquetera de 5 y 1/4. A veces no lee los discos. Ese es el problema.
2 respuestas
Conectar portátil a tv
Tengo un portátil con salida vga para poder conectar otro monitor, lo quiero conectar a un tv philips de 32 con entrada hdmi y compuesto. Me dicen que no puedo conectarlo por vga p que uno es analógico y hdmi es digital, he pensado en un convertidor...
1 respuesta
Sobrecalentamiento enchufe instalación termo eléctrico
Tengo instalado en la vivienda un termo eléctrico de 100 litros de capacidad, la vivienda es de nueva construcción, por lo que tengo un cuadro eléctrico muy ámplio que supongo es de garantías así como la instalación misma. No obstante, observo que...
5 respuestas
Cuadro electrico ideal para mi potencia.
Actualmente tenemos contratados 3,810 Kw. Y gracias a vuestros consejos cambio Y Arreglo cosas poco a poco y aunque conozco mas o menos todo, secciones, termicos etc... Me gustaría saber que cuadro y con que termicos lo pondríais vosotros ya que es...
2 respuestas
Clavija eléctrica de tres patas
Esta es mi pregunta: Voy a cambiar el horno eléctrico que tiene muchos años y me he encontrado con que el enchufe hembra que hay en la pared tiene tres agujeros en linea recta (pero el del centro está un poco más hacia un lado), y que la clavija...
1 respuesta
·Cableado conjunto para iluminación y enchufes
Completando la instalación de la cochera que me ocupa, y que es antigua, observo que tiene un cableado común para enchufes e iluminación, de manera conjunta, con un térmico de 16 A. ¿Esto es aceptable?. Sería muy trabajoso cambiar toda la...
4 respuestas
EMISORES TÉRMICOS¿Automático con diferencial de 25A para cable de 6?..tengo el de 40A
Estaría muy agradecido de que Me contestara a esta GRAN duda que tengo en relación al contador de luz de mi casa... Hemos instalado unos emisores térmicos en la casa... De 1000w de potencia cada uno... El cable que hemos usado para la instalación es...
2 respuestas
El disyuntor principal de mi apartamento es de 16A(C16 esa clasificación que viene en el disyuntor son los amperios)
La electricidad del apartamento es de 220v sera que se puede instalar una ducha eléctrica de 6300w me parece que no e.
5 respuestas
En que diferencial conectar el frigorífico
Tras revisar la instalación eléctrica de mi casa nueva, al ver el cuadro eléctrico, veo que me han colocado solo el enchufe del frigorífico en un diferencial diferente al de auxiliar Cocina, colocándomelo con los enchufes de la planta de arriba. El...
4 respuestas
Instalación eléctrica cocina, lavavajillas y lavadora.
Tengo contratados 3300w, con 1 fase, 1 neutro y conductor de protección. Tanto los cables de la lavadora, como del lavavajillas son de 2,5 mm², la potencia de dichos aparatos son 2000W para la lavadora y 2300 W para el lavavajillas, los cables son...
2 respuestas
Minutero dinuy quemado
Hace 2 meses cambie el minutero de escalera porque estaba estropeado era de esos antiguos de mercurio lo cambie por un dinuy mi el3 004 y a los 2 meses ha dejado de funcionar, me han comentado que poniéndole un contactor se solucionaría el problema....
2 respuestas
Qur medida de cable lleban los enchufes cabecero cama
E instalado en el cabecero de la cama el comutador y el enchufe como no es de fuerza le puse cable de 1,5 y va al circuito del alumbrado . Un amigo me dice que esta mal hecho porque el enchufe tiene q ue llebar cable de 2,5 y llebarlo al circuito de...
4 respuestas
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
Manguera enterrada, ¿Corrugado + manguera o tubo de propileno?
Tengo un piscina a unos 40m de la casa, no hay toma de agua donde la piscina y cada vez que quiero llenarla tengo que llevar una manguera desde un grifo pegado a la casa. Quería poner una manguera enterrada desde el grifo hasta la piscina, de manera...
5 respuestas
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
Instalación eléctrica secadora de ropa
Quiero poner en casa una secadora de ropa (hasta ahora no tenía ninguna), y me surgen varias dudas. La secadora tienen una eficiencia energética de A+ y en los requisitos eléctricos del manual de instalación dice: "Verifique que el circuito de...
4 respuestas
Toma eléctrica Aire acondicionado
Me van a instalar un split de Aire Acondicionado, y tengo algunas dudas sobre la conexión eléctrica Tengo un cuadro de luces con diferencial y 5 magnetotérmicos, y sin espacio para añadir más magnetos. La propuesta del instalador es tomar la...
1 respuesta
Existe Temporizador para enchufe 25 amperios
Tengo un enchufe de 25 amperios para un termo Acs. Quisiera saber si existe algún temporizador para este tipo de enchufe, ya que quiero que este encendido en la tarifa nocturna. Y si no existiera, como lo podría hacer .
3 respuestas
¿Qué tipo de línea eléctrica es?
Voy a mudarme de piso y la caja general de luz esta con los cables sin conectar, tiene dos magnetotérmicos simón de 25, un diferencial de 40 y un icp. La casa es de 1977 y suben 2 cables uno marrón y otro gris, ¿El problema es que la uz esta cortada...
3 respuestas
Cuadro eléctrico dos magnetotérmicos que me van a un mismo circuito
Tengo un PIA de 25 A que controla la cocina (vitro de inducción, frigoríficos, horno, microondas, campana, caldera), y luego tengo entre otros otro PIA de 16A que he detectado que controla unos enchufes de la parte de arriba de la casa. Este PIA de...
3 respuestas
Grado de electrificación medio
Me he comprado una vivienda en construcción y en la memoria de calidades me dice que tiene grado de elctrificacion medio. ¿Me podrías explicar un poco que quiere decir eso?. ¿Define eso el numero de enchufes que debe tener cada estancia?. Por si te...
4 respuestas
Opinión sobre esta instalación eléctrica
Os pongo un poco en situación. Hace dos años compré un piso y hablando con los vendedores nos dijeron que la instalación era de las antiguas, pero que habían cambiado los cables, enchufes y “automáticos” hace un año. Como en este tema se lo justo...
5 respuestas
Como hacer segundo cuadro eléctrico
Quisiera hacer un cuadro eléctrico en la planta de arriba ya que tengo el mayor consumo, lo haría del siguiente modo; 1 diferencial de 40A 30mA C1 un magnetotermico de 10A cable de 1,5mm ALUMBRADO C2 un magnetotermico de 16A cable de 2,5mm ENCHUFES...
1 respuesta
¿Aguantará enchufe con cable de sección 1.5mm un emisor de calor de 1000 watios?
He ampliado una zona de mi vivienda y en el tema de electricidad pusimos en los enchufes cable de 1.5 mm de sección, para aprovechar un cable que teníamos, ya que en principio lo que se iba a poner en esa sala era una lámpara, la tele, el ordenador y...
3 respuestas
Mi placa base GA-B75M-D3H procesador i5-3330, 12Gde ram y una fuente de energía de 500w. Que targeta grafica puedo usar? Me urge
Quiero comprar una targeta de video pero no se cual sea compatible con mi PC.
1 respuesta
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Construir antenas fm
Como le puedo hacer para hacer una antena de FM, tengo un emisor de 50 Watts y la frecuencia que tengo es la 90.3, ¿Me podrá ayudar para poder construirla? Tenemos una radio difusora comunitaria y comprar una nueva esta por los cielos.
1 respuesta
Pedales, amperaje y adaptadores de corriente
Los pedales para guitarra se alimentan de pilas de 9V o adaptadores de corriente. Se que es posible conectar varios efectos simultáneamente con un solo adaptador de corriente y un cable "de margarita" (en ingles "daisy chain"). Mi pregunta es: tengo...
1 respuesta
Pregunta sobre amperaje y adaptadores de corriente
Los efectos electrónicos para guitarra (pedales) se alimentan de pilas de 9V o adaptadores de corriente. Se que es posible conectar varios efectos simultáneamente con un solo adaptador de corriente y un cable "de margarita" (en ingles "daisy chain")....
4 respuestas
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm
Quisiera saber que tipo de llave térmica debo usar para un cable de 4mm. Yo creo que debe ser de 25A, pero en muchos lugares encuentro térmicas de 32A para cable de 4mm, quisiera saber si esto es correcto o no. Yo tengo que conectar 2 freezer(1,5 A...
4 respuestas
¿Puedo enchufar el lavavajillas en una toma de corriente normal?
El día que me hice la cocina hice tres enchufes juntos con sus respectivos embellecedores de tres y con toma de tierra, para conectar maquina de café, microondas etcccc (para nevera, horno y termo de gas ya hice sus respectivos enchufes). Fui con...
2 respuestas
Enchufes que funcionan con algunas cosas y otras no. ¿Solución?
Se han instalado 6 enchufes en diferentes puntos de una casa, se ha comprobado que tienen corriente, un cargador que funciona en otros enchufes en esos 6 enchufes no funciona, pero hay otras cosas que si van. ¿Cuál será el problema?
2 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
La ficha de conexión de la nevera no tiene el terminal de tierra
La heladera que se nos rompió tenia un cable verde conectado a la carcasa, pero curiosamente la ficha de conexión al tomacorriente solo tenia 2 patas que corresponden a los 2 cables de la línea, la tercera pata central que comunicaría el chasis con...
3 respuestas
Como instalar un termotanque eléctrico de 85litros
Tengo un termotanque eléctrico saiar 85 litros, necesito saber sobre la instalación eléctrica Para poder colocar el toma, que tipo de cable le puedo colocar, en diámetro, me refiero.
1 respuesta
Derivación individual cuadro vivienda 5 cables
Vivo en un duplex y veo que me llega del contador al cuadro general de mi vivienda 5 cables. El de tierra, 3 marrones y un neutro. Los marrones y el neutro se conectan a un IGA C25 de dos polos de forma que dos marrones están juntos en una borna y el...
2 respuestas
Cambio.de cuadro eléctrico en escalera
Queremos cambiar el cuadro de escalera esta esta a 125v como lo. ¿Cambiamos? Sería diferencial, térmico enchufes, térmico luz. Térmico para teleefonillo.
1 respuesta
¿Buenas qué tal? Acabo de alquilar una cas que tiene 3 apartamentos y una llave térmica de 16A para cada uno
En mi apartamento la instalación esta hecja con fusible y quiero cambiarlos por llaves térmicas. La consulta es con respecto a los amperajes que puedo poner en cada llave. Tengo entendido que para calcular el amperaje debo dividir la potencia total...
1 respuesta
Placa base no acepta memoria ram
Tengo una placa base tipo rs485m-m que acepta una ram tipo ddr2 de hasta 800mhz. Ahora tiene una de 512mb, pero cuando le coloco una de mayor capacidad no la acepta.
2 respuestas
Cambiar instalación eléctrica de una vivienda
Me gustaría saber qué protección necesito en el cuadro, y si lo que voy hacer es correcto o no. Tengo contratado 5,75 kW Y en la casa y 37 enchufes contando el de placa horno termo electrodomésticos etc. Y 11 puntos de luz. En el cuadro ahora Hay un...
4 respuestas
Depurar una piscina con energía fotovoltaica
¿Qué necesito, como mínimo, para hacer funcionar la depuradora de una piscina Astralpool de 1Hp con un sistema fotovoltaico durante una hora al día: capacidad de la batería en Amperios, tipo inversor?
1 respuesta
¿Por qué aumenta consumo A/A Daikin RYP71L7V1 ?
Tengo desde 2004 a/a por conductos RYP71L7V1. Se ha pasado 11 años enchufado a una clavija que acaba en un magnetotérmico de 16 amperios. Desde hace un tiempo el magnetotérmico salta, lo cambié al enchufe de la lavadora (20A) y también salta. Lo puse...
2 respuestas
Caja de derivaciones que tamaño poner para electrificacion elevada?
Me están reformando la casa, los materiales electricos y de obra tengo que ponerlos yo, ¿Tengo una duda que tamaño para las cajas de derivaciones poner? El electricista es bueno pero tiene sus añitos ya y va a la vieja escuela jaja el cuadro mas o...
1 respuesta
Cambiar cable de una secadora de pelo
Tengo una GAMA HC 706 y necesitaría cambiar el cable, pero no se el nombre y no lo encontré, si me pueden ayudar les agradezco, saludos
5 respuestas
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
2 cuadros generales, uno en la cocina
Vamos a comprar una casa y nos surgen varias dudas. La vivienda tiene dos cuadros eléctricos, uno está en la entrada y el otro en la cocina cosa que hemos visto que por normativa no debería estar ahí además que el cuadro está sin la protección con...
3 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Problema con los aires acondicionados hogar
En casa tengo 3 aires acondicionados 1- 4500 frigorías 2- 3300 frigorías Con una linea monfasica de 220, la térmica de entrada es de 16 amp., el cableado para los aires esta con cable de 2.5 mm, los AA tienen linea aparte, el problema es el siguiente...
2 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Pia de 2 polos, sin poner neutro salta igual
He comprado una casa y en el cuadro eléctrico tiene un IGA, diferencial de 30 miliamperios y 2 pías de 10 y 16 A. La pregunta es: el pia de 10 A tiene fase pero no tiene el neutro, esta vacío y el de 16A tiene fase y neutro puestos, entonces la casa...
1 respuesta
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Esquema instalación eléctrica vivienda ¿Es correcto?
¿Esquema de instalación sería correcto? Hola estoy renovando la instalación eléctrica de un piso de 65 metros cuadrados con una potencia contratada de 4300 w. Contador situado a unos 30 metros de la entrada al piso, con una D.I. Con una sección de...
2 respuestas
Instalación diferencial auto rearme en instalacion elevada de vivienda
Mi consulta sería si podría poner el diferencial de auto rearme schneider (A9CR1240- 2P-40A-30MA tipo A) y de el sacar línea a dos diferenciales normales Schneider(ILD K 40A) para repartir a los diferentes circuitos. Ya q si lo conecto al circuito...
1 respuesta
Quiero montar un equipo solar busco que alguien me asesore para poder hacerlo yo misma. Saludos
Antes de nada agradecer de antemano a todos los que hacéis posible que seamos un poco más autosuficientes. Dispongo de una casita de fines de semana y estoy montando un equipo solar, de momento tengo 6 placas de 12v 135w y un convertidor de 3500 w...
2 respuestas
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Varios cuadros electrices, ¿Cómo protegerlos?
Tengo varios cuadros eléctricos en el campo, lo describo: Cable de 10mm2 desde el contador directamente a un diferencial de 63A y 300ma, de ese diferencial salen cables a 3 cuadros: 1. Cuadro eléctrico del pozo cable desde el diferencial de 10mm2, el...
2 respuestas
Cables
Me llamo tony y quisiera hacerte 2 preguntas. 1- Cuanto aguantaría un cable de 1,5mm y otro de 2,5mm antes de que se quemase con corriente ¿Cuántos watios soportaría? 2- En casa tengo vitrocerámica y horno pero cada uno se autolimenta por enchufe y...
1 respuesta
Térmica para proteger 2 bombas y riego
Tengo 2 bombas una de 3/4 hp y la otra de 1 hp ambas conectadas con una línea de 4mm. Quería saber si me sirve una térmica de 10 amp que me sobró o necesito una más grande . Seria para proteger las bombas y todo el circuito del programador de riego....
4 respuestas
Conectar disco duro de 3.5 con cable adaptador SATA a USB...
Compre un cable adaptador SATA a USB para poder conectar un disco duro de 3.5 a mi PC, pero en las indicaciones, especifica que para conectar el disco de 3.5 necesito de una fuente externa de 12V y de 2A, mi pregunta es como se lo conecto, anexo...
2 respuestas
Que diferenciales debo poner al cambiar instalación de entrada antigua
Que direnciales tengo que poner en la nueva caja. IGA, 32C, difencial 40A, y luego todos los demas automaticos. Es correcto. Un saludo.
1 respuesta
Tomas trifásicas en nave almacén
Estoy realizando una nave destinada al almacenamiento de maquinaria (una maquina) y he pensado en poner 2 tomas trifásicas por si surgiera cualquier cosa y tuvieran que enganchar algo a la red eléctrica en un momento determinado. ¿Qué potencia pongo...
1 respuesta
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?
6 respuestas
¿Por qué mi gpon a iniciado con voltaje y amperaje incorrecto?
Amigos tengo una consulta, he conectado por error un adaptador de corriente de 5v 2amp en lugar del adaptador tplink 9v 0.6amp de mi modem XZ000-G3 el cual inició sus luces como de costumbre esto durante menos de un minuto hasta darme cuenta y...
2 respuestas
Salta automático de 10 amperios que tengo en casa
De cuantos amperios seria conveniente poner un automático que lleva todo el alumbrado de una casa
4 respuestas
Conectar Placa Inducción
Quiero instalar una placa de inducción cuyas características son: 2 zonas 4600 W, 1 zona 2200 W y 1 zona 3200 W Potencia Total 11800 W La placa tiene dos mangueras con tres cables cada una (amarillo/verde, azul y negro). En la instrucciones de...
1 respuesta
Cuantos motores para un diferencial de 300mA? Motores de entre 300 o 500w
Tengo que instalar un serie de motores y no se cuanto puedo poner por un diferencial de 300.
2 respuestas
Flexible espirometálico en placa de gas natural
He cambiado la placa fija de gas natural, por lo que la posición de la toma varía ligeramente con respecto a la antigua. La instalación tiene 40 años y se hizo mediante tubo de cobre con soldadura blanda. Aprovechando el cambio, voy a comprar un...
2 respuestas
En cual circuito ba el enchufe del microondas
Quisiera saber si el enchufe del microondas va acoplado en el circuito de[ tomas generales ] o en el circuito de tomas hmedas[ cocna y baño] y si el cableado va drecto al automático desde el enchufe el cable es de 2.5
3 respuestas
Puedo usar dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16?
¿Dos líneas de 2,5 mm para lavadora y termo eléctrico con magnetómetros de 16? ¿Magnetómetro de de 20 o 25 pasa horno sólo? ¿16 para el aire acondicionado? Resto de 10 y 16. Total 8 líneas. Gracias?
3 respuestas
Amperios magnetotémicos de una vivienda
Hace dos años hice una reparación en mi vivienda y me cambiaron la instalación y el cuadro. Ahora he pedido a electricista homologado me haga el boletín porque no me lo dieron los de la obra, y me dicen que hay cosas que están mal, entre ellas los...
1 respuesta
Circuitos eléctricos en un piso
Estoy realizando una reforma en un pequeño apartamento y, de acuerdo a lo que he leido por aquí, tengo previsto cablear los siguientes circuitos con los térmicos y sección de cables que indico. C1 Placa Inducción/Cable 6mm2/Magnetotérmico 25A C2...
1 respuesta
Magnetotermico C4 de 20A lo puedo dividir?
En vez de poner una protección de 20A y cable de 4mm quedó poner 3 circuitos (lavavajillas, lavadora, ¿Termo) cada uno con 2,5mm de sección y 16A de protección? ¿Cumpliría el reglamento?
1 respuesta
Instalación de manguera grapada sobre pared
Quiero hacer una instalación eléctrica de vivienda con manguera rv-k, grapada sobre pared . Tengo que hacerla de esa manera porque es una cuestión Económica. Mirando el reglamento De baja tensión es el sistema de instalación C, y por ejemplo para una...
3 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
¿Es correcta esta instalación de CGP?
Vivienda unifamiliar con un cuadro general en una planta y un subcuadro en la otra. CGP1 - ICP 10A + IGA 32 + DIF. 40 30mah + Pia 25 + Pia 20 + Pia 16 + Pia 16 + Pia 10 En el principal también está un IGA de 25A para el subcuadro, está conectado al...
1 respuesta
Instalación eléctrica aire acondicionado y cajas de registro
Tengo un par de dudas y preguntando a electricistas conocidos hay diversidad de opiniones, las dudas son: 1. En la casa hay un aire acondicionado por conductos que consume un poco más de 10A, el electricista que me configuro el cuadro me ha puesto un...
4 respuestas
Diagnosis de megane coupe 1 fase 2 año 2000 1.6 16v
Me han comentado que en mi megane coupe 1 fase 2 del 2000 debajo del volante tengo una conexión estilo euroconector al cual le puedo conectar un portátil y bajando cierto programa de internet podría hacerle yo mismo una diagnosis. ¿Es eso posible y...
1 respuesta
Conectar interruptor y enchufe al horno
De nuevo esta duda es sobre como hacer la conexión de esta toma que quedaría por arriba de la encimera para que el interruptor la corte, La sacaría de la toma del horno. Que te parece es posible y como se conectaría, donde el azul, el negro etc....
1 respuesta
¿El térmico de 10 A hace mucho ruido que hacemos?
Lo hemos cambiado y sige el ruido, y Nos hemos dado cuenta que son las luces del comedor, cuando las encendemos empieza el ruido.
2 respuestas
Conductor electríco
Quisiera informarme sobre la instalación eléctrica que debo montar en mi nueva cocina. Me gustaría aislar cada dispositivo eléctrico con un interruptor magnetotérmico independiente para disponer de mayor seguridad y control. La instalación eléctrica...
1 respuesta
Instalación de. Vivienda de. Trifásica a.monofásica
Instalación antigua: manguera rígida 3 fases neutro y tierra 10mm hay unos 13m desde contadores a interior vivienda y quiero cambiar a monofásica. ¿Debo cambiar la manguera o puedo utilizar la que tengo y anular dos fases?
2 respuestas
Electricidad . El horno no lo tengo bien instalado
He comprobado que el horno va en un enchufe especial, lleva su ficha pero va en el mismo magnetromico que el resto de electrodomésticos. Lo único que va a parte es la inducción. ¿Eso es correcto?
3 respuestas
Tengo un enchufe normal para la vitrocerámica
He reformado la cocina y solo tengo enchufes normales. Pedí uno de fuerza pero la persona me dijo que no era necesario. Estoy viendo vídeos para instalar la vitrocerámica y en todos aparecen unos enchufes enormes de tres patillas. Mi duda es, ¿Se...
3 respuestas
Corto y no salta el diferencial de esa zona sino el general
Tengo una instalación eléctrica habitual de una casa con un diferencial de 40A y varios magnetotérmicos.. Entre ellos el del alumbrado de 10A. De un punto de alumbrado saqué luz a un jardín y ha funcionado muchos años, pero ahora al dar al...
3 respuestas
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Recientemente he estado comprobando que la mayoría de enchufes de mi casa están conectados a un magnetotérmico de 10A, ya que cuando conectaba el aire acondicionado y ponía una plancha saltaba dicho magnetotérmico, pese a haber otro de 16A al cual...
1 respuesta