Qué sección de cable y que magnetotérmico debo usar para la instalación de un A/A?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar lavadora y lavavajillas mismo enchufe sección 4mm2 e ICP de 25A
He comprado un lavavajillas para una casa bastante antigua, y solo tengo una forma de conectarla, y es a una toma en la que ya está la lavadora. He visto que el enchufe es bastante antiguo, tiene 2 fusibles planos cerámicos de 16A y su conexión es de...
6 respuestas
Poner iga cuadro electrico
Quiero poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W, un ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y luego 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Estaría bien un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida mi instalación eléctrica?
1 respuesta
Instalación aire acondicionado (cableado en hogar)
Quiero instalar un split (solo un aparato de airea acondicionado con bomba de calor inverter) en el comedor. Mis dudas son que al leer sobre el tema en internet veo que es necesario (que no se si imprescindible) que tenga una tirada de cable directa...
4 respuestas
Sección de cables para línea hacia subcuadro
Estoy preparando una instalación eléctrica para el jardín (alumbrado + línea de fuerza para tomas de corriente) que quiero independizar del resto de líneas de la vivienda, montando su propio subcuadro con su correspondiente diferencial y...
1 respuesta
Magnetotermico para instalacion electrica Aire Acondicionado
Se trata de un a/c mitsubishi MSZ- HJ35VA de 3,1 kw. Lo he instalado con un diferencial de 40A y quiero poner un magneto térmico. ¿Qué magneto necesito? ¿ ¿Sección del cableado?
5 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
¿Orden de colocación de térmicos en cuadro
Perdonarme si soy cansino con mis cuestiones electricas; es la siguiente: gracias a vuestra ayuda ya tengo claro sobre un cable que va hacia la parte de arriba y colocarle en el cuadro un térmico adecuado, ¿Pero mi duda es si tengo que colocarlo...
2 respuestas
¿Qué sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro con varios tipos de lineas?
Me podrías aconsejar que sección de cable de acometida debo poner en un subcuadro que tendrá 4 lineas de 4mm 2 de 6mm ;4 de 2,5mm y 3 de 1,5mm ya montado con sus magnetos y diferenciales.
1 respuesta
Puenteo entre ID y PÍAS.
Tengo electrificación básica en casa, 5.750 W y mi ICP de compañía 25A. Tengo IGA 25A y 4 PÍAS; 3 de 20A y 1 de 10A (Por favor, ya se que estos circutos son incorrectos, pero es lo que tengo). Al grano, por la parte superior de mis PÍAS y procedentes...
2 respuestas
Instalacion ELECTRICA piso 90 metros Madrid
Me han hecho una instalacion electrica para un segundo piso de 90 metros y 3 habitaciones en Madrid ciudad. Ha cambiado todo el cableado, el cuadro electrico, ha puesto unos 8 halogenos en el salon, 7 en la entrada y pasillo, y 6 en dos baños. Ha...